Bonjour.

Je pense que ce fonctionnement n'est pas normal.
Attention deux points : avez vous essayé une par une les UI, toutes les UI sont t'elles bien sur le mode froid ?
Attendre parfois 3 4 minutes avant que le compresseur démarre.
Chez certains constructeurs, quand on avait un tri-split par exemple, il fallait mettre au mini deux UI en place, mais pas pour le fonctionnement, pour une question de volume de fluide.
15 juillet 2024 à 11:23
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MXZ-3F54VF4 une UI ne fonctionne pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
Nous voyons 4 tubes, donc cela serait un bi-split.
Cependant, vous dites qu'il y a 3 unités intérieures ?
13 juillet 2024 à 10:04
forum consulter ce sujet 2 splits ne fonctionnent pas climatiseur Hitachi RAK 25QH8 (W) sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Suite à cette mauvaise manipulation oui, il est possible d'avoir endommagé la carte.
Une photo recto/verso de celle-ci pourrait aider Dom-Aom à vous aider.
12 juillet 2024 à 08:39
forum consulter ce sujet Plus d'électricité splits climatiseur Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour, ça sent une mauvaise installation, suite à la demande de Dom-Aom nous attendons votre retour.
11 juillet 2024 à 18:02
forum consulter ce sujet 2 splits ne fonctionnent pas climatiseur Hitachi RAK 25QH8 (W) sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avec une photo recto verso de la carte concernée une personne pourrait vous aider, la panne peut être différente sur cette carte d'un post à un autre.
10 juillet 2024 à 15:42
forum consulter ce sujet Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour.
Une question: quelle est la température demandée ?
Débranchez vous votre climatiseur une fois stoppée?
J'ai regardé la doc transmise par Dom-Aom apparemment il y a une pompe de relevage ou l'évacuation se fait en 7 et une autre en 10 et 6 ?
10 juillet 2024 à 14:17
forum consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur mobile Beko bx112c sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vérifier les serrages des cosses de votre prise de courant.
10 juillet 2024 à 09:32
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur piscine qui dysfonctionne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si la machine produit bien du froid comme nous le supposons, il se peut que le contact du "trop plein d'eau" soit défectueux, l'eau déborde mais pas d'alarme (?).
Pour la vidange par le petit tube, perso je mettais une petite pompe de relevage genre SI30 de Sauerman, par contre pas très joli pour cette installation.
09 juillet 2024 à 09:22
forum consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur mobile Beko bx112c sur le forum Climatisation

Bonjour.

En 1 je mettrais Daikin, les prises de son sont effectuer à 1m les autres marques sont à 3 ou 4m sachant que Mitsubishi électrique et Hitachi sont de bonnes marques.
Pour la durée de vie si l'installation est faites par un pro (frigoriste) ayant pignon sur rue, cela donne de meilleurs résultats.
Pour le complément de charge R410A, attention si manque de gaz c'est qu'il y a fuites, donc si on fait seulement un complément de charges de quelques grammes, le problème recommencera et au final coutera cher.

La procédure est la suivante :
Récupéré gaz dans une bouteille de transfert, pour destruction ou réinjection éventuelle.
Test azote à 25b pendant 2h
Si fuite = réparation
Re test azote
Tirage au vide injection gaz neuf suivant recommandations constructeur.
Mise en service et contrôle fonctionnement.
08 juillet 2024 à 16:13
forum consulter ce sujet Problèmes climatiseur Mitsubishi MSZ-A09YV sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un manque de gaz est possible sur n'importe quelle machine, surtout sur ce type de matériel bas de gamme.
D'une manière ou d'une autre vous allez vite le savoir, ces machines contenant peu de gaz, si c'est le cas d'une fuite celle-ci va vite tomber en panne.
Mais c'est juste une supposition.
La faire réparer coute cher, et souvent et pauvre planète, financièrement, il vaut mieux en racheter une neuve.
Éventuellement vous pouvez en ouvrant la machine voir si vous voyez des traces d'huile ou corps gras en suivant les circuit frigo. Vous pourriez voir aussi si une fuite d'eau pourrait provenir d'une pièce cassée ou défectueuse.
08 juillet 2024 à 16:02
forum consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur mobile Beko bx112c sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un manque de gaz peut provoquer ce problème, lire la question/réponse 9496
08 juillet 2024 à 12:06
forum consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur mobile Beko bx112c sur le forum Climatisation

Bonjour, comme Dom-Aom et AAC.

