Bonjour. On peut supposer que les contacts entre les broches mâles et femelles étaient mauvais : broches desserrées, broches oxydées ; ou bien les conducteurs mal serrés ; ou bien un conducteur au niveau de la fiche surmoulée partiellement coupé.
Il faudrait voir les appareillages en cause pour effectuer un diagnostic fiable.
Cela engendre une résistance non négligeable qui, parcourue par du courant, est le siège d'un effet calorifique localisé pouvant entrainer un échauffement potentiellement dangereux.

Le compteur, ou plutôt le disjoncteur de branchement, ne détectant pas de surintensité, ne déclenche pas.
Citation :
Est-ce normal ?
Dans ces conditions, oui.

On peut penser également que la tronçonneuse est à double isolation et donc non reliée à la terre. Le disjoncteur différentiel de branchement ne peut donc détecter un défaut d'isolement inexistant.
04 juin 2013 à 22:41
forum consulter ce sujet Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûle sur le forum Électricité

Bonjour. Vu l'absence de réponses d'habitués de ce type de travail, on peut vous conseiller de taper "enlever calcaire chauffe eau" dans un moteur de recherches.
Vous arriverez pratiquement instantanément à des reportages avec photos.
La seule précaution à prendre avant tout est d'approvisionner les joints de fond de cuve et du manchon de la résistance.
Mais si votre chauffe eau a fait son temps (plus de 10 ou 12 ans), le mieux est de changer pour un modèle récent de type ACI+.
04 juin 2013 à 21:38
forum consulter ce sujet Comment enlever le calcaire dans un chauffe eau stéatite sur le forum Plomberie

Publicité

Bonjour réponse 7.
Merci pour votre contribution et la double correction.
Mais Diego a écrit :
Citation :
J'ai mis les barrettes à la verticale.

Ce qui ne correspond pas aux photos (couplage Y). Donc conformément à ses écrits, il s'agit bien d'un couplage triangle..
Mais depuis, Diego n'a pas donné signe de vie ; on ne peut donc savoir si sa machine tourne, et même s'il dispose d'un réseau mono ou triphasé.
04 juin 2013 à 21:05
forum consulter ce sujet Branchement moteur machine 380V en 220V sur le forum Électricité

Bien reçu ludo. Les couleurs de fils ne sont certainement pas des critères de compatibilité. Mais ces moteurs sont apparemment de caractéristiques particulières sur lesquelles je n'ai pas d'informations.
Des liens permettant d'en savoir plus sur leur technologie seraient bienvenus si vous en connaissez.

"je me demande si je peux adapter ou pas." Je serais aussi prudent que vous, sauf à en savoir davantage sur ces machines.
04 juin 2013 à 08:23
forum consulter ce sujet Adaptation moteur ventilateur Samsung par Hitachi sur le forum Climatisation

Bien reçu de nouveau yvantof. Si le chauffe-eau de 10 l était d'origine inconnue, sans marque, sa réalisation était peut-être négligée. Peut-être une soudure défectueuse ; mais vous avez dû voir l'origine du défaut.

Mettre un robinet d'arrêt est une bonne idée, ne serait-ce que pour isoler le chauffe-eau. Mais peut-être avez vous une pression réseau importante qui justifierait l'installation d'un réducteur de pression en sortie du compteur.

Une remarque en passant. La chauffe instantanée du 10 litres doit vous occasionner des factures d'électricité conséquentes. Si vous êtes dans vos murs et que vous avez de la place, une alimentation en eau chaude à partir d'un seul cumulus de capacité plus importante serait peut-être préférable. Il faudrait que vous chiffriez le cout de votre poste fourniture d'ECS.
03 juin 2013 à 22:58
forum consulter ce sujet Ne pas installer de groupe de sécurité sur un cumulus de 15L sur le forum Plomberie

Bonjour. Avec la marque et la référence de l'appareil vous saurez si la résistance est immergée (blindé - thermoplongeur) ou non immergée (stéatite).
Et sinon, on démonte le capot et on observe.

