Bonjour Nicolas. Une idée en passant avant le dépot en déchetterie.
Si le gaufrier est muni d'un interrupteur arrêt marche, il faudrait voir si l'interrupteur différentiel déclenche ou non, à l'arrêt ou en marche.
Si l'ID déclenche à retardement, on peut imaginer que le défaut d'isolement est lié à la chauffe.
Enfin, fichu pour fichu, vous démontez et voyez s'il n'y aurait pas un filtre antiparasite en entrée secteur pouvant être défectueux. En effet, si le défaut est d'origine capacitif, l'ohmmètre peut ne pas le voir (car il injecte un courant continu).
Sur les gaufriers anciens c'était très simple : deux plaques chauffantes, un cordon secteur, et c'est tout.
Ils faisaient une vie ou pas loin.
Cordialement.
Si le gaufrier est muni d'un interrupteur arrêt marche, il faudrait voir si l'interrupteur différentiel déclenche ou non, à l'arrêt ou en marche.
Si l'ID déclenche à retardement, on peut imaginer que le défaut d'isolement est lié à la chauffe.
Enfin, fichu pour fichu, vous démontez et voyez s'il n'y aurait pas un filtre antiparasite en entrée secteur pouvant être défectueux. En effet, si le défaut est d'origine capacitif, l'ohmmètre peut ne pas le voir (car il injecte un courant continu).
Sur les gaufriers anciens c'était très simple : deux plaques chauffantes, un cordon secteur, et c'est tout.
Ils faisaient une vie ou pas loin.
Cordialement.
02 novembre 2014 à 09:28
consulter ce sujet Comment tester un gaufrier Lagrange qui fait tomber le 30mA sur le forum ÉlectroménagerC'est très difficile lulu123.
Vos communications téléphoniques vous semblent-elles être parasitées, qu'elles sortent du modem ou simplement de la prise France Télécom ? Idem pour les portables, idem pour la réception radio AM ou FM.?
La solution serait peut-être de modifier le système de fourniture de l'eau afin d'avoir une pompe qui fonctionne en tout ou rien sur le réseau triphasé.
Mais le modem pose un problème, car si tous les équipements devaient réagir aux parasites émis par un simple variateur, plus grand chose ne fonctionnerait, à commencer par votre auto.
On a fait le tour des actions possibles.
Il en manque une : faire une liaison provisoire blindée à l'air libre entre sortie variateur et moteur.
Espérons d'autres avis.
Cordialement.
Vos communications téléphoniques vous semblent-elles être parasitées, qu'elles sortent du modem ou simplement de la prise France Télécom ? Idem pour les portables, idem pour la réception radio AM ou FM.?
La solution serait peut-être de modifier le système de fourniture de l'eau afin d'avoir une pompe qui fonctionne en tout ou rien sur le réseau triphasé.
Mais le modem pose un problème, car si tous les équipements devaient réagir aux parasites émis par un simple variateur, plus grand chose ne fonctionnerait, à commencer par votre auto.
On a fait le tour des actions possibles.
Il en manque une : faire une liaison provisoire blindée à l'air libre entre sortie variateur et moteur.
Espérons d'autres avis.
Cordialement.
01 novembre 2014 à 23:55
consulter ce sujet Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Un peu d'explications avec quelques suppositions assez larges.
Pour Loys. Si, et on dit bien "si", la commutation de la charge se fait par l'intermédiaire d'un triac et non d'un relais, la conduction de ce dernier doit être continue ce qui nécessite une charge du type lampe à incandescence ; c'est le cas des variateurs pour éclairage utilisant ce type de lampes, qui non seulement consomment du courant, et cela sans passer par zéro au cours d'une alternance. De ce fait au cours d'une alternance il y a toujours du courant dans le triac et il reste amorcé. Mais on peut supposer que la minuterie est à relais avec une commande électromécanique et c'est l'hypothèse de Bob.
Si la lampe est de type fluocompacte, elle comporte entrée un circuit électronique non linéaire qui fait que malgré l'appui sur le BP il n'y a pas assez de courant en permanence durant la commande et celui-ci peut s'annuler très vite. La bobine n'est pas commandée.
Ici, malgré le bon branchement proposé par Bob on ne sait si la minuterie fonctionnera avec la modification, cela dépendra de son type de commande.
Il y a donc deux aspects à prendre en compte : la commande de la minuterie si elle est électronique, et la nature de la charge qu'elle peut commuter. Avec ses références on pourrait cerner davantage le problème avec beaucoup moins de suppositions.
A suivre.
Un peu d'explications avec quelques suppositions assez larges.
Pour Loys. Si, et on dit bien "si", la commutation de la charge se fait par l'intermédiaire d'un triac et non d'un relais, la conduction de ce dernier doit être continue ce qui nécessite une charge du type lampe à incandescence ; c'est le cas des variateurs pour éclairage utilisant ce type de lampes, qui non seulement consomment du courant, et cela sans passer par zéro au cours d'une alternance. De ce fait au cours d'une alternance il y a toujours du courant dans le triac et il reste amorcé. Mais on peut supposer que la minuterie est à relais avec une commande électromécanique et c'est l'hypothèse de Bob.
Si la lampe est de type fluocompacte, elle comporte entrée un circuit électronique non linéaire qui fait que malgré l'appui sur le BP il n'y a pas assez de courant en permanence durant la commande et celui-ci peut s'annuler très vite. La bobine n'est pas commandée.
Ici, malgré le bon branchement proposé par Bob on ne sait si la minuterie fonctionnera avec la modification, cela dépendra de son type de commande.
Il y a donc deux aspects à prendre en compte : la commande de la minuterie si elle est électronique, et la nature de la charge qu'elle peut commuter. Avec ses références on pourrait cerner davantage le problème avec beaucoup moins de suppositions.
A suivre.
01 novembre 2014 à 17:09
consulter ce sujet Minuterie faible puissance a du mal à coller sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Un avis en passant.
Si la minuterie est à commutation électronique et non par relais, sa sortie n'est peut-être pas apte à alimenter ce type de charge. Dans ce cas le fait de laisser juste une lampe à incandescence sur la ligne de luminaires pourrait suffire à assurer un fonctionnement normal de la minuterie.
Il faut faire intervenir un électricien, et faire comprendre à "ils" que l’électricité est un métier.
Cordialement.
Si la minuterie est à commutation électronique et non par relais, sa sortie n'est peut-être pas apte à alimenter ce type de charge. Dans ce cas le fait de laisser juste une lampe à incandescence sur la ligne de luminaires pourrait suffire à assurer un fonctionnement normal de la minuterie.
Il faut faire intervenir un électricien, et faire comprendre à "ils" que l’électricité est un métier.
Cordialement.
01 novembre 2014 à 13:47
consulter ce sujet Minuterie faible puissance a du mal à coller sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Si vous avez des voisins très proches, essayez de voir si leur réception est perturbée.
Il n'empêche que le modem Free n'est pas très immunisé vis à vis des perturbations électromagnétiques. Cela est d'autant plus surprenant que les lignes téléphone, juste une paire filaire, voisinent des câbles parcourus par beaucoup de courants et baignent, comme nous, dans des champs variables de toutes sortes.
L'observation du technicien est succincte (le signal faiblit ? Pas très scientifique cela) et uniquement visuelle, non quantifiée (avez vous un rapport chiffré des grandeurs mesurées ?)..
