Bonjour. Vous ne pourrez pas avoir de référence juridique ici même car il n'y a pas de contributeur régulier ayant les compétences nécessaires en ce moment.

Par contre, vous pouvez parcourir le forum où vous pourrez consulter des questions traitant des sujets apparentés que MJD, désormais absent, a souvent contribué à démêler.

Votre problème est complexe car en général, on se fie aux devis signés et aux avenants, plutôt qu'aux arrangements à l'amiable souvent sources de conflits.

Il serait prudent de vous faire assister lors de ce qui apparait être une réunion de chantier. Peut-être avec un huissier ou votre assureur habitation. Mais on est dimanche.
Vous avez coordonné vous même, semble-t-il, les interventions de différentes entreprises, peut-être s'agit-il du point faible de ce principe de construction.
Il vaudrait mieux malgré tout trouver un arrangement, ne serait-ce qu'en faisant des plus et des moins au niveau des somme engagées et dues.
MJD aurait dit que ce qui est signé est signé et que l'on ne revient pas dessus, et que tout chantier doit se terminer par une réception des travaux convoquée en bonne et due forme. vous pouvez vous documenter de ce côté.
Pour le bois facturé en sus, l'entreprise pourrait vous montrer ses factures, en espérant qu'elle ne s'approvisionne pas dans une grande surface de bricolage comme on peut hélas en voir beaucoup le matin vers 8 h.

Comme vous dites, il pourrait y avoir suspicion d'arnaque. Derrière l'écran on ne peut en dire plus. Mais vous serez peut-être de 4 000 € de votre poche ; on vous souhaite de trouver le bon arrangement.

Désolé de ne vous fournir qu'un avis lambda.
Cordialement.
18 mai 2014 à 16:22
forum consulter ce sujet Modification de devis pendant les travaux sur le forum Litiges Travaux

Si vous êtes éloigné de l'Ile de France, juste pour le plaisir, vous écrivez "fontaine Tinguely" dans un moteur de recherche. Vous trouverez aisément de belles images colorées et des vidéos.

Message du modérateur :
Voici 2 photos de la fontaine Tinguely, œuvre conjointe de Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle, installée à Beaubourg Paris.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tinguely 02tinguely 01


18 mai 2014 à 10:30
forum consulter ce sujet Branchement moteur de machine à laver sur secteur sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour PL.
Il faudrait que swira fasse appel à une société spécialisée sûre, capable de fournir non seulement la pompe, mais le service et l'après vente, sans oublier l'installation complète avec l'automatisme qui convient.
Cordialement.

18 mai 2014 à 10:03
forum consulter ce sujet Conseils pour choisir une pompe immergée sur le forum Plomberie

Bien reçu. Quelques précisions.
Ce moteur ancien semble de type asynchrone monophasé. Il doit fonctionner avec un condensateur branché en série avec un enroulement.
Sa vitesse est déterminée par le bobinage interne qui fixe le nombre de paires de pôles. La vitesse ne peut se régler car il est alimenté à fréquence fixe.
On peut faire de la vitesse variable sur des moteurs asynchrones triphasés alimentés par un convertisseur de fréquence, mais bien évidemment pas à 2 tr/min.
En électrotechnique, on peut utiliser d'autres types de moteurs associés à un convertisseur pour obtenir des vitesses lentes sans réducteur, mais on aborde alors les motorisations utilisées en robotique.

Tout cela pour signifier que vous ne pourrez pas bricoler sur ce moteur facilement : il faut être du métier et avoir la machine sur l'établi pour déjà pouvoir le faire tourner à vitesse nominale.

Si vous passez à Paris vous pouvez vous inspirer des structures animées de Tinguely à Beaubourg où des machines bizarres font des mouvements répétitifs. Mais dans ce cas des petits moteurs associés à des réducteurs permettent d'obtenir des vitesses lentes.
Il faudrait parcourir quelques braderies de printemps pour trouver le motoréducteur qui convient (avec de la chance), ou bien faire affaire chez un fournisseur de machines tournantes ; mais dans ce cas il y aura un cout non négligeable, ce qui est certainement contraire à votre projet.
Cordialement.
18 mai 2014 à 09:49
forum consulter ce sujet Branchement moteur de machine à laver sur secteur sur le forum Électricité

Bonjour. Il se pourrait que ce soit un exercice entrant dans le cadre d'une formation.
Dans ce cas il faut bien connaitre le cahier des charges de l'application envisagée. De même, vous devez avoir sous les yeux les caractéristiques de la partie opérative. Ensuite, il suffira d'inventer un système de commande électromécanique incluant un fonctionnement manuel et automatique sans oublier, l'arrêt d'urgence et le mode de reprise du cycle..
Avec quelques contacteurs le montage doit être assez simple.
On peut faire plus sophistiqué avec un automate programmable.
La solution est entre vos mains, et non sur un forum d'entraide bricolage comme vous pouvez le comprendre en regardant les types de problèmes abordés.
Cordialement.
17 mai 2014 à 21:43
forum consulter ce sujet Recherche schéma électrique automatisme vérins électriques sur le forum Électricité

