FORUM ISOLATION

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum isolation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 2 498 questions dans le forum isolation


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 128 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Isolation

Bonjour Sylvie. Effectivement, il y a un problème de section de tube. Il faudrait que le tube collecteur des deux évacuations fasse au moins 50 mm, voire 80. Le débit du lavabo du haut et l'engorgement du dernier tube en bas fait que le niveau monte dans le siphon du chauffe-eau.
Une autre solution serait de mettre un petit clapet anti-retour en horizontal en sortie de siphon (voir l'offre Nicoll). Mais apparemment vous avez fait l'essai et ce n'est pas concluant.
02 juillet 2013 à 00:24
forum consulter ce sujet Problème de reflux par siphon du cumulus sur le forum Plomberie

Bien reçu Dom.
C'est bien cela, 40 à 50 m3. Je peux confirmer qu'en cette fin de printemps l'eau était bonne !
Je vais proposer de la faire fonctionner en HC seulement ; et de changer pour un modèle plus petit si c'est possible ; et en coupant tout en septembre.
J'aurai les renseignements complets en semaine. Mais je n'ai vraiment pas envie de m'atteler au tableau.
Cordialement, GL.
01 juillet 2013 à 15:37
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur piscine sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour Naika. Ce type d'aléa est régulièrement relaté sur le forum. Dans votre cas comme dans la plupart du temps il y a un bouchon en aval de la canalisation d'évacuation. S'il y a des occupants au dessus de chez vous et si la colonne de collecte est commune avec les appartements, et si le bouchon est dans cette zone, cela peut provoquer des dégâts des eaux nauséabonds ; si le bouchon est dans la partie privative, donc chez vous, il n'y a pas ce risque.
Si vous êtes en location depuis peu et que vous avez cet aléa depuis votre emménagement, vous pouvez en référer au bailleur.

Si l'aléa résulte de votre propre utilisation c'est à vous de régler le problème. Un plombier muni du matériel nécessaire pourra vous tirer de ce mauvais pas.
Évitez d'appeler un SOS dépannage qui pourrait vous ruiner avec des factures aux montants prohibitifs.
Rappelons que le papier genre Sopalin n'est pas soluble.
01 juillet 2013 à 13:53
forum consulter ce sujet Problème évacuation des eaux douche et WC sur le forum Plomberie

Correction : 18 A au total avec la filtration, ce qui doit faire quand même 14 à 15 A pour la PAC et ce n'est pas négligeable. Et les deux fonctionnent ensemble.
01 juillet 2013 à 13:18
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur piscine sur le forum Climatisation

Bonjour Dom. Eh oui, c'est bien 18 A, et c'est pour cela que l'on m'a appelé à la rescousse ; l'engin est de bon volume, peut-être surdimensionné par rapport aux besoins. L'abonnement de 12 kVA tri autorise environ 20 A par phase, et dès l'enclenchement d'un gros récepteur le DJ de branchement déclenche, ce qui est normal.

Le boulot consiste donc à voir si la pompe ne pourrait fonctionner que la nuit, en s'assurant que le système de filtration fonctionne en permanence.

Et réserver une phase sur les trois pour la pompe est facile en théorie, mais il va falloir redistribuer la cuisson et le gros électroménager sur le tableau de répartition. Du travail dont j'aurais aimé me passer.

L'installateur a simplement raccordé la pompe et ses 18 A sur l'alimentation mono de la filtration sans s'occuper de la puissance disponible au tableau ; et ce qui est vendu est vendu.

Pour les références, je me renseigne. Juste vu qu'il était inscrit "PAC piscine".
Petite = environ 8 à 9 m x 4 m.

Cordialement.
01 juillet 2013 à 11:58
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur piscine sur le forum Climatisation

Bonjour. Vous devriez pouvoir approvisionner ce commutateur en contactant le service en ligne pièces détachées du constructeur ici : chaffoteaux.fr pièces détachées
Peut-être vous sera-t-il demandé si votre commutateur actuel est défectueux.