Il semble qu'il faille refaire la liaison convertisseur moteur ; et peut-être changer de FAI ou de mettre Free devant un problème de compatibilité électromagnétique (CEM) affectant le modem..
En attendant, il faudrait effectuer différents essais : modifier le trajet de la ligne téléphone, éviter de faire voisiner celle-ci avec les câbles de sortie du convertisseur. etc.
Si votre ligne est celle de l'opérateur historique France Telecom (et non Free), vous pouvez envisager une action de ce côté là.
Cordialement.
Il n'empêche que le modem Free n'est pas très immunisé vis à vis des perturbations électromagnétiques. Cela est d'autant plus surprenant que les lignes téléphone, juste une paire filaire, voisinent des câbles parcourus par beaucoup de courants et baignent, comme nous, dans des champs variables de toutes sortes.
L'observation du technicien est succincte (le signal faiblit ? Pas très scientifique cela) et uniquement visuelle, non quantifiée (avez vous un rapport chiffré des grandeurs mesurées ?)..
Il semble qu'il faille refaire la liaison convertisseur moteur ; et peut-être changer de FAI ou de mettre Free devant un problème de compatibilité électromagnétique (CEM) affectant le modem..
En attendant, il faudrait effectuer différents essais : modifier le trajet de la ligne téléphone, éviter de faire voisiner celle-ci avec les câbles de sortie du convertisseur. etc.
Si votre ligne est celle de l'opérateur historique France Telecom (et non Free), vous pouvez envisager une action de ce côté là.
Cordialement.
01 novembre 2014 à 13:42
consulter ce sujet Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée sur le forum ÉlectricitéA distance on ne voit pas quoi vous conseiller d'autre. On peut supposer que vous avez ce désagrément depuis la mise en service du convertisseur.
Pour bien mettre en évidence le rayonnement, vous pouvez faire un branchement direct de la pompe sur le secteur triphasé et voir si le modem fonctionne mieux.
Mais le point faible de l'installation semble être le modem, particulièrement sensible aux parasites radioélectriques s'il s'agit bien de cela.
Free, comme les autres FAI, doit pouvoir tester le fonctionnement du modem à distance (débit et intensité du signal), peut-être pourriez vous appeler la hot-line et que les mesures nécessaires soient effectuées. Quitte à ce qu'un technicien se déplace.
C'est peut-être la bonne solution : mettre en cause la fiabilité et l’immunité du modem auprès du FAI en portant réclamation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour bien mettre en évidence le rayonnement, vous pouvez faire un branchement direct de la pompe sur le secteur triphasé et voir si le modem fonctionne mieux.
Mais le point faible de l'installation semble être le modem, particulièrement sensible aux parasites radioélectriques s'il s'agit bien de cela.
Free, comme les autres FAI, doit pouvoir tester le fonctionnement du modem à distance (débit et intensité du signal), peut-être pourriez vous appeler la hot-line et que les mesures nécessaires soient effectuées. Quitte à ce qu'un technicien se déplace.
C'est peut-être la bonne solution : mettre en cause la fiabilité et l’immunité du modem auprès du FAI en portant réclamation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 octobre 2014 à 23:45
consulter ce sujet Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée sur le forum ÉlectricitéEffectivement, pour votre chauffe-eau Atlantic 200 litres mural il faut une résistance 2 400 W monophasée comme celle que vous avez trouvée (on trouve ce chauffe-eau chez Point P entre autres).
Les pièces détachées courantes doivent être relativement faciles à trouver chez les grands distributeurs de matériels sanitaires (Aubade Ficop, Laubion, Cedeo, Brossette etc.) .
Il faudrait mesurer au pied à coulisse le diamètre exact du fourreau d'encastrement de la résistance. 47 mm semble être une valeur courante pour les résistances stéatite..
Vous pouvez poser la question sur un site de vente en ligne de pièces détachées pour l’électroménager qui pourra vous apporter cette précision pour la différence de 2 mm.
Il possède certainement la documentation technique du chauffe eau 881188 et pourra vous procurer la bonne résistance.
Pour ce qui concerne la flexibilité, vu le mode de fabrication il y a une certaine souplesse, et une certaine fragilité ; il faut faire attention. Le fourreau est rectiligne et il ne devrait pas y avoir besoin de (trop) maltraiter la bougie céramique.
Le coté satisfaisant est que, malgré le multimètre Aldi, il y avait une suspicion sur la résistance, dès l'instant où il y avait la tension nominale aux bornes et qu'elle chauffait très peu avec ses 90 ohms. L'usage d'une petite pince ampèremétrique aurait permis de faire un diagnostic rapide sur place, mais à distance et derrière l'écran, il faut prendre son temps.
Pour l'épaule, on peut supposer que vous avez le bras en écharpe et que ce n'est pas facile à vivre. Mais le kiné va vous remettre d'aplomb.
Le chauffe-eau retrouvera ses capacités plus rapidement.
Cordialement.
Les pièces détachées courantes doivent être relativement faciles à trouver chez les grands distributeurs de matériels sanitaires (Aubade Ficop, Laubion, Cedeo, Brossette etc.) .
Il faudrait mesurer au pied à coulisse le diamètre exact du fourreau d'encastrement de la résistance. 47 mm semble être une valeur courante pour les résistances stéatite..
Vous pouvez poser la question sur un site de vente en ligne de pièces détachées pour l’électroménager qui pourra vous apporter cette précision pour la différence de 2 mm.
Il possède certainement la documentation technique du chauffe eau 881188 et pourra vous procurer la bonne résistance.
Pour ce qui concerne la flexibilité, vu le mode de fabrication il y a une certaine souplesse, et une certaine fragilité ; il faut faire attention. Le fourreau est rectiligne et il ne devrait pas y avoir besoin de (trop) maltraiter la bougie céramique.
Le coté satisfaisant est que, malgré le multimètre Aldi, il y avait une suspicion sur la résistance, dès l'instant où il y avait la tension nominale aux bornes et qu'elle chauffait très peu avec ses 90 ohms. L'usage d'une petite pince ampèremétrique aurait permis de faire un diagnostic rapide sur place, mais à distance et derrière l'écran, il faut prendre son temps.
Pour l'épaule, on peut supposer que vous avez le bras en écharpe et que ce n'est pas facile à vivre. Mais le kiné va vous remettre d'aplomb.
Le chauffe-eau retrouvera ses capacités plus rapidement.
Cordialement.
31 octobre 2014 à 23:29
consulter ce sujet Chauffe eau électrique qui ne marche plus sur le forum PlomberieBonjour no63. On peut espérer que votre chauffe-eau fonctionne de nouveau. Nous sommes impatients de connaitre le fin mot de cette histoire, savoir si les hypothèses émises étaient dans le vrai ou non.
Cordialement.
Cordialement.
31 octobre 2014 à 14:06
consulter ce sujet Chauffe eau électrique qui ne marche plus sur le forum PlomberieBonjour.
On fait fonctionner tout d'abord avec la commande filaire pour l'apprentissage, ensuite seulement, on passe à la commande radio.
Cordialement.
