Bonjour.
Je crois que vous n'avez pas compris mes explication vous pouvez laisser les tube lors de votre livraison comme ils sont dans votre UI il suffit de raccorder les dudgeons femelles qui sont fournis avec votre UI en les dévissant vous entendrez une "fuite" c'es normal mis sous azote pour entreposage. Donc vous avez parfaitement le droit de faire comme bon vous semble.
Il faut un outil spécifique pour effectuer les dudgeons, à moins que vous achetiez les tubes déjà isolés et avec les raccord tout prêts.
Il existe des tutos sur internet pour un suivi d'installation.
Si vous achetez et effectuez l'installation vous même, tout en étant très particulière, appeler un frigoriste pour la mise en service sinon aucune garantie an cas de problèmes.
Je crois que vous n'avez pas compris mes explication vous pouvez laisser les tube lors de votre livraison comme ils sont dans votre UI il suffit de raccorder les dudgeons femelles qui sont fournis avec votre UI en les dévissant vous entendrez une "fuite" c'es normal mis sous azote pour entreposage. Donc vous avez parfaitement le droit de faire comme bon vous semble.
Il faut un outil spécifique pour effectuer les dudgeons, à moins que vous achetiez les tubes déjà isolés et avec les raccord tout prêts.
Il existe des tutos sur internet pour un suivi d'installation.
Si vous achetez et effectuez l'installation vous même, tout en étant très particulière, appeler un frigoriste pour la mise en service sinon aucune garantie an cas de problèmes.
25 avril 2025 à 10:59

Bonjour.
Si je me souviens bien, en ouvrant l'UI sur la partie électrique, il doit y avoir une petite led qui sous tension doit clignoté si ce n'est pas le cas et en ayant vérifié qu'il y a bien une led en principe problème de Com généralement carte UE.
Si je me souviens bien, en ouvrant l'UI sur la partie électrique, il doit y avoir une petite led qui sous tension doit clignoté si ce n'est pas le cas et en ayant vérifié qu'il y a bien une led en principe problème de Com généralement carte UE.
25 avril 2025 à 09:05

Bonjour.
En face de votre UI vous pouvez bien sur effectuer les raccordements frigo derrière dans le bas de votre UI l'emplacement est prévue avec câble de liaison, et tube condensat, comme comme sur la droite ou en équerre pour un passage de mur.
En face de votre UI vous pouvez bien sur effectuer les raccordements frigo derrière dans le bas de votre UI l'emplacement est prévue avec câble de liaison, et tube condensat, comme comme sur la droite ou en équerre pour un passage de mur.
25 avril 2025 à 08:55

Bonjour,
Il n'est pas grave que les déflecteurs soient dans l'autre sens, car cela permet de récupérer un volume.
Le calcul est simple : il suffit d'additionner la superficie de chaque gaine de soufflage multipliée par le nombre de gaines pour obtenir la surface de la grille. Si vous préférez ajouter une grille supplémentaire, cela ne peut qu'augmenter le volume de reprise. Il est également important de savoir si la grille actuelle est gainée. Si ce n'est pas le cas, cela serait idéal car la reprise en vrac dans les combles est très poussiéreuse et colmate rapidement le filtre, nécessitant un nettoyage fréquent. Si elle est gainée, il faut enlever le filtre et mettre des grilles équipées de filtres, beaucoup plus faciles d'accès.
Personnellement, je préfère une grille de reprise gainée dans chaque pièce concernée, car cela permet une meilleure régulation.
Finir en justice peut avoir de graves conséquences et coûter très cher en termes d'expertise et d'avocat. La seule solution est de négocier si vous n'avez pas encore tout payé. Dans ce cas, vos exigences seront plus faciles à gérer.
Il n'est pas grave que les déflecteurs soient dans l'autre sens, car cela permet de récupérer un volume.
Le calcul est simple : il suffit d'additionner la superficie de chaque gaine de soufflage multipliée par le nombre de gaines pour obtenir la surface de la grille. Si vous préférez ajouter une grille supplémentaire, cela ne peut qu'augmenter le volume de reprise. Il est également important de savoir si la grille actuelle est gainée. Si ce n'est pas le cas, cela serait idéal car la reprise en vrac dans les combles est très poussiéreuse et colmate rapidement le filtre, nécessitant un nettoyage fréquent. Si elle est gainée, il faut enlever le filtre et mettre des grilles équipées de filtres, beaucoup plus faciles d'accès.
Personnellement, je préfère une grille de reprise gainée dans chaque pièce concernée, car cela permet une meilleure régulation.
Finir en justice peut avoir de graves conséquences et coûter très cher en termes d'expertise et d'avocat. La seule solution est de négocier si vous n'avez pas encore tout payé. Dans ce cas, vos exigences seront plus faciles à gérer.
23 avril 2025 à 18:02

