Bien reçu. C'est bon signe. Un BP semble en court-circuit (test 1).
Vous les sortez tous de leur boitier en repérant bien tous les conducteurs branchés que vous déconnectez ; rappelons que tous les BP sont en parallèle.
Vous rebranchez la lampe témoin entre bleu et violet au tableau, TR non connecté ; la lampe témoin devrait être éteinte. Ensuite vous les rebranchez un par un et refaites l'essai ; vous finirez par trouver le BP en court-circuit.
Mais la simple observation visuelle de chaque BP et la sensation au toucher devraient vous amener à voir le BP défectueux.

Le 3ème essai est sans danger ; éventuellement vous réunissez les conducteurs dans un domino. Les lampes habitat devraient s'allumer et vice-versa.
Vous tenez le bon bout.
A suivre.
Cordialement.
13 mai 2015 à 18:59
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20 sur le forum Électricité

Bien reçu Patrick. Sur le premier schéma, il pourrait effectivement s'agir d'une résistance car le paramètre 10 ohms est signalé (pas vu lors de la réponse de 9:46) ; le nombre de spires étant spécifié, avec conducteur cuivre (à vérifier), une confusion avec une inductance à air est possible, la preuve. Cette résistance bobinée est forcément inductive, mais avec effet dépendant de la fréquence de l'ondulation du courant qui la parcourt.

Sur le deuxième, il s'agit d'une résistance bobinée dont les caractéristiques sont spécifiées avec les codes en fin de page.
Il est précisé que la résistance peut être rendue non inductive avec le procédé de bobinage habituel.
Les deux composants sont montés sur un tube isolé de façon à assurer le refroidissement par circulation d'eau.

La résistance peut dissiper 300 W si le débit d'eau à 17 °C est de 3,78 l/min.
Si vous avez mesuré 0 ohms la résistance est en court-circuit et cela devrait se voir. Mais la mesure des faibles résistances nécessite des appareils spécifiques, quoique 10 ohms est une petite valeur, mais non très faible au sens scientifique du terme.

Résistance ou inductance ? Plutôt résistance (refroidie) donc. On en saurait plus avec le schéma de principe sous les yeux.
S'agissant d'un four à induction, le procédé utilisé pour générer le courant alternatif est certainement un circuit résonant. Vous devriez trouver une grosse capacité dans l'armoire de commande.

Vishay ou d'autres fabricants devraient pouvoir fabriquer une résistance spécifique.
Une photo de l'élément détérioré permettrait de se faire une idée pouvant être plus précise.

Cordialement.
13 mai 2015 à 14:03
forum consulter ce sujet Recherche résistance four induction de fonderie sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Patrick. Ce n'est pas une résistance, mais une inductance de caractéristiques bien définies, nombre de spires, diamètre, pas etc.
Vous ne précisez pas pourquoi il vous faut cette pièce de rechange. Si elle est coupée, il y a une raison, donc la changer sans connaitre l'origine de la panne n'est peut-être pas la meilleure démarche. Vous faites au mieux.
On peut simplement vous conseiller de vous rapprocher du constructeur du four, à même d'en effectuer la maintenance.
Cordialement.
13 mai 2015 à 09:46
forum consulter ce sujet Recherche résistance four induction de fonderie sur le forum Électricité

Complément d'ordre économique.
Pour ne pas vous ruiner, un interrupteur horaire classique avec réserve de marche suffira.
13 mai 2015 à 08:37
forum consulter ce sujet Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Malheureusement, à distance on ne pourra rien faire. Sur l'établi peut-être un peu plus à condition d'avoir du temps disponible et un peu de connaissances.
Mais vu le prix modique d'un ventilateur, il restera à déposer cet appareil en déchèterie.
Cordialement.
12 mai 2015 à 23:14
forum consulter ce sujet Branchement câblage ventilateur plafond sur le forum Électricité

Bonjour. On évite les blocs multiprises quand c'est possible. Pour des petites puissances comme vous le signalez il n'y a pas de problème. Par contre, on ne vous aurait pas fait brancher du gros électroménager.
Cordialement.
12 mai 2015 à 23:00
forum consulter ce sujet Multiprise et rallonge électrique sur le forum Électricité