Citation :Il faut donc commencer par vérifier l'ensemble du câblage et des raccordements (cellules, commandes filaires etc.), la position des fins de course etc. Il faut la notice d'installation sous les yeux, une bonne dose de patience et être méthodique, tout cela si l'on est proche du métier. Dans le cas contraire, il faut appeler un SAV.
je ne sais même pas si le câblage est OK
On fait fonctionner tout d'abord avec la commande filaire pour l'apprentissage, ensuite seulement, on passe à la commande radio.
Cordialement.
31 octobre 2014 à 00:08
consulter ce sujet Problème portail coulissant BFT Deimos sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Les câbles rayonnent, c'est certain (25 m, bigre !), mais de là à perturber le modem normalement protégé, c'est curieux.
Vous parlez de deux selfs, on préfèrerait inductances ; mais ne serait-ce pas des noyaux ferrite ? Placés où ?
Il vous faut un câble de puissance blindé, le B. A. BA du câblage des convertisseurs.
Si c'est possible, vous déplacez le convertisseur au plus proche de la pompe et vous voyez alors ce qui se passe, le rayonnement du câble étant alors plus réduit.
Vous parlez de deux selfs, on préfèrerait inductances ; mais ne serait-ce pas des noyaux ferrite ? Placés où ?
Il vous faut un câble de puissance blindé, le B. A. BA du câblage des convertisseurs.
Si c'est possible, vous déplacez le convertisseur au plus proche de la pompe et vous voyez alors ce qui se passe, le rayonnement du câble étant alors plus réduit.
30 octobre 2014 à 23:35
consulter ce sujet Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Quelques questions.
1. Avez-vous paramétré le variateur pour que le démarrage moteur se fasse sur une rampe ? Idem pour le blindage des câbles de puissance.
2. Quelle est la signification des dB (quelle est la grandeur contrôlée ?) indiquée sur l'écran du téléviseur ?
3. Confirmez-vous que la réception TV se fait par le modem ADSL ?
4. De même, observez-vous une chute de tension et à quel endroit de l'installation électrique de l'habitat ?
A suivre, avec des précisions.
1. Avez-vous paramétré le variateur pour que le démarrage moteur se fasse sur une rampe ? Idem pour le blindage des câbles de puissance.
2. Quelle est la signification des dB (quelle est la grandeur contrôlée ?) indiquée sur l'écran du téléviseur ?
3. Confirmez-vous que la réception TV se fait par le modem ADSL ?
4. De même, observez-vous une chute de tension et à quel endroit de l'installation électrique de l'habitat ?
A suivre, avec des précisions.
30 octobre 2014 à 22:29
consulter ce sujet Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce sujet est abondamment traité dans les questions apparentées ci-dessous où vous trouverez toutes explications nécessaires et des photos. 120×70 est dans les exemples en photo.
Même remarque que Touchatou : pourquoi un extra plat (source de débordement, voire sujet à la casse) si c'est pour le surélever de 30 cm ?
Il me semble préférable d'utiliser un bon lit (ou des plots) de silicone ; voir également les questions apparentées. Mais pourquoi pas.
Chez un proche un bac directement collé en dur sur le carrelage tient sans casse depuis plus de 10 ans.
Le tube souple accordéon s'encrasse vite. Une préférence pour le tube Flexidrain.
Une préférence pour les bondes Turboflow ou équivalent.
Pour l'ensemble bonde + tube, faire en sorte, si possible, de pouvoir déboucher.
On suppose que le bac est de qualité, donc en faïence.
Cordialement.
Même remarque que Touchatou : pourquoi un extra plat (source de débordement, voire sujet à la casse) si c'est pour le surélever de 30 cm ?
Citation :
Est-ce que je dois mettre de la colle à béton cellulaire sur les blocs avant de poser le receveur ?
Il me semble préférable d'utiliser un bon lit (ou des plots) de silicone ; voir également les questions apparentées. Mais pourquoi pas.
Chez un proche un bac directement collé en dur sur le carrelage tient sans casse depuis plus de 10 ans.
Le tube souple accordéon s'encrasse vite. Une préférence pour le tube Flexidrain.
Une préférence pour les bondes Turboflow ou équivalent.
Pour l'ensemble bonde + tube, faire en sorte, si possible, de pouvoir déboucher.
On suppose que le bac est de qualité, donc en faïence.
Cordialement.
29 octobre 2014 à 22:26
consulter ce sujet Pose receveur de douche sur le forum PlomberieBonjour. Juste une remarque en passant.
Il y a des incertitudes :
Si l'interrupteur différentiel qui alimente la rangée déclenche il s'agit d'un défaut d'isolement, ou un appairage phase neutre d'une même ligne en sortie d'interrupteurs différentiels différents. Si c'est ainsi le défaut dure depuis longtemps.
Dans ce dernier cas on peut penser qu'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau.
L'ordinateur "n'est pas dans le coup". S'il passe de veille à marche, pourquoi pas, mais pas d'arrêt à marche.
A suivre, avec des explications plus précises concernant les appareillages qui déclenchent et dans quelles conditions, quitte à faire des redites.
Une photo nette du tableau pourrait aider à voir qui fait quoi.
Cordialement.
Il y a des incertitudes :
Citation :Il s'agit dans ce cas d'un défaut d'isolement.
...C'est l'interrupteur de la rangée qui saute.
Citation :On comprend que c'est le DJ de la ligne lumière + PC qui, d'après les explications, ne déclenche pas.
Le disjoncteur est un 10A.
Si l'interrupteur différentiel qui alimente la rangée déclenche il s'agit d'un défaut d'isolement, ou un appairage phase neutre d'une même ligne en sortie d'interrupteurs différentiels différents. Si c'est ainsi le défaut dure depuis longtemps.
Dans ce dernier cas on peut penser qu'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau.
L'ordinateur "n'est pas dans le coup". S'il passe de veille à marche, pourquoi pas, mais pas d'arrêt à marche.
A suivre, avec des explications plus précises concernant les appareillages qui déclenchent et dans quelles conditions, quitte à faire des redites.
Une photo nette du tableau pourrait aider à voir qui fait quoi.
Cordialement.
29 octobre 2014 à 22:07
consulter ce sujet Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le lustre offert semble être équipé d'un conducteur double transparent bien connu des habitués du bricolage.
Il faut raccorder chaque brin sur l'arrivée au plafond.
Mais on comprend que ce lustre n'est pas raccordé à la terre.
Aussi il faudrait vous assurer qu'un fil de terre est présent au plafond (jaune/vert), ou bien que le lustre ne présente pas de défaut d'isolement entre chaque fil et les parties métalliques.
Sur le forum on ne peut dire "branchez et tout ira bien". On met en garde chaque internaute sur les dangers potentiels des matériels ; ici, c'est la cas. Il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté.
Cordialement.
Le lustre offert semble être équipé d'un conducteur double transparent bien connu des habitués du bricolage.
Il faut raccorder chaque brin sur l'arrivée au plafond.
Mais on comprend que ce lustre n'est pas raccordé à la terre.
Aussi il faudrait vous assurer qu'un fil de terre est présent au plafond (jaune/vert), ou bien que le lustre ne présente pas de défaut d'isolement entre chaque fil et les parties métalliques.
Sur le forum on ne peut dire "branchez et tout ira bien". On met en garde chaque internaute sur les dangers potentiels des matériels ; ici, c'est la cas. Il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté.
Cordialement.