03 juin 2013 à 22:16
forum consulter ce sujet Comment reconnaître chauffe eau blindé d'un stéatite sans démontage sur le forum Plomberie

Bien reçu yvantof. Une tentative d'explication.
On peut imaginer que ce chauffe eau avait une faiblesse, car même si le réseau public ne monte pas à 7 bars, cela peut arriver néanmoins.
Si la pression réseau était inférieure à 7 bars, au moment de la chauffe elle a atteint cette pression que le chauffe-eau, mal dimensionné ou avec un vice, n'a pas supporté. Le groupe a commencé à faire son travail.
03 juin 2013 à 21:07
forum consulter ce sujet Ne pas installer de groupe de sécurité sur un cumulus de 15L sur le forum Plomberie

Bonjour. Un article très intéressant MDR84.
On peut suggérer à Mike de se rapprocher du cabinet d'avocats cité afin d'avoir en main rapidement les références de cette jurisprudence.
De même, Mike peut poser la question résumée en forum Litiges travaux en précisant le lien vers la question 5608 du forum plomberie afin que l'ami MJD indique la voie juridique exacte à suivre.
03 juin 2013 à 21:01
forum consulter ce sujet Fuite avant compteur inaccessible sur le forum Plomberie

Bonjour. Extrait de la notice Yokis : "Ne convient pas aux fluorescents Ballasts Ferromagnétiques et éclairage à LED".

C'est fichu.
03 juin 2013 à 11:30
forum consulter ce sujet Variation sur led avec convertisseur sur le forum Électricité

Bonjour Ludo. Il faut simplement que les ventilateurs aient les mêmes caractéristiques électriques et mécaniques.
03 juin 2013 à 09:16
forum consulter ce sujet Adaptation moteur ventilateur Samsung par Hitachi sur le forum Climatisation

Bonsoir papagallo. Le moteur tourne-t-il en direct ? Autrement dit, la pompe est-elle en bon état ?
A la place de la pompe vous branchez une lampe à incandescence et vous simulez le fonctionnement avec la poire, le bouton du relais thermique etc. Il n'y a pas de raison pour que le montage ne fonctionne pas si vous avez testé l'état des contacts en fonctionnement nominal.

Il faut persévérer dans vos recherches, le courant doit finir par passer dans le moteur.
02 juin 2013 à 22:21
forum consulter ce sujet Question forum électricité branchement d'un contacteur sur le forum Électricité

Bonsoir 1Insp. C'est peut-être ce que voulait dire PL. Effectivement, sur un circuit de commande alimenté entre phase et neutre (230 V) toutes les bobines ont une borne commune reliée au neutre.

Mais généralement, l'alimentation des circuits de commande des automatismes est en 24 V et on n'abordera pas ici les subtilités de la réalisation pratique de cette alimentation que les techniciens devraient connaitre. Sauf s'il y a une forte demande.

Cordialement.
02 juin 2013 à 22:13
forum consulter ce sujet Question forum électricité branchement d'un contacteur sur le forum Électricité

Bonjour Mike. Une idée en passant. Votre assurance habitation pourrait peut-être vous apporter une aide juridique puis financière. Cela vaudrait la peine de la contacter.

Attendons d'autres avis.
02 juin 2013 à 21:40
forum consulter ce sujet Fuite avant compteur inaccessible sur le forum Plomberie

Bonsoir PL.
"On coupe le neutre ?" Eh oui, comme le ferait n'importe quel DJ monophasé.
Ici, il s'agit d'alimenter un moteur asynchrone monophasé par l'intermédiaire d'un contacteur moteur et relais thermique tripolaires ; on fait donc ainsi.

"en régulation je crois que c'est hors norme? Non ? " Je ne comprends pas trop à quoi vous faites allusion.
Les coupures sont omnipolaires, même et surtout avec neutre distribué.
02 juin 2013 à 21:24
forum consulter ce sujet Question forum électricité branchement d'un contacteur sur le forum Électricité

Bien reçu réponse 10. C'est gagné.
Mais pour progresser, le forum est insuffisant. Il faut travailler par vous même, lire, poser des questions, vous documenter, faire les exercices, fignoler les réalisations, utiliser les bonnes unités etc.
02 juin 2013 à 21:13
forum consulter ce sujet Explication sur principes généraux sur l'électricité sur le forum Électricité

Bonjour. Vous écrivez "fait sauter les fusibles". S'agit-il bien de fusibles (avec ou sans S, et de quel calibre ?), ce qui témoignerait d'une surintensité ?
Que faites vous alors comme action et sur quoi exactement pour remettre le chauffe-eau en service ?

Dans les réponses, il peut y avoir confusion entre fusibles, disjoncteur modulaire de tableau, disjoncteur différentiel de branchement (ce que certains appellent compteur : "mon compteur saute"), interrupteur différentiel.

