FORUM ISOLATION

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum isolation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 2 491 questions dans le forum isolation


Membre inscrit GL

GL
a posté 30 482 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Isolation

Bonjour Rollingpod,
Ici aussi il y a du retard.
Ce qui est urgent peut attendre.
Ce qui ne l'est pas attendra.
Citation :
Et miracle ça marche
Attendez vous néanmoins à devoir remplacer le système par des leds pour ameublement, qu'il faudra choisir en fonction des caractéristiques du faisceau, la température de couleur, la puissance, l'encombrement, l'alimentation.

Cordialement.
16 juillet 2025 à 11:09
forum consulter ce sujet Remplacement transformateur alimentation rampe spots halogène sur le forum Électricité

Bonjour Tiflo.

Ce qui nous étonne est la section envisagée pour l'alimentation d'un tableau secondaire.
On rappelle juste quelques intensités assignées pour les disjoncteurs de branchement :
- 45 A et 10 mm², soit 10,3 kVA en mono et trois fois plus en tri
- 60 A et 16 mm², soit 14 kVA en mono et trois fois plus en tri
- 90 A et 25 mm², 21 kVA en mono et trois fois plus en tri

Certes, la distance est à prendre en compte pour ce qui concerne la chute de tension. D'où la question posée.
Citation :
car celui-ci est bien fait*
Rappel : le départ de la ligne qui alimente le tableau secondaire ne se fait pas sur le répartiteur, mais sur un disjoncteur lui même alimenté par le répartiteur issu de la ligne reliée au disjoncteur de branchement. *La protection différentielle est dans le tableau secondaire, éventuellement en aval d'un *interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.

La ligne peut être en rigide multibrins (sans en couper), mais on préfère les liaisons en conducteurs souples avec embouts de câblage.

Si le répartiteur ne convient pas, il faut prendre le modèle au dessus.
4 004 10 ou 4 004 06 Legrand.
Cordialement.
16 juillet 2025 à 10:52
forum consulter ce sujet Câble 16 ou 25 carré dans répartiteur Legrand sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour AbouBastien75,
Citation :
sachant que je l'ai détartré il y a quelques temps.
Bigre, on sait que c'est une opération pas facile car après remontage il peut y avoir fuite. Tant mieux si votre chauffe-eau retrouve ses capacités pour quelques années.
Citation :
ne semble pas alimenter les tuyaux d'eau chaude.
Il faudrait préciser :
- L'eau coule t-elle, mais froide ?
- Le circuit d'eau chaude reste désespérément sans eau qui coule.

On rappelle que l'alimentation se fait par un groupe de sécurité. Celui-ci comporte en entrée un clapet anti-retour. S'il est entartré, il se peut que l'eau ne rentre pas.
Si c'est le cas, on change le groupe pour 30 € environ, sans avoir besoin de vidanger le circuit.
A suivre.
Cordialement.
16 juillet 2025 à 09:09
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude alimente pas les tuyaux d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour Jof123.
Il y a quelques problèmes.
Le fait qu'il y ait deux tableaux éloignés est à prendre en compte.

Au niveau du schéma, tout ce qui est liaison neutre est en bleu.
Le contact C1C2 coupe la phase, pas le neutre. La phase directe serait alors en rouge, la phase coupée en marron.
Les protections par interrupteur(s ?) différentiel(s ?) 30 mA ne sont pas représentées. S'il y a 2 ID, ils pourront déclencher. En effet, on voit bien 2 lignes Ph + N, mais comment sont-elles alimentées et protégées vis à vis des défauts d'isolement ?

Vous pouvez rajouter un petit tableau à côté du principal pour y mettre un éventuel DJ 2 A pour protéger le circuit du contact C1C2. On rappelle qu'il y a un fusible en série avec C1C2 au niveau du compteur supposé Linky. Ce petit tableau permettrait aussi de disposer d'un peu de place pour une extension éventuelle.

Une solution simple serait que le contact C1C2 alimente un petit relais avec 2 contacts à fermeture. Ainsi, les deux commandes seraient séparées, de même que les lignes chauffe-eau. Voir ici pour quelques explications supplémentaires :
Problème branchement cumulus HC et HP

Vous pouvez consulter ce sujet apparenté : Brancher deux chauffe-eau contacteurs jour nuit tableaux différents où des solutions sont proposées.

Attendons d'autres avis, notamment celui de l'ami CMT qui a déjà traité ce sujet comme vous avez pu voir.
L'ami Bob a également traité ce sujet.
Cordialement.
16 juillet 2025 à 08:56
forum consulter ce sujet Relier deux chauffe-eau avec deux contacteur HP/HC sur le forum Électricité

On comprend votre désarroi.
Citation :
sans en connaître le contexte exacte.
Vous ne l'avez pas précisé initialement.
Si vous aviez signalé que vous interveniez à la demande d'un client qui exige ce qui s’apparente à une bidouille, on vous aurait répondu la même chose et cela aurait évité des généralités et de longs développements.
Citation :
pour shunter des sécurité comme vous le prétendez.
Il faut relire les contributions.
En aucun cas il n'a été écrit ni suggéré cela. C'est grave.

