FORUM ISOLATION

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum isolation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 2 504 questions dans le forum isolation


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 733 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Isolation

Bonjour David.
Citation :
...ou une mauvaise manip de sa part
A priori non, sauf s'il a bidouillé au niveau du gestionnaire, d'où les vérifications simples à effectuer.
La téléinformation n'est pas une option, mais une fonction native du compteur électronique.
Cordialement.
11 mai 2018 à 13:47
forum consulter ce sujet Panne gestionnaire d'énergie Fip Clic sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant, pour ne pas vous laisser tout seul.
La scie sauteuse n'est pas un outil de précision, surtout sur une épaisseur de 2 cm.
Cet ouvrage ancien a dû être réalisé à la main avec les outils d'époque comme le précise réponse 1.
A la main une scie à chantourner filaire à plateau permettrait peut-être de réaliser quelques motifs. Il faudrait un trou par motif élémentaire, passer le fil et découper. Un travail pour les longues soirées d'hiver. Un faux mouvement impliquerait de recommencer.
La fraiseuse numérique à bois semble être la seule solution actuelle rapide.
Une autre idée : vous découpez chaque motif en pointillé sur une perceuse à colonne, puis vous fignolez la découpe avec une fraise ou à la main avec les outils de l'ébéniste. A essayer sur du bois dur. A 13 trous par motif de base il va vous falloir des mois, et sans faux mouvement.
Un ébéniste serait à même de vous conseiller.
Cordialement.
11 mai 2018 à 10:22
forum consulter ce sujet Reproduction décoration porte sur le forum Menuiserie

Publicité

Bonjour Hélène1. Changer ce contacteur ne pose pas de problème. On le câble à l'identique.
1 3 5 et 2 4 6 sont les bornes de 3 contacts de puissance. Si au moins un contact n'est pas utilisé (en branchement monophasé), le chauffe-eau n'est pas alimenté par ce contacteur.
Si le bouton est mou lors du passage de la position auto à la position forcée et ne tient pas en auto, c'est que la bobine du contacteur est alimentée, lors d'une période HC ou un défaut du contact de commande EDF ou un défaut de câblage. Vous déconnectez une borne A1 ou A2 et le bouton devrait reprendre sa fonction sans mou et rester en position forcée à la demande.
Vous avez dû trouver les schémas explicatif ou une notice de branchement et dépannage, ici notamment Problème branchement cumulus HC et HP
Il se peut que l'intervention d'un professionnel soit nécessaire rapidement si vous voulez disposer d'eau chaude.
Ici, c'est le tableau de répartition qu'il faut rénover et non le compteur qui lui, compte. S'il y a autant de conducteurs bleu que de rouge ou orange ce devrait être assez simple ; dans le cas contraire il faudra que l'électricien fasse une grosse recherche des circuits.
Nota : le double tarif HP HC n'offre plus guère d'intérêt.
Cordialement.
11 mai 2018 à 08:59
forum consulter ce sujet Branchement d’un contacteur jour-nuit sur le forum Électricité

Bonjour cris26. Il se pourrait qu'un de vos récepteurs relié à la terre présente un défaut d'isolement que détecte le disjoncteur de branchement (pas le compteur qui lui, compte).
Il faudrait déjà rénover partiellement le tableau à fusibles en l'équipant de disjoncteurs modulaires et d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA. Un travail pas bien compliqué pour un électricien.
Dans l'immédiat, en semaine vous déconnectez les récepteurs reliés à la terre, chauffe-eau y compris, et vous verrez si le disjoncteur de branchement déclenche.
Citation :
... ou même quand EDF remet le courant
On ne comprend pas bien le "ou". Si EDF ré-alimente, c'est qu'une coupure a été effectuée.
Cordialement.
11 mai 2018 à 08:44
forum consulter ce sujet Problème sur compteur électrique sur le forum Électricité

L'anti-mousse sulfate de fer pénètre bien la maçonnerie, dalles, enduits etc., mais le PVC c'est bizarre.
Essayez de pulvériser sur une chute.
Si c'est bien de la rouille, traitez avec l'acide oxalique. Vous achetez 1 kg de poudre et vous diluez 2 cuillères à soupe dans un pot à yaourt rempli d'eau chaude ; vous diluez bien. Sur une surface verticale un coton imbibé comme un pansement devrait convenir (jamais essayé) ; sur une surface plane c'est plus simple - on rince bien à la fin. Si l'oxyde de fer a trop imprégné le substrat la solution est inefficace.
Efficace aussi sur les vêtements tachés (cf Rubigine Tirel).
Vous faites au mieux.
Il existe de l’anti-mousse qui ne tache pas.
Cordialement.
11 mai 2018 à 00:02
forum consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum Divers