29 octobre 2014 à 09:57
consulter ce sujet Installer un plafonnier offert en cadeau éclairage luminaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il est toujours possible de faire cette connexion double, tout en s'arrangeant pour ne pas que les deux sorties débitent l'une dans l'autre.
Vous faites un dessin côté et vous allez voir chez un spécialiste du matériel sanitaire (Aubade, Cedeo, Brossette etc) ce qu'il peuvent vous conseiller comme raccords Nicoll en diamètre 100. Il faut éviter les pipes souples accordéon à la durée de vie quelquefois limitée (dixit certains pros).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous faites un dessin côté et vous allez voir chez un spécialiste du matériel sanitaire (Aubade, Cedeo, Brossette etc) ce qu'il peuvent vous conseiller comme raccords Nicoll en diamètre 100. Il faut éviter les pipes souples accordéon à la durée de vie quelquefois limitée (dixit certains pros).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 octobre 2014 à 10:48
consulter ce sujet Installer un deuxième WC raccord évacuation sur le forum PlomberieBien reçu. Pas plus d'expérience que vous. On dispose juste des notices d'installation et d'utilisation du 230 et ses modules et fonctions optionnels.
La réception radio et l'affichage en question ne semble possible qu'avec le module Tydom. Vous ne précisez pas si vous l'avez. Sinon, la notice précise les modes d'activation de façon assez succincte. En réussissant une manip essentielle vous avez déjà gagné 96 €.
Cordialement.
La réception radio et l'affichage en question ne semble possible qu'avec le module Tydom. Vous ne précisez pas si vous l'avez. Sinon, la notice précise les modes d'activation de façon assez succincte. En réussissant une manip essentielle vous avez déjà gagné 96 €.
Cordialement.
28 octobre 2014 à 09:56
consulter ce sujet Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On pourrait aisément expliquer un éclairement résiduel avec un seul inter à voyant, celui-ci étant alors en série avec la lampe ; or, dans ce cas vous n'observez pas le phénomène.
Le condensateur en parallèle avec une lampe électronique est un pis aller qu'il vaut mieux éviter en mettant en place des lampes davantage fiables, dont la conception prend en compte ces phénomènes gênants.
A suivre, avec si possible le schéma du montage réalisé. Sinon, on cherchera sur le site Legrand ; mais il est tard.
Citation :Il faudrait connaitre comment les lampes sont branchées sur chaque va et vient avec commun et deux navettes.
...un sur chaque inter...
Le condensateur en parallèle avec une lampe électronique est un pis aller qu'il vaut mieux éviter en mettant en place des lampes davantage fiables, dont la conception prend en compte ces phénomènes gênants.
A suivre, avec si possible le schéma du montage réalisé. Sinon, on cherchera sur le site Legrand ; mais il est tard.
27 octobre 2014 à 23:17
consulter ce sujet Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées sur le forum ÉlectricitéOk. En attendant, ouvrez le site Nicoll et trouvez la page qui traite de l'évacuation des eaux usées.
Vous y trouverez les schémas de principe des évacuations avec tout à l'égout et fosse, on y reconnait les mises à l'air en toiture nécessaires. Les sections des tubes sont précisées.
Groupe axiome Nicoll raccords évacuation
Cordialement.
Vous y trouverez les schémas de principe des évacuations avec tout à l'égout et fosse, on y reconnait les mises à l'air en toiture nécessaires. Les sections des tubes sont précisées.
Groupe axiome Nicoll raccords évacuation
Cordialement.
27 octobre 2014 à 22:43
consulter ce sujet Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine sur le forum PlomberieBonjour. Sans en savoir plus que vous sur ce produit particulier, la notice précise que ce programmateur envoie des signaux CPL reçus par des récepteurs au droit de chaque radiateur.
De même, si un module radio Tydom 520 est connecté sur le 230, un boitier CPL peut renvoyer une alarme HG do si cette fonction est programmée dessus, ce qui serait anormal chez vous.
Il faut vous assurer que vous disposez de cette configuration, et que les récepteurs CPL ne sont pas programmés ainsi.
S'il n'y a pas de module Tydom, on ne peut savoir ce qui se passe sur le 230. Il faudrait alors en informer le service clients Delta Dore, plus apte à vous donner les indications nécessaires concernant ce qui pourrait alors s'apparenter à un dysfonctionnement.
Mais la première des choses à effectuer serait de faire revenir le technicien et lui montrer qu'il pourrait y avoir une panne récurrente. Observez alors son action sur le 230.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
De même, si un module radio Tydom 520 est connecté sur le 230, un boitier CPL peut renvoyer une alarme HG do si cette fonction est programmée dessus, ce qui serait anormal chez vous.
Il faut vous assurer que vous disposez de cette configuration, et que les récepteurs CPL ne sont pas programmés ainsi.
S'il n'y a pas de module Tydom, on ne peut savoir ce qui se passe sur le 230. Il faudrait alors en informer le service clients Delta Dore, plus apte à vous donner les indications nécessaires concernant ce qui pourrait alors s'apparenter à un dysfonctionnement.
Mais la première des choses à effectuer serait de faire revenir le technicien et lui montrer qu'il pourrait y avoir une panne récurrente. Observez alors son action sur le 230.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 octobre 2014 à 22:33
consulter ce sujet Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore sur le forum ÉlectricitéBonjour. Sont-ce des témoins lumineux (voyant allumé si luminaire allumé) ou voyant lumineux allumé dans le noir et éteint si lumière allumée ?
L'électronique de ces lampes réagit dès l'instant où il y a un courant infime dedans. Toujours le même problème de ces produits made in RPC qui ne prennent en cause aucun phénomène de tensions induites ou de courant résiduel comme dans votre cas.
Cordialement.
L'électronique de ces lampes réagit dès l'instant où il y a un courant infime dedans. Toujours le même problème de ces produits made in RPC qui ne prennent en cause aucun phénomène de tensions induites ou de courant résiduel comme dans votre cas.
Cordialement.
27 octobre 2014 à 21:59
consulter ce sujet Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il se pourrait que cet éclairage, tendance gadget d'origine asiatique, soit mort.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 octobre 2014 à 18:22
consulter ce sujet Problème plafonnier leds télécommandées sur le forum ÉlectricitéSupprimer le siphon du chauffe-eau n'est peut-être pas une bonne idée. Le siphon a son utilité pour l'isolement olfactif et pour l'écoulement lui même.
Mettre un clapet au niveau de l'évier pourrait être efficace. Dans ce genre de désagrément il faut être certain que les siphons éviers se vident, on met alors le clapet dans leur environnement. C'est pourquoi quelques essais préalables pourraient confirmer l'origine du problème.
Si c'est efficace vous avez gagné ; dans le cas contraire vous ne perdez pas grand chose.
Cordialement.
Mettre un clapet au niveau de l'évier pourrait être efficace. Dans ce genre de désagrément il faut être certain que les siphons éviers se vident, on met alors le clapet dans leur environnement. C'est pourquoi quelques essais préalables pourraient confirmer l'origine du problème.
Si c'est efficace vous avez gagné ; dans le cas contraire vous ne perdez pas grand chose.
Cordialement.
27 octobre 2014 à 16:28
consulter ce sujet Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine sur le forum PlomberieVous n'êtes pas "une bille" car vous soulevez un point délicat.
