Bonjour bemu. Qu'en est-il du télé qui s'allumait tout seul ?
23 avril 2013 à 17:27
forum consulter ce sujet Fonctionnement du mécanisme de remplissage pour wc suspendu Grohe sur le forum Plomberie

Bonjour Daniel. Autrement dit, vous voulez faire un prolongateur. Il est toujours possible de faire ce type de branchement avec la section choisie.
Vous pouvez aussi remplacer le cordon d'origine de la plaque et la raccorder ainsi directement dans la sortie de câble 32 A avec un câble 3G2,5 souple de la bonne longueur.
Une recherche avec "branchement four et plaque" vous amènera entre autres à la question 10961 qui pourra vous intéresser.

Ce qui est bizarre est la consommation de la plaque à induction, sauf si c'est un modèle à un ou deux feux.
23 avril 2013 à 17:25
forum consulter ce sujet Brancher câbles 2,5 mm prise 16 ampères sur arrivée 32 ampères sur le forum Électricité

Publicité

Bien reçu. Quoi qu'il en soit, même pendant la période de chauffe la liaison des flexibles avec l'arrivée ne doit pas fuir.
On peut supposer que l'étanchéité est mal faite et que le peu de surpression engendré par la chauffe et non évacuée par le groupe entraine cette fuite.
A vos joints.
23 avril 2013 à 16:10
forum consulter ce sujet Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier sur le forum Plomberie

"Par contre le 2éme bleu il sert à quoi du coup ?" J'aurais tendance à penser que c'est le neutre alimentant le circuit de la barre de spots ; il faudrait alors le relier au neutre (le vrai, le n°1) qui arrive au plafonnier. Mais dans ce cas, vous auriez deux bleus réunis ensemble et le jaune tout seul. Êtes vous certain qu'initialement il y avait le blanc et un bleu connectés ensemble ?

23 avril 2013 à 16:04
forum consulter ce sujet Panne d'électricité sur une seule barre de spots sur le forum Électricité

Bien reçu. Il semblerait que le groupe ne fasse pas son travail, car il est chargé de limiter la pression interne au chauffe-eau pendant la chauffe, donc de nuit ; il y a un certain risque à laisser la situation en l'état.
Voir si le groupe est bien monté. Faire un essai avec la petite poignée ronde pour voir si l'évacuation au tout à l'égout se fait bien.
Observer également le groupe pendant la chauffe ; il doit écouler de l'eau excédentaire une heure ou deux après le début de la chauffe.
23 avril 2013 à 14:08
forum consulter ce sujet Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier sur le forum Plomberie

Bonjour. Avez vous fait une déclaration de sinistre ? De toute façon, il faut avertir votre assurance.

Il faudrait voir également si ce dégât des eaux est de la responsabilité du propriétaire.
Bref, il y a des démarches à effectuer.
23 avril 2013 à 14:04
forum consulter ce sujet Dégâts des eaux avis facture plombier prise en charge par assurance sur le forum Plomberie

Ouh là là !
Citation :
mais la barre de spots dans le couloir ne marche toujours pas

Ça devient très difficile.
"mais pourquoi ça a péter avec le domino...." Quand vous avez réuni le jaune et l'un des bleus (appelons le n°1), on peut déduire que vous avez fait un court-circuit phase coupée et neutre.
Donc, le bleu n°1 serait bien un neutre, un vrai, et le jaune la phase coupée. Vous devriez pouvoir brancher votre luminaire sur ces deux fils ; il devrait s'allumer. Faites déjà ce branchement.
Reste le branchement de la rampe à spots, et là, je ne sais plus quoi vous dire. Les couleurs rouge et bleu sont normales.
A suivre.

