Membre inscrit GL

GL
a posté 30 701 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Isolation

Bonjour. Cette panne ressemble fort à l'effet d'un condensateur HS ; dans ce cas le moteur démarre à l'aide d'un lancement manuel si le couple demandé n'est pas trop important.
Le condensateur que vous avez mis est-il de même valeur ? Le compresseur a-t-il déjà fonctionné ?
Le compresseur demande généralement un fort couple au démarrage.

Il faut continuer vos investigations du côté de ce condensateur si le compresseur a déjà fonctionné.
Ne vous hâtez pas vers la déchetterie.
Cordialement.
02 juin 2014 à 21:40
forum consulter ce sujet Problème moteur 220 tester l'enroulement de démarrage sur le forum Outillage

Bonjour Roxy. Le plus simple dans le cas où vous faites construire une habitation est qu'elle soit complètement autonome pour l'alimentation en énergie électrique, le comptage, la protection des équipements, donc avec un tableau de répartition propre.
Idem pour l'alimentation en eau et l'évacuation (et pendant que l'on y est, l'accès indépendant).
Citation :
Puis-je faire une demande de deuxième compteur,
Oui, mais c'est plus complexe : il faut un point de livraison et comptage, peut-être avec téléreport en limite de propriété.
Citation :
puis faire un branchement sur mon tableau
Non, la nouvelle habitation doit être autonome.
Il vous faudra consulter les services ERDF pour l'étude préalable au nouveau branchement. Leur site précise bien les démarches à effectuer.

Il ne faut pas être perdue face à ce projet, mais simplement être vigilante et vous faire aider par des proches expérimentés. La construction est une aventure. La première fois ce peut être une galère, la deuxième un peu moins, sauf si l'on a de gros moyens et que l'on met le chantier dans les mains d'un architecte.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 juin 2014 à 14:20
forum consulter ce sujet Comment alimenter bungalow distant de 20 mètres de la maison sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. Il ne faut pas perdre du temps et de l'énergie à utiliser un produit obsolète depuis 1993. Il vous sera plus simple d'acquérir et mettre en œuvre un télérupteur moderne unipolaire, comme ceux que l'on voit sur les schémas.proposés par PL.
Vous approvisionnez un produit Legrand, Schneider Electric, Hager, en évitant les produits asiatiques à 5 € en grandes surfaces de bricolage.
Le 15431 est certainement utilisable si vous le désolidarisez de son voisin.
Cordialement.
01 juin 2014 à 22:50
forum consulter ce sujet Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428 sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Pouvez-vous m'expliquer par quel miracle ?
Eh non, il faudrait être sur place. Le miracle serait qu'un contributeur se rende chez vous par télé-transportation.
Il ne vous reste qu'à chercher où est l'organe de commande de la réglette fluorescente car il y en a forcément un.
Bonne recherche. Cordialement.
01 juin 2014 à 22:44
forum consulter ce sujet Remplacement tube néon par lampe sur le forum Électricité

Merci EdouardBranly. Vos investigations sont cohérentes... Et fort intéressantes.

Pour compléter votre post, on remarque que le LV est muni d'un système de séchage par turbine (comme c'est démonté, un nettoyage de celle-ci n'aurait pas été inutile). Ce LV comme d'autres est distribué sous différentes marques, et certains LV bas et moyenne gamme ne présentent pas ce système actif de séchage.
Bien des LV de moyenne gamme ne sont pas équipés et cela nécessite d'ouvrir la porte en fin de cycle ; et la nuit ?

Ce qui est très remarquable sur votre LV est qu'il dispose de 4 pieds. La marque citée et ses dérivées (bien connues du forum pour les soudures) proposent des modèles à 3 pieds (deux devants et un derrière, ce dernier réglable par un système vis-écrou en plastique accessible devant avec tige vite cassée - prévus pour être encastrés) qui sont des vraies, comment dire... ? à installer et mettre de niveau.

L'acheteur potentiel d'un LV doit vérifier ces points entre autres : séchage dynamique et 4 pieds.

Cordialement.
01 juin 2014 à 22:38
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne démarre plus sur le forum Électroménager

Ce qui est étrange est que, sauf affirmation contraire, le calcaire ne sortirait que d'un tube. Il faut continuer vos observations. Et essayer de purger comme suggéré en 1.
Peut-être remplir un seau à partir d'un robinet sans brise-jet mousseur et filtrer patiemment afin d'examiner les résidus.
L'adoucisseur ne semble pas une solution. Il faudrait démonter une arrivée et voir s'il y a dépôt de calcaire sur la paroi interne du tube. Bemu a peut-être une astuce.
En tout cas le filtre du flexible du LL fait son office.
Cordialement.
01 juin 2014 à 22:14
forum consulter ce sujet Problème calcaire dans une seule canalisation sur le forum Plomberie

