Profil du membre GL
Actuellement
2 493
questions dans le
forum isolation
Membre inscrit GL

a posté 30 721 messages sur les forums BricoVidéo :
Bien reçu.
Les couleurs des conducteurs lumière sont exactement ce que l'on préconise.
Pour la répartition des circuits, vous pouvez vous arranger pour qu'un déclenchement d'ID ne mette pas tout un étage dans le noir.
Le congélateur peut-être alimenté par un DJ différentiel SI (ou HDI suivant les marques).
On préconise aussi les connecteurs rapides à levier plutôt que les plus simples ou l'en enfiche facilement le conducteur et c'est difficile à enlever.
Un article concernant une rénovation d'un tableau triphasé est à l'accueil du forum, rubrique articles
Vous pouvez rajouter des emplacements pour des circuits à venir auxquels vous n'auriez pas pensé.
Et l'outillage, bien sûr.
Vous êtes globalement sur les bons rails.
Cordialement.
Citation :Erreur, il s'agit d'interrupteurs différentiels 30 mA. (important pour un technicien lumière de bien faire la différence entre les fonctions). Pour cuisson et lave-linge, type A ; AC pour le reste. DJ lumière 16 A maxi, PC et circuits spécialisés, 20 A maxi.
J'ai séparé ma maison par 4 disjoncteur 30ma
Les couleurs des conducteurs lumière sont exactement ce que l'on préconise.
Pour la répartition des circuits, vous pouvez vous arranger pour qu'un déclenchement d'ID ne mette pas tout un étage dans le noir.
Le congélateur peut-être alimenté par un DJ différentiel SI (ou HDI suivant les marques).
On préconise aussi les connecteurs rapides à levier plutôt que les plus simples ou l'en enfiche facilement le conducteur et c'est difficile à enlever.
Un article concernant une rénovation d'un tableau triphasé est à l'accueil du forum, rubrique articles
Vous pouvez rajouter des emplacements pour des circuits à venir auxquels vous n'auriez pas pensé.
Et l'outillage, bien sûr.
Vous êtes globalement sur les bons rails.
Cordialement.
06 novembre 2015 à 13:53

Bonjour Alma1. Bonne idée. Patrice devrait pouvoir faire la manip.
Je ne vais jamais sur ce forum et n'y ai même pas pensé.
Le pouce est sauvé, mais il y aura une incapacité de travail d'au moins un mois.
Cordialement.
Je ne vais jamais sur ce forum et n'y ai même pas pensé.
Le pouce est sauvé, mais il y aura une incapacité de travail d'au moins un mois.
Cordialement.
06 novembre 2015 à 09:59

Bonjour.
1. Il faut juste que vous respectiez les règles d'usage de l'emplacement du tableau de répartition, notamment les dimensions et son environnement ; juste question de logique.
2. Le compteur ERDF restera où il est.
3. Vous pouvez toujours demander le changement des appareils de comptage et disjoncteur de branchement s'ils sont vétustes.
4. Le plus simple est de laisser le compteur où il est. On suppose que vous n'allez pas changer tes emplacements de toutes les cloisons. Donc le consuel ne sera pas exigé. Mais rien ne vous empêche de faire contrôler l'installation à vos frais.
Pour entreprendre de tels travaux il vaut mieux être proche du métier et être bien documenté, notamment avec le livret Promotelec Locaux d'habitation en vente sur le site. Un outillage spécifique est très utile, une pince à dénuder automatique entre autres.
Le contrôle de toutes les liaisons à la terre est primordial.
Ne travaillez pas à l'économie ; les goulottes sont recommandées, et les conducteurs peu accessibles mieux protégés.
Suivant ce que vous allez faire, l'éclairage notamment, il faut utiliser des conducteurs de couleur de façon à bien identifier les fonctions ; 5 ou 6 couleurs sont communes. On peut utiliser des conducteurs rigides ou souples avec des embouts.
Faites le plan de tous les câblages effectués, et repérez tous les conducteurs ou circuits dans les boites d'appareillage ou de dérivation. Ne serait-ce qu'avec de l'adhésif gris ou blanc avec feutre indélébile.
Les installations rénovées peuvent s'apparenter à du mauvais bricolage.
Il faut que vous travailliez comme un professionnel. La sécurité des biens et des personnes est en jeu.
Cordialement.
Citation :On part du postulat que cet emplacement ne changera pas, donc qu'il s'agit d'une rénovation partielle.
...à partir du compteur et disjoncteur EDF.
1. Il faut juste que vous respectiez les règles d'usage de l'emplacement du tableau de répartition, notamment les dimensions et son environnement ; juste question de logique.
2. Le compteur ERDF restera où il est.
3. Vous pouvez toujours demander le changement des appareils de comptage et disjoncteur de branchement s'ils sont vétustes.
4. Le plus simple est de laisser le compteur où il est. On suppose que vous n'allez pas changer tes emplacements de toutes les cloisons. Donc le consuel ne sera pas exigé. Mais rien ne vous empêche de faire contrôler l'installation à vos frais.
Pour entreprendre de tels travaux il vaut mieux être proche du métier et être bien documenté, notamment avec le livret Promotelec Locaux d'habitation en vente sur le site. Un outillage spécifique est très utile, une pince à dénuder automatique entre autres.
Le contrôle de toutes les liaisons à la terre est primordial.
Citation :Oui. Les traversées de cloisons doivent être sous conduits.
Puis-je les faire longer la charpente ou gaine ou goulotte ?
Ne travaillez pas à l'économie ; les goulottes sont recommandées, et les conducteurs peu accessibles mieux protégés.
Suivant ce que vous allez faire, l'éclairage notamment, il faut utiliser des conducteurs de couleur de façon à bien identifier les fonctions ; 5 ou 6 couleurs sont communes. On peut utiliser des conducteurs rigides ou souples avec des embouts.
Faites le plan de tous les câblages effectués, et repérez tous les conducteurs ou circuits dans les boites d'appareillage ou de dérivation. Ne serait-ce qu'avec de l'adhésif gris ou blanc avec feutre indélébile.
Les installations rénovées peuvent s'apparenter à du mauvais bricolage.
Il faut que vous travailliez comme un professionnel. La sécurité des biens et des personnes est en jeu.
Cordialement.
06 novembre 2015 à 09:52

Ok. Vous le prolongez et le connectez sur un vis liée au châssis de la cuisinière ; vous serez tranquille, On suppose que ce conducteur est jaune/vert, comme tous les conducteurs normalement reliés à la terre.
Cordialement.
Cordialement.
06 novembre 2015 à 09:14