Bonjour Adriano. Est-ce à l'intérieur ou à l'extérieur ? Êtes-vous certain que ce soit de la rouille ? Si oui on peut essayer de traiter avec de l'acide oxalique, celui qui est utilisé pour dissoudre les taches de rouille sur les vêtements.
On ne voit pas comment le PVC peut être sensible à la rouille, et qui viendrait d'où ? Une pulvérisation de sulfate de fer (anti-mousse pour gazon) ? Le PVC est terriblement inerte chimiquement.
Cordialement.
10 mai 2018 à 20:11
forum consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum Divers

Bonjour. La raboteuse ne disjoncte pas. Un élément de protection électrique déclenche et lequel ? Incorporé à la machine ? Extérieur à la machine ?
Le phénomène est-il récent ou non ?
Vous confirmez que le déclenchement a lieu après un effort de la machine, peut-être une surcharge si la machine n'est pas un modèle professionnel ?
Le net est muet concernant marque et référence de la machine.
Cordialement.
10 mai 2018 à 19:24
forum consulter ce sujet Ma raboteuse disjoncte sur le forum Outillage

En continu la prise serait la pile, et l'éclairage avec l’ampoule et l'interrupteur la lampe de poche.
10 mai 2018 à 18:19
forum consulter ce sujet Branchement point lumineux sur prise de courant sur le forum Électricité

Pour la hauteur c'est vous qui voyez après avoir choisi le siphon.
Il ne faut pas une grue pour rentrer dans la baignoire, prévoir aussi qu'avec une prothèse de hanche ce n'est pas facile d'enjamber;
Prévoyez le jour où vous changerez la baignoire pour une douche, moins encombrante, plus économique.
Cordialement.
10 mai 2018 à 18:17
forum consulter ce sujet Encadrement baignoire en Siporex sur le forum Plomberie

Un adhésif isolant fera l'affaire. Ou un domino faute de mieux.
10 mai 2018 à 18:14
forum consulter ce sujet Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter sur le forum Électricité

Citation :
on peut brancher la prise de la lampe dans les 2 sens...
Et voilà. Comme une grosse lampe de chevet.
Et si vous vous raccordez à l'intérieur de la prise, ce sera l'interrupteur qui coupera la phase. Ainsi l'installation respectera le branchement réglementé, neutre direct à la lampe, et phase coupée par l'interrupteur. Lampe et interrupteur sont connectés en série.
Vous voyez que vous avez fait des progrès.
Cordialement.
10 mai 2018 à 14:32
forum consulter ce sujet Branchement point lumineux sur prise de courant sur le forum Électricité

Oui, je sais un peu faire, mais vous aussi. Aucune crainte de quoi que ce soit. Regardez le document brut.
On met l'interrupteur en série dans le circuit. Généralement on coupe la phase mais dans une lampe de chevet elle n'est pas repérée.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma simple allumage

10 mai 2018 à 13:08
forum consulter ce sujet Branchement point lumineux sur prise de courant sur le forum Électricité

Bonjour. On ne trouve aucun renseignement sur le net concernant cet appareil.
Vous ne précisez pas s'il est neuf ou non et s'il a déjà fonctionné.
Vous mentionnez tous les branchements, mais lesquels ?
Quant au compteur il ne disjoncte pas. Il faut préciser si c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche ou une protection différentielle présente sur le tableau de répartition (celui avec tous les départs des lignes de l'habitat avec leur protection, fusible ou disjoncteur).
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
10 mai 2018 à 12:41
forum consulter ce sujet Branchement luminaire avec ventilateur sur le forum Électricité

Bonjour. Pour le moment il est inutile de démonter le thermoplongeur. Il suffit juste de mesurer sa résistance ou de le brancher en direct sur le secteur 230 V. Vous devez trouver deux fils raccordés sur le thermostat et reliés au thermoplongeur.
Vous ne précisez pas si le thermostat est électromécanique ou électronique.
A part cela, aucune expérience particulière sur ce radiateur.
Cordialement.
10 mai 2018 à 12:35
forum consulter ce sujet Démonter résistance thermoplongeur sèche-serviettes sur le forum Électricité