Bien reçu Fredo. On n'ira pas voir où est relié ce neutre, d'autant plus que les circuits ne sont pas appairés. L’essentiel est que la phase soit protégée. S'il y avait un ID 30 mA général au tableau ce serait déjà bien.
Cordialement.
01 juin 2014 à 16:02
forum consulter ce sujet Comment brancher une seconde lampe à un interrupteur existant sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pouvez raccorder un tuyau sans filtre et faire couler l'eau (chaude ? froide ? adoucie ?) abondamment, puis vous remettez un filtre juste pour voir. Mais si cette canalisation est le siège d’athérosclérose calcaire, on ne voit pas ce qu'il faudrait faire pour éliminer les plaques.
Le calcaire ou plutôt les impuretés sont certainement véhiculées dans l'ensemble de l'installation, mais sans incidence par absence de filtres, hormis au niveau des jets. Il faudrait regarder à ce niveau l'état des brise-jets.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 mai 2014 à 22:34
forum consulter ce sujet Problème calcaire dans une seule canalisation sur le forum Plomberie

Bonjour fredo.
Citation :
Une idée ?
Oui.
Ce n'est pas joué. Vous raccordez la phase coupée à la lampe. Si par hasard le neutre passe dans le boitier de l'appareillage vous êtes sauvé car vous pourrez le raccorder à la lampe. Mais s'il ne passe pas, il faudra le trouver dans un conduit, une boite de dérivation etc.
Il faut bien évidemment repérer le neutre du circuit lumière en cause, car il n'est pas rare d'avoir des questions sur les ID qui déclenchent si un élément de circuit ne passe pas dans le même ID que l'autre.
Si vous réussissez, les lampes seront en parallèle et non en série.
Citation :
L'inter existant commande un éclairage existant
Oui, le contraire est plus rare.
Cordialement.
31 mai 2014 à 22:22
forum consulter ce sujet Comment brancher une seconde lampe à un interrupteur existant sur le forum Électricité

Bien reçu votre question. La réponse est non.
Si vous avez un transformateur sous le coude, vous essayez. De deux choses l'une : le moteur démarre et fonctionne avec un couple fortement dégradé et vous vous en moquez (avec une vitesse moindre d'où le glissement, terme physique relaté par Labobine), soit il grogne et ne démarre pas.
Le variateur est tout juste bon à faire de l'éclairage réglable sur des lampes à incandescence.
Rappelons qu'au démarrage un moteur asynchrone est presque équivalent à un court-circuit. Le secteur ou le transformateur supportent la pointe d'intensité, le variateur non.
Si vous avez un autotransformateur variable dans vos relations technologiques (variac), l'essai sous tension réduite serait facilité.
31 mai 2014 à 10:50
forum consulter ce sujet Branchement moteur de machine à laver sur secteur sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Je semble avoir réparé la machine.
Très bien. Dans ce cas, il serait intéressant pour les lecteurs que vous précisiez ce que vous avez fait. Le principe du forum est de partager les expériences de chacun.
Cordialement.
31 mai 2014 à 08:54
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Indesit moteur arrêté sur le forum Électroménager

Ok. Je ne sais pas ce que l'on vous dit en cours, et à quel niveau de formation il se situe.
Le pont diviseur de tension est également appelé montage potentiomètrique. On ne peut faire de cours ici, mais vous pouvez faire une recherche sur le web. Il est facile de l'étudier à vide, en charge c'est un peu plus difficile. Une fois cette étude faite on connait les règles d'emploi de ce type de montage si l'on veut un fonctionnement linéaire. Mais tout dépend de votre niveau en physique. Toujours est-il que votre équation dans la solution 2 doit être la traduction d'un schéma fléché. Et il n'y en n'a pas.

Il faut trouver un transformateur abaisseur.

Nota : ne pas vous contenter d'utiliser des recettes ("on nous signifie que..."), mais utilisez des raisonnements.
Si vous voulez faire un peu de théorie, vous joignez un schéma. On flèche les courants, puis les ddp, puis on applique la loi des mailles et la loi des noeuds, avec autant d'équations que de variables indépendantes.
A suivre.
31 mai 2014 à 00:50
forum consulter ce sujet Branchement moteur de machine à laver sur secteur sur le forum Électricité

Bien reçu. Il faut effectivement brancher le four en triphasé. La sonnette est le montage avec la pile et la lampe qui sert à tester le fusible.
On dit que l'on "sonne un circuit". En effet, dans le temps, à la place de la lampe on pouvait mettre une sonnette. Les multimètres modernes émettent un bip quand un circuit, testé avec la fonction ohmmètre + bip, est fermé.
Pour le vocabulaire : au bout du câble : la fiche ; au mur : la prise.
A suivre la semaine prochaine.
30 mai 2014 à 21:05
forum consulter ce sujet Information couleurs des fils électrique en triphasé sur le forum Électricité

Vous touchez au but.
Citation :
...mais le variateur a grillé !..
Il a débité trop de courant, le triac n'a pas supporté.
Laissez tomber le pont diviseur à résistances. Pour la loi des mailles, on pourra y revenir un jour. Mais ce peut être compliqué. Le pont diviseur doit travailler pratiquement à vide. C'est le cas du potentiomètre de volume sur un poste par exemple.
Citation :
De plus je ne sais pas si le moteur de 60W peut démarrer avec une tension plus basse.
Il faut essayer.
Essayez de trouver un transformateur 100 VA à 160 VA du type abaisseur 220 V / 110 V. Vu le couple faible demandé, le moteur devrait démarrer. Surveillez la température du transformateur.
Pour les VA d'un transformateur voir ici : Autotransformateurs
A suivre.
30 mai 2014 à 20:19
forum consulter ce sujet Branchement moteur de machine à laver sur secteur sur le forum Électricité

Bonjour. Ces cosses femelles se raccordent sur des cosses mâles Faston de 6 mm qui devraient se trouver sur la carte en KN2. On peut penser que vous avez démonté car votre LV était en panne, ce que vous ne décrivez pas. Dans ce cas il aurait fallu faire un repérage préalable des deux cosses.
En retournant la carte vous devriez voir si les Faston mâles sont reliées ou non. On peut penser que non car elles sont probablement raccordées aux deux bornes du contact de puissance du relais.

