Bonjour Saïd. La réponse est rapide : oui. Assurez-vous que tous les fils de neutre des radiateurs sont bien raccordés au neutre de l'installation.
Mais sachez qu'il s'agit bien d'une programmation horaire et non de température, celle-ci étant assurée par les thermostats électroniques des différents radiateurs.
Le gestionnaire d'énergie peut également (s'il est prévu pour) assurer la fonction délestage cyclique par voie.
05 avril 2010 à 21:02
forum consulter ce sujet Conseils branchement fils pilotes convecteurs radiants ou rayonnants sur le forum Électricité

Bonjour. Avant de vous lancer dans une telle réfection, il faut être bien documenté sur la structure des tableaux et des installations électriques en général, et ne pas être débutant en électricité.
C'est un métier dont les réalisations non conformes aux règles de l'art peuvent être désastreuses pour les biens et les personnes.
05 avril 2010 à 20:55
forum consulter ce sujet Installer des interrupteurs différentiels sur installation actuelle sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. Sans appareil de mesure adapté c'est difficile (voir en 4). Sur chaque départ de DJ, il faut faire l'inventaire des récepteurs raccordés à la terre, car le défaut provient de l'un d'eux.
On suppose que les circuits Ph + N sont bien appairés.
Une autre solution serait de transférer un circuit à la fois sur un autre ID (avec son DJ) pour voir quel ID déclenche, mais c'est plus qu'artisanal et très long. Vous êtes sur la bonne voie. A suivre.
05 avril 2010 à 20:46
forum consulter ce sujet Problème défaut sur inter différentiel sur le forum Électricité

Bonjour. L'aide apportée vous a-t-elle été utile ? Merci pour votre réponse.
03 avril 2010 à 13:52
forum consulter ce sujet Fontionnement d'un Metrix 460 sur le forum Électricité

Bonjour. S'agit-il d'une plaque avec foyers fonte, vitrocéram classique ou induction ? Avant de la confier à un SAV pour diagnostic et éventuelle réparation (si économiquement cela en vaut la peine), vous pouvez sécher ce qui est accessible. Les protections par fusibles impliqueraient une mise à niveau de votre tableau de répartition si vous êtes propriétaire, par l'installation de disjoncteurs et d'interrupteurs différentiels 30 mA.
03 avril 2010 à 08:32
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson qui fait sauter le courant sur le forum Électricité

Bonjour. La section dépend principalement de la nature du réseau, mono ou triphasé, et de la puissance à transporter sur une certaine longueur. Les protections sont à prendre en compte, tant en sortie du transformateur 25 kVA que du transformateur en aval. Bien que certains contributeurs possèdent les qualifications pour effectuer une telle étude, elle ne peut se faire dans le cadre d'un site d'entraide bricolage. Le mieux est de faire appel à un professionnel sur place avec qui vous pourrez dialoguer et qui saura la réaliser en fonction des particularités que l'on ne peut décrire en 3 lignes. Désolé.
03 avril 2010 à 08:24
forum consulter ce sujet Choisir section fil pour transformateur 25 kva distance de 1700 pieds sur le forum Électricité

Bonjour. Cette question est traitée de multiples fois. Vous ne précisez pas ce qu'est la borne. On rappelle que votre ligne est à vous en aval du disjoncteur de branchement. Vous ne dites pas où est ce dernier. Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux sous-traiter à un électricien sur place.
03 avril 2010 à 08:10
forum consulter ce sujet Section d'alimentation par rapport à la distance sur le forum Électricité

Bonjour. On ne pourra répondre ainsi. Vous trouverez de nombreuses questions où ce problème de section est posé. Votre ligne démarre en sortie de disjoncteur d'abonné après le comptage ; tout ce qui est en amont dépend du fournisseur d'énergie. On dimensionne la ligne en fonction de la distance, du calibre maximum du DJ de branchement, de la nature de la distribution, mono ou triphasée. Il faut également penser à l'asservissement tarifaire. Dans votre cas, il faudrait peut-être dimensionner pour 15 kVA, voire avec une ligne en aluminium. Il faudrait apporter quelques précisions (liaison poteau habitation, coupure comptage et protection). Je crains qu'il vous faille faire appel à un électricien sur place qui saura vous conseiller en fonction des particularités du branchement.
03 avril 2010 à 08:03
forum consulter ce sujet Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF sur le forum Électricité

