FORUM ISOLATION

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum isolation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 2 502 questions dans le forum isolation


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 500 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Isolation

Pour éviter le démontage de la platine de rue vous faites un essai en fils volant avec la platine intérieure à proximité de la rue, un jour de beau temps.
15 mars 2026 à 10:33
forum consulter ce sujet Problème suite remplacement interphone Visiodis Okay sur le forum Électricité

Re,
Citation :
J'espère que cela apporte de la clarté a ma demande ?
Oui, bien sûr.
Mais la mesure de tension a t-elle une signification ? Peut-être, mais à condition que la notice soit explicite, ce qui n'est pas certain.

On ne sait si marier des équipements dont l'un à quarante ans est possible, même si cela semble prévu par Bitron.
Notre idée serait de réaliser les câblages sur une table en démontant la platine de rue. Et constater si la compatibilité est réellement possible.
L'autre idée serait de changer le système entier pour être tranquille.
Cordialement.
15 mars 2026 à 10:30
forum consulter ce sujet Problème suite remplacement interphone Visiodis Okay sur le forum Électricité

Publicité

Merci pour les précisions.
Souvent les chaudières murales sont installées en cuisine, ce qui rend la présence d'une bouche d’extraction VMC réglementairement impossible en l'état.
Et quid de la hotte de cuisson si elle n'est pas à recyclage, mais à extraction vers l'extérieur ?

La solution pour le cas présent, faute de mieux, serait d'assurer une ventilation basse de bonne section si cela est possible.
Et de poser un détecteur de CO et CO2 en bon état si ce n'est fait.
Bref, des euros à dépenser, ne serait-ce que pour diminuer les risques dus au gaz, et on sait que ça ne pardonne pas.
Cordialement.
15 mars 2026 à 10:21
forum consulter ce sujet Réglementation chaudière tirage natruél plus VMC dans cuisine sur le forum Chauffage

Bonjour espuela,
Le lien amène juste à la page d'accueil du site.
Non conforme, on s'en doutait. La VMC peut atténuer le tirage naturel de la chaudière.
Mais que faut-il faire ?
Cordialement.
15 mars 2026 à 09:37
forum consulter ce sujet Réglementation chaudière tirage natruél plus VMC dans cuisine sur le forum Chauffage

Bonjour Fabien,
La seule façon de mettre en service l'appareil est de suivre à la lettre le schéma de branchement, et non pas d'improviser en inversant des conducteurs au hasard.
Citation :
Je sors le multimètre et je constate qu'il y a -14v sur le descendant,
Cela n'a aucune signification car une tension ne se mesure pas "sur", mais "entre".
Pour le moment, on peut juste vous conseiller de faire un essai en fils volants des deux platines, rue et habitat, sur l'établi et en fils volants, avec la notice sous les yeux.
Ensuite, après avoir repéré les conducteurs des deux côtés, il ne restera qu'à effectuer les bons raccordements.
Citation :
D'après la liste du Bitron, ils sont compatibles
Nous n'avons aucun avis sur cette indication, elle est sans doute vraie, mais sans certitude. Apparemment, ce n'est pas si simple.

D'où l'idée de faire un essai en fils volants en conformité avec le schéma de raccordement fourni par le constructeur.

Sur le forum il y a souvent des sujets qu'on ne peut traiter à distance, c'est le cas des interphones (où généralement un écheveau de fils non repérés et l'absence de notice de raccordement rend des échanges impossibles par des branchements fil à fil), des tapis de course (généralement irréparables), des automatismes de portail (il faut être sur place, tout en étant expérimenté).

On vous laisse reprendre les branchements et essais avec méthode.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 mars 2026 à 09:10
forum consulter ce sujet Problème suite remplacement interphone Visiodis Okay sur le forum Électricité

Bonjour fifise,
Citation :
je me demandais lequel étais la meilleur.
On préfère rentrer le câble par le bas.
Par en haut, il faut soigner l'étanchéité ; au besoin, on parfait avec un mastic d'étanchéité.
En espérant que le système soit efficace à long terme.
Personnellement, par en haut on rentrerait le tube (sans peinture dessus), avec pourtour étanchéifié par un mastic en cas de doute.
Cordialement.
14 mars 2026 à 22:19
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur extérieur étanche en saillie sur le forum Électricité

Bonjour Laura01.
On insiste : n'oubliez pas de vous identifier.