Merci pour votre retour. Les prises pré-câblées sont sans soucis. Vous allez être tranquille.
Les DDR type A sont réservés pour les tables de cuisson et les lave-linge. Les autres récepteurs en AC et c'est bon.
Cordialement.
12 mai 2015 à 22:56
forum consulter ce sujet Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Bien reçu. A vrai dire, il n'y a pas de fil pilote, mais simplement un contact libre de potentiel, disponible sur le compteur électronique ou un boitier de réception 175 Hz dans le coffret du compteur. C'est ce fameux contact nommé C1 C2 dans les schémas que vous trouverez sur le forum. Ce contact est piloté par ERDF.
Si le câble n'est pas passé, il faudrait effectivement monter une horloge.
Mais vous pourriez peut-être essayer de voir si ce câble est passé.
La commande existe puisque vous disposez du double tarif.
Sur le schéma de l'ami CMT il n'y a qu'un circuit de commande classique, et l'on ne parle pas de fil pilote.

Il faut examiner votre installation avant d'envisager le montage avec horloge.
Il est possible de monter une horloge dite "astronomique", qui fait les commutations heures d'été et d'hiver automatiquement. Cela a un prix. Il faut de toute façon une réserve de marche.
A suivre.
Cordialement.
12 mai 2015 à 19:04
forum consulter ce sujet Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Avant de répondre, le compteur est-il éloigné du tableau ? Y-a-t-il moyen de passer un câble une paire en 1,5 mm² ?
Cordialement.
12 mai 2015 à 16:24
forum consulter ce sujet Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique sur le forum Électricité

Bien reçu. On peut penser que le moteur n’absorbe pas une pointe d'intensité à prendre en compte pour le dimensionnement du transformateur.
Le produit 4,5x110 donne 500 VA, c'est pourquoi il faudrait partir sur cette puissance ou un peu plus.
Ne connaissant pas la fiabilité du convertisseur, ma préférence irait plutôt vers un autotransformateur, appareil simple et robuste;
Mais pour 65 € vous pouvez faire l'essai, vous ne perdrez pas grand chose si le convertisseur fatigue vite.
L'embêtant est que le convertisseur délivre une tension de 110 V efficace mais d'allure instantanée non sinusoïdale comme le fait un transformateur.
Cordialement.
12 mai 2015 à 13:52
forum consulter ce sujet Calcul transfo machine 110V en 220V sur le forum Électricité

Bonjour Jean-Luc.
Vous regardez d'abord cet article qui aborde le sujet : autotransformateurs

Il faudra au moins un transformateur 500 VA, voire plus. Mais on aimerait en savoir plus sur la machine, car le convertisseur pourrait ne pas convenir.
Cordialement.
11 mai 2015 à 23:52
forum consulter ce sujet Calcul transfo machine 110V en 220V sur le forum Électricité

On espère qu'un BP ne soit pas en court-circuit permanent. L'ancien télérupteur ne serait-il pas mort par coupure (échauffement) de la bobine alors alimentée en permanence ? Le test des BP à la lampe témoin lèverait au moins ce doute.
11 mai 2015 à 23:10
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20 sur le forum Électricité

Nickel la photo.
Voilà comment était le branchement : les 2 bornes du haut = bobine ; 2 bornes du bas = contact.
On considère que le neutre bleu alimente la bobine et une borne de la lampe.
Le fil violet vient du BP (phase coupée), l'autre borne du BP étant alors la phase directe.

En bas la phase directe doit être le rouge, la phase coupée sort en marron et va vers la lampe.

Normalement les couleurs et fonctions sont celles que vous avez relevées.
1. Pour en avoir le cœur net, vous branchez une lampe témoin entre le bleu et le violet (télérupteur non connecté), par appui sur n'importe quel BP la lampe témoin devrait s'allumer à chaque appui.
2. De même, entre bleu et rouge la lampe doit être allumée en permanence.
3. Dernier essai : vous connectez ensemble rapidement marron et rouge (sans toucher avec les doigts, il y a danger), les luminaires de l'habitat doivent s’allumer.

Si ces essais sont concluants, la phase directe est au BP et le montage doit fonctionner avec le câblage préconisé.

A suivre.
On en saura plus quand il fera jour. Ne pas se presser pour faire ces vérifications.
Cordialement.
11 mai 2015 à 22:49
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20 sur le forum Électricité

Juste la même photo, mais sans la brillance pour mieux voir le schéma.
Le flash de face ce n'est pas bon. On se met un peu en biais.
A suivre.
11 mai 2015 à 20:05
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20 sur le forum Électricité

Citation :
La lampe reste éteinte. Qu'est-ce-que cela signifie ?
Le semiconducteur semble bon.