Ce pourrait être également un bruit de dilatation de la canalisation en cuivre dans son tube annelé, si celui-ci est encastré dans un mur en plâtre par exemple. Une sorte de "tic tic".
Aucun phénomène avec l'eau froide ?
A part cela, attendons d'autres idées.
16 mai 2014 à 18:18
forum consulter ce sujet Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique sur le forum Plomberie

Bonjour. Ce qui suit est juste un avis en passant,

Votre description est claire. On comprend que le drainage n'a pas été effectué dans les règles (le document DTU 20.1 est disponible sur le net), et que vous avez dû payer la reprise des travaux. Il apparait également que le maçon aurait agit plutôt en filou qu'en homme de l'art.
Dans votre cas, on peut se demander quel est le degré de responsabilité du maitre d’œuvre, notamment s'il s'agit d'un constructeur avec qui vous avez signé et qui est destinataire des paiements. S'il s'agit de ce type de structure ce serait votre seul interlocuteur. Mais à vous lire on n'est pas certain de ce schéma.

Il est probable que vous n'aurez pas de réponse davantage circonstanciée ici même, car cela nécessite une expérience juridique pointue et la connaissance complète du dossier.

Vous pourriez avoir quelques conseils auprès de l'huissier qui a fait le constat.
De même, votre assurance habitation peut peut-être vous apporter une assistance juridique en mandatant une expertise éventuelle, bref, une prise en charge de l'action.

Si l'action en justice peut vous permettre de récupérer les 5 000 € ou pas loin avec un minimum de frais vous pourriez tenter cette action. Mais la solution ne viendra pas de ce forum.
Néanmoins vous pouvez essayer de trouver des situations comparables avec le moteur de recherche, et voir ainsi quels ont été les conseils de MJD désormais absent. Vous y verrez des modèles de lettres d'injonction à payer..

Mais il apparait que le recours à la Justice soit indispensable pour recouvrer les sommes en cause, voire la prise en charge des frais judiciaires.
Ici il semble que ce soit une malfaçon volontaire ; la garantie décennale du maçon peut-elle être invoquée s'agissant d'une filouterie supposée ?
Mais si votre interlocuteur est insolvable...

Prenez déjà conseil auprès de l'huissier avant de déposer une plainte éventuelle, puis ultérieurement auprès d'un avocat spécialisé.

En espérant vous avoir été quelque peu utile, cordialement.

Attendons d'autres avis.
16 mai 2014 à 13:59
forum consulter ce sujet Marché des travaux et DTU20.1 non respecté sur le forum Litiges Travaux

Bien reçu Momoke.
Vous vous torturez l'esprit pour pas grand chose. Même si le prix du kWh est un peu sous estimé,
Que représentent 30 € par an par rapport à une consultation de généraliste, la vaccination du chat avec quelques pilules de vermifuge et 2 ou 3 pipettes anti tiques, et même un plein d'essence du même ordre de prix ?
Ces pertes font parties des frais généraux de la vie en général.
Alors, 2 ou 5 cm, comment le savoir ? Surtout qu'au bout de dix ans, un chauffe-eau est comme les chats, déjà bien vieux.
Profitons du soleil.
Cordialement.
16 mai 2014 à 12:16
forum consulter ce sujet Caisson isolant pour ballon Eau Chaude Sanitaire sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
... je ne sais pas quelle borne choisir
Vous n'êtes pas tout seul.
On ne peut rien faire à partir de ce bornier. D'autant plus que ce moteur semble bien ancien.

Il faudrait revoir votre projet avec un moteur asynchrone classique monophasé muni d'un réducteur. Il ne serait pas étonnant que vous vouliez réaliser un tourne-broche géant.

A suivre, avec des précisions.
16 mai 2014 à 10:23
forum consulter ce sujet Branchement moteur de machine à laver sur secteur sur le forum Électricité

Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, et sauf erreur, peu d'expérience à retourner.

De votre côté il faudrait voir si cette enveloppe isolante supplémentaire se justifie, l'isolation des chauffe-eaux étant déjà très performante, ce qui rend une isolation supplémentaire inutile dans des conditions normales d'utilisation (garage attenant ou sous-sol non chauffé). La règle est d'installer au mieux le chauffe-eau au plus près de l'utilisation.

Il est d'usage d'isoler les tubes pour limiter les déperditions, et ainsi la consommation d'eau si les liaisons sont longues entre le chauffe-eau et les robinets.

Faire un caisson est toujours possible et assez facile, mais est-ce vraiment utile ? A voir.

Attendons d'autres réponses.
Cordialement.
16 mai 2014 à 10:09
forum consulter ce sujet Caisson isolant pour ballon Eau Chaude Sanitaire sur le forum Plomberie

Bonjour. A tout hasard si vous avez dans une boite une résistance 1 500 ohms 1 W vous pouvez tenter votre chance ; on considère que les résistances voisines ont des valeurs identiques.
Vous ne précisez pas si la pompe tourne ou si elle s’arrête avant la fin du cycle.