Votre responsabilité est engagée dès l'instant où vous n'appliquez pas les règles de sécurité inhérentes à l'équipement.
Citation :
Donc le client souhaite que l'échelle désactive le circuit de commande par sécurité pendant l'intervention .
Votre rôle est d'être conseil et de faire comprendre au client qu'on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il en a envie.
Citation :
si jamais quelqu'un enlève le cadenas
Il faut considérer que c'est impossible si les interventions sont faites dans les règles, il y a des procédures pour consigner une alimentation et cela est enseigné.
Mais malheureusement, les fautes professionnelles existent.
On rappelle aussi que des voyants signalant l'état électrique de la machine sont obligatoires.

Citation :
C'est quand même dommage et usant de devoir se justifier pour des préjugés.
Se justifier permet d'éviter des accidents quand les réglementations machines sont ignorées.
Citation :
pendant qu'une personne intervient sur le pont car comme dot précédemment ce sont se vieux pont
Quel que soit l'âge du pont, il doit y avoir deux techniciens responsables l'un de l'autre en intervention.

Pour les couvreurs c'est pareil. Les sécurisations sont partagées.

Désolé d'avoir mis en évidence l'absence de sécurité, et votre mise en porte à faux par le client, même si cela vous importune, ce qu'on comprend.
Nous remplissons notre rôle de contributeurs en abordant des points auxquels l'invité ne pense pas toujours.
L'avis de l'Apave serait intéressant à connaitre.
Cordialement.
16 juillet 2025 à 00:08
forum consulter ce sujet Branchement coupe-circuit sur pont roulant sur le forum Électricité

Il ne s'agit pas de vous juger, mais de vous mettre en garde.
Les invités habituels de ce forum savent que les projets à vocation industrielle seront détaillés si cela est possible et critiqués.
Le maitre mot étant sécurité, et éventuellement utilité dans le cas du domestique.
Citation :
je demande une simple information qui est des plus simple pour vous j'imagine.
Oui, comme l'ami lecreusois l'a montré. Mais en cas d'accident et (ou) de non conformité vis à vis de la sécurité, vous seul et peut-être votre hiérarchie seraient en cause, pas le forum. Néanmoins, vous aurez été averti.

Citation :
lorsque je pose l'échelle coupe l'alimentation du pont
Non. L'alimentation du pont est au niveau du trolley. Il y a confusion entre alimentation du pont et coupure du circuit de commande, qui n'est effective que lors de l'ouverture du contact. Il est probable que la commande soit de nouveau active sans avoir intervention de l'opérateur dès fermeture du contact.
Ce qui est contraire à toute commande de sécurité, ne serait-ce qu'un touret à meuler ou le hachoir à viande du boucher.
Mais nous n'avons pas accès à l'ensemble du schéma.

Ce que vous envisagez est une bidouille dangereuse, rajouter l'équivalent d'un fin de course à ouverture commandé par une échelle.
Citation :
je n'intervient pas dessus sans qu'il soit mise en sécurité
C'est néanmoins ce ce que vous comptez faire car mettre l'échelle en espérant que le contact soit ouvert, sans garantie qu'il le soit, et utiliser l'échelle en montant dessus, n'est pas une utilisation normale et pour l'échelle et pour la sécurité du pont et de ceux qui l'utilisent. Et le trolley est toujours sous tension.

Ce que vous suggérez de faire est une aberration technologique où les conditions de sécurité seraient mises à mal.
Citation :
comment et ou installer l'alimentation de mon contacteur ?
Si vous n'êtes pas électrotechnicien et non habilité pour intervenir comme vous pensez pouvoir le faire, votre hiérarchie est en faute.
Vous confondez contacteur et contact. C'est embêtant.

La réglementation des ponts impose une visite technique périodique où les conditions de sécurité sont examinées. L'Apave aurait peut-être quelques remarques à effectuer.

On vous laisse conclure sur la pertinence de votre projet vis à vis des conditions de sécurité du pont roulant, alors qu'on sait que c'est une machine dangereuse par nature.

On aimerait que l'ami 1Insp passe par ici.
Cordialement.
15 juillet 2025 à 22:45
forum consulter ce sujet Branchement coupe-circuit sur pont roulant sur le forum Électricité

Bonjour Tiflo.

Vous n'en dites pas assez.
S'agit-il d'un habitat classique.
Quelle est la puissance souscrite ?
Quelles intensités vont être consommées par le tableau secondaire ? En mono ou en tri ?

A quelle distance du tableau de répartition principal ?
On vous laisse vous documenter sur les intensités assignées des conducteurs envisagés en fonction de leur section.
On rappelle qu'un départ vers un tableau secondaire nécessite le branchement d'un disjoncteur en amont.
Pensez vous avoir les capacités suffisantes en électricité pour dimensionner la section des conducteurs ?
Cordialement.
15 juillet 2025 à 20:36
forum consulter ce sujet Câble 16 ou 25 carré dans répartiteur Legrand sur le forum Électricité

Bonjour olymp25.

Il n'y a pas lieu d'intervenir sur le condensateur moteur.
Le lave-vaisselle peut fonctionner sans filtre antiparasite.
S'il n'y a pas de déclenchement d'un DDR, le filtre peut être en cause.
Le problème est que le filtre est un circuit complet avec le cordon secteur.
Pour 142,95 € ttc, montant quelque peu exagéré, on réfléchit.