Les bornes communiquent verticalement comme le prouve cette notice.
notice telerupteur legrand 491 20.pdf

Si vous êtes certain des branchements, phase sur BP, le télérupteur devrait fonctionner.
Il y a forcément une erreur quelque part. D'ici, on n'entrevoit pas ce qui peut se passer.

J'aurais tendance à faire un montage provisoire comme sur la notice : une lampe, ph + N, et un fil reliant la phase de façon fugitive à la borne retour BP à gauche..

Cordialement.
11 mai 2015 à 17:53
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20 sur le forum Électricité

Bien reçu. Effectivement, votre câblage a l'air bon.
Ne laissez que le rouge et le marron. Si la lampe reste allumée en permanence, il pourrait y avoir un problème au niveau du semiconducteur de commutation.
Vous avez réalisé ce branchement directement, sans en faire un autre qui aurait pu être mauvais ? Pas de court-circuit de la charge non plus ?
On peut craindre que ce télérupteur soit hors service. Mais sans aucune certitude.
D'où l'essai décrit précédemment.
Cordialement.
11 mai 2015 à 14:55
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20 sur le forum Électricité

Bonjour. Assurez vous que les BP commutent la phase.
Voir ici : Problème installation électrique ancien télérupteur GM 45 500
Au besoin, faites fonctionner le télérupteur en fils volants sur l'établi.
La commutation étant électronique on peut espérer qu'il n'y a pas eu d'erreur de montage ayant pu entrainer la destruction du triac interne.
A vrai dire, si le télérupteur n'est pas dans une zone de vie, on peut en mettre un classique électromécanique, un peu bruyant (clic) mais increvable..
Cordialement



11 mai 2015 à 13:49
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20 sur le forum Électricité

Merci pour votre retour. Il peut y avoir panne de thermostat s'il est électromécanique, panne de résistance (rare), et surtout, fuite due à une corrosion latente et discrète.
C'est surtout cela qu'il faut éviter, et intervenir avant de devoir mettre les bottes en urgence.
Cordialement.
11 mai 2015 à 12:42
forum consulter ce sujet Conseils changement de chauffe eau sur le forum Plomberie

Bien reçu. 4 mm², pourquoi pas, mais ensuite en 2,5 mm² pour aller à la prise. Cette installation semble bricolée.
On comprend que dans le boitier il y a plusieurs PC en parallèle.
Vous laissez le domino ou en mettez un neuf avec de bonnes connexions où les conducteurs se recouvrent. Les bornes rapides n'isolent pas mieux, elles sont juste rapides ; on oublie.
Vous pouvez raccorder de façon provisoire une PC neuve en bout de ligne et y connecter le SL. S'il fonctionne normalement, on soupçonne un défaut dans cet ensemble de PC.
Bien que ce soit évident, il faut respecter la continuité phase, neutre et terre.
A suivre.
Cordialement
11 mai 2015 à 08:57
forum consulter ce sujet Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Bonjour. Le renseignement n'est disponible nulle part.
Il faut démonter et observer. Mais le produit est peut-être indémontable. On sait juste qu'il est apparemment obsolète.
Cordialement.
10 mai 2015 à 22:51
forum consulter ce sujet Legrand microrex QW31 horloge analogique remplacement pile ou batterie sur le forum Électricité

Bonjour Milo34. Vous aviez des problèmes d'eau dans un répartiteur TV en 2014 ; est-ce résolu ?

On peut faire ainsi, si l'on a les outils de base (pince multiprise de plombier, clé plate de 28 ou autres, clé anglaise - bassine, chiffons etc.), et si le chantier est bien préparé :

- vous déclenchez le disjoncteur de la ligne chauffe-eau ; vous vous assurez qu'il n'y a plus de tension sur le bornier (lampe témoin ou voltmètre) ; mais votre tableau de 1965 est peut-être encore équipé de fusibles ?
- vous déconnectez le câble d'alimentation une fois vérifiée l'absence de tension.

- vous fermez l'arrivée eau froide au niveau du groupe de sécurité (qu'il faudrait changer dans la foulée)
- vous fermez tous les robinets de l'habitat, voire par sécurité vous fermez l'arrivée principale.
- vous ouvrez la vidange au niveau du groupe de sécurité
- vous ouvrez un ou plusieurs robinets eau chaude ; le ballon doit se vider lentement.

Problème : il peut rester quelques litres (ou dizaines) suivant la position du groupe.

- vous déconnectez le tube sortie eau chaude
- vous enlevez le groupe de sécurité.

