Bonjour à tous,
J'ai fait construire une maison en ossature métallique légère. J'ai un sujet sur le frein vapeur que je souhaiterais poser sur l'ossature métallique à l'intérieur, bien sûr.
Voici la composition du mur en partant de l'extérieur vers l'intérieur :
1) Bardage Trespa sur tasseaux
2) Pare-pluie
3) Liège de 50 mm
4) OSB de 12 mm
5) À l'intérieur des montants métalliques, de la laine de bois de 180 mm.
J'ai une question : est-ce que je peux poser mon frein-vapeur sur l'ossature métallique, puis faire passer l'électricité et la plomberie, et ensuite fixer le BA13 avec de la laine de bois de 40 mm avant de poser le placo ?
Est-ce que je suis conforme aux normes du DTU ?
Je vous remercie par avance pour vos retours. Valérie.
J'aimerais poser le frein vapeur (Salola SD 18) sur les montants métalliques, puis faire passer mes câbles et tuyaux de plomberie, et enfin fixer le BA13 avec de la laine de bois de 40 mm avant de poser le placo. Est-ce que la norme de 2/3 ou 3/4 de l'isolant entre le pare-pluie et le frein-vapeur est respectée ? Je ne sais pas si l'OSB a un impact sur mes calculs de valeurs.
J'ai fait construire une maison en ossature métallique légère. J'ai un sujet sur le frein vapeur que je souhaiterais poser sur l'ossature métallique à l'intérieur, bien sûr.
Voici la composition du mur en partant de l'extérieur vers l'intérieur :
1) Bardage Trespa sur tasseaux
2) Pare-pluie
3) Liège de 50 mm
4) OSB de 12 mm
5) À l'intérieur des montants métalliques, de la laine de bois de 180 mm.
J'ai une question : est-ce que je peux poser mon frein-vapeur sur l'ossature métallique, puis faire passer l'électricité et la plomberie, et ensuite fixer le BA13 avec de la laine de bois de 40 mm avant de poser le placo ?
Est-ce que je suis conforme aux normes du DTU ?
Je vous remercie par avance pour vos retours. Valérie.
J'aimerais poser le frein vapeur (Salola SD 18) sur les montants métalliques, puis faire passer mes câbles et tuyaux de plomberie, et enfin fixer le BA13 avec de la laine de bois de 40 mm avant de poser le placo. Est-ce que la norme de 2/3 ou 3/4 de l'isolant entre le pare-pluie et le frein-vapeur est respectée ? Je ne sais pas si l'OSB a un impact sur mes calculs de valeurs.
25 avril 2025 à 13:05
Réponse 1 du forum isolation maison
Construction en ossature métallique légère frein-vapeur et OSB
Bonjour Woodlight,
Votre description de "maison à ossature métallique légère" nous semble incomplète.
De quelle nature est cette ossature ? De quelle épaisseur d'ossature souhaitez-vous utiliser en support de plaques de plâtre ?
Les réseaux se placent généralement derrière l'isolant intérieur.
A vous lire. Cordialement. Gad
Votre description de "maison à ossature métallique légère" nous semble incomplète.
De quelle nature est cette ossature ? De quelle épaisseur d'ossature souhaitez-vous utiliser en support de plaques de plâtre ?
Les réseaux se placent généralement derrière l'isolant intérieur.
A vous lire. Cordialement. Gad
26 avril 2025 à 10:02
Réponse 2 du forum isolation maison
Construction en ossature métallique légère frein-vapeur et OSB
Bonjour Alma et merci pour cette demande.
Mon ossature métallique est composée de 2 montants de 90 soit 180 m d'épaisseur.
J'ai rempli tout l'intérieur des montants (40mm de large sur 90 de profondeur) et ensuite inséré des panneaux de 180 mm d'épaisseur sur toute la hauteur pour une isolation totale.
Du coup j'ai 50 mm de liège + 12 mm OSB + 180 MM de laine de bois.pour 1 r de 6.25 (l'OSB ne compte pas).
Ma RE2020 m'impose en plus 40 mm de laine de bois (r de 1.1) soir un r de 7.35 en tout.
Si j'applique la règle de 2/3 1/3 j'obtiens 4.90 pour celle celle de 3/4 1/4 : 5.51 donc bien en deçà de ce que j'ai avant la pose de 40 m qui est de 6.25.
Je mets une photo de l'ossature pour info.
Je vous remercie par avance, Valérie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon ossature métallique est composée de 2 montants de 90 soit 180 m d'épaisseur.
J'ai rempli tout l'intérieur des montants (40mm de large sur 90 de profondeur) et ensuite inséré des panneaux de 180 mm d'épaisseur sur toute la hauteur pour une isolation totale.
Du coup j'ai 50 mm de liège + 12 mm OSB + 180 MM de laine de bois.pour 1 r de 6.25 (l'OSB ne compte pas).
Ma RE2020 m'impose en plus 40 mm de laine de bois (r de 1.1) soir un r de 7.35 en tout.
Si j'applique la règle de 2/3 1/3 j'obtiens 4.90 pour celle celle de 3/4 1/4 : 5.51 donc bien en deçà de ce que j'ai avant la pose de 40 m qui est de 6.25.
Je mets une photo de l'ossature pour info.
Je vous remercie par avance, Valérie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 avril 2025 à 15:16
Réponse 3 du forum isolation maison
Construction en ossature métallique légère frein-vapeur et OSB
J'ai omis de préciser que je suis d'accord avec votre remarque concernant la pose des réseaux. Bien à vous.
26 avril 2025 à 15:20
Réponse 4 du forum isolation maison
Construction en ossature métallique légère frein-vapeur et OSB
Bonjour Valérie,
Je suis surpris de votre construction de maison à partir d'une ossature faite de montants destinés normalement à des cloisons ou des doublages en plaques de plâtre. Je serais curieux d'en voir les plans...
Si j'ai bien compris et selon vos indications, la composition des murs est la suivante :
Bardage--Pare-pluie--Liège de 50mm--Tasseaux--OSB--2 épaisseurs de montants de 90mm (Ce que je ne comprends pas c'est que vous indiquez avoir rempli ces montants de ..(?) et ensuite, inséré des panneaux de 180mm (?))
Cela ferait donc trois épaisseurs d'isolants, de produits différents... Merci de préciser ces dispositions.
Pouvez-vous nous faire parvenir le document ou l'extrait qui vous oblige à obtenir un niveau de résistance thermique de R 7,35. Je suis très surpris, cela peut être lié à votre situation géographique ou à l'absence de murs au sens habituel, en durs.
Cordialement. Gad
Je suis surpris de votre construction de maison à partir d'une ossature faite de montants destinés normalement à des cloisons ou des doublages en plaques de plâtre. Je serais curieux d'en voir les plans...
Si j'ai bien compris et selon vos indications, la composition des murs est la suivante :
Bardage--Pare-pluie--Liège de 50mm--Tasseaux--OSB--2 épaisseurs de montants de 90mm (Ce que je ne comprends pas c'est que vous indiquez avoir rempli ces montants de ..(?) et ensuite, inséré des panneaux de 180mm (?))
Cela ferait donc trois épaisseurs d'isolants, de produits différents... Merci de préciser ces dispositions.
Pouvez-vous nous faire parvenir le document ou l'extrait qui vous oblige à obtenir un niveau de résistance thermique de R 7,35. Je suis très surpris, cela peut être lié à votre situation géographique ou à l'absence de murs au sens habituel, en durs.
Cordialement. Gad