Il faut que les machines à courant continu utilisées en génératrice soient à aimant permanent, et il faut également repérer les polarités : vous les faites tourner et vous utilisez un voltmètre sur un calibre continu. Ensuite, vous les connectez en série comme on peut le faire avec des piles, les tensions vont alors s'ajouter. Mais c'est juste un petit montage expérimental, vous ne pourrez pas faire grand chose avec ; tous les induits seront parcourus par la même intensité. Faites mieux la différence courant/tension.
26 octobre 2009 à 11:06

Merci Robert pour ces montages très peu courants. Le premier nécessite des télérupteurs qui puissent fonctionner en étant sous-alimentés d'un facteur 0,707 environ.
25 octobre 2009 à 22:51

Je viens d'effacer ma réponse détaillée, préférant que vous précisiez la puissance des 2 groupes voire leur marque, et si leurs caractéristiques de construction les rend couplables. Cette anomalie apparente est-elle apparue subitement ou après une intervention sur un réglage ? Après, on pourra émettre quelques idées.
25 octobre 2009 à 18:21

Un va et vient comporte 3 bornes (un commun et deux navettes). Il aurait fallu recâbler à l'identique. Si vous êtes perdu, appelez un ami expérimenté ou un professionnel.
25 octobre 2009 à 17:55

Rappel cours d'élec. Cette question concernant l'éclairement résiduel phase coupée des lampes autres qu'à incandescence est récurrente (plusieurs fois par mois).
Ces lampes comprennent en tête une alimentation continue basique qui a la fâcheuse tendance, pour les modèles bas de gamme, à être sensible à la tension induite dans le fil de phase coupé par l'interrupteur.
Rappelons que le neutre est direct à la lampe et qu'en aucun cas, pour la sécurité et le respect de la norme, ce peut être la phase.
De même, ne jamais inverser phase et neutre en sortie de DJ modulaire.
Ce n'est pas un problème de terre. Certains préconisent de brancher un condensateur en parallèle avec chaque lampe pour "étouffer" la tension induite phase coupée ; bien que technologiquement correct, cela reste du bricolage.
Mieux vaut installer le bon produit initialement.
Pour ce qui concerne la mesure de la tension, voir la question 6391 où ce problème est traité.
Ces lampes comprennent en tête une alimentation continue basique qui a la fâcheuse tendance, pour les modèles bas de gamme, à être sensible à la tension induite dans le fil de phase coupé par l'interrupteur.
Rappelons que le neutre est direct à la lampe et qu'en aucun cas, pour la sécurité et le respect de la norme, ce peut être la phase.
De même, ne jamais inverser phase et neutre en sortie de DJ modulaire.
Ce n'est pas un problème de terre. Certains préconisent de brancher un condensateur en parallèle avec chaque lampe pour "étouffer" la tension induite phase coupée ; bien que technologiquement correct, cela reste du bricolage.
Mieux vaut installer le bon produit initialement.
Pour ce qui concerne la mesure de la tension, voir la question 6391 où ce problème est traité.
25 octobre 2009 à 17:51

Bonjour. Vous pouvez contacter le service clients Atlantic dont vous avez les références ici en suivant ce lien :
www.atlantic.tm.fr
www.atlantic.tm.fr
25 octobre 2009 à 08:33

Dangereux, pas forcément ; mais vous ne dites pas comment sont assurés les protections différentielles et le branchement des DJ (ou fusibles ?), unipolaire (Ph) ou bipolaire (Ph et N) ; dans ce dernier cas, l'appariement Ph + N doit être fait.
L'essentiel est qu'il y ait un ou des interrupteurs différentiels 30 mA au tableau avec les protections surintensités en aval.
Néanmoins, en cas de réfection d'un tableau il est d'usage d'appairer les circuits.
En question n°4723 sont proposées différentes méthodes de recherche. L'usage d'une pince ampèremétrique ne nécessite pas de coupure de circuits ou très peu, et tout se fait au tableau.
En question n°6508 ci-dessous ce problème des appariements Ph + N et le choix des calibres est traité par CMT.
Conclusion : l'électricien aurait dû faire les appariements si possible, quitte à y passer du temps, et si l'installation n'est pas trop ancienne. Mais il a certainement fait au mieux.
L'essentiel est qu'il y ait un ou des interrupteurs différentiels 30 mA au tableau avec les protections surintensités en aval.
Néanmoins, en cas de réfection d'un tableau il est d'usage d'appairer les circuits.
En question n°4723 sont proposées différentes méthodes de recherche. L'usage d'une pince ampèremétrique ne nécessite pas de coupure de circuits ou très peu, et tout se fait au tableau.
En question n°6508 ci-dessous ce problème des appariements Ph + N et le choix des calibres est traité par CMT.
Conclusion : l'électricien aurait dû faire les appariements si possible, quitte à y passer du temps, et si l'installation n'est pas trop ancienne. Mais il a certainement fait au mieux.
25 octobre 2009 à 08:16

La commutation interne est la même, assurée par un triac qui coupe la phase.
Quel que soit le dispositif Legrand, le neutre est toujours direct à la lampe.
Seule l'alimentation diffère : dispositif en série avec la lampe, simple à monter, avec applications usuelles telles que détecteurs ou variateurs de lumière, ou bien alimentation de l'électronique interne en 230 V entre phase et neutre.
Pour l'utilisation cela ne change rien. Seule la puissance à commuter est différente comme vous l'avez remarquée ; vous avez tout compris.
Quel que soit le dispositif Legrand, le neutre est toujours direct à la lampe.
Seule l'alimentation diffère : dispositif en série avec la lampe, simple à monter, avec applications usuelles telles que détecteurs ou variateurs de lumière, ou bien alimentation de l'électronique interne en 230 V entre phase et neutre.
Pour l'utilisation cela ne change rien. Seule la puissance à commuter est différente comme vous l'avez remarquée ; vous avez tout compris.
25 octobre 2009 à 07:44