Avec les moyens du bord vous essayez de vidanger le surplus d'eau (siphon avec petit tube souple) ; 20 litres de moins = 20 kg en moins.

- vous dévissez partiellement les fixations murales et voyez si l'engin est lourd.
- vous utilisez tout moyen permettant d'enlever le chauffe eau sans le prendre sur les pieds ni se fracturer la colonne. Si vous avez une hernie discale naissante (L4 L5 S1), soyez inventif pour ne pas faire l'effort de trop. Bref, on s'adapte en se ménageant..
Si le chauffe eau est vide il n'est pas très lourd.

Une fois qu'il est à terre, s'il reste de l'eau vous la vidangez. Si au contraire vous avez peur des fuites, mettez des bouchons.

Pour remonter, c'est l'inverse, en commençant par vérifier les fixations murales.
On commence par insérer le raccord isolant, normalement livré, sur la sortie eau chaude.
Pour la fixation du nouveau groupe de sécurité, il faudra certainement de la filasse et de la pâte.

Une fois en place, on raccorde les tuyaux arrivée et départ, la vidange.
Ensuite on ouvre un robinet d'eau chaude et on remplit jusqu'à ce que l'eau coule.

Ne reste plus qu'à rebrancher si ce n'est fait, on met sous tension, et quelques heures plus tard vous pouvez vous doucher à 38°C.

350 € TTC c'est le démontage + montage + déplacement ? Un peu fort pour 2 compagnons et 2 heures de travail ?

Attendons d'autres avis et compléments.
Cordialement.
10 mai 2015 à 22:46
forum consulter ce sujet Conseils changement de chauffe eau sur le forum Plomberie

Ok. Eh bien bon courage pour ces travaux d'été. Gare au dos, un parpaing, ça va...
Cordialement.
10 mai 2015 à 19:18
forum consulter ce sujet Rénovation clôture et construction dalle escalier béton sur le forum Maçonnerie

Bien reçu. En général les cloisons bois genre persiennes pour extérieur que l'on trouve chez tous les "rama" du coin sont démontables.
Comme elles sont en bois étuvé elles ne réclament pas d'entretien particulier (rien n'empêche de lasurer avant pose).
Et dans quelques années vous changerez. Facile à poser.

Ce qui peut être une crainte c'est l'épaisseur des parpaings de 10 cm.
Il faudra être patient pour monter les rangs de façon qu'ils tiennent. C'est pour cela qu'un avis de maçon serait bienvenu.

Si le mur est mitoyen il faudra vous entendre avec le voisin.

Pour l'escalier, le carrelage tiendra-t-il ? Des réalisations proches sont garnies de quartzite du Brésil, minéral particulièrement antidérapant et ingélible.
Les faces de l'escalier peuvent être enduites et talochées soit au ciment, soit avec des enduits genre Weber et Broutin (il y en a d'autres).
Sur une petite surface, un bon bricoleur peut faire un travail acceptable.

Attendons l'avis de Alma1 s'il passe par ici.

Cordialement.
10 mai 2015 à 11:29
forum consulter ce sujet Rénovation clôture et construction dalle escalier béton sur le forum Maçonnerie

Bonsoir.
Citation :
j'ai l'impression que le siphon est plein
C'est déjà ça.
Mais il est très probable que le clapet d'équilibrage des pressions n'est pas étanche.
Il faut démonter et nettoyer la tête.
En question 5521 : Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier on voit un clapet qui fait la même fonction.
Mais de temps en temps, il faut enlever la tête et nettoyer rapidement.
Ensuite on essaie en aspirant et soufflant pour voir s'il ne fuit pas. Et c'est reparti pour quelques mois, jusqu'aux odeurs suivantes.
Cordialement.
09 mai 2015 à 21:43
forum consulter ce sujet Odeur qui remonte dans un lavabo sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Juste une remarque en passant.
Loys : j'aurais fait pareil avec les dominos. Pas s'embêter à commander une boite de connecteurs rapides pour cette section.
Pas de risque de casser les brins. Il faut utiliser la solution la plus simple. Les dominos ont fait leurs preuves.
Les connecteurs rapides, dans le domestique, ont leur intérêt pour les sections usuelles de 1,5 et 2,5 mm².
Cordialement.
09 mai 2015 à 21:31
forum consulter ce sujet Conseils raccordement câble de liaison sur le forum Électricité