Bonjour. Vous dites "je dois". Mais comme précise par 1Insp et rep. 3, un téléviseur ne se raccorde pas à la terre. A moins que vous précisiez pourquoi il y aurait cette obligation. Merci de bien vouloir nous renseigner.
03 avril 2010 à 07:45
forum consulter ce sujet Comment raccorder une tv à la terre sur le forum Électricité

Bonjour. Ça ne va pas être facile comme dit PL. Il faut vérifier que deux (ou plus) interrupteurs différentiels 30 mA ne soient pas en cascade. Il faut vérifier également que les circuits repérés Ph + N soient bien en aval du même DDR. Bref, il faut remettre à plat l'installation, et au besoin vous inspirer des tableaux proposés sur le forum, avec le tableau principal et les tableaux secondaires. Bien disposées et sans problème fortuit, les protections différentielles ne doivent pas déclencher.
Il y a du temps à passer.
02 avril 2010 à 13:50
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement sur le forum Électricité

Bonjour. Si l'on interprète votre description, vous avez bien raccordé le lustre installation coupée.
Au moment du ré-enclenchement, l'interrupteur a servi de fusible, un court-circuit au niveau du raccordement ayant provoqué une surintensité non détectée par un fusible ou disjoncteur. Le mieux actuellement est d'appeler un professionnel.
02 avril 2010 à 09:36
forum consulter ce sujet J'ai installé une suspension et mon interrupteur a sauté sur le forum Électricité

Bonjour. On peut tester l'isolement d'une ligne non chargée avec l'appareil décrit par 1Insp mais pas un équipement à cause de la tension de mesure. Pour détecter l'origine de la fuite, il faut une pince ampèremétrique spéciale que tous les électriciens n'ont pas. Dans le domestique, il faut arriver à cerner l'origine circuit par circuit par tâtonnement.
C'est pour éviter de mettre l'habitation dans le noir que l'on multiplie les ID sur un tableau. La résistance de dégivrage d'un frigo peut se dégrader et occasionner un défaut d'isolement à la terre. L'informatique peut également occasionner un déclenchement de DDR à la mise sous tension, mais en général il faut plus de 5 mises en service simultanées (cas de certaines salles à postes multiples). Pour ces équipements on installe des DDR super immunisés.
01 avril 2010 à 20:05
forum consulter ce sujet Problème défaut sur inter différentiel sur le forum Électricité

Bonjour. Les applications et les puissances ne sont pas les mêmes. L'alimentation électronique pour lampe à incandescence n'est qu'une petite application particulière et ne doit pas être appelée transformateur. Mais pour la compréhension des acheteurs, ce terme est utilisé par les fabricants. Les transformateurs (les vrais) vont de quelques VA à quelques milliers de MVA. Celui qui alimente votre quartier doit faire quelques centaines de kVA.
01 avril 2010 à 19:55
forum consulter ce sujet Différence entre transformateur électronique et ferromagnétique sur le forum Électricité

Bonjour. Faire ce genre de recherche de défaut sur une carte implique de sérieuses connaissances, de l'outillage spécialisé, et l'aide d'un schéma détaillé. Le plus simple est de faire intervenir l'installateur ; il fera les vérifications usuelles, et au besoin changera la carte s'il juge qu'elle est défectueuse. En attendant, vous pouvez au minimum vérifier les raccordements.
01 avril 2010 à 12:37
forum consulter ce sujet Dépannage carte EA 262 sur le forum Électricité

Bonjour. Le calibre est trop petit ; le plus simple est d'installer plusieurs interrupteurs différentiels monophasés en aval desquels se trouveront les DJ des différents circuits afin que l'habitation ne soit pas dans le noir au premier défaut. Voir les nombreux exemples de tableaux sur le site.
01 avril 2010 à 12:33
forum consulter ce sujet Changement du triphasé 220V en monophasé 220v sur le forum Électricité