Il peut y avoir 230 V en sortie de thermostat si les connexions sont oxydées, mais à condition que le circuit ne débite pas (on dit alors que le montage est à vide). Or chez vous, vous mesurez 230 V aux bornes de la résistance (donc circuit en charge). Dans ce cas, si elle n'est pas coupée et qu'elle fait sa valeur nominale elle devrait chauffer.
En imaginant que les connexions sont oxydées, si la charge demande du courant une chute de tension peut avoir lieu au niveau des connexions ; dans ce cas les connexions chauffent et la tension aux bornes de la charge (la résistance de chauffe) chute.
Si vous voulez faire un peu de théorie, on peut écrire Uch = Uv - R.I, avec Uch = tension aux bornes de la charge (en sortie de thermostat, donc aux bornes de la résistance), Uv = tension d’alimentation (230 V), R la résistance de contact, et I le courant débité. Vous voyez que si I = 0, la tension de sortie est bien Uv, alors qu'avec du courant Uch est inférieur à Uv (on appelait cela jadis "loi d'ohm pour un générateur").
Chez vous, le nettoyage des contacts ne remédiera peut-être pas au problème. Mais il faut le faire.
Il faudrait que vus empruntiez un multimètre de qualité. On a quand même des doutes sur la résistance.
Vous pouvez la démonter délicatement et voir dans quel état elle est.
Vous pouvez également faire un essai direct de la résistance sur le secteur 230 V ; il faudrait alors pouvoir mesurer l'intensité du courant.; on devrait trouver entre 10 et 11 A pour 2 500 W. On effectue la mesure avec une pince ampèremétrique, sans démontage.
A suivre.
Il peut y avoir 230 V en sortie de thermostat si les connexions sont oxydées, mais à condition que le circuit ne débite pas (on dit alors que le montage est à vide). Or chez vous, vous mesurez 230 V aux bornes de la résistance (donc circuit en charge). Dans ce cas, si elle n'est pas coupée et qu'elle fait sa valeur nominale elle devrait chauffer.
En imaginant que les connexions sont oxydées, si la charge demande du courant une chute de tension peut avoir lieu au niveau des connexions ; dans ce cas les connexions chauffent et la tension aux bornes de la charge (la résistance de chauffe) chute.
Si vous voulez faire un peu de théorie, on peut écrire Uch = Uv - R.I, avec Uch = tension aux bornes de la charge (en sortie de thermostat, donc aux bornes de la résistance), Uv = tension d’alimentation (230 V), R la résistance de contact, et I le courant débité. Vous voyez que si I = 0, la tension de sortie est bien Uv, alors qu'avec du courant Uch est inférieur à Uv (on appelait cela jadis "loi d'ohm pour un générateur").
Chez vous, le nettoyage des contacts ne remédiera peut-être pas au problème. Mais il faut le faire.
Il faudrait que vus empruntiez un multimètre de qualité. On a quand même des doutes sur la résistance.
Vous pouvez la démonter délicatement et voir dans quel état elle est.
Vous pouvez également faire un essai direct de la résistance sur le secteur 230 V ; il faudrait alors pouvoir mesurer l'intensité du courant.; on devrait trouver entre 10 et 11 A pour 2 500 W. On effectue la mesure avec une pince ampèremétrique, sans démontage.
A suivre.
27 octobre 2014 à 13:51
consulter ce sujet Chauffe eau électrique qui ne marche plus sur le forum PlomberieBien reçu. Le siphon du chauffe-eau se remplit toutes les nuits, mais il peut également se vider si le LV vidange, d'où la suggestion de l'observation et de l'écoute. C'est peut-être lui qui se vide.
Sinon, le clapet en rose peut être installé comme sur le dessin. Sur les photos en 5521, on voit qu'il est placé haut par rapport au siphon. C'est très efficace ; de temps en temps on nettoie la membrane grace au démontage possible (emboitement simple et rustique).
On ne pense pas toujours, lors de l'installation des écoulements, que les canalisations doivent pouvoir respirer. Généralement une mise à l'air en toiture suffit.
Cordialement.
Sinon, le clapet en rose peut être installé comme sur le dessin. Sur les photos en 5521, on voit qu'il est placé haut par rapport au siphon. C'est très efficace ; de temps en temps on nettoie la membrane grace au démontage possible (emboitement simple et rustique).
On ne pense pas toujours, lors de l'installation des écoulements, que les canalisations doivent pouvoir respirer. Généralement une mise à l'air en toiture suffit.
Cordialement.
27 octobre 2014 à 12:38
consulter ce sujet Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine sur le forum PlomberieBonjour. A part vous proposer la doc incluant les manipulations à effectuer, on ne pourra pas faire grand chose à distance. On ne voit pas comment une commande a pu dérégler l'appareillage.
http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/fiche-produit-78407-fm.pdf
Voir l'animation vidéo sur le site de la marque http://www.legrandoc.com/, notamment le reset usine.
Cordialement.
http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/fiche-produit-78407-fm.pdf
Voir l'animation vidéo sur le site de la marque http://www.legrandoc.com/, notamment le reset usine.
Cordialement.
27 octobre 2014 à 09:30
consulter ce sujet Problèmes paramétrage variateur Legrand 78407 sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Vous pouvez faire un rinçage avec le LV et voir si les siphons se vident en glougloutant.
Sinon, le dessin n'est pas encore arrivé.
Sinon, le dessin n'est pas encore arrivé.
27 octobre 2014 à 09:14
consulter ce sujet Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine sur le forum PlomberieBonjour. Juste une remarque en passant.
Le tube entre évier et siphon ne sert à rien, puisque le haut du siphon est déjà à l'air libre. Si les siphons éviers se vident quand le LV vidange, il faudrait faire une mise à la pression atmosphérique avec un clapet d'équilibrage des pressions branché sous les deux siphons. Ce serait une première opération à effectuer.
Voir à quoi cela ressemble en question 5521 : "Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier".
Cordialement
Le tube entre évier et siphon ne sert à rien, puisque le haut du siphon est déjà à l'air libre. Si les siphons éviers se vident quand le LV vidange, il faudrait faire une mise à la pression atmosphérique avec un clapet d'équilibrage des pressions branché sous les deux siphons. Ce serait une première opération à effectuer.
Voir à quoi cela ressemble en question 5521 : "Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier".
Cordialement
26 octobre 2014 à 22:58
consulter ce sujet Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine sur le forum PlomberieSuggestion : Vous allez relier les bornes 1 et 7 par un fil extérieur, puis vous mettez sous tension ; la lampe devrait s'allumer.
Si ce n'est pas le cas, vérifiez les connexions, et assurez-vous que les vis ne soient pas serrées sur l'isolant.
A suivre.
Si ce n'est pas le cas, vérifiez les connexions, et assurez-vous que les vis ne soient pas serrées sur l'isolant.
A suivre.
26 octobre 2014 à 22:44
consulter ce sujet Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène sur le forum Électricité40 cm : il va falloir travailler sur le dos en mettant des lunettes pour la poussière.
Et attention à la fixation de l'appareil sur le mur si un ami se met en dessous. Mais il est peut-être sur pieds.
En multimètre on préfère Fluke ou Metrix plutôt que Aldi.
Quand vous changerez le chauffe-eau il faudra en prendre un plus moderne avec les connexions sur le côté, et régulation électronique.