Bonjour, l'isolation dans une maison est le B à Ba , d'une recommandation de la part d'un frigoriste, une maison très bien isolé permet de diminuer très largement vos factures aussi bien en chauffage qu'en froid.
Et même très bien isolé plus besoin ni de l'un ni de l'autre.
De part mon métier j'ai eu l'occasion de visiter une maison construite en paille, 24°C du 1er janvier au 31 décembre, sans clim et très très peu de chauffage seulement si grand froid.
Alors oui il est de bon conseil de faire une isolation.
Après c'est à vous de choisir.
Et même très bien isolé plus besoin ni de l'un ni de l'autre.
De part mon métier j'ai eu l'occasion de visiter une maison construite en paille, 24°C du 1er janvier au 31 décembre, sans clim et très très peu de chauffage seulement si grand froid.
Alors oui il est de bon conseil de faire une isolation.
Après c'est à vous de choisir.
23 avril 2025 à 16:24

Couper la gaine et enfiler le piège à son, le joint permet l'étanchéité, et le maintien de ce piège à son, vous pouvez renforcer ce maintien par de la bande alu, ou un collier de serrage adapté au diamètre.
23 avril 2025 à 16:17

Bonjour, en principe vous devriez avoir entre 1 et 2 = 230V, 3 étant le fil de Com, si vous n'avez pas de 230V le problème se situe dans votre UE,, suivre les instructions de Dom-Aom.
23 avril 2025 à 16:14

Bonjour.
Oui bien sur, ces joints servent à l'installation du silencieux afin de joindre la gaine coupée.
Oui bien sur, ces joints servent à l'installation du silencieux afin de joindre la gaine coupée.
23 avril 2025 à 09:25

Bonjour.
Une isolation thermique est une très bonne idée, dans ce cas il serait peut être possible de mettre une clim moins puissante pour votre bureau, ce qui a pour conséquence une baisse de prix.
Une isolation thermique est une très bonne idée, dans ce cas il serait peut être possible de mettre une clim moins puissante pour votre bureau, ce qui a pour conséquence une baisse de prix.
23 avril 2025 à 09:22

Bonjour,
Si le volume est important (très important), oui, c'est possible, mais absolument déconseillée. La poussière qui est importante aussi et colmate rapidement l'UE. Pour éviter les transmissions de bruits, la suspension à l'aide de tiges filetées est l'idéal, sur les poutres de maintien de la toiture.
Il faut savoir que l'été sous une toiture les températures peuvent être largement au dessus des 50°C et inversement l'hiver ce qui diminue les performances de la machine.
Il existe si vous n'avez pas d'autres solutions vous pouvez éventuellement poser votre UE sur un support de toiture adapté à cet effet, avec un passage de toit pour le passage câbles et tubes frigos, ou encore pour un accès beaucoup plus intéressant en cas de panne et d'installation, sur des dalles de jardin dans l'axe de votre bureau, avec une remontée sous moulures, installation classique et plus simple.
Si le volume est important (très important), oui, c'est possible, mais absolument déconseillée. La poussière qui est importante aussi et colmate rapidement l'UE. Pour éviter les transmissions de bruits, la suspension à l'aide de tiges filetées est l'idéal, sur les poutres de maintien de la toiture.
Il faut savoir que l'été sous une toiture les températures peuvent être largement au dessus des 50°C et inversement l'hiver ce qui diminue les performances de la machine.
Il existe si vous n'avez pas d'autres solutions vous pouvez éventuellement poser votre UE sur un support de toiture adapté à cet effet, avec un passage de toit pour le passage câbles et tubes frigos, ou encore pour un accès beaucoup plus intéressant en cas de panne et d'installation, sur des dalles de jardin dans l'axe de votre bureau, avec une remontée sous moulures, installation classique et plus simple.
21 avril 2025 à 10:48