01 juillet 2013 à 09:31
forum consulter ce sujet Remplacer bouton de commande module chaleur douce MCD II Chaffoteaux sur le forum Chauffage

Merci PL pour les précisions apportées. Finalement, on peut utiliser la machine sans savoir grand chose sur le type de motorisation. L'allure externe et les 6 fils de connexion ne sont pas des indices permettant de savoir ce qui se passe à l'intérieur sans démonter.
Ce que l'on peut retenir est que l'on ne touche pas à l'asservissement de vitesse dont dépend certainement le fonctionnement thermodynamique de la machine.
Cordialement.
01 juillet 2013 à 09:22
forum consulter ce sujet Informations moteur ventilateur climatiseur sur le forum Électricité

huffyBonjour à tous.

On me pose les questions suivantes concernant le fonctionnement par intermittence d'une PAC pour lesquelles je n'ai pas de réponses bien étayées, n'ayant pas cherché plus que cela :

Soit une petite piscine en zone souvent fraiche, récemment équipée d'une pompe à chaleur fonctionnant en monophasé (environ 18 A en régime permanent).

1. Sachant que le point de livraison est en double tarif et qu'il serait judicieux de la faire fonctionner en heures creuses pendant 8 heures consécutives de nuit, y aurait-il un inconvénient thermodynamique à la faire fonctionner seulement en HC, ou doit-elle tourner de préférence 24h/24h (ce qui n'est d'ailleurs pas le cas actuellement) ?

2. La PAC peut-elle être à l'arrêt sans inconvénient bien que le groupe de filtration continue à tourner ? Autrement dit, peut-on dissocier les deux alimentations, celle de la PAC étant en aval de celle du groupe de filtration ?

3. Dès la fin des beaux jours, l'ensemble sera mis à l'arrêt complet. Y-a-t-il des précautions à prendre ?

4. Pour un problème de puissance souscrite (livraison en triphasé 12 kVA - disjonction du général car puissance par phase limite), peux-t-on délester l'installation piscine, donc envisager de faire fonctionner l'ensemble par intermittence ? Je conseille de passer à 15 kVA sans délestage, mais en affinant l'équilibrage. En effet, le surcout de l'abonnement est négligeable par rapport au prix d'un délesteur.

Actuellement, l'ensemble PAC + groupe de filtration ne fonctionne qu'en heures pleines depuis que le soleil est revenu, d'où une prochaine facture d'énergie électrique à la hausse.

Merci d'avance pour vos éclaircissements. GL
01 juillet 2013 à 00:00
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur piscine sur le forum Climatisation

Merci Bestwings pour votre retour. Comme vous écrivez à l'imparfait, on peut penser que l'incident est clos, quoiqu'on ne voit pas bien l'influence de la fuite chez vous.
29 juin 2013 à 20:44
forum consulter ce sujet Phase à la terre défaut éclairage sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4.
C'est bien mal parti. Peut-être que le contributeur "TG56" pourrait vous renseigner.
Ce n'est pas le type de manipulation à laquelle les contributeurs du forum ont généralement recours.
D'où le manque de réponses. Désolé.
29 juin 2013 à 14:27
forum consulter ce sujet Problème plaque à induction Sauter STI664BF13 gros foyer s'allume plus sur le forum Électroménager

Bonjour réponse 7.
Beaucoup de tables peuvent être alimentées avec deux phases et neutre comme vous le précisez. Rares sont celles connectables en triphasé 3Ph + N, contrairement aux tables avec feux classiques.
Citation :
...et 16A en différentiel de phase.
On ne comprend pas ce que vous voulez dire.
29 juin 2013 à 08:53
forum consulter ce sujet Brancher une plaque induction sur 16 ampères sur le forum Électroménager

Bonjour MDR84. A l'heure actuelle, on cherche un défaut d'isolement et non un court-circuit éventuel. On attend la confirmation depuis le début que c'est bien l'ID qui déclenche.
Citation :
...et remettre sous tension afin de voir si l'ID "saute " ou non.
Si oui...
Pas possible car alors les résistances sont déconnectées.

Mais je rejoins votre conclusion : l'intervention d'un professionnel sera nécessaire.
28 juin 2013 à 18:17
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance sur le forum Plomberie

Bonjour. A priori pas grand chose à faire hormis le démontage. Peinture glycéro ou acrylique ?
On peut supposer que le pot s'est renversé ?
28 juin 2013 à 14:36
forum consulter ce sujet Comment déboucher une douche où a coulé de la peinture sur le forum Plomberie

Il serait bon que vous lisiez la notice du multimètre afin d'interpréter ses indications. Dans votre cas il doit afficher zéro ohm pointes en contact, et l'infini (peut-être la barre verticale) pointes non en contact.
Ensuite il faut confirmer le résultat de chaque test de continuité entre le châssis et les extrémités des résistances.