L'enlever réclame certaines capacités, d'autant plus qu'il faut laisser la terre branchée.
On peut aussi tester la continuité entre phase ou neutre et la borne terre ; on doit trouver l’infini ou pas loin.
Il peut y avoir d'autres causes de déclenchement d'un DDR.
Cordialement.
15 juillet 2025 à 20:07
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Miele G5300 fait disjoncter le 30mA sur le forum Électroménager

Bonjour Cab.

Ce n'est pas infaisable, mais c'est une mauvaise idée qui ne serait pas validée par un organisme de contrôle.
Pour intervenir sur le pont il faut une coupure générale cadenassée.

On vous invite à parcourir le document ED6105 sur la sécurité des ponts roulants.
Mots clés sur le net : ED6105 pont roulant
Citation :
contacteur NF
Ce n'est pas un contacteur.
Il serait préférable de vous rapprocher d'une société spécialisée qui saura mettre en œuvre la réglementation machines correspondant à celle des ponts roulants.

Ne mettez pas votre responsabilité en jeu avec une initiative malheureuse qui ne manquerait pas de vous être reprochée en cas d'accident.

Cordialement.
15 juillet 2025 à 18:52
forum consulter ce sujet Branchement coupe-circuit sur pont roulant sur le forum Électricité

Bonjour Val91.
Citation :
Suite au remplacement de mon disjoncteur d'abonné
Par qui ? Il devrait y avoir une platine.
Ce qu'on voit n'est pas conforme.

De par son fonctionnement électromécanique, le disjoncteur de branchement doit être installé verticalement et à l'endroit, donc pas comme sur la photo.
Rappel : on ne bricole pas. Comme la photo le laisse transparaitre.

Si les conducteurs de raccordement vers le tableau de répartition sont trop courts, on les change.
On peut utiliser du souple HO7V-K. La section est en relation avec le calibre maximum du disjoncteur. Ce qui ne semble pas être le cas vu la photo, probablement un calibre 15/30/45A.

"L’installation, l’entretien et le remplacement éventuel de cet appareil (DJ de branchement) doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié"

Cordialement.
15 juillet 2025 à 10:59
forum consulter ce sujet Remplacement disjoncteur abonné sur le forum Électricité

Citation :
je suis preneur !
Prendre est une chose, échanger en est une autre. Manifestement vous n'avez pas assimilé le fonctionnement d'un forum.
Cordialement.
14 juillet 2025 à 22:25
forum consulter ce sujet Défaut d'isolement chronique chauffe-eau thermodynamique sur le forum Plomberie

Le choix du radiateur est de la compétence d'un chauffagiste reconnu ou d'un BE spécialisé. Il saura déterminer le bon produit en fonction des caractéristiques de la distribution, de la pièce à chauffer, de ses déperditions, des consignes de température et des constantes extérieures.
On peut penser que vous êtes mandaté (propriétaire ? syndic ? autre ?) et qu'un devis descriptif a été fourni.
La pose est de votre ressort et de vos compétences, mais pas le choix du matériel.
Rappelons également que le forum ne peut être prescripteur, ce qui est plus qu'un coup de main.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 juillet 2025 à 22:05
forum consulter ce sujet Remplacement radiateurs à eau Atlantic sur le forum Plomberie

Bonjour LD,
Le plus simple est d’expérimenter sur l'établi en fils volants, en suivant les prescriptions de la notice.
Cela s'apparente aux essais de systèmes enseignés dans le supérieur, avec des étudiants déjà bien formés dans le métier, et capables d'initiatives.
Citation :
utiliser les lumières sans remarquer la technologie domotique impliquée
On s'interroge toujours sur l'utilité de mettre en œuvre ces fonctions dans l'habitat traditionnel.
Surtout pour allumer des lampes.
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
14 juillet 2025 à 21:51
forum consulter ce sujet Configuration variateur Schneider comme télévariateur sur le forum Électricité

Citation :
mais j'ai fait l'erreur de ne pas prendre de photos
Photographier ne se justifie pas si l'on ne touche pas aux branchements. Il ne fallait rien modifier.
Et de toute façon, on ne photographie pas. On repère à la main avec des étiquettes et des dessins.
Citation :
Comment faire ?
Sur place il faut repérer qui fait quoi, par rapport au schéma théorique du montage va et vient.
A distance, depuis le forum, on ne peut rien faire.
Il faut faire appel à un ami expérimenté.
Désolé.
Cordialement.
14 juillet 2025 à 21:37
forum consulter ce sujet Branchement va-et-vient escalier suite changement lampe sur le forum Électricité

Bonjour Fab69000,
Citation :
Du coup si je veux changer ces radiateurs je peux mettre quoi à la place ?
S'il s'agit d'un chauffage collectif il vaut mieux faire intervenir un professionnel qui saura répondre à votre question et effectuer l'intervention. On croit deviner qu'il faut fermer tout le réseau de chauffage et cela implique des obligations techniques et administratives s'il s'agit d'un immeuble.
Cordialement.
14 juillet 2025 à 15:58
forum consulter ce sujet Remplacement radiateurs à eau Atlantic sur le forum Plomberie

Bonjour,
Pour régler un automatisme de portail il faut suivre pas à pas la notice de réglage.
Être expérimenté semble une condition indispensable pour comprendre comment le système fonctionne.
Ne pas l'être conduit à une impasse technologique comme vous le constatez.
Et malheureusement, à distance il est impossible d'apporter quelque aide que ce soit en quelques lignes et nous en sommes désolés.