Donc dans ce cas, on met simplement les deux cosses femelles où on peut, sachant qu'elles sont raccordées à un contact de puissance.

Vous voilà certainement sauvé, si vous faites quelques vérifications.
Mais pourquoi avez vous démonté ?
Cordialement
30 mai 2014 à 15:39
forum consulter ce sujet Carte électronique lave-vaisselle BEKO LV5879T sur le forum Électroménager

Bonjour Mathilde. Comme il n'y a pas de contributeurs ayant des dons de vision à distance, on ne pourra vous renseigner avec certitude.
La logique voudrait que les noirs correspondent aux phases, le bleu peut-être au neutre, mais il y a un doute pour le rouge.
Et une condition de longue vie des équipements et des personnes est de douter avant d'effectuer un raccordement électrique.
Pour le fil de terre vous pouvez faire le test de continuité du rouge ou du bleu vers la carcasse avec une "sonnette" ; voir le petit montage proposé par Bob en question 13567 :
Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
La réponse viendra, on l'espère, du bornier de raccordement sur lequel devraient être repérés les trois phases, le neutre et la terre.
On attend donc la photo nette du bornier afin d'en savoir plus.
Il faudrait également connaitre les caractéristiques électriques, tension nominale, puissance etc.
A priori il vous faudrait une distribution triphasée, et voir si le 230 / 400 V est compatible avec le four.

Si tout est conforme, vous devriez pouvoir connecter le four avec un câble comportant des conducteurs de section adaptée et muni d'une fiche pentapolaire mâle dans une prise femelle, ou bien directement dans une sortie de câble, sur une ligne dument protégée sur le tableau de répartition.

A suivre avec photos et renseignements techniques.
Cordialement.
30 mai 2014 à 09:29
forum consulter ce sujet Information couleurs des fils électrique en triphasé sur le forum Électricité

Merci pour votre retour. La section des conducteurs navettes n'est certainement pas en cause, vu le peu d'intensité, mais peut-être une coupure interne au câble, surtout si c'est un dérouleur made-in-poubelle.
L'essentiel est que votre installation fonctionne.
Cordialement
30 mai 2014 à 08:17
forum consulter ce sujet Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur sur le forum Électricité

Bonjour Peter.
Vous pouvez déjà consulter des questions équivalentes sur le forum, notamment la question 12797 Brancher un contacteur qui aborde le branchement d'un contacteur et d'un relais thermique utilisés en monophasé.
Un schéma aurait été préférable à votre description littérale qui réclame, de toute façon, de la traduire en schéma, ce qui peut être long.

Mais dans votre cas, le plus simple est de faire appel à votre installateur de piscine ou à un électricien.
Cordialement.
29 mai 2014 à 18:43
forum consulter ce sujet Branchement et principe de fonctionnement d'un relais associé à un contacteur sur le forum Électricité

Citation :
Ce n'est pas dérangeant ...
Non, c'est habituel, bien que le connecteur soit petit.
29 mai 2014 à 15:18
forum consulter ce sujet Réparer variateur 6 fils liseuse halogène sur le forum Électricité

Bien reçu. Pour savoir le comportement de l'alimentation, il faudrait mesurer la tension. Vous n'avez pas un voltmètre dans vos relations technologiques ? Ce serait l'idéal.
Cordialement.
29 mai 2014 à 12:01
forum consulter ce sujet Relais Finder problème d'alimentation bobine sur le forum Électricité

Bonjour.
Dans ce qui suit on évoque les mitigeurs classiques en une pièce, avec deux arrivées d'eau. Dans ce cas il y a deux commandes opposées, le débit et la température. Mais il existe d'autres solutions telles que les colonnes de douche (pas franchement invisibles) ou appareils plus compacts tels que les sites de constructeurs de mitigeurs ou les grandes surfaces spécialisées les présentent.

L'alimentation en eau est encastrée dans le mur et les raccords perpendiculaires au mur sont affleurants au niveau du carrelage ou plus souvent légèrement en creux. Des excentriques sont ultérieurement vissés et étanchéifiés (généralement filasse + pâte), sur lesquels le mitigeur sera fixé. Des enjoliveurs généralement coniques masqueront la liaison, et leur tranche sera alors en contact avec la surface plane du carrelage. Dans votre cas, la surface n'est pas plane du fait de la présence des galets.
Peut-être faudra-t-il un carreau plan au niveau du mitigeur, assorti au carrelage galets.

Il faudrait parcourir les salles d'exposition des fournisseurs d'équipements sanitaires pour voir comment ils ont réglé le problème (Cedeo, Point P, Aubade, et ceux de votre région), et quels sont les produits qui conviendraient éventuellement à vos objectifs.
Mais il serait étonnant qu'ils se soient compliqué l’existence en présentant des carrelages muraux galet dans une cabine de douche.

Chez vous, si la différence de niveau au contact est faible (1 ou 2 mm maximum), ce peut être acceptable faute de mieux, mais pas forcément esthétique.