Mais il faudrait songer à demander du secours à un ami expérimenté équipé d'un voltmètre.
23 avril 2013 à 12:46
forum consulter ce sujet Panne d'électricité sur une seule barre de spots sur le forum Électricité

Bonjour. Si vous entendez un sifflement alors que tous les robinets sont fermés, on peut envisager un écoulement permanent quelque part, peut-être au niveau du groupe de sécurité du chauffe-eau, s'il est ancien ou entartré, ou que la pression en amont est trop forte.
Robinets fermés, si vous mettez votre oreille sur la canalisation d'arrivée et que vous entendez un chuintement, c'est qu'il y a un débit. Vous fermez le robinet général, s'il n'y a plus de chuintement, il y a bien débit anormal. Reste à en identifier la cause.
23 avril 2013 à 10:21
forum consulter ce sujet Sifflement permanent dans la tuyauterie de la salle de bain sur le forum Plomberie

Bien reçu.
Citation :
Donc ça ne disjonctera pas...

Non, mais il ne faut pas trop chatouiller la limite. Avec 25 A efficace par phase le DJ ne déclenchera pas, mais avec 27 A, il déclenchera avec un temps de réponse fonction de sa caractéristique temps/intensité. Il vaut mieux avoir un peu de réserve en intensité. Vous avez un bon 5,5 kVA disponible par phase en régime permanent.

La fuite éventuelle concerne un défaut d'isolement et n'a pas de rapport avec le calibre de la protection surintensité du DJ de branchement, réglée ici à 25 A. Mais vous devriez avoir en aval des protections différentielles 30 mA quelles que soient vos applications.
23 avril 2013 à 09:47
forum consulter ce sujet Déclenchement disjoncteur différentiel triphasé sur le forum Électricité

Non, il n'y a pas besoin de plafonnier. Un domino devrait suffire.
Citation :
vous pensez que le bleu et le jaune sont raccordés

Non, je pense qu'ils "pendouillent", ce que vous confirmez.

On va faire autrement. Vous prenez une lampe témoin (douille + lampe à incandescence + fils rigides de 20 cm dénudés sur 5 mm) en manipulant avec précaution (mettre des gants caoutchouc et des lunettes de protection).

Il y a 3 fils qui sortent du plafond, un jaune et deux bleus
Test 1 entre jaune et bleu n°1 : la lampe s'allume ou non ?
Test 2 entre jaune et bleu n° 2 : la lampe s'allume ou non ?
Test 3 entre les 2 bleus : la lampe s'allume ou non ?

Question 4 : quelles sont les couleurs des fils qui alimentent la rampe à spots ?
Question 5 : le plafonnier était-il branché auparavant ainsi : dans une alvéole de domino, un jaune et un bleu dument repéré (quel numéro ?), et dans l'autre alvéole l'autre bleu (quel numéro ?).
22 avril 2013 à 23:29
forum consulter ce sujet Panne d'électricité sur une seule barre de spots sur le forum Électricité

Citation :
Est-ce qu'il est possible que les fils qui ne sont pas branchés soient la cause du problème ?

Oui. Si l'on suppose que le jaune est la phase coupée qui alimente le plafonnier et le bleu le neutre (ce qui serait logique pour cette couleur), il se pourrait bien que l'autre bleu, qui n'est pas raccordé pour le moment soit le neutre qui alimente normalement les spots. Il faudrait donc réunir les deux bleus ensemble, comme il est fort probable que ce fut ainsi auparavant.

La couleur jaune pour une phase montre que cette installation est relativement ancienne.

A bientôt pour le résultat du TP. On opère alimentation électrique de cette ligne coupée.
22 avril 2013 à 21:54
forum consulter ce sujet Panne d'électricité sur une seule barre de spots sur le forum Électricité

Bonjour. Il déclenchera dès l'instant où l'intensité dans une phase dépassera 25 A pendant un certain temps.
Si les intensités sont ce que vous écrivez, le système est très déséquilibré.
Mais vous avez certainement voulu exposer un exemple.
22 avril 2013 à 20:45
forum consulter ce sujet Déclenchement disjoncteur différentiel triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. Pour compléter la réponse de Bob, on peut vous conseiller un breaker de type disjoncteur bipolaire par plinthe chauffante. Il vaut mieux éviter les fusibles.
Normalement, chaque plinthe est alimentée entre phases, il en est ainsi au Québec.