Désolé pour les internautes 2 et 3 qui ont oublié ou ne connaissent pas les schémas équivalents sans lesquels on n'explique rien en électrotechnique, mais leur méthode n'est pas bonne.
Une batterie ou n'importe quel générateur se contrôle à vide puis en charge.
Une batterie ou n'importe quel générateur se contrôle à vide puis en charge.
24 octobre 2009 à 09:23

Il n'est pas certain que le détecteur fonctionne.
Comme expliqué souvent, tous ces dispositifs à triac fonctionnent si la charge consomme du courant.
Ce qui n'est pas le cas d'une entrée de minuterie électronique.
Le plus simple est de monter un autre BP avec du fil dans goulotte par ex.
Dans les communs, il faut passer par le syndic ou la société propriétaire.
Comme expliqué souvent, tous ces dispositifs à triac fonctionnent si la charge consomme du courant.
Ce qui n'est pas le cas d'une entrée de minuterie électronique.
Le plus simple est de monter un autre BP avec du fil dans goulotte par ex.
Dans les communs, il faut passer par le syndic ou la société propriétaire.
24 octobre 2009 à 09:14

C'est une très bonne idée. Vous pouvez alors équiper le tableau avec des borniers genre Viking Legrand.
Mais une grande boîte avec rail oméga et borniers est possible.
Et puis sans rail ni borniers, on réalise les liaisons avec dominos ou bornes rapides genre Wago.
Mais une grande boîte avec rail oméga et borniers est possible.
Et puis sans rail ni borniers, on réalise les liaisons avec dominos ou bornes rapides genre Wago.
24 octobre 2009 à 09:08

Bonjour. A défaut, vous vous raccordez sur l'arrivée lumière. Sur votre tableau vous étiquetterez la protection : "lumière extérieure + porte".
24 octobre 2009 à 08:52

Le "Petit livre rouge Promotelec" le livre de chevet de tous les bons électriciens amateurs et professionnels pressés précise page 100 : "le dispositif de commande est situé entre 0,90 m et 1,30 m du sol, manuvrable en position assise ou debout".
1,20 m est un bon compromis.
1,20 m est un bon compromis.
23 octobre 2009 à 23:45

Bonjour. Cette application ne fonctionnera pas car, comme indiqué sur la notice en 7, il faut une charge qui consomme du courant, soit au minimum 40 W.
Une guirlande de diodes ne fonctionnera donc pas comme vous l'avez constaté (elle clignote et c'est normal, le triac qui est le semi-conducteur qui assure la fonction interrupteur ne peut rester passant pendant la phase de commande ; et éteinte, la guirlande est soumise à l'aléa habituel dont il est souvent question dans le forum), d'autant plus qu'elle doit comporter une alimentation électronique ou un transformateur avec composants associés.
Le composant Legrand Mosaic ne coupe que la phase comme ferait un interrupteur mécanique, le neutre étant direct à la lampe.
Un inter électronique fonctionne toujours ainsi, c'est bien l'équivalent d'un interrupteur unipolaire. Malheureusement il n'y a pas de solution électronique.
Une guirlande de diodes ne fonctionnera donc pas comme vous l'avez constaté (elle clignote et c'est normal, le triac qui est le semi-conducteur qui assure la fonction interrupteur ne peut rester passant pendant la phase de commande ; et éteinte, la guirlande est soumise à l'aléa habituel dont il est souvent question dans le forum), d'autant plus qu'elle doit comporter une alimentation électronique ou un transformateur avec composants associés.
Le composant Legrand Mosaic ne coupe que la phase comme ferait un interrupteur mécanique, le neutre étant direct à la lampe.
Un inter électronique fonctionne toujours ainsi, c'est bien l'équivalent d'un interrupteur unipolaire. Malheureusement il n'y a pas de solution électronique.
23 octobre 2009 à 23:15

Effectivement, c'est un pavé. Si le contacteur n'accroche pas en mode forcé, c'est qu'il est commandé par le contact à fermeture du relais de télécommande ou que ce dernier est shunté suite à un mauvais câblage ; le contacteur (usagé ?) grésille et le chauffe eau est alimenté. Il faut bien repérer les bornes du contact et câbler comme indiqué sur les schémas que vous avez trouvés dans la rubrique. Pour un habitué ce n'est pas bien compliqué, mais en l'absence de plus de connaissances, l'intervention d'un professionnel vous permettrait de gagner du temps et d'avoir un montage conforme à ce que l'on en attend ; changez également le contacteur ; il doit fonctionner sans bruit.
23 octobre 2009 à 08:50

Bonjour. Les sites ou catalogues des grands constructeurs bien connus de la rubrique électricité proposent des coffrets de communication grade 1,2 ou 3. Vous pourrez alors choisir de distribuer les signaux en RJ 45 seules, ou les mêmes + câble coaxial pour réception TV en hertzien ou satellite. Les solutions sont détaillées sur des synoptiques très clairs.
Pour l'éclairage, un simple allumage nécessite un seul interrupteur (Ph directe rouge, N bleu, Ph coupée orange); en va et vient, un câblage classique convient (couleurs identiques + navettes violet). Au delà de 2 points de commande on utilise un télérupteur (dans ce cas, il faut utiliser au moins 4 couleurs : Ph + N + phase coupée + BP). Des solutions entièrement électroniques conviennent également, mais il faut qu'elles soient adaptées aux lampes fluo-compactes.
Pour l'éclairage, un simple allumage nécessite un seul interrupteur (Ph directe rouge, N bleu, Ph coupée orange); en va et vient, un câblage classique convient (couleurs identiques + navettes violet). Au delà de 2 points de commande on utilise un télérupteur (dans ce cas, il faut utiliser au moins 4 couleurs : Ph + N + phase coupée + BP). Des solutions entièrement électroniques conviennent également, mais il faut qu'elles soient adaptées aux lampes fluo-compactes.
23 octobre 2009 à 08:37

