Bonjour.
Je vous conseille d'appeler deux ou trois entreprises spécialisées pour réaliser un bilan thermique et obtenir des conseils.
Je vous conseille d'appeler deux ou trois entreprises spécialisées pour réaliser un bilan thermique et obtenir des conseils.
19 août 2024 à 14:54

Bonjour.
Attention démonter et remonter la sonde hors tension.
Attention démonter et remonter la sonde hors tension.
19 août 2024 à 09:34

Bonjour, fermé= contact NC (normal close) laisse passer le courant, ouvert = contact ouvert (normal open) le courant ne passe pas.
Deux flotteurs ah !, pourquoi pas mais aucun intérêt, prend de la place, de plus le deuxième flotteur en cas de point d'eau haut ne fonctionnera pas si non alimenté 230v
Je ne comprend pas, le contact est fournit normalement NC sur les SI 30, celui-ci s'ouvre en cas de point haut du niveau d'eau, si il ne fonctionne pas d'origine la pompe est défectueuse, effectuer un échange avec le fournisseur, si achat sur internet ça va être compliqué.
Deux flotteurs ah !, pourquoi pas mais aucun intérêt, prend de la place, de plus le deuxième flotteur en cas de point d'eau haut ne fonctionnera pas si non alimenté 230v
Je ne comprend pas, le contact est fournit normalement NC sur les SI 30, celui-ci s'ouvre en cas de point haut du niveau d'eau, si il ne fonctionne pas d'origine la pompe est défectueuse, effectuer un échange avec le fournisseur, si achat sur internet ça va être compliqué.
19 août 2024 à 09:33

Bonjour, 23°C c'est raisonnable. une pompe en extérieur peu probable à cause du gel, par contre comme vous le dite sous le cache de votre UI est possible, mais y a t'il vraiment une pompe ? en cas de doutes demandez à votre installateur.
les tubes passent t'ils vers des combles ?, à travers le mur? et redescendent vers votre UE ?
les tubes passent t'ils vers des combles ?, à travers le mur? et redescendent vers votre UE ?
19 août 2024 à 09:07

Bonjour.
Il existe notamment chez Daikin, un système que l'on appelle mini VRV, on passe que deux tubes pour une UE avec des piquages spécifiques pour chaque UI.
Il existe notamment chez Daikin, un système que l'on appelle mini VRV, on passe que deux tubes pour une UE avec des piquages spécifiques pour chaque UI.
19 août 2024 à 08:55

Bonjour.
N(1) = neutre, 1= phase il doit y avoir 230v entre ces 2 bornes, 2=COM UI et UE. E101= erreur de COM entre UI et UE
N(1) = neutre, 1= phase il doit y avoir 230v entre ces 2 bornes, 2=COM UI et UE. E101= erreur de COM entre UI et UE
19 août 2024 à 08:48

Bonjour.
Manque de gaz ? tubes pincés ? bons diamètres et bonnes longueurs des tubes?
Rappeler votre installateur, ils vous doivent un résultat.
Manque de gaz ? tubes pincés ? bons diamètres et bonnes longueurs des tubes?
Rappeler votre installateur, ils vous doivent un résultat.
19 août 2024 à 08:40

Bonjour.
Absolument pas, si c'est un moteur serti remplacer celui-ci.
Sinon le démonter et vous rapprocher d'un fabriquant de roulement.
Absolument pas, si c'est un moteur serti remplacer celui-ci.
Sinon le démonter et vous rapprocher d'un fabriquant de roulement.
19 août 2024 à 08:35

Bonjour,
A moins que cela est changé, sur un CERFA il n'y a pas le N° d'attestation d'aptitude du technicien, lui donnant l'autorisation à la manipulation des fluides, par contre le N° d'attestation de capacité de l'entreprise lui donnant droit à l'achat de fluide frigorigène et utilisation, oui.
Ce document doit être obligatoirement fourni au propriétaire de l'installation.
Pour expliquer, la sonde a deux fonctions en été en antigel, si la température chute trop bas sur la batterie de votre UI celle-ci se mets en sécurité et coupe le compresseur, afin d'éviter de prendre en glace sur cette batterie, et risque de casse dudit compresseur, cela peut provenir d'un manque de gaz le plus fréquent, ou encore un manque de débit d'air, et en hiver la sonde doit détecter une température mini de 37°C avant le démarrage du ventilo de l'UI, ce n'est pas le cas manque de gaz aussi.
A moins que cela est changé, sur un CERFA il n'y a pas le N° d'attestation d'aptitude du technicien, lui donnant l'autorisation à la manipulation des fluides, par contre le N° d'attestation de capacité de l'entreprise lui donnant droit à l'achat de fluide frigorigène et utilisation, oui.
Ce document doit être obligatoirement fourni au propriétaire de l'installation.
Pour expliquer, la sonde a deux fonctions en été en antigel, si la température chute trop bas sur la batterie de votre UI celle-ci se mets en sécurité et coupe le compresseur, afin d'éviter de prendre en glace sur cette batterie, et risque de casse dudit compresseur, cela peut provenir d'un manque de gaz le plus fréquent, ou encore un manque de débit d'air, et en hiver la sonde doit détecter une température mini de 37°C avant le démarrage du ventilo de l'UI, ce n'est pas le cas manque de gaz aussi.
18 août 2024 à 11:19