En attendant le meuble est cassé, la salle de bain est partiellement inutilisable, et il semble que vous n'avez pas réagi avec célérité pour dégager votre responsabilité immédiatement et exiger un changement rapide du meuble.
Vu d'ici, il semble qu'il y a urgence.
C'est vous qui voyez.
Cordialement.
14 mars 2026 à 21:44
forum consulter ce sujet Effondrement vasque et meuble salle de bain sur le forum Litiges Travaux

L'appareillage avec le bouton rouge est un interrupteur différentiel qui alimente différentes lignes protégées en surintensité avec des fusibles ou des petits disjoncteurs modulaires.
Cet ID détecte les défauts d'isolement et quand il en détecte un, il déclenche.
L'autre appareillage avec un boution noir est un disjoncteur différentiel qui doit alimenter un seul récepteur. On s'étonne qu'il puisse alimenter simultanément "des lumières et prises mais aussi un four, des pompes et un chauffe-eau..." vu que son calibre est 15 ampères. Il déclenche en cas de défaut d'isolement ou surintensité.
Si la pompe présente un défaut d'isolement*, elle déclenche soit l'ID bouton rouge si son circuit d'alimentation est en aval de cet ID, soit le DJ différentiel bouton noir si elle est branchée directement en sortie de cet appareillage.
* Il faut que la liaison terre de la pompe soit assurée par la prise sur laquelle elle est branchée. On contrôle alors le raccordement à la terre de toutes les prises de courant.
Il y a des incertitudes à lever chez vous.
L'électricien serait à même d'approfondir.
Citation :
ça veut dire que ma pompe fonctionne encore mais qu'il y a une fuite de courant.
On ne peut le certifier. S'il y a défaut d'isolement, si n'importe quelle ligne qui alimente la pompe est en aval d'une protection différentielle 30 mA, cette dernière doit déclencher.
Cordialement.

14 mars 2026 à 18:57
forum consulter ce sujet Difference entre disjoncteurs différentiel et interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour Misaki.

Comme le compteur ne fait que compter, vous évoquez le tableau de répartition.
Il faut discriminer les appareillages.
La premier (photo à gauche) est un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente une série de disjoncteurs modulaires.
Le deuxième photo est un disjoncteur différentiel 30 mA 16 A qui est censé ne commander qu'un seul et unique récepteur ; lequel ? Il protège la ligne, sur laquelle il débite, en surintensité et en défaut d'isolement.
Il faut donc préciser quel appareillage déclenche exactement, les deux ayant des fonctions différentes.
Cordialement.
14 mars 2026 à 11:36
forum consulter ce sujet Difference entre disjoncteurs différentiel et interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour Mr-Freez.
Il faut solidariser les planches, soit entre elles, soit avec des fers à béton qui feraient office de piquets, ou les deux.
Vu d'ici, pas besoin de ferraillage. Vous damez le fond.

Vous réglez le niveau des planches de façon que la dalle soit de niveau.
Vous approvisionnez 2 sacs de béton tout fait chez Point P ou autre (il peut y avoir des différences de qualité suivant le prix chez bricotruc), et faites la préparation dans une brouette métallique par exemple.
Cordialement.
14 mars 2026 à 09:40
forum consulter ce sujet Conseils pour réaliser une petite dalle en béton à sec sur le forum Maçonnerie

Bonjour Cocobeloeil,
Vous êtes un habitué des forums Bricovidéo depuis quelques années et les contributeurs se sont efforcés de vous apporter l'aide sollicitée. A ce titre nous sommes étonnés que vous n'ayez pas encore fait de retour.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
13 mars 2026 à 23:06
forum consulter ce sujet Défaut ballon eau-chaude Atlantic neuf sur le forum Électricité

Bonjour Laura01,
Des indications argumentées vous ont été fournies afin que vous puissiez résoudre votre problème au mieux de vos intérêts.
Votre retour sera apprécié.
N'oubliez pas de vous identifier.
Cordialement.
13 mars 2026 à 22:00
forum consulter ce sujet Effondrement vasque et meuble salle de bain sur le forum Litiges Travaux

Vous déconnectez tous les BP (un seul fil), et ainsi vous verrez s'il y en a un en défaut : celui qui, en le déconnectant, rend le télérupteur silencieux.
Il se peut que le BP soit mal connecté : au repos le contact doit être ouvert, et quand on appuie il se ferme ; or, un BP comporte un contact inverseur. On connecte entre le commun et la borne qui correspond à contact ouvert au repos.
13 mars 2026 à 21:44
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur avec 6 boutons poussoirs sur le forum Électricité

