Bonjour. C'est bien embêtant car le défaut est sporadique.
A votre place j'essaierais bien de brancher le DJ de la plaque sur un autre ID (s'il y en a un).
On peut essayer aussi d'utiliser un ID super immunisé de type A, ce qui serait peut-être la bonne solution, à condition de pouvoir l'expérimenter.
En désespoir de cause, on branche le DJ du circuit cuisson directement sur le bornier phase neutre du tableau de répartition.
Le différentiel 500 mA du DJ de branchement fera le travail si besoin est.
A ce stade on incrimine la plaque si l'ID n'a jamais déclenché de façon sporadique auparavant. ; quant à savoir ce qui se passe, c'est une autre affaire. Le problème est que vous n'avez pas de garantie.
Certes, on peut mesurer le courant vers la terre mais il faut une pince ampèremétrique spécifique et une certaine pratique du mesurage.

Mais un retour en atelier pourrait peut-être résoudre le problème, mais en y laissant des euros.
Cordialement.
27 novembre 2014 à 23:45
forum consulter ce sujet Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche sur le forum Électricité

Bonjour Toty. C'est assez simple dès l'instant où le calibre du DJ est correct (50 A). En courbe C le déclenchement se produira entre 5 et 10 I nominal, et en D de 10 à 14 I nominal.
Vous branchez le C50 et vous voyez s'il déclenche ou non à la mise sous tension (mais avec un transformateur 10 kVA en entrée, ce ne serait pas étonnant).
Pas de danger particulier pour le stabilisateur en cas de déclenchement du DJ.
Cordialement.

27 novembre 2014 à 13:45
forum consulter ce sujet Problème stabilisateur de tension monophasé 10000VA sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.
Quel est l'appareillage qui déclenche ? Disjoncteur modulaire ? Interrupteur différentiel présent sur le tableau de répartition On suppose que cette cuisinière a longtemps fonctionné, et que ce n'est plus le cas.
Auquel cas il y a une panne.
Cordialement.
25 novembre 2014 à 19:15
forum consulter ce sujet Problème cuisinière Sauter disjoncte sur le forum Électroménager

Bien reçu de nouveau. Les spots sont avec des lampes 12 V 50 W. Chaque transformateur doit faire environ 55 à 60 VA. Il ne peut alimenter qu’une lampe. Il doit être relativement gros.
Pour deux lampes, il faudrait un seul transformateur abaisseur de tension 100 VA ou un peu plus. C'est gros et encombrant. (voir votre schéma directement à droite du signe égal dans ce cas ; le montage en cascade n'est pas bon du tout).

Vous faites au mieux : les deux transformateurs en votre possession, ou bien un seul, deux fois plus puissant, et à acquérir.
Cordialement.
25 novembre 2014 à 17:26
forum consulter ce sujet Conseils brancher deux spots encastrables sur le forum Électricité

Bonjour. Quelques questions.
Vous dites "refaire", donc l'installation est existante ?
Vous semblez craindre un refus, mais par quel organisme ? Et est-ce obligatoire ?
Êtes vous proche du métier ou est-ce votre premier projet ?
Avez vous une documentation sérieuse à votre disposition telle que le livret Promotelec locaux d'habitation en vente sur leur site pour 18,50 € ?

Globalement ce n'est pas bon : pas de distinctions entre circuits lumière et prise de courant, seulement deux protections différentielles 30 mA non représentées d'ailleurs, 8 protections surintensité et pas plus, etc.