Bonjour, une petite précision avec les systèmes inverter, effectuer ces mesures sont quasi impossible, par contre pour un tout ou rien oui et c'est une bonne école.
18 août 2024 à 11:03

Bonjour,
Si vous avez un schéma de votre interface utilisateur, cela pourrait être plus simple pour nous. Sinon, pourriez-vous nous donner la référence et la marque de celle-ci ? Nous aurions dû commencer par là.
Si vous avez un schéma de votre interface utilisateur, cela pourrait être plus simple pour nous. Sinon, pourriez-vous nous donner la référence et la marque de celle-ci ? Nous aurions dû commencer par là.
18 août 2024 à 10:59

Bonjour, le point de consigne est la température que vous demandez sur la commande. Et il est normal que les décibels soient moins importants le jour, car la perception du bruit l'est tout autant que la nuit car, la mesure de décibels de la pompes seront toujours les mêmes.
La solution est le déplacement de la pompe si vous avez des combles est donc envisageable. Voir avec votre installateur.
La solution est le déplacement de la pompe si vous avez des combles est donc envisageable. Voir avec votre installateur.
18 août 2024 à 10:56

Bonjour,
Comme je le mentionne souvent, je vous conseille d'appeler 2 ou 3 sociétés frigoristes et non chauffagiste, qui ont pignon sur rue dans votre secteur. Elles pourront réaliser un bilan thermique et vous conseiller sur les emplacements et les installations à privilégier.
Il est important de noter qu'une seule pompe à chaleur pour toute la puissance générera beaucoup de bruit centralisé.
Cependant, si vous optez pour deux unités à proximité l'une de l'autre, le niveau sonore sera similaire, voire légèrement inférieur. Le dégivrage peut également être bruyant, car il nécessite une pression élevée, ce qui est inévitable même avec des marques réputées telles que Daikin ou Mitsubishi électrique.
Toutefois, il est possible d'installer un caisson isophonique autour de votre ou vos unités extérieures, à condition de ne pas les fixer au mur. Il est préférable de les poser sur des dalles de jardin.
Comme je le mentionne souvent, je vous conseille d'appeler 2 ou 3 sociétés frigoristes et non chauffagiste, qui ont pignon sur rue dans votre secteur. Elles pourront réaliser un bilan thermique et vous conseiller sur les emplacements et les installations à privilégier.
Il est important de noter qu'une seule pompe à chaleur pour toute la puissance générera beaucoup de bruit centralisé.
Cependant, si vous optez pour deux unités à proximité l'une de l'autre, le niveau sonore sera similaire, voire légèrement inférieur. Le dégivrage peut également être bruyant, car il nécessite une pression élevée, ce qui est inévitable même avec des marques réputées telles que Daikin ou Mitsubishi électrique.
Toutefois, il est possible d'installer un caisson isophonique autour de votre ou vos unités extérieures, à condition de ne pas les fixer au mur. Il est préférable de les poser sur des dalles de jardin.
18 août 2024 à 10:51

Re, en général, personnellement je ne branche jamais ces deux fils noirs.
La raison en est que le jour où la pompe tombe en panne en niveau haut, elle arrête le fonctionnement à froid et du coup, on n'y pense plus à ce câblage. Tout simplement.
La raison en est que le jour où la pompe tombe en panne en niveau haut, elle arrête le fonctionnement à froid et du coup, on n'y pense plus à ce câblage. Tout simplement.
17 août 2024 à 18:50

Bonjour,
Reprenons. Pour commencer, mettez la pompe hors tension.
Ensuite, reliez le fil bleu de la pompe à la borne bleue du bornier de l'UI (neutre) et le fil marron de la pompe à la borne marron ou noire de l'UI (phase). Débranchez le fil de liaison provenant du câble de liaison.
Branchez un des fils noirs de la pompe sur le bornier qui est maintenant libre, puis branchez l'autre fil noir sur un wago du fil débranché. C'est tout.
Effectuez un essai de fonctionnement pour vérifier que tout fonctionne correctement.
Reprenons. Pour commencer, mettez la pompe hors tension.
Ensuite, reliez le fil bleu de la pompe à la borne bleue du bornier de l'UI (neutre) et le fil marron de la pompe à la borne marron ou noire de l'UI (phase). Débranchez le fil de liaison provenant du câble de liaison.
Branchez un des fils noirs de la pompe sur le bornier qui est maintenant libre, puis branchez l'autre fil noir sur un wago du fil débranché. C'est tout.
Effectuez un essai de fonctionnement pour vérifier que tout fonctionne correctement.
17 août 2024 à 18:47