Il faudra choisir un bon calibre (en ampères) correspondant à la section des conducteurs utilisés. L'électricien peut vous conseiller.
22 avril 2013 à 20:05
forum consulter ce sujet Chaque breaker doit être relié à son breaker propre sur le forum Électricité

Ok. Sur chaque arrivée des luminaires SDB, y a-t-il seulement deux fils : phase coupée venant de l’interrupteur et neutre direct, ou bien d'autres, notamment un neutre qui partirait vers un autre point lumineux ? On ne parle pas du fil de terre jaune vert pas forcément présent si l'installation est ancienne.
22 avril 2013 à 18:47
forum consulter ce sujet Panne d'électricité sur une seule barre de spots sur le forum Électricité

Bien reçu,
Citation :
...pour l'instant je ne les ai pas remplacés..

Oui, mais c'est bien depuis cette intervention que les spots ne fonctionnent plus ? C'est ce que l'on comprend.
Les raccordements sont-ils effectués avec des dominos ? N'auriez vous pas déconnecté plusieurs fils dans une alvéole de domino ? N'auriez vous pas serré des fils sur leur isolant ?
La chronologie de vos interventions est incertaine. On cherche à savoir si c'est bien après intervention dans la salle de bain que la barre ne fonctionne plus, sans que vous ayez touché à celle-ci initialement ; et vous l'auriez ensuite changée.
22 avril 2013 à 16:13
forum consulter ce sujet Panne d'électricité sur une seule barre de spots sur le forum Électricité

Bonjour Vincent. Le groupe et le mitigeur ont des comportements indépendants. Il faut revoir le raccordement du mitigeur, certainement au niveau des flexibles.
Une photo aiderait à situer l'origine de la fuite, sur un ou deux flexibles... ou ailleurs (par le corps du mitigeur au niveau du trou dans l'évier par exemple).

Des questions relatives aux groupes de sécurité ont été traitées récemment sur le forum. Vous pouvez les consulter.
22 avril 2013 à 13:56
forum consulter ce sujet Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier sur le forum Plomberie

Bonjour. Il faut revoir les raccordements sur lesquels vous êtes intervenu avant que vous constatiez le défaut concernant la réglette. ERDF n'y est pour rien. Un DJ déclenche en cas de surintensité, ce qui n'est pas le cas chez vous.
L'ami mf06 vous a mis sur la piste.
22 avril 2013 à 13:50
forum consulter ce sujet Panne d'électricité sur une seule barre de spots sur le forum Électricité

Bonjour. Au vu des photos, c'est fichu. Il va falloir enlever le bac et remettre une bonde, de préférence de meilleure qualité ; pour cela, vous allez chez un grossiste tel que Cedeo, Aubade et autre.
Il faudra faire un test d'étanchéité avant de faire la fixation définitive du receveur.
22 avril 2013 à 13:40
forum consulter ce sujet Comment réparer un siphon de douche sur le forum Plomberie

Bien reçu. Ne pourriez vous pas retourner voir le vendeur afin de tirer au clair cette mesure qui nous paraît bizarre ? Tant au niveau de l'appareil utilisé que du mode opératoire.
22 avril 2013 à 10:00
forum consulter ce sujet Mesure des Ampères heures d'une batterie sur le forum Électricité

Bonjour Stef. On ne peut vous répondre avec certitude. Certes, des variations d'intensité lumineuse de lampes à incandescence seraient un indice.
Étant en appartement, des voisins subissant des variations de tension auraient des effets identiques aussi il faudrait leur demander ce qu'il en est chez eux.
Des microcoupures pourraient éventuellement être responsables. Mais vous ne seriez pas seul dans l'immeuble si le réseau est responsable.
Tout cela pourrait se contrôler avec des appareils de mesure spécifiques, qu'un électricien ne possède généralement pas, sauf s'il est versé dans les problèmes industriels.
On utilise un analyseur de réseau, et ERDF peut poser un enregistreur.

Un électricien ou vous même si vous êtes bon bricoleur pourraient vérifier le serrage des connexions au niveau du tableau de répartition, DJ de branchement déclenché. Des mauvais contacts sporadiques sont toujours possibles. Mais l'absence de variation lumineuse contredit cette hypothèse.

Attendons d'autres avis.
22 avril 2013 à 09:12
forum consulter ce sujet Problème de variation de tension sur le forum Électricité

Bien reçu. Il semble qu'il y ait 2 bornes sur la face arrière du multimètre, une correspondant à un calibre 10 A DC direct et l'autre 200 mA DC direct également. Dans ce cas, on ferait passer le courant entre la borne COM et l'une de ces deux entrées. Vous pouvez toujours faire une photo de la face arrière perpendiculaire à l'afficheur. Et une autre s'il y a des bornes autres que celles sur la façade , de la gauche vers la droite : Com, Vdc, Vac, ohms (d'après photo trouvée sur le net).

Mais la mesure des intensités avec la F15 est nettement plus sure, sans couper le circuit. Si le calibre vous parait trop grand, vous faites des passages avec un long fil dans la pince. Ainsi, pour 10 passages le calibre est divisé par 10.
Le plus simple est d'utiliser la F15 pour toutes vos mesures.

L'opérateur a juste mesuré la tension à vide (la FEM) ; et n'a pas mesuré le courant de court-circuit. Il a juste constaté que la batterie était chargée, sans plus d'indication que cela.

J'ai juste trouvé cette image :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mx502

21 avril 2013 à 23:12
forum consulter ce sujet Mesure des Ampères heures d'une batterie sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
avec ces 2 multimètres comment puis-je refaire ce qu'a fait le vendeur ?

Le problème est que l'on ne sait pas ce qu'il a fait. Une capacité de batterie en Ah ne se mesure pas ainsi. Elle est normalement inscrite sur une étiquette avec la tension nominale et le courant pointe en A. Quelques centaines pour une batterie au plomb.

Les cordons de mesure étaient-ils de grosse section . Y-a-t-il eu étincelles aux bornes pendant la mesure ? Celle-ci fut-elle très brève ?

Ce dont on est certain c'est que la capacité de la batterie voiture ne fait pas 630 Ah. Quelques dizaines d'Ah au plus.

Le MX 502 est un vieux multimètre avec les fonctions classiques qui ne nécessitent pas une notice particulière. La F15 est une très bonne pince multimètre. Mais il faut en avoir l'usage.
21 avril 2013 à 21:32
forum consulter ce sujet Mesure des Ampères heures d'une batterie sur le forum Électricité

Bonjour Bob. Vous avez bien cherché. Et trouvé.
Apparemment la borne repérée PE a une fonction différente de la protection électrique. Mea culpa.
21 avril 2013 à 14:01
forum consulter ce sujet Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pouvez toujours vous adresser au fournisseur en France, ou bien au SAV de la marque en Espagne :
Tél. de la technico Chez MAGUISA en Espagne : 34 96 285 60 07 (langue française parlée semble-t-il).

Mais n'y a t-il pas de notice de montage ?

Le shunt entre les bornes PE et GND est normal ; à relier à la terre.

Attendons d'autres avis.


21 avril 2013 à 12:18
forum consulter ce sujet Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural sur le forum Électricité

Bonjour. Sauf erreur, le mur a été fait sans prendre en compte la poussée irrémédiable de la terre.
Citation :
comment faire à peu de frais pour boucher cette fissure

C'est plus qu'une fissure car le mur finira par tomber, et on espère sans personne en dessous. A part le refaire, vu d'ici il ne semble pas y avoir d'autre solution. A peu de frais ne semble pas la bonne expression.
Cordialement.
21 avril 2013 à 00:39
forum consulter ce sujet Comment réparer mur extérieur complétement fissuré sur le forum Maçonnerie

Bien reçu. Il faudra tirer des lignes, installer des socles type US (introuvables en France ?) ; le transformateur avec sa taille, son poids et son prix, les protections en amont et en aval du transformateur, son ronronnement persistant. Il faudra créer un régime TT en sortie du transformateur.
Il faut voir si cela en vaut vraiment la peine, compte tenu du prix dérisoire de l'électroménager de base (mixer, cafetière - repassage exclu).

Le projet est moins simple qu'il n'y parait.
20 avril 2013 à 17:16
forum consulter ce sujet Installation 110 - 120 Volts / 60 Hz à la maison sur le forum Électricité

Reprise après la nuit.
En résumé, aucun déclenchement de protections surintensité ou différentielle. La maison étant de 2008, les circuits prises et lumières sont indépendants.
Le circuit lumière en question doit être commun à plusieurs points lumineux. Si tous les points lumineux de l'habitation fonctionnent hormis ce point lumineux précis, comme dit précédemment sans erreur, vous pouvez incriminer l'alimentation de celui-ci.
Celui ci a peut-être été repris dans un appareillage distinct, un autre interrupteur par exemple concernant la phase directe. Il va donc vous falloir vérifier la continuité du circuit depuis le bornier de raccordement du luminaire. Soit il y a rupture du neutre quelque part, ou de la phase. Rappelons que la phase directe arrive à l'interrupteur, et que la phase coupée arrive sur le bornier du luminaire, alors que le neutre bleu est direct.
On penche pour une connexion desserrée quelque part.

Bonne recherche. Merci de faire un retour après résolution.
20 avril 2013 à 10:51
forum consulter ce sujet Prise électrique ne marche pas sans faire disjoncter sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Prise électrique ne marche pas sans faire disjoncter

Citation :
Au tableau rien n'a disjoncté.

Quelle est la bonne description du défaut ?
S'il n'y a pas de tension aux bornes du luminaire, vous pouvez vérifier l’interrupteur de commande, le circuit d'éclairage lui même avec sa protection.
Examinez déjà ces pistes.
20 avril 2013 à 00:35
forum consulter ce sujet Prise électrique ne marche pas sans faire disjoncter sur le forum Électricité

Bonjour. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais si le fusible de protection d'une carte électronique saute dès mise sous tension, c'est que celle-ci est en défaut.
En général le fusible est dans le circuit d'alimentation, mais cela ne vous avance guère.
20 avril 2013 à 00:30
forum consulter ce sujet Fusible carte électronique saute dès que je réenclenche sur le forum Électricité

Bonjour. Il faudrait décrire avec plus de précision l'alimentation en question, protections surintensités et différentielles avec les calibres, dimensionnement en puissance de chaque actionneur, schéma de liaison à la terre (= anciennement régime de neutre).
On peut supposer que cette installation fonctionne en triphasé, et qu'elle est affectée par cet incident depuis peu, peut-être suite à une intervention.
A suivre donc, avec davantage de précisions.
18 avril 2013 à 23:42
forum consulter ce sujet Relais différentiel coupe l'alimentation électrique d'un silo à céréales sur le forum Électricité

Bonjour. Ce que vous décrivez fait penser un mauvais appairage phase et neutre d'un voire deux circuits. Avant d'aller plus loin dans les hypothèses il faudrait que vous fassiez une recherche en ce sens.
Ce qui est bizarre est que le DJ de branchement puisse déclencher également.
Des méthodes de vérification des appairages ont déjà été décrites sur le forum. La méthode personnelle consiste à utiliser une pince ampèremétrique, mais il faut avoir un usage fréquent de ce matériel.

Bonne recherche.
18 avril 2013 à 08:50
forum consulter ce sujet Inter différentiel éclairage qui saute à cause des PC sur le forum Électricité

Bonjour. Il n'y a pas beaucoup de professionnels de la toiture qui passent sur ce forum en ce moment.
Il faut l'avis d'un professionnel de votre entourage (menuisier - charpentier - couvreur) qui, de visu, examinera en détail tous les composants de la structure et ainsi vous conseillera au mieux.
Désolé.
17 avril 2013 à 23:20
forum consulter ce sujet Besoin d'avis état toiture charpente sur le forum Toitures

Bonjour. S'il s'agit de flexibles, il faut vous assurer de leur section. S'ils sont munis de filtres, il faut vous assurer qu'ils ne sont pas obstrués par des impuretés quelconques.
Sans davantage de précisions, on ne peut rien supposer de plus.
17 avril 2013 à 23:09
forum consulter ce sujet Problème pression alimentation en eau faible sur le forum Plomberie

Bonjour. Il est toujours possible d'utiliser un gros transformateur de quelques centaines de VA pour créer une ou deux lignes en 120 V 50 Hz dument protégées. Mais ce ne serait pas une bonne idée, vu le cout et les contraintes d'utilisation, surtout pour quelques appareils électroménagers.
Il serait souhaitable que vous rachetiez vous même en France le matériel qui convient, plutôt que de ramener des ustensiles inadaptés des USA.
Vous faites au mieux.