Il faut vous documenter sérieusement ; sauf erreur, il se peut que ce travail ne soit pas à votre portée.
Cordialement.
24 novembre 2014 à 21:50
forum consulter ce sujet Avis schémas rénovation installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour. On peut penser qu'il s'agit d'un plafond à l'ancienne en bacula. Le treillis en lamettes de bois grillagées est cloué sur les solives et enduit au plâtre ensuite.
Il faudrait arriver à trouver le droit des solives afin de visser les plaques.
Citation :
J'ai peur que tout se casse la figure car le BA13 phonique est lourd.
Oui, on se rend compte du poids des plaques quand on les transporte.
Le meilleur et pas le plus simple serait d'abattre le plafond ancien et de remettre du placo avec les fixations suspendues classiques. Ou bien vous ne démontez pas le plafond actuel et utilisez la suspension, ce qui permettre d'isoler entre les deux plaques. Il faudrait un plafond ancien à 2,55 m pour ne pas perdre trop de hauteur sous plafond.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

24 novembre 2014 à 20:20
forum consulter ce sujet Pose de placo au plafond sur liteaux sur le forum Maçonnerie

Merci No53. Cette fiche va être précieusement rangée dans le dossier documentations.
Cordialement.
24 novembre 2014 à 13:38
forum consulter ce sujet Chauffe eau électrique qui ne marche plus sur le forum Plomberie

Bonjour réponse 11.
Citation :
Avez-vous un plan ou un schéma ?
Cela dépend de ce que vous cherchez.

Cordialement.
24 novembre 2014 à 12:48
forum consulter ce sujet Chute de tension dans prise de courant du séjour sur le forum Électricité

Bien reçu. Le cuivre de section 1,5 mm² est donné pour 12 ohms par kilomètre. Ici, vous avez 40 mètres aller retour parcouru par 10 A environ si l'on croit la notice (et c'est surprenant, mais avec 7,2 W:m c'est normal). Cela devrait faire une chute de tension de (12/1000).40.10 soit 4,8 V et c'est beaucoup trop.
Il faudrait mettre le transformateur très près du début du ruban.
Vous avez bien fait de poser la question.
Cordialement.

24 novembre 2014 à 00:30
forum consulter ce sujet Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5 sur le forum Électricité

Bonjour. Ce qui compte est l'intensité qui parcourt la ligne. La notice de chaque ruban doit préciser cela. On n'imagine pas qu'un ruban puisse consommer 10 A. C'est vous qui le direz.
A priori, sous réserve de la précision des intensités en ligne, longueurs, intensités et sections sont compatibles.
Ce que l'on cherche à déterminer est la chute de tension en ligne (la fameuse loi d'Ohm).
A suivre avec des précisions.
Cordialement.
23 novembre 2014 à 21:09
forum consulter ce sujet Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5 sur le forum Électricité

Bien reçu. Vous pouvez déporter les deux alimentations près d'une prise de courant. Le choix de spots peut se justifier pour un éclairage décor, mais si c'est vraiment pour éclairer, c'est une autre histoire.
Un spot, comme son nom l'indique, diffuse un faisceau étroit avec souvent un rendu des couleurs médiocres dans le cas d'utilisation de led, ce que vous ne précisez pas.
Mais c'est vous qui voyez, au sens propre.
Les grossistes en matériels électriques ont souvent des systèmes d'éclairage en démonstration dans leur salle de vente ; sinon c'est sur catalogue. Dans les grandes surfaces on ne trouve que du tout venant sans particularités.
Cordialement.
23 novembre 2014 à 20:57
forum consulter ce sujet Conseils brancher deux spots encastrables sur le forum Électricité

Bonjour. Vous n'avez pas le choix. Le signe égal doit être remplacé par différent.
Cordialement.
23 novembre 2014 à 13:52
forum consulter ce sujet Conseils brancher deux spots encastrables sur le forum Électricité

Bonjour. Voir la question 8947 Branchement four et plaques électriques sur la même prise qui aborde ce sujet.
Les restrictions d'usage y sont rappelées.
Micro-ondes et cave à vin (= frigo) sur une PC classique non dédiée. Si vous ne pouvez faire autrement, vous partagez une PC spécialisée. Dans le neuf ou la rénovation complète on ne ferait pas ainsi.
Vous faites au mieux.
Cordialement.