Bonjour,
A savoir qu'un multi split, on perd en puissance lors du fonctionnement des unités intérieures. Il se peut également qu'un complément de charge soit nécessaire lors de la mise en service, cela dépend du constructeur.
Nous vous conseillons de vérifier avec votre installateur.
Avec une puissance de 2500w x 3 = 7500w, vous êtes dans les normes. Il est possible qu'un tableau indiquant les puissances en fonctionnement des unités intérieures soit présent dans vos documents de fonctionnement ou d'installation, ou bien sur internet.
Il est important de noter que Samsung n'est pas la meilleure marque, elle est classée en 4ème ou 5ème position.
Plutôt Mitsubishi électrique, Daikin, Atlantic Fujitsu, Samsung ou LG.
A savoir qu'un multi split, on perd en puissance lors du fonctionnement des unités intérieures. Il se peut également qu'un complément de charge soit nécessaire lors de la mise en service, cela dépend du constructeur.
Nous vous conseillons de vérifier avec votre installateur.
Avec une puissance de 2500w x 3 = 7500w, vous êtes dans les normes. Il est possible qu'un tableau indiquant les puissances en fonctionnement des unités intérieures soit présent dans vos documents de fonctionnement ou d'installation, ou bien sur internet.
Il est important de noter que Samsung n'est pas la meilleure marque, elle est classée en 4ème ou 5ème position.
Plutôt Mitsubishi électrique, Daikin, Atlantic Fujitsu, Samsung ou LG.
17 août 2024 à 18:36

Bonjour.
Je pense que dans votre installation il doit y avoir une pompe de relevage.
Celle-ci se mets en service en fonction du niveau d'eau.
Il me vient donc cette question : à combien est le point de consigne de votre clim ?
Votre installation étant sous garantie appeler votre installateur.
Je pense que dans votre installation il doit y avoir une pompe de relevage.
Celle-ci se mets en service en fonction du niveau d'eau.
Il me vient donc cette question : à combien est le point de consigne de votre clim ?
Votre installation étant sous garantie appeler votre installateur.
17 août 2024 à 18:15

Bonjour.
Je ne vous en veux pas pour cette procédure, mais le fait de la faire, ne nous dirige pas vers la panne, donc les réponses sont plutôt sans réponses, le compresseur démarre t'il ? codes défauts ?
Le ventilateur démarre t'il ou essai de démarrer ? Etc... les mesures compresseur dépendent du type de compresseur
Si il manque des vis sur une carte on peut donc supposer qu'elle a été remplacer, réparée, vérifiée, ou erreur d'usine ?
Pour contrôler la carte Inverter :
Couper le courant attendre 10 minutes avant accès débrancher votre compresseur bien séparer les broches sans toucher quelconque carrosserie ou ferraille, ou sur la carte inverter effectuer cette opération à deux.
Brancher votre multimètre sur U-V en courant continu remettre le courant effectuer une demande de froid, attendre un démarrage, attention, la mesure ne dure que quelques seconde, bien lire la mesure la noter.
Effectuer la même chose ente U-W ET V-W
Si les mesures sont égales carte OK, si une mesure rien carte HS, si rien du tout carte HS.
Il existe normalement une sonde haute température sur la la carte.
Je ne vous en veux pas pour cette procédure, mais le fait de la faire, ne nous dirige pas vers la panne, donc les réponses sont plutôt sans réponses, le compresseur démarre t'il ? codes défauts ?
Le ventilateur démarre t'il ou essai de démarrer ? Etc... les mesures compresseur dépendent du type de compresseur
Si il manque des vis sur une carte on peut donc supposer qu'elle a été remplacer, réparée, vérifiée, ou erreur d'usine ?
Pour contrôler la carte Inverter :
Couper le courant attendre 10 minutes avant accès débrancher votre compresseur bien séparer les broches sans toucher quelconque carrosserie ou ferraille, ou sur la carte inverter effectuer cette opération à deux.
Brancher votre multimètre sur U-V en courant continu remettre le courant effectuer une demande de froid, attendre un démarrage, attention, la mesure ne dure que quelques seconde, bien lire la mesure la noter.
Effectuer la même chose ente U-W ET V-W
Si les mesures sont égales carte OK, si une mesure rien carte HS, si rien du tout carte HS.
Il existe normalement une sonde haute température sur la la carte.
17 août 2024 à 10:13

Bonjour.
Par internet cela va être difficile de répondre, les vibrations sont dues à pleins de causes, le compresseur (vitesses de rotation, bruit évolutif), le ventilateur (déséquilibré), les tuyauteries qui se touche dans votre UE lors du fonctionnement, votre oreille sera le premier pas pour la recherche.
Par internet cela va être difficile de répondre, les vibrations sont dues à pleins de causes, le compresseur (vitesses de rotation, bruit évolutif), le ventilateur (déséquilibré), les tuyauteries qui se touche dans votre UE lors du fonctionnement, votre oreille sera le premier pas pour la recherche.
17 août 2024 à 09:48