Citation :
Je laisse tomber.
Vous ne devriez pas. Vous avez bien une lampe de chevet ou n'importe quoi qui se branche à une prise de courant et qui s'allume ou met en route la cafetière qui vous servirait d'exemple ? Il faut une fiche mâle, un câble à deux conducteurs (ou trois s'il y a la terre), un interrupteur et la lampe.
Cordialement.
10 mai 2018 à 11:32
forum consulter ce sujet Branchement point lumineux sur prise de courant sur le forum Électricité

Bonjour. Il faudrait consulter le SAV de la marque. Pas d'autre idée.
Une machine de ce prix justifie un dépannage par du personnel qualifié.
Cordialement.
10 mai 2018 à 11:00
forum consulter ce sujet Panne perforateur-burineur Hilti TE 60 ATC sur le forum Outillage

Bonjour. Le moteur et son électronique de commande sont prévus pour fonctionner sous 14,4 V. La batterie est adaptée à la machine, tant en caractéristiques électriques qu'encombrement.
Cordialement.
10 mai 2018 à 10:57
forum consulter ce sujet Remplacer batterie perceuse/visseuse Makita sur le forum Outillage

Bonjour. Vous avez dû signer un devis descriptif mentionnant la surface de vitrage.
D'autre part le perçage des aération se fait en usine.
On a l’impression que le poseur fait davantage de bricolage que de pose de type professionnel.
Le silicone n'existait pas il y a x années et les fenêtres étaient ajustées. Il va falloir un bidon de silicone ; ce n'est pas ce qu'il y a de mieux concernant la durée de vie et l'efficacité.
Vos recours dépendront de votre cahier des charges et du devis descriptif signé.
A vous lire on n'a pas forcément une bonne impression concernant les capacités techniques de l'installateur.
Cordialement.
10 mai 2018 à 10:54
forum consulter ce sujet Litige sur la pose de fenêtres sur le forum Litiges Travaux

Bonjour Max.
Citation :
Je sais pas ce que c'est.
Nous non plus ; une photo pourrait aider. Ce ne doit pas être bien grave, surtout si c'est pour arroser le jardin.
Cordialement.
10 mai 2018 à 10:45
forum consulter ce sujet Récupérateur d'eau de pluie problème dépôt blanc sur le forum Plomberie

Les fils qui restent :
Bleu neutre sortie de câble sur bleu du câble à relier sur la borne 1 de la plaque.
Rouge phase sortie de câble sur noir du câble à relier sur les bornes 2 et 3 munies de leur shunt en laiton.
On n'utilise pas le fil marron du câble et on l'isole.
Cordialement.
10 mai 2018 à 10:41
forum consulter ce sujet Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter sur le forum Électricité

Bien reçu. Tapez schéma simple allumage dans un moteur de recherche et vous trouverez aisément le schéma de principe.
On part de la prise de courant fixée au mur.
Il serait prudent de vous faire aider. Malheureusement on ne peut enseigner la technologie à distance.
Cordialement.
10 mai 2018 à 10:30
forum consulter ce sujet Branchement point lumineux sur prise de courant sur le forum Électricité

Bonjour. Nous attendons un retour de votre part.
Cordialement.
10 mai 2018 à 09:50
forum consulter ce sujet Mesure des phases pince ampèremétrique sur le forum Électricité

Bonjour. Votre description est succincte. La valeur initiale du potentiomètre a son importance. On ne sait pas de quelle machine il s'agit. Si elle présente un défaut un élément de protection déclenche. Vous ne précisez pas quel est l'organe qui déclenche.
Cordialement.
10 mai 2018 à 09:48
forum consulter ce sujet Problème changement potentiomètre sur le forum Électricité

Bonjour Tibal. On ne sait pas. Cela signifie que l'on établit les connexions puis on pose la boite autour avec couvercle amovible et étanchéité. Cela existe peut-être mais pas dans le domestique.
On utilise la méthode qui a fait ses preuves pour pas cher, on passe les câbles, on dénude, on raccorde, on ferme le couvercle.
Cordialement.
10 mai 2018 à 09:44
forum consulter ce sujet Conseils connexion boîtes de dérivation sur le forum Électricité

Bonjour kouss. Sur quel circuit de votre habitat allez vous brancher la plaque ? Il faut apporter des précisions sur ce point. Vous serez peut-être amené à changer le câble pour un 3 conducteurs en 6 mm² ce qui vous faciliterait le raccordement, à moins que vous utilisiez des dominos dans la sortie de câble s'il y en a une. On aperçoit un câble à 4 conducteurs alors qu'on s'attend à 5 ; est-ce vrai ?