Votre description actuelle ne met pas en évidence un défaut d'isolement s'il s'agit bien de la fusion d'un fusible sans S ou du déclenchement du disjoncteur modulaire qui alimente le chauffe-eau. Une photo du tableau avec désignation de l'appareillage qui déclenche faciliterait le diagnostic à distance.

A suivre avec des précisions.
02 juin 2013 à 09:30
forum consulter ce sujet Chauffe eau fait sauter les fusibles régulièrement sur le forum Plomberie

Bien reçu papagallo. "Globalement" car j'ai observé les deux schémas sans les refaire en détail. Mais mettez en œuvre le schéma 1 où vous trouvez tous les organes de commande.
Les contacts du pressostat et de la poire doivent être en série pour alimenter la bobine du contacteur ainsi que le contact à ouverture du relais thermique. Vous vous assurez donc de la continuité du circuit de commande de la bobine.
Le circuit de puissance en monophasé doit être câblé comme sur la photo : le relais thermique étant différentiel il faut que les 3 pôles "voient" une même intensité, d'où la mise en série de deux pôles sur trois. Les deux schémas respectent cette condition.

Branchement relais thermique en monophasé
02 juin 2013 à 09:20
forum consulter ce sujet Question forum électricité branchement d'un contacteur sur le forum Électricité

Bonjour. Les schémas sont globalement utilisables. Mais il faut armer le relais thermique (bouton en façade du relais). Vous pouvez vous assurer de la continuité du circuit de puissance puis du circuit de commande avec un ohmmètre, l'alimentation déconnectée bien entendu.

Nota : c'est le courant qui va circuler, si le circuit est bien passant.
01 juin 2013 à 21:28
forum consulter ce sujet Question forum électricité branchement d'un contacteur sur le forum Électricité

Bonjour réponse 17. Réponse 13 apporte les éléments de réponse dont il faut tenir compte.

Quelle est l'origine de cette nouvelle ligne sur le tableau de répartition ? Ligne mono ou triphasée ? Quels sont les récepteurs à brancher et leur consommation, les machines notamment ? La distance entre le tableau et le bâtiment est bien de 240 m ? Le passage sera-t-il souterrain ou aérien ?

A suivre, avec des précisions.
01 juin 2013 à 21:23
forum consulter ce sujet Choisir Section de câble électrique sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
Je ne vois pas où est la sécurité dans ma demande.
Nous non plus, c'est pour cela que dans leurs réponses concernant des questions générales les contributeurs insistent sur la sécurité, que ce soit pour les installations électriques domestiques ou les machines. Et la votre est par principe dangereuse.
Mais vous précisez qu'elle est aux normes, mais lesquelles ? La présence d'un cadenas de consigne du sectionneur d'alimentation n 'est pas suffisante.

Le plus simple serait de faire le changement du contacteur fil à fil par un modèle équivalent.

Vous démontez le contacteur actuel, vous repérez l'emplacement de tous les conducteurs, et vous approvisionnez un contacteur équivalent chez un grossiste ou un artisan avec le modèle.

Comme vous n'êtes pas du métier, il vaut mieux vous faire aider par un ami expérimenté ou un professionnel. Il en va de votre sécurité.

Attendons d'autres réponses.
31 mai 2013 à 14:01
forum consulter ce sujet Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 sur le forum Électricité

Bonjour. C'est une question intéressante à laquelle certains camionneurs pourraient apporter une contribution efficace ; il s'agit de ceux qui déverrouillent ainsi le limiteur de vitesse de leur camion. Un reportage TV leur a été consacré il y a quelques mois.
En général, quand ils se font prendre, cela leur coute très cher.
Citation :
Il y a plusieurs variantes de limitateur qui sont malheureusement tous connus par la police sauf 1 !

Ce n'est pas certain du tout ; ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Autrement dit, ce ne sont pas les perdreaux de l'année.
Citation :
Celui non connu est celui à aimant.

Trop tard, il ne fallait pas le dire.
Citation :
On m'a dit un relais ... mais sans plus !!

Ce serait plus compliqué que cela.
Citation :
je ne comptes pas contourner la loi comme on m'a déjà dit...

Jamais aucun contributeur n'oserait penser que vous voulez contourner la loi.
Citation :
Je roule sur circuit

Y aurait-il en France d'autres circuits que le circuit Carole ?
Citation :
Pourriez-vous m'aider ?

