Forum Isolation

Bien reçu.
Vous reliez toutes les fermes de la structure métallique ensemble et vous connectez le 25 mm² à la terre principale du bâtiment.
Cordialement.
11 août 2015 à 11:59
forum consulter ce sujet Mise à la terre hangar métallique sur le forum Électricité

Pas simple.
Le boitier de commande comprend 2 contacteurs.
On peut se demander si la commande ne serait pas avec un inverseur de marche.
Sur l'établi, ce serait beaucoup plus simple de lever ce doute.

Le moteur semble comprendre deux bobinages (bornier de droite puis bornier de gauche) ; pourquoi ?
Peut-être deux vitesses, ce que la plaque signalétique devrait préciser.

Question aussi concernant la liaison par les trois conducteurs noirs.
On ne voit pas pourquoi on alimenterait deux bobinages en même temps.

En tout cas, la position des barrettes indiquerait un couplage triangle convenant pour 220 V entre phases.

Ce que vous pouvez faire avec une extrême prudence :
1. vous déplacez les barrettes en réunissant X Y Z sur chaque bornier ; ainsi, le couplage serait étoile.
2. Ensuite, vous déconnectez les pontets noirs et alimentez soit le bornier de gauche, soit le bornier de droite (l'un ou l'autre, pas les deux en même temps). Vous verrez alors ce qui se passe quand vous branchez les trois phases en direct.
On espère que le moteur tournera.
Voyez aussi la fonction du boitier de commande.
Il faut une protection amont de 10 A maximum en tétrapolaire.

C'est tout ce que l'on peut faire derrière l'écran.
Ce serait une manip à faire sur l'établi avec les appareillages de mesure et de protection nécessaires.
Il faut bien entendu être du métier ; ce qui justifie la suggestion de recourir à un bobinier.

Vous faites au mieux, mais on atteint les limites de l'entraide bricolage à distance, car ce n'en n'est pas.

Si l'ami Labobine passe par là, on espère qu'il s'arrêtera sur ce post et nous indiquera l'utilité des deux borniers.

Cordialement.
11 août 2015 à 11:55
forum consulter ce sujet Moteur perceuse fraiseuse branché en 380V ou 220V ? sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.
Un moteur de recherche du net avec les mots clé "mise à la terre charpente métallique" mène à des articles plus ou moins documentés, et notamment à l'article 42412 de la norme C15-100.
Il y est dit entre autre que la charpente métallique doit être reliée à la terre.
Ce qui est évident pour tout professionnel.

On ne rentrera pas dans les détails de mise en œuvre, ceux-ci devant assurer la pérennité des contacts dans le temps (liaisons soudées).

Pour ce qui vous concerne, la liaison terre sera de bonne section, 16 mm² avec isolant ou cuivre nu 25 mm²..
Le conducteur sera relié à la prise de terre du bâtiment.
Les éléments de charpente non directement reliés entre eux devront être reliés électriquement.

D'autres avis devraient permettre d'affiner cette contribution.
Cordialement.
11 août 2015 à 08:56
forum consulter ce sujet Mise à la terre hangar métallique sur le forum Électricité

Ouh là !
Citation :
y a t-il un risque...
Oui bien évidemment, sachant qu'en électricité on ne fait pas de branchements au hasard. C'est pour cela qu'il faudrait faire le dessin de tous les branchements avec les 12 bornes, de façon à voir si le couplage est triangle (230 V) ou étoile (400 V).
Une fois le schéma fait, on pourra répondre.
Mais si vous avez un bobinier dans vos relations proches ou un électricien expérimenté, vos interrogations seraient levées.
Cordialement.
10 août 2015 à 21:40
forum consulter ce sujet Moteur perceuse fraiseuse branché en 380V ou 220V ? sur le forum Électricité

Bonjour. Ce n'est pas la plaque signalétique, qui serait d'ailleurs peut-être parlante, mais le bornier, qui nous renseigne assez peu pour le moment.
On ne voit pas bien comment sont connectés les fils noirs, ni sur quelles bornes on applique la tension.
Quand on parle d'alimentation triphasée 230 V, il s'agit d'une tension entre phase. Idem pour le 400 V.
Sous quelle tension ce moteur fonctionnait-il ?
On suppose que les bornes des enroulements sont marron à gauche, et blanc, orange et ? du côté droit.
Dans le couvercle du bornier n'y aurait-il pas un schéma de couplage ?
Un dessin des borniers et des conducteurs reliés dessus serait nécessaire.
Cordialement.
10 août 2015 à 20:42
forum consulter ce sujet Moteur perceuse fraiseuse branché en 380V ou 220V ? sur le forum Électricité

Citation :
je n'ai jamais eu de problème de déclenchement ???
Avec un abonnement 30 A. Mais avec quels récepteurs ?