Bonjour. On teste la continuité de la bobine à l'ohmmètre. On peut aussi alimenter la bobine en direct en fils volants en faisant très attention. Le contact à fermeture se teste également à l'ohmmètre.
01 avril 2010 à 12:25
forum consulter ce sujet Tester un télérupteur avec un multimètre sur le forum Électricité

Bonjour. Votre bouton semble être un poussoir pour commande de télérupteur. Il faut un interrupteur ou va et vient à 2 positions.
01 avril 2010 à 12:22
forum consulter ce sujet Comment brancher un interrupteur monostable sur le forum Électricité

Bonjour. En l'absence de couleurs et probablement de sections normalisées, il faut faire l'inventaire des fils présents. Quelques mesures ou vérifications sur place sont nécessaires, qu'un professionnel pourra réaliser si vous êtes éloigné du métier.
01 avril 2010 à 12:19
forum consulter ce sujet Installer plafonnier conseil branchement fils sur le forum Électricité

Bonjour. A priori cela n'existe pas, mais on ne sait jamais. Le plus simple est de réaliser une ligne particulière avec protection indépendante.
01 avril 2010 à 12:16
forum consulter ce sujet Cherche projecteur extérieur avec prise intégrée sur le forum Électricité

Le calcul se fait avec la puissance absorbée et non utile. U est la tension entre phases (400 V). Cos(phi) dépend de la nature de la charge. Si c'est une charge résistive pure, le facteur de puissance vaut 1.69 A semble un peu grand. Qu'est-ce qu'une sauteuse si ce n'est pas un appareil de cuisson ?
01 avril 2010 à 12:14
forum consulter ce sujet Protéger une sauteuse de 36 kw en triphasé et calibre de fusible sur le forum Électricité

Bonjour. A l'époque le diagnostic électrique n'était pas obligatoire. D'autre part ce n'est pas au vendeur de mettre en conformité à la date de votre achat, sauf démarche volontaire. Vous avez acheté l'habitation en état. Vous allez devoir investir.
01 avril 2010 à 09:02
forum consulter ce sujet Quel texte pour mise en conformité lors d'une vente d'une maison sur le forum Litiges Travaux

Bonsoir Stéphane. Merci d'avoir répondu, car c'est très rare. Il ne vous reste plus qu'à changer l'interrupteur différentiel pour un 30 mA (pas mV) en fin de semaine. En espérant qu'il n'y ait pas de défaut d'isolement.
30 mars 2010 à 22:04
forum consulter ce sujet Tension électrique variable dans mes robinets sur le forum Électricité

Bonjour. Le convertisseur électronique est fait pour votre usage. Le modèle en 6571 délivre jusqu'à 70 VA, les spots éclaireront de la même façon qu'avec un transformateur de 1,4 kg.
30 mars 2010 à 21:57
forum consulter ce sujet Différence entre transformateur électronique et ferromagnétique sur le forum Électricité

Bonjour. Il faudrait savoir quels sont les fils présents dans cette boîte. Comme il semble que vous soyez très éloigné du métier et sans outillage particulier, il vaudrait mieux faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
30 mars 2010 à 09:01
forum consulter ce sujet Installation luminaire tri-polaire quels fils brancher sur le forum Électricité

Bonjour. C'est le problème qui se pose avec toutes les pompes à chaleur branchées sur des réseaux non prévus pour car anciens et sous dimensionnés. Ces désagréments seront de plus en plus fréquents, et cela n'est pas pris en compte par les installateurs. Les courants de démarrage provoquent des chute de tension en ligne assez fortes pour être visibles sur l'éclairage à incandescence. Pour en avoir le cœur net, vous connectez un voltmètre analogique de préférence sur le bornier phase neutre du tableau de répartition et vous verrez que votre installation n'y est pour rien. Vous pouvez en parler avec votre fournisseur d'énergie qui en réfèrera à ERDF, et pourra éventuellement installer un enregistreur afin de quantifier la chute de tension instantanée.
29 mars 2010 à 21:08
forum consulter ce sujet Baisse d'intensité lumineuse due à la pompe à chaleur du voisin sur le forum Électricité