La lecture de cette étude de la Prévention routière n'incitera pas les contributeurs à vous apporter une aide pour débrider l'engin : Prévention routière des chiffres qui font réfléchir

Désolé, mais on préfèrerait que les jeunes meurent très vieux et en bon état.
30 mai 2013 à 20:59
forum consulter ce sujet Aide pour réaliser un schéma électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Bien que la description de votre usage soit succincte, on comprend qu'il s'agit d'une machine particulièrement dangereuse ; elle doit être équipée des organes de sécurité réglementaires, pédale, arrêt d'urgence, barrière lumineuse etc.
Il faut vous adresser à une société spécialisée qui effectuera cette commande tout en respectant la réglementation machines.
30 mai 2013 à 12:55
forum consulter ce sujet Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 sur le forum Électricité

Bien reçu. Je ne peux vous apporter qu'un avis partiel.
Entre 50 et 80 cm de l'aplomb du mur se trouve l'incident ; ce n'est donc pas très loin et en creusant un peu c'est peut-être accessible pour y travailler, certes dans de mauvaises conditions physiques.
Glisser un tube rétréci serait fort difficile de par la rigidité du matériau, et même en positionnant la fente en haut, le système ne serait pas parfaitement étanche. D'autre part cela suppose que le tube est coupé et que vous avez un accès interne. On fait des systèmes de réparation externes (sortes de demi coquilles) que l'on peut coller. Cela se justifie quand un tube est fendu, mais dans votre cas ou l'intérieur semble fortement dégradé ce n'est pas adapté. On pense très fort à la formation des bouchons.

Réponse à 1 : les algues dont j'ai parlé plus haut se sont accrochées à pratiquement rien ; une autre fois ce fut un bouchon de papier cuisine non miscible contrairement au papier toilette. En imaginant que vous puissiez passer ce tube interne, tôt ou tard un bouchon se formera inexorablement.

Réponse à 2 : Vu la difficulté et la durée de vie de la colle PVC, vous n'aurez pas le temps de pousser le manchon.

Réponse à 3 : il faudrait que le tube soit sec, que vous puissiez utiliser une sorte de canne avec un abrasif au bout. Tout cela n'est pas très réaliste.

Dans la mesure ou vous avez accès même restreint, il faudrait pouvoir couper le tube en amont du percement. Ensuite, vous pourriez effectuer la réparation en manchonnant un tube avec joint caoutchouc sur la partie femelle (et sans colle). La liaison serait sans obstacle interne, elle serait souple, et au débouché que vous pourriez faire dans un regard, la canalisation pourrait continuer vers le tout à l'égout. Vous pourriez entourer la réparation avec un tube plus gros pour que les racines passent ailleurs ; mais il faudra couper tout ce qui dépasse.

La solution que vous évoquez ne semble pas réaliste et favoriserait la croissance de bouchon rapide.

Nicoll ou Frans Bonhomme vous proposeront les matériels nécessaires.
30 mai 2013 à 09:21
forum consulter ce sujet Réparer conduit évacuation sanitaire sur le forum Plomberie

Bonjour. L'appareil consomme entre 3,7 et 5,5 A ; le point de livraison ne peut délivrer au maximum que 3 A, intensité qui ne permet même pas de faire fonctionner une cafetière. Vous ne pourrez utiliser le système de climatisation dans ces conditions.
30 mai 2013 à 08:49
forum consulter ce sujet Installation électrique climatiseur mobil home sera t-il supporté par le compteur sur le forum Électricité

Compléments.
On peut supposer que lors de la venue du plombier pour mesurer la pression (déplacement + main d’œuvre), des frais notoires seront seront déjà engagés.

Avant d'avoir recours à un professionnel, clemarq peut effectuer les quelques manœuvres simples au niveau du groupe précédemment décrites, et décrire les résultats sur le forum.
Si le groupe est très ancien, n'a jamais été manœuvré, et si l'écoulement persiste avec une pression réseau inférieure à 7 bars, le changement devient évident ; le recours à un professionnel ou à un ami expérimenté sera alors justifié.
Le plombier pourra conseiller la pose d'un réducteur de pression s'il s'avère que cette dernière est proche de 7 bars. Même si elle est inférieure, la pose devrait être systématique par précaution.

