Les 4 condos chimiques sont repérés. Le A est un 400V les autres de plus basses tensions, genre 16 ou 25V. A et B sont au primaire de l'alim, C et D au secondaire.
Si j'étais vous je changerais les 4, c'est pas pour ce que ça coûte. Il n'y en a qu'un seul qui pose problème, mais vous allez mettre du temps à le trouver. Vous pouvez éventuellement doubler leur valeurs. Exemple, mettre un 22µF au lieu d'un 10, un 10 au lieu d'un 4.7, un 470 au lieu d'un 220... Bien respecter la polarité. Il faut prendre des condos avec une tension de service conforme à ceux en place.
Si vous avez un pistolet à colle chaude, reproduisez les amas blancs, c'est pour les rendre insensibles aux vibrations, car il arrive que des pattes de composants cassent à force de vibrer. Sinon, par ex entre C et D vous glissez un bout de carton ou autre et scotchez l'ensemble ; rendus solidaires mécaniquement, ils ne pourront pas vibrer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si j'étais vous je changerais les 4, c'est pas pour ce que ça coûte. Il n'y en a qu'un seul qui pose problème, mais vous allez mettre du temps à le trouver. Vous pouvez éventuellement doubler leur valeurs. Exemple, mettre un 22µF au lieu d'un 10, un 10 au lieu d'un 4.7, un 470 au lieu d'un 220... Bien respecter la polarité. Il faut prendre des condos avec une tension de service conforme à ceux en place.
Si vous avez un pistolet à colle chaude, reproduisez les amas blancs, c'est pour les rendre insensibles aux vibrations, car il arrive que des pattes de composants cassent à force de vibrer. Sinon, par ex entre C et D vous glissez un bout de carton ou autre et scotchez l'ensemble ; rendus solidaires mécaniquement, ils ne pourront pas vibrer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 août 2024 à 19:58

Eh beh, avec vous c'est ceinture, bretelle, camisole et double ciré!... Oui, c'est eux.
Si les pièces étaient d'occasion, elles seraient qualifiées en tant que telles. Je pense que ce sont des pièces neuves. Tous les internautes qui sont passés par indipc ont été satisfaits des pièces.
Il faut savoir que la législation mondiale sur la soudure, anciennement plomb/étain, a changé il y a quelques années. Désormais, le plomb étant reconnu toxique, il est banni des composants ; peut-être que les pattes de ceux d'indipc sont badigeonnées avec l'ancienne soudure... D'ailleurs, on se demande pourquoi la toiture de Notre Dame a été refaite en plomb, alors qu'on le sait (particulièrement) toxique...
Je viens d'aller voir AVtronic, il faut y ajouter 7€ de port. Repérez la pièce qui est encore bonne, elle pourrait servir dans l'urgence si une autre panne survenait. Car sur la grande carte, vous avez un autre STRF.
Si les pièces étaient d'occasion, elles seraient qualifiées en tant que telles. Je pense que ce sont des pièces neuves. Tous les internautes qui sont passés par indipc ont été satisfaits des pièces.
Il faut savoir que la législation mondiale sur la soudure, anciennement plomb/étain, a changé il y a quelques années. Désormais, le plomb étant reconnu toxique, il est banni des composants ; peut-être que les pattes de ceux d'indipc sont badigeonnées avec l'ancienne soudure... D'ailleurs, on se demande pourquoi la toiture de Notre Dame a été refaite en plomb, alors qu'on le sait (particulièrement) toxique...
Je viens d'aller voir AVtronic, il faut y ajouter 7€ de port. Repérez la pièce qui est encore bonne, elle pourrait servir dans l'urgence si une autre panne survenait. Car sur la grande carte, vous avez un autre STRF.
03 août 2024 à 19:35

Photo du milieu, elle est certainement dans la boîte grise. D'ailleurs, le câble qui part de l'autre carte doit arriver dedans, je pense.
03 août 2024 à 14:24

Bonjour.
Que voilà de l'excellent français utilisé avec brio, pertinence et humour!! Rien que pour cela vous êtes pardonné! :-)
Les garnements, que dis-je les gavroches, sont montés sur les radiateurs à ailettes qui s'offrent à vos yeux en photographie 1. Achetez 2 STRF6654 chez indi.pc (ou ailleurs). Au cas où les pliures de pattes seraient inversées sur les neufs, pliez les pattes qui sont droites comme les tordues, puis rendez droites les tordues.
Que voilà de l'excellent français utilisé avec brio, pertinence et humour!! Rien que pour cela vous êtes pardonné! :-)
Les garnements, que dis-je les gavroches, sont montés sur les radiateurs à ailettes qui s'offrent à vos yeux en photographie 1. Achetez 2 STRF6654 chez indi.pc (ou ailleurs). Au cas où les pliures de pattes seraient inversées sur les neufs, pliez les pattes qui sont droites comme les tordues, puis rendez droites les tordues.
03 août 2024 à 13:08

Vous ne dites pas si c'est un interrupteur différentiel ou un disjoncteur modulaire qui tombe (voire même le disjoncteur d'abonné juste après le compteur). Il faut savoir si on a une fuite à la terre ou un courant prohibitif.
A l'arrivée sur l'UE ou au tableau électrique, débranchez le fil de terre et voyez si la disjonction persiste. Suivant votre résultat, on avisera parce que les investigations seront très différentes. Rebranchez ensuite ce fil, la machine DOIT être reliée à la terre pour des raisons de sécurité électrique.
A l'arrivée sur l'UE ou au tableau électrique, débranchez le fil de terre et voyez si la disjonction persiste. Suivant votre résultat, on avisera parce que les investigations seront très différentes. Rebranchez ensuite ce fil, la machine DOIT être reliée à la terre pour des raisons de sécurité électrique.
03 août 2024 à 12:56

Rien ne vous empêche de réparer l'autre quand même. Il y a 2 chance sur 3 que ce soit un condo chimique, et dans ce cas la réparation coûtera moins de 5€.
03 août 2024 à 12:22

