GL
a posté 31 544 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Isolation

Erreur de référence. A la place de A9C30132 (8,5 A) lire A9C20132 (8,5 A)
13 octobre 2014 à 12:32
forum consulter ce sujet Choix de contacteurs pour une pompe de surface sur le forum Électricité

Bonjour Bernard. Pour un moteur (charge inductive) vous devez utiliser un contacteur de catégorie d'emploi AC-7B.

En Schneider Electric vous pouvez prendre un contacteur bipolaire A9C30132 (8,5 A) ou A9C20162 (20 A).
La tension de commande bobine est de 24 V AC.

Les modèles A9C21132 (8,5 A en AC-7B) ou A9C21142 (15 A en AC-7B) conviennent également, et sont avec commande manuelle comme pour les chauffe-eau (bobine 24 V AC).

A approvisionner chez un grossiste ou en VPC.
Caractéristiques à vérifier avant commande : http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/e10/little/index.htm

Cordialement.
13 octobre 2014 à 12:24
forum consulter ce sujet Choix de contacteurs pour une pompe de surface sur le forum Électricité

Publicité

Citation :
une piste ?
Hélas non. Je n'ai pas la documentation en ma possession.
Faites un tour sur des questions apparentées, le schéma s'y trouve peut-être. Sinon, un collaborateur du forum, pourra peut-être vous guider.
Attendons d'autres avis concernant ce problème.
Cordialement.
12 octobre 2014 à 17:37
forum consulter ce sujet Dépannage lave-vaisselle qui ne sèche plus sur le forum Électroménager

Effectivement, les soudures sont correctes.
Il faut aller voir du côté de la résistance et effectuer les tests d'isolement comme préconisé précédemment.
Pour visualiser une soudure on peut utiliser une loupe.
En cas de doute on la refait. Mais ici aucune n'est en cause.
12 octobre 2014 à 14:11
forum consulter ce sujet Dépannage lave-vaisselle qui ne sèche plus sur le forum Électroménager

Bien reçu. Dans ce cas il s'agit bien d'un défaut d'isolement.
Si cela se produit quand la chauffe se met en marche, il faut contrôler le circuit de la résistance.
On débranche les deux bornes de la résistance, et on teste l'isolement entre le châssis du LV et chaque borne.
On doit trouver pas loin de l'infini à l'ohmmètre.
La soudure piste du circuit imprimé / broche du relais ne semble pas en cause.
Vous pouvez déjà tester de ce côté là.
Si vous vous sentez léger technologiquement parlant il faudra faire intervenir un SAV.
Attendons préalablement vos résultats de mesures.
Cordialement.
12 octobre 2014 à 12:18
forum consulter ce sujet Dépannage lave-vaisselle qui ne sèche plus sur le forum Électroménager

Bonjour réponse 4.
Citation :
Si le disjoncteur a sauté, c'est manifestement qu'il y a eu surtension ou court-circuit.
Surtension non, mais surintensité certainement s'il ne s'agit pas d'une protection différentielle 30 mA.
On suppose à ce niveau de description qu'il s'agit d'un DJ modulaire 16 ou 20 A.
Mais s'il s'agit du DJ de branchement, il pourrait s'agir également d'un défaut d'isolement.
Vous pouvez effectuer les contrôles abondamment relatés dans cette histoire au long cours.
Un peu d'outillage, des bons yeux, un multimètre, de la méthode, et vous cernerez peut-être l'origine de la panne.
Le relais étant unipolaire même avec les contacts dégradés il ne peut être à l'origine d'une surintensité.

A suivre, avec des précisions sur l'appareillage qui déclenche.
Cordialement.
12 octobre 2014 à 10:39
forum consulter ce sujet Dépannage lave-vaisselle qui ne sèche plus sur le forum Électroménager

Bonjour Seb. Une minuterie ne ferait pas votre affaire (couper tous les circuits d'éclairage présente plus d'inconvénients que d'avantages). A la limite un voyant témoin, mais qui nécessite de passer de nouveaux conducteurs à partir des luminaires actuels ou des boitiers appareillages si le neutre est présent..
L'avis personnel est que cette idée n'est pas très bonne, d'autant plus que le budget éclairage de l'habitat est négligeable par rapport au chauffage, cuisson, lessive etc.
Le plus simple est de faire le tour des pièces de temps en temps. Et les enfants grandissent vite.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 octobre 2014 à 13:52
forum consulter ce sujet Gestion éclairage d'étage chambres enfants sur le forum Électricité