23 novembre 2014 à 13:50
forum consulter ce sujet Conseils raccordement d'un ensemble plaque et four sur le forum Électricité

Bonjour.
Beaucoup de lave-vaisselle de cette marque utilisent la même électronique. Vous trouverez peut-être ce que vous cherchez en réponse 8 de la question 14850 Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI6229N en panne Erreur 20.
Il suffira de suivre le lien vers le manuel de service.
Pas d'idée concernant le manchon.
Sinon, un collaborateur régulier du forum, pourra peut-être vous renseigner, et vous fournir la pièce.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 novembre 2014 à 09:54
forum consulter ce sujet Cherche codes erreurs lave vaisselle Electrolux 6232 N sur le forum Électroménager

Bien reçu.
Citation :
...donc en fait je suis bloquée !!
Non, il ne faut pas le prendre ainsi. Il y aura toujours moyen de rattraper la canalisation derrière le meuble et de traverser le mur pour revenir du côté cuisine en bas.
Derrière l'écran c'est facile à faire.
Mais vous n'échapperez pas à cette solution. Il n'y en n'a pas d'autre.
Cordialement.
22 novembre 2014 à 13:50
forum consulter ce sujet Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle sur le forum Plomberie

On peut vous inciter à vous procurer le mémento Promotelec locaux d'habitation qui vous sera bien utile si vous ne l'avez pas. En VPC sur leur site pour 18,5 €..
Cordialement.
22 novembre 2014 à 13:33
forum consulter ce sujet Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques sur le forum Électricité

Bonjour. Quelques précisions.
Si les DJ sont déjà installés dans ce tableau, le plus simple est de laisser en l'état.
ID type AC : sensible aux défauts d'isolement générant des courants de fuite alternatifs.
ID type A : sensible aux défauts d'isolement générant des courants de fuite pouvant comporter des composantes continues (obligatoires dans le neuf sur circuits cuisson plaque et lave-linge).
ID immunité renforcée : particulièrement insensible aux courants de fuite transitoires (pas forcément de la fréquence réseau) générés par certains équipements lors de leur mise en service (groupements d'ordinateurs), insensible également à certains courants de fuite générés par des surtensions sur les lignes (foudre). On a coutume d'utiliser ces ID sur des tableaux alimentant des laboratoires comportant des ordinateurs. Chez soi on réserve ce type d'ID au circuit de protection de congélateurs.
Juste un résumé succinct que vous pouvez approfondir.
Cordialement.
22 novembre 2014 à 09:19
forum consulter ce sujet Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques sur le forum Électricité

Bonjour. On ne comprend pas trop ce qu'est une prise à deux circuits. On suppose que cette question vient du Québec, mais on se trompe quelquefois.
Un court-circuit sur un réseau domestique consiste à relier deux conducteurs différents comme une phase et un neutre ou deux phases différentes.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
22 novembre 2014 à 00:17
forum consulter ce sujet Connexion de prise à deux circuits sur le forum Électricité

Citation :
...je ne comprends pas tout,

Votre photo avec l'horizontale en rouge qui montre le niveau de l'eau. Vous voyez qu'il ne reste pas grand chose comme longueur de tube vide dans lequel l'eau du LV va arriver.
Ensuite un schéma (rapidement dessiné) qui montre comment est faite une vidange qui ne refoule pas. Il faut que le siphon soit suffisamment bas.
Il faut faire un raccord en Y en bas, mais apparemment , si vous ne savez pas faire, il faudra appeler de l'aide. Ou bien vous faites comme BP vous dit, l’essentiel est la cote de 60 cm ou plus par rapport au niveau de l'eau dans le siphon.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Refoulement évacuation lave vaisselleschéma évacuation lave vaisselle

21 novembre 2014 à 23:57
forum consulter ce sujet Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle sur le forum Plomberie

Bonjour. "votre modification a créé un deuxième siphon" Eh oui, et c'est pire. Vous n'échapperez pas à la réfection de ces écoulements.
Il ne serait pas impossible que l'évier vidange par le tube de l'évacuation du LV.

Citation :
J’ai mesuré la hauteur depuis l'entrée du tube d'évacuation jusqu’au sol ...
Oui, c'est une donnée, mais l'autre est la hauteur de sortie du siphon. Ici, vous avez à peine 10 cm avec le deuxième siphon créé. L’horizontale au niveau de la sortie du siphon créé passe à 5 cm au dessus du collier.
Pour en terminer, il faut que le siphon débite naturellement dans l'écoulement, et que le dénivelé entre l'extrémité du tube et la sortie du siphon soit au moins de 60 cm. A la vidange, la colonne d'eau doit créer une pression suffisante pour que le siphon se vide.
Un tube de 40 mm de diamètre est déjà bien.
Cordialement.
21 novembre 2014 à 18:02
forum consulter ce sujet Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle sur le forum Plomberie

Bonjour 1Insp.
Citation :
Je crois que GL m'en veut...
Pas du tout, bien au contraire (vous savez bien que quand j'ai faux, je bats ma coulpe !)
Je n'ai pas de PAC, mais des bons rayonnants qui sont au ralenti en ce moment.
Mais Carlyle peut nous en dire un peu plus s'il repasse par ici.
Bien cordialement.
21 novembre 2014 à 17:46
forum consulter ce sujet Problème utilisation radiateurs électriques sur le forum Électricité

Bonjour.
La question est simple et précise, la réponse aussi.
Il s'agit ici de donner la capacité équivalente du groupement.
Celle-ci est indépendante de la tension appliquée.
Cordialement.
21 novembre 2014 à 17:35
forum consulter ce sujet Couplage des condensateurs sur le forum Électricité

Bonjour. Donc ma contribution de 20 h 52 est à mettre à la poubelle, sauf la partie où il s'agit de contrôler le circuit de commande du contacteur finalement lié au fonctionnement de la PAC, dont la présence n'était pas mentionnée dans la question initiale..
Cordialement.
21 novembre 2014 à 12:55
forum consulter ce sujet Problème utilisation radiateurs électriques sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Effectivement, si vous pouvez abaisser d'une façon ou d'une autre la sortie du siphon pour aller directement vers le manchon rigide vous gagneriez du temps.

Ce dernier semble présenter une contre-pente (ou effet d'optique), et l'évacuation de l'évier (gros tube accordéon PVC (Ikea semble-t-il)) pourrait contribuer à remplir ce tube sur lequel est emmanché le tube accordéon. D'où encore de l'eau à chasser par le LV.

Mais sur les photos on ne voit pas tout, les pentes et la place disponible notamment, et c'est donc à vous de rétablir la situation pour que l'eau coule naturellement en abaissant le siphon et prolongeant sa sortie verticale.

Si vous êtes dans vos murs, cela vaut peut-être la peine de revoir ces évacuations si vous constatez des débordements après avoir effectué la mise à niveau à moindre frais.

Cordialement.
21 novembre 2014 à 08:56
forum consulter ce sujet Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle sur le forum Plomberie

Bien reçu. Dans ce cas il doit y avoir une horloge quelque part qui commande ce contacteur. On pense que le chauffe-eau devrait comporter son propre contacteur si l'abonnement EDF est double tarif HP HC. Mais sur le tableau on ne voit qu'un seul contacteur.
Il se pourrait que les radiateurs soient basiques, peut-être de type "grille pain".
Il faut déterminer quand et comment est commandé ce contacteur.
A suivre.
Cordialement.
20 novembre 2014 à 20:52
forum consulter ce sujet Problème utilisation radiateurs électriques sur le forum Électricité

Bonjour. Marche forcée correspond plutôt à la commande d'un chauffe-eau. Il faudrait détailler le type de programmation de vos radiateurs. S'il s'agit d'une location, il faudra vous faire expliquer. Si vous êtes propriétaire, il faudra approfondir par vous même.
Pour la surconsommation, c'est évident ; plus vous chauffez fort, plus vous consommez, plus vous payez.