Pour clemarq : un groupe coûte approximativement moins de 30 € HT. A cela vous rajoutez déplacement et MO et vous aurez l'ordre de grandeur du prix de la réparation éventuelle.
29 mai 2013 à 20:00
forum consulter ce sujet Compteur d'eau tourne en permanence sur le forum Plomberie

Bonjour. Il a l'air assez fin et peu massif (premier prix ?), et on ne voit pas trop comment il était soutenu en tous les points possibles. On peut mettre en cause la qualité du bac, le mode de pose, une contrainte interne etc.
De toute façon, il n'y a plus qu'à le changer pour un modèle un peu plus costaud et posé dans les règles si ce n'était pas le cas.
29 mai 2013 à 14:43
forum consulter ce sujet Bac à douche en grès explosé sur le forum Plomberie

Bonjour. Chaque cas est unique. Néanmoins, vous pouvez consulter la question 5397 qui traite un problème identique.
Vous verrez que le bac ne repose pas sur du mortier, mais sur une bonne couche de silicone. Il a fallu réaliser l’empreinte finale du bac avec une méthode personnelle utilisant de la colle à béton avec du gaffer extra large. De ce fait, le bac est parfaitement de niveau et repose en tous les points possibles, car la face de dessous accusait un gauchissement de 8 mm environ. Le niveau a été repéré avec une vis à placo disposée sur un coin.

Le raccordement de la bonde à l'évacuation a été faite avec du tube PVC Flexydrain de 40 ce qui permet un raccordement à la fois souple et rigide, avec peu de risque d'engorgement et facilité de débouchage . La bonde est accessible par l'avant.

La pose a été faite après carrelage, l'étanchéité périphérique a été effectuée en trois fois, la dernière avec la méthode de l'adhésif.

Pour votre pose, on peut imaginer une dépose comme par hélicoptère, mais avec des cordes fines et solides et 4 ou 6 bras. A moins que vous puissiez le mettre vertical à chant sur un côté et le coucher délicatement ensuite.

Il est bon de tester l'étanchéité bac + bonde + conduit avant la pose finale.

En espérant avoir pu vous donner quelques idées.
29 mai 2013 à 13:49
forum consulter ce sujet Pose receveur de douche céramique sur le forum Plomberie

Bien reçu. Réparer, on ne peut savoir si cela est possible (et comment dans un tube supposé PVC de 100 ou 110 ?), peut-être en faisant une visualisation interne par camera endoscopique.
Changer la canalisation en passant en tranchée à l'extérieur de la maison serait peut-être la bonne solution pérenne.

Attendons de nouveau d'autres avis.
29 mai 2013 à 09:10
forum consulter ce sujet Réparer conduit évacuation sanitaire sur le forum Plomberie

Bonjour. On peut vous proposer de consulter ce document Watts Industries : Un groupe de sécurité à quoi ça sert ? Comment ça marche
On y voit la forme du groupe. Vous pouvez tourner énergiquement le bouton de manœuvre de soupape rouge de façon à enlever un tant soit peu le calcaire interne.
Le groupe se trouve fréquemment en bas et sur le côté pour un chauffe eau vertical posé au sol. Il est en dessous pour un modèle suspendu.
Si l'écoulement se poursuit en dehors des périodes de chauffe après la vidange brusque provoquée, il vaut mieux changer le groupe de sécurité. Un travail à la portée d'un bon bricoleur outillé. Dans le cas contraire, il faut faire appel à un plombier.

Nota : il n'y a aucun risque à manœuvrer le bouton rouge. Le levier bleu ou noir permet de fermer l'arrivée d'eau froide.
29 mai 2013 à 09:03
forum consulter ce sujet Compteur d'eau tourne en permanence sur le forum Plomberie

Merci pour votre retour.
Désolé d'avoir tenté une entraide inappropriée pour ce qui vous concerne, mais votre description initiale ne permettait pas d'imaginer que la conduite était détruite à ce point.

Attendons d'autres avis.
28 mai 2013 à 23:32
forum consulter ce sujet Réparer conduit évacuation sanitaire sur le forum Plomberie

Bonjour PL. C'est une bonde qui normalement est toujours ouverte, mais par un appui elle se ferme (usage : vasque sans trop plein). On a abordé ce problème en question 5596.