Attention, en hiver la V4V doit être arrêtée pendant les dégivrages pour qu'ils soient opérants...
03 août 2024 à 09:56

Bonjour.
Difficile de comparer une clim de voiture, qui a 2 ou 3 m3 à rafraîchir, et celle d'une chambre qui en a plutôt 20 ou 25 Et par 40° dehors, les clims arrivent à leurs limites...
Et si vous demandez du chaud alors que la température de la pièce est de 25 ou plus, il est courant que certaines marques refusent de travailler, surtout s'il fait très chaud dehors.
Parfois les messages d'erreur sont fantaisistes. Si votre clim fait son boulot, pourquoi intervenir dessus?...
Difficile de comparer une clim de voiture, qui a 2 ou 3 m3 à rafraîchir, et celle d'une chambre qui en a plutôt 20 ou 25 Et par 40° dehors, les clims arrivent à leurs limites...
Et si vous demandez du chaud alors que la température de la pièce est de 25 ou plus, il est courant que certaines marques refusent de travailler, surtout s'il fait très chaud dehors.
Parfois les messages d'erreur sont fantaisistes. Si votre clim fait son boulot, pourquoi intervenir dessus?...
03 août 2024 à 09:53

Bonjour.
Le mode test ignore certains paramètres comme les sondes. Si la machine produit du froid, vous êtes au moins rassuré sur sa partie thermodynamique (compresseur et son IPM bons, présence de gaz, ventilo OK...)
Je n'ai aucune doc sur cette marque. Essayez de trouver les sondes et de mesurer leur résistance, et leur sensibilité à la température. La résistance doit baisser de 3% par degré supplémentaire.
Le mode test ignore certains paramètres comme les sondes. Si la machine produit du froid, vous êtes au moins rassuré sur sa partie thermodynamique (compresseur et son IPM bons, présence de gaz, ventilo OK...)
Je n'ai aucune doc sur cette marque. Essayez de trouver les sondes et de mesurer leur résistance, et leur sensibilité à la température. La résistance doit baisser de 3% par degré supplémentaire.
03 août 2024 à 09:41

Bonjour.
Un transformateur a en général un primaire et un secondaire, donc 4 fils. Ici il n'y en a que 2, c'est donc une inductance, celle qu'utilise la fonction PFC (power factor correction) pour filtrer efficacement la haute tension continue de la carte. Tout le courant passe par cette inductance, donc en la débranchant, vous empêchez un court-circuit après l'inductance d'être "vu" par le disjoncteur.
Le moteur de ventilo étant à priori hors de cause, il reste l'IPM, l'alim basse tension et le transistor IGBT qui fait partie du PFC. Une photo de la carte permettra d'affiner le diagnostic.
A quel moment ça disjoncte? Dans la demi-seconde qui suit le rétablissement du courant, 3 secondes plus tard, ou au début d'une demande de froid (ou de chaud)?
Un transformateur a en général un primaire et un secondaire, donc 4 fils. Ici il n'y en a que 2, c'est donc une inductance, celle qu'utilise la fonction PFC (power factor correction) pour filtrer efficacement la haute tension continue de la carte. Tout le courant passe par cette inductance, donc en la débranchant, vous empêchez un court-circuit après l'inductance d'être "vu" par le disjoncteur.
Le moteur de ventilo étant à priori hors de cause, il reste l'IPM, l'alim basse tension et le transistor IGBT qui fait partie du PFC. Une photo de la carte permettra d'affiner le diagnostic.
A quel moment ça disjoncte? Dans la demi-seconde qui suit le rétablissement du courant, 3 secondes plus tard, ou au début d'une demande de froid (ou de chaud)?
03 août 2024 à 09:35

Bonjour.
Bizarre, votre pro, il n'a pas le temps de passer 2 heures sur votre problème, mais il aura le temps de passer 2 jours pour tout remplacer...
Quand votre carte d'UE montre la LED rouge allumée et la jaune clignotant par salves de 11, que fait le voyant de gauche de votre UI?
Eventuellement, coupez le jus 2 mn et relancez une demande pour que les clignotements réapparaissent.
Bizarre, votre pro, il n'a pas le temps de passer 2 heures sur votre problème, mais il aura le temps de passer 2 jours pour tout remplacer...
Quand votre carte d'UE montre la LED rouge allumée et la jaune clignotant par salves de 11, que fait le voyant de gauche de votre UI?
Eventuellement, coupez le jus 2 mn et relancez une demande pour que les clignotements réapparaissent.
03 août 2024 à 09:26

Bonjour.
J'aurais dû préciser... Vos photos montrent la carte de commande, il y en a une autre avec des relais, un transfo etc... C'est cette autre qui est cruciale.
J'aurais dû préciser... Vos photos montrent la carte de commande, il y en a une autre avec des relais, un transfo etc... C'est cette autre qui est cruciale.
03 août 2024 à 08:42

Bonjour.
Une solution pas chère serait d'alimenter la clim après un transfo qui va élever la tension de 12 ou 24V, si du moins la valeur maximale de la tension est faible. Contrairement à ce que le profane imagine, inutile d'avoir un transfo de 1500W pour cela, un 200W fera le job.
Mais pour cela, il faut vos relevés, avec au moins 2 ou 3 valeurs nocturnes.
Une solution pas chère serait d'alimenter la clim après un transfo qui va élever la tension de 12 ou 24V, si du moins la valeur maximale de la tension est faible. Contrairement à ce que le profane imagine, inutile d'avoir un transfo de 1500W pour cela, un 200W fera le job.
Mais pour cela, il faut vos relevés, avec au moins 2 ou 3 valeurs nocturnes.
03 août 2024 à 08:39

Bonjour.
Vous pouvez envoyer des photos à "images.bricolage@gmail.com", le modérateur les insérera dans le topic.
Hélas s'il est impossible d'ouvrir la machine, je ne vois pas trop comment aller plus loin, sauf à utiliser votre solution de la réponse 13.
Vous pouvez envoyer des photos à "images.bricolage@gmail.com", le modérateur les insérera dans le topic.
Hélas s'il est impossible d'ouvrir la machine, je ne vois pas trop comment aller plus loin, sauf à utiliser votre solution de la réponse 13.
03 août 2024 à 08:34