Bonjour.
Comment faire ? Une idée en passant.
Peut-être déjà commencer par marquer la trace de chaque côté avec équerre et réglet. Faire des croix apparentes.
Un coup de pointeau là où vous allez percer.
Ensuite, avec un forêt ou une mèche à bois longue et de petit diamètre (5 mm), deux assistants à 90 ° avec de bons yeux peuvent vous guider pendant l'opération. Avec un peu de chance, vous tombez pile de l'autre côté. Il faudra fixer le chevron sur un établi.
Ensuite vous augmentez à 10,5 ou 11 mm.
Sinon, vous faites un demi perçage de chaque côté, puis un perçage complet à 10,5 ou 11 mm.
Vous vous entrainez avant.
Tenir la perceuse avec fermeté pour éviter tout accident si elle se bloque.
Pas de vêtements amples - lunettes et gants de protection : Voir le dernier post dans le forum outillage :
Vente en ligne de vêtements de travail
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Comment faire ? Une idée en passant.
Peut-être déjà commencer par marquer la trace de chaque côté avec équerre et réglet. Faire des croix apparentes.
Un coup de pointeau là où vous allez percer.
Ensuite, avec un forêt ou une mèche à bois longue et de petit diamètre (5 mm), deux assistants à 90 ° avec de bons yeux peuvent vous guider pendant l'opération. Avec un peu de chance, vous tombez pile de l'autre côté. Il faudra fixer le chevron sur un établi.
Ensuite vous augmentez à 10,5 ou 11 mm.
Sinon, vous faites un demi perçage de chaque côté, puis un perçage complet à 10,5 ou 11 mm.
Vous vous entrainez avant.
Tenir la perceuse avec fermeté pour éviter tout accident si elle se bloque.
Pas de vêtements amples - lunettes et gants de protection : Voir le dernier post dans le forum outillage :
Vente en ligne de vêtements de travail
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 novembre 2015 à 23:38

Bonjour.
Détecteur en panne ? Le relais interne s'il y en a un ?
Cordialement.
Citation :Rien, car si c'est un premier prix on ne peut pas intervenir ; et d'ailleurs sur quoi ?
Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Détecteur en panne ? Le relais interne s'il y en a un ?
Cordialement.
05 novembre 2015 à 23:23

Bonjour. Le hasard fait qu'un accident de travail d'un intervenant ce jour amène à se poser des questions sur les chaussures dites "de sécurité", de style basket entre autres.
Une disqueuse utilisée pour couper des briquettes a ripé, et la coque métal n'a rien protégé comme on peut le voir sur les photos.
La base du pouce est bien entamée et nécessite le passage au bloc opératoire.
Que proposent les marques spécialisées pour renforcer la protection ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Une disqueuse utilisée pour couper des briquettes a ripé, et la coque métal n'a rien protégé comme on peut le voir sur les photos.
La base du pouce est bien entamée et nécessite le passage au bloc opératoire.
Que proposent les marques spécialisées pour renforcer la protection ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 novembre 2015 à 14:23

Bonjour réponses 5 et 6. Comme suggéré en 2014, la résolution de la panne nécessite un retour en atelier. Derrière l'écran on ne peut faire davantage.
L'absence de retour est malheureusement monnaie courante sur le forum, sauf quand les internautes ont conscience du temps passé par les contributeurs pour apporter une aide désintéressée, et si possible, efficace.
Cordialement.
L'absence de retour est malheureusement monnaie courante sur le forum, sauf quand les internautes ont conscience du temps passé par les contributeurs pour apporter une aide désintéressée, et si possible, efficace.
Cordialement.
05 novembre 2015 à 09:37

Ok.
N'oubliez pas les tampons de visite.
S'il y a un sous sol en dessous, ce sera relativement simple, mais poussiéreux.
Cordialement.
Citation :Oui, mais ce genre d'incident se reproduira. Il faut considérer cette remise à neuf comme un investissement.
mais ça va me faire des travaux.
N'oubliez pas les tampons de visite.
S'il y a un sous sol en dessous, ce sera relativement simple, mais poussiéreux.
Cordialement.
05 novembre 2015 à 09:25

Bonjour. Pour confirmer, il s'agit d'un four usuel de puissance (sole + grill - environ 3 kW) habituelle qui se raccorde sur une PC spécifique 16 A.
Le document est trompeur ; il indique une consommation minimisée, exprimée en W alors qu'il faudrait des Wh. Le flou complet dans un document commercial pour briller auprès du client et peut-être, de la concurrence. Un peu comme les consommations annoncées des véhicules avec des conditions de mesure n'ayant rien à voir avec l'utilisation normale.
Cordialement.
Le document est trompeur ; il indique une consommation minimisée, exprimée en W alors qu'il faudrait des Wh. Le flou complet dans un document commercial pour briller auprès du client et peut-être, de la concurrence. Un peu comme les consommations annoncées des véhicules avec des conditions de mesure n'ayant rien à voir avec l'utilisation normale.
Cordialement.
05 novembre 2015 à 09:22

Bonjour. Quelques éléments de réponse.
ICTA 20 ou 25 depuis l'origine (le tableau) jusqu'à l'extrémité (chaque prise).
Il faudra respecter le plan de câblage de la baie, et approvisionner tous les accessoires de raccordement.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Citation :
A partir de quel moment je dois passer les RJ dans une gaine ICTA 25.
ICTA 20 ou 25 depuis l'origine (le tableau) jusqu'à l'extrémité (chaque prise).
Citation :Oui ; il faut donc de la place
je dois ramener toutes les arrivées de signaux au boitier
Citation :Cela est fonction de la tension de sortie d'antenne. Tout dépend si vous êtes près de l'émetteur ou non, et des conditions locales de propagation. Cette donnée est mesurée par un antenniste muni de ses appareils de mesure spécifiques. Dans tous les cas, les amplis sont disposés au plus près de l'antenne. Cette partie aurait intérêt à être sous-traitée auprès d'un antenniste.
y a t il une distance limite avant d'âtre obligé de booster le signal
Citation :Raccorder sur la DTI n'est pas difficile et est à votre portée. On espère que vous avez suffisamment de longueur. Le câble téléphone ne se dénude pas facilement (sorte de scindex méplat noir rigide). Vous laissez beaucoup de mou à ce câble, éventuellement en mettant quelques mètres en réserve dans la goulotte au au grenier ou ailleurs ; bref, ne pas couper à ras.
ma ligne téléphone arrive à l'entrée du garage
Citation :Avec un DJ spécifique. Sur les tableaux aux normes il est préconisé d'installer deux PC, dont une spécifique à la baie.
Comment et avec quoi protège-t-on cette baie
Il faudra respecter le plan de câblage de la baie, et approvisionner tous les accessoires de raccordement.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
05 novembre 2015 à 09:15

