Bonjour.
Voir aussi la question N°9538, je n'ai pas trop de connaissance avec ces cartes et connexions wifi, mais je vois qu'il y en a de plus en plus ce qui amène sont lot de problème.
Je pense qu'il devrait une connexion prévue sur la carte de votre UI mais je ne vois rien (?)
Éventuellement si vous avez celui-ci de la carte wifi.
Voir aussi la question N°9538, je n'ai pas trop de connaissance avec ces cartes et connexions wifi, mais je vois qu'il y en a de plus en plus ce qui amène sont lot de problème.
Je pense qu'il devrait une connexion prévue sur la carte de votre UI mais je ne vois rien (?)
Éventuellement si vous avez celui-ci de la carte wifi.
30 juillet 2024 à 18:24

Bonjour.
Voir avec Airton, bon courage pour les avoir.
Voir avec Airton, bon courage pour les avoir.
30 juillet 2024 à 10:03

Bonjour.
Peut être enroulé dans la partie concernée ?
Il se peut aussi que ce câble ni soit pas tout simplement.
Peut être enroulé dans la partie concernée ?
Il se peut aussi que ce câble ni soit pas tout simplement.
29 juillet 2024 à 19:17

Bonjour.
En effet le compresseur doit être HS et vu le type de gaz R22, le dépannage est impossible comme expliqué par AAC.
Prévoir le remplacement complet.
En effet le compresseur doit être HS et vu le type de gaz R22, le dépannage est impossible comme expliqué par AAC.
Prévoir le remplacement complet.
29 juillet 2024 à 08:53

Bonjour, c'est bien aussi.
28 juillet 2024 à 10:56

Pour les températures :
Reprise = temp ambiante.
Soufflage = en sortie de votre UI mode froid à fond et ventilation à fond pendant 10 mn environ.
Reprise = temp ambiante.
Soufflage = en sortie de votre UI mode froid à fond et ventilation à fond pendant 10 mn environ.
27 juillet 2024 à 16:01

Bonjour, il n'est pas nécessaire de vérifier la pression de gaz car cela ne donnera aucun résultat.
Il faut le retirer et le peser, conformément aux instructions du constructeur.
Cette tâche doit être effectuée par un professionnel.
Il faut le retirer et le peser, conformément aux instructions du constructeur.
Cette tâche doit être effectuée par un professionnel.
27 juillet 2024 à 15:58

Bonjour, oui c'est bizarre, je pencherai à un différentiel défectueux fragilisé suite à l'orage.
Le fait d'augmenter le différentiel, peut en cas de soucis électriques ultérieurs engendrer des problèmes plus graves.
Conseil de remplacer ce différentiel avec le disjoncteur.
Le fait d'augmenter le différentiel, peut en cas de soucis électriques ultérieurs engendrer des problèmes plus graves.
Conseil de remplacer ce différentiel avec le disjoncteur.
26 juillet 2024 à 15:58

Bonjour, peut-être faudrait-il rajouter des transmetteurs Free ?
J'ai été obligé de le faire simplement pour internet car l'immeuble date des années 70 et est en béton épais.
J'ai été obligé de le faire simplement pour internet car l'immeuble date des années 70 et est en béton épais.
26 juillet 2024 à 15:54

Bonjour.
Couper votre installation pour une durée aussi longue oui bien sûr.
La procédure est de stopper toutes les UI.
Puis couper le disjoncteur de puissance.
Par contre, pour éviter une casse à la remise en service, bien respecter une remise sous tension 48h avant de tout redémarrer.
Pour l'hiver mettre une bâche de protection sur votre UE.
Couper votre installation pour une durée aussi longue oui bien sûr.
La procédure est de stopper toutes les UI.
Puis couper le disjoncteur de puissance.
Par contre, pour éviter une casse à la remise en service, bien respecter une remise sous tension 48h avant de tout redémarrer.
Pour l'hiver mettre une bâche de protection sur votre UE.
26 juillet 2024 à 15:50

