Une interrogation. Ne serait-ce pas un GE triphasé avec 3 prises monophasées ? Il faudrait éclaircir ce point. Avec la notice on pourrait peut-être.
On comprend qu'il n'y a qu'un seul DJ différentiel ; mais bipolaire ou tétrapolaire ?.
Il faudra peut-être aller voir derrière la plaque de raccordement ce qui s'y trouve. Mais le vendeur en sait peut-être plus.
A suivre donc.
03 février 2014 à 12:51
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés sur le forum Électricité

Merci pour les renseignements. On comprend donc vos besoins. Mais vous avez l'air pur, et l'eau de source. La nôtre on l'achète en bouteilles plastique.
Il n'y a plus qu'à.

Pour le GE, il faut donc adapter la sortie.

Cordialement.
03 février 2014 à 11:42
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. Quelques réponses point par point.
1. Certes, le silicone semble élastique, mais une fois le receveur posé et les joints faits il ne bouge pas d'un pouce. Le premier que j'ai posé il y a longtemps repose sur des plots de colle à carrelage en poudre à préparer : il n'a jamais cassé, bien que ce soit déconseillé.

2. Ce n'est pas pour la protection du béton cellulaire, c'est juste pour que le receveur porte en tous les points de contact avec les briques, du fait de la présence d'alvéoles sur la face inférieure de la faïence.

3 & 4. Si vous collez le carrelage après pose du receveur, il vaudrait mieux enduire le mur avec un produit d'étanchéité (bleu ou marron sur les photos), puis bourrer de silicone en deux fois (SIL 95 par ex.). Ensuite on fixe les carreaux 5 mm au dessus du bac, puis on fait un beau joint avec la méthode de l'adhésif. Personnellement je préfère poser les carreaux avant car c'est plus simple, la façon du joint est aisée, et le changement du bac pour cause de casse est plus simple. Mais aucun bac n'a cassé dans mon environnement familial.

4bis. Vous mettez un peu de colle à béton cellulaire sur les faces verticales en contact avec le mur. Ainsi l'étanchéité sera faite. Ensuite le silicone autour du bac achève l'étanchéité.

5. Le dernier travail de ce type a été fait avec ce genre d'additif de cette marque car je n'avais pas le choix, le produit ayant été acheté préalablement ; pas d'avis sur l'efficacité.
Un avis très négatif concernant le prix prohibitif d'un additif qui ne semble pas utile ; c'est très cher pour ce qui s'apparente à de l'eau colorée en blanc.
En effet, il est préférable d'approvisionner les marques plus professionnelles disponibles chez Point P sans additifs et qui donnent de très bons résultats. Faire les joints de carrelage est assez délicat si l'on veut un beau et bon résultat. Il faut faire de petites surfaces successives.

Nota : il faudra bien préparer votre support, les murs ont souffert semble-t-il. S'il y a une face placo, au besoin on fait des rustines avec du placo vert.

Et pour finir, les tuyaux allant vers le mitigeur doivent être brasés en alliage cuivre/phosphore, et il faudra tester l'étanchéité avant l'encastrement. Bien respecter l'entraxe de 15 cm, avec une horizontalité parfaite.

Du temps à passer.
03 février 2014 à 11:37
forum consulter ce sujet Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire sur le forum Plomberie

Merci réponse 4. Il faudrait que bompette approvisionne l'interrupteur :
E404#011 - INTERRUPTEUR MS-2 W6402NC L120N/180 - 5131017693
Après recherche, c'est à Toulouse : sav-electroportatif.com
Dans ce cas il faut en approvisionner 2.
Cordialement.
03 février 2014 à 10:50
forum consulter ce sujet Panne scie circulaire Ryobi WS642 sur le forum Outillage

Bien reçu. A priori, les caractéristiques de l'inverseur sont bonnes.
Pour ce qui concerne le GE, on est bien d'accord qu'il est monophasé. Dans ce cas, la section du câble convient. On croit comprendre que le GE possède plusieurs PC 16 A protégées par DJ différentiel.
Il faudrait raccorder ce câble directement en sortie du DJ différentiel ou mieux, monter ou faire monter une embase femelle 32 A.
Afin de ne pas surcharger le GE, plutôt que de le commuter en lieu et place de l'entrée triphasée du tableau branchée en mono, il vaudrait mieux alimenter directement les circuits prioritaires.

Une question à notre tour. Pourquoi avez vous besoin de suppléer la disparition du réseau ? Est-ce un évènement fréquent chez vous ? Congélateur et frigo ne sont pas des récepteurs nécessitant une alimentation 24 h / 24. Quelques lampes de poche sont bien utiles. Bref, ce semble une dépense relativement disproportionnée pour un particulier, et pour un usage supposé peu fréquent.
ERDF a obligation d'assurer la continuité de fourniture de l'énergie.
Cordialement.
03 février 2014 à 10:17
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés sur le forum Électricité

Bien reçu. Il faut voir si l'interrupteur est récupérable, mais c'est une pièce d'usure soumise à des contraintes thermiques importantes à chaque démarrage. Vous pouvez tester l'interrupteur à l'ohmmètre.
Je ne sais pas trop où avoir une pièce de rechange, cette machine étant vendue en grande surface. Mais en tapant sav rioby sur un moteur de recherche on arrive sur au moins un site de VPC qui propose des pièces détachées de la marque. Il faut le numéro de la scie et la description de la pièce. Un plus serait peut-être de joindre une photo de la pièce.
On trouve aussi des sites de réparation agréés.
Cordialement.
02 février 2014 à 23:03
forum consulter ce sujet Panne scie circulaire Ryobi WS642 sur le forum Outillage

Bonjour. La méthode consiste à vérifier l'état du cordon d'alimentation, puis l'interrupteur. Ensuite d'autres contrôles sont possibles au niveau du moteur mais c'est une seconde étape. La panne s'est-elle manifestée subitement ou non ?
Outillage : multimètre + outils à main divers.
Cordialement.
02 février 2014 à 22:21
forum consulter ce sujet Panne scie circulaire Ryobi WS642 sur le forum Outillage

Bonsoir mf06.
Pas très d'accord pour le choix des VDR, si l'on met des VDR..
Ici, en alternatif sinusoïdal la tension simple monte à 230×rac(2). Donc au premier branchement ça explose.
Ici il y a une cause non déterminée pour le moment, avec trop de dégâts d'un coup.
Il serait intéressant de savoir si les dégâts apparaissent pour des récepteurs tous branchés entre la même phase et le neutre, ce qui favoriserait les hypothèses émises. Mais si transitoire il y a les trois phases ont pu être affectées au cours du temps, au fur et à mesure que les récepteurs "pétaient" plus ou moins.
De même, il faudrait savoir si le défaut hypothétique a été instantané ou réparti dans le temps.
Cordialement.
02 février 2014 à 21:26
forum consulter ce sujet Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5.
Citation :
Pourquoi on utilise les 3 contacts de contacteur pour câbler un moteur monophasé... ?
On utilise le troisième contact car généralement les bornes 2 4 et 6 du relais thermique différentiel ne sont pas accessibles. C'est donc une facilité de câblage.
02 février 2014 à 21:13
forum consulter ce sujet Contacteur triphasé pour pompe monophasée sur le forum Électricité

Bien reçu. Les fonctions d'un DJ et d'un commutateur sont différentes : le DJ multipolaire déclenche en cas de surintensité détectée par un pôle protégé, le commutateur... commute (une sorte d'aiguillage en somme).
Cordialement.
02 février 2014 à 19:50
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés sur le forum Électricité

Bonjour.
On ne peut pas faire grand chose derrière l'écran, seulement vous conduire vers la notice pour que vous vérifiez si les câblages et conditions d'emploi sont bons : legrand 670 92.pdf
Il faudrait expérimenter en fonction des conditions visualisées sur le document.
Pas d'avis sur l'argument Legrand, mais il faut vérifier.
Cordialement.
Nota : halogène = incandescence.
02 février 2014 à 19:20
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092 sur le forum Électricité

Bien reçu. Le fusible a été plus rapide que le DJ de branchement et c'est bien ainsi.
Le problème est que l'on ne voit pas bien la relation entre le court-circuit et vos incidents.
Une surtension éventuelle affectant deux tensions phase-neutre pourrait s'expliquer par une rupture du neutre lors d'un incident sur le réseau, mais dans ce cas vous ne seriez pas le seul abonné à avoir subi des surtensions, ou bien suite à un mauvais contact sur le circuit du neutre entre l'arrivée ERDF et la sortie du DJ de branchement jusque dans le tableau de répartition. Dans ce dernier cas vous seriez le seul affecté et personne du voisinage. Et si c'est ainsi, l'incident se reproduira.

Ce que vous pouvez faire :
1. Vous contrôlez le serrage de toutes les connexions impliquant le neutre depuis la sortie du DJ de branchement.
2. Vous vérifiez la tension entre chaque phase et le neutre sur les borniers de votre tableau de répartition. L'idéal serait d'utiliser un voltmètre analogique (à aiguille). Et l’idéal de l'idéal serait de disposer de 3 voltmètres identiques.
3. Si vous constatez des valeurs aléatoires des tensions phase-neutre alors que les connexions chez vous sont bonnes, il faudra appeler l'assistance ERDF pour qu'ils contrôlent les connexions sous les capots plombés.

A suivre, mais il faut que vous agissiez dès que possible pour effectuer les contrôles d'usage, quitte à ce que ce soit un électricien professionnel qui intervienne.
Cordialement.
02 février 2014 à 18:53
forum consulter ce sujet Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur sur le forum Électricité

Une autre remarque. Le DJ de branchement de récupération présent sur le schéma voit ses 3 pôles protégés branchés en parallèle. Dans ce cas, il est facile d'imaginer qu'il ne sera pas déclenché par une quelconque surintensité supérieure à quelques petites dizaines d'ampères, l'intensité générale étant divisée on ne sait trop comment entre les trois pôles. On ne branche jamais les pôles d'un DJ en parallèle.
En monophasé, ce DJ tétrapolaire encombrant et aux caractéristiques spécifiques à une utilisation en amont d'un système de distribution ERDF ne se justifie pas.
02 février 2014 à 16:09
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés sur le forum Électricité

Bonjour réponse 10. Effectivement, si l'on part sur un DB 30/60 A mono, une longueur de 80 m nette, avec 230 V on trouve une chute de tension de 3,3 % pour 25 mm², et 1,75 % pour 50 mm² (cette dernière section serait préférable). Dans le cas du projet de réponse 8, la section préconisée en novembre 2013 est erronée. Mais on aurait aimé un retour de sa part.

Pour le projet de clolifier, pour une longueur nette de 110 m avec les sections de 50 puis 70 mm² on trouve respectivement des chutes de tension de 2,4 et 1,8 %. Ce pour un facteur de puissance de 0,8 inductif qui diminue la chute de tension. Avec un facteur de puissance de 1 on trouve 2,7 et 1,9 %. Pour clolifier la section de 70 mm² se justifie, bien que 50 mm² conviendrait à la limite.

Attendons d'autres avis ou doubles corrections.
02 février 2014 à 14:07
forum consulter ce sujet Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve sur le forum Électricité

Bonjour. Vous relatez des incidents, simultanés ou non, dont on ne peut connaitre la cause, ni même s'il y aurait une relation de cause à effet, à savoir le fait qu'un fusible ait "sauté" dans des conditions non définies.
Peut-être y-a-t-il eu des surtensions, mais rien ne le prouve. Vous pouvez demander à des voisins directs s'ils ont subi des incidents identiques.
Il n'y a pas de système régulateur. La procédure consiste à établir un diagnostic avant d'envisager un remède éventuel.

A suivre avec des précisions, notamment sur la structure du réseau d'alimentation.
Cordialement.
02 février 2014 à 12:20
forum consulter ce sujet Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur sur le forum Électricité

Une erreur d'attention s'est glissée dans le post de 19 h 56. Le GE étant monophasé, son intensité nominale est de 6 000 / 230 = 26 A.
Ceci a une incidence sur le choix du DJ en sortie du groupe. Mais comme précisé ce DJ doit déjà être présent en sortie de groupe.
Ce qui concerne le couplage est toujours vrai, sauf que l'on couple sur le secteur des alternateurs triphasés et non monophasés.
02 février 2014 à 11:01
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés sur le forum Électricité

Boinjour.
Citation :
...se met en sécurité...
Et comment cela se traduit-t-il ?
01 février 2014 à 21:08
forum consulter ce sujet Y a-t-il des charbons sur le moteur d'un lave linge Laden F64 sur le forum Électroménager

Bonjour. Le premier point à éclaircir serait l'origine de ce dysfonctionnement. Si l'installation est bien faite, avec des siphons où il faut, une bonne mise à l'air en toiture et une canalisation d'évacuation étanche, aucune odeur particulière ne doit diffuser.
Cordialement.
01 février 2014 à 20:39
forum consulter ce sujet Clapet anti retour ou siphon ? sur le forum Plomberie

Bonjour. Quelques compléments.
Quand on dit que le DJ de branchement tétrapolaire possède 3 pôles protégés, cela signifie simplement que les capteurs magnéto-électriques sont sur les 3 phases et il n'y en n'a pas sur le neutre (bien qu'il soit coupé et que le contact possède le pouvoir de coupure nominal). C'est pour cela qu'il ne faut pas intervertir en sortie de DJ de branchement tétrapolaire une phase quelconque et le neutre ; on respecte donc l'emplacement du neutre sur un DJ de branchement.

Citation :
...Pour éviter de renvoyer du courant depuis le GE vers le réseau EDF...
Il ne faut même pas essayer, sous peine de déclenchement brutal et espérons le, rapide, des organes de protection. Les conditions de couplage d'un alternateur sur le réseau sont particulières. Votre petit groupe de secours n'aimerait pas, de même que l'accouplement entre moteur et alternateur.
Il faut donc un inverseur de sources à commande manuelle. Il en faudrait un deuxième de façon à n'alimenter que les récepteurs prioritaires.
Le schéma tel que vous l'avez dessiné ne convient pas.
Le raisonnement utilisé pour le calcul de l'intensité nominale en ligne n'est pas bon. Si Sn = 6 kVA, S /phase = 6 kVA/3 = 2 kVA. Dans ce cas, In = 2 000 / 230 = 9 A au maximum. Il faudrait donc protéger votre groupe avec un DJ tétrapolaire de calibre 10 A environ. Mais le GE doit déjà posséder son DJ propre.
Cordialement.

01 février 2014 à 19:56
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés sur le forum Électricité

Bonjour Pasgerdan. Vos travaux avancent.
Il vous aurait fallu acquérir le livret Promotelec locaux d'habitation disponible sur leur site pour quelques euros. Les questions que vous posez et bien d'autres y ont leur réponse.
L'ID type A alimente obligatoirement la plaque de cuisson et le LL, et c'est tout. Vous voyez donc que la répartition des autres charges est très simple.
Il faudra des lignes spécialisées pour : LL, SL, LV, four, volets roulants (départ en 1,5 mm² puis une boite de dérivation ou plusieurs). chauffage. alarme (par sécurité).
Le congélateur peut être alimenté par une ligne spécialisée protégée par un DJ différentiel type SI, de façon à ce que l'appareil ne soit pas affecté par le déclenchement d'un ID.
J'aurais tendance à protéger l'alarme à part, mais c'est à discuter ; on a encore du temps.
Vous faites un plan et on revoit ensuite avec les amis contributeurs habituels.
Cordialement.
01 février 2014 à 15:16
forum consulter ce sujet Répartition lignes spécialisées dans le tableau sur le forum Électricité

Grand soleil aujourd'hui. Merci Bob pour le schéma.
Citation :
j'avais cru comprendre qu'en triphasé -ce qui n'est pas le cas ici- l'intensité maxi supportée par chaque phase est divisée par trois. C'est vrai ? Pourquoi ?)
Vous avez mal compris et c'est plus subtil, mais c'est normal, vous en êtes au début de votre formation.
On considère en général qu'en triphasé le régime de fonctionnement est la superposition de 3 régimes monophasés identiques ou non.
Il y a des méthodes plus ou moins compliquées nécessaires à l'étude (calculs quelquefois complexes, méthodes graphiques (diagrammes de Fresnel)) ; le cas des charges équilibrées (tel qu'un moteur asynchrone) facilite les choses. Ainsi il y aura la même intensité en ligne pour les 3 phases. La puissance active totale = 3 fois la puissance active absorbée par une phase mais on s'égare.
Votre interrogation est relative à une charge qui étant monophasée absorberait une puissance P avec un courant I, il est vrai qu'une charge identique triphasée équilibrée dissipant au total la même puissance verrait celle-ci répartie dans les 3 phases, avec des intensités en ligne divisées par 3 ; on n'évoque pas les couplages triangle et étoile, bien qu'à un certain moment de votre formation il faudrait aborder ces points.
Mais en réalité on ne raisonne jamais ainsi. On étudie une charge monophasée, ou triphasée équilibrée ou non et l'on s'arrête là . C'est pour cela que l'on ne dit jamais 30/3 = 10.
A suivre si vous voulez.
Cordialement.
01 février 2014 à 14:50
forum consulter ce sujet Avis schéma futur tableau électrique sur le forum Électricité

Bien reçu de nouveau. Ce n'est pas tout à fait ainsi, vous n'avez pas bien compris.
Les 3 phases et le neutre ERDF arrivent dans le boitier noir plombé avec 3 gros fusibles inaccessibles à l'usager. De là, seuls repartent une phase et un neutre vers le compteur, puis le DB, puis vers le haut dans la boite grise. Derrière la planche doivent se trouver deux fils rouges qui normalement ne sont connectés nulle part en bas, et scotchés en haut.

Ce que vous pouvez faire : vous enlevez le scotch et mesurez la tension entre ces conducteurs. Vous devriez trouver 0 ; de même, vous mesurez entre un rouge dé-scotché et le neutre bleu, vous devriez trouver 0. Mais si vous soulevez la planche vous devriez voir ces deux conducteurs reliés nulle part et donc pouvoir les enlever. Ils on dû rester car la livraison initiale était certainement en triphasé.
Citation :
Les 2 phases (confusion, ce sont des simples conducteurs) en 10² (scotchées) ne portent pas de courant tension ? On peut les supprimer en sortie du gros boîtier noir (une fois le coffre bois démonté) ? Ils ne sortent pas du coffret fusibles ERDF
Oui il faut les enlever, c'est ce qui est expliqué juste au dessus et qu'il faut donc vérifier.
Citation :
pourquoi ces trois phases en 6² dans la boîte de dérivation ? Si l'installation est en monophasé 230V, pourquoi ces 3 phases ?
On suppose que l'installation était initialement triphasée et la réfection a été faite à l'économie.
Citation :
est-ce que ça veut dire que l'intensité maximale sur chacune de ces trois phases en 6² est de 10A ?
Non. 30 A correspond à l'intensité nominale que l'installation peut absorber (abonnement 6 kVA donc 30 A disponibles). Chaque conducteur de 6 mm² peut par construction laisser passer 32 A en permanence.
Nota : ne confondez pas phases et conducteurs

Ce que vous pouvez faire : après avoir éliminé les 2 fils rouges inutiles et déconnectés (rappel : il faut vérifier), vous raccordez directement la sortie du DB vers les borniers Ph + N du tableau de répartition.
Et vous faites le ménage dans la boite de dérivation grise.

La pluie qui tombe va enlever le brouillard.
01 février 2014 à 00:08
forum consulter ce sujet Avis schéma futur tableau électrique sur le forum Électricité

Bien reçu. La section des conducteurs tissus est certainement inférieure à celle que préconise la norme actuelle. Il faudrait voir sur le tableau le calibre des protections surintensité (fusibles ou DJ). Les fils coton ont rempli leur fonction depuis des années et sans problème. Cela peut continuer ainsi, mais pas pour l'éternité.

Vous pouvez voir également au niveau d'un interrupteur si l'isolant caoutchouc ne part pas en poussière. Si les conducteurs et leur isolant vous paraissent sains vous laissez ainsi pour le moment. Mais comme vous êtes dans vos murs, quand vous aurez suffisamment d'euros, il vaudrait mieux changer les conducteurs. S'ils peuvent être tirés de leurs conduit ce sera simple. Mais dans une vieille installation on peut rénover en passant les conducteurs dans des goulottes qui ceinturent les pièces.
Conclusion : Pas de panique, il n'y a pas de risque immédiat. Il ne faut pas être alarmiste pour le moment, mais des travaux à moyens termes ne seraient pas du luxe. Vous avez du temps devant vous.
Vérifiez néanmoins si l'installation est en sécurité pour tout ce qui concerne le circuit de terre et la protection différentielle 30 mA que l'on espère présente.
Vous pouvez changer les PC pour des modèles actuels avec des obturateurs à éclipse.

Un contrôle par un professionnel sur place pourrait vous renseigner davantage (et vous tranquilliser) que le certificat papier en votre possession. Il verra si les protections sont présentes, bien calibrées, et en bon état de fonctionnement.

Cordialement.
31 janvier 2014 à 10:10
forum consulter ce sujet Nouveau compteur et fils électriques en tissu pour les points lumineux sur le forum Électricité

Bien reçu. Pas de problème pour les tuyaux, vous les raccordez à la terre.
Cette installation semble ancienne, et peut-être initialement triphasée. Elle a certainement dû passer en mono ultérieurement avec conservation de deux conducteurs rouges de 10 mm² scotchés et reliés nulle part (en attente derrière le tableau bois).
La question que l'on peut se poser est : le boitier noir est-il plombé ou non ? Si c'est très probablement le cas il est propriété de ERDF et doit comporter des fusibles. Il se pourrait que les 3 phases et le neutre arrivent du dehors, puis une phase et le neutre repartent vers l'entrée haute du compteur, ressortent en bas vers l'entrée plombée du DJ monophasé. Vous n'ouvrez pas ce boitier noir.
La sortie du compteur est reliée à l'entrée haute plombée du DJ de branchement. Vous n'ouvrez pas le capot.

Ensuite on peut imaginer que sur la sortie du DJ sont branchés un rouge et un bleu en 10 mm² que vous retrouvez dans la boite de dérivation en haut sur les deux dominos. Les 3 rouges en 6 mm² repartent vers les ID, le neutre bleu en 6 mm², qui aurait mérité de passer en 10 mm² (même si 6 mm² est une section suffisante pour le moment), part vers le bornier de neutre du tableau neuf. Donc ce n'est pas très flou. L'installation fonctionne bien en monophasé 230 V avec une puissance souscrite de 6 kVA, ce qui est suffisant si le DJ de branchement ne saute pas de temps en temps.

Ce que vous pouvez faire :
Ouvrir le capot bas du DJ de branchement. Vous allez y retrouver un bleu et un rouge de 10 mm² que vous allez retrouver dans la boite de dérivation. Si cela fonctionne bien, vous pouvez laisser ainsi. mais vous pouvez repartir de cette sortie du DJ en 10 mm² et alimenter directement votre tableau sur les borniers de phase et de neutre. Ainsi vous pourrez enlever la boite de dérivation ; mais on y voit des petits fils qui semblent montrer un certain bricolage.

Vous pouvez aussi dévisser les vis du tableau bois pour le soulever et aller enlever les 2 fils rouge en trop et faire un peu de ménage. Il n'y a pas de danger particulier à effectuer cette opération de nettoyage éventuel.

Conclusion : il vaudrait mieux connecter la sortie du DJ de branchement sur les borniers du tableau neuf, et faire le ménage sous le tableau bois, et si possible voir à quoi servent les petits fils dans la boite grise.

Voilà, c'est très simple, le brouillard du matin se lève.
31 janvier 2014 à 09:52
forum consulter ce sujet Avis schéma futur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Les deux montages conviennent à condition de bien respecter le branchement de la phase. L'inconvénient est d'utiliser un télérupteur si vous vous voulez éteindre alors que c'est l'un des détecteurs qui est actif. Il serait peut-être mieux de laisser les détecteurs allumer et éteindre seuls la nuit, et avec temporisation plutôt que de laisser le télérupteur.
Attendons d'autres avis.
31 janvier 2014 à 00:33
forum consulter ce sujet Modifier installation électrique brancher 2 détecteurs et 2 projecteurs sur le forum Électricité

Bonjour. Quelques tentatives d'explications ont été abordées en question 12602. Un schéma équivalent basique qui vaut ce qu'il vaut a été proposé. Des liaisons phase terre et neutre terre de nature capacitive existent au niveau de certains récepteurs munis d'un filtre secteur, ce qui permettrait la dissymétrie d'intensité dans le tore conformément au schéma (et certainement plus réel qu'un défaut d'isolement neutre terre supposé dans l'habitat). Mais de là à générer une pointe d'intensité suffisamment intense et de bonne durée pour déclencher un DDR Baco, il y a de la marge.
Un bon sujet d'étude en laboratoire bien équipé. Le schéma équivalent complet est forcément plus complexe.

Pour la mesure de la tension neutre terre et toutes les autres, il y aurait beaucoup de précautions à prendre : choix de l'appareil de mesure, TRMS, impédance d'entrée, bande passante etc. Il faudrait un analyseur de réseau et non un multimètre quelconque.
31 janvier 2014 à 00:27
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume sur le forum Électricité

Bonjour.
On peut toujours commuter l'entrée de l'émetteur sur plusieurs sources, mais ce sera une "bidouille". On peut aussi utiliser une petite table de mixage ; un montage un peu "usine à gaz" et d'un certain coût non négligeable pour un intérêt très limité.
Cordialement.
30 janvier 2014 à 19:47
forum consulter ce sujet Comment avoir le son d'un casque sans fil sur plusieurs télés sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour. Voir la question 10961 du forum électricité qui traite ce sujet. Notamment l'utilisation de la sortie de câble 32 A ; voir le schéma proposé par CMT.


30 janvier 2014 à 19:40
forum consulter ce sujet Amperage nécessaire pour brancher une plaque de cuisson sur le forum Électroménager

Bonjour. Il est effectivement possible que ce soit un condensateur antiparasite. Généralement il ressemble à un sucre aplati de 1,5×0,8×2 cm (environ). Vous le coupez et le SL fonctionnera normalement. En général ce condensateur est en parallèle avec le secteur.
Cordialement.
30 janvier 2014 à 13:06
forum consulter ce sujet Condensateur 0.1 microF sèche-linge Thomson Excel tslc607 sur le forum Électroménager

Bonjour. Votre projet (appareillages, calibres et sections) tient la route. Mais pour 2 circuits lumière, 2 PC et 1 ou 2 chauffage quelques emplacements supplémentaires dans le tableau principal conviendraient ; et s'il n'y a pas assez d'emplacements libres, on peut accoler un tableau supplémentaire au tableau principal.
Cordialement.
30 janvier 2014 à 10:28
forum consulter ce sujet Aide pour installation tableau électrique secondaire sur le forum Électricité

Bonjour Sam. Qui est "nous" ? Et quelles sont les habilitations et compétences en électrotechnique ?
La réalisation des circuits de terre nécessite des mises en œuvre réglementées qu'il faut connaitre, concernant les matériaux à utiliser et les solutions technologiques afférentes.
On peut comprendre que l'installation actuelle correspond au schéma 1. Dans ce cas il faut interconnecter les circuits de terre des deux bâtiments, et donc relier la terre du bâtiment 2 à PE.

Le schéma 2 pourrait être mise en œuvre si les deux prises de terre ne sont pas simultanément accessibles, ce que l'on comprend compte tenu des distances entre bâtiments.

Dans votre cas les deux solutions sont possibles compte tenu des indications ci-dessus. Cela ne dispense pas de mesurer la valeur des prises de terre.
Cordialement.
30 janvier 2014 à 10:20
forum consulter ce sujet Prise de terre tableau électrique secondaire sur Shelter sur le forum Électricité

Bonjour réponse 13. La notice du relais HN 96 S82 précise que la led est allumée pendant la période de jours rouges en fonction EJP.
Il faudrait voir quelle est la référence de votre produit. L'essentiel en commutation HP HC est de voir si la commande du contacteur de chauffe-eau est effective, de même que le changement de tarif au niveau du compteur.
On verra la fonction de la led ultérieurement.
Quel dysfonctionnement avez vous constaté ? Est-ce apparu récemment ?
A suivre, avec des précisions.
30 janvier 2014 à 09:39
forum consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupes sur le forum Électricité

Bonjour. Vous n'êtes obligé à rien. Mais comme vous êtes chez vous, il faut mettre l'installation en sécurité si ce n'est fait, changer l'appareillage, puis ultérieurement voir s'il ne serait pas judicieux de changer les conducteurs anciens.
Cordialement.
29 janvier 2014 à 21:01
forum consulter ce sujet Nouveau compteur et fils électriques en tissu pour les points lumineux sur le forum Électricité

Bonjour. Vous voulez dire que le départ sur le tableau de répartition est bon. Qu'est-ce qui vous fait affirmer cela ? Qu'utilisez vous comme moyen de contrôle ?
A suivre, avec des précisions.
29 janvier 2014 à 20:39
forum consulter ce sujet Panne électrique aucune prise de ma salle fonctionne sur le forum Électricité

Bien reçu. On en sait plus. On va laisser de côté les circuits bizarres du fait que les lignes sont passées. Pour les consommations, à la louche on compte 2 à 2,5 kW pour le gros électroménager pendant la chauffe.
Pour les appairages l'usage d'une petite pince ampèremétrique facilite la recherche (200 € TTC). S'il y a autant de fils rouges que de bleus c'est simple.
Seule la plaque de cuisson et le LL sont à brancher en aval d'un ID type A ; pour le reste, des AC suffisent.
La LES est expliquée un peu partout sur le forum; en question 5231 entre autres.
Aucun tuyau métallique ne doit servir de conducteur de terre.
Le boitier convient-il ? C'est vous qui voyez en fonction de la place dont vous voulez disposer. Il faut que vous soyez inventif pour disposer les 3 borniers supplémentaires.
En conclusion, vous faites sensiblement suivant ce que vous avez prévu.
Vous pouvez investir dans le livret Promotelec précité.
Vous gagneriez peut-être à diminuer la puissance souscrite et à passer en monophasé. 9 kVA serait un maximum pour le peu d'usage que vous avez.
Cordialement.
29 janvier 2014 à 14:19
forum consulter ce sujet Avis schéma futur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Avant tout, il faudrait préciser quelques points.
S'agit-il d'une installation neuve nécessitant le passage du Consuel ou une rénovation ?
L'alimentation en triphasée se justifie-t-elle ? A priori, avec 30 A par phase vous disposez de 18 kVA environ ; pour un habitat où le chauffage, la production d'eau chaude et la cuisson ne sont pas électriques cette puissance ne se justifie pas. Le triphasé encore moins.
Ne pouvez vous pas appairer chaque circuit avec sa phase et son neutre ?
Possédez vous la documentation minimum nécessaire, c'est à dire le livret Promotelec locaux d'habitation ?
Vous y verrez alors que frigo et hotte n'ont pas besoin d'une ligne spécifique, Les puissances du gros électroménager sont sous-estimées. Il n'y a pas de circuit spécifique plaque de cuisson. Il est d'usage de distribuer PC et lumière d'une même zone sur des ID différents.
D'autre part, si vous avez du mal à disposer des borniers de neutre supplémentaires, on peut penser que vous avez choisi un boitier trop petit, peut-être acquis en grande surface de bricolage.

Conclusion
: il ne faut pas rénover (car il semble que ça en soit une) au minimum. Mais comme vous dites "futur", on peut avoir des doutes.

A suivre, avec des précisions. Attendons d'autrtes avis.
29 janvier 2014 à 10:46
forum consulter ce sujet Avis schéma futur tableau électrique sur le forum Électricité

Bien reçu. Votre problème subsistera tant que l'installation ne respirera pas. Il faudra certainement passer par un professionnel qui vous préconisera les meilleures solutions en fonction des contraintes que vous évoquez.
Une vérification simple à effectuer est d'enlever le couvercle du regard (ou de la fosse) et voir si l'écoulement est bon (ce que vous avez fait semble-t-il) ; si oui, la fosse ne respire pas et est en pression ; d'où l'utilité de la ventilation secondaire.
Cordialement.
29 janvier 2014 à 09:31
forum consulter ce sujet Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées sur le forum Plomberie

Bien reçu. Et vous avez donc retrouvé le programme d'usine ? Le technicien a-t-il reconnu une faille dans le document ? Le service compétent (enfin, on l'espère) va-t-il corriger cette erreur ?
Cordialement.
29 janvier 2014 à 09:22
forum consulter ce sujet Choix programme variateur espace Arnould sur le forum Électricité

Effectivement, le document est incomplet. Il faut poser la question au service clientèle ici : Service Consommateurs Arnould
29 janvier 2014 à 00:09
forum consulter ce sujet Choix programme variateur espace Arnould sur le forum Électricité

Il faudrait débrancher toutes les charges (réglettes fluo par exemple, tout ce qui est relié à la terre). Ensuite, il faudrait examiner les appareillages pouvant présenter un défaut d'isolation ; mais ici on ne peut pas imaginer quel type d'incident avec un tel délai.
Mais on comprend que ce circuit alimente des PC et de l'éclairage. Cette installation ne serait donc pas récente.
Il faut continuer à chercher au niveau de ce circuit si vous êtes absolument certain qu'il est en cause.
Vous pouvez toujours brancher ce circuit en sortie d'un autre ID pour éliminer un problème sur l'ID initial.
28 janvier 2014 à 22:15
forum consulter ce sujet Interrupteur va et vient qui fait disjoncter sur le forum Électricité

Bien reçu. Où avez-vous mis cet évent ?
Voir en question 5521 où un clapet d'équilibrage des pressions est en œuvre.
Il est certain, sauf erreur, que votre canalisation d'évacuation ne respire pas.
Une installation bien faite ressemble à cela, avec ventilations primaire et secondaire : installation ventilation assainissement.pdf.pdf
28 janvier 2014 à 21:38
forum consulter ce sujet Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées sur le forum Plomberie

Si c'est la lampe qui perturbe, peu importe la prise. C'est pour cela qu'il faut faire des essais de lampes et de distances.
28 janvier 2014 à 21:25
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité

On peut supposer que la lampe émet des ondes plus ou moins maléfiques pour le réveil à l'allumage et l'extinction. On dit alors que le réveil pose un problème de compatibilité électromagnétique (CEM) qui a peu ou pas été pris en compte par le constructeur ; CEM est le terme scientifique.
Heureusement qu'il n'en n'est pas de même pour les télés, les plaques de cuisson, les autos etc. En tout cas c'est une première sur le forum si la sensibilité du réveil à la lampe est avéré.

Pour les deux lampes, il faudrait regarder leur référence complète. Il peut y avoir une avec une teinte blanc brillant, et l'autre un peu différente, peut-être lumière du jour ou autre appellation signifiant un rayonnement plus chaud (donc avec moins de bleu). Mais les lampes atteignent leur rayonnement normal après quelques minutes de fonctionnement.
28 janvier 2014 à 13:32
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité

Ces variateurs sont prévus pour fonctionner avec des lampes à incandescence. Ce problème est régulièrement traité dans le forum. On conseille donc les lampes à filament classiques, ou le remplacement des variateurs par de bons vieux interrupteurs.
28 janvier 2014 à 12:30
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité

Essayez une lampe à incandescence en lieu et place de la lampe électronique.
28 janvier 2014 à 11:35
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité

C'est une lampe à incandescence ou une électronique genre fluocompacte ou led ?
28 janvier 2014 à 10:41
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité

Vous pouvez essayer de l'éloigner juste pour voir s'il est moins sensible à l'étincelle générée dans l'interrupteur.
Vous pouvez aussi le mettre à côté d'un autre interrupteur (lumière, cafetière, tout ce qui se commande par un interrupteur).
28 janvier 2014 à 10:39
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité

Vous avez certainement raison. Personnellement, j'en ai un d'une grande marque japonaise qui perd la mémoire dès la première coupure de courant. Il n'a pas de pile pour la sauvegarde. Et l'on s'en rend compte après l'achat et c'est trop tard.
Sur le vôtre faites ce test de couper l'alimentation quelques secondes, vous verrez ce qui se passe.
Cordialement.
28 janvier 2014 à 09:50
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité

Bien reçu. C'est embêtant pour un appareil qui doit donner l'heure. Peut-on faire confiance à une marque plutôt qu'une autre, sachant que, sauf erreur, la plupart de ces produits sont made in RPC ? On peut penser que l'appareil est sensible aux parasites radioélectriques émis au niveau de l'interrupteur quand il est actionné.
Cordialement.
28 janvier 2014 à 09:23
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité

Bien reçu. En F2 on ne parlait pas des différentiels, en F3 davantage. Mais vous avez une formation vous permettant de comprendre qui fait quoi dans une installation électrique domestique.

Il s'agit très certainement d'un interrupteur différentiel en aval duquel sont branchés les disjoncteurs modulaires qui déclenchent en cas de surintensité. Ici, c'est bien un défaut d'isolement. La technique consiste à abaisser tous les DJ, puis les remonter un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche. On détermine alors le circuit en cause. Ensuite on cherche l'origine du défaut ; ce peut être un récepteur branché à la terre (frigo par ex), ou un défaut dans un appareillage (nettement plus rare, pour ne pas dire très rare).
Chez vous il semble que la ligne va et vient soit en cause. Il faut voir quels sont les autres appareils branchés sur cette ligne.
Vous tenez le bon bout. Il n'y a plus qu'à faire un inventaire.
Bonne recherche, quand il fera jour.
27 janvier 2014 à 23:47
forum consulter ce sujet Interrupteur va et vient qui fait disjoncter sur le forum Électricité