Bonjour. Juste pour enfoncer le clou.
Ici ce n'est pas un défaut d'isolement (avec courant vers la terre).
Comme suggéré précédemment par 1Insp, le neutre que vous avez raccordé est certainement en aval d'un autre interrupteur différentiel.
Pour le commutateur du bas, il vaudrait mieux dire "phase coupée", car la "phase directe" est en haut..
Et pendant que nous y sommes, ce conducteur devrait être d'une couleur différente de la phase directe si l'installation est bien faite.
Cordialement.
Citation :Il s'agit d'un interrupteur différentiel, qui coupe le circuit en cas de défaut d'isolement. Un disjoncteur coupe en cas de surintensité.
disjoncteur différentiel (30 ma) disjoncte
Ici ce n'est pas un défaut d'isolement (avec courant vers la terre).
Comme suggéré précédemment par 1Insp, le neutre que vous avez raccordé est certainement en aval d'un autre interrupteur différentiel.
Pour le commutateur du bas, il vaudrait mieux dire "phase coupée", car la "phase directe" est en haut..
Et pendant que nous y sommes, ce conducteur devrait être d'une couleur différente de la phase directe si l'installation est bien faite.
Cordialement.
04 novembre 2015 à 19:02

Bonjour. Cette installation ne semble pas saine dans le sens où il est logique que les différentes canalisations arrivent dans un collecteur de diamètre suffisant (100 mm) et que celle-ci soit mise à l'air en toiture.
Ici, vos observations semblent montrer qu'il y a un bouchon en aval de la connexion baignoire et évier.
Peut-être faudra-t-il faire intervenir une société spécialisée en curage haute pression.
Mais si vous n'avez pas accès en dessous, ce sera difficile.
En gros, voir si vous pouvez faire des liaisons accessibles, avec bouchons de visite pour débouchage éventuel.
Cordialement.
Ici, vos observations semblent montrer qu'il y a un bouchon en aval de la connexion baignoire et évier.
Peut-être faudra-t-il faire intervenir une société spécialisée en curage haute pression.
Mais si vous n'avez pas accès en dessous, ce sera difficile.
En gros, voir si vous pouvez faire des liaisons accessibles, avec bouchons de visite pour débouchage éventuel.
Cordialement.
04 novembre 2015 à 12:58

Et en direct s'il vous plait !
Il n'y a plus qu'à faire de la poussière.
Cordialement.
Il n'y a plus qu'à faire de la poussière.
Cordialement.
03 novembre 2015 à 23:36

Bonjour Arnaud.
Une absence de couple ou une réduction du couple de démarrage fait penser au condensateur en premier lieu, surtout si la machine est ancienne.
Le condensateur n'a pas une durée de vie illimitée.
Si vous en trouvez un auprès de vos relations, ou simplement en pièce détachée dans une grande surface de bricolage, ou simplement en VPC chez Conrad (rubrique condensateur moteur), cela serait une première approche d'une cause possible de dysfonctionnement.
Avec la fonction capacimètre d'un multimètre élaboré le diagnostic serait simple (on déconnecte une broche et l'on mesure).
Il faut éviter d'alimenter le moteur alors qu'il ne tourne pas, il grogne, chauffe, et peut griller.
Cordialement.
Une absence de couple ou une réduction du couple de démarrage fait penser au condensateur en premier lieu, surtout si la machine est ancienne.
Le condensateur n'a pas une durée de vie illimitée.
Si vous en trouvez un auprès de vos relations, ou simplement en pièce détachée dans une grande surface de bricolage, ou simplement en VPC chez Conrad (rubrique condensateur moteur), cela serait une première approche d'une cause possible de dysfonctionnement.
Avec la fonction capacimètre d'un multimètre élaboré le diagnostic serait simple (on déconnecte une broche et l'on mesure).
Il faut éviter d'alimenter le moteur alors qu'il ne tourne pas, il grogne, chauffe, et peut griller.
Cordialement.
03 novembre 2015 à 11:41

Bonsoir. Vous multipliez les posts pour un même problème.
Dans cette rénovation il faut vous efforcer de respecter les normes, sinon ce serait du mauvais bricolage.
Un circuit spécialisé pour le sèche-serviette, un autre pour les PC, un autre pour la lumière.
Ce que l'on sait et déjà dit en 14913, c'est que tirer un toron neuf plus long serait la meilleure solution.
Cordialement.
Citation :Vous avez vu juste.
je suis pas sûr que cela soit au norme si je raccorde une prise de courant sur ce circuit ?
Dans cette rénovation il faut vous efforcer de respecter les normes, sinon ce serait du mauvais bricolage.
Un circuit spécialisé pour le sèche-serviette, un autre pour les PC, un autre pour la lumière.
Citation :On ne les connait pas car nous n'avons aucune vue d'ensemble du problème ; on ne sait pas si le tableau de répartition est proche ou loin, si vous pouvez tirer des lignes dans la chape ou en apparent sous goulotte, en vide de construction (derrière les cloisons placo).
Donc quelles sont mes solutions
Ce que l'on sait et déjà dit en 14913, c'est que tirer un toron neuf plus long serait la meilleure solution.
Citation :C'est justement ce qu'il faudrait.
pas possible de tirer une nouvelle ligne ?
Cordialement.
02 novembre 2015 à 20:22

Bonjour. L'ami Bob vous a donné la solution.
Gestionnaire d'énergie et convecteurs doivent être en aval d'un même interrupteur différentiel.
Lecture de votre rapport il y a quelques minutes. Celui ci permettait d'avoir une idée précise de l'origine du déclenchement de l'ID dès l'instant où vous avez constaté des déclenchements au moment d'une action sur le programmateur.
Dommage que vous n'ayez pas signalé dans votre rapport que le gestionnaire était en aval d'un autre ID
mais au bout de la lecture de la moitié de la première page on est déjà sur la piste de l'origine de l'incident, très classique finalement.
Votre électricien est "passé à côté".
Vos ennuis seront bientôt terminés. Il faudra juste connecter le gestionnaire sur l'ID 63 A par l'intermédiaire d'un DJ 2 A.
Cordialement.
Gestionnaire d'énergie et convecteurs doivent être en aval d'un même interrupteur différentiel.
Lecture de votre rapport il y a quelques minutes. Celui ci permettait d'avoir une idée précise de l'origine du déclenchement de l'ID dès l'instant où vous avez constaté des déclenchements au moment d'une action sur le programmateur.
Dommage que vous n'ayez pas signalé dans votre rapport que le gestionnaire était en aval d'un autre ID
mais au bout de la lecture de la moitié de la première page on est déjà sur la piste de l'origine de l'incident, très classique finalement.
Votre électricien est "passé à côté".
Vos ennuis seront bientôt terminés. Il faudra juste connecter le gestionnaire sur l'ID 63 A par l'intermédiaire d'un DJ 2 A.
Cordialement.
02 novembre 2015 à 19:52