Bonjour Bako85,
Citation :
fil + gros sur la rallonge*
Pas de problème.
Pas besoin de fusible puisqu'il y en a un d'intégré dans la prise allume-cigare.
*Idem pour une prise de courant (conducteurs de 2,5 mm²) qui alimente une petite guirlande de Noël (conducteurs de 0,5 mm² ou moins).
Cordialement.
13 mars 2026 à 21:38
forum consulter ce sujet Porte fusible entre 2 sections de fils électriques différents ? sur le forum Électricité

Bonjour Liver,
Vu d'ici, ce transformateur est comme neuf.
Il y a un fusible au primaire à vérifier (1,6 ampères temporisé).
On mesure la tension primaire (multimètre fonction V AC) entre les bornes 0 et 5
Idem sur le secondaire.
La lampe de l'agrandisseur est d'époque, elle doit faire pas loin de 100 W. Ce nous semble beaucoup. On miserait plutôt sur la moitié.
A suivre.
Cordialement.
13 mars 2026 à 21:34
forum consulter ce sujet Remplacement transformateur agrandisseur photo sur le forum Électricité

Si un BP est bloqué en position on (contact fermé en permanence), le télérupteur est sous tension en permanence et il chauffe en grognant.
Si vous avez des doutes sur les BP, vous déconnectez un seul conducteur, puis vous faites un contact fugitif.
Mais en général les BP ne se bloquent pas.
Citation :
Mais ils ne se bousculent pas pour une si petite intervention...
C'est moins rémunérateur que de câbler une maison. Mais cela fait partie du métier.
Cordialement.
13 mars 2026 à 21:17
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur avec 6 boutons poussoirs sur le forum Électricité

Re.
Quelques idées en passant.
L'évacuation d'un LL se fait généralement en 40.
Sans faire de calculs sur les écoulement, sur 15 mètres j'aurais tendance à mettre du 50 et à condition qu'il y ait de la pente.
Peut-être qu'un Y serait mieux pour raccorder le tube plutôt qu'une selle.
Le tube de la selle pourrait créer un obstacle à l'écoulement dans le tube de 100, et générer un bouchon à la longue.
Pour couper la canalisation de 100 on peut utiliser des manchons de dilatation afin de faire un raccord glissant, et donc démontable.
Cordialement.
13 mars 2026 à 21:11
forum consulter ce sujet Relier tubes d'évacuation des eaux usées en PVC sur le forum Plomberie

Désolé, mais à distance on ne pourra pas faire plus.
Vous demandez à vos beaux-parents de faire intervenir un électricien.
Vous avez fait au mieux, mais on devine que vous êtes éloigné du métier, ce qui n'est pas un défaut.
En plus l'installation semble ancienne avec des repérages de conducteurs assez défaillants.
Il faut avoir une idée précise du schéma de câblage ; ce n'est pas bien compliqué, mais il faut être habitué.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
13 mars 2026 à 15:28
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur avec 6 boutons poussoirs sur le forum Électricité

Bonjour Y.G.

Vous n'expliquez pas la non conformité de l'évacuation.
Les tubes de 100 ont un diamètre qui a été choisi pour de bonnes raisons, et qui nous sont inconnues.
Faire un tronçon en 40, sur 15 m de surcroit, n'est peut-être pas une bonne idée.
Sans vision d'ensemble, vous faites au mieux, sachant qu'il faut que le débit soit assuré.
Tel que vous posez la question, on ne peut faire de réponse circonstanciée.
Cordialement.
13 mars 2026 à 14:35
forum consulter ce sujet Relier tubes d'évacuation des eaux usées en PVC sur le forum Plomberie

Citation :
Si j'ai bien compris je déconnecte les fils actuels de la bobine pour y brancher une lampe témoin.
Vous n'avez pas compris. La lampe témoin fait office de voltmètre : "Vous branchez un voltmètre ou une lampe témoin aux bornes de la bobine du télérupteur".
L'essai à l'oreille et la vue est aussi possible, sans lampe témoin. Un appui sur un BP doit entrainer le changement d'état du télérupteur. Cela s'entend et se voit aisément sur un télérupteur électromécanique.
13 mars 2026 à 14:28
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur avec 6 boutons poussoirs sur le forum Électricité

Comme il y avait assez de mobilité du toron pour le changer, c'est avant de faire l'opération que vous auriez pu couper le conduit et insérer un manchon type IRL.
Il fallait néanmoins que le conduit ait suffisamment de mobilité, donc en agrandissant le champ opératoire, pour qu'il puisse être déplacé latéralement.
13 mars 2026 à 11:10
forum consulter ce sujet Réparation fils électrique et gaine percée sur le forum Électricité