Aïe, cela devient difficile. Résumons : quand vous branchez le DVD ou le Scope, vous voyez les images par la péritel car elle commute automatiquement quand vous passez en lecture.
Quand vous faites la même chose en mode forcé, l'entrée ne commute pas.
J'incriminerais plutôt le TV, tombé en panne sur le mode manuel.
Vous pouvez essayer de brancher le lecteur de DVD sur l'entrée avant avec un cordon péritel RCA épanoui.
En mode manuel si vous avez l'image en position F-AV, il y a bien un problème sur la commutation manuelle de la péritel. Vous pouvez également faire les tests sur un autre TV.
Il faudrait se déplacer. Vous n'êtes pas au Québec ?
Quand vous faites la même chose en mode forcé, l'entrée ne commute pas.
J'incriminerais plutôt le TV, tombé en panne sur le mode manuel.
Vous pouvez essayer de brancher le lecteur de DVD sur l'entrée avant avec un cordon péritel RCA épanoui.
En mode manuel si vous avez l'image en position F-AV, il y a bien un problème sur la commutation manuelle de la péritel. Vous pouvez également faire les tests sur un autre TV.
Il faudrait se déplacer. Vous n'êtes pas au Québec ?
22 octobre 2009 à 19:15

Assez d'avis avec réponse n°4. On ne dit jamais que les 45 A sont répartis entre les 3 phases.
On raisonne effectivement en puissance, 9 kW dans l'exemple choisi définie au total pour les 3 phases, puis pour une phase.
Mais détailler une explication est quelquefois difficile. L'installation de l'internaute démarre en sortie du DJ de branchement, et évidemment non au compteur.
Révisions d'octobre : Intensité du courant et tension sont les bons termes techniques.
On aimerait un retour de l'internaute afin de savoir si les contributions lui conviennent.
On raisonne effectivement en puissance, 9 kW dans l'exemple choisi définie au total pour les 3 phases, puis pour une phase.
Mais détailler une explication est quelquefois difficile. L'installation de l'internaute démarre en sortie du DJ de branchement, et évidemment non au compteur.
Révisions d'octobre : Intensité du courant et tension sont les bons termes techniques.
On aimerait un retour de l'internaute afin de savoir si les contributions lui conviennent.
22 octobre 2009 à 18:53

Bonjour Yves. Vous pouvez voir en suivant ce lien vers le catalogue Schneider Electric que c'est bien un porte fusible : www.e-catalogue.schneider-electric.fr
1. Il peut être équipé au maximum d'un fusible 32 A, mais rien n'empêche d'en mettre un plus petit, du moment qu'il a les bonnes dimensions. 380 et 500 V sont les tensions assignées, celles pour lesquelles il a été fabriqué. Couper une tension de 500 V nécessite des contacts ouverts plus écartés que pour couper du 24 V. Qui peut le plus peut aussi le moins, par exemple 220 V chez vous.
2. Quand on tire le levier, on peut débrocher le fusible. Il n'y a plus qu'à le retirer et le changer éventuellement.
3. La chaudière se doit d'avoir son propre sectionneur ou DJ. Dans le temps on mettait un combiné bipolaire avec fusible, maintenant on peut mettre un DJ ou un sectionneur fusible. 2A suffit amplement.
3 bis. Le circuit de hotte, s'il existe et est repéré au tableau, peut être indépendant également, sectionneur fusible ou DJ, le tout calibré à 2 A bien que l'on puisse mettre plus.
C'est bien la ligne que l'on protège avec les dispositifs au tableau de répartition et non les récepteurs en aval.
4. Comme dit plus haut, il serait mieux de séparer les protections des circuits hotte et chaudière. 16 A sur la ligne actuelle car elle est certainement en 1,5 mm². Mais rien n'empêche de mettre moins.
Nota : en 1 et 4 vos indications semblent contradictoires. Un circuit avec 2 fils vers un récepteur démarre en sortie de protection, fusible ou DJ. Bonne lecture.
1. Il peut être équipé au maximum d'un fusible 32 A, mais rien n'empêche d'en mettre un plus petit, du moment qu'il a les bonnes dimensions. 380 et 500 V sont les tensions assignées, celles pour lesquelles il a été fabriqué. Couper une tension de 500 V nécessite des contacts ouverts plus écartés que pour couper du 24 V. Qui peut le plus peut aussi le moins, par exemple 220 V chez vous.
2. Quand on tire le levier, on peut débrocher le fusible. Il n'y a plus qu'à le retirer et le changer éventuellement.
3. La chaudière se doit d'avoir son propre sectionneur ou DJ. Dans le temps on mettait un combiné bipolaire avec fusible, maintenant on peut mettre un DJ ou un sectionneur fusible. 2A suffit amplement.
3 bis. Le circuit de hotte, s'il existe et est repéré au tableau, peut être indépendant également, sectionneur fusible ou DJ, le tout calibré à 2 A bien que l'on puisse mettre plus.
C'est bien la ligne que l'on protège avec les dispositifs au tableau de répartition et non les récepteurs en aval.
4. Comme dit plus haut, il serait mieux de séparer les protections des circuits hotte et chaudière. 16 A sur la ligne actuelle car elle est certainement en 1,5 mm². Mais rien n'empêche de mettre moins.
Nota : en 1 et 4 vos indications semblent contradictoires. Un circuit avec 2 fils vers un récepteur démarre en sortie de protection, fusible ou DJ. Bonne lecture.
22 octobre 2009 à 18:34

Bonjour. Ce problème est abordé en question 5706. Le moteur du palan peut être alimenté en tri 220 V en couplant le stator en triangle, et si la puissance ne dépasse pas trop 2 kW. Il faudra que la commande soit éventuellement re-câblée directement sur le secteur 220 V mono.
Un convertisseur basique U/f = Cte 220 V mono 220 V tri pourrait donc être la solution. Il faudra le sur-dimensionner afin qu'il puisse délivrer les pointes d'intensité.
Conclusion : ce n'est pas infaisable.
Un convertisseur basique U/f = Cte 220 V mono 220 V tri pourrait donc être la solution. Il faudra le sur-dimensionner afin qu'il puisse délivrer les pointes d'intensité.
Conclusion : ce n'est pas infaisable.
21 octobre 2009 à 08:36

Bonjour Yves.
1. C'est un simple sectionneur porte-fusible un pôle + neutre.
2. Il est utile, car il protège l'équipement contre les surintensités, et permet d'ouvrir la ligne en cas d'intervention sur la chaudière. Il est muni d'un fusible 10×38 mm dont vous pouvez changer le calibre. 2 A suffirait.
3. Vous laissez la hotte, ou si la ligne est accessible, vous faites une protection indépendante pour elle, ainsi le 15624 sera réservé à la chaudière uniquement.
Vous voilà renseigné.
1. C'est un simple sectionneur porte-fusible un pôle + neutre.
2. Il est utile, car il protège l'équipement contre les surintensités, et permet d'ouvrir la ligne en cas d'intervention sur la chaudière. Il est muni d'un fusible 10×38 mm dont vous pouvez changer le calibre. 2 A suffirait.
3. Vous laissez la hotte, ou si la ligne est accessible, vous faites une protection indépendante pour elle, ainsi le 15624 sera réservé à la chaudière uniquement.
Vous voilà renseigné.
20 octobre 2009 à 19:58

Bonjour Chantal et l'internaute envahi.
On peut conseiller aux lecteurs d'écouter France Inter les samedi et dimanche de 7 h 40 à 8 h où Alain Baraton, le "jardinier de Versailles" donne des conseils à la demande.
Il a traité ce problème il y a quelques semaines en indiquant que ce n'était pas une bonne idée d'enlever le lierre en façade, un tas de petits insectes dont les abeilles y trouvant de la pitance ou du gîte, et le lierre n'abimant pas plus que cela la maçonnerie.
De même, la couleur changeante est du plus bel effet au cours des saisons.
Si on veut l'enlever, c'est à la main et surtout sans chimie.
Sur les arbres ou les troncs, c'est pareil, ce serait mauvais signe pour l'arbre (donc en fin de vie) que le lierre s'y installe et il n'y aurait rien à faire. Je relate juste un souvenir d'écoute. Cordialement,
On peut conseiller aux lecteurs d'écouter France Inter les samedi et dimanche de 7 h 40 à 8 h où Alain Baraton, le "jardinier de Versailles" donne des conseils à la demande.
Il a traité ce problème il y a quelques semaines en indiquant que ce n'était pas une bonne idée d'enlever le lierre en façade, un tas de petits insectes dont les abeilles y trouvant de la pitance ou du gîte, et le lierre n'abimant pas plus que cela la maçonnerie.
De même, la couleur changeante est du plus bel effet au cours des saisons.
Si on veut l'enlever, c'est à la main et surtout sans chimie.
Sur les arbres ou les troncs, c'est pareil, ce serait mauvais signe pour l'arbre (donc en fin de vie) que le lierre s'y installe et il n'y aurait rien à faire. Je relate juste un souvenir d'écoute. Cordialement,
20 octobre 2009 à 19:32

Bonjour. Une partie d'un inducteur est en panne. Vite vers le SAV pour faire fonctionner la garantie. Il est sage de souscrire l'extension de garantie à 5 ans sur ce genre de produit à l'électronique quelquefois délicate.
20 octobre 2009 à 09:38

Bien reçu. Avez-vous toutes les prises péritel et AV comme sur la figure page 2 ou une seule ? De même, avez vous les prises RCA à l'arrière et façade ? Les fonctions AV sont-elles AV1, AV2, FAV/BAV comme en page 10 (ce sont des options disent-ils)? Il est bien spécifié que l'écran bleu correspond à l'absence de signal. Regardez les commandes accessibles dans le menu Specif. On avance doucement.
20 octobre 2009 à 09:33

Cours d'élec pour débutant. La batterie que vous utilisez est au plomb. Elle comporte 6 éléments électrochimiques en série (d'où les 6 bouchons). Chaque élément comporte de l'électrolyte (acide sulfurique) qui se décompose et se reforme lors des cycles charge-décharge. De temps en temps, on vérifie le niveau et l'on rajoute de l'eau déminéralisée au dessus des plaques. Si on ne le fait pas, la résistance interne de la batterie augmente.
Le schéma équivalent de la batterie comporte une source de tension constante (force électromotrice = fem notée E), en série avec la résistance interne notée R. Quand on met un voltmètre aux bornes de la batterie à vide on mesure E ; on doit trouver environ 11,5 à 13,5 V suivant l'état de la batterie. Pour avoir une idée de la résistance interne, on mesure la tension aux bornes en faisant débiter la batterie en actionnant les phares, ou mieux, le démarreur. Le courant débité I pouvant atteindre plusieurs centaines d'ampères, une chute de tension dans la résistance interne diminue fortement la tension aux bornes (on mesure alors U = E - R. I). Si celle-ci descend au pire à 10,5 V c'est bon. Si la tension descend nettement en dessous de 10 V, la batterie est soit déchargée ou en manque d'électrolyte, ce qui est rare, ou HS. Il faut vérifier également l'état des cosses, du sulfate de plomb blanc créant des résistances de contact indésirables.
Résumé : un voltmètre si possible analogique - mesurer la tension à vide, puis actionner le démarreur. Et voilà comment faire chez soi.
Le schéma équivalent de la batterie comporte une source de tension constante (force électromotrice = fem notée E), en série avec la résistance interne notée R. Quand on met un voltmètre aux bornes de la batterie à vide on mesure E ; on doit trouver environ 11,5 à 13,5 V suivant l'état de la batterie. Pour avoir une idée de la résistance interne, on mesure la tension aux bornes en faisant débiter la batterie en actionnant les phares, ou mieux, le démarreur. Le courant débité I pouvant atteindre plusieurs centaines d'ampères, une chute de tension dans la résistance interne diminue fortement la tension aux bornes (on mesure alors U = E - R. I). Si celle-ci descend au pire à 10,5 V c'est bon. Si la tension descend nettement en dessous de 10 V, la batterie est soit déchargée ou en manque d'électrolyte, ce qui est rare, ou HS. Il faut vérifier également l'état des cosses, du sulfate de plomb blanc créant des résistances de contact indésirables.
Résumé : un voltmètre si possible analogique - mesurer la tension à vide, puis actionner le démarreur. Et voilà comment faire chez soi.
20 octobre 2009 à 09:06

La tension issue d'une machine tournante à courant continu est toujours ondulée. De même que celle issue d'un redresseur, et qui est le cas de l'ensemble tournant alternateur d'automobile équipé de son redresseur interne PD3. Sans avoir de renseignement sur la génératrice en bout d'arbre, on peut supposer sans grand risque de se tromper que la solution la moins chère soit une petite génératrice à courant continu à aimant permanent. Dans ce cas, le dispositif de couplage (juste une diode série) devrait simplement éviter à la machine de fonctionner en moteur s'il y a peu de vent, la fem de la génératrice devenant alors inférieure à celle de la batterie. Je crains que l'on en sache plus. De toute façon, cette très petite éolienne est prévue pour recharger une batterie 12 V.
20 octobre 2009 à 08:41

Bonjour Nicolas. Il vous faudra savoir entretenir votre installation et acquérir un minimum de connaissances avant l'urgence. Vous parlez de la lumière semble-t-il.
Un DJ en état de marche est relevé, et coupé en position basse.
S'ils sont tous en haut, on peut supposer une connexion desserrée quelque part, peut-être justement en sortie de DJ (voire dans une boîte de dérivation ou un appareillage de coupure).
Vous pouvez donc déjà resserrer toutes les bornes des DJ modulaires avec un tournevis isolé si possible, et obligatoire quand on est novice, DJ de branchement coupé.
En cas de CC, un DJ passe en position coupée, levier en bas.
Apprenez également à sentir les odeurs suspectes, un mauvais contact grésille et produit une odeur de brûlé caractéristique, un incendie peut alors se produire et 3 minutes plus tard, la maison peut être en feu.
Effectivement, tous les récepteurs sont finalement en parallèle entre phase et neutre, par l'intermédiaire des organes de protection et de coupure. On voit bien que vous avez un potentiel qu'il faudrait développer.
Si rien ne vous apparaît desserré, faites appel rapidement à un professionnel et observez sa méthode de recherche et de dépannage, en espérant qu'il se serve d'une lampe témoin.
Je pense que BB est d'accord.
Un DJ en état de marche est relevé, et coupé en position basse.
S'ils sont tous en haut, on peut supposer une connexion desserrée quelque part, peut-être justement en sortie de DJ (voire dans une boîte de dérivation ou un appareillage de coupure).
Vous pouvez donc déjà resserrer toutes les bornes des DJ modulaires avec un tournevis isolé si possible, et obligatoire quand on est novice, DJ de branchement coupé.
En cas de CC, un DJ passe en position coupée, levier en bas.
Apprenez également à sentir les odeurs suspectes, un mauvais contact grésille et produit une odeur de brûlé caractéristique, un incendie peut alors se produire et 3 minutes plus tard, la maison peut être en feu.
Effectivement, tous les récepteurs sont finalement en parallèle entre phase et neutre, par l'intermédiaire des organes de protection et de coupure. On voit bien que vous avez un potentiel qu'il faudrait développer.
Si rien ne vous apparaît desserré, faites appel rapidement à un professionnel et observez sa méthode de recherche et de dépannage, en espérant qu'il se serve d'une lampe témoin.
Je pense que BB est d'accord.
19 octobre 2009 à 19:16

Bonjour. Vous savez déjà que la gaine est surchargée, c'est déjà bien.
Il n'y a pas de danger si les lignes sont bien protégées en amont.
Mais il n'y aura aucune possibilité de réaliser une transformation quelconque un jour, et cela arrive plus souvent qu'on ne le croit.
Au point où vous en êtes, vous pouvez peut-être gagner un fil ou deux en ne faisant passer qu'un fil de terre en 2,5.
Il aurait mieux valu passer plusieurs tubes de 20 ou un seul de 25, mais cela, vous le savez aussi.
Il n'y a pas de danger si les lignes sont bien protégées en amont.
Mais il n'y aura aucune possibilité de réaliser une transformation quelconque un jour, et cela arrive plus souvent qu'on ne le croit.
Au point où vous en êtes, vous pouvez peut-être gagner un fil ou deux en ne faisant passer qu'un fil de terre en 2,5.
Il aurait mieux valu passer plusieurs tubes de 20 ou un seul de 25, mais cela, vous le savez aussi.
19 octobre 2009 à 18:57

On peut utiliser du collant spécial pour délimiter la zone à peindre. Mais il faut s'assurer que le support sous le collant ne se détache pas quand vous allez le retirer. Ensuite, il faut le retirer très vite après peinture car la plupart des produits vendus en GSB ont la fâcheuse tendance à laisser leur matière collante sur le support quand on retire le ruban. Il existe des rubans qui ne présentent pas ces défauts mais c'est plus difficile à trouver. Vous pouvez vous adresser à un distributeur de produits pour les professionnels.
19 octobre 2009 à 08:41

Question concernant votre question. Vous étonnez vous du fait que la section du conducteur de neutre Sn soit au moins égale ou au plus égale à celle Sph des conducteurs de phase ?
Quelques éléments de réponse. Seul un seul et unique récepteur triphasé classique parfaitement équilibré n'a pas besoin du neutre (moteur asynchrone). Dans tous les autres cas usuels où les charges sont déséquilibrées, Sn = Sph.
Pour certains types de charges non linéaires non rencontrées dans le domestique où les courants présentent des taux de distorsion harmonique très importants, l'intensité efficace dans le neutre peut alors dépasser de loin l'intensité efficace dans les fils de phase même en équilibré, et il faut alors surdimensionner le conducteur de neutre.
Donc réponse à votre question : oui, c'est normal.
Quelques éléments de réponse. Seul un seul et unique récepteur triphasé classique parfaitement équilibré n'a pas besoin du neutre (moteur asynchrone). Dans tous les autres cas usuels où les charges sont déséquilibrées, Sn = Sph.
Pour certains types de charges non linéaires non rencontrées dans le domestique où les courants présentent des taux de distorsion harmonique très importants, l'intensité efficace dans le neutre peut alors dépasser de loin l'intensité efficace dans les fils de phase même en équilibré, et il faut alors surdimensionner le conducteur de neutre.
Donc réponse à votre question : oui, c'est normal.
19 octobre 2009 à 08:33

Avec CMT nous ne sommes pas étonnés ; 22 000 kWh (HP et HC confondues ?) en un an peut sembler beaucoup, mais malgré tout possible dans une habitation de cette taille (rez de chaussée + étage ? Mezzanine ? Velux ?) où tout est électrique, sans gaz ; mais avec ce chiffre, beaucoup d'enfants pour les lessives voire le séchage, la cuisson, l'eau chaude entre autre (chauffe-eau 300 litres ?).
Vous ne dites rien sur l'isolation de votre habitation, le lieu d'implantation (on ne chauffe pas pareil dans le Nord et le Sud), la VMC.
Si la température confort est programmée à 21° vous pouvez avoir une consommation excessive.
Il faut comparer les factures et faire le relevé des consommations annuelles.
S'il y a surconsommation, il faut effectivement chercher les postes énergivores.
Il serait peu probable que le comptage soit en cause (compteur électromécanique ou électronique ?).
Conclusion, la consommation est importante, mais pas aberrante ; sans enfants, on peut descendre de 13 à 16 000 kWh voire moins avec des pulls. A suivre.
Vous ne dites rien sur l'isolation de votre habitation, le lieu d'implantation (on ne chauffe pas pareil dans le Nord et le Sud), la VMC.
Si la température confort est programmée à 21° vous pouvez avoir une consommation excessive.
Il faut comparer les factures et faire le relevé des consommations annuelles.
S'il y a surconsommation, il faut effectivement chercher les postes énergivores.
Il serait peu probable que le comptage soit en cause (compteur électromécanique ou électronique ?).
Conclusion, la consommation est importante, mais pas aberrante ; sans enfants, on peut descendre de 13 à 16 000 kWh voire moins avec des pulls. A suivre.
18 octobre 2009 à 23:22

Je me sens seul à 4 contre 2. C'est le 6 mm² qui me gêne, tout comme @+ qu'il l'a mieux signifié en rép 4.
18 octobre 2009 à 22:39

Bonjour. C'est un problème intéressant plus compliqué qu'il en a l'air, mais vous ne dites rien sur les batteries : nombre, type, utilisation, et rien non plus sur les caractéristiques de l'éolienne : type de génératrice, vitesse nominale, circuits de protection et de couplage.
Est-ce un équipement pour recharger des batteries embarquées ?
Une échelle de grandeur : pour alimenter une batterie d'automobile et les équipements standards, un alternateur de 1 kW environ est nécessaire.
Ici la puissance disponible sera de 200 W, sans doute dans des conditions particulières à préciser.
Le qualificatif compound ne s'applique pas ici ; cela a un certain rapport avec les excitations des machines à courant continu.
Dans le cas où une batterie est utilisée en parallèle avec un générateur statique ou tournant pour réduire les ondulations de tension et stabiliser la tension moyenne, on parle de batterie tampon.
Est-ce un équipement pour recharger des batteries embarquées ?
Une échelle de grandeur : pour alimenter une batterie d'automobile et les équipements standards, un alternateur de 1 kW environ est nécessaire.
Ici la puissance disponible sera de 200 W, sans doute dans des conditions particulières à préciser.
Le qualificatif compound ne s'applique pas ici ; cela a un certain rapport avec les excitations des machines à courant continu.
Dans le cas où une batterie est utilisée en parallèle avec un générateur statique ou tournant pour réduire les ondulations de tension et stabiliser la tension moyenne, on parle de batterie tampon.
18 octobre 2009 à 22:20

Eh oui, cela pose problème. Ce sujet est régulièrement traité, en question 6446 tout dernièrement.
18 octobre 2009 à 08:52

Bonjour. L'inconvénient du contact sec est que le comptage n'est pas garanti à cause des rebonds. Néanmoins, vous pouvez vous documenter sur les relais Télémécanique RE 11 (sortie statique ou contact) ou RTH Schneider Electric, que vous utiliserez en bascule monostable.
Voulez-vous enregistrer le nombre de mises en service ou la durée de mise sous tension de la lampe ? L'utilité de votre montage ne justifie peut-être pas d'engager des dépenses non négligeables pour peu de résultats intéressants.
Voulez-vous enregistrer le nombre de mises en service ou la durée de mise sous tension de la lampe ? L'utilité de votre montage ne justifie peut-être pas d'engager des dépenses non négligeables pour peu de résultats intéressants.
17 octobre 2009 à 21:39

Je rejoins l'avis de 1Insp en réponse 2.
Un chauffage électrique bien conçu ou rénové en 2009 nécessite l'emploi de radiateurs rayonnants à inertie si possible raccordés à un gestionnaire d'énergie par fil pilote, courants porteurs ou radio (cf. CMT).
La solution par contacteurs et horloge amène tôt ou tard des réflexions négatives de l'entourage sur le degré de confort et de ressenti avec ce système de chauffage par tout ou rien (le ressenti est d'autant meilleur que la température de la pièce est stable).
Tout cela a un coût, comme n'importe quel système de chauffage ; mais c'est un investissement dont on profite en permanence.
Un recours à un professionnel semble indispensable, les techniques à mettre en uvre nécessitant de solides connaissances et une excellente pratique.
Un chauffage électrique bien conçu ou rénové en 2009 nécessite l'emploi de radiateurs rayonnants à inertie si possible raccordés à un gestionnaire d'énergie par fil pilote, courants porteurs ou radio (cf. CMT).
La solution par contacteurs et horloge amène tôt ou tard des réflexions négatives de l'entourage sur le degré de confort et de ressenti avec ce système de chauffage par tout ou rien (le ressenti est d'autant meilleur que la température de la pièce est stable).
Tout cela a un coût, comme n'importe quel système de chauffage ; mais c'est un investissement dont on profite en permanence.
Un recours à un professionnel semble indispensable, les techniques à mettre en uvre nécessitant de solides connaissances et une excellente pratique.
17 octobre 2009 à 09:26

Bonjour. Pour vous remettre aux normes, vous pouvez acquérir le "petit livre rouge Promotelec" (disponible sur leur site) qui regroupe l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour équiper une habitation. Ensuite, pour le chauffage, les radiateurs à accumulation sont plutôt adaptés pour la rénovation, et il faut avoir de la place vu leur volume.
Mais 20 ans après 1990, on trouve sur le marché de très bon radiateurs rayonnant à inertie (de marques connues, mais pas en GSB), munis d'une régulation interne très fine avec afficheur numérique de la consigne, et raccordables à un gestionnaire d'énergie par fil pilote (donc pas de thermostats ni contacteurs divers), par courants porteurs ou par radio.
Un investissement que vous ne regretterez pas.
A noter que pour avoir un bon confort, il faut que le panneau rayonnant ait une bonne surface (donc un bon poids), comparable à celles de radiateurs à eau.
L'ID type A ne se justifie pas pour le chauffage électrique, un AC convient.
Vos convecteurs actuels iront à la déchetterie.
Mais 20 ans après 1990, on trouve sur le marché de très bon radiateurs rayonnant à inertie (de marques connues, mais pas en GSB), munis d'une régulation interne très fine avec afficheur numérique de la consigne, et raccordables à un gestionnaire d'énergie par fil pilote (donc pas de thermostats ni contacteurs divers), par courants porteurs ou par radio.
Un investissement que vous ne regretterez pas.
A noter que pour avoir un bon confort, il faut que le panneau rayonnant ait une bonne surface (donc un bon poids), comparable à celles de radiateurs à eau.
L'ID type A ne se justifie pas pour le chauffage électrique, un AC convient.
Vos convecteurs actuels iront à la déchetterie.
17 octobre 2009 à 09:10

Effectivement, ce déclenchement pourrait s'expliquer par une prise de terre particulièrement mauvaise chez vous, d'autant plus que l'on peut supposer que vos voisins n'ont pas ce problème.
Mais il faut être certain que le déclenchement est rigoureusement synchrone à la mise en service de l'éclairage public (des courants transitoires s'écoulent normalement des allumeurs à la terre vers le neutre du transformateur qui alimente la quartier en régime TT) ; celui-ci est déclenché par la luminosité ambiante et non une horloge à heure fixe.
Vous pouvez demander à un professionnel de mesurer la valeur de la résistance de terre.
Ce problème est-il nouveau chez vous ? Ni l'EDF ni la commune n'ont de responsabilité, la solution est certainement chez vous.
Néanmoins, la commune peut demander à l'entreprise (ou à leur service technique) qui assure la maintenance de l'éclairage public de faire un enclenchement manuel, lors d'une visite d'entretien par exemple, en présence de vous-même et de votre électricien ; elle peut demander également de contrôler le courant de fuite de quelques luminaires près de chez vous.
S'il n'y a plus de déclenchement du DJ de branchement quand la barrette de terre est ouverte, ce peut être un indice.
Nous regarderons de temps en temps l'état d'avancement de vos recherches (17 oct 09).
Mais il faut être certain que le déclenchement est rigoureusement synchrone à la mise en service de l'éclairage public (des courants transitoires s'écoulent normalement des allumeurs à la terre vers le neutre du transformateur qui alimente la quartier en régime TT) ; celui-ci est déclenché par la luminosité ambiante et non une horloge à heure fixe.
Vous pouvez demander à un professionnel de mesurer la valeur de la résistance de terre.
Ce problème est-il nouveau chez vous ? Ni l'EDF ni la commune n'ont de responsabilité, la solution est certainement chez vous.
Néanmoins, la commune peut demander à l'entreprise (ou à leur service technique) qui assure la maintenance de l'éclairage public de faire un enclenchement manuel, lors d'une visite d'entretien par exemple, en présence de vous-même et de votre électricien ; elle peut demander également de contrôler le courant de fuite de quelques luminaires près de chez vous.
S'il n'y a plus de déclenchement du DJ de branchement quand la barrette de terre est ouverte, ce peut être un indice.
Nous regarderons de temps en temps l'état d'avancement de vos recherches (17 oct 09).
17 octobre 2009 à 00:28

Il doit être assez jeune. L'âge venant, au bout de quelques mois un chat ne fait plus trop ses griffes ni ne grimpe sur tout ce qui est grimpalo-griffalement parlant attractif.
Il faut juste avoir l'il, ou l'envoyer plus souvent dehors pour qu'il voit si vous y êtes, la maison étant alors pour le couvert et éventuellement le gîte quelques heures par jour.
Le mélange farine de moutarde et eau tiède servait dans le temps à soigner les enfants qui toussaient, et les chats vivaient leur vie.
Il faut juste avoir l'il, ou l'envoyer plus souvent dehors pour qu'il voit si vous y êtes, la maison étant alors pour le couvert et éventuellement le gîte quelques heures par jour.
Le mélange farine de moutarde et eau tiède servait dans le temps à soigner les enfants qui toussaient, et les chats vivaient leur vie.
17 octobre 2009 à 00:05

Bonjour. A distance on ne peut rien faire. Il faut faire intervenir sur place un entrepreneur encore plus sérieux que celui de 1990 (en résumé, compétent et respectueux des règles de l'art). Ce dernier n'a peut-être pas bien surveillé son personnel mais allez savoir. Il faut donc remettre de l'ordre, et peut-être en profiter pour mettre le tableau aux normes. Un investissement important pour votre sécurité.
16 octobre 2009 à 13:33