Bien. La prise en a certainement un coup.
On n'écarte pas encore un défaut d'isolement sporadique du SL, on reste vigilant.
La fiche du SL vous semble saine, sans carbonisation témoin d'un échauffement ?
Vous tenez le bon bout.
A suivre.
09 mai 2015 à 17:37
forum consulter ce sujet Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.
Si vous avez des dominos, il est plus simple de les utiliser que de trouver des Wago de 6, surtout qu'il en faut juste 3. Ne vous embêtez pas.
Cordialement.
09 mai 2015 à 15:48
forum consulter ce sujet Conseils raccordement câble de liaison sur le forum Électricité

Bonjour.
Les spécialistes en maçonnerie semblent être indisponibles. Juste un avis en passant.
Personnellement, je ne monterais pas de mur mitoyen en parpaings de 10 cm, car sur 1 m de haut, il faudra viser juste pour la planéité, d'autant plus que vous n'avez pas accès de l'autre côté semble-t-il. Une barrière en bois traité étuvé devrait suffire, et esthétiquement acceptable.

Pour l'escalier, peut-être qu'il serait plus simple de le couler ; pas d'avis sur les parpaings (sauf qu'il faudra enduire), mais c'est à envisager, surtout si c'est plus simple pour vous. Reste à voir la hauteur des marches.

Pour le drainage, ou plutôt la récupération des eaux de ruissellement, un caniveau devrait suffire (mais c'est à vous de voir en fonction de la configuration) ; mais il est d'usage de ne pas envoyer ces eaux dans le tout à l'égout, mais dans le caniveau sur la voie publique.

Citation :
...avec les voisins c'est pas la fête.
Pas moyen d'enterrer la hache de guerre ? La vie est si brève.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.
09 mai 2015 à 10:58
forum consulter ce sujet Rénovation clôture et construction dalle escalier béton sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Si le siphon est plein et qu'il ne se vide jamais par aspiration, aucune odeur ne doit remonter.
De quel clapet s'agit-il et où est-il placé ?
Il faut affiner vos observations.
Cordialement.
09 mai 2015 à 10:43
forum consulter ce sujet Odeur qui remonte dans un lavabo sur le forum Plomberie

Bien reçu. Il faut être certain que le SL est en cause ou non, c'est pourquoi le brancher sur différentes PC est un essai à effectuer.
Mais démonter l'ensemble de la PC multiple est également à effectuer ; il peut y avoir un dégât interne aléatoire, un mauvais contact, un contact anormal phase ou neutre terre.
Bref, il faut discriminer : défaut d'isolement certain du LL, ou problème de PC.
Il peut y avoir également un défaut d'isolement sporadique sur le SL.
Loys a émis des hypothèses, mais en l'état de vos investigations, toutes sont encore d'actualité.

Commencez par brancher le SL sur différentes PC même éloignées avec un prolongateur ou un touret.
A suivre quand il fera jour.
Cordialement.
09 mai 2015 à 00:25
forum consulter ce sujet Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Bonjour. Je suis votre aventure, mais ne comprends pas l'affirmation
Citation :
...ça saute même seul

A vous lire on peut penser qu'il y a un gros défaut d'isolement, mais vous dites aussi
Citation :
...lorsque je le branche sur une autre prise, cela ne se reproduit plus.
ce qui est contradictoire.
A suivre.
Cordialement
08 mai 2015 à 20:49
forum consulter ce sujet Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Bien reçu milcar et merci pour votre retour.
Bien cordialement.
08 mai 2015 à 11:40
forum consulter ce sujet Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ? sur le forum Électricité

Bonjour vic. Le multimètre en fonction voltmètre AC permet le mesurage des tensions. Mais en général, une lampe témoin suffit. A vrai dire, une fois que la réglette s'allume et que le conducteur de terre est raccordé on referme le tout et l'on n'en parle plus. En cas de doute sur la terre, on teste la liaison avec un ohmmètre entre le châssis de la réglette et le bornier de terre au tableau.
Cordialement.
07 mai 2015 à 22:58
forum consulter ce sujet Problème de branchement de néons sur le forum Électricité

Bonjour milcar. Sans vouloir faire de pub, il se trouve que les bornes Wago série 222 à levier ou équivalentes permettent le raccordement de conducteurs rigides, semi-rigides et souples. Pour le câblage des tableaux il s'avère que c'est assez pratique. Pas de problème de déconnexion, il suffit de basculer le levier.
Cordialement.
07 mai 2015 à 22:47
forum consulter ce sujet Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ? sur le forum Électricité

Bonjour. La masse est, comme son nom l'indique, la partie métallique du châssis.
Votre question est sibylline.
Cordialement.
07 mai 2015 à 14:28
forum consulter ce sujet Information couleur masse Grill pain sur le forum Divers

Bien reçu. Effectivement, vous n'avez pas trop de culture en électrotechnique mais ça viendra si vous devenez un passionné de cette branche de la physique.