Bonjour Birmania,
L'essentiel est que vous ayez pu changer le toron, soit avec du rigide HO7V-U ou souple HO7V-K 2,5 mm².
On aime bien le souple, plus facile à tirer, prendre les virages et raccorder sur les appareillages.
Vous vous arrangez pour obturer le trou, par exemple avec un morceau d'ICT fendu monté par dessus, de rigide IRL, voire un adhésif puissant. Puis vous remplissez au plâtre.
Pour mettre en forme la prothèse plus ou moins rigide vous pouvez utiliser un générateur à air chaud.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
13 mars 2026 à 09:17
forum consulter ce sujet Réparation fils électrique et gaine percée sur le forum Électricité

Citation :
Comment vérifier cette hypothèse ?
Vous branchez un voltmètre ou une lampe témoin aux bornes de la bobine du télérupteur. La lampe ne doit s'allumer que lors d'un appui sur un BP.
Lampe témoin = douille + lampe (si possible incandescence) + 2 fils rigides de 30 cm dénudés à leur extrémité sur 2 mm.
Citation :
J'ai un schéma d'équivalence entre Legrand et Finder.
Dans ce cas, après vérification, le montage doit fonctionner.
On peut faire un essai sans aucun BP raccordé en faisant juste toucher les deux fils.
Cordialement.
12 mars 2026 à 21:20
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur avec 6 boutons poussoirs sur le forum Électricité

Re,
Citation :
Est-ce que le fait de l'enrouler sur le crochet est suffisant ?
Non, il faut un bon contact.
Il se peut que le luminaire en votre possession soit ancien et non muni d'une vis de raccordement. Vous pouvez essayer de raccorder le vert/jaune sur la collerette, mais la photo ne permet pas de voir comment.
Citation :
Avez vous vérifié ?
La présence d'au moins un ID 30 mA ?
Cordialement.
12 mars 2026 à 16:55
forum consulter ce sujet Branchement ou pas de câble de terre ? sur le forum Électricité

Bonjour Kiral.

Sauf erreur, vous travaillez sans schéma de principe, ni analyse des causes possibles du dysfonctionnement.
Or un télérupteur comprend 4 bornes en tout, deux pour la bobine (de l'électroaimant) et deux pour le contact.
Une fois que l'on sait cela, on repère les bornes de l'ancien télérupteur et les conducteurs connectés bien identifiés.
On vous invite à effectuer ce repérage préalable.
Puis on recâble fil à fil sur le nouveau télérupteur en toute connaissance des fonctions des éléments en présence, télérupteur avec ses quatre bornes et les conducteurs.
Peu importe les couleurs des conducteurs, quoique, du moment qu'on sait à quoi ils servent.
Au besoin, on les étiquette.

Chaque bouton poussoir commute la phase vers la bobine du télérupteur, soit le neutre.
Suivant l'ancienneté de l'installation, ce peut être l'un ou l'autre des branchements.
Le repérage des liaisons sur les bornes du télérupteur permettent d'identifier le montage effectué.

Faites le schéma de principe du montage, puis le schéma du raccordement sur l'ancien télérupteur en comparant les liaisons, et vous terminerez par le bon raccordement sur le nouveau télérupteur.
On vous laisse vous documenter.
Si phase et neutre ne vous disent rien, il faudra sous-traiter.

Cordialement.
12 mars 2026 à 09:43
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur avec 6 boutons poussoirs sur le forum Électricité

Question demeurée sans réponse :
Citation :
Le voyant Chambord assure t-il une fonction témoin (allumé en même temps que le luminaire) ou voyant lumineux (allumé afin de repérer l'emplacement de l’appareillage dans le noir) ?

La fonction de l'appareillage Chambord est-elle poussoir ? A confirmer.
Citation :
Y a t-il la possibilité de passer ce témoin avec la lumière allumée
D'après la notice ce n'est pas prévu.
Comment avez vous relié les conducteurs en présence sur le commutateur Dooxie ?
Le voyant Dooxie est-il connecté d'usine sur l'appareillage ? A priori non d'après la photo. Mais un fil noir transversal en haut de l'image 2 ne semble pas appartenir au voyant.

Le problème est que vous travaillez sans filet, sans le schéma du branchement actuel du télérupteur et des appareillages. On ne sait pas quelles sont les fonctions des conducteurs vus sur l'image 3 en haut, donc le groupement de bleus.
Sur l'image 1 ci-dessus un conducteur bleu est relié sur une borne ; d'où vient-il ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
11 mars 2026 à 23:42
forum consulter ce sujet Remplacert ancien poussoir par Legrand Dooxie sur le forum Électricité

Citation :
Le fil vert et jaune qui sort du tube électrique doit-il être branché sur la lanterne ?
Oui. Sur une partie métallique, une vis par exemple. Mais il n'y a pas l'air d'y en avoir une.
Si vous n'y arrivez pas, demandez à un proche.
L'important, à défaut de liaison terre, est la présence d'un ID 30 mA sur le tableau de répartition. Avez vous vérifié ?