Bonjour.
La grosse pièce grise est le transformateur secteur. Carte remontée mais éventuellement pendante, testez qu'au primaire vous avez bien 230VAC et quelque chose au secondaire sans doute 12VAC. Une photo de l'autre face aurait permis de vous guider plus précisément...
La grosse pièce grise est le transformateur secteur. Carte remontée mais éventuellement pendante, testez qu'au primaire vous avez bien 230VAC et quelque chose au secondaire sans doute 12VAC. Une photo de l'autre face aurait permis de vous guider plus précisément...
02 août 2024 à 14:39

Si le condensateur était en cause (c'est assez souvent le cas), le compresseur repartirait de lui-même après que la sécurité ait refroidi (1 à 3 mn). Ici ça ne semble pas être le cas.
Si l'affichage s'éteint, je verrais plutôt une faiblesse de l'alimentation basse tension (l'électronique de gestion de la bête marche en 5 et 12V, en général). Souvent un condensateur chimique est responsable du dysfonctionnement. Faites une photo de la carte, si possible recto verso, je vous dirai quoi faire.
Cu comme Cuivre. Pour moi, vos symptômes ne sont pas ceux d'un manque de gaz.
Si l'affichage s'éteint, je verrais plutôt une faiblesse de l'alimentation basse tension (l'électronique de gestion de la bête marche en 5 et 12V, en général). Souvent un condensateur chimique est responsable du dysfonctionnement. Faites une photo de la carte, si possible recto verso, je vous dirai quoi faire.
Cu comme Cuivre. Pour moi, vos symptômes ne sont pas ceux d'un manque de gaz.
02 août 2024 à 14:23

Bonjour.
S'il n'y avait plus de gaz, cela ferait des vacances au compresseur, quasiment plus d'effort à fournir, comme lorsqu'on veut gonfler une chambre à air de vélo qui a un gros trou non réparé. Donc aucune raison pour qu'il fasse un bruit spécial et s'arrête. Vos symptômes pourraient correspondre à un condensateur de compresseur défaillant, mais ce n'est qu'une hypothèse.
Quand la clim s'arrête, reprend-elle son fonctionnement d'elle-même au bout d'un certain temps, 5, 10, 20 minutes? Et du froid est-il produit durant les 2 ou 3 minutes avant l'arrêt?
De l'oxydation superficielle est courante sur les clims, surtout sur les tuyaux en extérieur. A priori pas un problème.
S'il n'y avait plus de gaz, cela ferait des vacances au compresseur, quasiment plus d'effort à fournir, comme lorsqu'on veut gonfler une chambre à air de vélo qui a un gros trou non réparé. Donc aucune raison pour qu'il fasse un bruit spécial et s'arrête. Vos symptômes pourraient correspondre à un condensateur de compresseur défaillant, mais ce n'est qu'une hypothèse.
Quand la clim s'arrête, reprend-elle son fonctionnement d'elle-même au bout d'un certain temps, 5, 10, 20 minutes? Et du froid est-il produit durant les 2 ou 3 minutes avant l'arrêt?
De l'oxydation superficielle est courante sur les clims, surtout sur les tuyaux en extérieur. A priori pas un problème.
02 août 2024 à 08:01

Bonjour.
Le fusible, c'est bien celui sous votre doigt en réponse 2 photo 3? Il y en a des lents (T) et des rapides (F), avez-vous mis un lent? Combien d'ampères (l'original et le nouveau?)
Mesurez à l'ohmmètre la résistances des enroulements du compresseur sur les 3 fils ; normalement, vous devez lire environ 3 et 4 ohms, et la somme (7 ohms) aux bornes du condensateur.
Le fusible, c'est bien celui sous votre doigt en réponse 2 photo 3? Il y en a des lents (T) et des rapides (F), avez-vous mis un lent? Combien d'ampères (l'original et le nouveau?)
Mesurez à l'ohmmètre la résistances des enroulements du compresseur sur les 3 fils ; normalement, vous devez lire environ 3 et 4 ohms, et la somme (7 ohms) aux bornes du condensateur.
02 août 2024 à 07:48

Bonjour.
Est-ce que ce mode froid "artificiel" perdure plusieurs heures, sans code erreur?
Est-ce que la nouvelle carte d'UI est en tous points comparable avec la précédente? En particulier au niveau de la référence, par ex une lettre de différence?
J'imagine mal 2 pannes simultanées, une dans l'UI, l'autre dans l'UE. Sur l'ancienne carte d'UI, essayez tout de même de trouver la source de l'odeur... olfactivement ou visuellement.
Est-ce que ce mode froid "artificiel" perdure plusieurs heures, sans code erreur?
Est-ce que la nouvelle carte d'UI est en tous points comparable avec la précédente? En particulier au niveau de la référence, par ex une lettre de différence?
J'imagine mal 2 pannes simultanées, une dans l'UI, l'autre dans l'UE. Sur l'ancienne carte d'UI, essayez tout de même de trouver la source de l'odeur... olfactivement ou visuellement.
02 août 2024 à 07:33

