Profil du membre PL
Actuellement
2 484
questions dans le
forum isolation
Membre inscrit PL

a posté 13 549 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Idem que Climatisation76, je pense qu'il fut rajouter la mesure de l'entrée dans le mur jusque l'emplacement de votre UI.
Idem que Climatisation76, je pense qu'il fut rajouter la mesure de l'entrée dans le mur jusque l'emplacement de votre UI.
24 janvier 2025 à 10:53

Bonjour.
Merci Dom-Aom, notre internaute nous à dit dans son message qu'il avait vérifié et pas de fuites sur le réseau.
J'attendais un retour mais je pense comme vous on à l'impression que l'on chauffe plusieurs fois le ballon (?).
Merci Dom-Aom, notre internaute nous à dit dans son message qu'il avait vérifié et pas de fuites sur le réseau.
J'attendais un retour mais je pense comme vous on à l'impression que l'on chauffe plusieurs fois le ballon (?).
23 janvier 2025 à 11:05

Bonjour.
Je ne sais pas ce que veut dire le code défaut "impossibilité de récupération de fluide" toutefois comme chez n'importe quelle marque il pourrait s'agir d'un manque de fluide.
Je ne sais pas ce que veut dire le code défaut "impossibilité de récupération de fluide" toutefois comme chez n'importe quelle marque il pourrait s'agir d'un manque de fluide.
23 janvier 2025 à 10:55

Bonjour.
Je vous conseil de contacter Mitsubishi Heavy, société YACK située dans le sud de la France si ils n'ont pas déménagé.
L'accès aux paramètres usine des commande est très compliqué, codes, manipulation, compréhension.
Fut une époque je passais des heures et des heures seulement pus des codes erreurs.
Je vous conseil de contacter Mitsubishi Heavy, société YACK située dans le sud de la France si ils n'ont pas déménagé.
L'accès aux paramètres usine des commande est très compliqué, codes, manipulation, compréhension.
Fut une époque je passais des heures et des heures seulement pus des codes erreurs.
23 janvier 2025 à 09:54

Bonjour.
Un conseil, surtout pas Airton bas de gamme avec les systèmes prêt à poser qui apporte que de l'insatisfaction de la part des personnes voir éventuellement sur le site.
Daikin ou Mitsubishi Electric, ces marques peuvent garantir un fonctionnement optimum à partir de 0°C peut aller jusque -15°C voir -20°C mais cela dépend du porte monnaies.
Une PAC fournie un total de puissance = à puissance frigo + puissance électrique, ce qui nous donne un Cop 4 par exemple pour le R32, donc 4 X 1000 W = 4000 W de puissance chaud, mais vous ne consommez que 1000 W et payez que sur cette consommation.
Un conseil, surtout pas Airton bas de gamme avec les systèmes prêt à poser qui apporte que de l'insatisfaction de la part des personnes voir éventuellement sur le site.
Daikin ou Mitsubishi Electric, ces marques peuvent garantir un fonctionnement optimum à partir de 0°C peut aller jusque -15°C voir -20°C mais cela dépend du porte monnaies.
Une PAC fournie un total de puissance = à puissance frigo + puissance électrique, ce qui nous donne un Cop 4 par exemple pour le R32, donc 4 X 1000 W = 4000 W de puissance chaud, mais vous ne consommez que 1000 W et payez que sur cette consommation.
23 janvier 2025 à 09:50

Bonjour, je pense qu'il faudrait contacter une entreprise agrée, car il doit y avoir quelques réglages à effectuer, et contrôle de sondes.
12kW X 0.20€ = 2.4€ / jour, 2.4€ X 30 jours = 72€ (environ)
Vous avez deux ballons de 180 L ? un en thermodynamique pour le chauffage au sol qui ne fonctionne pas ?
Et un avec uniquement la PAC pour ECS ?
Le groupe de sécurité est-il non fuyant ?
12kW X 0.20€ = 2.4€ / jour, 2.4€ X 30 jours = 72€ (environ)
Vous avez deux ballons de 180 L ? un en thermodynamique pour le chauffage au sol qui ne fonctionne pas ?
Et un avec uniquement la PAC pour ECS ?
Le groupe de sécurité est-il non fuyant ?
23 janvier 2025 à 09:29