On peut souhaiter que le multimètre soit en état de fonctionnement et de relative bonne qualité, mais si c'est un gadget à 10 euros, on ira pas loin.

Depuis le début on suppose un défaut d'isolement qui serait détecté par un interrupteur différentiel qui déclencherait, mais vous n'avez toujours pas confirmé s'il s'agit bien de cela.

Si vous mesurez la résistance globale du circuit entre les deux fils marron en sortie de thermostat on doit trouver environ 17 ohms, et pour chaque résistance environ 52 ohms.

28 juin 2013 à 14:23
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance sur le forum Plomberie

Ok.
Citation :
rien du tout.
L’ohmmètre indique une résistance nulle ou voisine (défaut d'isolement) ou l'infini (pas ce type de défaut) ?
28 juin 2013 à 13:07
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance sur le forum Plomberie

Bien reçu. On comprend donc qu'il y a une conduction entre phase ou neutre et terre (châssis) ; dans ce cas la résistance est en cause. Il s'agit d'une résistance blindée dont le changement nécessite la vidange du chauffe eau.
Mais c'est bien zéro ohms (comme quand les pointes de touche sont en contact) et non l'infini ?

Un approfondissement possible est de tester chaque résistance séparément par rapport à la terre (elles sont en parallèle). Il faut déconnecter une seule cosse par résistance et tester entre la terre et la cosse mâle de la résistance. Il n'y en n'a certainement qu'une seule en défaut. Dans ce cas, on rebranche les deux autres et le chauffe-eau peut fonctionner aux 2/3 de sa puissance.

Il y a donc des contrôles supplémentaires à effectuer. Vérifiez quand même si tous les conducteurs sont en état. Sur les photos ils paraissent bons.
27 juin 2013 à 20:48
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance sur le forum Plomberie

Bonjour PL. J'ai cru comprendre que c'était le ventilateur de la soufflerie qui donne dans la pièce, dont on pourrait moduler la vitesse manuellement ; est-ce cela ?

A moins que ce soit un réglage de débit automatique en fonction de la température de consigne sélectionnée ?

Nota : je n'ai pas de clim.
27 juin 2013 à 18:34
forum consulter ce sujet Informations moteur ventilateur climatiseur sur le forum Électricité

Bien reçu.
La recherche sur le net ne mène pas à votre produit. D'autre part, il se pourrait que ce modèle soit un premier prix. Auquel cas les performances acoustiques peuvent être moyennes.

Normalement les caractéristiques constructeur doivent préciser le bruit émis en dB (A). Ce peut être un critère de choix.
27 juin 2013 à 00:11
forum consulter ce sujet Informations moteur ventilateur climatiseur sur le forum Électricité

Eh bien on va manipuler à distance.
Citation :
On peut penser qu'au début de chaque rangée se trouve un interrupteur différentiel 30 mA (ID) qui alimente des disjoncteurs modulaires, dont celui qui alimente le chauffe-eau.

Conformément à ce qui est écrit ci-dessus, vous vérifiez bien que c'est l'interrupteur différentiel sur lequel est connecté un disjoncteur de 16 ou 20 A chauffe-eau qui déclenche. On va donc rechercher un défaut d'isolement. Autrement dit une liaison anorale entre phase ou neutre et terre (chassis métallique).

Vous mettez le multimètre en position ohmmètre et vous court-circuitez les pointes de touche ; l'afficheur doit indiquer 0 ou pas loin.
Vous faites de même sans que les pointes soient en contact ; l'afficheur doit indiquer l'infini ou OL (over limit, soit l'infini).

1. Maintenant, vous mettez le disjoncteur du chauffe-eau en position déclenchée (levier en bas).
2. Vous mettez le contacteur de chauffe eau en position arrêt total.
Ainsi, il est certain que le chauffe eau n'est pas alimenté.
3. Au besoin, vous déclenchez l'ID, ce qui fera une sécurité supplémentaire, même si cela vous coupe quelques autres circuits.