Il est des cas où s'adresser à un professionnel est un gage de tranquillité.

Le dessin joint est trop petit et la photo ne renseigne en rien. On vous laisse vérifier les connexions.

Le système est d'autant plus compliqué qu'une application sur téléphone est possible.

Pour ce qui concerne l'usage de tous les jours et par n'importe qui (pas forcément en possession d'un téléphone), une télécommande suffit et l'on sait que cela fonctionne bien.
Vous n'avez peut-être pas fait le bon choix.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 juillet 2025 à 15:51
forum consulter ce sujet Moteur portail battant PWF24LED Gyrophare et leds ne fonctionnent pas sur le forum Électricité

Bonjour Cellia1984,
On se demande pourquoi changer un éclairage vous a, semble t-il, conduit à modifier le branchement de l'un ou l'autre ou les deux commutateurs va et vient. Bref, on ne comprend pas tout. Ou bien le montage était en défaut avant.
Malheureusement, ce type de dépannage se traite sur place et non en quelques lignes sur un forum.
Vous pouvez reprendre le schéma d'un montage va et vient et repérer phase directe, navettes, phase coupée vers la lampe ainsi que le neutre direct.
On aperçoit un conducteur vert/jaune qu'il faudrait relier à la terre.
Si cela n'est pas possible, il faut que le tableau de répartition comporte un ou des interrupteurs différentiels 30 mA.
Sur la photo 1 on aperçoit un conducteur rouge "en l'air" ; pourquoi ?
En quoi a consisté exactement votre intervention ?
Essayez de vous faire aider par un proche expérimenté.
Cordialement.
14 juillet 2025 à 09:58
forum consulter ce sujet Branchement va-et-vient escalier suite changement lampe sur le forum Électricité

Bonjour Lucky02584,
Quelle réponse attendez-vous à votre question, et sur quelles données faudrait-il que les contributeurs habituels ou occasionnels se fondent pour fournir une réponse circonstanciée ?
Référez- vous au schéma de raccordement du volet roulant.
Cordialement.
13 juillet 2025 à 15:19
forum consulter ce sujet Câblage interrupteur avec pont de volet roulant sur le forum Électricité

Le symbole est un double carré, un petit et un grand l'un dans l'autre.
Sinon, il y a une borne de terre reliée à la partie métallique.
Sur le net : symbole double isolation
Ici il y a des spots led encastrés sans terre, par contre, les petites appliques avec lampe GU10 sont raccordées à la terre.
Les convecteurs rayonnants modernes sont à double isolation, donc sans raccordement à a terre.
Les bornes lumineuses installées à l'extérieur sont à raccorder à la terre.
Citation :
En ouvrant la BD j'ai trouvé beaucoup d'humidité.
Il ne faut pas que de l'eau suinte d'une liaison phase ou neutre vers la terre. Sinon, un ID 30 mA déclenche.
12 juillet 2025 à 15:17
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui saute régulièrement sur le forum Électricité

Bonjour bricorenn.

Pour déterminer la résistance d'un enroulement il faut totalement le déconnecter, ou au moins une borne sur les deux.
Les valeurs trouvées semblent faibles, mais sans éléments de comparaison on ne peut savoir si elles sont dans la fourchette prévue. La puissance du moteur est importante.
La résistance n'est pas l'unique paramètre d'un enroulement moteur.
On ne peut approfondir ici.
Néanmoins, on voit que les condensateurs sont en série avec l'enroulement le plus résistant, ce qui est normal.
Un condensateur moteur qui explose est chose courante.
Cordialement.
11 juillet 2025 à 23:38
forum consulter ce sujet Confirmation valeur ohmique enroulements moteur monophasé sur le forum Électricité

Citation :
et débrancher la terre.
Si les systèmes d'éclairage ne sont pas à double isolation, il faut obligatoirement les relier à la terre. Il en va de la sécurité des personnes.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
11 juillet 2025 à 23:28
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui saute régulièrement sur le forum Électricité

Bonjour.

Avec un amplificateur de lumière sur la vidéo on voit effectivement un groupe de sécurité qui coule en permanence.
On a quelques idées, mais faudrait-il encore échanger.
11 juillet 2025 à 16:03
forum consulter ce sujet Fuite chauffe-eau sur le forum Plomberie

Bonjour Gatsso.

Il aurait été apprécié que vous eussiez précisé l'utilité de ce condensateur.
Néanmoins, nous comprimes que ce fut probablement un condensateur pour moteur asynchrone monophasé, mais pour quelle machine ?
Et comment avez vous mis en évidence un défaut affectant ce condensateur ?
Citation :
2 broches c est pour le Mono et 4 c est pour le tetra ??
On connait assez bien le monophasé, mais pas le tétra, fut-il grand.

On doute que Bricoschmol ou Bricobidule ait des ces composants en rayon. En VPC c'est plus simple, outre Jeff, on pense à Conrad.
Cordialement.
11 juillet 2025 à 15:14
forum consulter ce sujet Recherche référence d'un condensateur sur le forum Électricité

Bonjour Selijo.
Citation :
est-il recuit ou écroui ?
Peu importe*.
A l'origine il était certainement recuit, mais le temps est passé et le métal s'est écroui à la longue. Il ne peut plus être déformé sans devoir le recuire.