Attendons d'autres avis.
17 avril 2013 à 23:03
forum consulter ce sujet Installation 110 - 120 Volts / 60 Hz à la maison sur le forum Électricité

Bonsoir CMT. Vous avez raison ; ce matin j'ai sauté les renseignements de 22h58 et en étais resté à la description de 20h57. Ma dernière phrase de 9h11 est donc hors sujet.
A deux on voit quand même plus clair. Merci de m'avoir réveillé !

Amicalement.

17 avril 2013 à 20:38
forum consulter ce sujet Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble sur le forum Électricité

Bonjour Laurie. On peut penser qu'il s'agit d'un système de spots suspendus alimentés par un gros transformateur.
En démontant le capot du transformateur vous devriez voir s'il est possible de changer le câble entier. Pour cela, vous transmettez une photo nette du bornier interne.

L'autre solution est de placer le transformateur près d'une prise et de changer le câble d'alimentation des deux fils tendus.
17 avril 2013 à 09:22
forum consulter ce sujet Rallonge transformateur spot sur le forum Électricité

Bonjour. L'abonnement actuel est de 9 kVA environ; suffisant pour une habitation moyenne avec un seul niveau de vie, avec chauffe-eau, cuisson électrique, chauffage électrique. gros électroménager habituel.

Il faut faire le bilan de la puissance dont vous avez besoin, sachant qu'en monophasé vous ne pourrez souscrire que 12 kVA au maximum.
Une habitation + une grosse dépendance risque d'être limite avec alimentation en monophasé.

Si cette dépendance est destinée à l'habitation permanente, comme on peut le penser à vous lire, famille ou location, il faudra un point de livraison et comptage indépendant.
17 avril 2013 à 09:11
forum consulter ce sujet Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble sur le forum Électricité

** Message privé **
Bonjour Lili. Ce qui est certain est qu'il y a un bouchon en dessous du deuxième étage, voire aussi entre le troisième et le deuxième et qu'il est urgent de faire faire un curage complet par une entreprise spécialisée (voir question 5459 du forum plomberie qui évoque un problème similaire).
Le bouchon peut s'être formé à partir des eaux noires des étages 4, 3 et 2, par dépôts cumulatifs, et ceux-ci ne sont pas identifiables. Il suffirait d'une aspérité dans un raccord de tuyau par exemple.

Pour la deuxième question, un partage des frais semblerait logique, mais MJD vous donnera le point de vue juridique.
16 avril 2013 à 20:42
forum consulter ce sujet Responsabilité inondation WC sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Eh bien il y a une salade dans les connexions que vous avez effectuées. Votre installation semble ancienne, car les couleurs n'indiquent rien d'utile : le neutre, la phase directe, la phase coupée, la terre, la liaison au luminaire etc. L'interrupteur n'y est pour rien.
Il faut donc repérer tous les conducteurs en présence, boite, interrupteur, luminaire, départs du tableau de répartition. Et faire au besoin un schéma unifilaire.

Si vous êtes êtes éloigné du métier, il faudra faire intervenir un professionnel qui saura mettre de l'ordre dans la boite en identifiant tous les conducteurs et leur fonction. Il sera souhaitable qu'il étiquette les conducteurs.

Si vous êtes dans vos murs, ce sera à vos frais ; en cas de location, il ne devrait pas en être ainsi.

Il nous arrive de conseiller fortement l'usage de 5 ou 6 couleurs de conducteurs pour les circuits d'éclairage neufs. On comprend ici pourquoi.
16 avril 2013 à 16:03
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute avec interrupteur sur le forum Électricité

Bien reçu Caro. Il faut que vous fassiez une synthèse des solutions possibles. Le clapet d'équilibrage des pressions évite les "glouglou".
Citation :
Mais si je mets sur mon tuyau pvc l'idée du clapet anti-retour çà me semble la solution.

