Forum Isolation

Le compresseur est une sorte de gros cylindre vertical. Sa sortie est normalement au centre de son couvercle supérieur, comme illustré ci-dessous. Il faut peut-être enlever du calorifugeage pour le voir. Ne pas confondre avec la bouteille latérale, qui reçoit le gaz à basse pression.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
compresseur et bouteille

12 février 2025 à 16:58
forum consulter ce sujet Panne PAC Hitachi RAF et RAC-50XF8 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne suis pas expert en chambres froides, mais je vais juste apporter quelques données numériques. Vous voulez refroidir de 30° 200kg d'eau (les yaourts, mais aussi les étagères, les parois, le panneau, les ventilateurs...) en 1 heure. Pour ce calcul, les données sont :
* 200 kg = 200000 grammes d'eau
* il faut 4.18 joules pour élever 1 gramme d'eau de 1°
* 1 kWh correspond à 3600000 joules (1000 joules pendant 3600s)

La transition 45--15 demande donc 200000 x 4.18 x 30 = 25080000 joules soit 6.96 kWh.

Vous n'aurez pas 7 kW de puissance frigo avec seulement 1500W électrique, je dirais pas loin du double.

Pour moi, si vous voulez une chute de température rapide après l'étuvage, il faut ouvrir l'étuve en grand pour l'amener à la température ambiante autour d'elle, et seulement après fermer l'étuve et activer le groupe frigo. Comme pour une voiture au soleil où il fait 60° à l'intérieur, on ouvre toutes les portes 5 mn avant de mettre la clim.

Vous n'avez pas dit la température autour de l'étuve, c'est une donnée importante.
12 février 2025 à 14:23
forum consulter ce sujet Création groupe froid pour étuve réfrigérée sur le forum Climatisation

Publicité

Essayez ça. Pages 126 et suivantes.

http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTXA/2018/RXA-A2V1B/RXA-A2V1B_SM_ESIE18-03%20_EN.pdf
12 février 2025 à 11:11
forum consulter ce sujet Clim Daikin R32 bruit splits series sur le forum Climatisation

Bonjour.

2 x timer indiquent que vous avez démarré l'UE en mode test, donc c'est normal. Accessoirement, cela prouve qu'il y a communication entre UI et UE... Je rappelle que le mode test utilise autoritairement le mode froid.

Quand je disais "le tuyau qui sort du compresseur", je parlais de la pièce, pas de l'UE. Une sortie de compresseur ne peut pas geler, elle est forcément chaude. L'échangeur de l'UE a certainement dû chauffer un peu. Le test montre que le compresseur tourne, sinon impossible d'avoir du gel en sortie d'UE en mode froid. Donc cette machine n'est pas loin d'un fonctionnement normal. Un manque de gaz pourrait être la raison de la panne. Votre intervenant a probablement vraiment vu 8 clignotements (donc déficit de gaz possible), et plus tard les 8 sont devenus 9 pour une raison à élucider. Je donne des pistes plus haut.
12 février 2025 à 10:19
forum consulter ce sujet Panne PAC Hitachi RAF et RAC-50XF8 sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai l'impression de ne pas avoir été assez clair. Ce fonctionnement est NORMAL. Pour vous, il suffit de ne pas mettre le mode fan, c'est tout. Votre installateur n'y pourra rien, sauf à être plus persuasif que moi. :-)
12 février 2025 à 09:50
forum consulter ce sujet Unité intérieure en mode FAN diffuse de la chaleur sur le forum Climatisation

Je maintiens.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
manual clim Fuji

11 février 2025 à 19:43
forum consulter ce sujet Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus sur le forum Climatisation

En général, il y a des instructions de démontage dans les "service manuals" de clims. Cherchez celui de la vôtre avec sa référence exacte (que vous n'avez pas donnée). Mais avec Daikin, on peut avoir des surprises... ils sont assez avares de renseignements.
11 février 2025 à 18:01
forum consulter ce sujet Clim Daikin R32 bruit splits series sur le forum Climatisation

Eh bien je pense qu'on tient le bon bout. Reste à savoir si le gaz est en quantité normale ou s'il n'en reste plus ou quasiment plus. Pour cela, faites fonctionner 15 mn, et voyez si la quantité de chaleur fournie après 10 mn est conforme à ce qu'elle produisait avant la panne. En particulier les retours liquides en provenance des UI doivent monter à 30° au moins. S'ils restent froids, c'est que la quantité de gaz chaud est tellement faible que toute la chaleur se perd dans les gros tuyaux et les débuts d'UI.