Bonjour, dans votre UE, en enlevant le capot du dessus, il y a des leds A, B et C.
Pourriez-vous nous indiquer combien de fois chacune d'entre elles clignote ?
Pourriez-vous nous indiquer combien de fois chacune d'entre elles clignote ?
16 août 2024 à 19:29

Bonjour,
si le compresseur est défectueux, il faudra obligatoirement remplacer la carte avec.
Deux clignotements de la LED 301 correspondent à une surcharge du courant.
Dans un premier temps, il faudrait un appareil électronique de mesure afin de contrôler la carte.
Pourquoi avez-vous tous la manie de démonter les cartes avant de nous poser les questions ?
si le compresseur est défectueux, il faudra obligatoirement remplacer la carte avec.
Deux clignotements de la LED 301 correspondent à une surcharge du courant.
Dans un premier temps, il faudrait un appareil électronique de mesure afin de contrôler la carte.
Pourquoi avez-vous tous la manie de démonter les cartes avant de nous poser les questions ?
16 août 2024 à 17:50

Bonjour, quand on bricole il est préférable une hors tension, deux faire un petit tuto afin de ne rien oublier.
16 août 2024 à 17:37

Bonjour,
Plus qu'à remplacer la carte, et sans savoir s'il n'y a pas plus de dégâts en amont comme en aval.
Citation :Quelle idée, pourquoi de la pâte thermique, cela ne sert que pour le contact de certains éléments, pour la dispersion de la chaleur, sondes etc. mais pas pour le nettoyage, du coup vous avez cramé quelque chose.
Elle fonctionnait très bien jusqu'à ce que je dépose la carte électronique pour y mettre de la pâte thermique.
Plus qu'à remplacer la carte, et sans savoir s'il n'y a pas plus de dégâts en amont comme en aval.
16 août 2024 à 17:34

Bonjour, comment branchez-vous les deux fils noirs sur quelles bornes ?
Ils doivent être branchés en série sur la demande de froid du bornier de votre unité intérieure.
Ils doivent être branchés en série sur la demande de froid du bornier de votre unité intérieure.
16 août 2024 à 17:28

Bonjour,
Je suis d'accord avec Climtout. Il existe un cordon prolongateur RJ45 au cas où le câble livré serait trop court.
Cependant, les pompes péristaltiques peuvent être déportées dans les combles.
Sont-elles dans les chambres ?
Je suis d'accord avec Climtout. Il existe un cordon prolongateur RJ45 au cas où le câble livré serait trop court.
Cependant, les pompes péristaltiques peuvent être déportées dans les combles.
Sont-elles dans les chambres ?
15 août 2024 à 10:22

Bonjour,
Avez-vous remarqué une sonde décalée ou une source de chaleur à proximité de cette sonde ? Y a-t-il un conflit entre la wifi et la sonde ?
Il serait nécessaire d'effectuer quelques mesures, si vous en avez la possibilité avec un appareil de mesure mis sur ohmmètre.
Veuillez démonter la sonde de reprise d'air, celle qui se trouve entre le filtre de droite et la batterie ou sur le côté droit où se trouvent les fentes.
Une fois hors tension, démontez-la et prenez 3 mesures : une dans la main à environ 32°C, une à température ambiante d'environ 20°C et une dans un bol avec des glaçons proche de 0°C.
Merci de nous transmettre les informations.
Avez-vous remarqué une sonde décalée ou une source de chaleur à proximité de cette sonde ? Y a-t-il un conflit entre la wifi et la sonde ?
Il serait nécessaire d'effectuer quelques mesures, si vous en avez la possibilité avec un appareil de mesure mis sur ohmmètre.
Veuillez démonter la sonde de reprise d'air, celle qui se trouve entre le filtre de droite et la batterie ou sur le côté droit où se trouvent les fentes.
Une fois hors tension, démontez-la et prenez 3 mesures : une dans la main à environ 32°C, une à température ambiante d'environ 20°C et une dans un bol avec des glaçons proche de 0°C.
Merci de nous transmettre les informations.
15 août 2024 à 10:13

Bonjour, vous pouvez prendre la température en sortie compresseur avec l'aide d'une règle avec le gaz adapté, vous pouvez faire votre calcul.
Moins précis que la pression mais quand il n'y a pas de prise de pression.....
Moins précis que la pression mais quand il n'y a pas de prise de pression.....
15 août 2024 à 09:57