Compléments. Les sections choisies semblent un peu petites et il ne faut pas hésiter à prévoir l'avenir ou les chutes de tension.
Personnellement, je sur-dimensionnerais pour être tranquille. 12 kVA peuvent être justes et il faudra équilibrer avec finesse.
Il faut faire fonctionner en tri tout ce qui est possible, au minimum chauffe-eau et plaque de cuisson s'il y en a une.
Ensuite, judicieusement répartir sur les 3 phases les lignes monophasées.
Toutes les lignes doivent être derrière leur DJ.
Un délesteur tri ne serait peut-être pas du luxe, mais puisque vous êtes dans les frais, autant faire une installation pour au moins 30 ans.
C'est un projet intéressant qui nécessitera une bonne préparation pour la répartition, et quelques mesures préliminaires à la pince ampèremétrique ; pour un tel projet il en faut une, et de l'expérience bien sûr. Ensuite, choisir les grandes marques habituelles pour l'appareillage, et un bon grossiste pour l'approvisionnement.
Personnellement, je sur-dimensionnerais pour être tranquille. 12 kVA peuvent être justes et il faudra équilibrer avec finesse.
Il faut faire fonctionner en tri tout ce qui est possible, au minimum chauffe-eau et plaque de cuisson s'il y en a une.
Ensuite, judicieusement répartir sur les 3 phases les lignes monophasées.
Toutes les lignes doivent être derrière leur DJ.
Un délesteur tri ne serait peut-être pas du luxe, mais puisque vous êtes dans les frais, autant faire une installation pour au moins 30 ans.
C'est un projet intéressant qui nécessitera une bonne préparation pour la répartition, et quelques mesures préliminaires à la pince ampèremétrique ; pour un tel projet il en faut une, et de l'expérience bien sûr. Ensuite, choisir les grandes marques habituelles pour l'appareillage, et un bon grossiste pour l'approvisionnement.
15 octobre 2009 à 18:49

Bonjour. Le câble HDMI ne se justifie que pour des appareils, lecteurs et TV compatibles. Vous ne dites pas si votre réception C+ est en hertzien ou en satellite. En attendant, vous consultez les notices du décodeur et du magnétoscope (ou enregistreur numérique ?), des schémas de raccordement y sont normalement proposés. Vous devriez y arriver avec un peu de patience et quelques essais ; il faut faire transiter les signaux dans le bon sens.
15 octobre 2009 à 15:33

Bonjour AL. C'est plus clair. Si vous pouvez lire les cassettes, c'est qu'en mode lecture, le magnétoscope délivre bien la tension de commutation du TV en mode AV ou AUX. Par contre, en mode manuel, si vous avez l'écran bleu, c'est que le TV ne reçoit pas de signal vidéo. Comme le TV ne possède qu'une seule entrée péritel (il n'y a pas d'entrée cachée quelque part, en façade ou à l'arrière broches RCA ?), il faudrait consulter la notice qui doit préciser la fonction de l'entrée AV. Si vous pouviez scanner et envoyer en PDF on pourrait tenter une interprétation.
15 octobre 2009 à 09:50

Bonjour Sylvie. Vous n'arriverez pas à enlever 0,3 mm de métal au rayon sur la tige en acier doux à la toile émeri ; avec une meule vous n'aurez jamais une tige régulière, l'outil tournerait "carré". On pourrait essayer de fixer la tige dans un mandrin de perceuse et enlever le métal à la lime en tournant vite, mais c'est du bricolage ; rien n'empêche d'essayer. Il faudrait plutôt changer le mandrin, à condition que le fabricant ait cela dans sa gamme.
15 octobre 2009 à 09:37

Bonjour. Les télérupteurs étant des contacteurs bi-stables, on ne peut les mettre au repos de façon sélective avec un seul BP. Une idée à abandonner.
15 octobre 2009 à 09:25

Bien que la question posée manque de détails, et nul ne peut en vouloir à l'internaute non spécialiste et lui donner des leçons, la réponse 2 est tout à fait cordiale et techniquement exploitable.
Pour l'internaute : s'agit-il d'une rénovation ou d'une installation neuve ? Visite du Consuel ou pas ? En fonction de vos précisions, les contributeurs pourront apporter si vous le voulez quelques idées complémentaires.
Pour l'internaute : s'agit-il d'une rénovation ou d'une installation neuve ? Visite du Consuel ou pas ? En fonction de vos précisions, les contributeurs pourront apporter si vous le voulez quelques idées complémentaires.
15 octobre 2009 à 09:17

Bonjour. La sécurité n'a pas de prix. Les lecteurs, installateurs et utilisateurs, peuvent consulter ce document Promotelec sur les produits électriques dangereux en suivant ce lien : promotelec.com-actualite-quoi-de-neuf
Pour ce qui vous concerne il faut utiliser des produits connus des grandes marques régulièrement citées sur le forum même si cela vous apparaît plus cher.
Chez vous pour un seul ID (qui n'a pas de fusible) la différence de prix ne sera pas énorme et vous dormirez tranquille. L'intervention d'un professionnel compétent serait souhaitable si vous êtes éloigné du métier, à condition qu'il ne s'approvisionne pas chez Brico. bidule.
Pour ce qui vous concerne il faut utiliser des produits connus des grandes marques régulièrement citées sur le forum même si cela vous apparaît plus cher.
Chez vous pour un seul ID (qui n'a pas de fusible) la différence de prix ne sera pas énorme et vous dormirez tranquille. L'intervention d'un professionnel compétent serait souhaitable si vous êtes éloigné du métier, à condition qu'il ne s'approvisionne pas chez Brico. bidule.
14 octobre 2009 à 10:45

L'installation de ce système n'est sans doute pas un progrès, d'autant plus que la configuration, telle qu'elle était, bien que simple vous suffisait. Pour ce qui concerne les enfants et la télé et leur éducation, on ne peut développer ici au risque de vous offenser ; néanmoins, ils ne sont obligés de rien, rien pouvant s'apparenter à l'émission dont vous parlez et hélas bien d'autres, du temps énorme de perdu.
14 octobre 2009 à 09:20

Bonjour. Ce n'est pas du bricolage, mais de la conception de machine nécessitant de solides connaissances en bobinage entre autre. Il vaut mieux savoir choisir une machine en fonction de l'application, sa conception ayant été faite bien en amont par les constructeurs.
14 octobre 2009 à 09:02

Bonjour Guy. A distance c'est assez difficile à effectuer.
Peut-être qu'il serait mieux qu'un technicien de votre lieu de vente fasse tous les raccordements ?
En attendant, inspirez vous des notices en votre possession, vous devriez y arriver en étant patient et en faisant quelques essais.
Peut-être qu'il serait mieux qu'un technicien de votre lieu de vente fasse tous les raccordements ?
En attendant, inspirez vous des notices en votre possession, vous devriez y arriver en étant patient et en faisant quelques essais.
13 octobre 2009 à 23:25