Il arrive aussi que le tube d'évacuation en gravitaire ai une petite remontée en sortie de l'UI, ce qui provoque un contre siphon.
Si manque de gaz la température d'évaporation étant trop basse, un choc thermique provoque de la condensation sur le soufflage.
Pouvez vous nous donner la température de soufflage et de reprise de votre UI en mode froid vitesse de ventilation à fond, et la demande de température la plus basse.
08 juillet 2024 à 12:02
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi module intérieur coule sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vérifier aussi si la volute de soufflage qui pourrait être très sale.
07 juillet 2024 à 09:31
forum consulter ce sujet Split Mitsubishi bruit de vague qui s'échoue sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour l'utilisation du thermomètre à laser ne pas le "poser" sur une surface réfléchissante, cela risque de fausser la mesure.
Mais cela donne une bonne indication.
Je serais partant pour un manque de gaz, en principe il faut environ 12°C entre le reprise et le soufflage.
Si le gaz est du R22, le changement par une machine plus récente serait envisageable, car type de gaz interdit, R407C aussi.
Si R410A utilisation jusque fin 2024.
Mais un complément de charge peut éventuellement se faire, si manque de gaz inférieur à 10%.
Il vaut mieux passer au R32.
05 juillet 2024 à 17:19
forum consulter ce sujet Problèmes climatiseur Mitsubishi MSZ-A09YV sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur un mono split on ne peut mettre qu'une seule UI, un bi split = 2 UI, un tri split= 3 UI etc...
Ceci est valable pour toutes les marques.
05 juillet 2024 à 17:09
forum consulter ce sujet Combien d'unité intérieure sur une unité extérieure Daikin ? sur le forum Climatisation

Bonjour,

Pour Martien-071, le R22 est interdit depuis plus de 15 ans. Quant au R410a, il n'y a aucune interdiction jusqu'au 1er janvier 2025 pour une installation de moins de 3 kg. À partir de cette date, l'utilisation du R410a sera interdite, mais il n'y a aucune restriction pour les installations de plus de 3 kg. Le remplacement de ce gaz se fera progressivement par le R32 ou le R454B.

Il est possible que le type de gaz soit indiqué sur l'unité intérieure, mais celle-ci peut être utilisée pour différents types de gaz, donc cela n'est pas fiable à ce niveau. En revanche, s'il n'y a pas d'étiquette sur votre unité extérieure, cela peut signifier que vous ne la voyez pas ou qu'elle a été enlevée, car cet affichage est obligatoire pour les constructeurs.

Si vous ne trouvez vraiment aucune information sur le compresseur concernant le type de gaz, il est également possible que cela soit indiqué sur une étiquette sur le compresseur. Vous pouvez également vérifier sur la feuille de mise en service et de manipulation des fluides, qui est obligatoire et qui vous a été fournie par la société qui a installé et mis en route votre installation.
04 juillet 2024 à 17:00
forum consulter ce sujet Quel gaz utiliser clim LG MC09AHR Neo sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour ma part j'ai pas, détention éventuellement par un pro effectuant les stages tech chez la marque ou encore sur internet si la clim est assez ancienne.
04 juillet 2024 à 16:44
forum consulter ce sujet Schéma RRZK 2451 climatiseur Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Déjà c'est bien de nous indiquer une température de soufflage, la reprise en plus aurait été un plus.
Avec cette demande, le compresseur de votre UE démarre t'il ?
En demande de froid sur un split seul, vous devriez souffler vers les 10/12°C
03 juillet 2024 à 18:40
forum consulter ce sujet Problèmes climatiseur Mitsubishi MSZ-A09YV sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ah oui j'ai zappé.
Le mode déshumidification ne fonctionne qu'un temps donné, et je ne le conseil que dans des régions ou pays très humides.
Du coup avez vous essayé en froid ou chaud et toutes les UI dans le même mode bien sur.
03 juillet 2024 à 18:35
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin 3 splits erreur UH + A5 sur le forum Climatisation

Bonjour, êtes vous en mode froid ou chaud ?
03 juillet 2024 à 09:11
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin 3 splits erreur UH + A5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le voyant vert qui clignote = défaut sur vos unités.
En attentant couper le courant attendre quelques minutes, puis le remettre.
Dites nous ce qu'il en est.
02 juillet 2024 à 18:40
forum consulter ce sujet Climatiseurs Daikin FVXM35FV1B9 voyant vert clignote sur le forum Climatisation

Bonjour.