Sur la photo (1 à gauche) vous observez le thermostat électromécanique avec l'arrivée du secteur 230 V en haut (câble noir), et la sortie vers la résistance en bas (2 fils marrons).
Essai 1. Vous mettez une pointe de touche sur le châssis métallique (fil de terre jaune vert), et l'autre pointe de touche sur l'une puis l'autre cosse en bas du thermostat (fils marrons). L'ohmmètre doit indiquer l'infini si tout va bien.

Essai 2. Variante : on tire sur les deux cosses en bas (avec une pince) pour isoler la résistance par rapport au thermostat, on fait la même manip en mettant la pointe de touche sur chaque cosse maintenant déconnectée, l'autre étant toujours sur le châssis. Si tout va bien on doit trouver l'infini.

Si tout va mal, on verra

A suivre avec les résultats.
26 juin 2013 à 22:50
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance sur le forum Plomberie

Bonjour Jacomanat. J'avais vu votre question dans le forum climatisation, et n'ai pu répondre.
L'ami PL vous a fait effectuer le transfert ici. Je n'ai pas d'expérience sur ces moteurs ; pour en savoir plus, il faudrait voir la machine (rotor et stator), et son alimentation sur laquelle il faudrait faire quelques mesures si c'est possible. La plaque signalétique du moteur peut être parlante si ce n'est pas écrit en mandarin moderne.

On peut supposer que la variation de vitesse est électronique. Mais c'est à prouver.

Vous pouvez déjà jeter un œil sur la machine et voir où vont tous ces fils.

Mais sur une clim, tant qu'elle fonctionne on ne touche à rien.

Désolé d'être ignorant.
26 juin 2013 à 21:25
forum consulter ce sujet Informations moteur ventilateur climatiseur sur le forum Électricité

Vous pouvez les joindre à un prochain message (fonction ajouter nouveau fichier - puis suivre les instructions - à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes - ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse.).
Mais si l'on suppose que la résistance (peut-être de type thermoplongeur) présente un défaut d'isolement, vous serez certainement obligée de faire intervenir un professionnel. Mais n'anticipons pas.
26 juin 2013 à 14:03
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance sur le forum Plomberie

Bien reçu. La présence du calcaire en sortie de groupe de sécurité n'est pas la cause du défaut. Mais il faut de temps en temps titiller le bouton de vidange.

Un dernier point à éclaircir : s'agit-il d'un modèle stéatite (la résistance est dans une sorte de tube et est facilement démontable) ou bien blindé (la résistance est alors du type thermoplongeur, donc en contact avec l'eau - beaucoup plus difficile à changer) ?

Bien que vous ne soyez pas du métier, possédez vous un multimètre, et auriez vous dans vos proches quelqu'un un peu expérimenté ?

Quoi que vous fassiez, il faut travailler hors tension.
26 juin 2013 à 13:11
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance sur le forum Plomberie

Bonjour Cricri. On peut vous aider. On peut penser qu'au début de chaque rangée se trouve un interrupteur différentiel 30 mA (ID) qui alimente des disjoncteurs modulaires, dont celui qui alimente le chauffe-eau.
A vous lire on comprend que c'est l'ID qui déclenche, et que le chauffe-eau est donc sujet d'un défaut d'isolement. Si vous êtes éloigné du métier, seul un électricien pourra valider ces hypothèses.

La résistance est derrière un capot démontable.

A suivre, avec des précisions, notamment si c'est bien l'ID qui déclenche. Des photos pourraient faciliter l'aide.
Merci de préciser capacité et âge du chauffe-eau.
26 juin 2013 à 12:05
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance sur le forum Plomberie

Bien reçu. Si c'est du provisoire, vous pouvez monter en attendant un combiné fusibles tétrapolaire, même de récupération. Il s'agit juste de pouvoir isoler la ligne et protéger les personnes.
Dans l'immédiat il restera à voir la section des conducteurs.
26 juin 2013 à 11:57
forum consulter ce sujet Utiliser les phases pour table et four électrique sur le forum Électricité

Bonsoir. Une idée en passant.
Tout d'abord, je sortirais mon générateur d'air chaud afin de ramollir un peu la colle ; puis j'enlèverais la colle avec une lame de cutter. Mais sans garantie de réussite.