Pour le réglage il y a certainement quelque chose à faire. Mais il faut que la bonde ait été bien montée avec un joint silicone en dessous de la face supérieure ; comme toutes les bondes d'ailleurs.
28 mai 2013 à 18:48
forum consulter ce sujet Conseil réglage bonde clic clac sur le forum Plomberie

Bonjour. Une méthode personnelle si vous avez un regard ou un tampon de visite en amont, et un regard en aval. On peut passer des cannes souples de ramonage dont l'embout est muni d'un hérisson de petite taille, de façon à décrocher les algues. Simultanément on envoie de l'eau sous pression. On accroche une corde à l'anneau et l'on peut effectuer des va et vient.
Il faut éviter que l'une des cannes se détache, c'est donc une opération risquée si l'on n'y prend garde.

Bref, il faut être imaginatif et trouver la méthode qui convient de façon à bien déboucher ; puis renouveler l'opération de temps en temps.

Mais il faut un accès dans la conduite.

Le hérisson spécial tout à l'égout sur cette photo :


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
herisson plomberie

28 mai 2013 à 13:37
forum consulter ce sujet Réparer conduit évacuation sanitaire sur le forum Plomberie

Bonjour. A priori il y a le compte en fusibles. Il n'y a plus qu'à déterminer les calibres. Bizarre que l'interrupteur crépusculaire puisse être alimenté par intermittence. Assurez vous qu'il ne fait pas un cycle quel que soit l'éclairement lors de la mise sous tension.
Le montage fonctionne-t-il ainsi ?
Les porte-fusibles sont-ils à coupure omnipolaire ?
27 mai 2013 à 23:08
forum consulter ce sujet Protection matériels et des personnes éclairage extérieur sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.
On peut supposer que cet édifice de 14 m² n'a pas été construit pour servir d'habitation troglodyte, mais peut-être pour y stocker des pommes de terre ou autres. De ce fait, les problèmes d'humidité et de salpêtre éventuels n'avaient que peu d'importance.
L'étanchéité pourrait peut-être être améliorée en déterrant l'extérieur et en étanchéifiant de manière physique. Et il n'est pas certain que des remontées capillaires verticales ne subsistent pas.
L'installation électrique, car il semble y en avoir une, n'est pas franchement aux normes avec des câbles non protégés.

S'agissant de la location même meublée, l'obligation du propriétaire est de proposer un logement décent au sens juridique du terme. Il n'est pas certain que cet édifice possède ou finisse par présenter les qualités minimum, même pour une location saisonnière.

Salle d'eau + coin cuisine + commodités + espace de vie + ventilation = 14 m² sur un seul niveau ou deux ?
26 mai 2013 à 07:42
forum consulter ce sujet Remontée capillaire et capillarités latérales sur le forum Maçonnerie

Bonjour Alain. Pourquoi est-il là ? Comme le souligne l'ami PL il va falloir ouvrir le tableau et pister les conducteurs en aval du contacteur.
On ne peut penser qu'il alimente en tout ou rien une série de radiateurs électriques. Mais des précisions sur le mode de chauffage seraient nécessaires.
Auriez vous sur le tableau un système de délestage ?
25 mai 2013 à 21:20
forum consulter ce sujet Appareil inconnu dans tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Indépendamment du problème de déclenchement d'un ID, il serait souhaitable de vérifier la continuité du circuit de terre des prises concernées et de ce que vous appelez prises proches. Vous opérez tous les récepteurs débranchés comme vous avez fait initialement, et DJ de branchement déclenché.
On pourrait penser que certains conducteurs de terre sont branchés en cascade.
Il va certainement falloir démonter des socles de PC.
25 mai 2013 à 20:50
forum consulter ce sujet Tensions étranges sur prises de courant sur le forum Électricité

Bonjour.
1. Vous ne pourrez pas encastrer les lames sous le placo.
2. Même avec le plus grand soin, la découpe à la scie à araser fera des vagues.
3. La pose des plinthes est un cache misère qui, bien faite, donne une qualité de finition plus que satisfaisante si l'on s'y prend bien. Et il n'y a plus aucune misère visible.
25 mai 2013 à 14:29
forum consulter ce sujet Pose de parquet contrecollé flottant sans plinthes sur le forum Sols . Carrelages

Bien reçu Marie. Si la terrasse est en partie sur le sous-sol, vous pouvez faire une sorte de petite cheminée qui déboucherait dans un coin. Et dans votre cas, il en faudrait deux pour assurer une circulation d'air.
A priori, il y aurait des solutions. De toutes façons, il en faut.
25 mai 2013 à 10:56
forum consulter ce sujet Comment empêcher l'humidité de remonter sur le carrelage sur le forum Divers