Bonjour, y a-t-il un nombre de clignotements rouges, continuel ?
19 avril 2025 à 13:41

Bonjour, vérifier, si vous êtes toujours sous garantie.
19 avril 2025 à 09:19

Bonjour, elle doit être fatiguée
, comme dit Climatisation76.

19 avril 2025 à 09:16

Bonjour.
Si un fusible lâche sur la carte c'est qu'il y a un problème en amont, vous êtes dans le cas type d'une panne moteur, si je devine bien le moteur ventilo de votre UE, quand ce moteur est HS il faut remplacer la carte inverter avec, ensemble, idem pour le compresseur, pas l'un après l'autre, sinon on recommence et cela fini par couter très cher.
Si votre machine est installée depuis moins de 3 ans avec une mise en service par un professionnel, garantie des pièces et 5 ans pour le compresseur, par contre, pas le gaz et la main d'œuvre.
Si un fusible lâche sur la carte c'est qu'il y a un problème en amont, vous êtes dans le cas type d'une panne moteur, si je devine bien le moteur ventilo de votre UE, quand ce moteur est HS il faut remplacer la carte inverter avec, ensemble, idem pour le compresseur, pas l'un après l'autre, sinon on recommence et cela fini par couter très cher.
Si votre machine est installée depuis moins de 3 ans avec une mise en service par un professionnel, garantie des pièces et 5 ans pour le compresseur, par contre, pas le gaz et la main d'œuvre.
18 avril 2025 à 07:56

Bonjour.
Carrier est un peu radin pour ce type d'info, toutefois cela pourrait provenir d'un problème de com UI-UE
Redémarrer électriquement votre installation, vérification des connexions électriques, inspecter la carte électronique si constat éventuel de dommages, si vous avez un manuel voir si il y aurait des codes pannes, si le problème persiste contacter un frigoriste connaissant cette marque.
Carrier est un peu radin pour ce type d'info, toutefois cela pourrait provenir d'un problème de com UI-UE
Redémarrer électriquement votre installation, vérification des connexions électriques, inspecter la carte électronique si constat éventuel de dommages, si vous avez un manuel voir si il y aurait des codes pannes, si le problème persiste contacter un frigoriste connaissant cette marque.
17 avril 2025 à 09:06

Bonjour.
"Sur la 1ere unité intérieure et uniquement sur celle-là, il y a un petit module wifi USB :
PWFMDD200 toujours de marque LG."
Il faut peut être un autre module wifi sur le 2éme gainable ?
"Sur la 1ere unité intérieure et uniquement sur celle-là, il y a un petit module wifi USB :
PWFMDD200 toujours de marque LG."
Il faut peut être un autre module wifi sur le 2éme gainable ?
17 avril 2025 à 08:48

Bonjour.
Complément éventuel toujours en mode liquide et avant l'ouverture des vannes de service avec les tubes préalablement tirés au vide.
Complément éventuel toujours en mode liquide et avant l'ouverture des vannes de service avec les tubes préalablement tirés au vide.
17 avril 2025 à 08:45

Bonjour.
Je ne vous serais pas d'une grande utilité, éventuellement si votre installateur ne peut vous répondre essayer de contacter une station agréée Daikin à proximité de chez vous.
Je ne vous serais pas d'une grande utilité, éventuellement si votre installateur ne peut vous répondre essayer de contacter une station agréée Daikin à proximité de chez vous.
15 avril 2025 à 10:00

Bonjour.
Idem que Dom-Aom, après quelques recherches il y aurait bien un problème de carte électronique de votre UE mais .... ?
Pas trop de renseignements sur cette marque.
Idem que Dom-Aom, après quelques recherches il y aurait bien un problème de carte électronique de votre UE mais .... ?
Pas trop de renseignements sur cette marque.
11 avril 2025 à 10:34