Bonjour.
Tout d'abord, il faut bien quantifier le problème. EDF/Enedis est censé donner 230V + ou - 10%, soit entre 207 et 253V. Normalement les clims fonctionnent toujours à 207V. A 200 voire 190 c'est beaucoup moins sûr.
Donc il faut que sur quelques jours vous mesuriez avec un multimètre réglé en 700VAC (alternatif) la tension sur une prise murale, en régime "normal" et durant ces baisses de tension. Une fois ceci établi, il faut éventuellement contacter Enedis pour une action de leur part si on est trop loin de la spécification. Parfois ils leur suffira d'alimenter votre domicile avec une autre phase (si vous êtes en monophasé). On a eu le cas sur ce forum où une telle intervention avait solutionné le problème. Si vous êtes chroniquement en tension faible, on peut éventuellement utiliser un transfo qui élèvera un peu la tension pour la clim, mais la logique voudrait de d'abord contacter Enedis... mais avec des relevés.
Pour vos autres questions, on ne peut y répondre sans au moins la marque et la référence des divers éléments (unités extérieure et intérieures), et le type d'installation (mono ou multisplit, gainable, air-eau...)
Tout d'abord, il faut bien quantifier le problème. EDF/Enedis est censé donner 230V + ou - 10%, soit entre 207 et 253V. Normalement les clims fonctionnent toujours à 207V. A 200 voire 190 c'est beaucoup moins sûr.
Donc il faut que sur quelques jours vous mesuriez avec un multimètre réglé en 700VAC (alternatif) la tension sur une prise murale, en régime "normal" et durant ces baisses de tension. Une fois ceci établi, il faut éventuellement contacter Enedis pour une action de leur part si on est trop loin de la spécification. Parfois ils leur suffira d'alimenter votre domicile avec une autre phase (si vous êtes en monophasé). On a eu le cas sur ce forum où une telle intervention avait solutionné le problème. Si vous êtes chroniquement en tension faible, on peut éventuellement utiliser un transfo qui élèvera un peu la tension pour la clim, mais la logique voudrait de d'abord contacter Enedis... mais avec des relevés.
Pour vos autres questions, on ne peut y répondre sans au moins la marque et la référence des divers éléments (unités extérieure et intérieures), et le type d'installation (mono ou multisplit, gainable, air-eau...)
01 août 2024 à 18:43

Faire du chaud au lieu du froid (ou l'inverse) semble pointer sur la V4V (vanne 4 voies) en sortie de compresseur. Sauf qu'en général l'état excité correspond au chaud. Autrement dit, si le câble était déconnecté, la machine ne saurait faire que du froid. A moins que sur cette machine le fonctionnement de la V4V soit inversé, mais je n'y crois pas trop.
Essayez de tapoter sur la V4V (cylindre en laiton avec 4 tuyaux y arrivant) au cas où son chariot interne serait bloqué en position chaud... Au préalable, mesurez la tension sur son bobinage, s'il y a 230VAC, alors l'UE lui demande d'être en position chaud ; en enlevant le connecteur (en fonctionnement), vous devriez alors entendre un gros pschiit et la machine passera en froid... jusqu'à l'arrivée potentielle d'un code erreur.
Essayez de tapoter sur la V4V (cylindre en laiton avec 4 tuyaux y arrivant) au cas où son chariot interne serait bloqué en position chaud... Au préalable, mesurez la tension sur son bobinage, s'il y a 230VAC, alors l'UE lui demande d'être en position chaud ; en enlevant le connecteur (en fonctionnement), vous devriez alors entendre un gros pschiit et la machine passera en froid... jusqu'à l'arrivée potentielle d'un code erreur.
01 août 2024 à 12:23

Bonjour.
Manip qui ne coûte rien : pendant 10 mn :
* enlevez les piles de la TC
* coupez le jus sur la machine.
Puis remettez les piles et rétablissez le courant. Du mieux?
Manip qui ne coûte rien : pendant 10 mn :
* enlevez les piles de la TC
* coupez le jus sur la machine.
Puis remettez les piles et rétablissez le courant. Du mieux?
01 août 2024 à 07:27

Aïe... Une machine doit toujours être installée de telle sorte qu'une maintenance soit possible... Proposez aux voisins du dessus de refaire leur balcon... :-))
Plus sérieusement, il n'y a pas la possibilité de baisser l'UE de 10cm, quitte à mettre un genre d'échafaudage pour la supporter temporairement? Une photo du site?
Les 2m : je ne pense pas que ce soit ça qui arrête le compresseur.
Plus sérieusement, il n'y a pas la possibilité de baisser l'UE de 10cm, quitte à mettre un genre d'échafaudage pour la supporter temporairement? Une photo du site?
Les 2m : je ne pense pas que ce soit ça qui arrête le compresseur.
31 juillet 2024 à 19:00

Bonjour.
Le klixon fait un petit bruit sec, un peu comme un relais, donc pas facile à entendre si la ventilo fait du vacarme. Mais le compresseur devrait s'entendre, tout de même, surtout un tout-ou-rien.
Vous aviez mesuré le condo du compresseur sur l'autre clim, faites le là aussi. Pour savoir s'il tourne de manière sûre, tâtez le tuyau qui mène à la V4V, il doit être très chaud en fonctionnement (75-90°). Vous pouvez aussi mesurer la tension qu'on lui applique. Si 0VAC, c'est l'UI qui lui coupe son relais.
Le klixon fait un petit bruit sec, un peu comme un relais, donc pas facile à entendre si la ventilo fait du vacarme. Mais le compresseur devrait s'entendre, tout de même, surtout un tout-ou-rien.
Vous aviez mesuré le condo du compresseur sur l'autre clim, faites le là aussi. Pour savoir s'il tourne de manière sûre, tâtez le tuyau qui mène à la V4V, il doit être très chaud en fonctionnement (75-90°). Vous pouvez aussi mesurer la tension qu'on lui applique. Si 0VAC, c'est l'UI qui lui coupe son relais.
31 juillet 2024 à 15:29

Le ventilo a-t-il un 2ème câble à 3 fils qui pourrait être un retour tachymétrique? Si oui, il se pourrait que l'ancien condo fasse tourner le ventilo un peu plus lentement et que la carte s'en aperçoive. Mais je n'y crois pas trop, car dans ce cas le compresseur démarrerait ou ne serait pas excité, mais en aucun cas il ne cyclerait comme il le faisait.
Pour savoir s'il y a la bonne quantité de gaz, il faut à priori le peser, travail réservé au pros, il faut être équipé.
Si la clim donne satisfaction, inutile de faire cette opération.
Pour savoir s'il y a la bonne quantité de gaz, il faut à priori le peser, travail réservé au pros, il faut être équipé.
Si la clim donne satisfaction, inutile de faire cette opération.
30 juillet 2024 à 17:53