Bonjour. La référence est bien celle du support. Ce modèle est utilisable avec différents relais Finder. C'est le brochage de ce dernier qu'il vous faut connaître. A l'ohmmètre vous devriez repérer les différents contacts.
29 mars 2010 à 09:35
forum consulter ce sujet Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75 sur le forum Électricité

Bonjour. Il y a une différence de principe. Un transformateur usuel comprend un circuit magnétique et aux moins deux bobinages, un primaire et un secondaire, et est vite lourd et encombrant. Un transformateur électronique n'est pas autre chose qu'un convertisseur de tension à découpage. Il est utilisé dans le domestique comme générateur 12 V AC adapté pour les petites lampes à incandescence 12 V. Voir site Halotronic ou question n° 6571.
29 mars 2010 à 09:22
forum consulter ce sujet Différence entre transformateur électronique et ferromagnétique sur le forum Électricité

Bonjour. Il faudrait trouver un bon électricien sur place, avec du temps de boîte à outils disponible, qui saurait examiner l'appareil, voir si son état électrique est sain et s'il y a possibilité de le brancher en 400 V triphasé.
Mais pour le plaisir des contributeurs et des lecteurs, vous pouvez envoyer quelques photos.
28 mars 2010 à 22:57
forum consulter ce sujet Réparer un poste de soudure par point courant 220 Force sur le forum Électricité

Bonjour. Si le conducteur de protection du logement n'est pas raccordé à la terre de l'immeuble, existante ou à réaliser, les personnes ne sont pas protégées.
Le courant de fuite sera véhiculé vers la terre par l'intermédiaire de l'opérateur touchant une carcasse en défaut. Au mieux il sera électrisé, en espérant que le DDR déclenche.
Voir entre autre la question n°3086.
28 mars 2010 à 17:44
forum consulter ce sujet Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeuble sur le forum Électricité

Bonjour. Tout sur le DDR est en question n°3086 où vous trouverez des liens.
28 mars 2010 à 17:31
forum consulter ce sujet Problème défaut sur inter différentiel sur le forum Électricité

Bonjour. C'est assez intuitif. Pour le 460 : on sélectionne la fonction avec le bouton de droite.
Mettre les cordons entre -COM et la borne correspondant au calibre désiré (750 V à 7,5 V) ou 1,5 A à 150 µA. On commence toujours par le plus haut calibre. Fonction ohmmètre : cordons entre COM Ohms et le calibre désiré à gauche, ohms×1 ou ohms×100. On tare avec le bouton gauche.
Pour le Monoc, c'est pareil. Au besoin, joignez une photo.
28 mars 2010 à 17:14
forum consulter ce sujet Fontionnement d'un Metrix 460 sur le forum Électricité

Bonjour. A part un dépôt en déchetterie, vous ne pourrez pas faire grand chose avec ce moteur asynchrone monophasé qui tourne bien trop vite. Même avec un réducteur à vis sans fin et en abaissant la tension ce serait difficile.
Il faut envisager autre chose (un système pour tourne-broche de kébab par exemple), ou bricoler un moteur d'essuie-glace, avec du temps disponible, des connaissances en électricité et de l'outillage. Essayez néanmoins de survolter le moteur 12 V, en surveillant sa température.
Mais les gâteaux au four électrique sans benzopyrène dû à la combustion du bois c'est peut-être meilleur.
27 mars 2010 à 23:23
forum consulter ce sujet Variateur de vitesse pour moteur 220V sur le forum Électricité

Bonjour. Suivant les LNB que vous utilisez sur les paraboles, quattro par exemple, il vous faudra utiliser un commutateur avec entrées UHF et 8 BIS, avec 4 à 8 sorties. Ensuite on alimente les prises murales à 2 sorties avec un câble coaxial unique. Chaque téléviseur sera alimenté avec un décodeur satellite à part. Tout cela pour préciser qu'il vaudrait mieux faire intervenir un antenniste qui réalisera l'installation dans les règles tout en ajustant les niveaux aux prises.
27 mars 2010 à 08:37
forum consulter ce sujet Branchement antenne hertz parabole avec plusieurs TV sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour. Une scie à onglet (scie à araser) à denture très fine pourrait faire l'affaire (on en trouve en E-commerce sans difficulté). Ensuite il faudra poncer avec une cale. Les modeleurs ou menuisiers utilisent un lapidaire pour la finition. Pour un bricoleur averti cette machine rend de très grand services.
27 mars 2010 à 08:26
forum consulter ce sujet Couper du médium ou MDF de 3 mm sur le forum Outillage

Bonjour PL. Le câble de liaison coffret EDF tableau de répartition ne comporte pas la terre.
Mais vous n'avez peut-être pas voulu dire cela ?
26 mars 2010 à 21:05
forum consulter ce sujet Quelle section de câble électrique dois-je mettre pour ma maison sur le forum Électricité

Bonjour. Tout dépend de ce que fait la machine, quelles sont ses motorisations et sa commande. On ne peut répondre quoi que ce soit avec si peu de renseignements. Il faut détailler davantage.
26 mars 2010 à 21:00
forum consulter ce sujet Machine triphasée 208 V importée des Etats Unis fonctonne t-elle sur 380v triphasée sur le forum Électricité

Bonjour Rep. 2. Le pont diviseur se rencontre en électronique petits signaux, mais jamais pour faire chuter de la tension secteur. L'internaute suit les conseils de Bob35 et PL, en alimentant la lampe avec un petit transformateur fait pour modifier la tension alternative (ou une petite alimentation électronique pour lampe à incandescence 12 V).
26 mars 2010 à 20:16
forum consulter ce sujet Faire fonctionner Fanal SNCF sur secteur sur le forum Électricité

Bonjour Stéphane. Pour mesurer la valeur de la prise de terre, l'électricien doit utiliser un appareil spécifique appelé telluromètre. L'idéal chez vous serait qu'il mette en œuvre la méthode des piquets en déconnectant la barrette de coupure de terre. On obtient des ohms - largement moins de 100.
La mesure que vous effectuez avec le voltmètre (on parie qu'il est numérique) n'a aucune signification. Pour en être certain, vous mettez vos doigts sur les pointes de touche et l'indication sera nulle. Attendons mardi pour les résultats.
26 mars 2010 à 14:24
forum consulter ce sujet Tension électrique variable dans mes robinets sur le forum Électricité

Bonjour. Voici donc quelques exemples souvent utilisés et maltraités dans le forum.
Bon courage pour cette entreprise ardue.

Le langage de communication scientifique, commercial et technique universel existe au travers du Système international d'unités, le SI.
Règles : toute unité écrite au pluriel en toutes lettres prend la marque du pluriel, contrairement à son écriture avec le symbole : 25 milliampères, et non 25 mAs. Se rencontre souvent avec l'unité de masse : 25 kilogrammes, 25kgs.
On peut écrire 5 km ou cinq kilomètres et non cinq km.
Les multiples ou sous multiples usuels sont : kilo = 1 000 fois l'unité (kV), milli = un millième de l'unité (mV), micro = un millionième de l'unité (µV).
Ampérage : anglicisme ne faisant pas partie du vocabulaire scientifique. "Intensité" ou "intensité du courant" sont les termes à utiliser.
Ampère : unité légale de l'intensité du courant électrique. Symbole : A. Écriture : 1 ampère, 25 ampères (sans A majuscule); I = 1 A, I = 25 A. On utilise également les multiples ou sous-multiples : kA, mA, µA.
Voltage : anglicisme ne faisant pas partie du vocabulaire scientifique. Tension (entre deux points) est le terme à employer. Suivant le contexte, on peut être amené à utiliser "différence de potentiel - ddp", ou "force électromotrice - fem"
Volt : unité légale de la tension électrique. Symbole : V. Écriture : 1 volt, 25 volts ; U = 1 V, U = 25 V. On utilise également les multiples ou sous-multiples : kV, mV, µV.
Coulomb : Charge électrique ou quantité d'électricité notée Q. Symbole C.
1 C = 1 A. s.
L'ampère-heure est un multiple utilisé pur les accumulateurs. : 1 A. h = 3 600 C.
Seconde : unité légale du temps. Unités en usage avec le SI : minute, symbole min (1 min = 60 s), heure, symbole h (1 h = 60 min), jour, symbole d (1 d = 24 h).
Ampère-heure : voir coulomb.
Milliampère : voir ampère.
Millivolt : voir volt.
Intensité du courant dans un circuit : voir ampère.
Tension entre deux points : voir volt.
GL
26 mars 2010 à 10:01
forum consulter ce sujet Bricolage électricité dictionnaire des internautes bricoleurs sur le forum Électricité

Bonjour. Cette question est traitée en 7833,7673 et 7780. Il faut dimensionner le câble en fonction du calibre maximum du DJ de branchement. Il faut passer également le câble d'asservissement tarifaire. Les règles à observer sont dans le livre Promotelec régulièrement conseillé sur le forum.
26 mars 2010 à 08:56
forum consulter ce sujet Quelle section de câble électrique dois-je mettre pour ma maison sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut un interrupteur horaire radio-piloté (avec contacteur bien sûr), tel que le modèle 23871 Flash, 15857 Schneider Electric, THB6110312 Theben, EG293B Hager. L'ensemble associé à un interrupteur crépusculaire.
25 mars 2010 à 21:10
forum consulter ce sujet Changement heure sur horloge d'une allée d'un immeuble sur le forum Électricité

Bonjour Rép. 2. Eh non, le four s'alimente par un circuit dédié en 2,5 mm² protégé par DJ 20 A maxi, sa puissance dépassant rarement 3 500 W. Mais vous vouliez sans doute parler du circuit 6 mm² de la plaque de cuisson ou de la cuisinière et qui est protégé par un DJ 32 A. Cordialement,
25 mars 2010 à 20:35
forum consulter ce sujet Fil de 2.5mm carré rouge est il autorisé sur le forum Électricité

Bonjour Stéphane. Synthèse. Face à la description inquiétante du problème, du ressenti anormal sous la douche et de l'urgence, le mieux est de faire intervenir un professionnel au plus tôt.
Il vérifiera la réalisation de la terre et sa valeur.
Il s'assurera de la bonne réalisation de la liaison équipotentielle qu'il modifiera dans les règles (et non à partir de la borne terre d'un prise) et pourra chercher l'origine du problème.
Il pourra éventuellement faire des mesures de tension ("entre" et non "sur") avec un appareil adapté, si possible pas un numérique ou bien avec la fonction V AC Low Z (l'utilisation d'un appareil numérique est délicate, on ne peut croire systématiquement son indication).
En tapant "liaison équipotentielle" ou "prise de terre" dans le moteur de recherche en haut de page, vous pourrez avoir de plus amples renseignements.
25 mars 2010 à 18:56
forum consulter ce sujet Tension électrique variable dans mes robinets sur le forum Électricité

Bonjour. Si c'est dans le cadre d'une formation il faut faire le schéma conformément aux fonctions à réaliser : coupure et protections des circuits.
Si c'est une installation réelle dont les services techniques de votre société vous demandent de réaliser le câblage alors que vous n'avez pas le niveau de formation nécessaire, votre donneur d'ordre doit vous fournir le dossier complet concernant cette armoire. En particulier le cahier des charges ou vous trouverez le descriptif des fonctions à réaliser. Mais préalablement à la réalisation pratique, il faudra faire valider le projet.
Si c'est une administration dont vous êtes l'employé, elle doit sous-traiter à un professionnel.
25 mars 2010 à 09:03
forum consulter ce sujet Réaliser câblage éclairage public sur le forum Électricité

Bonjour. C'est un disjoncteur différentiel super immunisé alimenté directement depuis le bornier phase neutre du tableau de répartition.
25 mars 2010 à 08:50
forum consulter ce sujet Protection électrique pour congélateur sur le forum Électricité