A suivre avec des précisions (type de radiateurs, programmation etc.). Une photo nette du tableau pourrait aider.

Cordialement.
20 novembre 2014 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème utilisation radiateurs électriques sur le forum Électricité

Bonjour Jean-Marie. En parallèle les capacités s'ajoutent. En série ce sont les inverses qui s'ajoutent.
Avez vous une application en vue ?
Cordialement.
20 novembre 2014 à 12:20
forum consulter ce sujet Couplage des condensateurs sur le forum Électricité

Bonjour Papy12. C'est simple. 18 kVA sur 3 phases correspond à 6 kVA par phase, soit une intensité de 6 000/230 soit 30 A (calibre immédiatement supérieur).
Le compteur et le disjoncteur de branchement seront réglés sur 30 A.
Cordialement.
20 novembre 2014 à 11:25
forum consulter ce sujet Calcul électricité ampérage installation en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. Vous avez pris le problème à l'envers. Concernant la faisabilité d'un inverseur, voir ci-dessus.

Si la batterie se décharge, quelques mesures à la pince ampèremétrique à effet Hall permettraient de déceler une éventuelle consommation résiduelle.
Pour la maintenance, ce ne sera pas simple, à moins de passer par un distributeur. Le produit semble diffusé davantage en Europe du Nord.
Cordialement.
19 novembre 2014 à 23:00
forum consulter ce sujet Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène sur le forum Électricité

Bonjour. Voyez si cette hotte ne possède pas deux fonctionnements possibles : un en circuit fermé avec filtres à charbons actifs, et un autre avec évacuation à l'extérieur.
La notice précise cela. En plus c'est un critère de choix lors de l'achat.
Eurodesign ne semble pas être une marque distribuée en Europe, sauf erreur.
Cordialement.
19 novembre 2014 à 15:19
forum consulter ce sujet Problème hotte de cuisine Eurodesign aspire et pousse l'air sur le forum Électroménager

Bonjour Audrey. Ne vous tracassez pas. Vous posez le contacteur adéquat, vous câblez en 2,5 mm², vous protégez la ligne avec un disjoncteur 20 A maximum, et l'on n'en parle plus.
Citation :
...il est écrit ...
Non, vous avez mal compris. Vous confondez calibre du contacteur et section de la ligne.
Cordialement.
19 novembre 2014 à 14:25
forum consulter ce sujet Installation contacteur 20 ou 25 A sur le forum Électricité

Bonjour. Voir les sujets apparentés ci-dessous.
D'une façon générale, c'est un projet compliqué qui nécessite une alimentation indépendante du réseau ERDF, le démarrage d'un groupe, un automatisme de surveillance et commutation, et beaucoup d'etc.
Nécessite d'être pointu en automatisme et électrotechnique.
Cordialement.
19 novembre 2014 à 13:44
forum consulter ce sujet Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène sur le forum Électricité

Bonjour. Non, la température étant trop faible, sauf pour l'étain.

Il existe des petits chalumeaux genre Rothenberger MAPP avec bouteille propylène butane.
Qui conviennent pour les petites installations.
On brase alors au cuivre-phosphore avec ce qu'il faut comme flux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 novembre 2014 à 13:13
forum consulter ce sujet Avis sur brasage fort cuivre /cuivre avec chalumeau monogaz sur le forum Plomberie

Bien reçu. La nouvelle photo est explicite.
Citation :
...et en même temps stéatite avec fourreau ?
Non, c'est thermoplongeur (blindé) ou stéatite (fourreau).
La résistance semble être du type blindé, donc directement en contact avec l'eau. Elle serait changeable en dévissant les 6 vis, après avoir vidé le réservoir.