11 mars 2026 à 15:56
forum consulter ce sujet Branchement ou pas de câble de terre ? sur le forum Électricité

Re.
Assurez vous que les conducteurs ne sont pas isolés avec du caoutchouc qui part en poussière ou du tissu.
En général on ne peut pas ajouter un conducteur.
On sort le toron complet en le fixant solidement à un tire fil.
Puis on en remet un autre. Il faut que le toron soit libre aux extrémités.
C'est à ce moment là qu'on peut utiliser du HO7V-K souple.
Il faut se montrer astucieux et précautionneux.
L'absence de conducteur de terre peut être compensée par un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition.
Cordialement.
11 mars 2026 à 13:40
forum consulter ce sujet Gaine ultra souple style thermorétractables sur le forum Électricité

Au point où vous en êtes, et dans le cadre de la rénovation avec objectif de corriger les malfaçons, le mieux est de faire du propre, quitte à y passer du temps, mais une bonne fois pour toutes sans avoir à y revenir ultérieurement.
Vous pouvez utiliser une boîte de dérivation en remplacement de celle en photo, en n'hésitant pas sur les dimensions.
Toutes les connexions doivent être accessibles.
On peut regretter l'absence de conscience professionnelle de ceux qui réalisent ce genre de bricolage.
Cordialement.

11 mars 2026 à 13:33
forum consulter ce sujet Absence de gaine électrique ? sur le forum Électricité

Bonjour jbonlinea,
Citation :
La norme dit-elle quelque chose à ce sujet ?
La norme précise que le câble peut passer dans les vides de construction, ce qui est le cas derrière le placo. Mais il ne doit pas passer directement dans du plâtre. Il faut qu'il soit libre sans contrainte mécanique.
Votre description montre que le câble est directement dans le mur et non dans un vide.
Citation :
Est-ce acceptable en rénovation ?
A vous de voir si le câble est libre ou non, et si le laisser en place est acceptable.
Mais inclus directement dans une saignée en plâtre on ne laisse pas, on enlève. Puis on encastre des gaines annelées ICT.
Citation :
Est-il possible de laisser en l'état ?
Il est à craindre que non, mais vous seul disposez de la vue d'ensemble.
Cordialement.
11 mars 2026 à 11:53
forum consulter ce sujet Absence de gaine électrique ? sur le forum Électricité

Bonjour Zebulonne.
Le conducteur de terre issu du tube noir doit normalement être de couleur vert/jaune. On le raccorde sur la partie métallique du luminaire.
Sur la photo on ne voit pas de borne de terre spécifique sur la lanterne.
Citation :
dois-je le laisser non branché ?
Non. Il contribue à la sécurité des usagers en cas de défaut d'isolement, tout comme la présence d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition (à contrôler).
Cordialement.
11 mars 2026 à 11:40
forum consulter ce sujet Branchement ou pas de câble de terre ? sur le forum Électricité

Bonjour jbonlinea.

L'important est la section, que ce soit en rigide ou en souple.
Quand on a goûté au souple HO7V-K (avec embouts de câble si besoin est), on revient plus rarement au rigide HO7V-U, surtout pour les connexions dans les appareillages avec reprise.
Cordialement.
11 mars 2026 à 11:32
forum consulter ce sujet La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples sur le forum Électricité

Bonjour invité,
Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin de recevoir les notifications permettant d'établir des échanges.
Vous ne précisez pas dans quelle partie de l'immeuble se situe cette canalisation bouchée.
Cordialement.
10 mars 2026 à 15:18
forum consulter ce sujet Remplacement évacuation fonte dans copropriété sur le forum Plomberie

Bonjour Michel,
Citation :
je n'ai pas réussi à reproduire le branchement d'origine.
Recâblez l'ancien appareillage Chambord Legrand tel que c'était fait, vérifiez le fonctionnement, puis communiquez le schéma de raccordement ou une photo nette.
Le voyant assure t-il une fonction témoin (allumé en même temps que le luminaire) ou voyant lumineux (allumé afin de repérer l'emplacement de l’appareillage dans le noir) ?
Citation :
je fais disjoncter
Car il se peut que vous confondiez méthode rigoureuse de raccordement avec branchements au hasard sans référence à un schéma.
L'image 2 ne permet pas de repérer les connexions de l'appareillage, masquées par les conducteurs noirs du voyant.
Pourquoi voulez vous changer cet appareillage certes, ancien, mais supposé fonctionnel ?
Cordialement.
09 mars 2026 à 22:11
forum consulter ce sujet Remplacert ancien poussoir par Legrand Dooxie sur le forum Électricité

Bonjour Laura.