Auparavant, j'essaierai sur une chute de parquet flottant car il ne faut pas chauffer trop au risque d'endommager la fine couche en surface. En l'absence de générateur d'air chaud, on peut essayer avec un sèche-cheveux puissant.

Mais peut-être que la colle thermofusible ne tient pas trop sur la surface lisse. Il se pourrait qu'à froid la lame de cutter suffise. Mais il faudra démonter l'étagère.

Ce n'est pas gagné.
25 juin 2013 à 22:32
forum consulter ce sujet Comment enlever colle thermofusible sur parquet flottant sur le forum Sols . Carrelages

Bien reçu Martin. Dans ce cas, vous branchez comme vous l'avez décrit précédemment, phases 1 et 2 pour la plaque, et phase 3 pour le four, en espérant que la section des conducteurs soit au moins de 2,5 mm² afin que le neutre commun ne soit pas surchargé.
Qu'en est-il de la section des conducteurs ?
25 juin 2013 à 20:46
forum consulter ce sujet Utiliser les phases pour table et four électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Ce qu'il manque dans votre description est la section des 5 conducteurs arrivant sur le socle.
Avez vous la possibilité de tirer une nouvelle ligne dans le fourreau ? Ou bien à l'extérieur ?
En effet, il serait souhaitable d'avoir une ligne dédiée pour le four.
La protection au tableau concernant la ligne initiale est-elle tétrapolaire 3 Ph + N ?

A suivre, avec des précisions.
25 juin 2013 à 13:28
forum consulter ce sujet Utiliser les phases pour table et four électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Non, la solution de l'onduleur n'est pas réaliste, surtout pour effectuer des économies minimes (quelques lampes, un transformateur basique, un moteur de volet).
La raison précise est que vous êtes près du transformateur. A moins de vous grouper à plusieurs voisins souffrants de désagréments prouvés dus à la tension élevée du réseau et faisant une réclamation commune auprès de ERDF, vous ne pourrez pas faire grand chose dès l'instant où la valeur de la tension est dans la fourchette de tolérance normalisée.
ERDF peut diminuer la tension en sortie de transformateur avec les prises de réglage. Mais alors ce serait au détriment des usagers en bout de ligne. Tout cela se mesure et technologiquement pas difficile du tout..

Vous pouvez malgré tout tenter une action par écrit, et à plusieurs, auprès de ERDF. Mais le technicien de base ne sera pas votre interlocuteur. Le plus dur est de trouver la bonne adresse, et ensuite de faire bouger les équipes techniques.
25 juin 2013 à 11:48
forum consulter ce sujet Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur sur le forum Électricité

Bien reçu. Pour les tensions neutre terre il n'y a rien à dire. Entre phase et neutre 246 V est normal si vous êtes près du transformateur. Si les voisins sont dans le même cas que vous, il n'y a pas grand chose à faire.

Vous pouvez toujours essayer de mesurer les trois tensions phase neutre si vous avez un voisin alimenté en triphasé, mais à priori les valeurs vont être assez comparables. En cas de raccordement souterrain très ancien pouvant être défectueux, il peut y avoir des variations instantanées de tensions importantes. Voir la photo jointe d'une boite complètement grillée.

230 V ± 10 % est une valeur moyennée sur un certain temps, ce qui signifie que même avec une valeur instantanée de 230 V + 26 à 30 V sur une période courte le contrat de fourniture d'électricité serait respecté.
Citation :
il ne cherche pas plus loin que le bout de leur nez
Oui, en tout cas il n'y a pas d'approfondissement. Le technicien de base n'a pas les capacités théoriques nécessaires, et ce n'est pas son rôle.

Si vous avez dans vos relations quelqu'un qui possèderait un multimètre un peu sophistiqué mettant en mémoire les valeurs extrêmes des tensions, cela vous permettrait d'affiner vos mesures. Si en moyenne la variation de tension est contenue dans la fourchette ± 10 %, il n'y a rien à faire.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
 boite électrique grillée

24 juin 2013 à 16:14
forum consulter ce sujet Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pouvez essayer avec une chute de tube de 25 pour voir si les deux conducteurs passent.
Si oui, vous retirez le toron actuel en n'oubliant pas de lui solidariser une aiguille avec une solide épissure ou une soudure à l'étain. Mais si vous constatez que les coudes font obstacle, il faudra imaginer un autre passage. Mais on peut prédire que ça ne passera pas.