Mitsubishi électrique est une marque ayant pignon sur rue, attendez de voir avec votre installateur.
Et si vous le pouvez nous informer.
Merci.
02 juillet 2024 à 15:38
forum consulter ce sujet Bruit strident climatisation Mitsubishi MUZ AY25VG sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il est possible que la V4V ne bascule pas complètement, après une longue période, d'arrêt ou de chauffage.
Parfois avec quelque petits coups de marteau sur celle-ci, et plusieurs basculement chaud - froid la V4V peut bien se repositionnée.
Faire des essais.
02 juillet 2024 à 15:33
forum consulter ce sujet Panne Clim Fujitsu Atlantic Takao M3 mode froid sur le forum Climatisation

Bonjour, 19 ans au R32 ?
Et bien il faut faire une croix sur le calendrier des longévités.
Il est possible dans ce cas que ce soit vissé à fond (?)
Faire un essai de fonctionnement.
Certains sont en percement d'autres à opercules démontables.
J'ai fais cela pendant des années.
02 juillet 2024 à 15:28
forum consulter ce sujet Vissage raccords Readyclim R32 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je n'en sais rien, il y a une une étiquette apposée sur votre unité extérieur, indiquant, la référence, le N° de série, le type de gaz et le poids de gaz.
02 juillet 2024 à 15:21
forum consulter ce sujet Quel gaz utiliser clim LG MC09AHR Neo sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne sais pas si on peut modifier la pression statique de ce modèle ?
Certains sont déjà programmés d'usine.
Appeler la plateforme Hitachi.
01 juillet 2024 à 17:47
forum consulter ce sujet Gainable Hitachi comment modifier pression statique sur le forum Climatisation

Bonjour.

Elle chauffait soufflait de l'air ambiant, donc impression de chaud ou vraiment du chaud, chaud ?
Prendre la température de soufflage.
01 juillet 2024 à 17:41
forum consulter ce sujet Panne Clim Fujitsu Atlantic Takao M3 mode froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il n'y aurait pas un inversement de câblage liaison entre B et C ?
01 juillet 2024 à 17:39
forum consulter ce sujet 2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il faut enlever les parties plastique noires, cela sert de contre écrou, par contre si vous avez déjà forcé il est très possible que les opercules soient "entamées" et le gaz dans l'atmosphère, et là cela coute plus cher que cette marque qui ne vaux rien, que des soucis.
01 juillet 2024 à 17:36
forum consulter ce sujet Vissage raccords Readyclim R32 sur le forum Climatisation

Bonjour, je n'arrive pas à ouvrir.
Vous pouvez envoyer votre vidéo sur ce site.
Et non un technicien qui soutient un bruit persistant, qui dérange tout le monde doit intervenir et non ce n'est pas normal et vous avez raison d'insister.
30 juin 2024 à 17:24
forum consulter ce sujet Bruit strident climatisation Mitsubishi MUZ AY25VG sur le forum Climatisation

Bonjour,
Si vous souhaitez réduire la vitesse minimale, le risque est une prise de glace accrue et une augmentation des risques de casse, tels que le compresseur par exemple.
Si vous rencontrez un problème de bruit moteur, le souci peut être lié à un roulement, au moteur ou à la volute.
30 juin 2024 à 17:20
forum consulter ce sujet Vitesses splits climatiseur tri-split Technibel sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il faut mettre sur activé, car c'est une demande.
30 juin 2024 à 09:54
forum consulter ce sujet Clim gainable Daikin soufflage aléatoire sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je n'ai pas pu écouter le bruit.
Il faudrait déterminer ce bruit, compresseur ou ventilateur, comme le matériel est neuf vous rapprocher de votre installateur, matériel sous garantie.
30 juin 2024 à 09:52
forum consulter ce sujet Bruit strident climatisation Mitsubishi MUZ AY25VG sur le forum Climatisation

Bonjour.

Certainement un manque de fluide, même si vous me dites.
"Les climatisations ont déjà été vérifiées, il n'y a pas de soucis de fluide ou autres."
Comment cela a été vérifié ?
30 juin 2024 à 09:48
forum consulter ce sujet Gainable Daikin avec un froid pas très froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous trouvez un dépanneur pour un mobile, cela vous coutera une fortune voire plus chère qu'un neuf.
30 juin 2024 à 09:45
forum consulter ce sujet Réparation climatiseur mobile split Remko RKL 495 DC sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vérifier si le capot porte filtres est bien fixé en bonne position.
Vous pouvez aussi couper le courant pendant quelques minutes, puis le remettre afin de réinitialiser les volets.
27 juin 2024 à 08:21
forum consulter ce sujet Bruit volet inférieur clim Daikin Emura 2 sur le forum Climatisation

Bonjour, à savoir, les circuits ne sont pas totalement étanches pour une question de volume gaz si une clim fonctionne les vannes restent ouvertes mini 10% sur les autres.
Pour l’instant je serais partant sur un manque de gaz, donc fuite donc réparation.

26 juin 2024 à 17:00
forum consulter ce sujet Climatiseur Atlantic-Fujitsu unités intérieures en conflit sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le remplacement du ventilateur avec la carte inverter est avérée.
Par contre les sondes pas convaincu.
Mais si la plateforme vous conseille de le faire il faudrait mieux les écouter, Mitsubishi électrique étant une marque sérieuse ayant pignon sur rue.
26 juin 2024 à 09:19
forum consulter ce sujet Valeurs test ohmique moteur ventilation sur le forum Climatisation

Bonjour, oui en mettant un petit compteur d'Energie dans votre tableau électrique, avec le calcul en KWh X par le prix de celui-ci de votre fournisseur.
26 juin 2024 à 09:06
forum consulter ce sujet Position groupe extérieur pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Certainement un manque de gaz, le plus classique, le compresseur démarre chauffe se coupe refroidit démarre chauffe etc... par une sécurité.
Toutefois quand même vérifier si les ventilation situées sur la partie extérieur ne sont pas bouchées.
25 juin 2024 à 14:37
forum consulter ce sujet Dépannage climatiseur Dometic sur le forum Climatisation

Merci.
25 juin 2024 à 12:00
forum consulter ce sujet Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini sur le forum Climatisation

Bonjour, à quoi correspond S1, 1 et 2 SVP qui est la liaison entre votre UE et UI et les fils bleu et marron de la pompe.
Pour le fil de terre raccordé sur la batterie aucun souci.
Les deux fils noir servent pour la sécurité haute du flotteur, ces deux fils n'est pas une obligation d’être branché, sinon en série sur la commande de demande fonctionnement compresseur.
25 juin 2024 à 09:22
forum consulter ce sujet Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une belle photo recto/verso de la carte peuvent aider avec des personnes plus compétentes que moi à ce niveau.
25 juin 2024 à 09:06
forum consulter ce sujet UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne connais absolument pas cette marque encore un truc très bas de gamme qui vient des pays de l'est ou de Chine, même sans votre conseil je n'aurais pas acheté cette marque.
Comme votre appareil semble neuf il y a une garantie, le baratin du stockage, mettre à fond pendant 24h, attendez il va démarrer, un appareil démarre ou pas ./
Ramenez le chez votre revendeur et vous le remplace et faites des essais de fonctionnement avant de l'emmener.
Si vous l'avez acheté sur internet là cela va être beaucoup plus compliqué.
25 juin 2024 à 09:05
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile Trotec ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour, c'est quoi un Ribo ?

Calculer les sorties est une chose, mais avec une mezzanine + une véranda, wahou.... il en faut de la puissance.
En tant que pro ce nous climatisions pas c'est mezzanine, véranda et pressing car il faut beaucoup de puissance et par définition coute très cher.
Souvent les clients refusaient les travaux.
En plus pour vous seulement une seule bouche de soufflage pour la véranda et une mezzanine, il est certain que ça ne donnera rien du tout.

24 juin 2024 à 11:19
forum consulter ce sujet Problème réglage température PAC T One air Aldes sur le forum Climatisation

Bonjour.

D'après ce que j'ai trouvé sur d'anciennes docs mais d'autres références, ça ne devrait pas changer grand chose.
Sur les leds ABCD, de votre UI comme vous avez 4 UI devraient clignoter alternativement de A à D si rien ne se passe problème de carte, fusible HS, composant(s) etc... voila ce j'ai pu trouver.
24 juin 2024 à 11:06
forum consulter ce sujet UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus sur le forum Climatisation

Bonjour,
Si vous optez pour une pompe Sauerman SI30, le principe d'installation reste le même.
Pour l'alimentation électrique, veuillez bien vérifier si elle est correctement branchée sur le 230v de la puissance UI et non sur la commande, qui peut éventuellement être également du 230v.
23 juin 2024 à 18:54
forum consulter ce sujet Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini sur le forum Climatisation

Bonjour,
Après retour de votre part, le bruit est infernal, on dirait un frottement de roue de train sur les rails.
Pour l'instant on attend votre retour pour ma réponse 3.
23 juin 2024 à 11:42
forum consulter ce sujet Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini sur le forum Climatisation

Bonjour,
En mode chauffage la ventilation des UI se mettent en ventilation seulement si la sonde de batterie détecte une température de 37°C. Ce qui pourrait dire dans un premier temps qu'il y aurait un manque de gaz.
Questions :
1) quand la demande de chaud est effective le groupe extérieur démarre t'il ? Ventilateur/compresseur.
Si oui :
2) faire un essai seulement avec votre UI, la plus près seule de votre UE, stopper les autres. Nous dire ce qui se passe ?
23 juin 2024 à 11:38
forum consulter ce sujet UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je pencherais pour un fonctionnement défectueux de la pompe comme le flotteur qui reste bloqué, voir cette situation nettoyage du petit bac de réception qui doit être situé en dessous dans le capot de votre UI.
Si irréparable, prévoir le remplacement, compter 100€ env.
Mais vous pouvez changer de marque.
23 juin 2024 à 09:08
forum consulter ce sujet Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini sur le forum Climatisation