Ce qu'on voit est de toute façon à refaire à neuf., car il faut bien le reconnaitre, c'est horrible. Du cuivre directement dans le plâtre, un té lui même dans le plâtre, un conducteur supposé de terre directement enrouylé sur le tube.

* Il y a deux possibilités :
- Soit on travaille comme un professionnel et l'installation désormais neuve sera pérenne avec du cuivre neuf dûment isolé de tout matériau de construction. Et évidemment sans té encastré dans la brique ou la plâtre.
- Soit on bricole en cachant la misère. Et on ne donne pas cher de la longévité des travaux dès la première fuite.

On vous conseille donc de ne pas bricoler, et si vous ne savez pas faire, vous faites intervenir un professionnel.

On vous invite à vous documenter sur le phénomène de picking qui peut affecter le cuivre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 juillet 2025 à 22:42
forum consulter ce sujet Cuivre recuit ou écroui modifier la plomberie sur le forum Plomberie

Bonjour sergo,
Il n'est pas certain que vous ayez lu cette contribution, car si cela était, nous sommes persuadé que vous n'auriez pas manqué de faire un retour.
Cela fait partie des règles d'usage sur un forum.
Cordialement
10 juillet 2025 à 21:20
forum consulter ce sujet Problème avec un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Encore des contributions inutiles, l'invité Fredao n'ayant pas fait de retour.
Du temps de perdu.
10 juillet 2025 à 16:10
forum consulter ce sujet Conseils travaux plomberie mobil-home sur le forum Plomberie

Bonjour Quentin3733.

C'est simple, le luminaire est en court-circuit.
Revoyez les connexions internes sur lesquelles il semble que vous soyez intervenu.
Cordialement.
10 juillet 2025 à 14:01
forum consulter ce sujet Suspension 5 ampoules qui fait disjoncter sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Vous pensez que je peux forcer un peu dessus pour le remettre bien ou c’est risqué ?
Seul le cuivre recuit est malléable. Ce n'est pas le cas chez vous.

Le cuivre en place depuis longtemps est écroui et ne se prête pas à la déformation.
Si le tube actuel ne vous gêne pas, laissez le ainsi. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel qualifié.
Le mantra du forum plomberie est qu'on ne touche pas au gaz, appareils et canalisations.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 juillet 2025 à 12:21
forum consulter ce sujet Redresser tuyau Gaz sans risque sur le forum Plomberie

Citation :
L'argument principal est la puissance à souscrire.
Avec en plus la possibilité de faire tourner des moteurs asynchrones triphasés, notamment des pompes.
10 juillet 2025 à 11:07
forum consulter ce sujet Section câble triphasé nouvelle installation sur le forum Électricité

Bonjour Totowak.
Ce n'est pas d'une entraide bricolage ponctuelle dont vous avez besoin.
Citation :
autant tout mettre en triphasé pour répartir au mieux la charge.
Pas exactement. En triphasé, répartir les charges est indispensable, c'est donc une conséquence du choix de cette distribution.
L'argument principal est la puissance à souscrire.

Vous évoquez la possibilité d'une liaison en 2,5 mm² vers le bâtiment H ; en triphasé ou en monophasé ? Sur 35 m il y aura de la chute de tension.

Citation :
Ma question porte sur les sections des câbles qui relient les bâtiments S et H au compteur principale et du compteur en limite de propriété au bâtiment P .
Rappelons que les compteurs comptent et c'est tout.
Citation :
Qu'en pensez vous ?

Il serait souhaitable que vous confiiez le projet à un électricien expérimenté qui saura déterminer le dimensionnement des liaisons à partir de données précises, ainsi que les différents tableaux de répartition avec leurs constituants de coupure et protection. Quitte à investir des euros à bon escient. L'électricité est un métier, les contributeurs le rappellent en permanence à beaucoup d'invités n'ayant pas les compétences tant en théorie qu'en pratique.
Il y a beaucoup de contraintes technologiques qu'il faut dominer, inhérentes aux systèmes de fabrication, froid et chaud.

Citation :
je n'ai fais apparaitre que les plus gros consommateurs mais ca donne une idée.
On comprend, mais pour élaborer un tel projet il faut plus que des généralités.

Peut-être faudrait-il dissocier les activités brasserie et habitat, ne serait-ce que pour une question de comptabilité.
Le nombre de micro-brasseries qui mettent la clé sous la porte au bout de quelques mois ou années est important. Il vaut mieux alors ne pas rester complètement "sur la paille" à la clôture des comptes.

Enfin, on comprend que l'habitat réduit comporte un minimum d'équipements électroménagers. Une friteuse, appareil énergivore, est-elle vraiment indispensable ?

Pour conclure, un tel projet de micro-brasserie nécessite une étude précise préalable relative aux matériels de fabrication ; les alimentations en énergie électrique seront définies ultérieurement.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 juillet 2025 à 09:19
forum consulter ce sujet Section câble triphasé nouvelle installation sur le forum Électricité

Effectivement, il y a une erreur de lecture quelque part.
La règle (hélas, ce n'est pas absolu) est de nommer les contacts à l'état repos du contacteur ou du relais.
Ainsi, dans le métier quand on dit qu’un relais utilisé en automatisme est 2 NF, cela signifie qu'il y a deux contacts normalement fermés au repos.
Mais il y a une autre façon de désigner les contacts en ne mettant pas la lettre N qui signifie "normalement". Par exemple, chez Schneider Electric le relais de chauffe-eau est de type 2F. Cela signifie que les contacts se ferment quand le relais est activé.
Mais on trouve aussi, toujours chez Schneider-Electric, les termes NO et NF.