Attendons un avis plus éclairé sur la signification de l'alarme OE. A ce propos, vous ne précisez pas à quel moment du cycle elle apparait.
Il se pourrait que cette machine finisse prochainement en déchetterie si la réparation est d'un cout prohibitif.

Cordialement.
15 mai 2014 à 20:52
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle LG eau non évacuée alarme OE circuit imprimé grillé sur le forum Électroménager

Bonjour à tous.
On espère que Dago résoudra son problème s'il respecte pas à pas (et fil à fil) les conseils et schéma proposés.

Ami 1Insp, 70 printemps ne semblent pas être un obstacle si la passion du partage demeure. Et puis Bob et CMT sont là pour les beaux schémas en couleur. Pas besoin du Samu pour nos réponses pour le moment... Et Patrice veille. Très tard.

Il faut juste trouver un équilibre dans les activités derrière l'écran et dehors face à la nature (et au travail pour certains) ; et vous êtes géographiquement gâté.

Bien cordialement.
15 mai 2014 à 09:39
forum consulter ce sujet Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10 sur le forum Électricité

Bonjour réponse 8. On suppose qu'il s'agit d'une piscine de jardin située à quelques dizaines de mètres de l'habitat.
Le local technique est normalement alimenté à partir du tableau de répartition principal, et notamment de son bornier de terre ; il faut que la résistance de terre soit inférieure à 100 ohms.
Il faut bien évidemment une protection différentielle 30 mA dans le local technique.
La section de la ligne est à soigner en fonction de sa longueur et de l'intensité nominale.
Mais votre électricien sait tout cela.
Le projet pourra être affiné sur demande.
Cordialement.
14 mai 2014 à 22:28
forum consulter ce sujet Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine sur le forum Électricité

Merci pour votre retour. On comprend que vous utilisez un câble à 5 conducteurs.
Le SAV dispose des notices techniques. Il aurait été si simple que le constructeur précise les branchements possibles. D'autres sont meilleurs pour ce qui concerne l'information des usagers sur les conditions de raccordement.
Cordialement.
14 mai 2014 à 21:48
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé sur le forum Électricité

Bien reçu Serge et merci pour le retour. Un projet qui se termine bien.
Cordialement.
14 mai 2014 à 14:48
forum consulter ce sujet Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider sur le forum Électricité

Bonjour. La consommation du portail est minime et même peut-être plus. Ce dernier nécessite un seul raccordement et protection sur le secteur. Le plus simple et sans soucis pour les propriétaires est de souscrire un abonnement ERDF minimum pour alimenter les communs, dont le portail, et peut-être un éclairage additionnel. Ensuite, ce sera imputé aux frais de la copropriété.

Mais si vous vous entendez bien l'un d'entre vous peut tirer une ligne depuis son tableau de répartition. Avec les risques de mésentente possibles avec le temps.
Reste à faire le bon choix.
Cordialement.
14 mai 2014 à 14:46
forum consulter ce sujet 2 alimentations électriques pour 1 portail sur le forum Électricité

Bien reçu Ali. On peut supposer que ce montage a fonctionné et qu'un jour un des appareillages a été changé. Mais c'est peut-être faux.
Il faudrait que vous regardiez si les fils, hélas tous de couleur marron, sont repérés ; on aperçoit un adhésif jaune. Peut-être y en a -t-il d'autres cachés. De même, il faudrait voir si les bornes des commutateurs sont repérées avec des lettres ou des chiffres.
Il y aura peut-être une piste à suivre si vous trouvez ces renseignements sur les deux commutateurs : les deux marrons seraient les navettes, le jaune phase directe ou phase coupée vers la lampe.
A suivre.
12 mai 2014 à 23:38
forum consulter ce sujet Problème interrupteur lumière sur le forum Électricité

Bonjour Nadine. D'après Wikipédia : "Frédéric Sauter est un inventeur et un industriel français. Il invente le premier chauffe-eau électrique à accumulation, le « cumulus », nom déposé en 1915. La marque Sauter appartient maintenant au groupe Fagor,.

On ne voit pas la relation entre le goutte à goutte et la réparation. Mais la cause probable est relatée en réponse 1.
Chaque installation devrait être équipée d'un réducteur de pression en sortie de compteur de façon systématique. Quand on a subi l'inondation, on regrette.
Un professionnel vous fera ce montage rapidement et vous serez tranquille. Vous pouvez préalablement demander aux voisins ce qu'il en est chez eux.
Le fonctionnement du dispositif page 5 de ce document Danfoss Socla : reducteurs de pression.pdf
Schéma installation réducteurs de pression
Cordialement..


10 mai 2014 à 21:33
forum consulter ce sujet Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau sur le forum Plomberie

Oui, c'est ça. Par exemple, alimentation à découpage Uniross AD101705 (1 ampère maxi) en GSB, ou Voltcraft SPS12-24W (2 ampères maxi) - chez Conrad en VPC.
Pour moins de 30 € avec le port. Il faudra respecter la polarité.
Mais avec quelques dizaines d'euros de plus vous auriez une vraie pompe avec un bon débit, et alimentée en 230 V.
Cordialement.
10 mai 2014 à 00:21
forum consulter ce sujet Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur sur le forum Électricité

Bonjour Bricolotte. C'est une question d’esthétique principalement. Pour le fonctionnement du réfrigérateur la présence du carrelage n'apporte rien.
Qu'est-ce qui se voit ou non ? C'est vous qui voyez s'il faut du carrelage.
Vous pouvez toujours joindre une photo nette pour avoir d'autres avis circonstanciés.
Cordialement.
09 mai 2014 à 23:33
forum consulter ce sujet Pose de carrelage derrière un frigo sur le forum Sols . Carrelages

Bien reçu Milano. Il faudrait une petite alimentation continue à découpage à tout faire (pas un transformateur). On en trouve de pas chères en grandes surfaces. Il faudrait qu'elle puisse débiter un petit 300 mA et qu'elle soit réglable autour de 5 V. Mais il serait nécessaire non de faire une traversée isolante, mais étanche.
En GSB on trouve des petites pompes secteur qui conviendraient à votre usage, et tellement plus simples d'emploi.
Cordialement.
09 mai 2014 à 23:25
forum consulter ce sujet Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur sur le forum Électricité

Bonjour. Une explication non, car c'est une technologie pointue sur laquelle on n'intervient pas, hormis le changement de cartes.
Il faut faire appel à un SAV agréé ou le SAV itinérant de la marque dont les cordonnées sont disponibles sur le site de la marque.
Si la plaque a tendance à se mettre en route sans récipient ou toute seule il faut couper son alimentation sur le tableau de distribution. Et pendant que vous y êtes, voyez si l'interruption d'alimentation lui a fait reprendre un fonctionnement normal. Ce serait étonnant.
Cordialement.
09 mai 2014 à 22:52
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement plaque induction Miele KM 5942 sur le forum Électroménager

Bonjour réponse 19.
Citation :
Pouvez-vous m'aider ?
Peut-être, mais il y a très peu de renseignements.
Comme vous avez pu voir plus haut, brancher un compresseur triphasé sur le réseau est presque un jeu d'enfant ; par contre, une imprimante triphasée c'est plus rare. Il va falloir que vous détailliez beaucoup.
A vrai dire, on ne voit pas trop la relation entre un compresseur et une imprimante. Et le premier avril est passé.
A suivre.
09 mai 2014 à 16:33
forum consulter ce sujet Brancher les fils d'un moteur de compresseur sur le forum Électricité

Bonsoir. 20,7 Ah signifierait qu'en 10 h la pile pourrait débiter approximativement un courant constant de 2 A, ce qui est erroné comme indiqué dans ce document : datasheets alkaline lr20.pdf
"Delivered capacity is dependent on the applied load."

Ceci dit, effectivement il faudrait effectuer une mesure d'intensité pompe en charge.
Mais le problème sera d'effectuer une traversée isolante.
On peut se demander s'il ne serait pas préférable d'utiliser une pompe prévue pour fonctionner sur le réseau.
A quoi sert cette pompe ?
A suivre.
08 mai 2014 à 22:36
forum consulter ce sujet Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur sur le forum Électricité

Bonjour PL et réponse 1. Effectivement, face à l'arrêt d'une pompe de ce type on regarde tout d'abord le gommage éventuel comme tout le monde, puis on vérifie l'état du condensateur moteur avant de tout démonter.
Attendons désormais le retour d'expérience promis.
Cordialement.
08 mai 2014 à 20:18
forum consulter ce sujet Changer soi-même le circulateur City 2.24 GN De Dietrich sur le forum Chauffage

Bien reçu Martial.
Citation :
...je ne vous embêterai plus
Au vu des centaines ou milliers de réponse que les contributeurs réguliers s'efforcent d'apporter, vous pouvez déduire que les internautes en perdition n'embêtent personne ; c'est bien le principe d'entraide du forum.

En amont du tableau de distribution se trouve ce qui apparait être un interrupteur différentiel (ID) qui alimente en aval une série de fusibles et un DJ 32 A pour la cuisson.
Pour tester le bon fonctionnement de l'ID il suffit d'appuyer sur le bouton test ; il doit alors déclencher.
Mais ceci ne prouve pas que la terre de l'habitat soit bonne et qu'elle soit bien raccordée. Il faudrait donc que vous puissiez vérifier sa présence et sa continuité dans les différentes prises comme signalé à 22 h 47. Mais on espère que cela a été effectué au moment de la rénovation du tableau.
On utilise alors un ohmmètre ou une sonnette (pile 4,5 V + lampe 3,5 V + longs fils). On opère hors tension en déclenchant le DJ de branchement. On raccorde un fil sur la borne de terre du tableau et on teste les différentes broches de terre des PC ainsi que les canalisation métalliques d'alimentation en eau. La petite lampe doit s'allumer.
Pour tester le DJ de branchement on appuie également sur le bouton test.

Cordialement.
08 mai 2014 à 10:56
forum consulter ce sujet Problème interrupteur lumière et prise de chambre sur le forum Électricité

Citation :
Aussi, comment savoir si l'installation est protégée pour les surintensités ?
Il y a des fusibles ou disjoncteurs modulaires au départ des lignes.
Si vous avez une protection différentielle 30 mA qui est en amont du tableau on peut supposer qu'en aval se trouvent fusibles ou DJ.
Mais si vous voulez de l'efficacité, il faut que la terre soit présente sur les PC 2P + T, ainsi que sur l'alimentation du gros électroménager.
Cordialement.
07 mai 2014 à 22:47
forum consulter ce sujet Problème interrupteur lumière et prise de chambre sur le forum Électricité

Bonjour Sam. Au vu de vos réponses de 14 h 35 le groupe de sécurité fonctionne bien. En cours de chauffe vous devez constater qu'il fait son travail en évacuant quelques décilitres d'eau.
Le bruit que vous constatez est certainement normal. Le matin, en fin de chauffe, à la première ouverture de robinet d'eau chaude on constate juste une modification du son au niveau du robinet témoignant d'une légère surpression. Si c'est ainsi c'est normal. Dans le cas contraire chez vous, sans vous alarmer, il ne vous reste plus qu'à tendre l'oreille.
Cordialement.
07 mai 2014 à 16:08
forum consulter ce sujet Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique sur le forum Plomberie

Bien reçu Martial. Les deux jaunes qui ne font que passer pourraient être des fils navettes d'un va et vient, si l'on interprète les couleurs identiques. Pour le vert dénudé, il faudrait être sur place et passer du temps à faire du repérage.
En attendant, rétablissez déjà l'alimentation de la prise.
C'est assez horrible cette installation, mais tant que ça marche...
Espérons que les protections surintensités et différentielles 30 mA soient présentes sur le tableau de répartition.
Mais on peut avoir des doutes.
A suivre.
07 mai 2014 à 15:04
forum consulter ce sujet Problème interrupteur lumière et prise de chambre sur le forum Électricité

Bonjour. Les interrupteurs se nomment va et vient et le branchement chez vous n'est pas bon, ou un conducteurs est desserré ou coupé. Vous pouvez déjà repérer comment sont branchés les conducteurs sur chaque appareillage en précisant le nom de la borne et la couleur de chaque isolant.
Ensuite vous comparez votre câblage avec celui-ci :
Schéma électrique va-et-vient Chaque commutateur comprend une borne dite commun, et deux bornes dites navettes. Sur le schéma les deux conducteurs navettes sont en violet. Un des communs est la phase directe, l'autre est la phase coupée vers la lampe.
A suivre.
07 mai 2014 à 13:25
forum consulter ce sujet Problème interrupteur lumière sur le forum Électricité

Bonjour à tous.
Citation :
Il suffit de déplacer le fil fil...
Certainement le fil vert.
Une installation qui doit dater ; années 60 ? Avec un compagnon monteur peu scrupuleux vis à vis du respect des couleurs normalisées.
Attendons les confirmations des amis Bob et CMT.

Pour Martial : on suppose que le neutre est gris, la phase directe rouge, la phase coupée vers le luminaire blanche, et la phase directe devant arriver à la prise en vert au lieu de rouge. Avec indistinction des circuits lumière et prise. La prise pourrait être commandée avec un double interrupteur, pour allumer un lampadaire par exemple. Mais sans intérêt s'il y a un point lumineux central.
Pour une bonne connexion des fils dans les trous des appareillages, on peut recourber les bouts dénudés sur eux mêmes.
Cordialement.
07 mai 2014 à 09:05
forum consulter ce sujet Problème interrupteur lumière et prise de chambre sur le forum Électricité

Bonjour 1Insp. Bien vu (je n'avais pas regardé plus que cela).
Adrien doit contacter son électricien ou un ami expérimenté capable d'aller chercher C1C2.. Mais on se demande pourquoi ce branchement aurait été fait ainsi.
A suivre.
06 mai 2014 à 13:43
forum consulter ce sujet Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé sur le forum Électricité

Dans cette propriété des voisins devraient avoir des installations identiques. Ils auraient certainement des précisions à apporter sur cette configuration peu courante à première vue..
05 mai 2014 à 22:01
forum consulter ce sujet Installation bizarre d'un compteur d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bien reçu Adrien. Au vu de vos descriptions, les meilleurs conseils vous ont été proposés. Le professionnel comprend le schéma ; il sera à même d'effectuer le diagnostic sur place. Le faire intervenir est la première action à effectuer. Vous pourrez lui faire lire les échanges depuis le 25 avril.
Cordialement.
05 mai 2014 à 20:04
forum consulter ce sujet Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé sur le forum Électricité

Bien reçu. Le compteur et les fuites afférentes sont de la responsabilité de la société propriétaire. Son technicien représentant sera à même de vous apporter les précisions nécessaires, et bien évidemment de réduire la fuite. Le montage global ne semble pas être très sain.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.


05 mai 2014 à 19:58
forum consulter ce sujet Installation bizarre d'un compteur d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour. En attendant les contributions des professionnels, il faudrait préciser si vous êtes dans un habitat collectif (locataire ou propriétaire), quelle est l'utilité de ce compteur, à qui appartient-il, qui exploite ses données, et qu'entendez vous exactement par "fuite" ?
Est-ce de l'eau que vous retrouvez par terre, ou simplement un fonctionnement du compteur ?
Citation :
Est-ce que vous pouvez m'expliquer, svp ?
Pour le moment, pas trop. Mais il y a de l'espoir.

A suivre.
05 mai 2014 à 11:47
forum consulter ce sujet Installation bizarre d'un compteur d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour. Vous pouvez déjà consulter les questions qui traitent de sujets apparentés listés ci-dessous (et d'autres accessibles par le moteur de recherche).
Les possibilités d'action dépendront du contrat que vous avez certainement signé, et notamment du devis descriptif et financier normalement signé et accepté.
Le problème serait la non concordance des travaux effectués par rapport au devis signé, et de ce côté il y a certainement des recours.
Dans le cadre du forum et en l'absence de contributeur juriste depuis un certain temps il serait nécessaire que vous fassiez appel à une structure moins généraliste si vous ne trouvez pas réponse adaptée dans les multiples questions traitées ici.
Cordialement.

Attendons d'autres avis.
05 mai 2014 à 08:34
forum consulter ce sujet Faire arrêter des travaux 30% d'acompte versé sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Les spécialistes sont quelque peu absents. En attendant leur contribution, on peut vous suggérer d'observer le fonctionnement du groupe de sécurité. Rappelons qu'il faut l'actionner régulièrement pour éviter un blocage par le calcaire.
Quand le bruit se produit, vous pouvez ouvrir un robinet pour voir s'il ne s'agit pas d'une manifestation due à un mauvais fonctionnement du groupe pendant la chauffe.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 mai 2014 à 23:41
forum consulter ce sujet Bruit chauffe-eau électrique De Dietrich 300L sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
...c'est que c'est bouché entre chez moi et la personne du dessous.
Certainement.
Tout dépend si l’action du furet a permis d'enlever toutes les particules qui obstruaient la canalisation. On peut craindre en effet que le bouchon se reforme.
Vous devriez avoir également des remontées dans les WC.
C'est donc au plombier de faire les investigations nécessaires, et d'ouvrir des tampons de visite (ou en créer) pour voir si l'intérieur des canalisations est correct ou non.
Il existe certainement des procédés de curage que des professionnels peuvent mettre en œuvre. Au syndic de mettre en œuvre l'opération au plus tôt.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 mai 2014 à 23:37
forum consulter ce sujet Problème de reflux dans mon évier sur le forum Plomberie

Bonjour. Ce n'est jamais bien bon car mine de rien une batterie de condensateur est un générateur de courant réactif qui est normalement consommé par les récepteurs inductifs branchés en sortie de TGBT.
Les gradins de capacités sont enclenchés de façon à ce que le facteur de puissance de l'ensemble soit suffisamment relevé. On suppose que si le secteur disparait, un certain ensemble de récepteurs prioritaires vont être alimentés, et ce ne seront peut-être pas ceux qui consomment le plus d'énergie réactive.
Généralement, beaucoup de machines sont compensées dans leur très proche environnement avec des gradins dédiés.
Il y a d'autres moyens très sophistiqués pour qu'un équipement soit instantanément compensé.

Les transitoires générés à la mise en charge du GE sur une installation qui vient de s'arrêter, donc avec un ensemble de récepteurs subitement alimentés peuvent effectivement créer des surcharges néfastes si des condensateurs sont présents ; il faudrait qu'un automatisme gère la mise en charge progressive du GE.
Mais rappelons qu'un alternateur surexcité peut produire suffisamment (à voir) de réactif pour que le réseau soit compensé.

Conclusion provisoire : le problème concerne donc la charge capacitive des génératrices synchrones.
Dans tous les cas, si vous êtes confronté au problème, il faudra entrer en contact avec des professionnels des gros GE qui prendront en compte la phase de démarrage et d'exploitation du GE. Un beau sujet d’électrotechnique en perspective.