équipement : induction 7 200 W + four 3500w + lave linge 1850w + sèche linge 2000w + lave vaisselle 2400w + Chauffe eau électrique thermodynamique 2000w = beaucoup plus que 6 000 W, même si tous les récepteurs ne fonctionnent pas en même temps.

Cordialement.
10 août 2015 à 20:30
forum consulter ce sujet Mettre un tableau électrique aux normes sur le forum Électricité

Bonjour Loys. La contributrice Suisse du forum est Marie. Elle nous a bien confirmé que le bricolage électrique en Suisse ne se fait pas. L'intervention d'un professionnel est obligatoire. Sauf erreur bien entendu.
Le gros électroménager fonctionne en triphasé.

Cordialement..
10 août 2015 à 10:53
forum consulter ce sujet Four électrique sur prise 16A sur le forum Électricité

Bien reçu.
Vous n'avez pas précisé quel appareillage déclenche.
On ne peut donc vous donner quelque piste de recherche : défaut d'isolement ou surintensité ?
Un défaut d'isolement se teste avec un ohmmètre de qualité et de faible calibre relié entre borne de terre et borne de chaque composant totalement déconnecté du câblage.
Citation :
...où se trouvent-ils
Aucune idée, mais ils sont reconnaissables.

Cordialement.
10 août 2015 à 08:37
forum consulter ce sujet Centrale vapeur Rowenta fait disjoncter le courant sur le forum Électroménager

Ok. 2 ID 63 A dont un de type A est déjà bien, et mieux que pas du tout comme actuellement.
On rappelle qu'il faudra appairer les circuits dans le cas où il y a plus d'un ID..
Chaque ID mange déjà 2 modules de 18 mm.
Circuit PC en 2,5 mm² protégé par DJ 20 A maximum.
Circuit lumière en 1,5 mm² protégé par DJ 16 A maximum.
Plus de renseignements dans le livret Promotelec "Locaux d'habitation" en vente sur le site.

Vous faites le compte des appareillages à mettre dans le tableau, vous rajoutez une PC dedans si possible (toujours utile). Il y a beaucoup de circuits spécialisés (au moins 7) + 10 PC et lumière + 2 ID à 2 modules : avec 18 modules vous êtes trop court.

Autre chose : 30 A correspond à environ 6 kVA. Avec une plaque induction + du gros électroménager c'est insuffisant. Il faut passer à 9 kVA 45 A. Si le DJ de branchement déclenche, il faudra passer à 60 A 12 kVA..

Vous faites au mieux.
Cordialement.
09 août 2015 à 23:12
forum consulter ce sujet Mettre un tableau électrique aux normes sur le forum Électricité

Bien reçu.
Votre habitat est déjà de taille conséquente.
Essayez de voir si la solution tableau bornier ne serait pas meilleure.
Compte tenu de vos récepteurs, entre 3 et 4 ID seraient à envisager.
2 rangées seulement, même à 18 modules, vous laisse peu de place.
L’exemple avec le lien vers un tableau mono rénové montre que c'est une solution simple, évolutive et confortable au niveau du câblage. Il y a 4 ID.
Cordialement.
09 août 2015 à 19:34
forum consulter ce sujet Mettre un tableau électrique aux normes sur le forum Électricité

Ok. Merci pour le retour. Un problème de réglé.
Cordialement.
09 août 2015 à 16:29
forum consulter ce sujet moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la main sur le forum Électricité

Bonjour. Les petites photos 2 et 3 sont inexploitables (trop petites).
Pas grave, vous remplacez cette fiche par une fiche 2P + T classique 16 A. Et l'on n'en parle plus.
Cordialement.
09 août 2015 à 10:08
forum consulter ce sujet Conseils branchement plaque électrique sur le forum Électricité

Bien reçu de nouveau. En fonction des zones accessibles il faudra faire les essais et modifications possibles.
La pente est peut-être une cause, mais la section des tubes est un paramètre important à prendre en compte lors de l'installation. Mettre un Y inaccessible n'est pas bon, bien évidemment.

Si vous avez un doute concernant un bouchon éventuel, la solution du jet d'eau sous pression avec buse adaptée est une solution possible (faire appel à une société spécialisée possédant ce genre de machine).

Il y a quelques années, on a traité ici même (donc à distance) la réfection d'un écoulement avec façon d'un d’emmanchement glissant, mais le tube était à l'extérieur.