Mais ce n'est peut-être pas la réponse à votre question. Pour d'autres types de mitigeurs, si cela existe, voir ce qui est suggéré plus haut.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.
29 mai 2014 à 09:37
forum consulter ce sujet Installer mitigeur et carrelage mural galet sur le forum Plomberie

Et voilà ! Merci Bob. Zabeth n'a plus qu'à...
29 mai 2014 à 00:19
forum consulter ce sujet Réparer variateur 6 fils liseuse halogène sur le forum Électricité

Bonjour Zabeth. Les branchements sont simples ; le neutre bleu est commun à l'arrivée secteur et les deux lampes.
A gauche, borne 1, phase graduée vers la lampe principale du lampadaire
Borne 2 : terre
Borne 3 : L = arrivée phase secteur
Borne 4 à droite : départ phase vers lampe liseuse. Apparemment, un interrupteur poussoir à droite commanderait l'allumage de la liseuse
Vous pouvez faire un essai avec une lampe témoin.
Le fusible ne doit protéger que la partie lampe à éclairage variable.
Il y a souvent des mauvais contacts sur les culots des lampes tube halogène, voire sur les picots des douilles bien oxydés.
Vous faites au mieux avec prudence.
Cordialement.

Lampe témoin :

28 mai 2014 à 23:41
forum consulter ce sujet Réparer variateur 6 fils liseuse halogène sur le forum Électricité

Bonjour. Il ne peut y avoir perte de contact.
Si le relais bat, en considérant que la tension est bien AC, cela peut venir du fait qu'à la mise sous tension la bobine absorbe une pointe de courant suffisante pour amorcer un déplacement de la palette mobile avec fermeture fugitive du contact, alors que la pointe de courant "met à genoux" la tension d'alimentation et la palette revient au repos, la force portante étant alors insuffisante. Ce peut être un transitoire de ce type, mais plus que suspicieux sur un petit relais. Ceci se vérifie sur un contacteur, mais sur un petit relais il faudrait faire l'expérience.

Si vous avez un voltmètre analogique en votre possession, vous pouvez mesurer la tension aux bornes de la bobine et voir si l'aiguille bat comme le relais.
C'était juste une idée en passant

Le branchement à la place de la lampe n'est pas ce qu'il y a de mieux. N'y aurait-il pas un bornier ?

Cordialement.
28 mai 2014 à 23:21
forum consulter ce sujet Relais Finder problème d'alimentation bobine sur le forum Électricité

Bonjour. C'est déjà une bonne taille de terrain.
La puissance étant minime il y a lieu de voir s'il y a nécessité de répartir les charges. A priori non, sauf si vous êtes en limite de charge sur une phase. On pourrait protéger le circuit de PC à part.
Il faudra protéger les lignes de cette utilisation par un ID (bi ou tétrapolaire), en aval duquel on mettra un DJ pour les lampadaires, un DJ pour les bornes, un DJ pour la ligne bassin, et un autre DJ pour la pompe.
L'horloge se branche comme sur beaucoup d'exemples relatés sur le forum.

Tout ceci n'est qu'un brouillon, il faut maintenant rentrer dans le vif du sujet ; d'où le recours à un professionnel sur place. Il verra s'il y a lieu de répartir les charges, protègera les départs, câblera l'automatisme en fonction de votre cahier des charges. Peut-être qu'un détecteur de présence temporisé ferait mieux l'affaire, associé à une horloge astronomique (avec commande automatique ou manuelle). Bref Il faut une bonne réflexion préalable. Comme dit PL, il y a du temps à passer.

Ce que vous pouvez faire : passer les câbles R2V dans leur conduit TPC de qualité depuis les récepteurs vers le tableau. Du terrassement en vue (60 cm devrait convenir), à la main ou avec un engin.
Cordialement.
28 mai 2014 à 23:00
forum consulter ce sujet Schéma installation éclairage extérieur sur le forum Électricité

Bonjour. Sans calcul d'aucune sorte compte tenu de cette longueur et de l'application envisagée, un R2V 3g1,5 conviendra. Si ce circuit est amené à être prolongé, et de quelle longueur, il faudra voir si du 3g2,5 peut se justifier.
Si vous utilisez du fourreau TPC de 40, fournissez vous chez un grossiste.
En GSB on ne trouve que du matériel qui vieillit mal et devient vite cassant. Et surtout, pas de fourreau ICTA, non prévu pour passer sous terre.
Cordialement.
27 mai 2014 à 13:20
forum consulter ce sujet Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur sur le forum Électricité

Bonjour. La première remarque est que suite au diagnostic électrique effectué avant la vente, vous n'avez pas obligation de modifier l'installation. L'acheteur saura ce qu'il retourne de l'installation électrique, et compte tenu de l'investissement qu'il aura à effectuer pour la mettre en sécurité sera à même d'exiger une moins-value sur la transaction.
On peut penser que vous avez installé non un disjoncteur différentiel, mais plutôt un interrupteur différentiel 30 mA, en aval duquel sont connectés tous les DJ modulaires du tableau.
Cet ID peut déclencher si un des deux conducteurs d'un circuit n'est pas connecté en aval de l'ID.
On ne peut expliquer pourquoi l'ID déclenche seulement la nuit ; mais l'humidité est à priori hors de cause si les conducteurs sont de bonne qualité (et derrière l'écran, on n'en sait rien). Mais si un seul circuit est le siège d'un défaut d'isolement, il faut creuser de ce côté là et faire quelques mesures d'isolement (un travail de professionnel expérimenté et outillé).
Quant à l’encastrement direct des conducteurs, il s'agit d'une aberration. Le bricolage peut amener à des dérives dangereuses si l'on croit que l'électricité est une technologie à la portée du premier bricolo venu.