Pas forcément. Clapet anti-retour et dispositif d'équilibrage des pressions n'ont pas la même fonction, bien que ce soient des clapets l'un et l'autre. La consultation du net vous montrera en photos les différences.

On peut supposer qu'il s'agit d'un chauffe-eau instantané, ou d'un modèle classique avec groupe de sécurité.

Pour faire un raccordement étanche à partir du tuyau de cuivre, la bidouille consisterait à couper ce tube, enfiler un morceau de tuyau de récupération souple dessus (arrosage ou autre) ; ensuite, vous équipez le tube PVC vertical à droite d'un tampon de visite (sorte d'obturateur vissé sur un bouchon), vous faites un trou du diamètre extérieur du tube souple - 1 mm, vous introduisez l'extrémité du tube souple, vous mettez un peu de colle quelconque autour pour faire l'étanchéité et le tour est joué.
Mais un tube souple venant du supposé groupe de sécurité serait aussi simple.

Conclusion : pas bien compliqué, il faut juste choisir des solutions simples les mieux adaptées.
16 avril 2013 à 11:55
forum consulter ce sujet Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC sur le forum Plomberie

Bonjour Christophe en réponse 3.

L'appareillage que vous évoquez est certainement un interrupteur différentiel et non un disjoncteur. Étant triphasé quadripolaire de calibre 25 A il n’est pas prévu pour fonctionner en monophasé avec un courant supérieur à cette valeur dans le neutre. Il faut donc l'enlever.

Vous pouvez vous inspirer des nombreux exemples de tableaux de répartition monophasés présents sur le forum, et vous verrez qu'une installation correcte en monophasé comporte de un à cinq interrupteurs différentiels sur le tableau de répartition pour une habitation moyenne.

Votre électricien saura effectuer la rénovation de ce tableau, en installant les ID nécessaires et en appairant phase et neutre de chaque circuit.

En monophasé, la puissance maximum souscrite est de 12 kVA.
16 avril 2013 à 09:43
forum consulter ce sujet Question pose inter différentiel installation domestique 380V sur le forum Électricité

Un complément au post du 12 avril 2013.
Cette technologie est commune à beaucoup de marques, l'élément commun caractéristique étant le boitier électronique EDW 1100 entre autres.

Le document joint peut rendre service à de bons bricoleurs désirant approfondir les pannes possibles de ce type de LV, et notamment interpréter les codes alarmes si la notice est imprécise à ce sujet.
Personnellement, après remontage du bandeau, un défaut est apparu peu après : alarme icO (modèles avec afficheur) ou 12 clignotements d'une led avec la led Fin. Le cycle s'interrompt, et le diagnostic est sévère : communication avec user interface en panne.

Après nouveau démontage du bandeau, il fut facile de constater que l'une des cosses faston double issue du faisceau de raccordement du commutateur arrêt marche (S0) était en l'air, un fil notoirement trop court était déconnecté du commutateur arrêt marche (S0). Le chat n'a rien vu, et l'opérateur non plus.
Les pages 26 et 27 du manuel de service sont essentielles.

notice electrolux edw1100 diva.pdf
15 avril 2013 à 22:52
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ne chauffe plus sur le forum Électroménager

Bonjour Caro. Ce sont moins les risques d'inondation que le dégagement de mauvaises odeurs qu'il faut traiter car il ne semble pas y avoir de siphon en sortie de cet évier supposé à double bac.

Il faudrait préciser d’où vient ce tuyau cuivre (de quel diamètre ?), et s'il s'agit bien de la sortie du siphon branché à la sortie du groupe de sécurité. Dans ce cas, on peut penser que la sortie du siphon est nettement au dessus du niveau du tuyau PVC à droite.

Soit vous changez ce tube pour du souple ou du PVC, soit il y a moyen d'envisager une bidouille sous l'évier.

Voir en question 5521 un raccord de siphon de lavabo avec une manchette.