Bonjour. Vous n'avez pas le choix, il faudra creuser sur les trois mètres s'il le faut. Si c'est de la terre, certes ce sera difficile, mais possible. Dans le béton, il faudra être imaginatif pour trouver une solution faisable.
Il vaudrait mieux que la ventilation soit naturelle plutôt que forcée avec un groupe VMC.
En gros il faut une arrivée d'air et un ou des départs.
25 mai 2013 à 09:51
forum consulter ce sujet Comment empêcher l'humidité de remonter sur le carrelage sur le forum Divers

Bien reçu. Mais attendez vous à devoir répondre aux question suivantes :
Pourquoi faut-il un fusible de 0,3 A (zéro virgule trois) à l'entrée, et qu'est-ce que cette entrée ?
De même, à quoi sert le fusible de 3 A ?
Que représentent pour vous l'entrée et la sortie de l'interrupteur crépusculaire tel que vous l'écrivez ?

C'est écrit avec un t (cela fait-il écrise ou écrite ?) Une règle simple que vous n'oublierez pas.
23 mai 2013 à 18:55
forum consulter ce sujet Protection matériels et des personnes éclairage extérieur sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Un trou anti-débordement est-il obligatoire pour un lavabo ?
Raisonnement par l'absurde : si c'était obligatoire, on en trouverait sur toutes les vasques.
Or, ce n'est pas le cas.

Dans le cas fréquent d'une vasque sans trou anti-débordement, soit on met une bonde à écoulement libre, ou mieux, une bonde du type "up and down aussi appelée "clic-clac" ou "push up ou à clapet". Cela permet de remplir la vasque et de la vider. Il faut juste faire un peu attention.

22 mai 2013 à 22:58
forum consulter ce sujet Règlementation plomberie trou anti-débordement d'un lavabo sur le forum Plomberie

Bonjour réponse 17. Vous pouvez trouver le principe du variateur pour lampes à incandescence en faisant une recherche sur le net avec "gradateur à réglage de phase".
La tension instantanée n'est pas écrêtée.
Le variateur basique n'utilise pas de diode tunnel.
La consommation propre du variateur (quelques watts) est négligeable par rapport à la puissance dissipée par la lampe ; elle dépend du réglage de l'angle de retard à l'amorçage (qui impose la valeur de l'intensité dans le composant et la lampe). Mais les pertes d'énergie dans le triac transformées en chaleur imposent que ce dernier soit monté sur un radiateur.
22 mai 2013 à 20:27
forum consulter ce sujet Consommation halogène éclairage faible sur le forum Électricité

Bonjour Bruno. La technique habituelle consiste à percer le barillet en plusieurs fois jusqu'à temps qu'on puisse l'extraire. Le serrurier, si par hasard vous en trouvez un vrai, ne devrait pas faire autrement (ne pas appeler un SOS serrure ou équivalent qui vous facturera le prix de la porte).

Vous essayez de nouveau de tourner la clef jusqu'à temps qu'elle accroche ; vous pouvez aussi tapoter sur le barillet avec un petit marteau en espérant que les vibrations feront bouger les parties mobiles.

Puis en l'absence de résultat, destruction du barillet à la perceuse.

Bonne chance (il en faut).

Attendons d'autres avis.
22 mai 2013 à 10:27
forum consulter ce sujet Comment ouvrir une serrure cassée sur le forum Menuiserie

Bonjour. Eh oui, sauf que ce boitier est certainement plombé. Il comporte deux contacts, un pour la commutation du comptage en HC, et un autre pour la commande du contacteur de chauffe-eau. Normalement sur votre tableau de répartition vous devriez avoir une protection du circuit de commande (voir question 6682).
Vous court-circuitez le contact pour voir si le contacteur s'enclenche ; si c'est oui et après vérification complète du circuit de commande, il n'y a plus qu'à appeler ERDF pour le contrôle du relais 175 Hz.
Citation :
Après changement du contacteur j/n pour chauffe bain...
On peut comprendre que vous avez fait une fausse manipulation lors de ce changement de contacteur. N'auriez vous pas travaillé sous tension ?