Si vraiment il faut refaire les écoulements et que vous ne puissiez pas passer par l'extérieur, il faudra peut-être passer sous les fondations. Vous n'en n'êtes pas là, mais des sociétés spécialisées savent faire cela. Mais sur une maison de 100 ans ce ne doit pas être simple. Le passage des écoulements par l'extérieur semblerait préférable.
L'idéal, suivant le dessin en une dimension, serait que le collecteur général passe 100 mm pour le haut et le bas, avec des tampons de visite un peu partout.

Voila donc quelques idées derrière l'écran. Pour la mise en œuvre et les recherches afférentes, c'est beaucoup plus physique. Gare au dos !

Cordialement.
09 août 2015 à 09:43
forum consulter ce sujet Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle sur le forum Plomberie

Bonjour.
- Les spots plafond : - une ligne en 1,5 mm² protégée par DJ 16 A maximum
- 2 prises : une ligne en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum
- 1 radiateur électrique 1500 watts : une ligne spécialisée en 1,5 mm² protégée par DJ 10 A maximum
- 1 chauffe eau électrique instantané : une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum Voir caractéristiques. Appareillage déconseillé.
- 1 VMC : une ligne en 1,5 mm² protégée par DJ 2 A, voire 16 A suivant les caractéristiques du constructeur.
- 1 sauna infrarouge : une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum (assimilé à chauffage)
- 1 spa : une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum (assimilé à chauffage)

Le chauffe-eau instantané ne pourrait-il pas être remplacé par un chauffe-eau à accumulation ? Cet appareil est énergivore, la puissance instantanée étant très grande, donc avec une intensité absorbée idem (voir caractéristiques).

Globalement, la puissance nécessaire sera très importante pour tous les récepteurs chauffants. Il faudra voir si la puissance souscrite peut convenir, sachant qu'en monophasé la valeur maximum est 12 kVA. Au delà, il faut passer en triphasé.

Conclusion : il n'est pas certain que vous disposiez de la puissance nécessaire.

Livret installation électrique "Locaux d'habitation" en vente sur le site Promotelec.

Cordialement.
09 août 2015 à 09:28
forum consulter ce sujet Ampérage nécessaire reprendre toute l'électricité sur le forum Électricité

Bonjour. Comme vous êtes chez vous, le plus simple est de vous servir de votre tableau actuel comme bornier, puis ensuite vous équipez un nouveau tableau avec suffisamment d'emplacements.
Voir l'article Rénovation d’un tableau de répartition triphasé et le lien à la fin vers un tableau monophasé rénové.
Pour les détails, on verra quand il fera jour car il est tard.
Cordialement.
09 août 2015 à 00:06
forum consulter ce sujet Mettre un tableau électrique aux normes sur le forum Électricité

Bien reçu. Ce n'est pas gagné.
Citation :
...lorsque je remplis l'évier et le vidange...
S'il y a refoulement au niveau de la coupure, cela semble signifier que l'écoulement en diamètre 100 est plus ou moins bouché.
Pour en avoir le cœur net, comme sur votre dessin il apparait que l'évacuation va vers le tout à l'égout, vous devez avoir accès à un regard (sur le trottoir) où la canalisation de 100 arrive , puis la sortie de ce regard va vers le collecteur du tout à l'égout. Si c'est ainsi, vous devez voir l'écoulement dans le regard au moment où vous vidangez l'évier.
Si c'est faible, cela confirmerait la présence d'un bouchon.
On croit comprendre qu'il y a un sous-sol. Peut-être faudra-t-il revoir le trajet des canalisations et éventuellement en mettre d'autres davantage accessibles.
Citation :
...puis prolonger en vertical la cana au dessus du niveau de la baignoire
Ce serait plus sage, pour éviter d'engorger le clapet en cas de montée du niveau.
Sinon, les professionnels disposent de furets alimentés en eau sous haute pression.
Une célèbre marque jaune propose des tubes de ce genre avec une tête qui crache en avant et en arrière.
Il faut poursuivre vos investigations, à la traque du bouchon.
Cordialement.
08 août 2015 à 14:01
forum consulter ce sujet Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle sur le forum Plomberie

Bonjour. Question classique dont vous trouverez les réponses en 6847 :
Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Vous utilisez un multimètre numérique de grande impédance d'entrée, sensible aux tensions induites sur les circuits "en l'air".
Utilisez une lampe témoin entre phase et neutre, c'est plus sûr.
A part cela, l'installation dans la maison se poursuit sans problème ?
Cordialement.
08 août 2015 à 11:59
forum consulter ce sujet Tension dans les câbles disjoncteur coupé sur le forum Électricité

Bonjour. A priori, on peut penser, vu votre pseudo peut-être en rapport avec votre région, que la barrière en bois doit subir des contraintes climatiques rudes.
Pour l'information du lecteur, Linitop est ici : http://www.linitop.com/index.php?langue=fr&page=produit-gamme-lasures
Le Carbonyl est ici : http://www.districolor.fr/multimedia/pdf/CARBONYX.pdf

La barrière a du changer de couleur depuis le traitement au Carbonyl. Le merisier est plutôt utilisé pour la fabrication de beaux meubles.