Il vaudrait mieux suggérer à votre maitre de stage d'équiper ce tour avec un moteur récent équipé d'un variateur de fréquence, le tout fonctionnement sous 400 V.

Ce peut être une réalisation présentant des dangers si le transformateur n'est pas contrôlé de près (rapport de transformation et isolement) ; il faudra bien entendu le protéger en suivant les règles de l'art.

Mais remettre en état ce qui s'apparente à une ruine technologique (ensemble moteur + transformateur + tour) est une très mauvaise idée, d'autant plus que cette remise en état doit respecter la "directive machines", ensemble d'obligations très strictes concernant la protection des personnes et des biens.

S'il persiste à vous faire effectuer cette remise en état, il faut agir avec méthode comme précisé précédemment, c’est à dire essais en fils volants (avec présence obligatoire du maitre de stage) après avoir examiné de près le moteur et les couplages à réaliser.

Le schéma de commande sera élaboré plus tard une fois que vous saurez ce que doit faire chaque contacteur.
On ne pense pas que ce stage se déroule au sein d'une université.

On ne pense pas non plus que le thème du stage ait pu être validé par une autorité pédagogique supérieure.

Cordialement.
06 mai 2015 à 13:17
forum consulter ce sujet Montage Dahlander sur un tour sur le forum Électricité

Bonjour. La commande avec interrupteur applique donc la phase sur une des deux bornes du variateur, l'autre étant raccordée sur la lampe, le neutre étant direct.
Normalement, la mise en service du variateur se fait en tournant le bouton ou en appuyant (suivant les modèles).
Ici c'est par application de la tension sur le montage ; c'est pour cela que je mentionnais branchement anormal.
Mais si la variateur réagit lentement, mais réagit quand même, pourquoi ne pas laisser le montage ainsi.
La charge résistive de 20 W permet un fonctionnement normal du triac, car celui-ci nécessite du courant en permanence pendant chaque alternance ; sinon, il se coupe avant la fin de chaque demi-période.
Beaucoup d'internautes s'étonnent que les lampes à leds clignotent sur des variateurs à réglage de phase ; mais ceux-ci ne sont pas prévus pour.
Citation :
...ou un variateur doit t-il être obligatoirement brancher directement sur ma phase ?
Si l'aléa que vous décrivez se confirme, on ne peut que répondre par l'affirmative.

Il existe des variateurs avec commande déportée par bouton poussoir, mais ils disposent d'une borne de commande qui nécessite le passage de conducteurs entre le variateur et le BP.
D'autre part, le variateur doit être alimenté en permanence par phase et neutre.
Le passage de conducteurs est quelquefois difficile entre les boitiers.
Une solution plus satisfaisante serait d'utiliser des modules Yokis dont vous trouverez les références sur leur site.
Cordialement.
06 mai 2015 à 10:20
forum consulter ce sujet Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds sur le forum Électricité

Bonjour.
Il faut voir si ce conduit n'est pas obstrué, ou même encombré par un oiseau mort malencontreusement piégé de son vivant.
Au besoin, vous démontez la hotte et nettoyez le conduit au mieux.
Pas d'autre solution.
Cordialement.
06 mai 2015 à 09:36
forum consulter ce sujet Mauvaises odeurs qui refoulent par le conduit de ventilation sur le forum Plomberie

Bien reçu milcar.
Pour ce qui concerne les charges branchées sur les ID il n'y a pas de problème.
Vous ferez "avec" les conducteurs de 6 mm², faute de section supérieure.
L'encastrement ne devrait pas poser de problème si vous avez utilisé du tube annelé.
Ainsi, vous pourriez passer à 10 mm² si le besoin s'en fait sentir.
Vous pouvez sous-calibrer les DJ : 10 A pour la lumière, 12 ou 16 A pour les PC. Les prix sont identiques.
Rappelons que l'énergie s'exprime en Wh ou kWh. Ainsi, si le LL absorbe 2 kW en permanence, l'énergie facturée sera de 4 kWh pour deux heures de fonctionnement.
Pour le fonctionnement du chauffe-eau en HC, si vous ne disposez pas de la commande ERDF, vous serez obligé d'utiliser un interrupteur horaire (si possible avec passage automatique heures d'été et heures d'hiver).
Vos hôtes auront à leur disposition une installation sans soucis cet été.