Un shunt est une liaison électrique banale, par pontet métallique en laiton ou par un petit bout de conducteur. On aperçoit ce pontet entre les bornes 2 et 3.
Le montage préconisé par l'ami PL est bon, mais on s'étonne que dans ce cas la plaque soit alimentée en 2,5 mm² au lieu de 6. On isole l'extrémité de conducteur non utilisée.
Cordialement.
10 mai 2018 à 09:39
forum consulter ce sujet Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter sur le forum Électricité

Bonjour Audrix. On comprend que vous ne pouvez que progresser. C'est prudent de ne pas toucher quand on ne sait pas.
Si vous savez brancher une lampe de chevet c'est exactement pareil : la prise de courant sur le mur alimente la fiche sur le câble, un interrupteur est monté en série avec un conducteur (de préférence la phase mais sur une lampe de chevet on s'en moque), et la lampe est alimentée sur le réseau 230 V, coupé grâce à l'interrupteur.
Cela se nomme montage simple allumage.
On suppose que la lampe led n'absorbe pas 60 W, mais qu'elle éclaire comme une lampe 60 W à incandescence.
Cordialement.
10 mai 2018 à 09:21
forum consulter ce sujet Branchement point lumineux sur prise de courant sur le forum Électricité

Bonjour David. L'ensemble du Fip Clic + le boitier déporté est alimenté par l'intermédiaire d'un circuit dédié normalement protégé par DJ 2 A. Le Fip Clic reçoit son information numérique issue du compteur d'énergie électronique par la liaison télé-info I1 I2. Il n'y a rien à contrôler, pas de fils pilote quelconques ni courant. On ne sait ce que vous avez effectué comme liaison vers un multimètre.
Hormis l’alimentation 230 V du Fip Clic à contrôler et et le serrage des connexions de la ligne télé-info depuis I1 I2 il n'y a rien à faire. Si tout va bien l'ensemble fonctionnera de nouveau. Si ce n'est pas le cas il n'y a pas de dépannage possible du Fip Clic ; on le change.
Cordialement.
10 mai 2018 à 09:15
forum consulter ce sujet Panne gestionnaire d'énergie Fip Clic sur le forum Électricité

Bonjour. C’est un exercice ? Posé à quel niveau de formation ? Tel quel il n'y a pas de réponse. Il manque le facteur de puissance de chaque récepteur. D'autre part la question est mal posée ; qu'entend l'auteur par courant absorbé total ? S'il avait demandé l'intensité du courant dans le neutre on aurait compris.
Conclusion : énoncé mal posé.
Cordialement.
08 mai 2018 à 16:05
forum consulter ce sujet Mesure des phases pince ampèremétrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Voyez si le pressostat relié à la cuve par un petit tuyau caoutchouc n'est pas bouché par de la lessive.
Cordialement.
07 mai 2018 à 09:42
forum consulter ce sujet Machine à laver LG pompe ne vidange pas sur le forum Électroménager

Bonjour.
Citation :
Quelqu'un sait pourquoi il y a 2 câbles "d'alimentation" sur ce genre de frigo.
Probablement non, sauf si un contributeur "de terrain" a déjà rencontré ce problème.
Si la desserte fonctionnait auparavant elle présente un défaut d'isolement. Dans ce cas la réparation est du ressort du fournisseur de l'équipement.
Avec la notice de l'équipement on pourrait peut-être en savoir plus.
Citation :
un autre qui semblait être un départ...
Avez-vous vu ce qu'alimentait ce départ éventuel ? Un bandeau d'éclairage ?
Cordialement.
06 mai 2018 à 23:53
forum consulter ce sujet Problème électrique desserte réfrigérée sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
Où puis-je trouver la référence ?
Nulle part. Vous démontez la pièce et allez chez le Cedeo du coin qui vous fournira un mécanisme compatible.
Si le WC est ancien comme le mécanisme, le changement pour un neuf vaudrait peut-être la peine.
Cordialement.
06 mai 2018 à 23:07
forum consulter ce sujet Où trouver cette pièce de mécanisme de WC sur le forum Plomberie

Bonjour Adriano.
Citation :
L'artisan doit me rappeler.
Il faut surtout qu'il vienne.
Le fait de maintenir l'eau à une température constante nécessite de la chauffer davantage. Vous n'avez peut-être pas eu une bonne idée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 mai 2018 à 18:34
forum consulter ce sujet Surconsommation pompe de circulation ECS sur le forum Plomberie

Si c'est un BP (bouton poussoir à fermeture - il faut vous en assurer - vu d'ici on ne sait pas) il commande un contacteur.
Vous devez entendre un claquement à la mise en route et à l'arrêt par le pressostat.
Beau temps. C'est le moment de planter.
Cordialement.
06 mai 2018 à 18:26
forum consulter ce sujet Branchement condensateur compresseur sur le forum Électricité

Bien reçu. Vous pourriez trouver un interrupteur costaud chez Conrad en VPC. Vu d'ici on ne voit pas si c'est un BP à accrochage ou non. : on appuie, le contact se ferme, on appuie de nouveau le contact s'ouvre. C'est vous qui savez cela. Sinon, un interrupteur à levier 10 A 250 V devrait faire l'affaire.
Le contact du pressostat doit être en série avec l'alimentation du moteur normalement.
Vous faites au mieux, sans faire de branchement hasardeux.
Cordialement.
06 mai 2018 à 16:39
forum consulter ce sujet Branchement condensateur compresseur sur le forum Électricité

Bonjour. On ne pourra vous aider à distance ; voir ici où un lien est proposé pour comprendre comment est branché le condensateur moteur Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ?
N'étant pas de la partie il faudrait faire appel à un ami expérimenté ou à un professionnel.
Vous avez tout débranché, mais on ne sait pas ce que vous avez débranché exactement.
Cordialement.

06 mai 2018 à 14:06
forum consulter ce sujet Branchement condensateur compresseur sur le forum Électricité

Bonjour. Si ce n'est fait il faut contrôler le circuit en mode dynamique avec visualisation de la tension de sortie à l'oscilloscope. Vous verrez la qualité du créneau obtenu, notamment si le signal d'entrée ne présente pas de rebonds ce qui peut affoler l'automate. Vous simulez l'impédance d'entrée de l'automate avec une résistance. Vous pouvez faire de même directement sur les bornes d'entrée de l'automate à condition d'utiliser une sonde différentielle, la masse de l'oscilloscope étant reliée à la terre.
Le micro-rupteur est classique et si on ne le sollicite pas en courant les contacts devraient être bons. Par sécurité vous pouvez changer le micro-rupteur.
Voir aussi s'il n'y a pas un problème d'automate, notamment dans le programme.
Cordialement.
06 mai 2018 à 13:40
forum consulter ce sujet Flotteur de type poire ENM 10 en contact permanent sur le forum Électricité

Bonjour. Tout dépend de la longueur du fourreau, de son trajet, et de la géométrie du conduit.
Du ressort d'un artisan électricien.
Si le conduit très ancien est sous le trottoir et cassé en différents endroit si le plastique a mal vieilli, il sera impossible de déboucher.
Cordialement.
06 mai 2018 à 11:56
forum consulter ce sujet Déboucher fourreau bouché pour faire passer la fibre optique sur le forum Téléphonie

Bonjour. Il faut changer le mécanisme complet.
Cordialement.
06 mai 2018 à 10:20
forum consulter ce sujet Où trouver cette pièce de mécanisme de WC sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
...ait pu causer tous ces désagréments ou est-ce une coïncidence ?
Les coïncidences en électricité sont rares, surtout si l'installation fonctionnait avant que le technicien fasse une fausse manipulation.
Vous ne faites rien vous même, il faut que le bailleur ou la copropriété fasse intervenir la société spécialisée qui a réalisé l'installation, avec obligation de résultat. Si vous intervenez on pourra vous reprocher d'avoir endommagé un câble et fait pire que mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 mai 2018 à 09:58
forum consulter ce sujet Conséquences possibles d'un sectionnement d'un câble d'interphone sur le forum Électricité

Bonjour. Après recherches, on lit ceci sur le site Fnac : " A noter que la plupart des télévisions bloquent l'enregistrement pour que celui-ci ne puisse être lu que sur la télé concernée, il ne faudra donc pas s'attendre à pouvoir enregistrer tous les programmes pour les stocker sur un ordinateur."
Conclusion : ce n'est pas possible. Les différents forums parcourus vont en ce sens. La clé est cryptée et ne peut être lue que par le téléviseur sur lequel elle a été enregistrée.

Vous n'avez pas raconté la fin de vos mésaventures décrites ici : Traces sur table de jardin en acier
Cordialement.
05 mai 2018 à 22:37
forum consulter ce sujet Lecture fichiers PVR sur un PC sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour. Vous pouvez déjà regarder là https://sitelec.org/cours/abati/shp.htm
Ensuite vous approfondissez la recherche sur le net.
L'allumeur génère une impulsion de quelques kV et de quelques micro-secondes pour ioniser le gaz interne On trouve quelques renseignements ici concernant les caractéristiques usuels des allumeurs, sans détail sur ce qu'il y a à l'intérieur : Amorceurs pour lampes à décharge
Si vous en trouvez plus vous pourrez en faire part à la suite.
Cordialement.
05 mai 2018 à 22:05
forum consulter ce sujet Lampes au sodium rôle d'un amorceur électrique sur le forum Électricité

Bien reçu blanjean.
Citation :
il s'est pris une grosse décharge électrique...
En électricité sur un montage inconnu on ne fait confiance en rien, surtout pas en la couleur d'un conducteur bleu qui devrait normalement être le neutre. Votre fils a subi une électrisation, cela surprend et dans certains cas l'électrocution (phénomène irréversible) n'est pas loin. Gants isolants, outils isolants, lunettes voire casque avec visière pour protéger en cas de gros court-circuit dans un appareillage.
Citation :
mon fils ne m'a pas demandé mon avis, comme d'habitude
Donc il a pris ses responsabilités, il est grand non ? Vous pourrez lui rappeler les conditions de sécurité d'un métier où l'on n'a pas forcément les connaissances de base.

Si vous avez de l'expérience vous devriez être capable de détricoter l'installation si votre fils vous supplie à genoux. On laisse tomber le testeur sauf exception, on utilise un multimètre avec les fonctions voltmètre et ohmmètre (avec un long fil pour tester certaines continuités) et également une lampe témoin. Et papier crayon pour le dessin, et scotch avec feutre indélébile pour le repérage provisoire des conducteurs.
On évite de travailler sous tension, ce que votre fils a mal assimilé...
L'aide derrière l'écran est très limitée dans votre cas. Il faut "vous y mettre", mais si cela vous apparaît trop galère, il vaut mieux confier la recherche à un ami expérimenté ou un professionnel.
Intervenir sur une installation bricolée n'est jamais simple, et vous risquez d'y passer du temps.
En électricité domestique les schémas sont simples dès l'instant où on les a en tête. L'utilisation des couleurs multiples permet de réaliser de circuits où chaque couleur correspond à une fonction pour les circuits lumière. Facile dans le neuf.
Cordialement.
05 mai 2018 à 21:48
forum consulter ce sujet Anomalies électriques maison de 30 ans récemment achetée sur le forum Électricité

Bonjour. Pas d'idée, hormis qu'il est ancien vu la plaque signalétique (>10 ans ne serait pas impossible). S'il se met à fuir ce sera un dégât des eaux pour le voisin du dessous s'il y en a un.
Vous pourriez avoir le renseignement ici http://www.thermor.fr/chauffe-eau-pacific-devient-chauffe-eau-thermor
Sans compter que pour le changer, avec la porte et le lavabo, il y aura du démontage. Et du mal de dos en prime car eau résiduelle + calcaire + tôle = au moins 50 kg.
Cordialement.
05 mai 2018 à 21:25
forum consulter ce sujet Recherche année de mon chauffe-eau sur le forum Plomberie