Bonjour, merci pour le renvoi vidéo.
Pour le bruit, on dirait que le compresseur tourne à fond peut être que vous êtes en demande de chaud, le bruit étant beaucoup plus important à cause des hautes pressions(jusque 35b).
Dans la mesure de vos possibilités, nous donner la température de soufflage et de reprise sur le gainable.
Pour le bruit, on dirait que le compresseur tourne à fond peut être que vous êtes en demande de chaud, le bruit étant beaucoup plus important à cause des hautes pressions(jusque 35b).
Dans la mesure de vos possibilités, nous donner la température de soufflage et de reprise sur le gainable.
09 avril 2025 à 08:43

Bonjour.
N'étant pas informaticien, quand on mets le lien on tombe sur 50 trucs différents et donc je ne sais pas comment trouver votre vidéo ????
N'étant pas informaticien, quand on mets le lien on tombe sur 50 trucs différents et donc je ne sais pas comment trouver votre vidéo ????
08 avril 2025 à 15:59

Bonjour.
Il faut savoir quels sont les 2 diamètres de vos tubes d'origines. 1/4, 3/8 , 1/2 etc....
Il faut savoir quels sont les 2 diamètres de vos tubes d'origines. 1/4, 3/8 , 1/2 etc....
08 avril 2025 à 09:22

Bonjour.
Ressenti d'air frais par le soufflage, éventuellement prendre la température de soufflage.
La ventilation en mode chaud démarre une fois que la température de 37°C est atteinte dans la batterie de votre UI mais comme l'UE ne démarre pas pas de montée de celle-ci.
En premier, je pencherais pour un manque de gaz, voir installation vide.
A vérifier.
Ressenti d'air frais par le soufflage, éventuellement prendre la température de soufflage.
La ventilation en mode chaud démarre une fois que la température de 37°C est atteinte dans la batterie de votre UI mais comme l'UE ne démarre pas pas de montée de celle-ci.
En premier, je pencherais pour un manque de gaz, voir installation vide.
A vérifier.
08 avril 2025 à 09:12

Bonjour.
Difficile de chez nous pour essayer de déterminer le bruit.
Mettre votre vidéo sur le site, forum-climatisation.com.
Note d'un modérateur.
Bonjour domax341. Pour la vidéo déposez-là sur YouTube et envoyez un lien de la vidéo en répondant à ce message.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Difficile de chez nous pour essayer de déterminer le bruit.
Mettre votre vidéo sur le site, forum-climatisation.com.
Note d'un modérateur.
Bonjour domax341. Pour la vidéo déposez-là sur YouTube et envoyez un lien de la vidéo en répondant à ce message.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
08 avril 2025 à 09:07

Bonjour.
En principe un compresseur en Inverter démarre doucement puis monte en régime puis au bout de 10/15 minutes revient à un régime de régulation de rotation compresseur jusqu'il tourne à fond, si l'UE tourne à fond avec une seule pièce en demande il est possible qu'il se coupe avant d'atteindre son régime de régulation donc coupe d'un seul coup et ainsi de suite, si toutes les pièces sont en demande même principe de fonctionnement du coup je pourrais penser à une surdimension en puissance avec une très bonne isolation.
Il peut y avoir aussi un manque de gaz, d'où le fonctionnement que vous constatez.
A voir avec votre société en contrat et c'est encore mieux si c'est l'installateur.
En principe un compresseur en Inverter démarre doucement puis monte en régime puis au bout de 10/15 minutes revient à un régime de régulation de rotation compresseur jusqu'il tourne à fond, si l'UE tourne à fond avec une seule pièce en demande il est possible qu'il se coupe avant d'atteindre son régime de régulation donc coupe d'un seul coup et ainsi de suite, si toutes les pièces sont en demande même principe de fonctionnement du coup je pourrais penser à une surdimension en puissance avec une très bonne isolation.
Il peut y avoir aussi un manque de gaz, d'où le fonctionnement que vous constatez.
A voir avec votre société en contrat et c'est encore mieux si c'est l'installateur.
03 avril 2025 à 09:57