Bonjour.
Si le plancher était prévu pour le chaud et le froid, pourquoi ne pas envisager cette installation ?
Pour information, si le plafond est haut, le ventilateur est efficace en mode chauffage car la chaleur monte et le froid descend.
De plus, comme je l'ai mentionné, un bilan thermique sérieux peut être réalisé par une entreprise frigoriste compétente, détenant une attestation de capacité et employant des techniciens qualifiés et reconnus.
Comment faire la différence lorsque l'on n'est pas spécialiste du froid ?
En nous consultant, nous pourrons vous répondre dans la mesure de nos possibilités.
Si le plancher était prévu pour le chaud et le froid, pourquoi ne pas envisager cette installation ?
Pour information, si le plafond est haut, le ventilateur est efficace en mode chauffage car la chaleur monte et le froid descend.
De plus, comme je l'ai mentionné, un bilan thermique sérieux peut être réalisé par une entreprise frigoriste compétente, détenant une attestation de capacité et employant des techniciens qualifiés et reconnus.
Comment faire la différence lorsque l'on n'est pas spécialiste du froid ?
En nous consultant, nous pourrons vous répondre dans la mesure de nos possibilités.
14 août 2024 à 16:55

Bonjour.
Pourriez-vous nous fournir la référence de votre unité extérieure s'il vous plaît ?
Votre unité intérieure, donc le gainable, a une puissance maximale de 8,500 kW.
Ensuite, je ne sais pas ce que vous souhaitez climatiser, mais à vue d'œil, pour cette superficie, il vous faudrait un 12 kW.
Pourriez-vous nous fournir la référence de votre unité extérieure s'il vous plaît ?
Votre unité intérieure, donc le gainable, a une puissance maximale de 8,500 kW.
Ensuite, je ne sais pas ce que vous souhaitez climatiser, mais à vue d'œil, pour cette superficie, il vous faudrait un 12 kW.
14 août 2024 à 16:44

Bonjour, UH= défaut général, A5= sonde antigel active, certainement manque de gaz du à une mauvaise mise en service, fuite sur le circuit, une possibilité aussi de manque de débit d'air de votre UI
Procédure mise en service et recherche de fuite.
1: Test azote 25 Bars
2: Tirage au vide.
3: Complément de charge si besoin.
4: mise en service avec contrôle température et de fonctionnement.
Un conseil envoyer une lettre recommandée à la société avec AR stipulant que la clim installée ne fonctionne pas, et que la société se doit d'effectuer les travaux dans les règles de l'art et un devoir d'obligation de résultat.
Question la société est-elle une entreprise frigoriste ou chauffagiste ? habilité au maniement des fluides frigorigène (obligatoire) attestation d'aptitude pour le technicien, attestation de capacité pour l'entreprise ?
Procédure mise en service et recherche de fuite.
1: Test azote 25 Bars
2: Tirage au vide.
3: Complément de charge si besoin.
4: mise en service avec contrôle température et de fonctionnement.
Un conseil envoyer une lettre recommandée à la société avec AR stipulant que la clim installée ne fonctionne pas, et que la société se doit d'effectuer les travaux dans les règles de l'art et un devoir d'obligation de résultat.
Question la société est-elle une entreprise frigoriste ou chauffagiste ? habilité au maniement des fluides frigorigène (obligatoire) attestation d'aptitude pour le technicien, attestation de capacité pour l'entreprise ?
14 août 2024 à 16:36

Bonjour,
Pour l'installation dédiée, un disjoncteur de 40A est trop puissant. Un disjoncteur de 32A, voire de 25A, serait moins cher. Il est important de faire le calcul de la puissance nécessaire. Pour un système inverter, il faut utiliser un disjoncteur de courbe C, avec un différentiel de 30 mA.
Ce qui m'interpelle, c'est que lorsque vous débranchez tous les appareils sur la même ligne, le différentiel ne tombe plus, ou presque plus. Il faudrait donc déclencher le disjoncteur, débrancher le compresseur et le rebrancher pour voir ce qui se passe.
Attention, si vous effectuez des travaux sous tension avec des cosses débranchées, veillez à bien les séparer et à éviter qu'elles ne se touchent ou ne touchent une ferraille ou une carcasse.
Pour l'installation dédiée, un disjoncteur de 40A est trop puissant. Un disjoncteur de 32A, voire de 25A, serait moins cher. Il est important de faire le calcul de la puissance nécessaire. Pour un système inverter, il faut utiliser un disjoncteur de courbe C, avec un différentiel de 30 mA.
Ce qui m'interpelle, c'est que lorsque vous débranchez tous les appareils sur la même ligne, le différentiel ne tombe plus, ou presque plus. Il faudrait donc déclencher le disjoncteur, débrancher le compresseur et le rebrancher pour voir ce qui se passe.
Attention, si vous effectuez des travaux sous tension avec des cosses débranchées, veillez à bien les séparer et à éviter qu'elles ne se touchent ou ne touchent une ferraille ou une carcasse.
14 août 2024 à 11:58