Conclusion : vérifier en détail le circuit de commande, faire l'essai en shuntant le contact ERDF, appeler éventuellement le technicien ERDF.
21 mai 2013 à 14:06
forum consulter ce sujet Fusible ou pas dans relais récepteur 175 Hz sur le forum Électricité

Bonjour. Déplacer la cloison (on démolit et on fait du neuf) ou l'enlever carrément ne semble pas un problème.
C'est un travail assez facile d'autant plus qu'il y a juste le mini plafond à modifier.
Un plaquiste vous fait cela en une journée ou deux.
Mais ôter la cloison serait peut-être suffisant.
21 mai 2013 à 12:30
forum consulter ce sujet Déplacement de cloison pour agrandir place de parking sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Juste un avis en passant.
Bigre ! Le terrain semble être intéressant, mais à 85 k€ ce n'est pas une affaire s'il faut démolir l'édifice. Seule la toiture n'est pas en ruine. Mais derrière l'écran on n'est pas objectif ; l'impression n'est pas très bonne.

21 mai 2013 à 11:12
forum consulter ce sujet Mur en pierre fendu à cause d'une extension en brique sur le forum Maçonnerie

Bonjour réponse 7. Hélas, on peut penser que seule la réponse 1 vous permettra d'utiliser votre lampe.
La fonction tactile semble être un gadget peu fiable.
21 mai 2013 à 10:57
forum consulter ce sujet Problème lampe tactile ne fonctionne plus sur le forum Électricité

Bonjour jmb. Il faudrait que vous fassiez de nouveau le changement du condensateur en étant certain qu'il soit bon, donc avec un neuf de la valeur spécifiée par le constructeur. Si vous avez un moteur en tout point identique, vous faites l'échange. Vous essayez d'abord charge désaccouplée si c'est possible.
On suppose que vous avez contrôlé la continuité de l'enroulement auxiliaire.
Qu'est-ce qu'une PPE ?
20 mai 2013 à 08:51
forum consulter ce sujet Moteur asynchrone tourne à l'envers sur le forum Électricité

Bonjour. Il faudrait que vous déconnectiez le système photovoltaïque du secteur et refassiez vos mesures (mais c'est le réseau qui impose la valeur de la tension, pas l'onduleur).
Il faut que vous soyez certain des qualités de votre multimètre.
La tension simple normalisée est 230 V + ou - 10%. Les fluctuations sont assez fortes néanmoins chez vous. Quelques volts seraient davantage acceptables.
Vous pouvez également comparer avec les valeurs des tensions dans le voisinage proche.
19 mai 2013 à 23:22
forum consulter ce sujet 250 volts aux prises électriques normal ou pas ? sur le forum Électricité

Bonsoir à tous. J'ai suivi pas à pas ce dépannage à distance et n'était pas convaincu au départ des chances de réussite sans schéma de la carte. L'expérience de Dom a pu compenser ce manque. Félicitations pour la précision du téléguidage.

La partie manip n'était pas gagnée (et c'était sans compter sur la persévérance de Marielle), et j'ai craint de voir un post décrivant un effet pyrotechnique unique et non reproductible avec la carte au centre, suite au branchement de la sonde dont il n'a pas été spécifié au départ qu'elle pu être différentielle, à moins que l'oscillo possède lui même des entrées différentielles (ou le montage isolé du réseau, ou pire du pire, l'oscillo déconnecté de la terre et l'on n'ose pas y penser ne serait-ce qu'un instant).

Puis vint le 7815 que je n'ai pas encore trouvé ; ce n'est pas le composant le plus difficile à contrôler en fonctionnement.

Les ponts de Graetz (PD2) en parallèle ce n'est pas bien fréquent sur ce type de petit montage, en électronique de puissance davantage. Le constructeur a résolu ainsi un problème d'encombrement ou de cout. **

Quant à l'IGBT, c'est le composant actif principal en commutation et de ce fait est naturellement le premier suspect ; il est le siège de pertes tant en conduction qu'en commutation. **

** : on espère que ces composants sont montés sur radiateurs ; la substance blanche serait donc de la graisse thermique. Est-ce bien cela ? Si ce n'est pas le cas pour l'IGBT, c'est embêtant, et source de panne par échauffement non maitrisé.

Citation :
Ma mère me dit souvent : « un jour tu grandiras… » J’attends…
Il faudra dire à maman que c'est en bonne voie. Et que l'électricité, c'est passionnant.

Cordialement
19 mai 2013 à 23:04
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation