Invité

Bonjour.
On me propose 2 devis avec ces 2 produits : Rockwool rockprime 004 ou isover isolene 4
Sachant que j'ai déjà 15 cm de laine de roche dans les combles, que me conseilleriez-vous ?
Merci.
On me propose 2 devis avec ces 2 produits : Rockwool rockprime 004 ou isover isolene 4
Sachant que j'ai déjà 15 cm de laine de roche dans les combles, que me conseilleriez-vous ?
Merci.
06 juin 2020 à 16:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum isolation
Invité

Laine de verre ou laine de roche
Invité

Bonjour.
Le fait d'avoir déjà de la laine de roche vous amène à poursuivre votre isolation avec le même produit.
L'épaisseur actuelle donne une valeur R de 3,5 environ, pour obtenir une valeur R 8 qui est dans la norme actuelle il vous faut ajouter 20 cm.
Pur obtenir un crédit d'impôt (C.I.T.E), sur le plan thermique il faut au minimum une isolation de valeur R 7.
Un remplacement complet pour obtenir cette aide vous obligerait à tout remplacer. Ce qui n'est sans doute pas valable ?
Consulter de préférence des entreprises locales.
Cordialement. Gad
Le fait d'avoir déjà de la laine de roche vous amène à poursuivre votre isolation avec le même produit.
L'épaisseur actuelle donne une valeur R de 3,5 environ, pour obtenir une valeur R 8 qui est dans la norme actuelle il vous faut ajouter 20 cm.
Pur obtenir un crédit d'impôt (C.I.T.E), sur le plan thermique il faut au minimum une isolation de valeur R 7.
Un remplacement complet pour obtenir cette aide vous obligerait à tout remplacer. Ce qui n'est sans doute pas valable ?
Consulter de préférence des entreprises locales.
Cordialement. Gad
07 juin 2020 à 09:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum isolation
Laine de verre ou laine de roche
Bonjour.
Il est possible dans votre cas de compléter par l’une ou par l’autre des laines minérales mais ce choix doit être fait en fonction de certains paramètres.
S’il est possible de rajouter de la laine de verre ou de roche en flocons sur une isolation existante en laine de roche, il n’aurait pas été possible de rajouter de la laine de roche sur une laine de verre existante car, comme elle est plus lourde (ce qui n’est pas un critère d’efficacité), elle serait venue comprimer la laine de verre existante, réduisant ainsi sa performance.
Ce sont des familles d’isolant qui sont cousines.
Selon la nature du plafond, il faut s’assurer que ce dernier supporte la charge supplémentaire apportée. Vous pouvez vous référer à ce document simplifié https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/DTU-2541-isolation-plafonds.pdf pour avoir les valeurs à respecter. Vous n’avez pas mentionné la résistance thermique R proposée dans ces devis ce qui est pourtant est des critères principaux. On aurait pu en déduire la masse ajoutée. Une laine de verre en flocons type Isolène 4 (équivalent au Comblissimo https://www.isover.fr/produits/catalogue/comblissimo)a une masse moins importante que celle de la laine de roche.
Je ne vois pas en quoi il faudrait enlever l’isolation existante pour prétendre à bénéficier du CITE. Il est possible, sous réserve que les conditions techniques le permettent, d’apporter un complément d’isolation pour obtenir R=10. Gad nous apportera peut-être un éclairage et une explication sur la nécessité de tout enlever mais je ne la vois pas.
Cordialement.
Il est possible dans votre cas de compléter par l’une ou par l’autre des laines minérales mais ce choix doit être fait en fonction de certains paramètres.
S’il est possible de rajouter de la laine de verre ou de roche en flocons sur une isolation existante en laine de roche, il n’aurait pas été possible de rajouter de la laine de roche sur une laine de verre existante car, comme elle est plus lourde (ce qui n’est pas un critère d’efficacité), elle serait venue comprimer la laine de verre existante, réduisant ainsi sa performance.
Ce sont des familles d’isolant qui sont cousines.
Selon la nature du plafond, il faut s’assurer que ce dernier supporte la charge supplémentaire apportée. Vous pouvez vous référer à ce document simplifié https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/DTU-2541-isolation-plafonds.pdf pour avoir les valeurs à respecter. Vous n’avez pas mentionné la résistance thermique R proposée dans ces devis ce qui est pourtant est des critères principaux. On aurait pu en déduire la masse ajoutée. Une laine de verre en flocons type Isolène 4 (équivalent au Comblissimo https://www.isover.fr/produits/catalogue/comblissimo)a une masse moins importante que celle de la laine de roche.
Je ne vois pas en quoi il faudrait enlever l’isolation existante pour prétendre à bénéficier du CITE. Il est possible, sous réserve que les conditions techniques le permettent, d’apporter un complément d’isolation pour obtenir R=10. Gad nous apportera peut-être un éclairage et une explication sur la nécessité de tout enlever mais je ne la vois pas.
Cordialement.
08 juin 2020 à 18:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum isolation
Invité

Laine de verre ou laine de roche
Invité

Bonjour.
Il aurait en effet été très utile de savoir quelle épaisseur d'isolant est indiquée dans vos devis.
Pour information vous pouvez consulter le site : Rockwool Jetrock 2
(Indication sans aucun intérêt commercial).
Il existe aussi des produits bios d'origine végétale ou animale.
En rénovation, une isolation avec une valeur R 7 ou R8 peut être suffisante. Une obligation de R 10 n'est que pour les bâtiments Basse Consommation. La RT 2020 n'est applicable que pour les constructions neuves.
Une bonne isolation implique une isolation complète, sols, murs, menuiseries compris.
Mais, ce n'est pas toujours possible. L'escalade des indications d'épaisseur d'isolation en combles par exemple fait un peu sourire. Sur de l'ancien avec des passages de gaines en combles, cela n'amuse pas les électriciens ayant besoin d'y accéder.
Au sujet des combles en général, il serait préférable de s'orienter sur une isolation des toitures sans pont thermique avec une isolation des murs.
Dans votre situation, le remplacement complet, n'est qu'une interrogation par rapport aux possibilités d'aide financière, si vous le souhaitez.
Cordialement. Gad
Il aurait en effet été très utile de savoir quelle épaisseur d'isolant est indiquée dans vos devis.
Pour information vous pouvez consulter le site : Rockwool Jetrock 2
(Indication sans aucun intérêt commercial).
Il existe aussi des produits bios d'origine végétale ou animale.
En rénovation, une isolation avec une valeur R 7 ou R8 peut être suffisante. Une obligation de R 10 n'est que pour les bâtiments Basse Consommation. La RT 2020 n'est applicable que pour les constructions neuves.
Une bonne isolation implique une isolation complète, sols, murs, menuiseries compris.
Mais, ce n'est pas toujours possible. L'escalade des indications d'épaisseur d'isolation en combles par exemple fait un peu sourire. Sur de l'ancien avec des passages de gaines en combles, cela n'amuse pas les électriciens ayant besoin d'y accéder.
Au sujet des combles en général, il serait préférable de s'orienter sur une isolation des toitures sans pont thermique avec une isolation des murs.
Dans votre situation, le remplacement complet, n'est qu'une interrogation par rapport aux possibilités d'aide financière, si vous le souhaitez.
Cordialement. Gad