La fuite semblerait venir de la soudure du fourreau du thermostat sur la pièce circulaire démontable. Ce n'est pas bon signe. Vous pouvez retirer le thermostat et regarder comme vous pouvez l'intérieur du fourreau afin d'examiner la corrosion.

S'agissant d'un premier prix ce ne serait, semble-t-il, pas une bonne idée que de faire des frais sur ce chauffe-eau, sauf si vous êtes bon bricoleur, patient, avec du temps devant vous.
Dans le cas contraire, il vaudrait mieux changer pour un modèle stéatite (résistance dans un fourreau) avec la fonction ACI ou ACI+.

La dépose de l'appareil, même partiellement vidé, ne sera pas aisée compte tenu du poids résiduel, car toute l'eau ne pourra être évacuée. Gare aux vertèbres lombaires, les célèbres L4 L5 S1.

Vous faites au mieux, mais la coulure donne toujours de l'inquiétude, ainsi que le défaut d'isolement aléatoire.

Cordialement.
18 novembre 2014 à 13:04
forum consulter ce sujet Chauffe-eau disjoncte et coulures sur le forum Plomberie

Bien reçu de nouveau Jean.
Un transformateur abaisseur sera trop cher, d'autant plus qu'il devra délivrer le courant de démarrage sans trop de chute de tension, d'où un sur-dimensionnement à envisager ; le rebobinage d'un moteur très ancien ne vaut certainement pas la peine, si c'est même faisable.
Le plus simple serait de changer le moteur. Un bobinier pourrait vous faire cette adaptation.

Cordialement.
18 novembre 2014 à 11:48
forum consulter ce sujet Information sur branchement moteur triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Marc. Si c'est cassé sur un petit coin et que cela n'altère pas la fixation du réservoir, vous laissez ainsi (au besoin un petit peu de Cyanolit pour coller le coin pour l'aspect esthétique).
Dans le cas contraire, il faudra racheter une cuvette neuve.
Cordialement.
17 novembre 2014 à 22:38
forum consulter ce sujet Réparation angle de cuvette WC à recoller ? sur le forum Plomberie

Bonjour babilbao. Tout d'abord on ne peut qu'être satisfait d'avoir des photos de qualité, nettes et bien éclairées.
Citation :
Pensez-vous qu'il y ait encore un souci ?
On penche vers cette hypothèse.

La liaison électrique directe est de meilleure qualité, et malgré cela si un différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement. La résistance étant du type thermoplongeur, cela se passerait chez vous de façon aléatoire et plutôt à chaud.
Par contre on ne voit pas bien, mais il se pourrait que la résistance soit insérée dans un fourreau, donc assez facile à enlever.

Pour la coulure ce n'est pas de bonne augure. Vous pouvez la nettoyer soigneusement, et observer si un écoulement même goutte à goutte se produit. On peut coller un mouchoir papier en dessous et voir s'il s'imbibe. S'il y a fuite, le dégât est cumulatif, ça ne s'arrête jamais, et un jour on a les pieds dans l'eau (l'appartement en dessous aussi).

On peut contrôler la résistance à l'aide de la fonction ohmmètre d'un multimètre. Dans ce cas dès que le disjoncteur de branchement déclenche, on coupe le DJ de la ligne chauffe-eau et l'on mesure entre carcasse métallique et les bornes phase puis neutre. On doit trouver l'infini ou pas loin.

Il n'y a peut-être que la résistance stéatite à changer. En tout cas, elle a l'air basique, avec un thermostat incorporé. Le chauffe-eau n'est pas de haute gamme.

Quand vous changerez de chauffe-eau il vaudrait mieux en mettre un plus moderne concernant la protection contre la corrosion.