Si vous voulez la remettre à neuf, il faudra de toute façon poncer sérieusement en déposant la barrière et en travaillant au sec. Une ponceuse vibrante pourra dégrossir le travail. Mais pour les coins, le travail à la main sera certainement plus précis et efficace.

Le bois mis à nu, un traitement avec une lasure (Linitop ou autre) pourra redonner un coup de jeune. De toute façon, il faudra certainement renouveler l'opération au cours du temps. Peut-être faudra-t-il déshuiler le bois et préparer la surface.

A votre place, j'exposerais le problème au service clientèle Linitop mieux à même de vous conseiller vu l'étendue des dégâts.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 août 2015 à 10:32
forum consulter ce sujet Problème barrière en merisier huilée sur le forum Menuiserie

Bonjour. On peut supposer que la centrale est branchée sur une prise avec terre.
On comprend que le disjoncteur de branchement (celui sous le compteur) déclenche, mettant la maison dans le noir.
On suppose également qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Dans ce cas il pourrait y avoir un défaut d'isolement sur la centrale.
Seul un SAV pourra traiter la panne de toute façon.
Beaucoup de suppositions. Il faudrait valider ou non ces dernières en précisant quel appareillage déclenche.
Cordialement.
07 août 2015 à 23:29
forum consulter ce sujet Centrale vapeur Rowenta fait disjoncter le courant sur le forum Électroménager

On va donc conclure.
D'une façon générale, on se méfie des multiprises, vous ferez de même en ne choisissant pas des premiers prix de grandes surfaces. Contrôlez ou faites contrôler le circuit de terre, et comme dit Loys, ayez quelques fusibles d'avance, et apprenez à les tester avec un ohmmètre même très basique ou une pile + lampe.
En arrivant dans le logement, vérifiez les départs au tableau, bien que la plupart soient repérés.
On peut espérer que le loyer ne soit pas trop cher, et que vous puissiez un jour occuper un habitat plus moderne.
Cordialement.
07 août 2015 à 23:18
forum consulter ce sujet Avis sur tableau électrique ancien sur le forum Électricité

Bien reçu. Avec une ou deux PC il va falloir jongler avec les fiches. Une PC dans la salle de bain pour le LL, et celle dans la cuisine pour le reste. Vous avez malgré tout une sortie 32 A dans la cuisine (en espérant qu'il y ait la terre), et moyennant certaines précautions, vous pourriez y brancher un four.
On espère que vous avez vue sur la Tour Eiffel ou sur la mer, voire le Mont Blanc, car pour ce qui concerne le confort et la sécurité, c'est perfectible.
L'autre possibilité serait de chercher un logement plus décent. On peut en vouloir aux propriétaires qui, eux mêmes, n'accepteraient pas de vivre dans ces conditions. D'où la suggestion de demander conseil à l'ADIL.
Mais on insiste : le gros électroménager doit être relié à la terre (frigo, micro-ondes, tout appareil muni d'une fiche 2P + T).
Gardez le moral.
Cordialement.
07 août 2015 à 18:40
forum consulter ce sujet Avis sur tableau électrique ancien sur le forum Électricité

Citation :
cela pose problème
Oui, mais vous savez ce qu'il en est.
Le diagnostic électrique est à demander au loueur, ne serait-ce que pour être certain de la qualité de la terre et sa continuité.
Mais cette installation ne semble pas être en sécurité au sens où on l'entend actuellement. Seul un professionnel peut faire les modifications et les surtout les garantir.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
07 août 2015 à 14:02
forum consulter ce sujet Avis sur tableau électrique ancien sur le forum Électricité