LD304 x1 = UI 1 ne communique pas, normal si les câbles sont restés permutés ; x2, UI2 ; x4, UI4.
LD303 ON = pas de défaut.
Il est rarissime que 2 pannes sans lien surviennent en même temps. On verra bien si ça continue quand les 4 UI seront opérationnelles. Peut-être un câble oublié, celui du compresseur, par ex.
LD303 ON = pas de défaut.
Il est rarissime que 2 pannes sans lien surviennent en même temps. On verra bien si ça continue quand les 4 UI seront opérationnelles. Peut-être un câble oublié, celui du compresseur, par ex.
30 juillet 2024 à 17:39

Bonjour.
Les câbles fléchés : oui.
Comment réparer? Quels composants acheter et où? Tout est dans la 2997, comme je l'ai dit. Il faudra bien sûr extraire la carte pour travailler sur table ou l'emmener chez un électronicien.
Les câbles fléchés : oui.
Comment réparer? Quels composants acheter et où? Tout est dans la 2997, comme je l'ai dit. Il faudra bien sûr extraire la carte pour travailler sur table ou l'emmener chez un électronicien.
30 juillet 2024 à 12:39

Eh ben j'en pense que vous nous avez raconté n'importe quoi tout en haut : "lorsqu'elle est en mode climatisation, elle se coupe directement et fait sauter le disjoncteur." Donc (moi) je comprends que 10 fois sur 10 ça disjoncte instantanément. Or ce n'est pas le cas...
Essayez chez vous l'appareil normalement plusieurs heures. Si ça finit par disjoncter, alors essayez quand même sans fil de terre, mais attention de ne toucher aucune partie métallique de l'appareil. Si les disjonctions interviennent toujours, alors ce sera par courant prohibitif (voir quel courant autorisé sur la prise par le tableau électrique).
Au fait, dans le camping, quel est le courant max autorisé sur votre emplacement (ou la puissance)?. Et quelle est la puissance restituée de votre appareil (c'est souvent 3.5 kW)?
Si le problème est le courant prohibitif, la limite de l'emplacement camping et votre disjoncteur chez vous sont 2 paramètres clés. Donc attention aux conclusions trop hâtives.
Essayez chez vous l'appareil normalement plusieurs heures. Si ça finit par disjoncter, alors essayez quand même sans fil de terre, mais attention de ne toucher aucune partie métallique de l'appareil. Si les disjonctions interviennent toujours, alors ce sera par courant prohibitif (voir quel courant autorisé sur la prise par le tableau électrique).
Au fait, dans le camping, quel est le courant max autorisé sur votre emplacement (ou la puissance)?. Et quelle est la puissance restituée de votre appareil (c'est souvent 3.5 kW)?
Si le problème est le courant prohibitif, la limite de l'emplacement camping et votre disjoncteur chez vous sont 2 paramètres clés. Donc attention aux conclusions trop hâtives.
30 juillet 2024 à 12:33

Bonjour.
Ce n'est qu'une hypothèse, mais il se peut que le compresseur ait un défaut d'isolement, autrement dit que sa coque métallique soit en contact (éventuellement résistif) avec les enroulements du moteur. Dans ce cas, le disjoncteur différentiel saute parce que le secteur fuit à la terre. On peut truander en alimentant l'appareil avec une allonge à 2 fils, donc sans terre, et la clim "marchera". Si c'est bien le cas, alors les vendeurs ont utilisé ce subterfuge pour vous faire une démo convaincante. Attention, je répète, c'est juste une hypothèse.
En guise de manip, alimentez la clim en 2 fils, vous verrez bien s'il y a un changement. Mais attention, un tel fonctionnement est interdit pour des raisons de sécurité (électrocution possible dans certaines conditions).
Ce n'est qu'une hypothèse, mais il se peut que le compresseur ait un défaut d'isolement, autrement dit que sa coque métallique soit en contact (éventuellement résistif) avec les enroulements du moteur. Dans ce cas, le disjoncteur différentiel saute parce que le secteur fuit à la terre. On peut truander en alimentant l'appareil avec une allonge à 2 fils, donc sans terre, et la clim "marchera". Si c'est bien le cas, alors les vendeurs ont utilisé ce subterfuge pour vous faire une démo convaincante. Attention, je répète, c'est juste une hypothèse.
En guise de manip, alimentez la clim en 2 fils, vous verrez bien s'il y a un changement. Mais attention, un tel fonctionnement est interdit pour des raisons de sécurité (électrocution possible dans certaines conditions).
30 juillet 2024 à 07:39

Ben moi non plus je ne comprends pas... Ou alors une cosse faisait mal contact et le fait de l'avoir bougée a refait le contact, au moins temporairement. La simultanéité avec le changement du 1.5µF serait alors une coïncidence. En guise de manip, remettez l'ancien, vous verrez si la panne revient.
Je vous fais confiance quand vous dites que c'est le condo du ventilo. Dans pas mal d'appareils, un tel condo est utilisé pour faire une alim basse tension. 6LK sur cette machine, alors ça explique tout. A la limite, postez une photo de la carte pour en avoir le cœur net.
Je vous fais confiance quand vous dites que c'est le condo du ventilo. Dans pas mal d'appareils, un tel condo est utilisé pour faire une alim basse tension. 6LK sur cette machine, alors ça explique tout. A la limite, postez une photo de la carte pour en avoir le cœur net.
30 juillet 2024 à 07:22

Je suppose qu'en "test de diode" votre multimètre bippe. Confirmez en reliant les pointes, vous devez l'entendre.
Le fusible est donc mort (pas de bip). Sur le dos de la carte, on voit les pattes reliées. Sur la photo 14, ce sont :
8 - 7 - 6 - 5
1 - 2 - 3 - 4
Une pièce saine ne doit pas bipper entre 5 et 8. Testez bien tous les composants que je citais.
Le fusible est donc mort (pas de bip). Sur le dos de la carte, on voit les pattes reliées. Sur la photo 14, ce sont :
8 - 7 - 6 - 5
1 - 2 - 3 - 4
Une pièce saine ne doit pas bipper entre 5 et 8. Testez bien tous les composants que je citais.
29 juillet 2024 à 14:12

Le klixon semble fonctionner puisque c'est lui qui vous coupe l'excitation au bout de quelques secondes. Mais si vous y tenez, il est probablement dans la petite cloche plastique où arrivent les 3 fils du compresseur.
Si le klixon était assez résistif (1-2 ohms), il cramerait très vite ; s'il était un peu résistif (10 fois moins), le compresseur démarrerait, et la coupure interviendrait nettement plus tard. Combien de secondes durent les "humm"? Si une fraction de seconde, peut-être que le klixon est dégradé quand même...
Vos valeurs ne montrent pas de problème flagrant. Théoriquement, pour mesurer des valeurs faibles, il faut d'abord faire une mesure les pointes de touches réunies, puis retrancher cette valeur des mesures suivantes (c'est la résistance des câbles du multimètre, qui peuvent atteindre 1 ohm). Chez vous, je verrais bien vers 0.7.
Si le klixon était assez résistif (1-2 ohms), il cramerait très vite ; s'il était un peu résistif (10 fois moins), le compresseur démarrerait, et la coupure interviendrait nettement plus tard. Combien de secondes durent les "humm"? Si une fraction de seconde, peut-être que le klixon est dégradé quand même...
Vos valeurs ne montrent pas de problème flagrant. Théoriquement, pour mesurer des valeurs faibles, il faut d'abord faire une mesure les pointes de touches réunies, puis retrancher cette valeur des mesures suivantes (c'est la résistance des câbles du multimètre, qui peuvent atteindre 1 ohm). Chez vous, je verrais bien vers 0.7.
29 juillet 2024 à 14:05

Bonjour.
Si les LEDs s'allument et s'éteignent, elles le font probablement au rythme des montées et descentes des tensions continues présentes sur la carte. Quand un condo d'alim à découpage faiblit, il est courant qu'une alim fonctionne tant que le secteur est présent ; une fois disparu puis revenu, elle n'arrive plus à démarrer durablement et "relaxe" (succession de démarrages et d'arrêts). Je préconise donc le changement des condos comme ci-dessus.
"le petit élément de la carte en entrée". J'ai déjà vu des descriptions plus claires... :-(
Si les LEDs s'allument et s'éteignent, elles le font probablement au rythme des montées et descentes des tensions continues présentes sur la carte. Quand un condo d'alim à découpage faiblit, il est courant qu'une alim fonctionne tant que le secteur est présent ; une fois disparu puis revenu, elle n'arrive plus à démarrer durablement et "relaxe" (succession de démarrages et d'arrêts). Je préconise donc le changement des condos comme ci-dessus.
"le petit élément de la carte en entrée". J'ai déjà vu des descriptions plus claires... :-(
29 juillet 2024 à 13:17

Bonjour.
En complément, voici l'explication des 2 bruits : le "humm", qui doit durer quelques secondes, correspond à la vibration du moteur du compresseur, qui voudrait démarrer mais ne le peut pas. Dans ce cas, comme tout moteur de ce type (avec condensateur déphaseur), il consomme un courant prohibitif, et comme il y a en série avec le commun des enroulements un "klixon", qui coupe au delà d'un certain courant, c'est votre "clic". Quand il a suffisamment refroidi, le contact se rétablit et un autre "humm" apparaît. Etc...
Un compresseur tout ou rien ne démarre pas si le condensateur est trop diminué en capacité (ce n'est apparemment pas votre cas), si un enroulement est en court-circuit, ou s'il est bloqué/cassé... et dans ces 2 derniers cas c'est le changement de machine complète... Sur les 3 fils qui partent au compresseur, mesurez les 2 enroulements, environ 3 ou 4 ohms chacun ; aux bornes du condensateur, vous trouverez la somme des 2.
Un compresseur sain démarre quelle que soit la quantité de gaz présente. Ne perdez pas de temps à remplacer le petit condo, vous êtes hors sujet.
En complément, voici l'explication des 2 bruits : le "humm", qui doit durer quelques secondes, correspond à la vibration du moteur du compresseur, qui voudrait démarrer mais ne le peut pas. Dans ce cas, comme tout moteur de ce type (avec condensateur déphaseur), il consomme un courant prohibitif, et comme il y a en série avec le commun des enroulements un "klixon", qui coupe au delà d'un certain courant, c'est votre "clic". Quand il a suffisamment refroidi, le contact se rétablit et un autre "humm" apparaît. Etc...
Un compresseur tout ou rien ne démarre pas si le condensateur est trop diminué en capacité (ce n'est apparemment pas votre cas), si un enroulement est en court-circuit, ou s'il est bloqué/cassé... et dans ces 2 derniers cas c'est le changement de machine complète... Sur les 3 fils qui partent au compresseur, mesurez les 2 enroulements, environ 3 ou 4 ohms chacun ; aux bornes du condensateur, vous trouverez la somme des 2.
Un compresseur sain démarre quelle que soit la quantité de gaz présente. Ne perdez pas de temps à remplacer le petit condo, vous êtes hors sujet.
29 juillet 2024 à 07:33

Belle photo. Le régulateur est donc un OB2530, réf que je ne connaissais pas. Sur lui, il faudra s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit entre les pattes 5/6 (réunies intérieurement et sur le circuit imprimé) et les pattes 7/8 (idem).
Vous pouvez utiliser le mode "test de diode", qui en général donne un bip au dessous d'environ 20 ohms. Sinon oui, ohmmètre ; un CtCt se repère par une valeur de moins d'un ohm.
En test de diodes, cela permet de s'assurer de la santé des diodes, donne l'infini dans un sens et 500/700 (mV) dans l'autre.
Vous pouvez utiliser le mode "test de diode", qui en général donne un bip au dessous d'environ 20 ohms. Sinon oui, ohmmètre ; un CtCt se repère par une valeur de moins d'un ohm.
En test de diodes, cela permet de s'assurer de la santé des diodes, donne l'infini dans un sens et 500/700 (mV) dans l'autre.
28 juillet 2024 à 11:23