On en déduit qu'avec cette désignation, le contacteur EJP doit être de type 2O, ou bien 2NF. Cela peut générer des confusions, ce que vous avez remarqué.

On détaille alors les caractéristiques de chaque contacteur :
4 125 24 : Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ sans commande manuelle - 2P 250V~ - 25A - contact 2O - 1 module
Ce contacteur convient, mais il n'y a pas de maneton en façade.

4 125 48 : Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 2P 250V~ - 63A - contact 2O - 2 modules
Ce contacteur a un maneton, mais il est surdimensionné.

Les schémas montrent, et cela est positif, que lors de l'action, la partie mobile du contact tourne dans le sens horaire, que le contact soit à fermeture ou à ouverture.

Dans l'EJP ancien à 2 contacteurs (dont deux contacts de commande issus d'un relais 175 Hz), le préavis utilisait un relais 2 NO = 2 F ; l’arrêt de la puissance en jours rouges nécessitait un contacteur 2 NF = 2O (comme celui que vous allez approvisionner si ce n'est fait). En unipolaire, seule la phase était commutée ; donc respectivement 1 F et 1 O.

Désolé pour la confusion.
Cordialement.

contacteur 412548 legrand 2 o 2 modulescontacteur 412524 legrand 2 o 1 module

09 juillet 2025 à 21:26
forum consulter ce sujet Problème de branchement contacteur sur le forum Électricité

Désolé, mais vous ne répondez pas aux questions.
Éclaircir une photo floue qui ne montre pas les détails de la fuite ne fait guère avancer l'aide que les contributeurs peuvent apporter.
S'il s'agit bien d'un chauffe-eau électrique muni de son groupe de sécurité et que le réservoir fuit, probablement à la jonction soudée des fonds et de la partie cylindrique supposée émaillée, il n'y a rien à faire.
Cordialement.

09 juillet 2025 à 12:19
forum consulter ce sujet Fuite chauffe-eau sur le forum Plomberie

Un goutte à goutte sérieux.

Comme on ne voit rien et que vous ne précisez pas la nature du chauffe eau, ni son âge, ni par où l'eau sort, on ne peut rien déduire.
Un chauffe-eau électrique c'est comme l'âge des chats. Si le chat à 14 ans, il est déjà dans le troisième âge.
Pour les chauffe-eau, à partir de 8 à 10 ans, il est bien proche de sa fin de vie.
Et cela ne se répare pas.
Cordialement.
08 juillet 2025 à 23:51
forum consulter ce sujet Fuite chauffe-eau sur le forum Plomberie

Bonjour Flov,
Avez-vous résolu votre problème de circulateur et de clapet, avec une vente forcée éventuelle ?

En attendant la vidéo, il faudrait préciser de quel type de chauffe-eau il s'agit (cumulus ?) et où se situe la fuite.
A suivre.
Cordialement.
08 juillet 2025 à 21:43
forum consulter ce sujet Fuite chauffe-eau sur le forum Plomberie

Citation :
Le diffuseur amovible est muni d'un système mécanique incluant une languette de chaque côté, dont l'utilité est de déconnecter l'alimentation des deux pinces métalliques dès l'instant où l'on ôte le diffuseur. Ainsi, la sécurité des personnes est assurée.
Quel que soit le type de tube.
08 juillet 2025 à 19:49
forum consulter ce sujet Néon quel métal contact ? sur le forum Électricité

Bonjour,
Quelques précisions en passant.
Citation :
protégée par un disjoncteur Différentiel 30mA.
Le circuit de la prise est normalement protégé en surintensité par un disjoncteur (16 ou 20 A), lui même en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Dans les installations domestiques, le seul disjoncteur différentiel est principalement celui de branchement x A et 500 mA (= I delta N).

Les lignes d'alimentation des bornes de recharge de véhicules électriques sont indépendantes et protégées par disjoncteur différentiel type F, ou un ensemble ID + disjoncteur.

Quand on a des euros, on peut protéger la ligne du congélateur par un disjoncteur différentiel 30 mA type A - SI. Pas franchement utile.
Cordialement.
08 juillet 2025 à 19:47
forum consulter ce sujet Alimentation d'un tableau électrique à l'aide d'une prise sur le forum Électricité

Citation :
Merci de votre aide.
Sans doute pour rien car pas de retour.
08 juillet 2025 à 15:37
forum consulter ce sujet Problème moteur chasse d'eau sur le forum Plomberie

Citation :
il me faudrait un 412524.
Non, il faut un contacteur dont les contacts sont fermés au repos.
Chez Legrand il y a le 412548
65 € chez Jeff.
Vous trouverez peut-être d'autres modèles chez un grossiste comme Sonepar.