Bonjour.
Peut être qu'en appelant la plateforme, le problème pourrait se résoudre rapidement.
Peut être qu'en appelant la plateforme, le problème pourrait se résoudre rapidement.
26 juillet 2024 à 04:23

Bonjour.
Voir avec la plateforme, il y a peut être autre chose, ou un truc tout bête à faire.
Voir avec la plateforme, il y a peut être autre chose, ou un truc tout bête à faire.
26 juillet 2024 à 04:21

Bonjour.
Oui cela ne doit pas être compliqué, pour les réf des cartes suivant les années celles-ci peuvent changer, appeler la plateforme afin de déterminer le bon matériel, en profiter pour le demander ou cette carte se trouve, et éventuellement une vue éclatée.
Bien leur communiquer les réf de vos UI et UE, avec N° de série.
Oui cela ne doit pas être compliqué, pour les réf des cartes suivant les années celles-ci peuvent changer, appeler la plateforme afin de déterminer le bon matériel, en profiter pour le demander ou cette carte se trouve, et éventuellement une vue éclatée.
Bien leur communiquer les réf de vos UI et UE, avec N° de série.
26 juillet 2024 à 04:19

Bonjour.
Effectivement c'est bien chaud.
Voir le prix des cartes.
Effectivement c'est bien chaud.
Voir le prix des cartes.
26 juillet 2024 à 04:13

Bonjour.
Marque et références, voire des photos.
Marque et références, voire des photos.
26 juillet 2024 à 04:04

Bonjour.
OK, le câble de liaison donnant le 230v sur N et ph (4 sur le relais), le S doit être une commande je pense 12 v venant de CN16 vers UE qui alimente quoi ? le schéma n'est pas sous le capot ?
En effectuant un agrandissement de la carte UE (un peu flou) au milieu, à droite du transfo cela me semble un peu brulé ? à confirmer.
OK, le câble de liaison donnant le 230v sur N et ph (4 sur le relais), le S doit être une commande je pense 12 v venant de CN16 vers UE qui alimente quoi ? le schéma n'est pas sous le capot ?
En effectuant un agrandissement de la carte UE (un peu flou) au milieu, à droite du transfo cela me semble un peu brulé ? à confirmer.
25 juillet 2024 à 16:42

Bonjour.
Avec les orages on peut s'attendre à tout, un compresseur qui lâche, les ventilos UE et UI etc...
J'aurais une idée mais c'est quoi comme PAC références SVP.
Eau glacée, détente directe ?
Avec les orages on peut s'attendre à tout, un compresseur qui lâche, les ventilos UE et UI etc...
J'aurais une idée mais c'est quoi comme PAC références SVP.
Eau glacée, détente directe ?
25 juillet 2024 à 16:28

Bonjour.
Sur internet on trouve, mini verte d'angle.
Par contre c'est pas donné
Sur internet on trouve, mini verte d'angle.
Par contre c'est pas donné

25 juillet 2024 à 09:18

Bonjour.
Il faut brancher le N et la Phase. Que la phase ça ne fonctionnera pas.
Aie! odeur de brulé mauvais présage.
Peut être d'avoir branché la phase ?
Il faut brancher le N et la Phase. Que la phase ça ne fonctionnera pas.
Aie! odeur de brulé mauvais présage.
Peut être d'avoir branché la phase ?
25 juillet 2024 à 09:13

Bonjour.
Je crois qu'il y a une plaque au niveau de la pompe pour permettre l'accès à cette pompe.
L'évacuation est donc en haut ou en bas du gainable ?
Je crois qu'il y a une plaque au niveau de la pompe pour permettre l'accès à cette pompe.
L'évacuation est donc en haut ou en bas du gainable ?
25 juillet 2024 à 09:06