Bonjour.
J'ai déjà mentionné les composants en réponse 8. Pas besoin de les dessouder pour les mesurer. Le "7/8 pattes" est un donc 8 pattes, la photo initiale ne me permettait pas d'être sûr. Qu'est-il écrit dessus?
Vérifiez aussi que les 3 autres condos chimiques ne sont pas en court-circuit, ainsi que la diode D7.
J'ai déjà mentionné les composants en réponse 8. Pas besoin de les dessouder pour les mesurer. Le "7/8 pattes" est un donc 8 pattes, la photo initiale ne me permettait pas d'être sûr. Qu'est-il écrit dessus?
Vérifiez aussi que les 3 autres condos chimiques ne sont pas en court-circuit, ainsi que la diode D7.
28 juillet 2024 à 09:11

Bonjour.
... Eh ben... vous redescendez de l'échelle!... ;-)
N'écoutez pas ces abrutis. J'ai aidé au moins 30 internautes de ce forum avec des pannes similaires à la vôtre. Maintenant, si vous tenez absolument à signer un chèque de 500€, c'est votre choix.
Si cela peut vous aider dans votre décision, permutez les 2 câbles sur la grande carte, et vous verrez que vos 2 UI en panne marcheront à nouveau, mais que les 2 autres seront maintenant inopérantes.
... Eh ben... vous redescendez de l'échelle!... ;-)
N'écoutez pas ces abrutis. J'ai aidé au moins 30 internautes de ce forum avec des pannes similaires à la vôtre. Maintenant, si vous tenez absolument à signer un chèque de 500€, c'est votre choix.
Si cela peut vous aider dans votre décision, permutez les 2 câbles sur la grande carte, et vous verrez que vos 2 UI en panne marcheront à nouveau, mais que les 2 autres seront maintenant inopérantes.
28 juillet 2024 à 08:28

Je ne sais pas, je n'en ai jamais démontée. Mais c'est probable. Et bien sûr hors tension.
22 juillet 2024 à 22:37

Bonjour.
En froid, avec une seule UI en demande, l'UE envoie du liquide à celle en demande, et bloque le liquide pour l'autre, qui ne reçoit rien. S'il y a inversion des tuyaux, (ou inversion électrique, ça revient au même), celle en demande ne fera pas de froid, et l'autre aura son échangeur glacial, mais comme elle n'est pas censée ventiler, on ne s'en aperçoit pas...
En chaud, avec une seule UI en demande, l'UE envoie du gaz à celle en demande, et un peu de gaz pour l'autre. En cas d'inversion, vous aurez un chaud pas optimal dans celle en demande grâce au "débit de fuite". Et l'autre aura son échangeur très chaud, mais comme elle n'est pas censée ventiler, on ne s'en aperçoit pas...
En froid, avec une seule UI en demande, l'UE envoie du liquide à celle en demande, et bloque le liquide pour l'autre, qui ne reçoit rien. S'il y a inversion des tuyaux, (ou inversion électrique, ça revient au même), celle en demande ne fera pas de froid, et l'autre aura son échangeur glacial, mais comme elle n'est pas censée ventiler, on ne s'en aperçoit pas...
En chaud, avec une seule UI en demande, l'UE envoie du gaz à celle en demande, et un peu de gaz pour l'autre. En cas d'inversion, vous aurez un chaud pas optimal dans celle en demande grâce au "débit de fuite". Et l'autre aura son échangeur très chaud, mais comme elle n'est pas censée ventiler, on ne s'en aperçoit pas...
22 juillet 2024 à 19:01

La carte est cachée... Suivre les câbles.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 juillet 2024 à 18:31

Bonjour.
Quand vous remettez le secteur après l'avoir coupé 2 mn, est-ce que les volets font un va et vient? Si "non", alors l'alim basse tension de l'UI est en rade... Carte à changer ou à réparer.
Parfois il y a des points de test 12V et 5V. Voyez si les basses tensions (continues) sont présentes.
Quand vous remettez le secteur après l'avoir coupé 2 mn, est-ce que les volets font un va et vient? Si "non", alors l'alim basse tension de l'UI est en rade... Carte à changer ou à réparer.
Parfois il y a des points de test 12V et 5V. Voyez si les basses tensions (continues) sont présentes.
22 juillet 2024 à 13:45

Faut pas baisser les bras comme ça. Il suffit de remplacer les 2 pièces (2x 8€), quitte à amener la carte et les régulateurs neufs chez un dépanneur télé ou autre. Sinon, vous en aurez pour 500€...
22 juillet 2024 à 13:36

Bonjour.
"Et vous n'aurez pas de tuyau chaud en sortie du groupe extérieur en demandant du froid à l'intérieur."
Vous m'avez lu trop vite. J'avais écrit "Le compresseur tourne-t-il? S'il tourne sans que son tuyau de sortie ne chauffe..." Donc le tuyau de sortie DU COMPRESSEUR, en haut du compresseur, qui sera toujours chaud quel que soit le mode. Donc pas les tuyaux de sortie du groupe. :-)
"Et vous n'aurez pas de tuyau chaud en sortie du groupe extérieur en demandant du froid à l'intérieur."
Vous m'avez lu trop vite. J'avais écrit "Le compresseur tourne-t-il? S'il tourne sans que son tuyau de sortie ne chauffe..." Donc le tuyau de sortie DU COMPRESSEUR, en haut du compresseur, qui sera toujours chaud quel que soit le mode. Donc pas les tuyaux de sortie du groupe. :-)
22 juillet 2024 à 04:52

Bonjour.
"je me suis servi du Mano afin de vérifier que le circuit est bien rempli, RAS de ce côté là.". Test invalide!!
Un mano peut fort bien indiquer une pression de quelques bars alors qu'il n'y a quasiment plus de gaz, il suffit qu'il reste en quelques cm3 à l'état liquide. Tout comme dans une cocotte minute qui fait pschitt, elle le fera que la cocotte soit quasiment pleine d'eau ou qu'il en reste une cuiller à café.
Le compresseur tourne-t-il? S'il tourne sans que son tuyau de sortie ne chauffe, alors soit le compresseur est cassé (le moteur tourne mais n'entraîne plus la partie "pompe"), soit il y a tellement peu de gaz qu'il devient impossible d'en sortir suffisamment pour chauffer le tuyau.
"je me suis servi du Mano afin de vérifier que le circuit est bien rempli, RAS de ce côté là.". Test invalide!!
Un mano peut fort bien indiquer une pression de quelques bars alors qu'il n'y a quasiment plus de gaz, il suffit qu'il reste en quelques cm3 à l'état liquide. Tout comme dans une cocotte minute qui fait pschitt, elle le fera que la cocotte soit quasiment pleine d'eau ou qu'il en reste une cuiller à café.
Le compresseur tourne-t-il? S'il tourne sans que son tuyau de sortie ne chauffe, alors soit le compresseur est cassé (le moteur tourne mais n'entraîne plus la partie "pompe"), soit il y a tellement peu de gaz qu'il devient impossible d'en sortir suffisamment pour chauffer le tuyau.
21 juillet 2024 à 17:40

Goude!
Je dois avouer mon peu d'expérience avec les consoles à 2 volets. En revanche, il y a à priori un contacteur de fin de course, peut-être qu'il est encrassé et fait mal contact. Car en soi un moteur de volet est un exécutant pur, il ne dit rien de ce qu'il a fait, il répond à des stimuli par une rotation ; c'est le fin de course qui va dire si le boulot a été fait... Il arrive sur la carte en CN8 (2 fils).
Je dois avouer mon peu d'expérience avec les consoles à 2 volets. En revanche, il y a à priori un contacteur de fin de course, peut-être qu'il est encrassé et fait mal contact. Car en soi un moteur de volet est un exécutant pur, il ne dit rien de ce qu'il a fait, il répond à des stimuli par une rotation ; c'est le fin de course qui va dire si le boulot a été fait... Il arrive sur la carte en CN8 (2 fils).
21 juillet 2024 à 15:44

Alors c'est pas Casto, mais en question 2997 y'a tout c'qui faut... pour vous dépanner. Vous verrez en fin de question qu'il ne serait pas mal de changer les 2 régulateurs et pas seulement celui qui est HS.
Sur la grande carte, vous avez 2 câbles qui arrivent en CN 34 et 36. Sur 34, vous lirez du 12V et du 35V, sur 36... rien. Une petite carte auxiliaire est en panne.
Sur la grande carte, vous avez 2 câbles qui arrivent en CN 34 et 36. Sur 34, vous lirez du 12V et du 35V, sur 36... rien. Une petite carte auxiliaire est en panne.
21 juillet 2024 à 15:31

Bonjour.
Certaines marques permettent de faire cela, pour la vôtre, je ne sais pas. Sinon il y a la méthode McGyver : vous mettez un scotch opaque (éventuellement percé d'un petit trou) sur la LED infra-rouge de la TC pour diminuer sa puissance d'émission. Il faudra alors être à proximité de l'unité intérieure que vous voulez commander, l'autre recevra trop peu de signal pour réagir. Vous pouvez aussi mettre le scotch sur l'UI, la contrainte sera la même (proximité).
Certaines marques permettent de faire cela, pour la vôtre, je ne sais pas. Sinon il y a la méthode McGyver : vous mettez un scotch opaque (éventuellement percé d'un petit trou) sur la LED infra-rouge de la TC pour diminuer sa puissance d'émission. Il faudra alors être à proximité de l'unité intérieure que vous voulez commander, l'autre recevra trop peu de signal pour réagir. Vous pouvez aussi mettre le scotch sur l'UI, la contrainte sera la même (proximité).
21 juillet 2024 à 09:27

Bonjour.
Avez-vous une VMC? Si oui, alors la petite aspiration d'air extérieur par le tuyau sera empêchée par l'eau dans le U. Autrement, quand le tuyau est au sol, le petit flux d'air permettrait une sorte de "bouillonnement" à la sortie de l'UI permettant l'écoulement. Essayez sans VMC.
Avez-vous une VMC? Si oui, alors la petite aspiration d'air extérieur par le tuyau sera empêchée par l'eau dans le U. Autrement, quand le tuyau est au sol, le petit flux d'air permettrait une sorte de "bouillonnement" à la sortie de l'UI permettant l'écoulement. Essayez sans VMC.
21 juillet 2024 à 09:17

Bonjour.
Sur le bornier de l'UE, vous avez 4 paires de fils qui partent vers les UI. Vous devez normalement lire 35V continus sur chaque paire. Je parie que ce n'est pas le cas pour les 2 UI HS... Confirmez.
La photo montre la carte "main", elle est hors de cause.
Sur le bornier de l'UE, vous avez 4 paires de fils qui partent vers les UI. Vous devez normalement lire 35V continus sur chaque paire. Je parie que ce n'est pas le cas pour les 2 UI HS... Confirmez.
La photo montre la carte "main", elle est hors de cause.
20 juillet 2024 à 18:22

Confirmation d'un manque de gaz. Le gaz arrive plus froid mais en très petite quantité, et dès qu'il a parcouru quelques cm dans l'UI, la ventilation lui arrache ses quelques frigories et le reste de l'échangeur ne refroidit plus l'air en sortie. Il se pourrait que l'air soit un peu plus froid à droite de l'échangeur, faites le test.
En revanche, dans l'UE, le gaz en sortie du compresseur doit être brûlant (tuyau au dessus du compresseur).
En revanche, dans l'UE, le gaz en sortie du compresseur doit être brûlant (tuyau au dessus du compresseur).
20 juillet 2024 à 18:15