C'est très clair, le meuble a été mal posé, on pourrait ajouter, par un incompétent.
Sans pieds ni ferrures il est normal que le meuble se soit désintégré vu le porte-à-faux. Il aurait pu y avoir un dégât des eaux.

L'agence, comme la plupart du temps, n'approfondit pas la cause de l'incident (on a eu souvent des exemples sur le forum et dans la vie courante), et fait le minimum tout en ne prenant pas parti vis à vis du propriétaire.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire, en vous inspirant de nos contributions, et en étant ferme.

N'oubliez pas de vous identifier et de faire des retours car nous aimons connaître la fin des histoires, et celle-ci est d'importance.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
09 mars 2026 à 11:03
forum consulter ce sujet Effondrement vasque et meuble salle de bain sur le forum Litiges Travaux

Citation :
c'était un 12.5 qu'il fallait (étiquette moteur).
Oui, sauf que la capacité de ce type de condensateur est donnée à plus ou moins 10 %, on n'est donc pas à 0,5 micro.F près.
Vu d'ici, on considère que les fils qui n'étaient pas raccordés sont ceux destinés à la liaison sur le condensateur moteur.
Comme on ne peut rien vérifier devant l'écran, on vous propose cette manipulation fondée sur une certaine logique.
Sur place, nous ferions les vérifications proposées par l'ami Martien, tout en sachant comment faire.
Si vous voyez que le moteur tourne sans fumer, c'est bon.
Cordialement.
08 mars 2026 à 23:34
forum consulter ce sujet Raccordement électrique pompe à eau sur le forum Électricité

Bonjour Gad,
Sauf erreur, la fixation du meuble avec deux vis dans le mur a tenu, mais la traverse en aggloméré n'a pas résisté à la contrainte car ce n'est pas sa fonction.
Si Laura01 ne voit pas, comme il semble que ce le soit, les deux plaques en photo fixées sur le mur, il est normal que le meuble se soit désagrégé.
L'image 4 de 13:52 montre bien un système d'accrochage, mais on a des doutes sur la présence des platines d'accrochage.
C'est pour cela que le retour de Laura01 est attendu pour confirmer l'absence des platines métalliques.
Cordialement.
08 mars 2026 à 10:11
forum consulter ce sujet Effondrement vasque et meuble salle de bain sur le forum Litiges Travaux

Bonjour Fransyl37,
Citation :
je deviens meilleur en électricité !
Oui, c'est vrai, on a suivi votre progression.
On attend de meilleurs résultats au trimestre prochain. Encouragements.

Pour la culture, dans les composants passifs non polarisés, il y a les condensateurs moteur pour moteurs asynchrones monophasés (pompe de piscine ou autre, circulateur pour chauffage, tondeuse électrique etc.) dont les bornes ne sont pas repérées. Les invités du forum sont quelquefois amenés à changer ces composants.
Mais il y en a d'autres qui sont polarisés en électronique, avec bornes + et - repérées.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
08 mars 2026 à 09:32
forum consulter ce sujet Que veut dire polarisé sur une notice sur le forum Électricité

Bonjour Laura0.
Sujet urgent.

Sur la photo du haut on aperçoit une petite pièce en plastique noir munie de deux vis de réglage, une pour la profondeur et une pour le réglage en hauteur.
La partie métallique de cette pièce repose normalement sur une platine fixée au mur (voir photo).
L'ensemble supporte le poids du meuble.
Par sécurité, on peut rajouter des pieds vu le porte à faux important.
D’ailleurs, y a t-il des pieds, au moins deux devant.
Si la fixation n'a pas été faite ainsi par un professionnel ou un amateur expérimenté, il y a faute, le meuble étant mal suspendu.
Si vous ne voyez pas les pièces métalliques en photo, l'effondrement n'est pas de votre responsabilité et il va falloir être très ferme avec le bailleur.
Citation :
Je ne vois aucunes chevilles.
Il y en a deux malheureuses, mais c'est l'agglo qui supporte la charge. On s'attend à ce qu'il y ait une plaque métallique de chaque côté sur laquelle vient reposer la partie mobile du système (réglable en hauteur pour le niveau, et en profondeur pour coller le meuble au mur).

Tous les meubles vendus par le magasin nordique bleu sont fixés ainsi.
Et on sait qu'un meuble de cuisine pèse lourd.