Cordialement.
06 mai 2015 à 09:11
forum consulter ce sujet Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous ne précisez pas comment sont branchés (série ? parallèle ?) l'interrupteur et le variateur.
D'autre part, il semble que le variateur soit prévu pour être chargé par des lampes à incandescence d'au moins 20 W.
Or, vous n'avez que 3 W comme charge résistive.
Rappelons que la commutation est certainement assurée par le variateur avec un triac, et que ce dernier doit commuter un courant minimum pour être amorcé (donc rendu passant) lors de chaque alternance de la tension.
A vous relire on comprend que l'interrupteur est en série avec le variateur, ce qui n'est pas un montage normal.
A suivre.
Cordialement.
06 mai 2015 à 08:53
forum consulter ce sujet Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds sur le forum Électricité

Bonjour. Il serait prudent de vous faire aider par un ami expérimenté ou bien faire intervenir un électricien.
En aval d'un interrupteur différentiel 30 mA on branche un disjoncteur phase + neutre 16 A. Puis on raccorde une ligne en câble R2V 3G2,5 mm². A l'extrémité on raccorde une prise Plexo pour usage extérieur.

Si ces mots ne vous disent rien, il faudra sous-traiter ; l'électricité nécessite des compétences dont l'absence doit systématiquement impliquer de faire intervenir un spécialiste, ami ou professionnel.
Banal de rappeler que l'électricité c'est dangereux.
Cordialement.
05 mai 2015 à 23:36
forum consulter ce sujet Installation une seule prise électrique extérieure avec schéma sur le forum Électricité

Bonjour. Il serait étonnant qu'un internaute vous apporte ce renseignement, mais on ne sait jamais.
Il serait plus simple de contacter http://www.keyautomation.it/fra/assistenza-tecnica.php

Cordialement.
05 mai 2015 à 23:27
forum consulter ce sujet Schéma raccordement portail électrique KEY sur le forum Électricité

Bonjour. Votre question est intéressante, mais les particularités des panneaux de distribution au Québec ne nous sont pas familières à 100 % malgré l’intérêt que nous y portons depuis de nombreuses années.

C'est pour cela que nous conseillons aux internautes de faire appel à des électriciens sur place.

D'autre part, malgré tout le temps passé aux réponses que nous apportons, rares sont les échanges et cela est regrettable.

Néanmoins, vous pouvez brancher le spa à la place de la soudeuse si les tensions d'alimentation sont identiques, ainsi que les protections pour les usagers.

Cordialement.
05 mai 2015 à 23:23
forum consulter ce sujet Comment brancher un SPA sur le forum Électricité

Bonjour. Malheureusement, derrière l'écran on ne peut rien faire, seulement vous inciter à suivre les tuyaux d'évacuation. Éventuellement, vous faites appel à un spécialiste, plombier, maçon etc.
Vous pouvez faire appel également au service adéquat de la commune qui devrait pouvoir vous indiquer où est le regard.
Cordialement.
05 mai 2015 à 23:15
forum consulter ce sujet Comment trouver le regard d'évacuation d'une maison sur le forum Plomberie

Bien reçu frogmobile.
Citation :
..mais ça semble plus compliqué d'après vos explications.
Eh oui, mais c'est fort intéressant. Au labo ce serait facile à étudier. Là ou vous êtes, c'est plus difficile.
Cordialement.
05 mai 2015 à 23:09
forum consulter ce sujet Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries sur le forum Électricité

Bonjour vic
Il faut vérifier votre câblage. Phase et neutre sur l'entrée 230 V de la réglette, et vert/jaune (conducteur de terre) sur la carcasse métallique.

Si le conducteur de terre n'est pas raccordé et que le disjoncteur de branchement ne déclenche pas (et vice-versa), il y a un défaut d'isolement sérieux.

Vous ne ferez pas office de fusible, mais vous pourriez avoir très mal, voire ne pas faire de vieux os.

Vous pourriez changer la réglette ancienne pour des rubans à leds par exemple.