On attend donc quelques photos supplémentaires pour se faire une idée.
15 avril 2013 à 15:23
forum consulter ce sujet Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC sur le forum Plomberie

Bonjour. C'est un matériel récent (voir question 5521) qui n'est pas encore chez tous les grossistes ; il doit y en avoir peu d'installés.
Personnellement, j'installerais sans me poser de question. En plus, l'esthétique n'est pas désagréable.
Mettez un Y avec tampon de visite, toujours utile en cas de bouchon. Avec un coup de peinture pour la finition.
15 avril 2013 à 12:44
forum consulter ce sujet Problème évacuation des WC sur le forum Plomberie

Bonjour. Il faudrait vous assurer que les filtres normalement livrés avec chaque mitigeur sont en place et non bouchés par des impuretés diverses. Donc on déconnecte les mitigeurs et on regarde. Il y a un sens pour les filtres (le creux vers le corps du mitigeur).
S'il n'y a pas de filtre, ce qui n'est pas normal, il y a peut-être des impuretés dans les cartouches respectives. Dans ce cas, on démonte et on nettoie.

Il faut voir si le défaut affecte l'eau chaude ou (et ) l'eau froide.

15 avril 2013 à 12:37
forum consulter ce sujet Problème de coupure d'eau pendant la douche sur le forum Plomberie

Bonjour Bemu. On ne peut savoir ; on va attendre la prochaine contribution de réponse 11.
Qu'en est-il du télé qui s'allumait avec la commande lumière ?
15 avril 2013 à 12:30
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable sur le forum Plomberie

Bonjour. Il y a pire comme désagrément.
Vous avez en votre possession un mélangeur nécessitant un trou de diamètre 34 mm et devez augmenter celui de l'évier inox à cette dimension.
L'idée est d'utiliser ce mélangeur Grohe pour lequel il sera aisé de trouver des pièces détachées si besoin est.

Percer l'inox est difficile, d'autant plus qu'il y a déjà un trou existant pour lequel vous ne pouvez utiliser ni emporte-pièce, ni foret à étage

Il ne reste plus qu'à usiner patiemment le trou actuel. Vous pourriez utiliser une petite meule genre Dremel pour matérialiser le nouveau diamètre et affaiblir la circonférence jusqu'à usinage complet. On pourrait également monter une meule de petit diamètre sur un mandrin de perceuse, mais c'est très délicat si l'on ne veut pas que cette meule se mette à tourner dans le trou.

Mais la solution lente et malgré tout sure serait d'usiner avec une lime bâtarde demi-ronde jusqu'à obtention du bon diamètre. Il faudrait fixer de façon ou d'une autre avec des serre-joint une plaque aluminium en dessous de diamètre initial 30 mm pour raidir la tôle. En se protégeant les oreilles. De toute façon l'opération sera longue.

Une fois le trou fait, si vous vous rendez compte que le robinet bouge du fait du peu d'épaisseur de la tôle, vous pouvez raidir comme précédemment avec une plaque d'aluminium ou autre matériau bien choisi.

Vous gardez bien entendu les robinets d'arrêt existants, en évitant d'égarer les joints 12×17 livrés avec le mélangeur.
15 avril 2013 à 08:56
forum consulter ce sujet Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur sur le forum Plomberie

Bonjour réponse 11.
Citation :
on ne pose jamais un ballon à même le sol! Je me demande d'ailleurs comment il tien debout.

Pourriez vous préciser pourquoi on ne devrait pas faire ainsi ? Et si non, comment faites vous ?
Il tient debout naturellement sur ses trois pieds, en toute sécurité.
15 avril 2013 à 08:32
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable sur le forum Plomberie

Bonjour.
Vous avez respecté le branchement phase, neutre et terre.
Le problème est que la ligne ne convient pas. La protection surintensité de cette ligne prise de courant classique 16 A (s'il s'agit bien de conducteurs de section 2,5 mm² difficile à bien évaluer) va déclencher assez rapidement.
Consultez les caractéristiques de raccordement de la cuisinière.
Il faut vous connecter sur une ligne spécifique pour la cuisson de section 6 mm² et protégée par DJ ou fusible 32 A.
14 avril 2013 à 23:50
forum consulter ce sujet Raccordement cuisinière électrique sur le forum Électricité