Bonsoir. Inverseur à droite, PV ou GV par l'inter horaire ; inverseur à gauche GV forcée. C'est bon.
Penser au DJ 2 A en amont.
Cordialement.
11 octobre 2014 à 00:06
forum consulter ce sujet Avis schéma programmateur horaire pour VMC peut-il fonctionner ? sur le forum Électricité

Bonjour. Chaque récepteur dédié sur sa ligne dédiée.
Même si 32 A est surdimensionné pour un allumage cuisson.
Vous pourrez toujours ultérieurement accoler une petite PC 16 A 2P + T pour raccorder l'allumage.
Le consuel vérifiera les deux lignes en question, la cuisson (quelle qu'elle soit) et le LV.
Cordialement.
10 octobre 2014 à 16:37
forum consulter ce sujet Branchement électrique cuisinière alimentation allumeur piézoélectrique sur le forum Électricité

Bonjour. Hélas on ne pourra pas vous aider car les schémas de câblage ne sont pas disponibles sur le net, sauf si un technicien spécialiste en électro-ménager bien documenté passe par le forum et dispose du dossier technique de l'appareil.

On n'effectue aucun branchement au hasard ; il faudra faire appel à un SAV en précisant que le technicien doit venir avec le dossier technique dans sa valise.
Cordialement.
10 octobre 2014 à 09:25
forum consulter ce sujet Cosses métalliques débranchées sur réfrigérateur Whirlpool sur le forum Électroménager

Bonjour.
Citation :
Le neutre aurait-il besoin de support l'intensité des 2 fils de phase cumulé puisque je suis en monophasé ?
Oui, c'est pour cela qu'il faut y limiter l'intensité comme le propose CMT si vous ne dédoublez pas le conducteur neutre.

Rappelons qu"une distribution triphasée se réalise comme 3 distributions monophasées pour les circuits monophasés. A vous lire on comprend que la réalisation initiale bricolée ne présente pas cette structure.
Si vous gardez les câbles, il faudra repérer phase directe, phase coupée, neutre et terre avec des manchons colorés thermo-rétractables ou des adhésifs.
Cordialement.
10 octobre 2014 à 09:07
forum consulter ce sujet Plusieurs phases pour un neutre installation monophasé sur le forum Électricité

Bonjour. Le problème est qu'il n'y a pas de plomb dans l'installation.
Soit il y a une surintensité auquel cas un disjoncteur ou un fusible déclenche, ou bien un défaut d'isolement apparait, qu'un interrupteur différentiel ou le disjoncteur de branchement détecte puis déclenche.
Dans tous les cas, si vous êtes très éloigné du métier il faudra faire appel à un SAV.
Cordialement.
09 octobre 2014 à 20:13
forum consulter ce sujet Lave vaisselle De Dietrich V8810E les plombs sautent à la vidange sur le forum Électroménager

Bien reçu.
Le problème est que l'on ne peut savoir si la charge a été assez longue. Mais le symptôme que vous décrivez peut laisser penser que la batterie a fait son temps.
Pour contrôler la charge l'idéal serait de pouvoir mesurer l'intensité de charge avec un ampèremètre.
Au bout d'un certain temps de charge l'augmentation de température de la batterie est significative.
Si vous avez un multimètre, vous pouvez mesurer la tension en fin de charge (alim déconnectée), puis dès que la batterie s'épuise ; l'écart de tension peut être significatif de l'état de fraicheur de la batterie.
Citation :
Est-ce que la 2eme vitesse demande plus de volts ou d’ampères ?
Il faudrait être certain que l'alimentation peut fournir le courant demandé.
Si vous constatez que la led d'éclairage s'éteint, c'est que la tension d'alimentation a diminué fortement car l'alimentation s'autoprotège si elle fournit trop de courant. Tout cela se vérifie avec un ampèremètre et un voltmètre.
On peut penser aussi que l'alimentation ne fournit pas une tension stabilisée rigoureusement filtrée, mais plutôt une tension redressée bi-alternance (2 arches positives de sinusoïde accolées).
Citation :
Comment remédier à ça ?
Il faudrait une alimentation plus puissante.
Mais un bricoleur expérimenté et outillé effectuerait les mesures préconisées ci-dessus, et avec un oscilloscope on en saurait plus. Mais cela restera du bricolage peu économique et à l'utilisation décevante comme vous le constatez.

La conclusion est qu'à terme il vous faudra acquérir un kit visseuse + 2 batteries + chargeur.

Le point faible de cet outillage est bien la batterie qui a une durée de vie limité en fonction du nombre de cycles charge / décharge, même chez les grandes marques pro rouges ou bleues bien connues.

Cordialement.
09 octobre 2014 à 20:07
forum consulter ce sujet Faire fonctionner une visseuse sans fil sur le secteur sur le forum Outillage

Suite à votre post de 13:35 découvert en cliquant à 14:21.
Dans un tube de 20 vous pouvez passer 5 conducteurs de 2,5 mm² (avec la terre en commun pour les deux circuits) s'il n'y a pas de coudes trop serrés. Vous pouvez également passer du HO7-VK souple, avec une aiguille en 2,5 ou 4 mm². Bref, il y a des solutions. Il faudra enlever le toron actuel en laissant une aiguille, puis passer un nouveau toron avec 5 conducteurs.
C'est faisable.
Le diagnostiqueur n'ira pas voir ces détails.
Cordialement.
09 octobre 2014 à 14:28
forum consulter ce sujet Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Pas un commentaire, mais juste abonder dans le sens où la norme est là pour unifier la structure de l'installation, la protection des biens et des personnes.
Le raisonnement pourrait se tenir en première lecture, mais comme rappelé, le dimensionnement de la ligne et sa protection ne sont pas fonction de la charge réellement connectée dessus.
2,5 mm² comme n'importe quelle PC et l'on n'en parle plus. Pour ce qui concerne la protection différentielle, on suppose que TGI en connait les particularités.
Cordialement.
09 octobre 2014 à 14:21
forum consulter ce sujet Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques sur le forum Électricité

Bonjour Olivier. Effectivement ce DJ est sous-calibré.
Peut-on comprendre qu'il s'agit d'une pièce de plus à votre habitat ? Si oui, un tableau secondaire serait justifié, ou de préférence le passage de lignes dédiées depuis le tableau de répartition principal.
Citation :
L'électricité a été mise...
Oui, mais par qui, sachant qu'un professionnel n'aurait pas fait ainsi ?

L'électricien qui interviendra sera dans l'obligation d'effectuer une modification ou une installation aux normes actuelles.

A suivre, avec des précisions concernant l'usage de cette pièce, la puissance souscrite, l'endroit où est positionné le DJ 16 A, la section de la ligne, la répartition des différents circuits dans l'ancien garage etc.
Cordialement;
08 octobre 2014 à 22:52
forum consulter ce sujet Agrandissement de résidence sur même disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour e-indécis, et merci d'avoir fourni le lien vers ce blog à vocation pédagogique.
Il reprend et illustre les analogies hydrauliques ancestrales permettant d'expliquer simplement ces deux définitions fondamentales, et dans la foulée la résistance d'un circuit.
Attendons les impressions de UIC après étude de la première page.
Cordialement.
07 octobre 2014 à 22:54
forum consulter ce sujet Différence entre tension et courant sur le forum Électricité

Un article dans Le Monde.fr | 06.10.2014 à 16h10 : "Location : que peut-on faire payer à son propriétaire ?"
Les gonds et paumelles n'y apparaissent pas ; pas certain que ce soit de l'ordre de l'entretien courant.
Bonne lecture.
07 octobre 2014 à 11:21
forum consulter ce sujet Remplacement gond et paumelle prise en charge locataire ou propriétaire sur le forum Litiges Travaux

Bien reçu. Si le fonctionnement de l'alimentation en direct sur la machine ne pose pas de problème, la charge peut être plus délicate sachant qu'il n'y aura pas de contrôle du courant de charge, pas plus que de la température de la batterie qui dépend également de l’état de charge.
Vous pouvez essayer la charge néanmoins en faisant un contrôle de température de la batterie au toucher. Vous pouvez contrôler l'intensité de charge avec un ampèremètre, en fixant une intensité de 100 mA environ pour une charge lente en 10 h (on règle la tension de sortie de l'alimentation).
Donc il faut expérimenter.
Cordialement.
07 octobre 2014 à 09:45
forum consulter ce sujet Faire fonctionner une visseuse sans fil sur le secteur sur le forum Outillage

Bonjour à tous. Le texte de référence (décret n° 87-712 du 26 aout 1987) précise effectivement : "Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ".
Il est assez ancien et cette partie est relative à des fenêtres classiques. Apparemment il n'a pas été actualisé. On peut insister su le qualificatif menu.

Ici il s'agit de modèles plus récents en PVC ou le changement d'éléments peut entrainer des frais substantiels, d'autant plus que les pièces de rechange risquent de ne pas se trouver chez le premier quincailler venu et encore moins chez bricotruc.
Il faudra peut-être faire appel à un installateur agréé de la marque, s'il existe, et son intervention tant en pièces qu'en main d’œuvre ne semble pas constituer une charge qualifiée de menue.

C'est pourquoi dans le flou, il vaut mieux que latulipe transmettre le bébé au propriétaire si les sommes à engager sont de quelques dizaines à quelques centaines d'euros. A lui de voir.
Mais une fenêtre qui ferme mal est de la responsabilité du propriétaire quelles qu'en soient les raisons. Ce dernier doit fournir un logement décent au sens juridique.

Nous nous contentons de rechercher les textes sans aucune idée de l'ampleur du travail à effectuer, ni des désagréments subis.
Latulipe fera au mieux.

Cordialement.
07 octobre 2014 à 09:37
forum consulter ce sujet Remplacement gond et paumelle prise en charge locataire ou propriétaire sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Si les fils pilote de votre habitat ne sont pas utilisés car vous ne possédez pas de programmateur déporté, vous ne les raccordez pas sur les radiateurs. Vous isolez le fil noir qui est relié au bornier du radiateur ; même chose pour le fil noir dans chaque sortie de câble.
Ensuite vous sélectionnez le mode Confort en permanence (symbole soleil). Il ne reste plus qu'à régler la température de consigne.
Cordialement.

Nota : sur ces radiateurs des programmations automatiques mode confort ou réduit sont possible, matin, matin et soir, matin au soir, en ayant préalablement réglé l'heure et sélectionné la fonction adéquate.
07 octobre 2014 à 09:04
forum consulter ce sujet Problème installation nouveau radiateur aucune alimentation sur le forum Chauffage

Bonjour. Un avis différent.
" Le propriétaire doit entretenir les locaux en état de servir et effectuer toutes les réparations autres que celles qui incombent au locataire, ainsi que celles qui sont dues à la vétusté, à un vice de construction ou à un cas de force majeure...."
Il semble que le défaut relaté par latulipe ne résulte pas d'une usure liée à l'usage par le locataire (comme le serait un joint de robinet).
"Le locataire effectue les menues réparations et celles d'entretien courant "
Ici, il ne s'agit ni d'une menue réparation ni d'un entretien courant.

Par conséquent ce serait une charge de propriétaire.

Cordialement.
06 octobre 2014 à 23:26
forum consulter ce sujet Remplacement gond et paumelle prise en charge locataire ou propriétaire sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Afin de faire une réponse circonstanciée il faudrait préciser si vous avez abordé ces notions en cours d'études, et si vous savez faire la différence entre pression et débit, sachant qu'on assimile :
1. pression hydraulique et tension (ou différence de potentiel en volt)
2. débit (nombre de litres par minute) et intensité du courant (nombre de coulombs par seconde, ou bien ampère).
Pour ce qui est de la différence entre grandeurs continues et alternatives, un peu d'intuition et de recherche vous amèneront aux bonnes définitions.
Dans tous les cas il faut lire ; ici on ne peut développer beaucoup.
Dans le métier il est indispensable de savoir faire la différence entre tension et intensité du courant. Pour cela il faut avoir assimilé un bon nombre de définitions fondamentales.
Voir la question 7870 électricité dictionnaire des internautes bricoleurs

Cordialement.
06 octobre 2014 à 23:08
forum consulter ce sujet Différence entre tension et courant sur le forum Électricité

Bonjour. Il semble que de toute façon, la réalisation de ce montage va vous couter.
Vous avez à disposition des relais dont la bobine doit être commandée en courant continu comme le montre la documentation. Vous ne disposez pas d'une alimentation continue 24 V régulée.
On se demande s'il ne serait pas préférable que vous disposiez de relais avec bobine 24 V ou 230 V CA.
A distance, il semble que l'on ne puisse vous aider davantage. Demandez un coup de main à votre électricien, mieux à même de vous conseiller.
On ne sait ce qu'est la centrale knx.
Cordialement.

06 octobre 2014 à 08:18
forum consulter ce sujet Information relais modulaires pour tension continue sur le forum Électricité

Bonjour.
Il se peut que le HPI, s'il est de calibre 30 mA, déclenche également.
Si la résistance de la prise de terre est égale ou inférieure à 100 ohms, vous pouvez brancher les machines en sorte de l'ID 300 mA. 50 m de liaison provisoire n'est pas bien long.
Cela vaudrait peut-être la peine de déterminer l'origine du courant de défaut. Un électricien outillé sait effectuer cette recherche. Ce serait la première action à effectuer.
Recherche à effectuer avant d'envisager l'approvisionnement d'un transformateur d'isolement 500 VA par machine. A condition que ce soit "une récup". On suppose que les machines fonctionnent en monophasé.
Cordialement.
03 octobre 2014 à 21:27
forum consulter ce sujet Branchement d'un tour de potier sur le forum Électricité

Bonjour. Voir la question apparentée ci-dessous. Tirer une ligne depuis votre appartement, donc passant par les communs, est peu réaliste, et d'un certain cout non négligeable.
Dans tous les cas il faudra faire appel à un professionnel bien au courant de la réglementation.
L'usage envisagé n'est pas commun. Une lampe de poche pour un usage sporadique suffit.
Cordialement.
03 octobre 2014 à 08:51
forum consulter ce sujet Installation d'électricité et lumière dans une cave sur le forum Électricité

Bonjour.
Ce câblage ne relève pas de votre responsabilité si vous n’êtes pas du métier. Pour le câblage en lui même il faut disposer du schéma. Laissez faire l'électricien.
Le câblage de relais avec bobines en CC nécessite de raccorder une diode de roue libre en parallèle avec chaque bobine. Bref, il y a des contraintes que doit indiquer le dossier du projet.
Cordialement.
02 octobre 2014 à 21:43
forum consulter ce sujet Information relais modulaires pour tension continue sur le forum Électricité

Bonjour. La consultation de la documentation Siemens montre qu'il s'agit de relais commandés en 24 V CC, pour commuter jusqu'à 16 A AC ; sauf erreur. Quel est le problème ?
Cordialement.
02 octobre 2014 à 08:31
forum consulter ce sujet Information relais modulaires pour tension continue sur le forum Électricité

Bonjour. Je reviens sur cette question :
Citation :
Un ID type A_SI pour le congélateur c'est pas du luxe ?
Si, bien évidemment.

Si l'habitat est occupé tous les jours un incident d'isolement est détecté le jour même et le congélateur n'a pas le temps de chauffer trop au dessus de - 18°C.
En cas d'absence prolongée il vaut mieux le vider. Et en cas d'incident avec réchauffement prolongé, on mange toutes les glaces si c'est encore possible.
Si le DJ de branchement 500 mA type S est en amont du tableau et facilement accessible dans l'habitat, l'ID est inutile.
Cordialement.
01 octobre 2014 à 22:22
forum consulter ce sujet Que pensez-vous de mon tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Le problème est qu'il faudrait savoir à quoi correspond "montage métro".
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 octobre 2014 à 22:08
forum consulter ce sujet Montage métro cuisine de restaurant sur le forum Électricité

Bonjour. Oui, c'est pas mal. Quelques remarques complémentaires à celles de l'ami CMT.
Si vous avez un emplacement à deux modules vous pouvez faire un circuit dédié pour le congélateur avec un DJ différentiel A SI, comme le 20569 Schneider Electric pour un peu plus de 100 € HT.
PC, TV et frigo ne nécessitent pas de circuits dédiés (vous récupérez trois modules).
Dans la cuisine il faudra penser à alimenter la hotte. Idem pour les éclairages sous les éléments hauts s'il y en a.
Pour une commande de chauffe-eau en HC, on peut visualiser la période avec un voyant.
Pour le circuit de commande du contacteur HC il faut un DJ 2 A.
Si vous câblez des va et vient avec voyant témoin il y a un schéma particulier.
De même, s'il y a éclairage extérieur on peut rajouter un inter à voyant.
Etc. etc.

En haut vous avez mis un ID 500 mA. Qu'en est-il du DJ de branchement ? Est-il différentiel ou non ?

Il faudra une belle enveloppe. Ne reste qu'à approvisionner chez un grossiste.
Pas d'avis sur la rugosité.

Cordialement.
30 septembre 2014 à 23:10
forum consulter ce sujet Que pensez-vous de mon tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Pour avoir une idée claire il faudrait disposer de la notice technique de branchement et d'utilisation de la télécommande.
On peut supposer qu'elle sert à commander la lumière et / ou le ventilateur.
Dans ce cas la commande telle que vous la désirez ne serait pas possible.
A suivre, avec des précisions qu'il sera difficile à trouver.
Le plus simple serait de ne pas commander sur le net, mais faire affaire dans un magasin spécialisé. Il y en a davantage sur Paris qu'en région.
Maintenant, pour moins de 100 € vous pouvez approvisionner et expérimenter sur l'établi, puis au plafond.
Cordialement.
30 septembre 2014 à 08:54
forum consulter ce sujet Raccordement ventilateur de plafond et lumière sur va et vient sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
... il y a un truc noir rond qui contient un fusible,
C'est cela que l'on nomme "combiné ; c'est juste un interrupteur à bascule avec un fusible.
Citation :
... je ne sais pas par où commencer...
Justement, ne touchez à rien. Comme il semble que vous soyez très éloigné du métier, le plus simple et le plus sûr est de faire intervenir un professionnel.
Cordialement.
28 septembre 2014 à 23:46
forum consulter ce sujet Conseils changer un tableau électrique sur le forum Électricité

Merci Alma1 pour les précisions techniques complémentaires.
J'évoquais juste la fixation des sabots sur la muralière, et non les sabots directement sur le mur conformément au projet de Mickaël.
Je comprends que l'artisan bien outillé utilisera le cloueur avec les clous adaptés.
Mickaël n'a plus qu'à faire le bon choix.
L'approvisionnement en vis ou pointes crantées (voire les deux) ne devrait pas lui poser de problèmes.
Cordialement.
28 septembre 2014 à 10:13
forum consulter ce sujet Fixer chevrons sur une muralière pour faire un plancher sur le forum Menuiserie

Bien reçu.
Citation :
...je trouve qu'il y a moins de charme...

C'est vrai, mais maintenir la température constante sans qu'il y ait de points chauds est difficile. Peut-être qu'il faudrait brasser l'air chaud. Inspirez vous de modèles tout faits si vous en connaissez.
Mais sinon la méthode de la poule a fait ses preuves, tout dépend du nombre d’œufs à incuber.
Bonne idée, mais difficile à réaliser.
Cordialement..
28 septembre 2014 à 09:48
forum consulter ce sujet Branchement thermostat sur lampe chauffante sur le forum Électricité

Bien reçu. On suppose qu'il y a un grésillement analogue à celui généré par une alimentation à découpage. On suppose que le phénomène s'atténue quand le récepteur s'éloigne des lampes. Si la réception à l'origine est mauvaise, les interférences prennent le dessus immédiatement. Bref, il y a des essais à effectuer, et si les lampes sont en cause, à part les changer il n'y aura pas de remède.
Vous pouvez essayer des lampes de même type mais peut-être de meilleure qualité suivant les marques.
A distance on ne peut guère faire plus.
Cordialement.
28 septembre 2014 à 00:22
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio sur le forum Électricité

Bonjour. Dans un cas comme dans l'autre la période de chauffe est de 8 h.
On ne peut rien supposer, sauf que vos tentatives de réparation ont été vaines, car sans diagnostic bien établi. On ne peut imaginer comment l'eau chaude peut disparaitre en deux heures, sauf s'il y a un écoulement non identifié.
La température nominale après chauffe est entre 60 et 65°C.
Il faut continuer et affiner vos observations.
Cordialement.
27 septembre 2014 à 23:32
forum consulter ce sujet Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour. Voir la question 1617 Problème bande de la ponceuse Black et Decker ka86 qui traite un sujet apparenté, et laissé sans réponse par l'internaute.
Il faut vérifier la position du rouleau de devant.
Cordialement.
27 septembre 2014 à 21:52
forum consulter ce sujet Ponceuse à bande la bande s'éjecte sur le forum Outillage

Bonjour à tous. Juste un grain de sel.
J'aurais cette réalisation à effectuer j'utiliserais sabots et vis rocket avec avant trou. Pour un ensemble facile à régler pile poil.
Sans sabots mais avec les tasseaux, des vis également pour les mêmes raisons.
Avec la variante suivante : quelques clous pour positionner, et fixation finale par vis avec avant trou dans le tasseau.
Surtout pas des vis de bricotruc en petits sacs libre service.
Un peu d'Histoire ici : www.clous-rivierre.fr
Cordialement.
27 septembre 2014 à 21:42
forum consulter ce sujet Fixer chevrons sur une muralière pour faire un plancher sur le forum Menuiserie

Bonjour. Ces lampes sont équipées d'une électronique non blindée qui peut rayonner. La réception en AM est normalement perturbée ; en FM ce ne doit pas être le cas.
Quel type de réception est perturbé ?
Cordialement.
27 septembre 2014 à 21:21
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. Si le starter est le bon et que le tube ne s'allume pas il faut changer ce dernier.
Cordialement.
27 septembre 2014 à 21:18
forum consulter ce sujet Problème tube fluorescent sur le forum Électricité

Bonjour. Vous avez acheté un thermostat de commande de chauffage domestique, conçu pour des températures supportables par l'humain, et non adaptées pour les œufs à faire éclore.
1 et 2 sont les bornes d'un simple contact qui doit s’ouvrir quand la température ambiante atteint la température de consigne.
Ce thermostat nécessite d'être alimenté par deux piles AAA.. Sauf erreur d'interprétation, ce contact ne peut commuter que 2 A au maximum.
Sur le marché on trouve des couveuses fiables toutes faites. A priori ce thermostat ne conviendra pas.
Il faudrait connaitre les caractéristiques de la lampe.
Cordialement.
27 septembre 2014 à 19:16
forum consulter ce sujet Branchement thermostat sur lampe chauffante sur le forum Électricité

Bonjour.
On ne sait pas trop ce que c'est, à part que le disjoncteur de branchement soit le seul élément récupérable.
On aperçoit des dominos à la place de fusibles, un combiné, et ce qui ressemble à un contacteur de chauffe-eau. Tout cela est destination déchetterie, même pas vers made in poubelle.
Cordialement.
27 septembre 2014 à 09:09
forum consulter ce sujet Conseils changer un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut vous assurer que la sortie de câble est bien prévue pour un gros appareil de cuisson, plaque ou cuisinière électrique fonctionnant en 230 V monophasé (entre phase et neutre)..
Le raccordement est celui en deuxième position à partir du haut page 15.
Le vendeur aurait pu vous fournir la notice, même pour une cuisinière d'occasion.

Cette contribution pour vous conseiller néanmoins de vous faire aider par quelqu'un d'expérimenté si vous vous sentez un peu en délicatesse avec l'électricité.

Cordialement.
26 septembre 2014 à 23:35
forum consulter ce sujet Raccordement électrique cuisinière Zanussi ZKF 5363 L sur le forum Électroménager

Bonjour. Pas de problème particulier, mais vous pouvez séparer les circuits ainsi : dans un étau on tend chaque conducteur HO7V-U en tirant suffisamment, on assemble alors chaque circuit avec des petits adhésifs tous les 1,5 m, puis on insère dans la goulotte. Ce pour un travail fignolé.
Pensez à passer les conducteurs de terre pour les circuits d'éclairage. Pensez également à différencier les fonctions des conducteurs : phase en rouge, neutre en bleu, phase coupée en orange, navette en violet par exemple.
Cordialement.
26 septembre 2014 à 13:12
forum consulter ce sujet Circuits différents dans une même goulotte sur le forum Électricité

Bonjour. Vous avez fait un bon choix concernant les enceintes. Elles ont un air de famille avec les Cabasse Java MT4. L'idéal serait de pouvoir les écouter, et en fonction de la pièce, envisager la nécessité ou non d'ajouter un caisson de basses.
On peut faire confiance à JM Lab pour la qualité des produits.
Pour ce qui concerne l'ampli-tuner, il est passe-partout comme la plupart de ceux de cette gamme à moins de 500 €.

La haute fidélité est tellement subjective qu'il serait hasardeux de vous donner un conseil ; mais on sait que la qualité finale sera celle du maillon le plus faible.
Il faut donc construire l'ensemble autour des enceintes choisies. Ici, à défaut d'écoute facilement possible, vous pouvez vous référer aux articles parus dans la presse spécialisée ; ceux-ci sont relativement élogieux.

Alors ampli à transistors avec sources séparées, ampli à lampes, ampli-tuner, le choix est vaste, fonction du rendu souhaité, et du porte monnaie.

Si votre écoute n'est pas celle d'un audiophile hyper maniaque, un ampli classique suffit, du moment qu'il est capable de délivrer les pèches de courant lors des forte d'orchestre, avec un bruit de fond minime et imperceptible lors des pianissimo.

La conclusion est qu'il n'y en n'a pas.

Pour gouter le bon appairage enceintes ampli, il faut la pièce qui convient avec une acoustique neutre, les bons emplacements (et vous savez que l'on ne met pas les enceintes en coin, et pourtant on est souvent obligés), un recul suffisant, et du temps à passer à ne faire que de l'écoute (et pas du hard-métal). Mais ces conditions sont difficiles à réunir, alors pour vous faire plaisir ainsi qu'à votre entourage sans dépenser une fortune, votre choix se tient.
Citation :
... pour ne pas risquer de les endommager.
Pas de danger. Mais il s'agit de hi-fi, pas de sonorisation de salle de spectacle. Les puissances ne sont pas les mêmes.

Patrice devrait être assez d'accord.
Attendons d'autres avis.

Cordialement.
26 septembre 2014 à 00:15
forum consulter ce sujet Avis enceintes acoustiques Focal Chorus 836v et ampli Harman Kardon HK 3770 sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour.
Ce four absorbe 14,4 kW en triphasé ainsi qu'en monophasé, s'il est commutable sur ce type de réseau, ce dont il faudrait être certain en regardant le bornier de raccordement..

En admettant qu'il le soit, il faudrait que vous disposiez d'une puissance souscrite d'au moins 15 kVA , or la puissance disponible maximum délivrée par ERDF en monophasé est de l'ordre de 12 kVA.

Plusieurs problèmes se posent donc :
1. la puissance du four, pratiquement 15 kVA
2. le type de raccordement du four, en tri ou en mono
3. la puissance souscrite chez vous.
4. ce four pourrait être d'origine nord américaine, d'après les indices : 230 V 60 Hz. Sauf si vous avez écrit 60 au lieu de 50.

A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
25 septembre 2014 à 23:05
forum consulter ce sujet Branchement four à pizza 230V sur le forum Électricité

Bonjour réponse 13. Ce four absorbe 14,4 kW en triphasé ainsi qu'en monophasé, s'il est commutable sur ce type de réseau, ce dont il faudrait être certain en regardant le bornier de raccordement..

En admettant qu'il le soit, il faudrait que vous disposiez d'une puissance souscrite d'au moins 15 kVA , or la puissance disponible maximum délivrée par ERDF en monophasé est de l'ordre de 12 kVA.

Plusieurs problèmes se posent donc :
1. la puissance du four, pratiquement 15 kVA
2. le type de raccordement du four, en tri ou en mono
3. la puissance souscrite chez vous.
4. ce four pourrait être d'origine nord américaine, d'après les indices : 230 V 60 Hz. Sauf si vous avez écrit 60 au lieu de 50.

A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
25 septembre 2014 à 18:53
forum consulter ce sujet Branchement moteur 220 V sur le forum Électricité

Bonjour. A votre place j'essaierais sur une chute avec un générateur d'air chaud.
Mais ces tubes ne sont pas faits pour être apparents.
Cordialement.
24 septembre 2014 à 20:51
forum consulter ce sujet Comment redresser des tuyaux en PER sur le forum Plomberie

Bonjour. Avec une lampe témoin vous pouvez vérifier la tension à l'entrée du thermostat et en sortie.
Un fil semble avoir eu chaud. Il faut vous assurer de la qualité du raccordement..
Les contacts internes du thermostat peuvent être en mauvais état voire détruits.
Il y a donc des vérifications à effectuer.
Cordialement.
24 septembre 2014 à 20:21
forum consulter ce sujet Problème d'eau chaude chauffe eau électrique sur le forum Plomberie