Cordialement.
05 mai 2015 à 23:05
forum consulter ce sujet Problème de branchement de néons sur le forum Électricité

Bonjour. Revoyez le montage de base de votre lampadaire. Pas bien compliqué. Le variateur est en série avec la lampe. Vous avez fait une erreur.
Cordialement.
05 mai 2015 à 22:58
forum consulter ce sujet Problème branchement halogène sur le forum Électricité

Bonjour. On ne peut pas dire que ce sujet est au "top" des nouveautés. Rappelons que M. Dahlander est né en 1870 (apparemment) et qu'il a inventé ce couplage pour les moteurs asynchrones de l'époque afin de faire varier le nombre de paires de pôles de deux à quatre à l'aide de ce couplage particulier.
Certes, ce peut être intéressant pour l'apprentissage, mais pour faire varier la fréquence de rotation d'un moteur asynchrone, on a inventé les variateurs de fréquence à modulation de largeur d'impulsions (MLI) à U/f = cte pour les plus simples.

Pour mieux comprendre l'origine de ce sujet qui vous est proposé, on aimerait connaitre votre niveau de formation initial actuel, et quel est le diplôme envisagé.
Quant à l'université, ce doit être un IUT ?

Bref, il faut tout d'abord voir si ce moteur est du type Dahlander, et ensuite bien repérer ses bornes.
Ensuite vous faites fonctionner ce moteur en fils volants sur la table de manipulation, en petite vitesse, puis en grande vitesse.
Ensuite vous refaites un schéma de montage dans lequel les bobines de contacteurs ne seront pas en série comme vous avez fait.
Un contact à droite n'est pas repéré (21 22).

On croit voir une inversion permettant deux sens de rotation, mais malheureusement sans commande.

En résumé, il faut reprendre le problème à zéro, fournir un travail personnel de recherche méthodique, si possible travailler en groupe, faire des essais en fils volants, élaborer le schéma de puissance et de commande, le faire valider par l'équipe pédagogique. C'est bien à elle de cadrer votre travail.

Le forum ne peut vous guider avec précision derrière un écran et en quelques lignes, mais juste vous mettre sur les rails.

Quand on précise tension triphasée 230 V, c'est nécessairement la tension composée entre phases. Peut-être le transformateur triphasé est-il un abaisseur 400 V / 230 V ?

Pour terminer, on rappelle que le circuit de commande doit fonctionner sous la tension de sécurité 24 V.

Ce semble être un sujet pour spécialiste envisageant un diplôme de niveau III (bac + 2). Un sujet plus actuel aurait été préférable (avis personnel). Mais il n'empêche que ce thème vous fera réfléchir, même si industriellement le montage est obsolète.

Cordialement.
05 mai 2015 à 22:56
forum consulter ce sujet Montage Dahlander sur un tour sur le forum Électricité

Bonjour. Le mesurage des tensions tel que vous le faites n'est pas significatif. Pour ce faire, comme déjà dit il faudrait un voltmètre RMS Low Z.
Citation :
...mon Metrix
Oui, mais quel modèle exactement ?

Et quand bien même vous auriez le matériel adapté, la ddp terre neutre ne serait jamais nulle.

Si vous avez des doutes sur la valeur de la résistance de terre, le mesurage de sa valeur sur un terrain accessible se fait très bien avec un telluromètre et les trois piquets. Pas difficile mais être proche du métier est un plus pour ce qui concerne la mise en œuvre et l'interprétation.

Le test avec le DJ de branchement déclenché n'est pas évoqué. Il faudrait le réaliser, avec 2 variantes : une avec un opérateur entre la piscine et le bois, une autre entre la piscine et une vis. De toute façon, il n'y a aucun danger.
Cordialement.

05 mai 2015 à 21:22
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur piscine béton sur le forum Électricité

Bonjour. Quelques remarques.
Vos mesures sont correctes. La tension neutre terre dépend de beaucoup de paramètres, dont principalement celles du voltmètre. Il faudrait un voltmètre efficace vrai à faible impédance d'entrée.
Avec un appareil adapté, on trouve jusqu'à un peu plus de 5 V RMS, avec un résultat variable au cours du temps.

On pense davantage à un phénomène de pile électrochimique entre l'eau du bassin et les matériaux de la margelle, sans qu'il y ait danger. Il est évident qu'avoir des plaies non protégées provoque une sensibilité accrue comme l'est la langue avec une pile 4,5 V.

Un essai à faire de jour, s'il fait soleil, est de couper le DJ de l'habitat et de trouver un cobaye non écorché prêt à faire le test de la sortie de l'eau.

La résistance de la prise de terre peut-être mesurée facilement par la méthode des piquets. Il faut l'appareil qui convient.
Mesure à effectuer éventuellement après le test précédent.

Personnellement, je ne pense pas que l'installation électrique soit en cause.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.
01 mai 2015 à 11:02
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur piscine béton sur le forum Électricité