Bonsoir Latulipe32. Vous avez toujours le choix bien entendu. Mais si vous partez sur de bonnes bases, l'avis personnel, au vu des photos, est que cela n'en sera que mieux.
Mais encore une fois, c'est personnel.
Si les carreaux tiennent très fort, il faudra peut-être les laisser et ragréer par dessus.
Il y a beaucoup de travail de réfection, vu l'état de l'habitat.
Cordialement.
Mais encore une fois, c'est personnel.
Si les carreaux tiennent très fort, il faudra peut-être les laisser et ragréer par dessus.
Il y a beaucoup de travail de réfection, vu l'état de l'habitat.
Cordialement.
02 novembre 2015 à 19:31

Bonjour. Juste un avis en passant.
Un projet d'achat qui démarre très mal.
La décision vous appartient.
Cordialement.
Citation :Il y a de quoi hésiter, et d'exiger une moins value importante tenant compte du fait que l'appartement est insalubre et en très mauvais état, et que vous serez peut-être amené à engager des frais non estimables pour le moment.
sachant que je dois signer l'acte dans deux jours !
Citation :Impression partagée avec l'ami Alma 1. Vous risquez de vous mettre dans une situation très difficile dès la remise des clés.
C'est un motif pour rompre ou alors acheter avec tous les risques de travaux à exécuter dont l'étendue est vraiment difficile à évaluer, je suppose.
Un projet d'achat qui démarre très mal.
La décision vous appartient.
Cordialement.
02 novembre 2015 à 18:49

Ok. Un bon choix.
La technologie est plus évoluée que le modèle précédent. Juste le voyant vert à observer de temps en temps.
Cordialement.
La technologie est plus évoluée que le modèle précédent. Juste le voyant vert à observer de temps en temps.
Cordialement.
02 novembre 2015 à 18:33

Ok. Avec un burineur large ou un gros pied de biche l'ancien carrelage ne fera pas long feu.
Il suffira alors de faire un ragréage de niveau. La côte de 35 mm était avec carrelage enlevé.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Il suffira alors de faire un ragréage de niveau. La côte de 35 mm était avec carrelage enlevé.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
02 novembre 2015 à 14:47

Bien reçu.
Ma proposition ne tenait pas compte du fait que la cloison n'existait plus.
Ce qui fait que vous ne la comprenez pas.
Une sortie de câble est un boitier non muni d'une prise de courant, une sorte de boite de dérivation faite pour raccorder des dispositifs de chauffage fixes comme un sèche serviette.
Vous devez rajouter une sortie de câble au bas du nouvel emplacement du radiateur.
On ne sait pas si vous pouvez dégager le conduit qui alimentait le sèche serviette, on ne sait pas non plus si vous pouvez remplacer le toron par un neuf plus long depuis son origine supposée au tableau de répartition, et aussi rallonger le conduit.
Nous manquons d'indications visuelles.
Cordialement.
Ma proposition ne tenait pas compte du fait que la cloison n'existait plus.
Ce qui fait que vous ne la comprenez pas.
Une sortie de câble est un boitier non muni d'une prise de courant, une sorte de boite de dérivation faite pour raccorder des dispositifs de chauffage fixes comme un sèche serviette.
Vous devez rajouter une sortie de câble au bas du nouvel emplacement du radiateur.
On ne sait pas si vous pouvez dégager le conduit qui alimentait le sèche serviette, on ne sait pas non plus si vous pouvez remplacer le toron par un neuf plus long depuis son origine supposée au tableau de répartition, et aussi rallonger le conduit.
Nous manquons d'indications visuelles.
Cordialement.
02 novembre 2015 à 09:50

Bonjour. On ne voit pas comment la situation se présente, néanmoins, vous pouvez utiliser la sortie de câble actuelle comme boite de dérivation, puis vous encastrez un tube ICTA dans la chape pour alimenter une nouvelle sortie de câble à partir de la boite.
En rénovation, ce type de montage est usuel si l'on ne peut refaire une alimentation directe complète.
On rappelle qu'aucune connexion ne doit être cachée, donc inaccessible.
Cordialement.
En rénovation, ce type de montage est usuel si l'on ne peut refaire une alimentation directe complète.
On rappelle qu'aucune connexion ne doit être cachée, donc inaccessible.
Cordialement.
01 novembre 2015 à 23:56

Ok. Peu importe si vous ne pouvez pas ouvrir. D'une manière ou d'une autre, il faut repérer sur le câble en présence, arrivée secteur et départ.
Vous pouvez utiliser une sonnette pour tester la continuité des conducteurs : pile en série avec une petite ampoule et deux fils souples.
Un bloc Legrand type multiprises à câbler comme le 050609 vous aurait mieux convenu (en vente chez les grossistes ou sur le net)
L’interrupteur semblant bipolaire doit couper phase et neutre.
Cordialement.
Vous pouvez utiliser une sonnette pour tester la continuité des conducteurs : pile en série avec une petite ampoule et deux fils souples.
Un bloc Legrand type multiprises à câbler comme le 050609 vous aurait mieux convenu (en vente chez les grossistes ou sur le net)
L’interrupteur semblant bipolaire doit couper phase et neutre.
Cordialement.
01 novembre 2015 à 23:15

Ok. A priori, le fil de masse de la partie haute n'est pas relié sur un organe de commande, mais sur une cosse elle même reliée à la masse métallique de la cuisinière.
Ne faites aucun branchement au hasard. Il faut observer où peut se connecter ce fil de masse de par sa longueur (son rayon d'action), et s'il est muni d'une cosse Faston femelle, chercher la cosse mâle reliée au châssis.
Cordialement.
Ne faites aucun branchement au hasard. Il faut observer où peut se connecter ce fil de masse de par sa longueur (son rayon d'action), et s'il est muni d'une cosse Faston femelle, chercher la cosse mâle reliée au châssis.
Cordialement.
01 novembre 2015 à 22:57

Bonjour.
Voir la question 14296 : Brancher 2 détecteurs de mouvements qui traite ce sujet.
Approvisionnez les détecteurs chez un grossiste en matériel électrique (CGED par exemple).
Cordialement.
Voir la question 14296 : Brancher 2 détecteurs de mouvements qui traite ce sujet.
Approvisionnez les détecteurs chez un grossiste en matériel électrique (CGED par exemple).
Cordialement.
01 novembre 2015 à 22:50

Bonjour. Vous pouvez faire la rainure à la scie circulaire et vous terminerez au ciseau à bois.
Il faudra faire un montage sur une table ou un établi où la scie est guidée par une règle bien fixée (une lame de parquet stratifié peut faire l'affaire, avec des serre-joints).
Pour le réglage il faudra tenir compte de l'épaisseur de la lame.
Il faudra faire des passes répétitives afin d'enlever la matière progressivement.
C'est du bricolage, mais bien réalisé, on peut se passer d'une mortaiseuse.
Un autre contributeur pourra proposer une solution plus géniale.
Cordialement.
Il faudra faire un montage sur une table ou un établi où la scie est guidée par une règle bien fixée (une lame de parquet stratifié peut faire l'affaire, avec des serre-joints).
Pour le réglage il faudra tenir compte de l'épaisseur de la lame.
Il faudra faire des passes répétitives afin d'enlever la matière progressivement.
C'est du bricolage, mais bien réalisé, on peut se passer d'une mortaiseuse.
Un autre contributeur pourra proposer une solution plus géniale.
Cordialement.
01 novembre 2015 à 14:31

Bien reçu. Pour continuer la discussion, si votre entourage a besoin d'explications répétitives pour utiliser les systèmes que vous avez mis en place ou que vous rajoutez ou voulez rajouter, c'est que ceux-ci sont mal conçus, désolé de le dire ainsi.
Réponse 6 a répondu sans argumenter sa solution technique. On se demande comment une diode appelée dans d'autres montages "diode d'aiguillage" pourrait assurer les fonctions demandées dans un montage où courants et tensions sont alternatifs. C'est le sens du qualificatif "erroné".
Pour la partie dangerosité, on sait qu'une diode est prévue pour commuter une intensité définie (pas une puissance) avec une tension de blocage définie elle aussi ; ici on ne sait absolument rien de ce que réponse 6 veut faire. La démarche scientifique ne consiste pas à dire ou écrire "il n'y a qu'à", il faut justifier.
D'autre part, en électrotechnique et électronique on ne sait rien faire sans schéma. Sur les forums il y en a peu, c'est pour cela qu'il faut que les problèmes soient simples à résoudre.
Mais si vous avez parcouru le forum vous avez dû constater que quelquefois on arrive à résoudre des problèmes un peu difficiles avec des phrases. Le dernier de ce type a nécessité plus de trente échanges.
Dans votre cas, il faut dessiner les montages et ainsi voir ce qui va ou non.
Et quand on câble, le fonctionnement est bon au premier branchement.
Les solutions de CMT pourraient certainement vous permettre d'obtenir le fonctionnement que vous attendez, sans électronique, avec des commutations très simples.
Cordialement.
Citation :C'est un bon objectif que, c'est certain, vous allez vous efforcer d'atteindre.
...ne plus passer pour un grincheux.
Réponse 6 a répondu sans argumenter sa solution technique. On se demande comment une diode appelée dans d'autres montages "diode d'aiguillage" pourrait assurer les fonctions demandées dans un montage où courants et tensions sont alternatifs. C'est le sens du qualificatif "erroné".
Pour la partie dangerosité, on sait qu'une diode est prévue pour commuter une intensité définie (pas une puissance) avec une tension de blocage définie elle aussi ; ici on ne sait absolument rien de ce que réponse 6 veut faire. La démarche scientifique ne consiste pas à dire ou écrire "il n'y a qu'à", il faut justifier.
D'autre part, en électrotechnique et électronique on ne sait rien faire sans schéma. Sur les forums il y en a peu, c'est pour cela qu'il faut que les problèmes soient simples à résoudre.
Mais si vous avez parcouru le forum vous avez dû constater que quelquefois on arrive à résoudre des problèmes un peu difficiles avec des phrases. Le dernier de ce type a nécessité plus de trente échanges.
Dans votre cas, il faut dessiner les montages et ainsi voir ce qui va ou non.
Et quand on câble, le fonctionnement est bon au premier branchement.
Les solutions de CMT pourraient certainement vous permettre d'obtenir le fonctionnement que vous attendez, sans électronique, avec des commutations très simples.
Cordialement.
01 novembre 2015 à 14:22

Ok. Pour faire simple, puisque vous avez démonté partiellement, vous raccordez le câble secteur sur l'interrupteur à bascule, et sa sortie vers le bloc prises.
Je crois que c'est d'ailleurs que vous vous suggérez de faire. Attention aux cosses faston non isolées.
Vous assurez la continuité du conducteur de terre vert/jaune.
Si le voyant bleu reste allumé en permanence, vous inversez les cosses sur l'interrupteur comme déjà signalé.
Cordialement.
Je crois que c'est d'ailleurs que vous vous suggérez de faire. Attention aux cosses faston non isolées.
Vous assurez la continuité du conducteur de terre vert/jaune.
Si le voyant bleu reste allumé en permanence, vous inversez les cosses sur l'interrupteur comme déjà signalé.
Cordialement.
01 novembre 2015 à 13:56

Ok. Il faut tout d'abord ouvrir la boite à bornes ; vous y verrez alors 6 plots avec écrous, et 3 barrettes en laiton.
On détaillera le couplage ensuite. Une photo pourrait aider.
Cordialement.
On détaillera le couplage ensuite. Une photo pourrait aider.
Cordialement.
01 novembre 2015 à 13:36

Aïe ! :
Essayez de dériver les gouttières dans la rue où les caniveaux récupèrent les eaux pluviales.
Cordialement.
Citation :Généralement c'est interdit, justement pour ne pas engorger le réseau tout à l'égout. La commune est en droit de vous pénaliser.
mes gouttières elles sont branchées dessus.
Essayez de dériver les gouttières dans la rue où les caniveaux récupèrent les eaux pluviales.
Cordialement.
01 novembre 2015 à 11:12

Bonjour. Si de l'eau sort par le fourreau, il faut changer l'ensemble de la platine avec son joint. Il faut vider le chauffe-eau en entier avant de le démonter. Il vaut mieux ne pas être en appartement.
On suppose que le disjoncteur différentiel de branchement déclenche, ce qui montre qu'il y a un défaut d'isolement sérieux, que votre chauffe-eau est plutôt de premier prix (même à 550 € - à thermostat électromécanique), et ensuite que le tableau de répartition ne comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA.
Si vous êtes pour changer, investissez dans une marque plus fiable, avec la caractéristique ACI + (Atlantic, Thermor etc.). Et bien sûr, sans pile et avec thermostat électronique.
Cordialement.
On suppose que le disjoncteur différentiel de branchement déclenche, ce qui montre qu'il y a un défaut d'isolement sérieux, que votre chauffe-eau est plutôt de premier prix (même à 550 € - à thermostat électromécanique), et ensuite que le tableau de répartition ne comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA.
Si vous êtes pour changer, investissez dans une marque plus fiable, avec la caractéristique ACI + (Atlantic, Thermor etc.). Et bien sûr, sans pile et avec thermostat électronique.
Cordialement.
01 novembre 2015 à 11:08

Bonjour. Il s'agit d'un moteur triphasé pour lequel il faudra ouvrir la plaque à bornes et faire un couplage étoile.
Très simple si vous disposez d'un réseau triphasé 230/400 V.
Cordialement.
Très simple si vous disposez d'un réseau triphasé 230/400 V.
Cordialement.
01 novembre 2015 à 10:53

Bien reçu. On comprend qu'il y a deux problèmes : le repérage des enroulements avec normalement 6 fils (vous en avez 7 en noir, dont un jaune/vert : c'est un peu bizarre).
Ensuite le commutateur. Vous savez qu'on alimente soit les sommets du triangle en basse vitesse, et les points milieu en vitesse supérieure.
Le commutateur comporte 4 galettes et les contacts sont bien repérés. Il faut partir du schéma de commutation à réaliser avec les repères moteur, et ensuite vous utilisez les contacts nécessaires sachant qu'ils sont bien définis. En position 1 et 2, il faudra des bornes communes sur lesquelles arriveront les 3 phases, ensuite il n'y aura plus qu'à connecter les bornes moteur.
Le temps manque pour vous livrer le schéma, mais essayez déjà vous même.
L'avis personnel est que ce n'est pas le commutateur qui pose un problème, mais le repérage des 6 bornes moteur. Assurez vous que ce moteur peut fonctionner sur un réseau 400 V entre phases ; à une époque ancienne, il y avait juste 220 V et c'est peut-être la tension nominale de ce moteur de collection.
Pour les lecteurs voulant savoir de quoi l'on parle, voir cet extrait du site de l'ami La Bobine :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteur-2-vitesses-couplage-dahlander
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ensuite le commutateur. Vous savez qu'on alimente soit les sommets du triangle en basse vitesse, et les points milieu en vitesse supérieure.
Le commutateur comporte 4 galettes et les contacts sont bien repérés. Il faut partir du schéma de commutation à réaliser avec les repères moteur, et ensuite vous utilisez les contacts nécessaires sachant qu'ils sont bien définis. En position 1 et 2, il faudra des bornes communes sur lesquelles arriveront les 3 phases, ensuite il n'y aura plus qu'à connecter les bornes moteur.
Le temps manque pour vous livrer le schéma, mais essayez déjà vous même.
L'avis personnel est que ce n'est pas le commutateur qui pose un problème, mais le repérage des 6 bornes moteur. Assurez vous que ce moteur peut fonctionner sur un réseau 400 V entre phases ; à une époque ancienne, il y avait juste 220 V et c'est peut-être la tension nominale de ce moteur de collection.
Pour les lecteurs voulant savoir de quoi l'on parle, voir cet extrait du site de l'ami La Bobine :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteur-2-vitesses-couplage-dahlander
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 novembre 2015 à 10:49

Bonjour.
C'est un problème de câblage et de repérage des conducteurs que vous ne pourrez pas faire si vous êtes éloigné du métier.
Les moteurs de ce type sont des antiquités, avantageusement remplacées par des moteurs asynchrones classiques avec variateur de fréquence.
Il faut disposer d'un réseau triphasé, et d'un moteur compatible au niveau des tensions d'alimentation.
Dans votre cas ce n'est peut-être pas vérifié. La référence ne renseigne pas.
Un bobinier pourra vous aider, mais moyennant finances.
Cordialement.
C'est un problème de câblage et de repérage des conducteurs que vous ne pourrez pas faire si vous êtes éloigné du métier.
Les moteurs de ce type sont des antiquités, avantageusement remplacées par des moteurs asynchrones classiques avec variateur de fréquence.
Il faut disposer d'un réseau triphasé, et d'un moteur compatible au niveau des tensions d'alimentation.
Dans votre cas ce n'est peut-être pas vérifié. La référence ne renseigne pas.
Un bobinier pourra vous aider, mais moyennant finances.
Cordialement.
01 novembre 2015 à 09:42

Bien reçu.
S'il s'agit bien d'une multiprise avec interrupteur incorporé, il doit y avoir une fiche mâle que vous branchez dans une prise de courant (le in), l'interrupteur et le out qui alimente des prises multiples du socle.
Discriminer = identifier. Avec un multimètre même basique en position ohmmètre on peut tester les conducteurs. Vous pouvez aussi démonter le socle au pis aller.
En fils volants = faire un montage provisoire sur l'établi. Mais bien évidemment, en toute sécurité sans rien toucher.
Il faudrait vous faire aider si vous vous sentez un peu inexpérimenté.
On n'aimerait pas avoir contribué à envoyer un internaute à l’hôpital en ce jour de Toussaint.
Cordialement.
S'il s'agit bien d'une multiprise avec interrupteur incorporé, il doit y avoir une fiche mâle que vous branchez dans une prise de courant (le in), l'interrupteur et le out qui alimente des prises multiples du socle.
Discriminer = identifier. Avec un multimètre même basique en position ohmmètre on peut tester les conducteurs. Vous pouvez aussi démonter le socle au pis aller.
En fils volants = faire un montage provisoire sur l'établi. Mais bien évidemment, en toute sécurité sans rien toucher.
Il faudrait vous faire aider si vous vous sentez un peu inexpérimenté.
On n'aimerait pas avoir contribué à envoyer un internaute à l’hôpital en ce jour de Toussaint.
Cordialement.
01 novembre 2015 à 09:35

Bonjour. Il n'y aura pas de réponses à vos questions, car si vous ne pouvez avoir la pente dans le bon sens, il y aura toujours de l'eau résiduelle, et seul le temps montrera s'il y a des soucis ou non.
Le débit maxi sera légèrement diminué et il n'y aura pas d'effet chasse (d'eau).
Le clapet ne règlera rien.
Il pourrait avoir son utilité si le niveau du tout à l'égout monte inconsidérément (orage subit), et que des utilisations (douches, WC) sont proches du niveau atteint par "la crue".
Cordialement.
Le débit maxi sera légèrement diminué et il n'y aura pas d'effet chasse (d'eau).
Le clapet ne règlera rien.
Il pourrait avoir son utilité si le niveau du tout à l'égout monte inconsidérément (orage subit), et que des utilisations (douches, WC) sont proches du niveau atteint par "la crue".
Cordialement.
31 octobre 2015 à 22:30

Bonjour. Dans votre cas, il faut discriminer sur le câble quels sont les conducteurs arrivée secteur et départ vers l'utilisation. Ensuite vous montez l'interrupteur bipolaire classique, arrivée secteur sur les deux cosses du milieu, et départ sur les deux autres.
Il faut essayer le montage en fils volants tout d'abord. Si la lampe bleue s'allume en permanence, il faudra intervertir arrivée et sortie.
Cordialement.
Il faut essayer le montage en fils volants tout d'abord. Si la lampe bleue s'allume en permanence, il faudra intervertir arrivée et sortie.
Cordialement.
31 octobre 2015 à 22:12

Bonjour. Vous risquez de ne pas avoir beaucoup de réponses, car on voit mal ce que vous avez pu débrancher en nettoyant le four.
On peut comprendre que vous avez démonté une partie du four.
A suivre si vous apportez des précisions, peut-être avec des photos.
Cordialement.
On peut comprendre que vous avez démonté une partie du four.
A suivre si vous apportez des précisions, peut-être avec des photos.
Cordialement.
31 octobre 2015 à 22:02

Bonjour jt59. On va s'y mettre.
Votre question est récurrente depuis de nombreuses années, et la réponse est toujours la même : les lampes leds premiers prix sont sujettes à ces dysfonctionnements, de par l'électronique sommaire qui les équipe.
Les leds ne s'abiment pas, le phénomène est juste gênant.
Si le luminaire est prévu pour être relié à la terre, il faut effectuer ce branchement direct.
Vous pouvez faire une recherche sur le forum avec les mots clés "tension induites".
Cordialement.
Votre question est récurrente depuis de nombreuses années, et la réponse est toujours la même : les lampes leds premiers prix sont sujettes à ces dysfonctionnements, de par l'électronique sommaire qui les équipe.
Les leds ne s'abiment pas, le phénomène est juste gênant.
Si le luminaire est prévu pour être relié à la terre, il faut effectuer ce branchement direct.
Vous pouvez faire une recherche sur le forum avec les mots clés "tension induites".
Cordialement.
31 octobre 2015 à 21:58

Bonjour.
De même, est-ce dès que vous branchez la fiche ou seulement quand vous appuyez sur le bouton marche ?
Les prises sur lesquelles vous branchez la fiche du fer sont-elles toutes reliées à la terre ?
Il n'y a plus de plombs qui sautent depuis bien longtemps.
Cordialement.
Citation :C'est bien vague. Il faut préciser exactement ce qui déclenche, disjoncteur modulaire ou fusible sur le tableau de répartition, ou disjoncteur de branchement (celui à proximité du compteur).
l'électricité saute.
De même, est-ce dès que vous branchez la fiche ou seulement quand vous appuyez sur le bouton marche ?
Les prises sur lesquelles vous branchez la fiche du fer sont-elles toutes reliées à la terre ?
Il n'y a plus de plombs qui sautent depuis bien longtemps.
Cordialement.
31 octobre 2015 à 21:46

Merci pour votre retour. Vous allez avoir de la lumière cet hiver.
Cordialement.
Cordialement.
31 octobre 2015 à 21:37

Bonjour. Juste un avis en passant.
Un carrelage de bonne qualité fera un bon usage, alors qu'il n'en sera pas de même avec une autre surface moins noble, stratifié ou revêtement souple.
Un ragréage de rattrapage de niveau peut être délicat à effectuer.
Mais dans votre cas, il faut rattraper environ 35 mm, carrelage enlevé.
Alma1 vous dira si un mortier léger peut suffire (avec des règles de niveau de chaque côté c'est faisable et l'on a du temps - un ragréage autolissant durcit très vite)
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Un carrelage de bonne qualité fera un bon usage, alors qu'il n'en sera pas de même avec une autre surface moins noble, stratifié ou revêtement souple.
Un ragréage de rattrapage de niveau peut être délicat à effectuer.
Mais dans votre cas, il faut rattraper environ 35 mm, carrelage enlevé.
Alma1 vous dira si un mortier léger peut suffire (avec des règles de niveau de chaque côté c'est faisable et l'on a du temps - un ragréage autolissant durcit très vite)
Vous faites au mieux.
Cordialement.
31 octobre 2015 à 09:24

Merci pour votre retour Jean.
Certes, cela parait cher pour une heure avec le déplacement, mais c'est le prix du service rendu qui compte aussi l'amortissement du matériel employé, le camion haute pression notamment.
Il faut espérer que le bouchon ne se reformera pas, mais s'il n'y a pas d'aspérités dans le tuyau ce devrait être bon.
Si vous avez parcouru le forum vous avez dû voir que ce type d'incident qui arrive dans un immeuble où le collecteur principal est bouché quelque part du côté rez de chaussée entraine des inondations catastrophiques dans les appartements de niveaux inférieurs.
A l'avenir il faudra envoyer le chat dehors, et éviter toutes autres substances autres que le papier toilette.
Le papier cuisine (genre Sopalin) ne se délite pas ; les mouchoirs papier, je me demande toujours.
On se demande quels incidents sont pris en charge par les assurances.
Cordialement.
Certes, cela parait cher pour une heure avec le déplacement, mais c'est le prix du service rendu qui compte aussi l'amortissement du matériel employé, le camion haute pression notamment.
Il faut espérer que le bouchon ne se reformera pas, mais s'il n'y a pas d'aspérités dans le tuyau ce devrait être bon.
Si vous avez parcouru le forum vous avez dû voir que ce type d'incident qui arrive dans un immeuble où le collecteur principal est bouché quelque part du côté rez de chaussée entraine des inondations catastrophiques dans les appartements de niveaux inférieurs.
A l'avenir il faudra envoyer le chat dehors, et éviter toutes autres substances autres que le papier toilette.
Le papier cuisine (genre Sopalin) ne se délite pas ; les mouchoirs papier, je me demande toujours.
On se demande quels incidents sont pris en charge par les assurances.
Cordialement.
31 octobre 2015 à 09:03

Bonjour. On va commencer par cela :
Une question : votre installation ne doit comporter qu'une phase (en monophasé) répartie sur plusieurs départs.
On comprend que les circuits (chacun avec sa phase et son neutre) ne sont pas appairés, puisque tous les conducteurs de neutre sont connectés sur une barrette unique.
Pour refaire le tableau, vous avez le choix entra appairer ph + N d'un même circuit (s'il y a autant de conducteurs de neutre bleus que de conducteurs de phase), ou bien laisser la barrette de neutre avce tous les bleus dessus.
Pour cette dernière solution, vous montez l'interrupteur différentiel unique de bon calibre (suivant l'habitat et la puissance souscrite), et vous n'utilisez chaque DJ phase neutre (DPN) qu'avec son circuit phase.
On ne comprend pas ce que vous entendez par "neutre partiellement lié à 2 phases" et "neutre partiellement commun à deux DJ".
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :Oui, car un disjoncteur déclenche en cas de surintensité.
dites-moi si je me trompe
Une question : votre installation ne doit comporter qu'une phase (en monophasé) répartie sur plusieurs départs.
On comprend que les circuits (chacun avec sa phase et son neutre) ne sont pas appairés, puisque tous les conducteurs de neutre sont connectés sur une barrette unique.
Pour refaire le tableau, vous avez le choix entra appairer ph + N d'un même circuit (s'il y a autant de conducteurs de neutre bleus que de conducteurs de phase), ou bien laisser la barrette de neutre avce tous les bleus dessus.
Pour cette dernière solution, vous montez l'interrupteur différentiel unique de bon calibre (suivant l'habitat et la puissance souscrite), et vous n'utilisez chaque DJ phase neutre (DPN) qu'avec son circuit phase.
On ne comprend pas ce que vous entendez par "neutre partiellement lié à 2 phases" et "neutre partiellement commun à deux DJ".
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
30 octobre 2015 à 20:56

Bien reçu. C'est bon signe. Maintenant il faut analyser votre montage de façon à réaliser la fonction, avec aucune interférence entre la commande portail et la commande sonnette.
S'il s'agit qu'un visiteur signale sa présence, pourquoi passer par une cellule au niveau des mollets ?
La cellule a comme fonction première la sécurité des usagers.
Cordialement.
S'il s'agit qu'un visiteur signale sa présence, pourquoi passer par une cellule au niveau des mollets ?
La cellule a comme fonction première la sécurité des usagers.
Cordialement.
30 octobre 2015 à 20:35

Bonjour. Quelques remarques en passant.
Le fonctionnement envisagé est supposé engendrer des économies.
Le poste éclairage est le moins énergivore dans l'habitat, par rapport à tout le gros électroménager et le chauffage
En domestique, les solutions simples et peu couteuses sont à privilégier.
Cordialement.
Citation :Un peu hâtif ce conseil erroné et dangereux qui concerne un fonctionnement en alternatif.
Il suffit de mettre une diode 1N4004
Le fonctionnement envisagé est supposé engendrer des économies.
Le poste éclairage est le moins énergivore dans l'habitat, par rapport à tout le gros électroménager et le chauffage
En domestique, les solutions simples et peu couteuses sont à privilégier.
Citation :C'est possible. Et seulement pour quelques Wh, des petites dizaines ou centaines de centimes d'euros.
je passe pour un grincheux.
Cordialement.
30 octobre 2015 à 20:14

Bonjour.
Le nettoyeur à haute pression jaune ou autre couleur devrait enlever la matière verte.
Cordialement.
Le nettoyeur à haute pression jaune ou autre couleur devrait enlever la matière verte.
Cordialement.
30 octobre 2015 à 17:30

Bonjour Joselita.
Il faut d'abord que vous soyez certaine que c'est bien l'enceinte qui est en cause et non l'ampli. Pour cela, vous intervertissez les raccordements HP au niveau des sorties ampli. Si l'effet persiste sur l'enceinte, elle est bien en cause.
Si l'enceinte comprend plusieurs HP, il faut voir si un seul HP est en défaut ou l'ensemble de l'enceinte.
S'il n'y a qu'un seul HP, il peut y avoir un conducteur coupé par intermittence au niveau de la bobine mobile.
Il faut affiner vos observations afin de discriminer la panne : enceinte ou ampli ?
Nota : une enceinte premier prix ne se répare pas.
Cordialement.
Citation :
Quelle pourrait être l'origine de cette panne ?
Il faut d'abord que vous soyez certaine que c'est bien l'enceinte qui est en cause et non l'ampli. Pour cela, vous intervertissez les raccordements HP au niveau des sorties ampli. Si l'effet persiste sur l'enceinte, elle est bien en cause.
Si l'enceinte comprend plusieurs HP, il faut voir si un seul HP est en défaut ou l'ensemble de l'enceinte.
S'il n'y a qu'un seul HP, il peut y avoir un conducteur coupé par intermittence au niveau de la bobine mobile.
Il faut affiner vos observations afin de discriminer la panne : enceinte ou ampli ?
Nota : une enceinte premier prix ne se répare pas.
Cordialement.
30 octobre 2015 à 10:08

Bonjour réponse 6.
Vous n'échapperez pas à l'intervention d'une entreprise spécialisée en curage.
Pas forcément un camion, mais un simple véhicule utilitaire avec pompe haute pression embarquée, réservoir et flexible de grande longueur.
Le plombier pourrait peut-être vous conseiller une entreprise parmi ses relations.
Pour le prix, demandez un devis.
L'opération devrait être assez courte, mais l'ensemble des moyens mis en œuvre peut avoir un certain coût.
Demandez à votre assurance si ce genre d'incident relève de la protection multirisque habitat.
Cordialement.
Vous n'échapperez pas à l'intervention d'une entreprise spécialisée en curage.
Pas forcément un camion, mais un simple véhicule utilitaire avec pompe haute pression embarquée, réservoir et flexible de grande longueur.
Le plombier pourrait peut-être vous conseiller une entreprise parmi ses relations.
Pour le prix, demandez un devis.
L'opération devrait être assez courte, mais l'ensemble des moyens mis en œuvre peut avoir un certain coût.
Demandez à votre assurance si ce genre d'incident relève de la protection multirisque habitat.
Cordialement.
30 octobre 2015 à 09:34