Bonjour.
OK, si on résume l'alim s'effectue sur N et de la carte de l'UI, le relais RY1 s'enclenche à la demande froid permettant de fournir la puissance N et Ph du l'UE, après essais avec 12v de ce relais celui-ci s'enclenche bien, donc pour moi ce serait un problème de 12v commande, peut être que le récepteur IR ne reçoit plus les infos de demande de fonctionnement.
Entendez vous un bip de réception avec la commande sans fils ?
OK, si on résume l'alim s'effectue sur N et de la carte de l'UI, le relais RY1 s'enclenche à la demande froid permettant de fournir la puissance N et Ph du l'UE, après essais avec 12v de ce relais celui-ci s'enclenche bien, donc pour moi ce serait un problème de 12v commande, peut être que le récepteur IR ne reçoit plus les infos de demande de fonctionnement.
Entendez vous un bip de réception avec la commande sans fils ?
24 juillet 2024 à 15:51

Bonjour.
Est-ce Carrier qui à remplacé l'écran tactile, ou simplement une entreprise ?
Est-ce Carrier qui à remplacé l'écran tactile, ou simplement une entreprise ?
24 juillet 2024 à 15:30

Bonjour.
Bien compris votre méthode, je rejoins AAC pompe défectueuse.
Bien compris votre méthode, je rejoins AAC pompe défectueuse.
24 juillet 2024 à 10:05

Bonjour.
Auriez vous le schéma de l'UE ?
Auriez vous le schéma de l'UE ?
24 juillet 2024 à 10:00

Bonjour.
La sonde RT62 et RT 61 sont sur le même connecteur il faudra changer les deux.
La RT62 correspondrait (si j'ai bien lu) à la sonde refoulement compresseur, soit la sonde est HS donnant une mauvaise info, soit manque de gaz donc fuite.
Pour la led clignotent, cela serait normal, la com s'effectue correctement.
Pour la sonde il faudrait faire trois mesures.
Une dans la main 32°C environ, une dans un bol de glace proche du 0°C, et une en température ambiante
Faire ces comparaison avec le diagramme.
Quelle est la température de reprise et de soufflage ?
La sonde RT62 et RT 61 sont sur le même connecteur il faudra changer les deux.
La RT62 correspondrait (si j'ai bien lu) à la sonde refoulement compresseur, soit la sonde est HS donnant une mauvaise info, soit manque de gaz donc fuite.
Pour la led clignotent, cela serait normal, la com s'effectue correctement.
Pour la sonde il faudrait faire trois mesures.
Une dans la main 32°C environ, une dans un bol de glace proche du 0°C, et une en température ambiante
Faire ces comparaison avec le diagramme.
Quelle est la température de reprise et de soufflage ?
24 juillet 2024 à 09:58

Bonjour.
En principe à mon souvenir, il y a deux systèmes d'évacuation, un avec une pompe de relevage et un le plus utilisé en gravitaire.
Il faudrait voir lequel est utilisé.
Parfois le défaut pompe apparait mais, n'a aucune incidence sur le fonctionnement.
Perso non utilisé je le shuntais.
En principe à mon souvenir, il y a deux systèmes d'évacuation, un avec une pompe de relevage et un le plus utilisé en gravitaire.
Il faudrait voir lequel est utilisé.
Parfois le défaut pompe apparait mais, n'a aucune incidence sur le fonctionnement.
Perso non utilisé je le shuntais.
24 juillet 2024 à 09:46

Bonjour,
S'il n'y a pas de 230V sur l'UE, ne serait-ce pas un souci du tableau électrique ?
S'il n'y a pas de 230V sur l'UE, ne serait-ce pas un souci du tableau électrique ?
23 juillet 2024 à 17:50

Bonjour.
Les grilles de reprise éventuellement, sur l'UE un arrosage très léger avec un petit arrosoir sur la batterie extérieur avec une brosse à vaisselle dans le sens des ailettes, et les connexions électriques.
Un coup de chiffon sur la machine aussi.
Les grilles de reprise éventuellement, sur l'UE un arrosage très léger avec un petit arrosoir sur la batterie extérieur avec une brosse à vaisselle dans le sens des ailettes, et les connexions électriques.
Un coup de chiffon sur la machine aussi.
23 juillet 2024 à 16:36