Avertissez votre assureur en faisant un descriptif concernant la mauvaise pose du meuble et l'absence d'utilisation du système de suspension d'origine. A la limite il envoie un expert rapidement pour ne pas qu'on vous fasse porter la responsabilité de l'incident.
Citation :
Le meuble est-il bien fixé
D'après ce qu'on voit en haut, non.

Ne payez rien si notre diagnostic à distance est le bon.
Ne touchez à rien non plus.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
support mural meuble

07 mars 2026 à 18:31
forum consulter ce sujet Effondrement vasque et meuble salle de bain sur le forum Litiges Travaux

Bonjour Martien.

J'ai anticipé les paramètres de branchement car tous les radiateurs modernes munis d'un thermostat programmable avec fil pilote sont isolés classe 2, et ne nécessitent pas le raccordement à la terre, comme le précise la notice : "Appareil de classe 2 : signifie que l’appareil est à double isolation et ne doit donc pas être raccordé au conducteur de protection (fil de terre)."

La notice précise bien également :
"Respecter le sens de branchement :
MARRON = PHASE,
BLEU ou GRIS = NEUTRE,
NOIR = FIL PILOTE
- Si le fil noir n’est pas utilisé, il doit être raccordé à une borne isolée électriquement
et non raccordée au réseau électrique.
Le fil noir ne doit en aucun cas être raccordé à une borne de terre ou au fil
VERT / JAUNE.
"

Et voilà.
Attendons le retour de Booyakaa après le TP sur le radiateur.
Cordialement.
06 mars 2026 à 22:13
forum consulter ce sujet Rallonger câble d'un radiateur électrique sur le forum Électricité

Bonjour Booyakaa.

Vous déposez le radiateur, démontez la partie qui contient le boîtier de raccordement et vous montez un câble neuf de la bonne longueur.
Sachant que le radiateur est fixe, on raccorde juste phase et neutre, sans raccordement à la terre.
On suppose que le radiateur est connecté dans une sortie de câble.
Cordialement.
06 mars 2026 à 14:09
forum consulter ce sujet Rallonger câble d'un radiateur électrique sur le forum Électricité

Citation :
je pense qu'il faut que je m'achète un testeur capacimètre.
Pour un usage très limité cela ne se justifie pas. Ici, les multimètres assez anciens ne possèdent pas cette fonction.
Un multimètre analogique (à aiguille) permet une vérification succincte et cela suffit pour mettre en évidence l'état d'un condensateur moteur, par comparaison avec quelques modèles en réserve.
On peut aussi utiliser la méthode voltampèremétrique pour mesurer la valeur d'un condensateur moteur ; I = U.C. 2pi.f ; d'où C.
Citation :
changer le condensateur en premier lieu
Ce serait étonnant que le moteur asynchrone monophasé ne retrouve pas ses capacités après changement du condensateur.
Cordialement.
06 mars 2026 à 11:13
forum consulter ce sujet Problème moteur pompe de piscine sur le forum Électricité

Bonjour Lahulotte16,
Avez vous pris une décision et si oui, laquelle ?
06 mars 2026 à 10:49
forum consulter ce sujet Aide pour installer une douchette WC sur le forum Plomberie

Citation :
il commande l’éclairage à la mise en route du portail reste éclairé le temps d’ouverture
Ce ne semble pas être une bonne idée, car en plein jour éclairer l'environnement ne sert à rien.
Le portail peut être ouvert en permanence, la remarque précédente est valable.
Le relais en votre possession ne convient pas.
Il faut que la carte délivre une tension de commande pendant l’ouverture. D'une marque à l'autre d'automatisme on retrouve des tensions de commande assez similaires, mais avec des variantes possibles.
Il faut connaitre les caractéristiques de l'automatisme et savoir assembler les éléments en conséquence. Être proche du métier est indispensable.
C'est pourquoi il est préférable de mettre en place un éclairage avec détecteur incorporé ou déporté simple à mettre en œuvre, la nuit, pendant un certain temps.
La marque de relais évoquée est Finder, ce n'est pas la même musique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 mars 2026 à 09:09
forum consulter ce sujet Branchement relais RE17LAMW Schneider Electric sur le forum Électricité

Bonjour Hijol,
Citation :
C'est bien ce que je craignais au niveau de la coupure dans le grenier...
Vous n'aviez pas besoin de notre idée, il s'agit juste de rester pratique avec en tête la sécurité de l'installation.

La dérivation dans le grenier accessible avec une échelle rétractable nous semble être une mauvaise idée en vue de la sécurité de l'habitat.
Imaginez une urgence urgente.
Si l'intervenant a une jambe dans le plâtre ou une prothèse récente des membres inférieurs l'accès sera impossible.
Restons pragmatique et respectueux de la norme NF C15-100 : toute connexion doit être accessible. Dans le grenier ce n'est pas le cas.