Il faut un contacteur 20 A ou plus avec 2 contacts fermés au repos.
Le schéma est là : Problème branchement cumulus HC et HP

Dans l'EJP avant Linky il y avait un relais de préavis (allumage lampe de signalisation 24 h avant le passage en jours rouges), et un contacteur de puissance pour la commande du chauffe-eau.
Cordialement.
08 juillet 2025 à 15:20
forum consulter ce sujet Problème de branchement contacteur sur le forum Électricité

Bonjour Silo,
Il s'agit effectivement d'un tube linolite.
Le diffuseur amovible est muni d'un système mécanique incluant une languette de chaque côté, dont l'utilité est de déconnecter l'alimentation des deux pinces métalliques dès l'instant où l'on ôte le diffuseur. Ainsi, la sécurité des personnes est assurée.
Citation :
Mais comme il manque un petit bout de plastique
Il faut donc changer l'applique.
Cordialement
08 juillet 2025 à 09:17
forum consulter ce sujet Néon quel métal contact ? sur le forum Électricité

Citation :
Mais pourquoi intervenez vous maintenant ?
L'idée était que le montage fonctionnait avant que vous interveniez.
Pas parce que vous avez du temps de boite à outil disponible.

Le contrat EJP existe depuis des dizaines d'années.
Le schéma ici : http://www.forum-electricite.com/ejp-casse-tete.html
Le linky ferme le contact C1C2 quand il bascule en EJP, le contacteur à contacts NF est commandé, les contacts s'ouvrent et le chauffe-eau n'est plus alimenté.
Cordialement.
07 juillet 2025 à 22:28
forum consulter ce sujet Problème de branchement contacteur sur le forum Électricité

Citation :
je jongle depuis des lustres avec ce domino et ce n'est pas lui qui est en cause !
Oui, et on vous a expliqué comment contrôler les feux.
Le test est expliqué ici :
http://www.forum-electricite.com/interrupteur-differentiel-qui-saute-regulierement.html
07 juillet 2025 à 22:06
forum consulter ce sujet Surtension et fuite de terre sur le forum Électricité

Bonjour OB,
L'installation comprend t-elle un compteur Linky ?
Si oui, le contrat EJP ne permet pas l'avertissement optique du passage en jours rouges le lendemain. Dans ce cas, seul le contacteur est utile, et il faut qu'il possède des contacts normalement fermés au repos. Ce n'est pas un contacteur jour nuit habituel (contacts ouverts au repos), sachant que le chauffe eau est alimenté en permanence, sauf pendant les jours rouges.
Le schéma à la va vite et incomplet est plutôt un labyrinthe.
Citation :
Je n'arrive pas à brancher le contacteur jour nuit du chauffe-eau.
C'est normal. Mais pourquoi intervenez vous maintenant ?
Cordialement.
07 juillet 2025 à 21:17
forum consulter ce sujet Problème de branchement contacteur sur le forum Électricité

Vous avez bien compris.
On préfère "tableau de répartition".
Surtout bien raccorder les conducteurs de terre. La liaison assure la sécurité des personnes.
07 juillet 2025 à 19:40
forum consulter ce sujet Raccordement électrique de plaques induction et four sur le forum Électricité

Re,
Citation :
La recherche internet, je me débrouille, merci.
On ne connait pas les capacités des invités, et nos explications peuvent paraître basiques.
Vous n'avez pas trouvé le renseignement manquant sur le net.

Citation :
La photo ne montre en aucun cas un tableau triphasé, mais le bornier + la protection séparée + le parafoudre et rien d'autre, je pense qu'en l'agrandissant, on distingue.
Non, on ne distingue pas.

Citation :
Mon doute c'est le passage par le bornier, est-ce correct ?
Pourquoi cela ne le serait pas si vous connaissez les règles de pose ? On ne peut faire autrement.

Le bornier tétrapolaire est alimenté depuis la sortie du disjoncteur différentiel de branchement avec des conducteurs de section adaptée au calibre maximum du disjoncteur de branchement.

Une liaison en 4×6 mm² est reliée à l'entrée du parafoudre depuis le bornier tétrapolaire, la sortie terre est à relier au bornier de terre, et ce dernier doit être relié à la barrette de terre avec un conducteur 16 mm². On respecte la règle des 50 cm.

Si le tableau de répartition triphasé est ailleurs, la ligne doit être protégée par un disjoncteur de calibre adapté s'il n'est pas à proximité immédiate.
Le répartiteur semble surdimensionné, sauf si le tableau de répartition est contigu.

Ce que vous décrivez ne serait pas le choix d'un professionnel.
L'idéal est de monter un tableau de répartition suffisamment grand pour y intégrer le parafoudre.
Un parafoudre avec disjoncteur intégré occupe moins de place (A9L16618 - Acti9, iQuick PF10 parafoudre 3P+N 230/400V 10kA, livré avec câble de terre Schneider Electric - ou Parafoudre tétrapolaire Legrand 412233).

Cordialement.
07 juillet 2025 à 19:35
forum consulter ce sujet Avis sur branchement parafoudre triphasé. sur le forum Électricité

Bonjour dordogne.
Citation :
j'ai toujours des doutes
Comment cela se traduit-il ?

Les règles sont, notamment, ici :
https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/quand-faut-il-installer-un-parafoudre/

Et pour la documentation disponible sur le net on utilise les mots clés règles câblage parafoudre

La photo montre une ébauche de tableau de répartition triphasé qui est bien trop petit.
Cordialement.
07 juillet 2025 à 17:40
forum consulter ce sujet Avis sur branchement parafoudre triphasé. sur le forum Électricité

Bonjour sergo.

Vous n'êtes pas très documenté, alors que vous devez posséder les connaissances de base indispensables à l'exercice du métier, acquises dans le cadre de la formation professionnelle.