Bonjour.
C'est une installation neuve ?
Une seule UE pour les 5 UE ? Les références des UI /UE et commandes seraient un plus.
C'est une installation neuve ?
Une seule UE pour les 5 UE ? Les références des UI /UE et commandes seraient un plus.
03 avril 2025 à 09:42

Bonjour.
L'évacuation n'est pas en tube annelé et mis en point bas c'est déjà ça, en espérant que la pente va dans le bon sens, mais même si le tube est droit le bac de condensat dans votre UI est environ de 5 cm au dessus, l'eau devrait s'évacuer avec le poids d'eau en suivant la ligne d'eau. Vous pouvez effectuer un essai vous même, verser de l'eau sur la batterie de votre UI doucement et voir si l'eau s'écoule bien à travers le tube transparent.
L'évacuation n'est pas en tube annelé et mis en point bas c'est déjà ça, en espérant que la pente va dans le bon sens, mais même si le tube est droit le bac de condensat dans votre UI est environ de 5 cm au dessus, l'eau devrait s'évacuer avec le poids d'eau en suivant la ligne d'eau. Vous pouvez effectuer un essai vous même, verser de l'eau sur la batterie de votre UI doucement et voir si l'eau s'écoule bien à travers le tube transparent.
03 avril 2025 à 09:03

Bonjour.
Sur votre photo apparemment le mano est branché en BP (mode froid) on le vois avec le bouton bleu et le suivi du tube.
En mode froid la BP devrait être aux alentour de 8b proche de 0°C, en mode chaud on peut monter jusque 38b/59°C maxi. Certainement manque de gaz en premier.
A vérifier.
Sur votre photo apparemment le mano est branché en BP (mode froid) on le vois avec le bouton bleu et le suivi du tube.
En mode froid la BP devrait être aux alentour de 8b proche de 0°C, en mode chaud on peut monter jusque 38b/59°C maxi. Certainement manque de gaz en premier.
A vérifier.
01 avril 2025 à 10:21

Bonjour.
Tout ce que vous nous expliquez semble être un fonctionnement normal du système Inverter.
Stop une fois la température atteinte, montée en puissance lors du redémarrage, régulation lors d'une demande d'une autre zone. Faire tourner en continu une installation réduira la durée de vie de celle-ci.
Avez-vous un contrat d'entretien ?
Filtres propres, relevés de températures, connexions électriques, intensités etc...
Tout ce que vous nous expliquez semble être un fonctionnement normal du système Inverter.
Stop une fois la température atteinte, montée en puissance lors du redémarrage, régulation lors d'une demande d'une autre zone. Faire tourner en continu une installation réduira la durée de vie de celle-ci.
Avez-vous un contrat d'entretien ?
Filtres propres, relevés de températures, connexions électriques, intensités etc...
01 avril 2025 à 10:06

Bonjour.
Quoi comme gaz R32 ? R410A ?
Quoi comme gaz R32 ? R410A ?
31 mars 2025 à 10:52

Bonjour.
En mode chaud le groupe extérieur fait toujours plus de bruit, simplement parce que la pression est plus haute (jusque 35 b) et plus haute température (+de 50°C).
Après cela dépend du bruit est-ce normal ou pas ?
A voir avec avec un pro connaissant cette marque ou votre installateur.
En mode chaud le groupe extérieur fait toujours plus de bruit, simplement parce que la pression est plus haute (jusque 35 b) et plus haute température (+de 50°C).
Après cela dépend du bruit est-ce normal ou pas ?
A voir avec avec un pro connaissant cette marque ou votre installateur.
31 mars 2025 à 10:42

Bonjour.
"La sonde ECS est fonctionnelle (température lue autour de 30°C, consigne à 55°C)" si on demande 55°C et seulement 30°C lu, il y a un souci d'échange.
"Elle n’enclenche jamais la vanne d’inversion vers l’ECS" vanne HS ou carte ne donnant pas d'ordre, vérifier la tension en sortie de carte.
"J’ai effectué un reset usine complet, sans effet" un reset usine peut déprogrammer la régulation (?)
"La sonde ECS est fonctionnelle (température lue autour de 30°C, consigne à 55°C)" si on demande 55°C et seulement 30°C lu, il y a un souci d'échange.
"Elle n’enclenche jamais la vanne d’inversion vers l’ECS" vanne HS ou carte ne donnant pas d'ordre, vérifier la tension en sortie de carte.
"J’ai effectué un reset usine complet, sans effet" un reset usine peut déprogrammer la régulation (?)
29 mars 2025 à 08:36