Il aurait fallu enterrer du tube TPC et non de l'ICTA, pas franchement prévu pour cet usage.
24 juin 2013 à 11:54
forum consulter ce sujet 2 fils souples de 16 carrés dans une gaine de 25 sur le forum Électricité

Bien reçu Sarah. Merci pour votre retour.
Bien content d'avoir émis les bonnes hypothèses derrière l'écran.
Si vous avez un circuit qui disjoncte, on est là aussi.
Cordialement.
24 juin 2013 à 11:45
forum consulter ce sujet Toilettes bouchées appel d'air nécessaire sur le forum Plomberie

Bonjour Marie et Youpi. Effectivement il existe des toiles spéciales à disposer avant plantation de façon verticale en tranchée. Mais la longévité du bambou est certainement supérieure à celle de la toile.

Dans une revue de jardinage récente on conseille de planter chaque bambou dans un grand pot enterré, ce qui permet d'éviter la prolifération et de changer les emplacements au fil du temps.

Dans le cas présent, la situation semble inquiétante.

Dans les plantes à éviter il y a aussi la prèle.
24 juin 2013 à 07:46
forum consulter ce sujet Bambou dans jardin qui commence à prendre de l'ampleur sur le forum Maçonnerie

Bien reçu Mélissa.
Citation :
Je pense aussi qu'il faut le changer
Suite à ce que vous avez écrit, ce n'est pas certain si le grésillement ne vient pas de l'intérieur de l'ID. On peut penser que le grésillement pàeut être dû à un mauvais contact plutôt externe, et sur les bornes de raccordement.
S'il s'agit d'un fil raccordé en sortie de l'interrupteur différentiel (ID), c'est phase ou neutre bleu mais pas un conducteur de terre jaune/vert.

Si c'est bien cela, il faut refaire la connexion en coupant le bout du fil puis en le dénudant sur 8 à 10 mm environ. On s'assure que la borne de l'ID n'est pas noircie (ou bien on la nettoie avec de l'abrasif), et on serre le fil dans la borne.

Dans votre cas, l'ID n'est peut-être pas mort, mais ses connexions entrées et sorties sont à vérifier et resserrer, disjoncteur de branchement déclenché. On ne travaille pas sous tension.
Normalement, les circuits de cuisson et de lavage sont chacun en sortie d'un disjoncteur modulaire respectivement 32 et 20 A, eux mêmes en aval de l'ID type A par l’intermédiaire de peignes de liaison sur le dessus.

Il semble qu'il faille vérifier et resserrer les connexions.

Si vous avez des difficultés ou des doutes, vous revenez ici avec une photo nette du tableau et notamment la rangée qui comprend l'ID et les disjoncteurs modulaires.
23 juin 2013 à 17:29
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel ne marche pas mais ne saute pas sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
mais j'aurai préféré shunter le différentiel.
Eh non, vous n'avez pas le choix.
Néanmoins, à moins que ce câble (dont vous ne précisez pas exactement le type) ait été dégradé mécaniquement, on ne voit pas comment il pourrait être défectueux. Mais d'après vos essais, il semble l'être.

Si vous pouvez le sortir de la gaine vous saurez l'origine du défaut. En attendant, il faut en remettre un neuf de bonne section et destiné à l'usage prévu.
23 juin 2013 à 14:22
forum consulter ce sujet Est-ce possible de shunter mon différentiel sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un deuxième avis en passant.
Effectivement, on peut affirmer que la structure en L est solide. C'est ainsi qu'une partie du Mur de Berlin a été faite, avec des tronçons préfabriqués et solidarisés.
23 juin 2013 à 13:32
forum consulter ce sujet Renseignements pour reprendre mur de clôture qui est en train de basculer ? sur le forum Maçonnerie

OK. Si vous pouvez, vous faites une photo de près bien nette. On vous dira alors comment faire.
Mais un proche expérimenté sur place serait de bon secours.
A suivre.
23 juin 2013 à 12:38
forum consulter ce sujet En tondant l'herbe j'ai coupé la rallonge sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
J'aimerai savoir s'il est possible de shunter mon différentiel.
En l'absence de toute précision, et alors que le différentiel est là pour protéger les personnes, la réponse est catégoriquement non. Rappelons que la protection différentielle est obligatoire.
En plus, s'agissant probablement du DJ de branchement, ce que vous ne précisez pas, il est la propriété du distributeur d'énergie et le particulier a juste accès aux bornes de sortie.