On ne peut que vous recommander d'acquérir les ouvrages relatifs à votre activité ici :
https://www.promotelec.com/professionnels/editions/
• Installations électriques bâtiments d’habitation neufs,
• Installations électriques bâtiments d’habitation existants
• Installations électriques bâtiments tertiaires

Apparemment, c'est Jeff qui assure la vente et non Promotelec.
Vous y trouverez la réglementation que vous devrez mettre en œuvre pour que vos installations soient conformes.
Citation :
j’ai un problème avec un tableau électrique qui est installé dans un placard
Êtes vous à l'origine de cette installation ? Et quel est le problème ?

"Le tableau de répartition peut tenir dans un placard, à condition qu’il ne soit pas fermé à clé et reste accessible. Le placard doit être exclusivement réservé au tableau électrique et ne pourra en aucun cas servir de stockage (ne doit contenir ni objets ni vêtement)."

On vous laisse conclure.
Cordialement.
07 juillet 2025 à 17:00
forum consulter ce sujet Problème avec un tableau électrique sur le forum Électricité

Re.
Le plus simple serait de demander à l'installateur.
Vous pouvez aussi utiliser les mots clés : "coupure eau thermodynamique absence"

Un article précise : "Cependant, il est possible de couper uniquement l'alimentation électrique du chauffe-eau pour le mettre en mode absence ou en mode économie d'énergie, sans couper l'eau.
Cela permet de maintenir la cuve en veille tout en évitant la stagnation ou la corrosion
."

"Concernant la coupure de l'eau générale :

La coupure totale de l'eau peut poser des risques si le système possède un système anti-corrosion qui doit rester alimenté en eau pour fonctionner correctement.
La vidange du ballon est généralement recommandée si vous souhaitez couper l'eau pour une longue période, mais cela nécessite de vidanger le ballon pour éviter tout risque de gel ou de corrosion.
"

La question est comment est définie une longue période.
Entre trois semaines d'absence ou six mois, on peut comprendre qu'il faudrait vidanger plutôt pour six mois.
On aimerait savoir comment fonctionne le système anti-corrosion pour donner un avis plus circonstancié.

De toute façon, système anti-corrosion ou pas, il est probable que la cuve se mette à fuir au bout de quelques années. Ce n'est pas de l'inox.
On est moins ennuyé avec un chauffe-eau classique, ACI+ ou plus basique.
On ne vidange pas pour les vacances.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 juillet 2025 à 15:03
forum consulter ce sujet Couper l'eau générale pour les vacances chauffe-eau thermodynamique sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
Parce que je ne peux pas le couper à cause du système anti corrosion
Il n'y a pas de batterie comme dans les chauffe-eau ACI + ?
La corrosion se développe pendant la durée de vie de la cuve.
Un mois d'arrêt ne changera pas grand chose.
Cordialement.
07 juillet 2025 à 11:36
forum consulter ce sujet Couper l'eau générale pour les vacances chauffe-eau thermodynamique sur le forum Plomberie

Citation :
Je ne visualise pas les broches dont vous parlez.
Il y a différentes variantes pour les feux. Ici, les 4 broches sont celles que vous voyez une fois le connecteur ôté.
La languette noire est un détrompeur. Même s'il est cassé, il faudra remonter le connecteur dans la bonne position.
Il doit y avoir deux résistances dans cette plaque, puisqu'il y a 4 broches. Quant à la liaison terre, c'est simplement la vis centrale qui est reliée au châssis métallique, lui même relié au fil de terre jaune/vert du cordon d'alimentation.
Entre deux broches, l'ohmmètre indique quelques ohms. Entre n'importe quelle broche et la vis centrale, l'ohmmètre doit indiquer l'infini ou pas loin si tout va bien.

Si la plaque avec ses deux feux en fonctionnement fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA, elle est en défaut d'isolement.
Pour déterminer le feu en cause, on débranche un connecteur (sans casser la languette) et on met sous tension en allumant le feu en question. Si l'ID ne déclenche pas, le feu débranché est en défaut. Pour confirmer on fait les essais avec l'ohmmètre comme indiqué ci-dessus. Et entre une des broches et la masse, il y aura continuité plutôt que l'infini.
On change alors le feu fonte pour un modèle identique.
Mais si le prix de la pièce est de l'ordre du prix d'un domino neuf, c'est destination déchèterie.
Citation :
Si vous, vous ne voyez pas
Si, c'est vu. Que du classique.
On peut confirmer que les feux fonte ne tournent pas.
Cordialement.
07 juillet 2025 à 10:12
forum consulter ce sujet Surtension et fuite de terre sur le forum Électricité

La ligne 32 A de section 6 mm² arrive normalement dans une sortie de câble.
Il faudra faire deux liaisons vers des câbles généralement 2,5 mm².
On ne peut pas vous dire comment faire avec exactitude, n'étant pas sur place.
Peut-être faudra-t-il rajouter une boite de dérivation. Peut-être faudra t-il utiliser des gros dominos pour faire la liaison 6 mm² vers 2 × 2,5 mm².
Des bornes rapides à levier pourraient faire l'affaire, mais pour du 6 mm² ce n'est pas courant.
D'où l'idée des dominos.
Faites vous aider si l'opération vous semble difficile.
Cordialement.
06 juillet 2025 à 22:09
forum consulter ce sujet Raccordement électrique de plaques induction et four sur le forum Électricité