Bonjour.
Vous avez un bi-split et vous chauffez que de l'ECS (eau chaude sanitaire) avec un chauffe eau thermodynamique, là je me pose des questions ?
Je ne connais pas ce type d'installation, sauf si éventuellement les UI pourrait être alimentées en eau chaude plus il va faire froid plus il y aura de demande de fonctionnement, c'est normal, donc 10/12 kW de consommation ne me choque pas plus que ça.
En fait je ne comprend pas trop votre installation.
Pourriez vous nous envoyer les références de tous le appareils que vous détenez, merci.
Vous avez un bi-split et vous chauffez que de l'ECS (eau chaude sanitaire) avec un chauffe eau thermodynamique, là je me pose des questions ?
Je ne connais pas ce type d'installation, sauf si éventuellement les UI pourrait être alimentées en eau chaude plus il va faire froid plus il y aura de demande de fonctionnement, c'est normal, donc 10/12 kW de consommation ne me choque pas plus que ça.
En fait je ne comprend pas trop votre installation.
Pourriez vous nous envoyer les références de tous le appareils que vous détenez, merci.
22 janvier 2025 à 17:42

Bonjour.
Ce qui revient à 315€ par mois environ, bien sur compte tenu si le froid dure, et votre lieu d'habitation.
Ce qui revient à 315€ par mois environ, bien sur compte tenu si le froid dure, et votre lieu d'habitation.
22 janvier 2025 à 15:07

Bonjour, oui bien sur, je vous comprend.
22 janvier 2025 à 14:59

Bonjour.
Vous ne devez pas avoir beaucoup de chauffage ? je verrais bien pour l'instant un manque de gaz, il faudrait pousser un peu plus les recherches, cela peut venir d'une carte souci d'ordre d'inversion de V4V, ou sonde...
Votre PAC redémarre t'elle après ces arrêt ou c'est vous qui êtes obligé d'effectuer une manipulation ?
Avez-vous essayé un dégivrage manuel ?
Est-ce une manipe sur la commande ? Y a-t-il un code défaut apparent sur la commande ?
Vous ne devez pas avoir beaucoup de chauffage ? je verrais bien pour l'instant un manque de gaz, il faudrait pousser un peu plus les recherches, cela peut venir d'une carte souci d'ordre d'inversion de V4V, ou sonde...
Votre PAC redémarre t'elle après ces arrêt ou c'est vous qui êtes obligé d'effectuer une manipulation ?
Avez-vous essayé un dégivrage manuel ?
Est-ce une manipe sur la commande ? Y a-t-il un code défaut apparent sur la commande ?
22 janvier 2025 à 14:56

Bonjour.
Très bon conseil.
D'après ce que j'ai trouvé il faudrait nettoyer le filtre (?) pas facile à comprendre.
Si quelqu'un à une réponse...
Très bon conseil.
D'après ce que j'ai trouvé il faudrait nettoyer le filtre (?) pas facile à comprendre.
Si quelqu'un à une réponse...
22 janvier 2025 à 09:05

Bonjour.
Erreur de frappe c'est une solution bien sur, en termes simples, une machine à une puissance, cette puissance est divisée notamment dans votre système par des gaines avec un débit d'air général, pour avoir une homogénéité de débit d'air sur il faut soit des volet de réglage sur chaque sortie, que l'on règle avec un débitmètre, par contre si volets inexistants, les diamètre de gaines doivent être adaptés comme en exemple avec le Y départ plus gros (un diamètre au dessus) et diminution pour les deux gaines après le Y mais ce n'est pas obligé, c'est un calcul.
Mais par expérience votre système doit fonctionner correctement.
Souvent les bouches de soufflage sont mise en hauteur, la chaleur monte, si vous avez qu'une reprise générale, le mouvement d'air chaud peut être un peu plus compliqué, pour palier à ce problème il y avait des grilles de reprise à l'opposée des soufflages avec gaines de reprise , autant que de soufflage, afin de créer ce mouvement d'air.
Erreur de frappe c'est une solution bien sur, en termes simples, une machine à une puissance, cette puissance est divisée notamment dans votre système par des gaines avec un débit d'air général, pour avoir une homogénéité de débit d'air sur il faut soit des volet de réglage sur chaque sortie, que l'on règle avec un débitmètre, par contre si volets inexistants, les diamètre de gaines doivent être adaptés comme en exemple avec le Y départ plus gros (un diamètre au dessus) et diminution pour les deux gaines après le Y mais ce n'est pas obligé, c'est un calcul.
Mais par expérience votre système doit fonctionner correctement.
Souvent les bouches de soufflage sont mise en hauteur, la chaleur monte, si vous avez qu'une reprise générale, le mouvement d'air chaud peut être un peu plus compliqué, pour palier à ce problème il y avait des grilles de reprise à l'opposée des soufflages avec gaines de reprise , autant que de soufflage, afin de créer ce mouvement d'air.
20 janvier 2025 à 18:18

Re, si c'est une micro fuite il n'y a pas toujours du gras, enlèvement du gaz avec groupe de transfert et bouteille de transfert, pesage suivant les recommandations constructeur si manque de gaz un test azote à 25/30 bars est nécessaire.
Réparation si besoin est, contrôle en test azote, après réparation, tirage au vide, suivant avis du technicien remise du gaz avec complément si nécessaire, ou gaz neuf.
Réparation si besoin est, contrôle en test azote, après réparation, tirage au vide, suivant avis du technicien remise du gaz avec complément si nécessaire, ou gaz neuf.
20 janvier 2025 à 18:03

Bonjour.
Non absolument pas on ne remplace pas le fluide tous les 5 ans, un circuit étanche n'oblige aucunement cette intervention, souvent c'est du vol, comme c'est souvent le cas pour les clims de voitures.
Non absolument pas on ne remplace pas le fluide tous les 5 ans, un circuit étanche n'oblige aucunement cette intervention, souvent c'est du vol, comme c'est souvent le cas pour les clims de voitures.
20 janvier 2025 à 17:56

Bonjour.
Oui c'est bien pour du confort, il est vrai qu'installé dans ce sens le salon est privilégié, toutefois si je me rappelle bien avec le bouton wide vine permet le réglage des volets verticaux, appuie une fois enclenche l'oscillement, un autre appuie stoppe l'oscillement à l'endroit voulu, dans ce cas vous pouvez régler ces volet un peu dans la direction séjour canapé, en partage avec le salon, il faut trouver le bon positionnement qui vous convient, il peut être diffèrent en mode froid.
Oui c'est bien pour du confort, il est vrai qu'installé dans ce sens le salon est privilégié, toutefois si je me rappelle bien avec le bouton wide vine permet le réglage des volets verticaux, appuie une fois enclenche l'oscillement, un autre appuie stoppe l'oscillement à l'endroit voulu, dans ce cas vous pouvez régler ces volet un peu dans la direction séjour canapé, en partage avec le salon, il faut trouver le bon positionnement qui vous convient, il peut être diffèrent en mode froid.
20 janvier 2025 à 17:53

Bonjour.
Pour le câble d'alimentation 230V de votre UE je vous conseil du rigide en 2.5², le câble de liaison UE-UI vous pouvez mettre du souple en 1.5², perso je mets tous en rigide car plus résistant aux intempéries et différences de températures toute l'année.
Pour le câble d'alimentation 230V de votre UE je vous conseil du rigide en 2.5², le câble de liaison UE-UI vous pouvez mettre du souple en 1.5², perso je mets tous en rigide car plus résistant aux intempéries et différences de températures toute l'année.
20 janvier 2025 à 17:44

Bonjour, U4 erreur de Com entre UI et UE, vérifier dans un premier temps le serrage des connexions électriques de deux unités, filtres, le ventilateur si il est sale.
Mais bon si un technicien est venu j'espère qu'il à vérifié cela, maintenant je serait partant pour la carte de votre UE qui fait des sienne, si votre installation moins de 2 ans pièces sous garantie si mise en service par un pro.
Mais bon si un technicien est venu j'espère qu'il à vérifié cela, maintenant je serait partant pour la carte de votre UE qui fait des sienne, si votre installation moins de 2 ans pièces sous garantie si mise en service par un pro.
20 janvier 2025 à 11:22

Bonjour.
Pourquoi ne pas mettre directement une console ? pour une simple et bonne raison si vous attendez quelques années risque de ne plus trouver une UI compatible avec le matériel qui évolue tout le temps.
Mais si vous voulez faire comme cela oui vous pouvez installer votre UI comme cela, c'est pas joli mais fonctionnera quand même.
Pourquoi ne pas mettre directement une console ? pour une simple et bonne raison si vous attendez quelques années risque de ne plus trouver une UI compatible avec le matériel qui évolue tout le temps.
Mais si vous voulez faire comme cela oui vous pouvez installer votre UI comme cela, c'est pas joli mais fonctionnera quand même.
20 janvier 2025 à 11:16

Ou encore des cassettes, mais c'était plutôt pour des salles de restaurant, par exemple.
20 janvier 2025 à 11:12

Bonjour.
Je comprend votre inconfort, en fait c'est une question de débit d'air, si pas assez risque de montée en température trop haute sur votre échangeur et risque de panne et inversement en mode froid risque de prise en glace.
Je vois beaucoup de monde très déçu par ces systèmes type Air-zone, perso j'en ai dépanné pas mal mais jamais trop de solutions, perso nous conseillions un appareil par pièce ce qui évitait tous ces problèmes, ou tout du moins diviser par plusieurs appareils.
On à moins de problèmes avec un multi et des consoles ou muraux, car températures indépendantes.
Je comprend votre inconfort, en fait c'est une question de débit d'air, si pas assez risque de montée en température trop haute sur votre échangeur et risque de panne et inversement en mode froid risque de prise en glace.
Je vois beaucoup de monde très déçu par ces systèmes type Air-zone, perso j'en ai dépanné pas mal mais jamais trop de solutions, perso nous conseillions un appareil par pièce ce qui évitait tous ces problèmes, ou tout du moins diviser par plusieurs appareils.
On à moins de problèmes avec un multi et des consoles ou muraux, car températures indépendantes.
20 janvier 2025 à 11:11

Bonjour.
Pour les dégivrages tout est lié, température extérieure, réglages usine, températures demandées.... plus il fait froid afin d'optimiser le rendement et la température intérieure, les dégivrages plus fréquents sont nécessaires, afin "d'absorber" le maximum de "calories" en extérieur, donc plus il y a du passage d'air meilleurs est l'échange.
Par contre si dégivrages toutes les 5 minutes risque de manque de gaz.
Pour votre pièce de en L ce qui n'est pas évidant à chauffer, mettre le volet à l'horizontal fixe et vitesse de ventilation à fond.
Cela dépend aussi du l'implantation de votre UI.
Pour les dégivrages tout est lié, température extérieure, réglages usine, températures demandées.... plus il fait froid afin d'optimiser le rendement et la température intérieure, les dégivrages plus fréquents sont nécessaires, afin "d'absorber" le maximum de "calories" en extérieur, donc plus il y a du passage d'air meilleurs est l'échange.
Par contre si dégivrages toutes les 5 minutes risque de manque de gaz.
Pour votre pièce de en L ce qui n'est pas évidant à chauffer, mettre le volet à l'horizontal fixe et vitesse de ventilation à fond.
Cela dépend aussi du l'implantation de votre UI.
20 janvier 2025 à 11:03

Bonjour.
Si il y a beaucoup de cycles de dégivrage d'après vos observations seraient inhabituels, précurseur de manque de gaz.
Si il y a beaucoup de cycles de dégivrage d'après vos observations seraient inhabituels, précurseur de manque de gaz.
20 janvier 2025 à 10:50

Bonjour.
Je rejoins AAC manque de gaz, Aldes est plutôt une marque très connue dans notre activité de matériel pour le ventilation, ce pourquoi vous aurez du mal à trouver une société.
Je rejoins AAC manque de gaz, Aldes est plutôt une marque très connue dans notre activité de matériel pour le ventilation, ce pourquoi vous aurez du mal à trouver une société.
20 janvier 2025 à 10:47

Bonjour.
Si le technicien à simplement mis les manomètres on le redit cela ne sert à rien, il faut retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de transfert.
"Cependant, j'ai remarqué que l'unité extérieure ne passe pas en dégivrage automatique."
Le fait de passer en dégivrage peut se faire, mais peut être que par manque de gaz la température ne monte pas suffisamment pour dégivrer rapidement. L’humidité avec le brouillard plus le froid abaisse un peu la puissance.
Si le technicien à simplement mis les manomètres on le redit cela ne sert à rien, il faut retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de transfert.
"Cependant, j'ai remarqué que l'unité extérieure ne passe pas en dégivrage automatique."
Le fait de passer en dégivrage peut se faire, mais peut être que par manque de gaz la température ne monte pas suffisamment pour dégivrer rapidement. L’humidité avec le brouillard plus le froid abaisse un peu la puissance.
20 janvier 2025 à 10:41

Bonjour, pour moi, ce n'est pas une solution.
Si le débit d'air est respecté et que le diamètre a été augmenté comme vous l'avez expliqué, alors cela peut être une solution. J'espère que les gaines sont à la fois isophoniques et thermiques.
Si le débit d'air est respecté et que le diamètre a été augmenté comme vous l'avez expliqué, alors cela peut être une solution. J'espère que les gaines sont à la fois isophoniques et thermiques.
18 janvier 2025 à 18:07

Bonjour, il est évident qu'un manque de gaz peut poser un problème de dégivrage, surtout s'il faut effectuer un complément de gaz.
De plus, si la prise en glace est importante, le ventilateur risque de se casser.
La led a pour fonction, je pense, de vérifier la présence de tension sur la carte.
De plus, si la prise en glace est importante, le ventilateur risque de se casser.
La led a pour fonction, je pense, de vérifier la présence de tension sur la carte.
18 janvier 2025 à 18:02

Bonjour, en règle générale, si vous ne pouvez pas changer un paramètre, c'est que ce paramètre ne peut être changé car il s'agit d'un paramètre d'usine.
Je pense qu'il y a un problème de carte de votre UI.
Si votre installation est récente, elle est garantie par le constructeur si elle a été mise en service par un professionnel.
Je pense qu'il y a un problème de carte de votre UI.
Si votre installation est récente, elle est garantie par le constructeur si elle a été mise en service par un professionnel.
18 janvier 2025 à 17:12

Bonjour, tout est dit.
18 janvier 2025 à 10:44

Bonjour,
Vous pouvez mettre le volet au maximum à la verticale, et il est certain que la mezzanine n'arrange rien.
Vous pouvez mettre le volet au maximum à la verticale, et il est certain que la mezzanine n'arrange rien.
Citation :E t c'est une bonne idée.
J'ai vu qu'un ventilateur de plafond et un déstratificateur peuvent être efficaces pour faire redescendre la chaleur.
18 janvier 2025 à 10:43

Bonjour,
Poser sur des rubber foot évitera tout bruit et transmission de vibrations.
Il sera peut-être nécessaire de rallonger les tubes frigo par soudure à l'argent.
Il est primordial de ne pas déplacer le groupe avec les tubes du réfrigérateur sous pression, car cela pourrait entraîner une casse et une perte de gaz.
Si cela ne dérange pas, pourquoi ne pas laisser l'appareil tel qu'il est et mettre le deuxième sur rubber foot ?
Poser sur des rubber foot évitera tout bruit et transmission de vibrations.
Il sera peut-être nécessaire de rallonger les tubes frigo par soudure à l'argent.
Il est primordial de ne pas déplacer le groupe avec les tubes du réfrigérateur sous pression, car cela pourrait entraîner une casse et une perte de gaz.
Si cela ne dérange pas, pourquoi ne pas laisser l'appareil tel qu'il est et mettre le deuxième sur rubber foot ?
18 janvier 2025 à 10:34

Bonjour.
J'ai du mal à trouver cette référence, acheté sur internet ?
J'ai du mal à trouver cette référence, acheté sur internet ?
17 janvier 2025 à 16:20

Bonjour.
En effet même problème avec une commande de télé.
En effet même problème avec une commande de télé.
17 janvier 2025 à 16:02