Testez également le groupe de sécurité de temps en temps.
A suivre pour de bonnes nouvelles.
Et attention à la fixation de l'appareil sur le mur si un ami se met en dessous. Mais il est peut-être sur pieds.
En multimètre on préfère Fluke ou Metrix plutôt que Aldi.
Quand vous changerez le chauffe-eau il faudra en prendre un plus moderne avec les connexions sur le côté, et régulation électronique.
Testez également le groupe de sécurité de temps en temps.
A suivre pour de bonnes nouvelles.
26 octobre 2014 à 22:20
consulter ce sujet Chauffe eau électrique qui ne marche plus sur le forum PlomberieBonjour. PID est un terme utilisé dans les asservissements ; donc ici cela n'a aucune importance. Les règles de l'art concernant le raccordement de moteurs branchés en sortie de convertisseurs MLI (modulation de larguer d'impulsion ou PWM en anglais), consiste à utiliser du câble blindé pour la puissance. Il faut commencer par là.
Pour la chute de tension au démarrage c'est peu possible car la mise en vitesse de la pompe se fait avec une rampe d'accélération.
Cordialement.
Pour la chute de tension au démarrage c'est peu possible car la mise en vitesse de la pompe se fait avec une rampe d'accélération.
Cordialement.
26 octobre 2014 à 21:54
consulter ce sujet Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée sur le forum ÉlectricitéCitation :A priori, oui.
Vous êtes d'accord ?
Mais on constate que les fils de raccordement au secteur sont oxydés et ce n'est pas bon.
Il faut déconnecter, raccourcir ces fils, nettoyer les cosses à la toile émeri.
Sinon la résistance est en un seul bloc et non trois.
90 ohms est toujours trop grand.
Il se pourrait que la mesure soit fausse (le multimètre est-il de qualité ?). Quelle est la capacité du chauffe-eau ?
Juste pour estimer sa puissance.
A suivre, après remise à neuf de l'arrivée du secteur.
26 octobre 2014 à 11:41
consulter ce sujet Chauffe eau électrique qui ne marche plus sur le forum PlomberieBonjour. Il y a une incertitude. Les lampent clignotent quand elles ne sont pas commandées par l'interrupteur ou l'inverse ?
Cordialement.
Cordialement.
26 octobre 2014 à 09:04
consulter ce sujet Problème plafonnier leds télécommandées sur le forum ÉlectricitéBonjour Théo. Il pourrait s'agir d'un condensateur d'antiparasitage.
En réalité il y en a deux dans le même boitier.
Vous pouvez tout dessouder en ayant fait un repérage préalable, au cas où vous en retrouviez un autre. Sinon, la machine fonctionnera et il faudra éviter d'écouter la radio AM à côté.
Le moteur est de type universel, comme celui d'un aspirateur ou un moulin à café.
Voir la question 1881 Remplacement condensateur meuleuse Rhino RX 2300.
Cordialement.
En réalité il y en a deux dans le même boitier.
Vous pouvez tout dessouder en ayant fait un repérage préalable, au cas où vous en retrouviez un autre. Sinon, la machine fonctionnera et il faudra éviter d'écouter la radio AM à côté.
Le moteur est de type universel, comme celui d'un aspirateur ou un moulin à café.
Voir la question 1881 Remplacement condensateur meuleuse Rhino RX 2300.
Cordialement.
26 octobre 2014 à 08:58
consulter ce sujet Problème condensateur rabot Skil sur le forum OutillageBien reçu. Peu importe les couleurs à part le jaune/vert du conducteur de terre.
Du côté secteur, c'est vers la prise, et du côté lampe c'est évident. Les deux fils de terre sont à relier ensemble par l'intermédiaire de la borne 6.
Cordialement.
Du côté secteur, c'est vers la prise, et du côté lampe c'est évident. Les deux fils de terre sont à relier ensemble par l'intermédiaire de la borne 6.
Cordialement.
26 octobre 2014 à 08:46
consulter ce sujet Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène sur le forum ÉlectricitéBonjour Mathias34.
On n'ira pas par quatre chemins, ce tableau est vétuste et dangereux ; on y voit en 3ème position à partir de la droite un fil de fer en guise de fusible ou quelque chose d'équivalent.
On reconnait aussi un fil jaune/vert qui pourrait être la terre.
On suppose que le diagnostic mentionnait cette vétusté.
Il semble urgent de mettre à niveau ce tableau, et peut-être le reste de l'installation électrique. Sans en voir plus, on peut craindre effectivement des échauffements pouvant être néfastes.
L'intervention d'un professionnel est nécessaire au plus vite.
On espère pour vous que la plomberie et l'évacuation des eaux sont en meilleur état.
Pour vous faire peur davantage, attendons d'autres avis.
Cordialement.
On n'ira pas par quatre chemins, ce tableau est vétuste et dangereux ; on y voit en 3ème position à partir de la droite un fil de fer en guise de fusible ou quelque chose d'équivalent.
On reconnait aussi un fil jaune/vert qui pourrait être la terre.
On suppose que le diagnostic mentionnait cette vétusté.
Il semble urgent de mettre à niveau ce tableau, et peut-être le reste de l'installation électrique. Sans en voir plus, on peut craindre effectivement des échauffements pouvant être néfastes.
L'intervention d'un professionnel est nécessaire au plus vite.
On espère pour vous que la plomberie et l'évacuation des eaux sont en meilleur état.
Pour vous faire peur davantage, attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 octobre 2014 à 22:52
consulter ce sujet Fil brun sur une installation électrique dans un tableau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Donc le trou 2, sans vis, reste un trou. Il vaut mieux utiliser les symboles même de biais, plus explicites.
Les bornes 3 et 4 sont reliées.
Cordialement.
Donc le trou 2, sans vis, reste un trou. Il vaut mieux utiliser les symboles même de biais, plus explicites.
Les bornes 3 et 4 sont reliées.
Cordialement.
25 octobre 2014 à 22:18
consulter ce sujet Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le bornier de haut en bas, de 1 à 7.
1 et 3 ligne secteur ; 4 et 7 la lampe ; 6 terre secteur et terre lampe.
Cordialement.
1 et 3 ligne secteur ; 4 et 7 la lampe ; 6 terre secteur et terre lampe.
Cordialement.
25 octobre 2014 à 20:23
consulter ce sujet Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On ne sait comment est votre résistance, si elle est d'un seul tenant ou alors composée de trois éléments chauffants branchés en parallèle. Ce sont ces liaisons qu'il faut contrôler.
Des photos nettes seraient bienvenues pour pouvoir vous guider un peu mieux, avant d'appeler un SAV.
Le jaune vert est le conducteur de protection connecté au châssis métallique du chauffe-eau.
Ce qui est certain est que 90 ohms est trop grand.
Ce que vous contrôlez au multimètre est la tension entre deux points, pas le courant dans le montage..
Si les contacts du thermostat sont fortement endommagés on peut constater la présence tension, sans que le courant passe. Dans ce cas on teste non pas avec un voltmètre mais avec une lampe témoin.
Avec davantage d'expérience on peut faire le diagnostic certain.
Cordialement.
Des photos nettes seraient bienvenues pour pouvoir vous guider un peu mieux, avant d'appeler un SAV.
Le jaune vert est le conducteur de protection connecté au châssis métallique du chauffe-eau.