Bonjour.
Oui AAC mais pas avec une mini verte, c'est une pompe compacte, avant l'évacuation il y a le moteur qui sert de clapet anti retour, l'eau ne peut pas revenir dans le bac.
Soit la pompe à un dysfonctionnement d'origine, soit il y a toujours de l'eau qui entre dans le bac en point bas.
Comme sur la vidéo, les mini verte normalement s'enclenchent une fois en point haut, une fois en point bas se remplit et recommence, mais pas comme sur la fin de cette vidéo.
Yannux06, quelle est la température demandée dans la pièces et celle de l'extérieur ?
Oui AAC mais pas avec une mini verte, c'est une pompe compacte, avant l'évacuation il y a le moteur qui sert de clapet anti retour, l'eau ne peut pas revenir dans le bac.
Soit la pompe à un dysfonctionnement d'origine, soit il y a toujours de l'eau qui entre dans le bac en point bas.
Comme sur la vidéo, les mini verte normalement s'enclenchent une fois en point haut, une fois en point bas se remplit et recommence, mais pas comme sur la fin de cette vidéo.
Yannux06, quelle est la température demandée dans la pièces et celle de l'extérieur ?
23 juillet 2024 à 16:31

Précision : l'attestation d'aptitude obligatoire que le technicien doit avoir pour la manipulation des fluides, nominative et à vie (pour l'instant).
L'attestation de capacité que l'entreprise doit détenir pour l'obtention chez les fournisseurs des gaz frigorigène qui est très réglementé, et payante à l'année je crois.
L'attestation de capacité que l'entreprise doit détenir pour l'obtention chez les fournisseurs des gaz frigorigène qui est très réglementé, et payante à l'année je crois.
23 juillet 2024 à 09:43

Bonjour, à savoir, pour le technicien celui-ci détenir une attestation d'aptitude catégorie I, II III IV et V, la société une attestation de capacité.
Pour les systèmes raccords rapides quels qu'ils soient ne sont pas souvent fiable, j'en ai installé pendant des années.
Le problème est une installation neuve si, on réussi la mise en place correctement, celle-ci peut fonctionné pendant des années, par contre un démontage et remontage entraine très souvent des dysfonctionnements comme le plus fréquent : des fuites, et généralement comme 95% des cas il n'y a pas de prises de pression, ce pourquoi si on veut réparer, ça coute cher.
Et oui bien sur, je suis d'accord pour l'avancée des techniques en froid comme par exemple on pratique de moins en moins des soudures mais des sertissages, moins polluant, rapide etc....
BenBenoit avez vous des nouvelles ?
Pour les systèmes raccords rapides quels qu'ils soient ne sont pas souvent fiable, j'en ai installé pendant des années.
Le problème est une installation neuve si, on réussi la mise en place correctement, celle-ci peut fonctionné pendant des années, par contre un démontage et remontage entraine très souvent des dysfonctionnements comme le plus fréquent : des fuites, et généralement comme 95% des cas il n'y a pas de prises de pression, ce pourquoi si on veut réparer, ça coute cher.
Et oui bien sur, je suis d'accord pour l'avancée des techniques en froid comme par exemple on pratique de moins en moins des soudures mais des sertissages, moins polluant, rapide etc....
BenBenoit avez vous des nouvelles ?
23 juillet 2024 à 09:35

Bonjour, resserrage des connexions électriques.
23 juillet 2024 à 09:06

Bonjour.
L'eau ne peut pas descendre dans le flotteur étant donné que c'est un moteur de refoulement.
Il y a tout simplement de l'H%. voire une température trop basse demandée dans la pièce.
L'eau ne peut pas descendre dans le flotteur étant donné que c'est un moteur de refoulement.
Il y a tout simplement de l'H%. voire une température trop basse demandée dans la pièce.
22 juillet 2024 à 19:36