Bonjour. C'est un problème classique régulièrement abordé sur le forum ; vous retrouverez facilement des situations analogues à l'aide du moteur de recherche ci-dessus.
1. le diamètre de 40 mm pour recevoir baignoire du haut + LV est trop petit.
2. Il n'y a pas de mise à l'air, le minimum est celui que vous avez dessiné. L'idéal serait une remontée en toiture à partir de la canalisation basse.
3. il semble y avoir un bouchon. Vous balancez 10 litres d'eau dans l'évier ; si l'écoulement vous semble normal, le bouchon est dans le tube de 40 mm en aval du LV..
Bref, il faut revoir la section des tubes et la mise à l'air, comme vous l'avez suggéré.
Le fait de mettre des tampons de visite un peu partout permet de déboucher au cas où.
Citation :
la baignoire s'évacue extrêmement lentement.
Il y a un bouchon
Citation :
Lorsque le lave-vaisselle vidange dans l'évacuation, l'eau peut parfois déborder de ce tuyau.
Normal, le débit est trop faible : section des tubes + bouchon + hauteur du tuyau au dessus du siphon trop faible + évasement du tube au niveau de la crosse trop faible
Citation :
lorsque le LV vidange, l'eau arrive à remonter légèrement dans la canalisation jusque la baignoire
Si la baignoire est à l'étage, ce n’est pas possible ; le siphon LV doit déborder.
Citation :
J'ai aussi eu le droit à la douche qui s'évacue partiellement par ce même tuyau destiné au LV
Section trop petite + bouchon + canalisation qui ne respire pas.
Citation :
Il y a eu un léger mieux.
On pense à un bouchon.
Conclusion : ce problème demandera certains travaux, recherche du bouchon, changement des canalisations, tampons de visite, mise à l'air.
Pas compliqué en théorie. En pratique il y a des méthodes de coupe et de collage PVC à respecter. Après, vous serez définitivement tranquille.
Cordialement.
07 août 2015 à 13:54
forum consulter ce sujet Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle sur le forum Plomberie

Bien reçu.
Citation :
Je ne pourrais donc pas brancher l'ensemble de mon équipement de maison ?
Compte tenu de l'absence de circuits spécialisés, vous ne pourrez pas brancher l'ensemble du gros électroménager.
Citation :
Je m'interroge par conséquent sur la qualité du reste de l'installation et des autres protections.
Il faudrait regarder s'il y a des prises de courant avec terre, ce qui serait un minimum..
Le LL dans la salle de bain, pourquoi pas, mais avec PC avec terre.
Pareil pour la douche, il faut que la terre soit reliée aux canalisations.
Une fiche de diagnostic technique devrait être fournie par le loueur.
Citation :
...sont sur un seul circuit 16A?
On peut le penser.

Avant de signer, voir ce que l'ADIL de votre département pense de ce logement, donc de sa décence au sens juridique du terme.
On ne peut louer n'importe quoi dans n'importe quelles conditions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 août 2015 à 13:31
forum consulter ce sujet Avis sur tableau électrique ancien sur le forum Électricité

Bonjour. Le chauffe eau ne doit pas être bien gros.
Le groupe de sécurité est muni d'un siphon ; il n'y a donc pas de risque de remontée des odeurs.
La sortie de ce siphon coule par gravité vers l'écoulement ; est-ce le cas ?
Le plombier a certainement fait ce qu'il faut. A priori il n'y a pas lieu de vous inquiéter.
Au besoin, vous faites une photo.
Cordialement.
07 août 2015 à 10:55
forum consulter ce sujet Raccordement groupe de sécurité sur le forum Plomberie

Bonjour. On ne veut pas vous décourager, mais ce tableau n'est plus d'actualité.
Le logement étant futur son équipement ne permettra pas de brancher tous les récepteurs que vous citez.
Si vous êtes dans la période négociation de l'achat, il faut une moins value d'au moins quelques milliers d'euros pour mettre en sécurité l'installation, ou plutôt tout rénover avec des moulures ou plinthes qui peuvent incorporer tous les circuits classiques et spécialisés.
Si vous êtes futur locataire, on attendra votre retour d'information.
Cordialement.
06 août 2015 à 23:15
forum consulter ce sujet Avis sur tableau électrique ancien sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pouvez vous inspirer de la longue discussion de la question 12984 :
Conseils avis rénovation tableau électrique.
Si l'achat n'est pas effectué, vous pourriez passer à des rangées de 24 modules plutôt que 18. On peut choisir un coffret Pragma Evolution de bonne profondeur. ou équivalent.
Un détail parmi d'autres : les calibres des DJ peuvent être unifiés, 16 et 20 A. pour lumière et PC.
Le circuit chauffage complet est en aval d'un même ID, programmateur délesteur y compris.
On peut supposer que votre contrat est de 12 kVA, ce qui sera un maximum en monophasé.
Cordialement.
06 août 2015 à 23:07
forum consulter ce sujet Répartition disjoncteurs tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Ce montage est très spécifique vu le document qui, d'ailleurs, mentionne une commande EJP.
Peut-être faudrait-il un document incluant non pas un relais EJP, mais une commande HP HC si elle existe au niveau de l'abonnement.
A part D1 D2 qui semblerait être un contact activé en cas de dépassement d'intensité, les autres bornes sont moins claires.
Il semble préférable que vous fassiez appel au distributeur comme conseillé par 1Insp.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.
06 août 2015 à 21:03
forum consulter ce sujet Branchement contacteur chauffe eau sur compteur EDF tertiaire sur le forum Électricité

Bonjour. Merci de la précision.
On peut penser que vous avez travaillé sous tension et que vous avez frôlé l'accident. On peut supposer aussi qu'une protection sur le tableau de répartition a déclenché, bref que vous avez eu de la chance.
Loys (cordial bonjour à lui) vous a donné la voie à suivre.
Le câble accidenté (peut-être apparent), sensible à un malheureux cutter, ne doit pas être adapté au mode de pose.
Cordialement.