Bonjour.
15 bars n'est pas suffisant c'est 25 bars mini, on peut même tester à 32 bars, on appelle cela la résistance mécanique.
"Lorsque j'allume une UI, je remarque que le tuyau liquide devient rapidement froid (sans formation de glace)"
On est d'accord petit tube ?
Si c'est bien le cas pour moi manque de gaz.
"au bout de quelques minutes, elle met un défaut qui correspond à un manque de charge en gaz du groupe extérieur."
Une sonde détecte un manque de gaz cela afin de laisser fonctionner le compresseur trop longtemps pour éviter la casse.
C'est bourré d'électronique ces machine. UI et UE.
15 bars n'est pas suffisant c'est 25 bars mini, on peut même tester à 32 bars, on appelle cela la résistance mécanique.
"Lorsque j'allume une UI, je remarque que le tuyau liquide devient rapidement froid (sans formation de glace)"
On est d'accord petit tube ?
Si c'est bien le cas pour moi manque de gaz.
"au bout de quelques minutes, elle met un défaut qui correspond à un manque de charge en gaz du groupe extérieur."
Une sonde détecte un manque de gaz cela afin de laisser fonctionner le compresseur trop longtemps pour éviter la casse.
C'est bourré d'électronique ces machine. UI et UE.
14 août 2024 à 09:55

Bonjour.
La photo correspond à une installation perpendiculaire à l'UI donc glissement des tuyauteries dans le trou ou carottage prévu les dudgeons de raccordement sont serrés sur les raccords de l'UI, suivant l'épaisseur du mur fait que ces raccords peuvent se retrouver en dehors du trou ou dedans perso c'est l'installation que je privilégie, sauf que je supprime les raccords dudgeons et j'effectue des soudures, cela pour minimiser le risque de fuites.
Alors je vais essayer de mieux me faire comprendre, tous les constructeurs fournissent l'UI avec en regardant de face l'UI, avec les tubes à droite, puis environ une dizaine de centimètres en suivant ces tubes en descente une courbe est faite à 90°vers la gauche dans un logement prévu pour cela.
Ensuite suivant la conception de l'installation, on module les tubes à droite à gauche, perpendiculaire etc...
La photo correspond à une installation perpendiculaire à l'UI donc glissement des tuyauteries dans le trou ou carottage prévu les dudgeons de raccordement sont serrés sur les raccords de l'UI, suivant l'épaisseur du mur fait que ces raccords peuvent se retrouver en dehors du trou ou dedans perso c'est l'installation que je privilégie, sauf que je supprime les raccords dudgeons et j'effectue des soudures, cela pour minimiser le risque de fuites.
Alors je vais essayer de mieux me faire comprendre, tous les constructeurs fournissent l'UI avec en regardant de face l'UI, avec les tubes à droite, puis environ une dizaine de centimètres en suivant ces tubes en descente une courbe est faite à 90°vers la gauche dans un logement prévu pour cela.
Ensuite suivant la conception de l'installation, on module les tubes à droite à gauche, perpendiculaire etc...
14 août 2024 à 09:41

Bonjour.
Cette plaque sert à protéger le câblage électrique de la liaison UI-UE.
Il va certainement falloir démonter la façade de votre UI hors tension et vérifier sur la carte s'il y a un connecteur prévu à cet effet.
Lire le schéma sur la plaque peut vous aider.
Cette plaque sert à protéger le câblage électrique de la liaison UI-UE.
Il va certainement falloir démonter la façade de votre UI hors tension et vérifier sur la carte s'il y a un connecteur prévu à cet effet.
Lire le schéma sur la plaque peut vous aider.
14 août 2024 à 09:17

Bonjour, à la louche on compte 80W par m², cela donne une vision de puissance.
Mais ne vous empêche d'appeler 2 ou 3 entreprises afin d'effectuer un bilan thermique, pour permettre d’être au plus juste en puissance et éventuellement baisser le cout du matériel, parfois non négligeable.
Mais ne vous empêche d'appeler 2 ou 3 entreprises afin d'effectuer un bilan thermique, pour permettre d’être au plus juste en puissance et éventuellement baisser le cout du matériel, parfois non négligeable.
14 août 2024 à 09:09

Bonjour, quelle idée d'inverser une phase et un neutre ?
Si vous avez un défaut d'isolement sur un disjoncteur général, il est possible que cela ne provienne pas de la climatisation.
Il est donc conseillé de différencier chaque appareil, notamment la climatisation.
Comme votre "ami" l'a mentionné, il est préférable d'avoir un disjoncteur dédié.
Veuillez vérifier sur la notice d'installation la puissance nécessaire, soit 15 ou 20 A avec un différentiel adapté.
Je vous recommande de faire appel à un bon électricien pour résoudre ce problème et veiller à ce que tout soit aux normes.
Il est important de prendre en compte le risque d'incendie dans votre maison.
Si vous avez un défaut d'isolement sur un disjoncteur général, il est possible que cela ne provienne pas de la climatisation.
Il est donc conseillé de différencier chaque appareil, notamment la climatisation.
Comme votre "ami" l'a mentionné, il est préférable d'avoir un disjoncteur dédié.
Veuillez vérifier sur la notice d'installation la puissance nécessaire, soit 15 ou 20 A avec un différentiel adapté.
Je vous recommande de faire appel à un bon électricien pour résoudre ce problème et veiller à ce que tout soit aux normes.
Il est important de prendre en compte le risque d'incendie dans votre maison.
13 août 2024 à 18:11

Bonjour.
Attente de plus d'infos car je ne crois pas du tout à ce type de fonctionnement.
Il y aura de la casse rapidement, c'est obligé.
Attente de plus d'infos car je ne crois pas du tout à ce type de fonctionnement.
Il y aura de la casse rapidement, c'est obligé.
13 août 2024 à 18:02

Bonjour, il semblerait que vous ayez une importante fuite.
Avez-vous vérifié la pression de votre installation en Bars ?
Avez-vous vérifié la pression de votre installation en Bars ?
13 août 2024 à 17:59

Bonjour.
Waouh, bientôt il va falloir plus de place pour installer tous ces truc qui ne serve à rien, que pour mettre une simple pompe de relevage.
Le top.
Waouh, bientôt il va falloir plus de place pour installer tous ces truc qui ne serve à rien, que pour mettre une simple pompe de relevage.
Le top.
13 août 2024 à 17:57

Bonjour.
Je vous prie de bien vouloir contacter différentes entreprises, maximum 3, afin de réaliser un bilan thermique.
Faites attention à celles qui vous proposent un devis sur un coin de table, cela peut être très risqué.
Je vous recommande également de ne pas faire confiance aux personnes itinérantes, sans aucune discrimination raciale ou autre. Il est important de réaliser une étude sur place, comme la vôtre, afin d'éviter toute influence et de garantir des résultats fiables. Dans le cas contraire, nous pourrions vous donner des informations erronées.
Je vous prie de bien vouloir contacter différentes entreprises, maximum 3, afin de réaliser un bilan thermique.
Faites attention à celles qui vous proposent un devis sur un coin de table, cela peut être très risqué.
Je vous recommande également de ne pas faire confiance aux personnes itinérantes, sans aucune discrimination raciale ou autre. Il est important de réaliser une étude sur place, comme la vôtre, afin d'éviter toute influence et de garantir des résultats fiables. Dans le cas contraire, nous pourrions vous donner des informations erronées.
13 août 2024 à 17:54

Bonjour.
Appeler votre installateur, il vous doit un résultat, c'est la loi.
Appeler votre installateur, il vous doit un résultat, c'est la loi.
13 août 2024 à 17:48

Bonjour, "refaire un contrôle", dans ma réponse 12, permet de savoir si chaque UI est bien raccordée avec la bonne liaison électrique et bien sur en logique les tubes frigo.
13 août 2024 à 10:32

Bonjour.
Les tubes sortent à droite et vont vers la gauche en partie basse, creuse, de votre UI comme une goulotte, tous les muraux sont comme cela d'origine. la réponse est que les raccordements dudgeons s'effectuent dans la partie basse du l'UI, ce qui permet un accès en cas de fuites de gaz sur ces raccords.
Plusieurs raisons à ce montage, les raccords peuvent se retrouver dans le mur lors de cette installation, ou encore trop haut en extérieur sur un pignon de mur, endroits inaccessibles.
C'est l'installation la plus classique.
Les tubes sortent à droite et vont vers la gauche en partie basse, creuse, de votre UI comme une goulotte, tous les muraux sont comme cela d'origine. la réponse est que les raccordements dudgeons s'effectuent dans la partie basse du l'UI, ce qui permet un accès en cas de fuites de gaz sur ces raccords.
Plusieurs raisons à ce montage, les raccords peuvent se retrouver dans le mur lors de cette installation, ou encore trop haut en extérieur sur un pignon de mur, endroits inaccessibles.
C'est l'installation la plus classique.
13 août 2024 à 10:29

Bonjour.
Sur toutes les demandes actuelles sur ce forum apparemment il y a des difficultés de connexions wifi.
Je ne connais pas grand chose avec cette nouvelle technologie, qui ne fonctionne pas toujours très bien, mais cela devrait évoluer.
D'après ce que je sais la carte est fournie avec un câble avec connecteur qui se branche sur la carte de l'UI.
Ensuite, à vous pour la programmation.
Sur toutes les demandes actuelles sur ce forum apparemment il y a des difficultés de connexions wifi.
Je ne connais pas grand chose avec cette nouvelle technologie, qui ne fonctionne pas toujours très bien, mais cela devrait évoluer.
D'après ce que je sais la carte est fournie avec un câble avec connecteur qui se branche sur la carte de l'UI.
Ensuite, à vous pour la programmation.
13 août 2024 à 10:13