Vous continuez à effectuer vos observations, vous confirmez qu'il s'agit bien d'un circuit lumière particulier, vous observez si ce circuit est bien en aval de l'ID, vous envisagez de faire une mesure d'isolement et pour cela faire intervenir un professionnel.

Si ce circuit ne déclenche pas le DDR 500 mA du DB (traduction pour le lecteur de passage : "le dispositif différentiel résiduel 500 mA du disjoncteur de branchement"), c'est que le défaut d'isolement est assez minime, mais capable d'être détecté par l'ID 30 mA car de l'ordre de 20 mA.

Vous devrez certainement tenir compte des travaux d'électricité qui incomberont à l'acheteur dans l'établissement du prix de cession. Il en est de même pour ce qui concerne la plomberie en général, le tout à l'égout, bref tout ce qui fait qu'une vieille maison nécessite à un moment donné d'une réfection importante.

Cordialement.
27 mai 2014 à 13:10
forum consulter ce sujet Problème installation électrique disjoncteur 30mA disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour. Effectivement, la question ne semble pas inspirer les lecteurs pour le moment.
Pour vous aider un peu malgré tout, il est étrange que la chape ait pu s'affaisser et que des carreaux tiennent partiellement sur du vide. On s'étonne face à la vue en coupe que la chape soit quelque peu brute ; on s'étonne également de l'épaisseur minime du carrelage.
Que faire ? Depuis bientôt 10 ans il ne faut pas penser à reprise des travaux sous garantie concernant ce qui se s'apparente pas à du gros œuvre.
Par contre, l’entreprise contactée (ou vous même si vous êtes un peu bricoleur) pourrait peut-être effectuer quelques rustines en remplaçant les carreaux endommagés, mais à priori, si la dégradation continue, une réfection complète de la terrasse (chape + nouveaux carreaux ou autre finition) semble inévitable à moyen terme. Mais il n'y a pas urgence semble-t-il.

Cordialement.
Attendons d'autres avis.
26 mai 2014 à 16:11
forum consulter ce sujet Avis pose carrelage terrasse extérieure sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour Sergio. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, certainement parce qu'on n'intervient pas sur le gaz sans être du métier. Il vaut mieux que vous appeliez un professionnel qualifié. Il fera une réparation respectant les règles de sécurité concernant cette technologie.
Cordialement.

Attendons d'autres avis.
26 mai 2014 à 15:52
forum consulter ce sujet Problème veilleuse chauffe eau Saunier Duval Opalia 5 sur le forum Plomberie

Bien reçu. Donc on en déduit que vous avez fait le montage de secours avec un condensateur et que le motoréducteur tourne ? Votre application ne demande pas de couple donc le montage fonctionne ; on peut considérer que le moteur fonctionne à vide.
Ce motoréducteur mériterait de faire tourner un gros tournebroche ; avec les fluos allumés ce serait curieux.
On va rajouter un bâtonnet sur le tableau des problèmes résolus.
En retour, une photo du montage en action nous permettrait de voir votre réalisation.
Bien cordialement.
22 mai 2014 à 20:52
forum consulter ce sujet Branchement moteur de machine à laver sur secteur sur le forum Électricité

Bonjour Bob. Effectivement il s'agit d'un mécanisme Mosaic 077040 dont la commande est effective au poussé entre L et 1.
J'ai suggéré à Angel d’écouter le télérupteur lors de la commande, et d'essayer la commande manuelle en façade.
Mais il faut que tous les boutons remontent seuls (il semble qu'il y en ait un de coincé), et le branchement du poussoir à 3 fils est bizarre. Angel pourrait déconnecter complètement ce poussoir en ayant fait un repérage préalable ; avec un peu de chance le télérupteur devrait fonctionner par appui sur les poussoirs s'ils ne sont pas repiqués sur le quatrième, si le télérupteur est en état, et si le fusible du circuit est bon. Beaucoup de "si" à vérifier.

Mais si le montage fonctionnait, Angel peut recâbler à l'identique (entre L et 1) et changer le poussoir récalcitrant. Peut-être est-ce la première action à effectuer avec la commande manuelle du télérupteur supposé sur la rangée du bas du tableau.
De même, le contrôle du fusible de ce circuit lumière serait à faire.
Un électricien et non un gougnafier aurait tôt fait de dépanner.
A suivre.
22 mai 2014 à 20:39
forum consulter ce sujet Problème électrique plus de lumière dans l'entrée sur le forum Électricité

Bien reçu. Pas simple. A vous lire, on comprend qu'il y aurait un point lumineux commandé par trois boutons poussoir actionnant un télérupteur. Si c'est ainsi, aucun des trois BP ne doit se coincer. Quand vous appuyez sur un BP le télérupteur émet un petit bruit ("tic"), et la lumière s'allume ou s'éteint.
Si le BP coincé a actionné le télérupteur en permanence, celui-ci a pu être irrémédiablement endommagé. S'il s'agit bien d'un télérupteur, actionnez le petit levier en façade ; la lampe devrait s'allumer ou s'éteindre.