Ce qui est certain est que 90 ohms est trop grand.
Ce que vous contrôlez au multimètre est la tension entre deux points, pas le courant dans le montage..
Si les contacts du thermostat sont fortement endommagés on peut constater la présence tension, sans que le courant passe. Dans ce cas on teste non pas avec un voltmètre mais avec une lampe témoin.
Avec davantage d'expérience on peut faire le diagnostic certain.
Cordialement.
25 octobre 2014 à 14:41
consulter ce sujet Chauffe eau électrique qui ne marche plus sur le forum PlomberieBonjour. En appliquant la formule P = U²/R avec 230 V et 90 ohms on trouve à peine 600 W, ce qui est peu.
Il faudrait contrôler les connexions de la résistance, certainement triphasée avec 3 éléments couplés en parallèle pour une alimentation monophasée 230 V. Aucune connexion ni extrémité dénudée de conducteur ne doit présenter de traces de carbonisation.
A suivre, après investigations. Un 300 litres demande environ 3 000 W, la résistance totale étant alors de l'ordre de 18 ohms. Pour 2 500 W ce serait environ 21 ohms. Il faut être certain de la validité du mesurage de la résistance.
Cordialement.
Il faudrait contrôler les connexions de la résistance, certainement triphasée avec 3 éléments couplés en parallèle pour une alimentation monophasée 230 V. Aucune connexion ni extrémité dénudée de conducteur ne doit présenter de traces de carbonisation.
A suivre, après investigations. Un 300 litres demande environ 3 000 W, la résistance totale étant alors de l'ordre de 18 ohms. Pour 2 500 W ce serait environ 21 ohms. Il faut être certain de la validité du mesurage de la résistance.
Cordialement.
25 octobre 2014 à 13:05
consulter ce sujet Chauffe eau électrique qui ne marche plus sur le forum PlomberieBonjour.
L'IP de l'appareillage référencé ci dessus est 31, donc il faut réserver ce BP pour un usage intérieur. En extérieur ou en milieu humide comme cela semble être le cas dans le sujet, Manudoudou n'a pas le choix : il faut utiliser un BP saillie ou encastré de la gamme Plexo, dont l'indice de protection est 55 (étanche).
La gamme et la mise en œuvre est visible ici : Catalogue Plexo Legrand.pdf
Cordialement.
L'IP de l'appareillage référencé ci dessus est 31, donc il faut réserver ce BP pour un usage intérieur. En extérieur ou en milieu humide comme cela semble être le cas dans le sujet, Manudoudou n'a pas le choix : il faut utiliser un BP saillie ou encastré de la gamme Plexo, dont l'indice de protection est 55 (étanche).
La gamme et la mise en œuvre est visible ici : Catalogue Plexo Legrand.pdf
Cordialement.
25 octobre 2014 à 09:37
consulter ce sujet Branchement sonnette 230V sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il vous faut un BP étanche d'indice de protection IP55 comme on en trouve dans la gamme Plexo Legrand. Surtout pas un autre type de BP.
Cordialement.
Cordialement.
24 octobre 2014 à 21:24
consulter ce sujet Branchement sonnette 230V sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, dans ce cas il faudra modérer la température de consigne le jour et la nuit.
C'était pas évident quand on n'a jamais eu de chauffage électrique auparavant.
On vit très bien entre 19 et 20°C, sinon, vous allez avoir des factures insupportables.
Les maux de gorge attrapés par les pieds : attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 octobre 2014 à 14:21
consulter ce sujet Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1. Le circuit de mise à la terre des éléments de salle de bain doit être revu. Nota : cela est indispensable pour la sécurité des personnes;
2. Un neutre est commun à plusieurs circuits différents. Il faudrait identifier ces circuits et voir comment ils sont protégés. Cela résulte peut-être d'un mauvais bricolage. Un électricien devrait alors intervenir sur l'installation pour y envisager une modification, ou bien analyser de près la protection des circuits.
3. Des conducteurs sont sous-dimensionnés. Cela prouve que l'installation électrique est peut-être très ancienne, ou plus récente mais bricolée. Dans ce cas on peut diminuer les calibres des protection surintensités des lignes, ou refaire ces lignes à neuf.
Conclusion : l'installation semble peut-être ancienne et des contrôles ou modifications sont à envisager.
Cela est le travail d'un électricien. Dans ce cas vous pouvez exiger une moins value substantielle s'il faut revoir l'ensemble.
Le contrôle ne mentionne pas l'inexistence de protections différentielles 30 mA. Cela peut être une indication de la non vétusté de l'installation, que l'on ne peut imaginer derrière l'écran.
Une expertise par un professionnel est indispensable pour un bilan technique plus précis, et pour l'estimation des frais à engager.
Cordialement.
1. Le circuit de mise à la terre des éléments de salle de bain doit être revu. Nota : cela est indispensable pour la sécurité des personnes;
2. Un neutre est commun à plusieurs circuits différents. Il faudrait identifier ces circuits et voir comment ils sont protégés. Cela résulte peut-être d'un mauvais bricolage. Un électricien devrait alors intervenir sur l'installation pour y envisager une modification, ou bien analyser de près la protection des circuits.
3. Des conducteurs sont sous-dimensionnés. Cela prouve que l'installation électrique est peut-être très ancienne, ou plus récente mais bricolée. Dans ce cas on peut diminuer les calibres des protection surintensités des lignes, ou refaire ces lignes à neuf.
Conclusion : l'installation semble peut-être ancienne et des contrôles ou modifications sont à envisager.
Cela est le travail d'un électricien. Dans ce cas vous pouvez exiger une moins value substantielle s'il faut revoir l'ensemble.
Le contrôle ne mentionne pas l'inexistence de protections différentielles 30 mA. Cela peut être une indication de la non vétusté de l'installation, que l'on ne peut imaginer derrière l'écran.
Une expertise par un professionnel est indispensable pour un bilan technique plus précis, et pour l'estimation des frais à engager.
Cordialement.
24 octobre 2014 à 10:59
consulter ce sujet Diagnostic de l'état de l'installation électrique sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour. Les radiateurs chambres peuvent être en mode éco la nuit.
Cela se traduit en bien sur la facture et ne perturbe en rien le sommeil, bien au contraire.
Problème résolu, avec quelques incertitudes au départ, et finalement réglées avec de l'attention.
Cordialement.
Cela se traduit en bien sur la facture et ne perturbe en rien le sommeil, bien au contraire.
Problème résolu, avec quelques incertitudes au départ, et finalement réglées avec de l'attention.
Cordialement.
24 octobre 2014 à 10:24
consulter ce sujet Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500 sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 4. Il se pourrait que vous confondiez thermostat et programmateur.
Ici il s'agit bien d'un programmateur 3 zones commandant les fils pilote de radiateurs électriques comme sur le schéma de CMT ou de la notice.
Il faut rentrer davantage dans les détails : nature du chauffage, action de l'ancien thermostat etc.
Cordialement.
Ici il s'agit bien d'un programmateur 3 zones commandant les fils pilote de radiateurs électriques comme sur le schéma de CMT ou de la notice.
Il faut rentrer davantage dans les détails : nature du chauffage, action de l'ancien thermostat etc.
Cordialement.