06 août 2015 à 15:22
forum consulter ce sujet J'ai coupé un fiil est-ce dangereux sur le forum Électricité

Bonjour.
La photo un peu floue ne permet pas la lecture du repérage.
On peut supposer que "bornier client" C et Pr sont les bornes du contact à fermeture HC protégé par fusible 2 A, mais rien ne permet de valider cette hypothèse.
Où se trouve ce bornier ? Est-il relié au compteur supposé électronique ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
06 août 2015 à 13:17
forum consulter ce sujet Branchement contacteur chauffe eau sur compteur EDF tertiaire sur le forum Électricité

Bonjour nico4532. On peut supposer dans un premier temps qu'il s'agit de l'isolant.
Vous réparez cet isolant avec un adhésif de qualité. Il n'est jamais bon de laisser un conducteur à nu. Ce n'est pas un problème d'incendie possible, mais il s'agit d'un principe général de la protection des personnes.
Si vous avez coupé le conducteur lui même il faudra le préciser pour affiner la réponse.
Que signifie "sa sparker" ?
Cordialement.
06 août 2015 à 10:11
forum consulter ce sujet J'ai coupé un fiil est-ce dangereux sur le forum Électricité

Bonjour. Il y a une différence de câblage pour ce qui concerne la programmation d'un seul volet, et la commande simultanée de plusieurs.
Le E-catalogue Legrand permet d’étudier les solutions 67601 + 67621, 67603 + 67621, 67621 + 67622.
On ne peut détailler ici les schémas qui sont de toute façon sur les documents proposés par le constructeur.
Il semble que si les conduits n'ont pas été prévus à la construction, seule la commande programmée de chaque volet soit possible.
On distingue bien l'alimentation des volets au tableau et le commutateur individuel au droit de chaque volet ou bien regroupé par 4 dans votre pièce.
Une étude intéressante que vous devriez pouvoir mener si vous êtes expérimenté et proche du métier.
Mais il faudra plus de 4 emplacement pour la commande groupée.
Cordialement.
06 août 2015 à 09:35
forum consulter ce sujet Interrupteur programmable en lieu et place d'un manuel sur le forum Électricité

Bonjour. C'est le genre de multimètre qui ne se répare pas.
C'est un modèle basique certainement fabriqué très à l'est, et vendu ensuite à des marques qui collent leur logo ou adaptent le boitier.
Le plan ne sera d'aucune aide et d’ailleurs n'est pas diffusé. Le mode d'emploi n'est pas très utile, les fonctions étant toujours les mêmes.
Ce n'est pas le support du fusible qui est trop grand, c'est le fusible qui est trop petit. Ce fusible est en série dans l'entrée intensité et est normalement un modèle rapide HPC (haut pouvoir de coupure) de type 6.3 mm x 32 mm. Voir Conrad.
Il faudra mettre des piles neuves.
Cordialement.
05 août 2015 à 22:16
forum consulter ce sujet Notice plan multimètre Metrix MX 45 sur le forum Divers

Bonjour.
Citation :
...savoir auprès de qui se renseigner.
Eh bien, auprès de personne, sauf sur ce forum.
Il s'agit d'un télérupteur à commande et commutation électronique, dit "silencieux".
Votre question est traitée ici : Installation d'un nouveau télérupteur
Il s'agit du même télérupteur.
Comme tous les BP arrivent dans le tableau, vous connectez un BP conformément au schéma. Le montage doit fonctionner.
Ensuite vous branchez les autres BP en parallèle sur le premier : entre L et la borne en bas et à gauche;
Citation :
...si je branche le 2ème sur L et 2
La notice ne précise pas quelle est la borne 2. On a bien dit entre L et la borne en bas et à gauche.
Cordialement.
05 août 2015 à 21:44
forum consulter ce sujet Problème branchement télérupteur sur le forum Électricité

Bien reçu. On peut supposer qu'au niveau de l'ancien thermostat on pourrait trouver :
1. le neutre bleu, mais on ne voit pas pourquoi il était connecté sur un bornier du thermostat
2. la phase directe supposée marron
3. la phase coupée en noir qui va vers le noir dans la sortie de câble sur le mur côté radiateur
Comme signalé précédemment, il faut disposer une lampe témoin entre bleu et marron : la lampe devrait s'allumer. Entre bleu et noir la lampe doit rester éteinte.