Cordialement.
04 mai 2014 à 23:26
forum consulter ce sujet Cohabitation groupe électrogène batteries de condensateur sur le forum Électricité

Bien reçu Johan du Val d'Oise. Eh bien, vous y êtes arrivé, avec de la patience et de la ténacité.
Au départ c'était un peu incertain, mais notre ami mf06 va certainement vous féliciter pour les progrès accomplis en trois semaines : caractéristique d'une led, courbe courant tension, mesures diverses, montages série et parallèle et plein d'autres notions de base, et encore mieux, technique de la soudure à l'étain.
Sur le forum, il est rare qu'on mène un projet à distance (on répare plus souvent ou tente de réparer,des équipements récalcitrants électriques ou non) ; il n'y a pas longtemps on a réussi à automatiser la porte d'un poulailler avec commande automatique ou manuelle. Depuis, les poules y vivent comme des princesses en totale autonomie.

Bien cordialement.
04 mai 2014 à 22:59
forum consulter ce sujet Soudure à froid colle conductrice de courant sur le forum Électricité

Bien reçu. Peut-être faudrait-il débrancher au moins une connexion sur chaque plaque HS et mesurer la résistance à l'ohmmètre. On peut aussi comparer avec les plaques valides.
Le "tic" indiquerait que les relais commutent et que le connecteur dûment réparé est en état de marche.
Vu le prix de cette plaque, un retour en SAV ne serait peut-être pas la bonne solution.

A suivre.
04 mai 2014 à 20:21
forum consulter ce sujet Plaques céramique Whirlpool AKM 950 en panne sur le forum Électroménager

Bonjour. On ne voit pas bien la relation entre la panne de la plaque et la coupure générale. RAS concernant les liaisons aux feux. Par contre, le bornier a bien chauffé certainement par mauvais contact de la connexion du fil marron. Dans ce cas, il faut le dénuder et mettre le cuivre à neuf, démonter les deux pontets de couplage en cuivre et bien les désoxyder, bref, faire en sorte que le courant passe bien entre les bornes 1, 2 et 3.
Cordialement.
04 mai 2014 à 09:26
forum consulter ce sujet Plaques céramique Whirlpool AKM 950 en panne sur le forum Électroménager

Bonjour réponse 2.
Si vous trouvez un programmateur dont le contact est garanti pour 15 A pourquoi pas.
Mais il vaudrait mieux que ce programmateur commande un contacteur comme pour un chauffe-eau.
Cordialement.
03 mai 2014 à 20:49
forum consulter ce sujet Programmateur départ différé OMNIREX sur le forum Électricité

Une résistance est fabriquée pour présenter une certaine valeur ohmique, et également pouvoir dissiper une certaine puissance, donc en évacuant facilement la chaleur produite. A valeurs ohmiques égales une grosse résistance volumineuse dissipera plus de watts qu'une petite. Il vous faut des 5 W.

Pour l'estimation de l'intensité du courant sous 14 V, faites l'essai plutôt qu'une règle de trois qui ne convient pas de toute façon. On ne développera pas, car pour être rigoureux il faudrait la fameuse caractéristique I = f(U) associée à une résolution graphique du problème.
Un ampèremètre suffira. Avec 150 mA en 12 V vous aurez un peu plus en 14 V.
Normalement vous devriez en savoir assez pour terminer le projet.
Cordialement.
02 mai 2014 à 21:46
forum consulter ce sujet Soudure à froid colle conductrice de courant sur le forum Électricité

C'est bien. On comprend que vous avez mis les résistances en parallèle (donc soit 39 ohms ou 19 ohms). Il n'y a plus qu'à ajuster la valeur des résistances. Peut être 27 ou 33 ohms seraient des valeurs correctes.
02 mai 2014 à 18:32
forum consulter ce sujet Soudure à froid colle conductrice de courant sur le forum Électricité

Ok. "aux bornes des leds". Non, dans les led. Essayez avec 2 résistances de 39 ohms en série, ce qui fera 78 ohms et diminuera donc l'intensité du courant dans les led.
02 mai 2014 à 13:51
forum consulter ce sujet Soudure à froid colle conductrice de courant sur le forum Électricité

Ok. Vous faites deux branches de 3 led, et une de 2. Cette dernière éclairera plus. A la limite, dans cette branche vous mettez 2 résistances en série et vous verrez bien si l'éclairement vous convient.
Je ne vois pas trop à quoi ressemble un module, mais avec 10 led vous pouvez faire 3 ensembles de 3 led.

Mais comme vous savez désormais comment il faut faire il ne devrait pas y avoir de problème.
A suivre.
02 mai 2014 à 13:18
forum consulter ce sujet Soudure à froid colle conductrice de courant sur le forum Électricité

Citation :
...mais tout ou presque est oublié.
Vous allez vous y remettre par nécessité. Ça revient vite, mais il y a quand même des décennies à rattraper.

Je ne peux pas vous guider concernant la transmission de photos à partir d'un Nokia. Peut-être est-ce possible en wifi ou avec un cordon.
Pour le changement d'appareil photo, Patrice pourrait vous conseiller un Fuji X10 ou X20.

Concernant l'horloge c'est ce petit doigt blanc qui est poussé ou non par les taquets réglables. Mais je ne peux vous en dire plus, n'ayant pas l'objet en main. Bob pourrait vous apporter prochainement les précisions d'emploi, bien qu'il semble que tout ait été dit.