Bonjour, éventuellement appeler la plateforme Toshiba.
17 janvier 2025 à 16:00

Bonjour.
Bravo, perso j'ai jamais réussit même sur un établit.
Bravo, perso j'ai jamais réussit même sur un établit.
17 janvier 2025 à 15:58

Bonjour.
Perso c'est ce que j’aurai effectué depuis le début, oui bien sur vous pouvez faire cette opération.
Perso c'est ce que j’aurai effectué depuis le début, oui bien sur vous pouvez faire cette opération.
17 janvier 2025 à 15:54

Bonjour,
la procédure pour une mise en service ou remplacement d'un groupe est la même, test azote 25b pendant 2h, si aucune chute de pression, tirage au vide 2h, puis mise en service, contrôle de fonctionnement chaud/froid, avec prise de températures reprises d'air et soufflage, au bout de 15-20mn de fonctionnement températures demandées à fond ainsi que les vitesses de ventilation.
Si il y a de l'Hu% dans un circuit on travaille avec une HP très haute voire coupure HP directe
pour le circuit de 2m je trouve cela un peu petit, il y a une longueur mini qui doit être de 3m mais peut variée en fonction des constructeurs.
Pour les dégivrages, c'est une programmation d'usine qui doit être toutes les 45-60 mn selon les constructeurs, ce dégivrage se modifie avec une info transmise par la sonde extérieure.
Si il n'y a pas de glace sur le groupe extérieur l'info de la sonde dit de ne pas dégivrer ? mais pas certain car comme dit auparavant il y aune programmation d'usine.
vous pouvez éventuellement, mettre de l'eau chaude pendant le fonctionnement et nous dire ce que vous constatez au niveau du bruit.
Citation :grave faute professionnel.
l’installateur professionnel, ne le fait pas…bien que je lui en ai fait la remarque
la procédure pour une mise en service ou remplacement d'un groupe est la même, test azote 25b pendant 2h, si aucune chute de pression, tirage au vide 2h, puis mise en service, contrôle de fonctionnement chaud/froid, avec prise de températures reprises d'air et soufflage, au bout de 15-20mn de fonctionnement températures demandées à fond ainsi que les vitesses de ventilation.
Si il y a de l'Hu% dans un circuit on travaille avec une HP très haute voire coupure HP directe
pour le circuit de 2m je trouve cela un peu petit, il y a une longueur mini qui doit être de 3m mais peut variée en fonction des constructeurs.
Pour les dégivrages, c'est une programmation d'usine qui doit être toutes les 45-60 mn selon les constructeurs, ce dégivrage se modifie avec une info transmise par la sonde extérieure.
Si il n'y a pas de glace sur le groupe extérieur l'info de la sonde dit de ne pas dégivrer ? mais pas certain car comme dit auparavant il y aune programmation d'usine.
vous pouvez éventuellement, mettre de l'eau chaude pendant le fonctionnement et nous dire ce que vous constatez au niveau du bruit.
17 janvier 2025 à 11:40

Bonjour, mauvaise correction, pas un logiciel, un plog sur la carte une sorte de résistance à un emplacement déterminé.
17 janvier 2025 à 09:39

Bonjour.
Je ne connais pas les codes d'accès usine, éventuellement appeler la plateforme constructeur.
Et si vous pouvez nous transmettre la méthode cela pourrait aider d'autres internautes.
Merci d'avance.
Je ne connais pas les codes d'accès usine, éventuellement appeler la plateforme constructeur.
Et si vous pouvez nous transmettre la méthode cela pourrait aider d'autres internautes.
Merci d'avance.
17 janvier 2025 à 09:37

Bonjour.
Ce sont des moteurs serties, pour l'ouvrir il est obligé de le cassé, prévoir le remplacement complet par une pièce d'origine.
Ce sont des moteurs serties, pour l'ouvrir il est obligé de le cassé, prévoir le remplacement complet par une pièce d'origine.
17 janvier 2025 à 09:33