Ce qui est bizarre est que vous appeliez quatrième va et vient ce qui ne serait qu'un interrupteur simple ; dans ce cas le deuxième point lumineux ne doit être commandé que de ce point.
Vous signalez lors de votre prochain post si l'installation est de ce type.

Sur un BP on pousse, sur un interrupteur simple (ou un va et vient) on bascule un levier.

Vous ne pouvez rien faire avec un testeur.

A suivre, avec des précisions : nombre de points lumineux indépendants et nombre de points de commande pour chacun, BP ou interrupteur à bascule. Si le montage a fonctionné un conducteur est peut-être le siège d'un mauvais contact au niveau de son appareillage.

Si vous refaites des photos, assurez vous qu'elles soient nettes. Sur la photo de l'appareillage, le fil bleu pourrait être suspect. Il se pourrait que ce soit un neutre qui n'a pas sa place sur la borne de gauche.
Il serait prudent de vous faire aider par un ami expérimenté.
Cordialement
22 mai 2014 à 13:38
forum consulter ce sujet Problème électrique plus de lumière dans l'entrée sur le forum Électricité

Bonjour Sam. Juste un avis en passant.
Normal certainement pas, inquiétant non plus ; mais il y a peut-être une micro fuite qui disparaitra si vous nettoyez ou changez le joint du mécanisme.
Mais une goutte toutes les deux minutes ne vont pas faire tourner le compteur. Pour ce qui concerne les fuites au niveau d'un réservoir WC, il y a pire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 mai 2014 à 08:51
forum consulter ce sujet Petite goutte suinte le long de la paroi dans la cuvette des toilettes sur le forum Plomberie

Bonjour Julie.
Un nettoyage du siphon semblerait s'imposer si les écoulements se font mal, et si cela n'a jamais été fait.
Il faudrait alors démonter le siphon par le bas.
22 mai 2014 à 08:24
forum consulter ce sujet Problème mousse sort du siphon sur le forum Plomberie

Oui, c'est le montage que j'avais évoqué. Vous pouvez essayer, cela suffira peut-être pour faire tourner le système. Il faut prendre un condensateur moteur comme il y a dans les tondeuses électriques (pour l'herbe). Entre 10 et 20 micro-farads environ.
Voir également le site de l'ami La Bobine en suivant ce lien
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono
Donc, à suivre pour de bonnes nouvelles on espère.
21 mai 2014 à 23:44
forum consulter ce sujet Branchement moteur de machine à laver sur secteur sur le forum Électricité

Bonjour. Une idée en passant.
Il faudrait voir si l'interrupteur est bloqué ouvert ou fermé. Peut-être est-il fermé et qu'il faille qu'il soit ouvert pour qu'il y ait action en le shuntant. Pour faire l'essai, vous pouvez le dessouder.
Citation :
...mais si je la change, est-ce que ça va marcher ??
On ne change la pièce que s'il est certain qu'elle est défectueuse.
Cordialement.
21 mai 2014 à 21:42
forum consulter ce sujet Aspirateur Electrolux ErgoRapido panne interrupteur sur le forum Électroménager

Bien reçu. Le problème de ce type de moteur est que même en le sous alimentant sa vitesse sera proche du synchronisme à vide.
D'autre part vous ne semblez pas disposer d'une alimentation triphasée. Certes, on pourrait faire une bidouille pour tenter de faire tourner ce moteur sur un réseau monophasé, mais cela nécessite quelques capacités en électrotechnique. Et le résultat ne sera pas forcément convaincant.
Si un voisin ou un ami possède une distribution triphasée vous pouvez toujours essayer de faire un démarrage direct avec couplage du stator en étoile.
Sur la photo 1 on reconnait phase, neutre et terre ; alors qu'il faudrait 3 phases distinctes, terre, et éventuellement neutre.
Cordialement.
21 mai 2014 à 19:59
forum consulter ce sujet Branchement moteur de machine à laver sur secteur sur le forum Électricité

Bonjour. Ce moteur asynchrone triphasé est bien vieux, mais néanmoins devrait pouvoir tourner. C'est donc un moteur 220 / 380 V qui peut fonctionner en couplage triangle sur un réseau désormais disparu (sauf exception) 127 V / 220 V. Sur ce type de réseau le démarrage étoile triangle était possible avec le commutateur manuel 0 - Y - D.

Sur un réseau 380 V entre phases, vous ne pouvez le faire fonctionner qu'en couplage étoile. Inconvénient : le démarrage étant direct une pointe de courant transitoire au démarrage va peut-être déclencher un DJ mal choisi en amont de la ligne, et la machine entrainée va subir un à-coup mécanique important.
Dans ce cas, pour un démarrage en douceur vous pouvez utiliser un démarreur statorique électronique basique.

Sur le commutateur, L1 L2 et L3 sont les arrivées des 3 phases, U1 U2 sont les bornes d'un bobinage, idem pour V1 V2 et W1 W2. Mais ici vous ne pouvez vous en servir.