"AT1-R est équipée d’une batterie interne généralement chargée par la tension réseau, ce qui permet aux appareils de maintenir l’heure même en cas de longues absences d’alimentation (jusqu’à 200h). " Donc pas de pile à changer.

Citation :
J’ai bien envie de retirer le capot (quatre vis à dévisser) pour en voir un peu plus…
Oui, il n'y a pas de danger particulier. Ne mettez pas vos doigts n'importe où quand même.

Citation :
...car je ne l’ai pas trouvée sur le net.
Effectivement. Mais à la limite on n'en n'a pas besoin si l'on a l'objet sous les yeux. Mais on peut concevoir que ce soit difficile pour vous.

A suivre.
02 mai 2014 à 12:00
forum consulter ce sujet Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider sur le forum Électricité

Bien reçu Serge. Effectivement, la description d'un problème d'une façon claire est nécessaire, mais quand on n'est pas trop spécialiste, c'est quelquefois difficile. Donc votre installation n'est pas en panne et c'est déjà bien.
Vos déductions sont bonnes mais nous allons les reprendre point par point. Leur compréhension vous est facilement abordable.

Cours d'élec.

A. Le rôle du relais thermique : son principe est simple.
1. Les trois intensités triphasées doivent être de même valeur. Si l'une est différente des deux autres suite à un incident sur le moteur ou sur la ligne qui l'alimente, un système électromécanique comprenant 3 bilames chauffées par les trois courants constate une dissymétrie des déformations des bilames et déclenche le système ; un contact interne s'ouvre et la bobine du contacteur au dessus n'est plus alimentée, le contacteur revient au repos, le moteur n'est plus alimenté.
2. Il en est de même si le moteur consomme trop de courant, si pour une raison ou une autre il est soumis à une surcharge, cas d'un blocage partiel de la pompe par exemple. Les 3 bilames se déforment fortement et le relais déclenche au bout d'un certain temps. Le relais doit être réglé à une valeur d'intensité dite thermique, qui correspond à l'intensité nominale du moteur en régime permanent.
Il faut alors réarmer mécaniquement le relais thermique avec le bouton bleu reset. Un déclenchement à titre d'essai est possible avec le bouton rouge stop.
3. La surintensité brève au démarrage est sans effet sur les bilames du fait de l'inertie thermique du système.

Conclusion :
Citation :
Je n’ai osé toucher à aucun des deux.
Pas de problème, vous pouvez y aller.
Citation :
Le fait que la pompe tourne lorsque je positionne le bouton rouge sur 1 (manuel) indiquerait que l’installation fonctionne correctement je suppose…
Oui, c'est bien cela, votre installation fonctionne bien.

Nota : si l'installation est monophasée un artifice de câblage de l'ensemble contacteur + relais thermique permet le fonctionnement et la protection du moteur dans les mêmes conditions.

B. Pour ce qui concerne l'horloge, l'accès aux taquets de réglage se fait en façade, au niveau de la flèche sur la photo de Bob.
Vous regardez comment ils sont placés, peut-être pour un fonctionnement de nuit actuellement, bien que la pompe devrait fonctionner aussi en journée. L'idéal serait que la pompe tourne à partir du matin de bonne heure jusqu'en fin de soirée, pour éviter que le bouillon de culture se développe pendant l'utilisation et également pour éliminer les impuretés.
Citation :
Ou dois-je attendre jusqu’à 1 heure du matin pour pouvoir les modifier ? Je n’ose en effet pas faire tourner l’horloge manuellement de peur de la dérégler
Non, il n'y a pas de danger, c'est une horloge électromécanique ; il suffit d'observer (éventuellement, vous faites une photo nette de près et l'on vous confirmera comment elle se règle) ; il suffit de déplacer latéralement des petits taquets en plastique comme précisé par Bob. En tournant le disque sans modifier les taquets vous ne déréglez rien.

En attendant, vous regardez le réglage actuel en tournant le disque à la main dans le sens de la flèche vers le haut ; vous verrez alors la position actuelle des plots, sachant qu'un ensemble de taquets vers la gauche correspond à ON (ou 1), et si les taquets sont à droite il s'agit de la position OFF (ou 0) comme on le voit sur la photo. Pendant la rotation vous entendrez comme des petites dents (croq croq) et la pompe se mettra en service suivant la position des taquets. Si vous ne voulez pas la commander pendant le réglage vous appuyez sur le bouton rouge stop.
L'heure actuelle est en face de la flèche en bas au dessus du symbole horloge. Les taquets peuvent être déplacés avec une lime à ongle par exemple, si l'on n'y arrive pas avec ses petits doigts.

C. Conclusion : il ne faut pas avoir peur, vous pouvez manipuler à votre guise le relais et l'horloge.

A suivre.
02 mai 2014 à 09:41
forum consulter ce sujet Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider sur le forum Électricité