A suivre, après observations. Mais la coulure est inquiétante.
Attendons d'autres avis.
17 novembre 2014 à 21:49
forum consulter ce sujet Chauffe-eau disjoncte et coulures sur le forum Plomberie

Bien reçu Jean. D'après les indications (3×220), ce moteur triphasé serait mono-tension à brancher sur un réseau triphasé 220 V entre phases. Depuis on a inventé le 400 V entre phases. Le moteur n'est donc pas utilisable sur un tel réseau.
Ce moteur semble avoir déjà bien vécu.
Cordialement.
17 novembre 2014 à 21:14
forum consulter ce sujet Information sur branchement moteur triphasé sur le forum Électricité

Oui 1nsp, effectivement c'est l'inverse. Donc elle coupe son cordon, une fiche, et on n'en parle plus.
Citation :
...ou j'ai mal compris.
Non, c'est moi.
Cordialement.
17 novembre 2014 à 16:00
forum consulter ce sujet Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante sur le forum Électricité

Bonjour 1Insp. Ce genre d'adaptateur 16 et 20 A vers socle 32 A existe, mais ne doit pas être une vente courante (ref 0 900 35 Legrand). Il existe également un adaptateur 16 A vers socle 20 A.

On peut conseiller à Corraline de couper son câble et d'y mettre une fiche 10/16 A, ou de changer complètement son câble si elle pense qu'il est trop gros.
Si elle n'est pas trop versée dans le bricolage, il faudra demander à quelqu'un davantage expérimenté.
Cordialement.
17 novembre 2014 à 14:05
forum consulter ce sujet Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante sur le forum Électricité

Bonjour Jean. Il s'agit peut-être d'un ancien modèle fonctionnant sur un réseau obsolète 127/220 V.
Il faudrait voir ce qui est écrit sur la plaque signalétique du moteur. Au besoin vous faites quelques photos. On les regardera quand il fera jour.
A suivre.
16 novembre 2014 à 23:19
forum consulter ce sujet Information sur branchement moteur triphasé sur le forum Électricité

Ok. Si c'est régulier comme un métronome, et qu'il n'y a pas d'autre commande ce ce contacteur, ce peut être un défaut du compteur. Dans ce cas il faudrait faire intervenir le dépannage ERDF.
On comprend que le contacteur fait un bref aller retour toutes les 10 secondes (on bref suivi d'un off long, la période étant de 10 s), mais ce peut être aussi un on de 5 secondes, suivi d'un off de 5 s et ainsi de suite.
La description de ce qui se passe est importante.
A suivre.
16 novembre 2014 à 22:47
forum consulter ce sujet Avis contacteur jour nuit Hager sur le forum Électricité

Effectivement, vous pouvez essayer de rallonger le tube vers le haut avec un manchon.
Mais la dimension qu'il faut augmenter est la distance entre la sortie du siphon (un peu en dessous du dernier collier) et l'orifice où l'on met la crosse (à condition que la sortie du siphon ne soit pas sur un tube ascendant). Une question de pression. En 5746 j'ai expliqué comment j'étais venu à bout d'un dégorgement aléatoire.
Si vous tirez une horizontale qui passe au niveau inférieur du tube accordéon, vous voyez que la partie libre en eau fait largement moins de 20 cm. Il y a beaucoup d'eau à chasser, et le débit du LV fait que le tube se remplit et déborde.
Les anciens propriétaires n'étaient pas très bons en hydraulique domestique. En pose de tubes non plus.
Cordialement.
16 novembre 2014 à 21:30
forum consulter ce sujet Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle sur le forum Plomberie

Oui, mais est-ce en HP ? Sachant que vous disposez d'un compteur électronique, regardez si le comptage HP HC change au rythme du claquement.
De même, ce claquement est-il régulier, cela se fait-il comme un clignotant régulier, ou le claquement est-il aléatoire comme un mauvais contact.
Ceci pour mettre en cause éventuellement le compteur, bien que ce soit une panne peu probable.
On comprend qu'après avoir débranché les conducteurs sur C1 C2 le montage ne claque plus.
Dernière question : ce claquement est-il apparu depuis peu ?
A suivre, avec des précisions.
16 novembre 2014 à 21:09
forum consulter ce sujet Avis contacteur jour nuit Hager sur le forum Électricité