Bonjour.
Si vous voulez parlez de votre gainable, le bac se trouve devant la machine, sous la partie du soufflage il faut démonter tout le système de soufflage, et là cela va être une autre paire de manches.
A vous de voir.
Par contre, pour les UI un peu de produit lave vitre sur les batteries de vos UI devrait suffire.
Si vous voulez parlez de votre gainable, le bac se trouve devant la machine, sous la partie du soufflage il faut démonter tout le système de soufflage, et là cela va être une autre paire de manches.
A vous de voir.
Par contre, pour les UI un peu de produit lave vitre sur les batteries de vos UI devrait suffire.
22 juillet 2024 à 19:31

Bonjour.
En accord avec AAC, je rajouterais que le taux d'humidité peut être élevé, laisser la clim en fonctionnement avec une température de 5/7°C en dessous de la température extérieur, la pompe fonctionnera moins souvent en fonction du taux d'hygrométrie qui baissera.
En accord avec AAC, je rajouterais que le taux d'humidité peut être élevé, laisser la clim en fonctionnement avec une température de 5/7°C en dessous de la température extérieur, la pompe fonctionnera moins souvent en fonction du taux d'hygrométrie qui baissera.
22 juillet 2024 à 09:03

Bonjour.
Idem avec AAC et Dom-Aom.
Tube très fragile.
Idem avec AAC et Dom-Aom.
Tube très fragile.
22 juillet 2024 à 08:54

Bonjour.
En mode froid et en liquide.
Au poids suivant les préconisations constructeur.
En mode froid et en liquide.
Au poids suivant les préconisations constructeur.
22 juillet 2024 à 08:52

Bonjour,
Peut-être la programmation ?
Peut-être la programmation ?
22 juillet 2024 à 08:50

Bonjour.
Je ne vois pas comment on peut ramener le gaz dans l'UE avec un système Readyclim ?
Ce système est répute pour ses nids à fuites.
Pas étonnant qu'il n'y ai plus de gaz.
"La personne que j’ai eu au tél chez Airton m’avait indiqué que je pouvais dévisser les raccords (il n’y a pas de dudgeon) sans crainte car le système Readyclim rendait impossible les fuites de gaz"
trop fort chez Airton.
Une des raisons pour laquelle je n'ai pas voulu travailler chez eux.
Je ne vois pas comment on peut ramener le gaz dans l'UE avec un système Readyclim ?
Ce système est répute pour ses nids à fuites.
Pas étonnant qu'il n'y ai plus de gaz.
"La personne que j’ai eu au tél chez Airton m’avait indiqué que je pouvais dévisser les raccords (il n’y a pas de dudgeon) sans crainte car le système Readyclim rendait impossible les fuites de gaz"
trop fort chez Airton.
Une des raisons pour laquelle je n'ai pas voulu travailler chez eux.
22 juillet 2024 à 08:49

Bonjour.
Vous pouvez récupérer l'eau pour le fer à repasser.
AAC a raison, le tube posé sur le fond de la bassine, une fois que le niveau d'eau atteint le diamètre du tube l'eau fait bouchon, ce qui empêche celle-ci de s'écouler.
Par contre si l'évacuation est assez basse le poids d'eau du tube permet l'évacuation.
Vous pouvez récupérer l'eau pour le fer à repasser.
AAC a raison, le tube posé sur le fond de la bassine, une fois que le niveau d'eau atteint le diamètre du tube l'eau fait bouchon, ce qui empêche celle-ci de s'écouler.
Par contre si l'évacuation est assez basse le poids d'eau du tube permet l'évacuation.
20 juillet 2024 à 10:02

Bonjour.
Pourquoi votre installation a t'elle été rechargée ?
Ce travail étant spécifique à effectuer.
Pourquoi votre installation a t'elle été rechargée ?
Ce travail étant spécifique à effectuer.
20 juillet 2024 à 09:51

Bonjour.
Pourquoi Airton ne vous fournisse t'il pas la réf des joints ? ils sont vraiment n... ils ont les réf.
Pourquoi Airton ne vous fournisse t'il pas la réf des joints ? ils sont vraiment n... ils ont les réf.
19 juillet 2024 à 14:07

Bonjour, UE = unité extérieur, UI = unité intérieur, combien de fois clignote votre ou vos UI ?
19 juillet 2024 à 14:02

Bonjour.
Sur la photo 2 apparemment vous avez démonté un moteur et l'autre à l'air d’être accessible ? il y a seulement 2 vis à enlever.
Pouvez vous éventuellement envoyer la réf de votre UI afin de trouver si possible une vue éclatée.
Sur la photo 2 apparemment vous avez démonté un moteur et l'autre à l'air d’être accessible ? il y a seulement 2 vis à enlever.
Pouvez vous éventuellement envoyer la réf de votre UI afin de trouver si possible une vue éclatée.
18 juillet 2024 à 16:26

Bonjour, c'est un mural ?
En principe, hors tension, il faut enlever le capot de façade support filtres, en bas à droite un petit moteur rond fixé avec deux vis cruciformes, les dévisser, enlever manuellement ce moteur en tirant dessus il y a un petit axe avec un méplat, mettre en place le nouveau moteur, attention quand même toutes les pièces d'entrainement sont en plastique.
En principe, hors tension, il faut enlever le capot de façade support filtres, en bas à droite un petit moteur rond fixé avec deux vis cruciformes, les dévisser, enlever manuellement ce moteur en tirant dessus il y a un petit axe avec un méplat, mettre en place le nouveau moteur, attention quand même toutes les pièces d'entrainement sont en plastique.
18 juillet 2024 à 10:28

Bonjour Dom-Aom, merci pour ces explications.
17 juillet 2024 à 09:29

Bonjour Dom-Aom, ce qui voudrait que la logique voudrait que en cas de rupture de neutre dans ce cas on enverrait du 400V sur la phase ?
16 juillet 2024 à 10:14

Bonjour.
Il faut aller chez un fournisseur de matériel froid comme Cofriset, Rolesco etc... éventuellement sur leur site internet.
Il faut aller chez un fournisseur de matériel froid comme Cofriset, Rolesco etc... éventuellement sur leur site internet.
16 juillet 2024 à 08:46

Bonjour, donc vous avez du tri 380 + N.
Le Neutre est débranché, pourquoi ?
Dans ce système de branchement étant donné que tout vos appareils fonctionnent en 230V N+1 phase, il ne peux y avoir une surtension si il manque le N seulement si il y avait sur ce N une phase branchée.
Sur la photo que vous nous avez communiqué on ne vois pas grand chose, afin de vous aider au mieux une photo recto verso de cette carte serait bien.
Le Neutre est débranché, pourquoi ?
Dans ce système de branchement étant donné que tout vos appareils fonctionnent en 230V N+1 phase, il ne peux y avoir une surtension si il manque le N seulement si il y avait sur ce N une phase branchée.
Sur la photo que vous nous avez communiqué on ne vois pas grand chose, afin de vous aider au mieux une photo recto verso de cette carte serait bien.
16 juillet 2024 à 08:43

Bonjour.
Je pense que ce fonctionnement n'est pas normal.
Attention deux points : avez vous essayé une par une les UI, toutes les UI sont t'elles bien sur le mode froid ?
Attendre parfois 3 4 minutes avant que le compresseur démarre.
Chez certains constructeurs, quand on avait un tri-split par exemple, il fallait mettre au mini deux UI en place, mais pas pour le fonctionnement, pour une question de volume de fluide.
Je pense que ce fonctionnement n'est pas normal.
Attention deux points : avez vous essayé une par une les UI, toutes les UI sont t'elles bien sur le mode froid ?
Attendre parfois 3 4 minutes avant que le compresseur démarre.
Chez certains constructeurs, quand on avait un tri-split par exemple, il fallait mettre au mini deux UI en place, mais pas pour le fonctionnement, pour une question de volume de fluide.
15 juillet 2024 à 11:23