Si c'est ainsi, vous reliez marron et noir au niveau du thermostat enlevé avec un domino.
Puis vous connectez le radiateur comme signalé précédemment.
Le radiateur devrait fonctionner.
Si ce n'est pas le cas, il faut faire intervenir un ami expérimenté.
Comme vous êtes nouvelle dans cette maison, une visite de contrôle de sécurité effectuée par un électricien serait bienvenue. D'autre part lors de la vente un diagnostic électrique, entre autre, a dû être fourni.
N'allez pas plus loin que vos connaissances en bricolage vous permettent.
On vous met sur la piste à partir de ce que l'on imagine être la situation.
Ensuite vous avisez avec en tête, votre sécurité et celle des équipements.
Cordialement.
05 août 2015 à 17:25
forum consulter ce sujet Branchement radiateurs électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
j'ai 70 ans et une lombalgie.

Dans ce cas, le problème n'est pas l'âge, mais la lombalgie. Il ne faut pas chatouiller cette partie de la colonne vertébrale en faisant des efforts.
Il faut donc sous-traiter le resserrage en faisant intervenir un proche en meilleure santé.
Une photo des écrous bizarres permettrait de voir comment les resserrer, et avec quel outillage.
Évitez de vous plier pour aller voir en dessous.
Cordialement.
05 août 2015 à 13:50
forum consulter ce sujet Table de salle à manger branlante sur le forum Menuiserie

Bonjour. Une photo aurait aidé à comprendre, puisque vous évoquez des joints.
L'excès de filasse s'enlève au cutter.
L'étanchéité se fait à l'intérieur de la jonction (filasse + pâte). La filasse qui se voit ne participe pas à l'étanchéité.
Cordialement.
05 août 2015 à 13:35
forum consulter ce sujet Enlever le surplus de filasse sur un racord sur le forum Plomberie

Bonjour. Il faut que vous soyez plus précise.
1. Les radiateurs anciens modèles étaient-il des basiques (sans thermostat électronique), donc avec raccordement phase directe, neutre, et terre ? Qu'en était-il de leur thermostat interne? Toujours à fond ?
2. Le thermostat se contentait-il de couper la phase directe (marron) et ainsi d'alimenter le radiateur par la phase coupée (noir), le neutre bleu étant direct au radiateur.
3. On aimerait connaitre la fonction exacte du thermostat.

Les nouveaux radiateurs sont sans terre ; on les raccorde directement entre phase et neutre, le fil pilote noir n'étant pas utilisé doit être isolé.

A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
05 août 2015 à 13:27
forum consulter ce sujet Branchement radiateurs électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Ce problème du relais LV1-100 est abordé dans le forum. Voir avec le moteur de recherche ci-dessus.
Le relais (ou un contacteur chauffe-eau banal) est normalement commandé par le fameux contact C1C2 du compteur électronique ou du relais de télécommande EDF 175 Hz (mais ce dernier peut être plombé).
Le branchement des contacteurs de chauffe-eau est régulièrement traité sur le forum. Vous y trouverez aisément le schéma de branchement.

Mais si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
Cordialement.
04 août 2015 à 23:17
forum consulter ce sujet Supprimer le Relais pilote LV1-00 Télémecanique sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
je ne sais pas comment les brancher
Désolé, mais nous non plus. Il vous faudrait trouver le même appareil en magasin et relever le schéma.
Cet appareil certainement made in RPC risque de finir en déchèterie, à moins que vous trouviez un bricoleur malin dans votre entourage. Il faut examiner l'appareil sur l'établi, et donc être proche du métier.
Cordialement.
04 août 2015 à 23:10
forum consulter ce sujet Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond sur le forum Électricité

Bonjour réponse 6.
Que dit la notice ? Pour un branchement en monophasé, il faut une sortie de câble 32 A en 6 mm².
La plaque à bornes de la plaque comporte un schéma de branchement.
Cette question est régulièrement traitée sur le forum.
Cordialement.
04 août 2015 à 23:05
forum consulter ce sujet Raccordement plaque électrique Electrolux EHD6011OIS sur le forum Électricité

Bonjour. Comme tout le gros électroménager, le chauffe-eau doit être relié à la terre.
On ne peut compter sur un différentiel 30 mA qu'un contact humain avec le châssis métallique pourrait déclencher, avec des risques certains d'électrisation au mieux. Le pire, on connait.
S'il n’y a que le seul disjoncteur différentiel de branchement (500 mA), les personnes ne sont pas protégées du tout.
Il faut obligatoirement effectuer une mise en sécurité de l'installation. Voyez votre électricien.
Cordialement.
03 août 2015 à 22:25
forum consulter ce sujet Brancher cumulus sans prise de terre sur le forum Électricité