Bonjour, si l'année de fabrication n'est pas sur l'étiquettes ce qui est apparemment le cas, à part appeler le constructeur je ne vois pas trop comment faire, j'ai chercher sur internet mais rien trouvé.
On peut voir aussi sur l'étiquette du compresseur parfois l'année est écrite, ou sur le schéma électrique sous le capot de votre UE
On peut voir aussi sur l'étiquette du compresseur parfois l'année est écrite, ou sur le schéma électrique sous le capot de votre UE
27 mars 2025 à 14:24

Bonjour, l'outillage spécifique comme votre demande évoluant tout le temps, en fonction des nouveaux matériels constructeurs, type de gaz etc ... l'idéal est de vous rapprocher d'un distributeur matériel froid.
Pour moi une pompe à double étage, avec électrovanne.
Plus le tirage au vide est efficace mieux le travail sera minutieux, il existe des applications ou tableau pour le calcul d'un tirage au vide, pression atmosphérique, température etc.
Pour moi une pompe à double étage, avec électrovanne.
Plus le tirage au vide est efficace mieux le travail sera minutieux, il existe des applications ou tableau pour le calcul d'un tirage au vide, pression atmosphérique, température etc.
27 mars 2025 à 14:15

Bonjour.
Ben oui, mettre en mode froid.
De plus je ne crois pas que l'on puisse régler la température à 15°C en mode froid , mini 18°C réglage d'usine.
Ben oui, mettre en mode froid.
De plus je ne crois pas que l'on puisse régler la température à 15°C en mode froid , mini 18°C réglage d'usine.
27 mars 2025 à 09:22

Bonjour, essayez ce lien.
https://www.clim34.fr/pieces-detachees-les-marques/pieces-detachees-hitachi.html
https://www.clim34.fr/pieces-detachees-les-marques/pieces-detachees-hitachi.html
25 mars 2025 à 08:59

Bonjour, oui cela n'altère en rien le fonctionnement, mais quand on achète une voiture neuve on ne l'achète pas rayée et bien vérifier si à cette endroit si les tubes ne sont pas abimés.
Soit avec un peigne à batterie mais plutôt réservé aux pros, ou comme expliqué par Dom-Aom, avec différents outils perso j'utilise un tournevis délicatement.
Soit avec un peigne à batterie mais plutôt réservé aux pros, ou comme expliqué par Dom-Aom, avec différents outils perso j'utilise un tournevis délicatement.
24 mars 2025 à 09:06

Bonjour, c'est votre choix.
22 mars 2025 à 09:05

Bonjour.
Souvent des internautes n'ont pas la possibilité d'effectuer les réparation de platines eux même notamment pour des clims trop anciennes.
J'ai retrouvé une société avec qui je travaillais par le passé, réparations et garantie un an.
Ci-joint le lien : https://www.electro-standard.com/
Souvent des internautes n'ont pas la possibilité d'effectuer les réparation de platines eux même notamment pour des clims trop anciennes.
J'ai retrouvé une société avec qui je travaillais par le passé, réparations et garantie un an.
Ci-joint le lien : https://www.electro-standard.com/
21 mars 2025 à 10:40

Bonjour.
Perso je déconseille fortement d'effectuer à répétition des connexions/déconnexions, les raccords n'étant pas toujours très étanches et une certaine habilité pour le raccordement, à coup sur plus de gaz très rapidement, de plus c'est une occasion.
Si elle fonctionne bien, protéger l'unité en extérieurs par une bâche et laisser tout en place.
Perso je déconseille fortement d'effectuer à répétition des connexions/déconnexions, les raccords n'étant pas toujours très étanches et une certaine habilité pour le raccordement, à coup sur plus de gaz très rapidement, de plus c'est une occasion.
Si elle fonctionne bien, protéger l'unité en extérieurs par une bâche et laisser tout en place.
21 mars 2025 à 10:32