24 octobre 2014 à 10:13
consulter ce sujet Conseils brancher programmateur Equation chauffage sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut penser que disposant de 5 kVA par phase, la répartition n'est pas équilibrée et que le délesteur coupe souvent les radiateurs en cause.
D'autre part vous avez surdimensionné la puissance des radiateurs, ne serait-ce que dans les chambres, les salles de bain et la cuisine.
Le chauffage électrique nécessite de la modération tant en puissance installée qu'en température de consigne, le point de départ étant une bonne isolation.
Conclusion : le délesteur déleste.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
D'autre part vous avez surdimensionné la puissance des radiateurs, ne serait-ce que dans les chambres, les salles de bain et la cuisine.
Le chauffage électrique nécessite de la modération tant en puissance installée qu'en température de consigne, le point de départ étant une bonne isolation.
Conclusion : le délesteur déleste.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
24 octobre 2014 à 00:18
consulter ce sujet Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500 sur le forum ÉlectricitéBonjour Murielle B.
La création d'arc et sa protection telle que vous l'avez décrite était scientifiquement peu argumentée et c'est le seul fait qui a alimenté cette discussion. Et bien entendu sans remise en cause de votre organisme.
L'origine de la discussion concerne "Arc Fault Circuit Breaker" (AFCB) que l'on peut voir dans l'une des vidéos américaine très "très grand public".
Une étude particulièrement fournie est disponible dans une thèse de doctorat de l'université de Lorraine de 2011. Les premières pages permettent d'aborder les principes physiques d'apparition des arcs et leurs paramètres. Cela peut constituer une bonne base de départ pour une vulgarisation. On y comprend également que la détection d'arc est beaucoup plus vitale en avionique qu'en habitat domestique.
Ce forum n'est pas l'endroit pour publier des statistiques concernant les incendies d'origine électrique dans l'habitat, quoique ; mais vous pouvez en communiquer l'essentiel sous forme de liens permettant d'en savoir plus. En effet, on peut penser qu'il y a davantage d'incendies dus à la foudre et aux accidents domestiques (dont le gaz), plutôt que d'origine électrique certaine.
Un point qui abonde dans votre sens est la mise sur le marché depuis peu d'une gamme de produits Schneider Electric dits disjoncteurs de détection d'arc électrique de calibres 10, 16, 20 et 25 A, destinés aux seules installations domestiques ; ces matériels ne sont pas compatibles avec la règlementation ATEX.
On peut penser que ces quatre appareillages sont plutôt une réponse commerciale par rapport à l'offre de marques concurrentes, que des appareils absolument nécessaires dans l'habitat.
L'écart de prix entre un DJ classique et un modèle AFCB est dans le rapport 1 à 10 environ. Cela ferait cher le tableau, pour une utilité qui reste à démontrer.
Cordialement.
La création d'arc et sa protection telle que vous l'avez décrite était scientifiquement peu argumentée et c'est le seul fait qui a alimenté cette discussion. Et bien entendu sans remise en cause de votre organisme.
L'origine de la discussion concerne "Arc Fault Circuit Breaker" (AFCB) que l'on peut voir dans l'une des vidéos américaine très "très grand public".
Une étude particulièrement fournie est disponible dans une thèse de doctorat de l'université de Lorraine de 2011. Les premières pages permettent d'aborder les principes physiques d'apparition des arcs et leurs paramètres. Cela peut constituer une bonne base de départ pour une vulgarisation. On y comprend également que la détection d'arc est beaucoup plus vitale en avionique qu'en habitat domestique.
Ce forum n'est pas l'endroit pour publier des statistiques concernant les incendies d'origine électrique dans l'habitat, quoique ; mais vous pouvez en communiquer l'essentiel sous forme de liens permettant d'en savoir plus. En effet, on peut penser qu'il y a davantage d'incendies dus à la foudre et aux accidents domestiques (dont le gaz), plutôt que d'origine électrique certaine.
Un point qui abonde dans votre sens est la mise sur le marché depuis peu d'une gamme de produits Schneider Electric dits disjoncteurs de détection d'arc électrique de calibres 10, 16, 20 et 25 A, destinés aux seules installations domestiques ; ces matériels ne sont pas compatibles avec la règlementation ATEX.
On peut penser que ces quatre appareillages sont plutôt une réponse commerciale par rapport à l'offre de marques concurrentes, que des appareils absolument nécessaires dans l'habitat.
L'écart de prix entre un DJ classique et un modèle AFCB est dans le rapport 1 à 10 environ. Cela ferait cher le tableau, pour une utilité qui reste à démontrer.
Cordialement.
24 octobre 2014 à 00:10
consulter ce sujet Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûle sur le forum ÉlectricitéMerci 1Insp ; un doute m'étreint.
Le problème est qu'il y a plusieurs documents, le guide d'utilisation , peu explicite sur l'utilisation en triphasé, et le guide d'installation 23/17010_3_FR où il est effectivement spécifié page 6 :
"dans le cas d’une installation en triphasé, vous devez associer :
- à la sortie FP1, les convecteurs alimentés par la phase 1,
- à la sortie FP2, les convecteurs alimentés par la phase 2,
- à la sortie FP3, les convecteurs alimentés par la phase 3.
L’ordre d’arrêt sera envoyé aux convecteurs dont la phase est en dépassement."
S'il s'agit bien du modèle ci-dessous, le fonctionnement en triphasé est possible :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le problème est qu'il y a plusieurs documents, le guide d'utilisation , peu explicite sur l'utilisation en triphasé, et le guide d'installation 23/17010_3_FR où il est effectivement spécifié page 6 :
"dans le cas d’une installation en triphasé, vous devez associer :
- à la sortie FP1, les convecteurs alimentés par la phase 1,
- à la sortie FP2, les convecteurs alimentés par la phase 2,
- à la sortie FP3, les convecteurs alimentés par la phase 3.
L’ordre d’arrêt sera envoyé aux convecteurs dont la phase est en dépassement."
S'il s'agit bien du modèle ci-dessous, le fonctionnement en triphasé est possible :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 octobre 2014 à 17:04
consulter ce sujet Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500 sur le forum ÉlectricitéPour complémenter.
Le reste est bon.
Cordialement.
Citation :Comme précisé par loys, un disjoncteur 40 A, et non un disjoncteur différentiel ; d'ailleurs ce n'est pas le même prix.
...à un tableautin dans lequel se trouve un disjoncteur différentiel 40A 30mA type AC.
Le reste est bon.
Cordialement.
23 octobre 2014 à 15:31
consulter ce sujet Installation d'un second tableau électrique sur le forum ÉlectricitéJe viens de lire votre post de 10:13. La réaction de ERDF est normale. Il faut que vous vérifiiez la programmation du programmateur délesteur.
Mais il demeure une grosse incertitude, car votre abonnement est triphasé, alors que le GP 500 est prévu pour un fonctionnement monophasé. Quelle est alors la phase qui est surveillée ? Il y a un problème que votre électricien devrait pouvoir résoudre.
Cordialement.
Mais il demeure une grosse incertitude, car votre abonnement est triphasé, alors que le GP 500 est prévu pour un fonctionnement monophasé. Quelle est alors la phase qui est surveillée ? Il y a un problème que votre électricien devrait pouvoir résoudre.
Cordialement.
23 octobre 2014 à 10:44
consulter ce sujet Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500 sur le forum Électricité