Bonjour.
Vous avez deux UI l'une en face de l'autre ?
"Sous puissance ? Réglage à faire ?" ce sont des suppositions.
29°C en soufflage c'est très peu.
Par contre le delta T°C étant d'usine de + ou - 2°c il est normal que l'UI ne se coupe pas.
Vous avez deux UI l'une en face de l'autre ?
"Sous puissance ? Réglage à faire ?" ce sont des suppositions.
29°C en soufflage c'est très peu.
Par contre le delta T°C étant d'usine de + ou - 2°c il est normal que l'UI ne se coupe pas.
17 janvier 2025 à 09:31

Bonjour.
Si la configuration d'usine n'a pas été déréglée ou modifié, certaine un problème de reprise d'air, c'est la sonde de L'UI qui gère les différents démarrages en fonction de votre demande.
Le trou de passage des tube à t'il été bien bouché ? sous puissance ? réglage à faire ?
Si la configuration d'usine n'a pas été déréglée ou modifié, certaine un problème de reprise d'air, c'est la sonde de L'UI qui gère les différents démarrages en fonction de votre demande.
Le trou de passage des tube à t'il été bien bouché ? sous puissance ? réglage à faire ?
16 janvier 2025 à 18:20

Bonjour, c'est du Fujitsu ?
16 janvier 2025 à 18:16

Bonjour.
Je me souviens qu'il est nécessaire d'installer un logiciel sur la nouvelle carte, qui doit être commandé avec celle-ci.
Sinon, le fonctionnement ne sera pas possible.
Je me souviens qu'il est nécessaire d'installer un logiciel sur la nouvelle carte, qui doit être commandé avec celle-ci.
Sinon, le fonctionnement ne sera pas possible.
16 janvier 2025 à 18:13

Bonjour.
Il va falloir par commencer de changer de commande par une neuve, car pour l'instant on se sait pas trop dans quel état de mode de fonctionnement vous êtes, froid ? chaud ? quelle température ?
Il va falloir par commencer de changer de commande par une neuve, car pour l'instant on se sait pas trop dans quel état de mode de fonctionnement vous êtes, froid ? chaud ? quelle température ?
16 janvier 2025 à 17:57

Bonjour.
On essaie de vous donner des réponses à vos questions par morceaux qui deviennent des affirmations, si vous avez décidé que c'était le mieux pour tel ou tel matériel comme je l'ai dit, allez-y.
Par expérience un bilan thermique est le mieux pour déterminer une installation, cela est payant et prend beaucoup de temps. Exposition, NSEO, isolation, la région, etc.
Et je me suis toujours refusé d'installer une marque bas de gamme si pour avoir un client insatisfait et revenir maintes fois sur ce type de matériel.
Ce que nous vous donnons est simplement un ratio et donc aucune garantie de la bonne puissance, et ce que vous voulez faire aussi.
A vous de voir.
On essaie de vous donner des réponses à vos questions par morceaux qui deviennent des affirmations, si vous avez décidé que c'était le mieux pour tel ou tel matériel comme je l'ai dit, allez-y.
Par expérience un bilan thermique est le mieux pour déterminer une installation, cela est payant et prend beaucoup de temps. Exposition, NSEO, isolation, la région, etc.
Et je me suis toujours refusé d'installer une marque bas de gamme si pour avoir un client insatisfait et revenir maintes fois sur ce type de matériel.
Ce que nous vous donnons est simplement un ratio et donc aucune garantie de la bonne puissance, et ce que vous voulez faire aussi.
A vous de voir.
15 janvier 2025 à 17:55

Bonjour.
Avez-vous essayé en ouvrant le volet et appuyer sur le bouton "mode" ?
Avez-vous essayé en ouvrant le volet et appuyer sur le bouton "mode" ?
15 janvier 2025 à 17:42

C'est une clim neuve ?
15 janvier 2025 à 13:48

Bonjour.
Il y a trop de codes erreurs pour un problème, il doit y avoir un bug, là je me mélange les crayons...
Il y a trop de codes erreurs pour un problème, il doit y avoir un bug, là je me mélange les crayons...
15 janvier 2025 à 13:48

Bonjour.
Aucune garantie sans la mise en service d'un pro.
Aucune garantie sans la mise en service d'un pro.
15 janvier 2025 à 13:40

Bonjour,
Allez-y et tenez-nous au courant.
Allez-y et tenez-nous au courant.
15 janvier 2025 à 13:39