Bonjour. Il est d'usage de créer un circuit spécifique pour un sèche-serviettes à demeure.
Maintenant, pour 500 W sur une PC ce ne sera pas un scandale technologique.
Si le sèche-serviettes est à double isolation, on ne le raccorde pas à la terre.
Pour ne pas faire d'erreur et respecter au mieux les normes, le document Promotelec "Locaux d'habitation" disponible en VPC sur le site correspondant serait à acquérir pour quelques euros ; ainsi, vous serez davantage au courant, sans jeu de mot..
Cordialement.
03 août 2015 à 11:53
forum consulter ce sujet Installation d'un sèche serviette circuit spécialisé ou pas ? sur le forum Électricité

Bonjour. Il vaut mieux installer des blocs multiprises saillie avec fixations par vis et chevilles.
Cordialement.
03 août 2015 à 09:06
forum consulter ce sujet Coller bloc de prises électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Le DJ 2A alimente un transformateur de sonnerie, comme le symbole en façade le montre.
Le télérupteur alimente un éclairage à commandes multiples, conformément à son usage.
Cordialement.
03 août 2015 à 09:05
forum consulter ce sujet Je me demande ce que c'est sur le tableau électrique ? sur le forum Électricité

Bonjour. Il s'agit là d'un travail de professionnel.
Il séparera les circuits en cause, et assurera un fonctionnement de la chaudière indépendamment du chauffe-eau.
Le professionnel vous conseillera au mieux : garder l'installation telle quelle juste pour chauffer l'eau, ou bien séparer les fonctions.
A étudier avant de prendre une décision.
Cordialement.
02 août 2015 à 22:39
forum consulter ce sujet Cumulus à la place d'une chaudière fioul sur le forum Plomberie

Bonjour. On comprend que vous vouliez l'enlever.
GC vous a donné la solution. Un couteau à mastic permet de couper le joint.
Pas bien difficile tout cela, carrelage y compris. Suivant la nature du support il faudra certainement le remettre en état avec un enduit adapté.
Mais il ne faudra pas vous arrêter à cet espace. Suivant l'état de la cuisine, c'est peut-être toute la pièce qu'il faudra refaire, plafond y compris.
Cordialement.
02 août 2015 à 22:34
forum consulter ce sujet Enlever évier inox du mur sur le forum Plomberie

Bonjour à tous. Juste pour enfoncer le clou.
Citation :
Je sais que je n'ai pas le droit de faire cette opération, seule EDF réalisant cette modification.
Oui ; c'est un travail de professionnel qui respectera les règles de l'art sans bricoler avec des dominos ; et un professionnel ERDF ou habilité uniquement.
ERDF repartira du coffret fusibles pour faire une nouvelle liaison propre.
Citation :
Pourquoi ne demandez-vous pas à ERDF de vous faire un devis ?
Il n'y a pas d'autre solution de toute façon.

Nota : c'est le courant qui provoque des échauffements localisés en circulant dans des résistances de contact aléatoires. Et ce peut être destructif de façon violente et rapide suivant les matériaux au voisinage.

Question dans la question : un contrôle Consuel ne sera-t-il pas obligatoire ?

Cordialement.
02 août 2015 à 22:27
forum consulter ce sujet Couper momentanément câbles neutres phase avant compteur sur le forum Électricité

Bonjour. Le fait que les conducteurs soient enroulés ne changera rien au fonctionnement. Courant non, mais pas spécialement joli (le surplus aurait pu être caché dans des goulottes par exemple), et non dangereux (le courant passera normalement, pas d'arc nul part).

On peut être plus circonspect concernant la qualité de la réalisation, avec deux tableaux et, semble-t-il, un seul interrupteur différentiel.

Des conducteurs vont rester apparents dans l'armoire, sans protection mécanique.
Bref, si l'on devait attribuer des étoiles comme sur certains dossiers techniques disponibles sur le net concernant des appareils photos par exemple, sur cinq étoiles maximum on n'en mettrait pas beaucoup au final au vu de la photo,

Cordialement.
02 août 2015 à 09:50
forum consulter ce sujet Avis rénovation installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une remarque en passant.
On peut voir une évacuation pour lave-linge. Vu la faible hauteur de la sortie au dessus du siphon, on peut s'attendre à un engorgement lors de la vidange si le débit de la canalisation est insuffisant, se traduisant par un écoulement du trop plein sur le sol.
Remède : changer le siphon pour un modèle en PVC de hauteur suffisante, voire rallongée.
Cordialement.
02 août 2015 à 08:49
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle des tuyaux de chauffage sur le forum Électricité