Bonjour blanjean. Malheureusement il ne pourra y avoir de suggestion. A vous lire on comprend que l'installation est bricolée. Seule une intervention sur place avec vérification des circuits pourra venir à bout du problème. Un électricien malin et méthodique devrait être capable de remettre de l'ordre.
L'ancien propriétaire semble avoir pris beaucoup de libertés par rapport aux règles de l'art du métier. Et vous devez réparer.
Citation :
...toujours du courant sur un fil ...(le bleu en plus) est toujours sous tension
La tension se définit entre deux conducteurs, et le courant passe dans un conducteur. Ici il y a des imprécisions.
Si vous utilisez un testeur à lampe néon ses indications sont difficiles à interpréter, car il peut s'allumer même sur un circuit ouvert. Ce n'est donc pas l'outil de base du dépanneur.
Cordialement.
05 mai 2018 à 20:52
forum consulter ce sujet Anomalies électriques maison de 30 ans récemment achetée sur le forum Électricité

Bonjour gian. C'est plus clair.
Donc en résumé, bleu et JV sont pour la prise, orange et blanc pour l'interrupteur. Ces conducteurs sont issus d'un boitier présents sur le mur ?
Inutile de raccorder la partie métallique de l'interrupteur à la terre. Vous isolez les conducteurs inutilisés.
Vous voyez que pour répondre aux internautes il faut que la description d'une installation soit précise, sinon on est dans le brouillard.
Cordialement.
05 mai 2018 à 10:52
forum consulter ce sujet Changement interrupteur salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.
Citation :
des traces de colle resteront sur la coque...
C'est probable, les professionnels ont l'expérience.
Citation :
...assurent que cela est possible et durable dans le temps....
Une fois que c'est vendu et payé, ce n'est plus l'affaire des vendeurs. Et vous resterez avec la frise au fond et la colle sur les parois.
Cordialement.
05 mai 2018 à 09:53
forum consulter ce sujet Pose de frise sur piscine coque sur le forum Divers

Bonjour. On ne comprend pas grand chose. Que fait le neutre sur cet interrupteur s'il s'agit bien du neutre ? Que fait la terre jaune/vert si ce conducteur est raccordé, ce qui ne semble pas être le cas ?
L'image 1 semble montrer un commutateur va et vient classique, l’image 2 votre achat (matériel peu courant), et l'image 3 le montage actuel (un interrupteur avec voyant ?).
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
05 mai 2018 à 09:48
forum consulter ce sujet Changement interrupteur salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Un truc m'échappe !
Oui, et vous n'êtes pas tout seul.
Il n'y a pas de raison pour que la liaison ne fonctionne pas.
Il faudrait en connaitre plus sur le convertisseur. Est-ce un générateur de tension ? de courant ?
Il faut laisser de côté toute explication non fondée.
Un problème intéressant mais qui ne sera pas résolu à distance. Sur l'établi avec quelques appareils de mesure le diagnostic serait rapide à effectuer.
En attendant vérifiez les liaisons, et ne branchez sur le secteur que si le ruban est connecté ; on ne sait jamais.
Cordialement.
04 mai 2018 à 13:24
forum consulter ce sujet Éloigner le transfo du ruban LED sur le forum Électricité

Bonjour. Les enceintes que vous avez récupérées sont... j'hésite à trouver un qualificatif qui soit publiable sur un site de grande écoute.
On aperçoit un filtre "maison" fait avec deux malheureux condensateurs électrochimiques (donc polarisés) ce qui montre un bricolage de jeune bricolo pour un usage en surprise-partie des années 60.
Pour votre usage il serait beaucoup plus simple d'acquérir une ou deux enceintes amplifiées de qualité, en Yamaha ou JBL (série EON) avec deux pieds. Éventuellement avec une petite mixette évitant de faire le réglage derrière les enceintes.
Conclusion : destination déchèterie pour ces enceintes "maison".
Cordialement.
03 mai 2018 à 17:33
forum consulter ce sujet Puissance ampli enceintes sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bien reçu. Si vous avez vu le coup d'arc au collecteur, c'est à dire des arcs qui font tout le tour et pas de couple, c'est typique du collecteur coupé, ce que vos mesures prouvent.
Il faudra comparer le prix du moteur par rapport au prix de la machine neuve (400 € d'après le net). Mais on comprend que technologiquement et pour ce qui est de la précision il y a mieux. Pour des besoins peu exigeants en productivité la machine peut vous suffire.
Le SAV semble peu réactif.
Cordialement.
03 mai 2018 à 09:31
forum consulter ce sujet Problème sur scie à ruban Femi 780 XL sur le forum Outillage