Même si cela vous coûte, vous ne regretterez pas d'avoir fait un travail exemplaire dans les règles et non un bricolage.

Pour la protection des départs tout a déjà été expliqué.
Citation :
et un disjoncteur Diff de départ du tableau secondaire....
Ce n'est pas ce qui a été expliqué. Le seul disjoncteur différentiel, sauf exception, est le disjoncteur différentiel de branchement.
Un mini tableau à l'arrivée du câble principal sera facile à câbler et ne prendra pas de place dans le tableau de répartition principal.
Cordialement.
05 mars 2026 à 16:00
forum consulter ce sujet Repiquage en aval du disjoncteur de branchement installation en triphasé sur le forum Électricité

Citation :
je ne comprends pas le branchement de celui-ci.
Il est en image ci-dessus. Il n'y a pas plus simple. Mais 0,7 A maxi, donc pour éclairage à led. Sinon, il faut relayer.

Ce qui nous inquiète est la fonction : "Relais retard d’allumage - Temps variable de 1 seconde à 100 heures"
Sauf erreur, ce n'est pas la fonction que vous recherchez.

Un relais multi-fonctions Fender ne pose pas de problème particulier. Ici il y en a un qui est sous tension 24 h/24 et fait son travail plusieurs fois par jour.
Cordialement.
05 mars 2026 à 15:56
forum consulter ce sujet Branchement relais RE17LAMW Schneider Electric sur le forum Électricité

Bonjour meysard.

Il s'agit d'un relais temporisé qu'il faudra commander avec une tension, à définir, issue de la carte de commande du portail.
La sortie est de type statique : "Courant de sortie nominal 0,7 A".
Il faut déjà faire un montage en fils volants sur l'établi.
On conseille toujours aux invités peu expérimentés de monter un éclairage autonome équipé d'un détecteur à proximité du portail. Cela ne nécessite aucune connaissance particulière en automatismes de portail.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
re17

05 mars 2026 à 14:54
forum consulter ce sujet Branchement relais RE17LAMW Schneider Electric sur le forum Électricité

Bonjour Nicolas18.

Nous allons essayer de sauver la pompe à distance.
Tout d'abord en approvisionnant un condensateur moteur de la bonne valeur (12 ou 14 micro.F) avec des connecteurs de liaison adaptés aux cosses en présence.
Bref, des bornes Faston si possible, l'autre possibilité étant des conducteurs libres.
Fournisseur éventuel : Conrad en VPC, mais il y en a d'autres, chez Jeff notamment.

Ensuite, et c'est là que la chance peut avoir un rôle, brancher ce condensateur sur les conducteurs que vous avez reliés où il ne fallait pas. On fait alors appel à la logique, sachant qu'il y a un risque sans avoir fait de repérage préalable.
Puis tenter une mise sous tension, mais pas plus de quelques secondes.
Cordialement.
05 mars 2026 à 09:57
forum consulter ce sujet Raccordement électrique pompe à eau sur le forum Électricité

Bonjour Nicolas18,
Citation :
je peux avoir une chance de faire marcher ma pompe ?
Ça dépend, car vous avez pris cette initiative : "c'est moi qui ai choisi de les mettre à cet endroit*".

A vrai dire, il n 'est pas question de chance mais de bon branchement de la machine.
Vous devriez voir le condensateur moteur dans le boitier de raccordement ; il est probable qu'il n'y soit plus.
Auquel cas ce sont certainement les deux cosses* de raccordement du condensateur moteur que vous avez raccordées suivant votre intuition.

Un bobinier saurait remettre la pompe en état en moins de temps qu'il ne faut pour le dire si les bobinages sont en bon état.
Voir s'il y a un recours contre le vendeur s'il vous a vendu une machine prétendue en bon état.

Cordialement.
04 mars 2026 à 21:30
forum consulter ce sujet Raccordement électrique pompe à eau sur le forum Électricité

Bonjour ipa5656,
Si la phase est identifiée, vous la raccordez.
Si l'autre conducteur est relié au neutre, la cuisinière fonctionnera normalement lors de la moindre chauffe.
Si l'autre conducteur est relié à la terre, une protection différentielle déclenchera à la mise en chauffe, qu'elle soit de calibre 30 mA pour un interrupteur différentiel, ou 500 mA du disjoncteur différentiel de branchement.
Cordialement.
04 mars 2026 à 21:16
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique sur le forum Électricité