Projet rénovation énergétique maison de classe G
Actuellement
2 498
questions dans le
forum isolation
2497
Conseils Forum Travaux Isolation : Projet rénovation énergétique maison de classe G
Bonjour.
J'ai récemment acheté une maison classée G, entièrement à rénover. La construction est composée de :
- Quatre murs extérieurs en parpaing de 20 cm, enduits de 2 cm de plâtre à l'intérieur,
- Des cloisons intérieures en brique rouge,
- Un plafond en brique rouge avec dalle béton,
- Un sous-sol non enterré.
Je prévois de refaire toute l'isolation du logement, ainsi que le changement des fenêtres, la mise en place d'une VMC et le remplacement du système de chauffage.
Je me pose plusieurs questions avant d'engager les travaux :
1. Dois-je isoler les cloisons de séparation intérieures ?
2. Existe-t-il un risque de pont thermique entre les murs en parpaing et les cloisons en brique rouge ?
3. Est-il nécessaire de casser 15 cm de cloison pour éviter ce pont thermique et remplir par un isolant ?
4. Pour le plafond, vaut-il mieux isoler par un faux plafond avec isolant, ou directement isoler le plancher des combles ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils et votre expertise.
Bien cordialement.
J'ai récemment acheté une maison classée G, entièrement à rénover. La construction est composée de :
- Quatre murs extérieurs en parpaing de 20 cm, enduits de 2 cm de plâtre à l'intérieur,
- Des cloisons intérieures en brique rouge,
- Un plafond en brique rouge avec dalle béton,
- Un sous-sol non enterré.
Je prévois de refaire toute l'isolation du logement, ainsi que le changement des fenêtres, la mise en place d'une VMC et le remplacement du système de chauffage.
Je me pose plusieurs questions avant d'engager les travaux :
1. Dois-je isoler les cloisons de séparation intérieures ?
2. Existe-t-il un risque de pont thermique entre les murs en parpaing et les cloisons en brique rouge ?
3. Est-il nécessaire de casser 15 cm de cloison pour éviter ce pont thermique et remplir par un isolant ?
4. Pour le plafond, vaut-il mieux isoler par un faux plafond avec isolant, ou directement isoler le plancher des combles ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils et votre expertise.
Bien cordialement.
17 octobre 2025 à 20:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum-isolation
Projet rénovation énergétique maison de classe G
Bonjour Yoann2828,
En réponse à vos questions :
- Murs - Je suppose que vous choisirez des menuiseries avec des tapées d'isolation de 160mm au moins.
Pour cela il vous faudra tronçonner les cloisons intérieures précisément, pour réduire les remplissages.
Ces cloisons de 50 mm brique de 30 a (?) auront besoin de liaisons avec le doublage. Cette liaison pourrait être avec 3 équerres sur chaque hauteur (équerres coudées, boulon poêlier avec rondelle extra-large en sous-face, scellement au plâtre dans la cloison.
Variantes, Isolation plus épaisse ou Isolation par l'extérieur (ITE).
- Plafond - Votre plancher haut semble être en hourdis céramique sur poutrelles, il serait bien sûr possible de faire une isolation en sous-face (suspentes fixées en dehors des poutrelles, cornières en périphérie, isolant, fourrures, membrane, plaques). Un petit avantage, modification facile des réseaux électriques. L'inconvénient, la perte de hauteur habitable...
Autre solution, préférable à mon avis, isolation du plancher des combles au sol ou sous-toiture dans le cas de possibilité de combles aménageables.
- Plancher bas - Possibilité d'isolation en sous-face avec plaques de mousse fixées par plots et chevilles dédiées.
Bonne réflexion. Gad
En réponse à vos questions :
- Murs - Je suppose que vous choisirez des menuiseries avec des tapées d'isolation de 160mm au moins.
Pour cela il vous faudra tronçonner les cloisons intérieures précisément, pour réduire les remplissages.
Ces cloisons de 50 mm brique de 30 a (?) auront besoin de liaisons avec le doublage. Cette liaison pourrait être avec 3 équerres sur chaque hauteur (équerres coudées, boulon poêlier avec rondelle extra-large en sous-face, scellement au plâtre dans la cloison.
Variantes, Isolation plus épaisse ou Isolation par l'extérieur (ITE).
- Plafond - Votre plancher haut semble être en hourdis céramique sur poutrelles, il serait bien sûr possible de faire une isolation en sous-face (suspentes fixées en dehors des poutrelles, cornières en périphérie, isolant, fourrures, membrane, plaques). Un petit avantage, modification facile des réseaux électriques. L'inconvénient, la perte de hauteur habitable...
Autre solution, préférable à mon avis, isolation du plancher des combles au sol ou sous-toiture dans le cas de possibilité de combles aménageables.
- Plancher bas - Possibilité d'isolation en sous-face avec plaques de mousse fixées par plots et chevilles dédiées.
Bonne réflexion. Gad
18 octobre 2025 à 13:42