Bonjour. Une photo de la pièce pourrait aider à trouver une solution. Cordialement.
16 novembre 2014 à 20:59
forum consulter ce sujet Problème télévariateur Legrand 03670 porte fusible sur le forum Électricité

Bien reçu. Il est trop tard pour qu'un architecte prenne en main le chantier.
Chaque poutre est calculée pour supporter une certaine charge. La couper n'est pas concevable car c'est une amorce de rupture.
Par contre, passer des gaines qui seront ultérieurement noyées dans le béton ne semble pas poser de problème. S'il en faut n, on en passe n + 2 ou 3 "ça peut servir".
Un post en forum maçonnerie traitait d'une poutre qui avait été plus ou moins coupée, et qui alors présentait une flèche inquiétante dans un appartement ancien.
Quoi qu'il en soit il faut que vous soyez vigilant, que vous fassiez intervenir le maitre d’œuvre responsable de la construction s'il apparait que les compagnons font n'importe quoi. Si les entreprises ne sont pas coordonnées sous la responsabilité d'un maitre d’œuvre unique, ce sera difficile d'avoir un recours éventuel. En attendant, prenez des photos, pour l'album de la construction, et pour étayer une malfaçon au cas où.
Mais vous avez certainement des personnes responsables en face de vous. On vous le souhaite.
Cordialement.
16 novembre 2014 à 20:57
forum consulter ce sujet Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées sur le forum Électricité

Citation :
...trop près de l'embouchure.
Cela signifie que la différence de niveau entre le haut du siphon et l'extrémité du tube qui débouche dans lequel on insère la crosse est trop faible. Mécaniquement, pour que l'eau du siphon soit chassée, il faut une colonne d'eau de hauteur suffisante pour "appuyer" sur l'eau du siphon.
C'est pour cela que le tube lié au siphon et qui débouche doit être de bonne hauteur. Chez vous la hauteur est insuffisante (20 cm environ), et compte tenu du débit de la pompe du LV, le tube dégorge.
Cette installation est à refaire, le siphon doit être beaucoup plus bas.
Voir question 5746 : Débordement lave vaisselle incompréhensible
Cordialement.
16 novembre 2014 à 18:50
forum consulter ce sujet Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle sur le forum Plomberie

Bien reçu. En HP avec le maneton sur auto est-ce que le contacteur claque ? On ne pense pas, à ce stade, que le contact C1 C2 soit en cause. Néanmoins si le contacteur claque, débranchez les conducteurs qui arrivent sur les bornes de ce contact, montage hors tension, et observez.
16 novembre 2014 à 18:39
forum consulter ce sujet Avis contacteur jour nuit Hager sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Est-ce normal ?
Pas franchement.

Des questions apparentées traitent ce problème.
Il faut vérifier les connexions du circuit de commande. Le schéma de principe est un peu partout sur le forum.
On suppose que ce phénomène apparait en heures creuses. En heures pleines il ne doit rien se passer.
Cordialement.
16 novembre 2014 à 13:44
forum consulter ce sujet Avis contacteur jour nuit Hager sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
Nos cousins du Québec n'ont-ils pas les mêmes techniques en électricité que nous ?
Non. Voir les explications en question 3400 : "Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe"
Dans ce cas ce pourrait être un lustre à deux allumages, mais avec lampes 120 V. Ici, on peut craindre que le branchement reste inexpliqué.
Le branchement chez vous peut être très simple : vous réunissez les 6 conducteurs phase + neutre, les 6 autres (point milieu terre) à déconnecter de la terre, puis les parties métalliques reliées à la terre.
Vous aurez ainsi un raccordement normal simple allumage.
Cordialement.