Bonjour.
C'est une programmation faites par le constructeur afin d'éviter la scarification de l'air(brassage), et prendre la température de la pièce.
Il y a peut être un réglage à effectuer, voir avec votre installateur ou avec le constructeur si cela est possible, pour stopper la ventilation une fois la température atteinte.
C'est une programmation faites par le constructeur afin d'éviter la scarification de l'air(brassage), et prendre la température de la pièce.
Il y a peut être un réglage à effectuer, voir avec votre installateur ou avec le constructeur si cela est possible, pour stopper la ventilation une fois la température atteinte.
20 mars 2025 à 11:00

Bonjour.
Clim air-eau ? les références complètes et marque UI et UE serait bien.
Clim air-eau ? les références complètes et marque UI et UE serait bien.
18 mars 2025 à 15:52

Bonjour.
Dans un temps plus ancien, mécanique, on mettait parfois une UI plus grande mais dans ce cas en clim on chutait en température limite en dessous du point d'évaporation 0°C cela ressemblais plus à une chambre froide.
Le risque maintenant avec les systèmes inverter, les sondes vont détecter de mauvaises informations.
Donc pour moi ça ne fonctionnera pas.
Dans un temps plus ancien, mécanique, on mettait parfois une UI plus grande mais dans ce cas en clim on chutait en température limite en dessous du point d'évaporation 0°C cela ressemblais plus à une chambre froide.
Le risque maintenant avec les systèmes inverter, les sondes vont détecter de mauvaises informations.
Donc pour moi ça ne fonctionnera pas.
18 mars 2025 à 15:49

Bonjour.
Une photo recto/verso de la platine pourrait aider à vous aider.
Une photo recto/verso de la platine pourrait aider à vous aider.
18 mars 2025 à 15:39

Bonjour.
Apparemment la commande envoit l'info en vitesse "auto", la commande IR est peut ètre HS les boutons ne fonctionnant plus, éventuellement remplacer les piles si ce n'est pas déjà fait, il se peut aussi que le récepteur UI peut aussi ne plus fonctionner.
Apparemment la commande envoit l'info en vitesse "auto", la commande IR est peut ètre HS les boutons ne fonctionnant plus, éventuellement remplacer les piles si ce n'est pas déjà fait, il se peut aussi que le récepteur UI peut aussi ne plus fonctionner.
18 mars 2025 à 10:42

Bonjour, en principe quelle que se soit la marque on mets en split simple la meme puissance en UI/UE et bien il y aura des problèmes de fonctionnement.
18 mars 2025 à 10:35

Mais merci quand même.
15 mars 2025 à 15:02

Bonjour,
Je ne recherche pas une marque particulière, c'était simplement une remarque de ma part en tant que frigoriste.
En 40 ans, j'ai changé de nombreux moteurs de toutes tailles.
Certains étaient rembobinés et les roulements étaient remplacés.
Je ne recherche pas une marque particulière, c'était simplement une remarque de ma part en tant que frigoriste.
En 40 ans, j'ai changé de nombreux moteurs de toutes tailles.
Certains étaient rembobinés et les roulements étaient remplacés.
15 mars 2025 à 15:00

Bonjour,
Pour cela, il va falloir chercher, car toutes les commandes IR de ce type ne sont pas compatibles.
Sur les boîtes, il y a les marques qui le sont.
Apparemment, Eolia correspondrait à une marque chinoise telles que Westpoint ou Midea.
Essayez de voir s'ils ont des pièces détachées sur internet avec la référence complète de votre UI.
Pour cela, il va falloir chercher, car toutes les commandes IR de ce type ne sont pas compatibles.
Sur les boîtes, il y a les marques qui le sont.
Apparemment, Eolia correspondrait à une marque chinoise telles que Westpoint ou Midea.
Essayez de voir s'ils ont des pièces détachées sur internet avec la référence complète de votre UI.
15 mars 2025 à 14:54

Bonjour, c'est faisable lorsque c'est démontable comme dans le tuto, mais quand c'est serti.....
15 mars 2025 à 09:30