Citation :
en fait ce sont les câbles qui passent dans le sol qui prennent l'eau pourtant il y a 2 gaines, donc j'ai décidé d'éviter le différentiel, mais comment faire ?
Vous ne savez pas forcément l'origine du défaut d'isolement. L'hypothèse des câbles qui prennent l'eau n'est pas réaliste. Si l'installation est réalisée dans les règles de l'art et en respect des normes, il n'y a pas de raison de mettre en cause les câbles, étanches par construction.

Pour intervenir sur une installation électrique il faut être du métier. On rappelle souvent que l'on ne bricole pas en électricité.

Conclusion
: il faut faire intervenir un professionnel qui fera les mesures nécessaires et qui saura alors remettre votre installation d'aplomb, et ce sans neutraliser la protection différentielle.


23 juin 2013 à 12:36
forum consulter ce sujet Est-ce possible de shunter mon différentiel sur le forum Électricité

Bien reçu. Il faut mesurer la tension en sortie de DJ de branchement des voisins proches.
Ils ne sont pas forcément raccordés sur la même phase. L'idéal serait de trouver un voisin le plus proche possible avec un point de livraison en triphasé connecté sur la même ligne que vous, de façon à mesurer les trois tensions phase/neutre.
S'il y a un problème de raccordement du neutre dans le voisinage très proche, des surtensions ou sous-tensions sont possibles.

Ces recherches sont du ressort de ERDF. Mais si le technicien se contente de faire une seule mesure au voltmètre, c'est insuffisant.
Il faut effectuer des mesures de tension en sortie du transformateur qui alimente le quartier, et en faire d'autres dans les dispositifs de raccordement qui alimentent des portions de quartier. On peut mettre en doute certains raccordements, ainsi que des boites de liaison en souterrain. Des mauvais contacts sur des raccordements de neutre peuvent provoquer ce qui est indiqué plus haut.

Mais vous ne dites pas si votre raccordement est aérien ou souterrain

Pour mesurer la résistance d'une prise de terre il faut un appareil spécifique que les électriciens outillés possèdent. Il existe deux types d'appareils, l'un ou l'on utilise des piquets plantés sur le terrain avec des longueurs à respecter, l'autre ressemble à un multimètre que l'on branche sur une prise de courant. Dans un cas comme dans l'autre, il faut des compétences techniques pour interpréter le résultat. On doit trouver une résistance inférieure à 100 ohms.

Mais vos désagréments ne résultent d'une mauvaise résistance de la prise de terre.
23 juin 2013 à 12:21
forum consulter ce sujet Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur sur le forum Électricité

Bien reçu. De Dietrich a un service clients accessible sur le site de la marque : http://www.dedietrich-thermique.fr/contacts
23 juin 2013 à 12:01
forum consulter ce sujet Passage chauffe eau De Dietrich de triphasé à monophasé sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.
Tel que vous décrivez le phénomène, on peut penser que le mur va finir par tomber... chez le voisin.
A part le refaire avec de solides fondations ou avec (et) des arcs boutants, on ne voit pas comment vous pourriez rétablir la situation. Et de toute façon la terre continuera de pousser.

Attendons d'autres avis. Merci d'avance M37.
23 juin 2013 à 00:29
forum consulter ce sujet Renseignements pour reprendre mur de clôture qui est en train de basculer ? sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Avec la notice ce serait beaucoup plus simple pour vous.
Mais de quelle carte s'agit-il ? On peut supposer qu'il s'agit d'une carte électronique avec un capteur de température.