Bonjour. Il est encore temps d'approvisionner du câble de couleur. On s'efforce de faciliter le câblage et l'identification des fonctions, ce que font tous les professionnels. Ainsi, le neutre est toujours bleu. Ensuite, on prend comme couleur usuelle de la phase par (bonne) habitude le rouge (en réalité, toutes couleurs sauf bleu clair, vert, jaune, jaune-vert, mais le rouge est très bien). Après, c'est une question de logique. Phase coupée orange (couleur assez proche du rouge, c'est presque la phase, sauf qu'elle est coupée), navettes des va et vient en violet, commun des BP des télérupteurs marron. Quand dans un boîtier d'interrupteur on voit un rouge et un orange, on sait immédiatement qui fait quoi. Pour câbler une habitation, il faut un stock de 5 à 6 couleurs pour les circuits lumière en 1,5 mm², et 3 pour les circuits PC en 2,5 mm². Pour vous persuader vous parcourez le forum, vous y trouverez nombre de questions où des internautes démontent sans repérage et appellent au secours après.
25 mars 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur simple sur le forum Électricité

Bonjour. C'est la description type d'une habitation en tout électrique. 12 kVA avec double tarif et délesteur devraient suffire, mais peut-être faudra-t-il 15 kVA si l'isolation laisse à désirer ou si le climat est rude. En général, EDF délivre des abonnements en monophasé jusqu'à 12 kVA et en triphasé au dela. Il faut donc consulter votre agence commerciale, qui est à même de vous conseiller. Si dans cette ferme il y a des machines tournantes et autres équipements pour l'agriculture, il faut évidemment passer en triphasé. Attendons d'autres avis.
24 mars 2010 à 13:31
forum consulter ce sujet Comment choisir entre monophasé et triphasé sur le forum Électricité

Bonjour - Sans être plombier, quelques éléments de réponse ne pouvant servir de preuve de quoi que ce soit.
C'est vite compliqué car il s'agit d'électrochimie et les causes de dégradation sont nombreuses. On peut rechercher avec les mots "corrosion" ou "protection cathodique" dans un moteur de recherche. Il s'agit de minimiser la corrosion galvanique de l'enveloppe métallique, la cuve du chauffe-eau ici. La corrosion électrochimique se produit dès l'instant ou deux métaux différents sont en contact dans une solution conductrice faisant office d'électrolyte. Une pile électrochimique apparaît et l'un des métaux de dégrade suite à la création d'un courant interne. On distingue les protections à anode soluble où, par le bon choix du matériau de l'anode, c'est celle ci qui disparaît (cas des anodes en zinc réparties sur les coques des bateaux, ou le magnésium des chauffe-eau) et les protections par courant imposé. Ce dernier système se généralise dans les chauffe-eau pour la protection de la cuve sous le nom ACI (Anti Corrosion Intégrale avec anode en titane).
La durée de vie de l'anode magnésium semble être celle du chauffe-eau. Les protections ACI sont actives tant que le générateur de courant continu fonctionne (voyant témoin sur l'appareil).
Pour en savoir plus, voir ce lien vers un document INSA www.cdcorrosion.com chapitre corrosion galvanique.
24 mars 2010 à 11:44
forum consulter ce sujet Définition d'une anode sur un ballon d'eau chaude sur le forum Électricité

Bonjour. Si une panne d'électronique se traduisait systématiquement par un court-circuit entraînant par un échauffement anormal de l'alimentation, les réparations seraient simples dans tous les domaines. Dans votre cas, il serait souhaitable de faire intervenir un SAV (compétent de préférence) de la marque.
23 mars 2010 à 13:48
forum consulter ce sujet Chaudière court-circuit platine électronique sur le forum Électricité

Bonjour à tous. M. Legrand ne s'est pas trompé dans le schéma. La liaison est interne par un pontêt comme précise par HVS. Câble ainsi, le montage fonctionne dès la mise sous tension. L'internaute doit vérifier le câblage effectué, éventuellement en fils volants sur l'établi pour mieux comprendre.
23 mars 2010 à 07:45
forum consulter ce sujet Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur sur le forum Électricité