Bonjour.
Apparemment la charge de 24 kgs est prévue pour une longueur maxi de 80m, on calcule suivant la longueur de la ligne liquide petit tube, on additionne les longueurs entre chaque UI et UE. pour vous 71m on est dans les clous.
Dans une page de la doc après sous tension, il faut attendre entre 10 et 20 minutes afin que la connexion s'effectue entre les appareil UI et UE.
Refaire un contrôle : mettre la clim 1 en mode froid à fond, mettre les autres en ventilation seule, attendre 15 minutes environ prendre la température de soufflage sur la une, si bien que les tubes correspondes et le câble de liaison corresponde, si OK, laisser la ventilation sur la 1 et mettre la 2 en froid à fond etc...
Apparemment la charge de 24 kgs est prévue pour une longueur maxi de 80m, on calcule suivant la longueur de la ligne liquide petit tube, on additionne les longueurs entre chaque UI et UE. pour vous 71m on est dans les clous.
Dans une page de la doc après sous tension, il faut attendre entre 10 et 20 minutes afin que la connexion s'effectue entre les appareil UI et UE.
Refaire un contrôle : mettre la clim 1 en mode froid à fond, mettre les autres en ventilation seule, attendre 15 minutes environ prendre la température de soufflage sur la une, si bien que les tubes correspondes et le câble de liaison corresponde, si OK, laisser la ventilation sur la 1 et mettre la 2 en froid à fond etc...
12 août 2024 à 14:20

Bonjour.
Sur un multi-split comme je l'ai dis, un complément de charge est quasiment obligatoire, il y a dans la notice d'installation les explications pour cela.
Vous avez du confondre les longueurs maxi compatibles, et la charges frigo pour un métré donné.
Et si je ne me trompe pas c'est du R32, gaz explosif, appeler un frigoriste pour rattraper le coup.
Pour la quantité, j’essaie de trouver la doc.
Sur un multi-split comme je l'ai dis, un complément de charge est quasiment obligatoire, il y a dans la notice d'installation les explications pour cela.
Vous avez du confondre les longueurs maxi compatibles, et la charges frigo pour un métré donné.
Et si je ne me trompe pas c'est du R32, gaz explosif, appeler un frigoriste pour rattraper le coup.
Pour la quantité, j’essaie de trouver la doc.
12 août 2024 à 11:48

Bonjour,
Les tubes sont prévus sur la droite par tous les constructeurs. Ces tubes peuvent être tournés à droite, à gauche, perpendiculairement, en dessous ou en dessus. Le carottage peut être effectué selon vos préférences, mais l'essentiel est qu'il soit dans l'axe des tubes d'origine et en pente vers l'extérieur. Cela permet un bon écoulement des condensats et évite l'entrée d'eau de pluie en cas de fuite due à une mauvaise isolation.
Les tubes sont prévus sur la droite par tous les constructeurs. Ces tubes peuvent être tournés à droite, à gauche, perpendiculairement, en dessous ou en dessus. Le carottage peut être effectué selon vos préférences, mais l'essentiel est qu'il soit dans l'axe des tubes d'origine et en pente vers l'extérieur. Cela permet un bon écoulement des condensats et évite l'entrée d'eau de pluie en cas de fuite due à une mauvaise isolation.
12 août 2024 à 11:35

Bonjour.
Le mode "Eco" sert pour la nuit, la clim augment le point de consigne de quelque degrés au fur et à mesure du rafraichissement de la nuit, économie et confort.
Cette clim sert à maintenir un point de consigne donné, un démarrage toutes les 20minutes ne me semble pas exagéré.
Un cycle court serait plutôt toutes les 5minutes, les causes sont multiples, dysfonctionnement, sous puissance, mauvaise installation etc...
Éventuellement, vous pouvez mettre la clim à fond en froid 20/30 minutes avant le couché, pour bien rafraichir la pièce, puis stopper la clim pour la nuit, sauf si chaleur excessive.
Le mode "Eco" sert pour la nuit, la clim augment le point de consigne de quelque degrés au fur et à mesure du rafraichissement de la nuit, économie et confort.
Cette clim sert à maintenir un point de consigne donné, un démarrage toutes les 20minutes ne me semble pas exagéré.
Un cycle court serait plutôt toutes les 5minutes, les causes sont multiples, dysfonctionnement, sous puissance, mauvaise installation etc...
Éventuellement, vous pouvez mettre la clim à fond en froid 20/30 minutes avant le couché, pour bien rafraichir la pièce, puis stopper la clim pour la nuit, sauf si chaleur excessive.
12 août 2024 à 11:26

Bonjour, mystère mystérieux ? 

11 août 2024 à 17:36

Bonjour.
Et le complément de charge, sur un multi c'est quasi une certitude.
"A savoir : avant d'ouvrir les vannes, les UI avaient été testé et notamment en mode froid, quelques minutes."
Alors là, il faut m'expliquer, comment on fait un test de fonctionnement sans ouvrir les vannes, en 40 ans de métier j'ai jamais vu ça.
Et le complément de charge, sur un multi c'est quasi une certitude.
"A savoir : avant d'ouvrir les vannes, les UI avaient été testé et notamment en mode froid, quelques minutes."
Alors là, il faut m'expliquer, comment on fait un test de fonctionnement sans ouvrir les vannes, en 40 ans de métier j'ai jamais vu ça.
11 août 2024 à 17:35