A suivre.
23 juin 2013 à 00:22
forum consulter ce sujet Passage chauffe eau De Dietrich de triphasé à monophasé sur le forum Électricité

Bonjour Melissa. Cet interrupteur différentiel qui grésille alors qu'il est en position fermée est à changer. Les contacts internes sont en mauvais état.
C'est du moins ce que l'on subodore derrière l'écran.
23 juin 2013 à 00:18
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel ne marche pas mais ne saute pas sur le forum Électricité

Bonjour Nicole. Bien entendu on ne répare pas une rallonge avec un domino. Dans votre cas où le cordon est coupé à 1,50 mètre, il faut changer la fiche comme vous le décrivez, avec le conducteur vert/jaune sur la borne de terre de la fiche.
23 juin 2013 à 00:14
forum consulter ce sujet En tondant l'herbe j'ai coupé la rallonge sur le forum Électricité

Bonjour. Ce que "on" vous a dit est erroné. La qualité d'une prise de terre ne se contrôle pas avec un voltmètre.
Rien ne vous empêche de mesurer la tension terre neutre juste pour voir. Quelques volts seraient possibles.

Le fait que vous soyez très près du transformateur semble être la cause de vos problèmes. On peut supposer que chez vos voisins il en est de même et ce serait à vérifier.

23 juin 2013 à 00:08
forum consulter ce sujet Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur sur le forum Électricité

Bien reçu Sarah. Vous avez bien compris le problème. Pas d'idée du prix, mais c'est celui pour ne plus être embêté.
Il existe des entreprises de vidange qui font ce travail.
Citation :
Donc si je comprends bien en vidant la fosse, mon problème devrait disparaître...
Oui si c'est bien la cause du problème, ce dont on ne sait rien derrière l'écran
22 juin 2013 à 00:59
forum consulter ce sujet Toilettes bouchées appel d'air nécessaire sur le forum Plomberie

Bonjour Emma.
Citation :
Je viens de louer mon logement et ne sais que faire.
Il se peut que cette réparation soit de la responsabilité du propriétaire. Certes, bien que ce ne soit pas difficile pour un bricoleur dans ses murs si le chauffe-eau est en bon état, il ne s'agit pas du remplacement d'un joint de robinet qui est alors à la charge du locataire car il s'agit d'une dégradation due à l'usage.

Conclusion : ce n'est pas au locataire à engager des frais pour une charge qui ne lui incombe pas et qui ne résulte pas d'un usage.
Il faut que le propriétaire ou son mandataire fasse intervenir un professionnel.
22 juin 2013 à 00:54
forum consulter ce sujet Fuite raccord isolant diélectrique sur le forum Plomberie

Bien reçu. On peut donc penser qu'il y a un bouchon avant l'entrée dans la fosse, à moins que cette fosse soit pleine.
Il va vous falloir retrousser les manches et voir comment est faite cette installation. Eau chaude ou activateurs sont inefficace dans votre cas. Rappelons que l'eau chaude ne le reste pas longtemps.

Un plombier ne serait certainement pas d'un grand secours, mais plutôt une société de nettoyage vidange assainissement avec venue d'un camion permettant de nettoyer l'ensemble. Et cela a un coût.

En attendant, il faut pister les tuyaux et la fosse afin de positionner cet ensemble sur votre terrain et dans la maison.

Derrière l'écran on ne peut pas faire grand chose, hormis indiquer quelques pistes.

Attendons d'autres avis.

21 juin 2013 à 14:04
forum consulter ce sujet Toilettes bouchées appel d'air nécessaire sur le forum Plomberie

Bonjour. Vous n'avez peut-être pas installé le meilleur clapet. Celui décrit en question 5459 possède deux palettes et semble plus performant.
21 juin 2013 à 11:39
forum consulter ce sujet Problème de refoulement inondé en dépit du clapet sur le forum Plomberie

Bonjour Bricbroc. Vous avez tout dit. On peut rajouter l'esthétique. Rappelons qu'il s'agit d'un circuit lumière en apparent ou semi apparent.
19 juin 2013 à 21:41
forum consulter ce sujet Refaire éclairage dans un plafond qu'on ne peut pas creuser ? sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4. La ventilation primaire est celle qui est située en amont du dernier WC en sortie de toit. La ventilation de fosse est celle qui permet à celle ci de respirer. Les définitions et schémas sont faciles à trouver sur le net.
Si le WC fait glouglouter, c'est qu'il y a effectivement un problème de pression. Un plombier pourrait vous proposer des solutions après examen de vos canalisations.
Mais vous ne dites pas si cet effet est récent, et si l'installation a fonctionné sans problème depuis longtemps.
19 juin 2013 à 00:06
forum consulter ce sujet Toilettes bouchées appel d'air nécessaire sur le forum Plomberie