Ce que vous pouvez faire : repérer sur le bornier les bornes citées précédemment, faire un couplage étoile classique, et démarrer en direct. Ainsi vous verrez que ce moteur tourne sur le réseau 220 V / 380 V, ou plutôt, 230/400 si vous êtes en France.. Il faudra raccorder la terre obligatoirement.

Ensuite il sera toujours temps d'installer un petit démarreur statorique électronique, avec son contacteur de court-circuit en fin de démarrage.

Nota : sur votre schéma en haut les couplages du stator ne doivent comporter que 6 bornes et non 9. Le moteur ne peut fonctionner d'après ce schéma.
Donc rappel : couplage Y seulement ; en D, le moteur va certainement griller.

Cordialement.
21 mai 2014 à 19:50
forum consulter ce sujet Raccordement raboteuse dégauchiseuse en triphasé sur le forum Électricité

A la relecture on voit que vous avez changé les interrupteurs. Là est certainement le problème.
On suppose que vous avez utilisé des commutateurs va et vient, et que vous avez respecté les emplacements des navettes, de la phase directe et de la phase coupée vers la lampe ; dans ce cas il n'y aurait pas de panne.
Comme il se peut que ce soit un peu du chinois pour qui n'est pas trop bricoleur, vous expliquez ce que vous avez fait (couleur des conducteurs et emplacement dans l'appareillage).
A ce stade on suppose que le montage fonctionnait avant votre intervention. Donc à confirmer, peut-être avec des photos nettes.
A suivre.
21 mai 2014 à 14:01
forum consulter ce sujet Problème électrique plus de lumière dans l'entrée sur le forum Électricité

Bonjour Romane et Angel.
Voir la définition du nom arnaque.
Tant que "l'électricien" ne vous propose pas de changer la toiture il y a de l'espoir.
Vous pourriez en dire plus à demi mots sur ce professionnel que l'on aimerait connaitre ? Comment l'avez-vous déniché?

Si vous aviez un devis vous pourriez peut-être vous amuser avec la Direction de la concurrence et des prix (ou structure administrative équivalente).

Cela mis à part, on va certainement pouvoir vous aider à distance.
Révisez d'abord le schéma du montage va et vient, et si vous avez un proche un peu habitué on pourra le téléguider. Mais le testeur à lampe néon est à éviter si l'on n'est pas du métier.

A suivre.
21 mai 2014 à 11:31
forum consulter ce sujet Problème électrique plus de lumière dans l'entrée sur le forum Électricité

Bonjour Amélie. Il faut tout d'abord voir si la sortie de câble sous l'évier est calibrée à 32 ampères ; voir la section des conducteur en 6 mm², et observer également une protection 32 A sur le tableau de répartition avec fusible ou disjoncteur.
Pour la raccordement de la plaque en monophasé voir la notice de branchement ou le bornier de raccordement en face inférieure de la plaque.
A suivre avec des précisions. On verra alors comment effectuer au mieux le raccordement. Des questions ci-dessous abordent des problèmes identiques.
21 mai 2014 à 11:20
forum consulter ce sujet Installation d'une plaque vitrocéramique sur le forum Électricité

Bonjour. Une réponse rapide.
Tout d'abord le fait de relier la terre de l'installation à la terre des équipements (barrette fermée) permet de fixer les potentiels et d'assurer la protection des personnes.
Pour ce qui concerne la mesure celle-ci dépend des appareils reliés à la terre non raccordée et des tensions induites en général. Voir question 6847 Problème éclairage faible qui traite ce sujet.

Le fait de faire la mesure avec une lampe en parallèle avec les pointes de touche vous montrera que la tension s'écroule et que cette tension n'est normalement pas dangereuse si aucun équipement ne présente de défaut d'isolement. Mais il ne faut pas tenter le diable. Votre mesure s'explique facilement, mais il faut vite refermer la barrette.

L'affichage du voltmètre dépend du type de voltmètre utilisé (et donc de sa consommation). Les anciens utilisaient des appareils analogiques, et il y avait moins d'erreur d'interprétation qu'avec les numériques. On n'en dira pas plus, mais le mesurage est plus délicat qu'il n'y parait ; il ne suffit pas de connecter les pointes de touche et de penser que la mesure est significative.
Face à une indication d'appareil de mesure, il faut douter tout le temps. Comme vous l'avez fait.
Cordialement.
20 mai 2014 à 12:23
forum consulter ce sujet Défaut d'installation électrique sur le forum Électricité

Merci pour le retour. Effectivement, un lave-vaisselle réclame de l'entretien et un nettoyage régulier.
Les outils sont la brosse à ongle, la brosse à dent, un peu d'eau avec du M. Propre ou équivalent (pour éviter la mousse), et si c'est possible, un jet d'eau fin (arrosage) pour aller dans les coins. A chaque fois que vous remettez du sel, c'est à dire au moins une fois par mois. Sinon, ce n'est plus un lave vaisselle, mais un bouillon de culture.
Ne pas hésiter à choisir la température maximum pour éviter les proliférations bactériennes.
A bientôt pour le bilan de la remise à neuf.
Cordialement.
20 mai 2014 à 11:49
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle LG eau non évacuée alarme OE circuit imprimé grillé sur le forum Électroménager

Bien reçu. Il serait étonnant que votre LL fonctionne en triphasé (ils sont tous en mono). Dans ce cas la prise comporterait 5 broches. De même, votre compteur ainsi que le DJ de branchement devraient être en triphasé.
Ce que vous appelez l'interrupteur variable est un gradateur à réglage de phase complètement inadapté pour l'usage entrevu.
La seule possibilité est décrite en réponse 6.
L'application suggérée ne vous tente pas ?
Cordialement.
19 mai 2014 à 23:14
forum consulter ce sujet Branchement moteur de machine à laver sur secteur sur le forum Électricité

Bien reçu et grand merci pour votre retour. Certes, l'expertise judiciaire vous est favorable, mais il se pourrait qu'un procès suive cette étape. Reste à savoir comment l'affaire va être qualifiée, peut-être dissociée en deux pour ce qui concerne la malfaçon puis la fraude à la date.
C'est donc déjà un bon point qui montre que la persévérance paye.
On peut espérer que vous reveniez sur le forum une fois les travaux refaits à neuf. Mais il se passera certainement quelques mois.
Le maçon pourrait essayer de filouter pour échapper aux condamnations éventuelles. Il faudra être vigilant.
Bonne chance pour la suite.
19 mai 2014 à 15:23
forum consulter ce sujet Problème rehausse du sol pour pose carrelage sur le forum Litiges Travaux

Bonjour gibi68.
Juste un avis en passant.
Mine de rien, il y a un léger problème. Peut-on souffler de l'air à ras du sol dans la rue ? Espérons qu'un internaute répondra.
Citation :
Est-ce fonctionnel ?
Il faut mettre les bouches d'extraction en haut des pièces ou pas loin, et souffler l'air vicié dehors. En toiture ou façade haute oui, mais à ras du sol ?
Citation :
N'ayant aucun moyen de passer par le haut...
Et pourtant, ce serait l'idéal.
Il faut juste trouver un passage de tubes, quitte à construire un petit caisson.
Bonne recherche.
Cordialement.
19 mai 2014 à 14:16
forum consulter ce sujet Installation ventilation dans la cave sur le forum Divers

Bien reçu.
Citation :
vais-je arriver à changer la résistance ?
On ne peut savoir ; en tout cas il faut souder à l'étain, et pour cela avoir quelque expérience et un minimum d'outillage ; il faudra certainement donner un coup de neuf au circuit imprimé et effectuer quelques rustines. Un ami expérimenté peut peut-être effectuer ce travail.
Certes, il n'y a pas grand monde. Les travailleurs travaillent, les non travailleurs ne s'arrêtent peut-être pas sur le forum, d'autres font la sieste, et finalement, quelques fidèles essaient d'apporter, sinon de l'aide, un peu de réconfort.

Une chose est certaine, la résistance n'a pas brûlé toute seule et il faudrait déjà la changer.
La pompe de vidange peut facilement être contrôlée sur l'établi. Qu'elle cracouille est bizarre, d'autant plus qu'on peut assez facilement la déboucher avec un peu d'outils. Mais elle est neuve.
Il est sage que vous vous fassiez aider. Mais si le LV est ancien et que vous pensez qu'il a pu faire son temps, vous serez peut-être amené à le changer. En attendant on souhaite que l'aide sera efficace et que vous serez dépanné. Mais il y a la résistance...

Cordialement.
19 mai 2014 à 14:05
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle LG eau non évacuée alarme OE circuit imprimé grillé sur le forum Électroménager

Bonjour Julie. On ne voit pas bien par où la mousse s'évacue. Quelques photos bien nettes de l'installation permettraient aux contributeurs de vous conseiller au mieux.
Ces dysfonctionnements sont-ils apparus récemment ? A votre avis, les écoulements en cause ne pourraient-il pas être plus ou moins bouchés ? Et pour finir, comme vous demande l'ami PL, la canalisation d'évacuation principale dispose-t-elle d'une mise à l'air en toiture (s'il s'agit d'une maison individuelle) ?

A suivre.
19 mai 2014 à 08:52
forum consulter ce sujet Problème mousse sort du siphon sur le forum Plomberie

Bonjour. Vous avez tout compris. Si le spot 1 fonctionne, les connexions supposées dérivées en cascade vers les spots 2 et 3 sont mauvaises et il faut les vérifier.
Cordialement.
18 mai 2014 à 22:23
forum consulter ce sujet Problèmes panne spots halogènes sur le forum Électricité

Bien reçu. L'application envisagée n'est donc pas la bonne, votre description initiale étant trop succincte.

On peut supposer que vous n'avez pas trop de connaissances en électricité, et malheureusement on ne pourra vous livrer un schéma clefs en mains que vous ne pourrez ni comprendre, ni améliorer, ni mettre au point.

L'étude nécessite trop de temps (des heures), d'autant plus qu'il faut avoir le vérin sous les yeux et avoir fait quelques essais sur l'établi, ne serait-ce que pour étudier les fins de course pour les associer au schéma de commande. L'alimentation électrique reste inconnue.

Avec une petite horloge, un contacteur et quelques accessoires vous devriez arriver à vos fins. Mais comme souvent signalé, on ne forme pas d'électricien par internet.

Votre pseudonyme pourrait indiquer que vous avez des amis (niveau BEP ou bac pro électrotechnique) qui pourraient vous apporter l'aide nécessaire s'ils sont dans le métier ou en passe de l'être.

Désolé de ne pouvoir vous aider plus précisément derrière l'écran.

Cordialement.
18 mai 2014 à 22:13