Si la quantité de chaleur est conforme, il faut faire changer le pressostat. Si non conforme, il faut trouver la fuite et remettre du gaz. Je ne pense pas qu'on puisse fonctionner sans le pressostat, c'est une pièce de sécurité qui va empêcher une casse dans certains cas.
11 février 2025 à 17:38
forum consulter ce sujet Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus sur le forum Climatisation

La question de PL était (néanmoins) pertinente : le compresseur tourne-t-il?

Sur la carte vous avez des points de tests pour le 12V et le 5V. Qu'y mesurez-vous?

Les traces noires sont dues à des déplacements de poussières autour de composants qui chauffent, ce n'est pas à proprement parler un défaut.
11 février 2025 à 13:13
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Résultats qui me surprennent. Du coup j'ai fouillé dans mes docs et en ai trouvé une autre qui donne des indications complètement différentes. Alors il est vrai que ma 1ère doc associait votre UE avec un autre type d'UI, alors que la 2ème associait votre UE avec vos UI, donc il vaut mieux se fier à celle-ci.

Qui donne donc comme diag : le pressostat. Et cerise sur le gâteau, elle confirme que sur la carte UE, 8 clignotements incriminent effectivement le pressostat!!...

Donc soit cette pièce est défectueuse, soit elle ne l'est pas et vous avez perdu tout ou partie de votre gaz... ce qui vous condamne à faire appel à un pro, car changer le pressostat oblige à enlever le gaz s'il en reste, et s'il n'y en a plus, il faut chercher la fuite avant d'en remettre.

Le pressostat ("pressure switch") arrive en CN37. Enlevez et remettez 5 fois le câble, peut-être un problème de contact... Voyez quelle est sa résistance, soit 0 ohm soit l'infini. Si 0 ohm, laissez le câble débranché, si l'infini, court-circuitez l'arrivée sur la carte ; mettez ensuite sous tension et faites une demande. Si la clim démarre, voyez si les sorties de l'UE chauffent (gros tuyaux). Si "non", arrêtez tout et appelez le pro.
11 février 2025 à 13:04
forum consulter ce sujet Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus sur le forum Climatisation

PL!!!

J'ai 3 clims au R410A, et aucune n'est inverter. Faut pas tout mélanger. J'ai regardé la doc de cette Toshiba, il n'y a aucune électronique dans l'UE.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
climatiseur Toshiba tor

11 février 2025 à 09:55
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez donc une clim Tout-ou-Rien, sans électronique dans l'UE. Les 2 condos sont bons. En revanche le relais RY03 dans l'UI est probablement charbonné. Surtout si vous ne mesurez aucune tension entre les fils rouge et noir qui mènent au ventilo dans l'UE (test à faire).
11 février 2025 à 01:10
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3 sur le forum Climatisation

Il est anormal que l'UI ventile pendant un dégivrage. Pendant cette phase, l'échangeur de l'UI peut descendre à -10° voire au delà, et les gens hurleraient si la ventilation fonctionnait. En revanche, en fin de dégivrage, lors de la remontée de la température de l'UI, celle-ci peut commencer à ventiler alors que l'échangeur n'est pas vraiment revenu à une température très chaude. Etes-vous sûr qu'il n'y a pas d'arrêt de ventilation durant les dégivrages?

D'autre part, le givre n'apparaît pas à 0°, mais plus haut, entre +2 et +5 suivant les appareils, donc même avec des hivers doux, vous ne pouvez guère y échapper. Surtout que votre "nom" semble vous localiser dans les Yvelines, qui n'est quand même pas l'Hérault ou le Var.

On compte en général 20g au mètre supplémentaire, donc dans votre cas il manquerait 40 ou 60g de fluide sur une masse totale de 800 voire 1000g. Peu de chance que cela empêche le fonctionnement sous 0°.

Combien de couches d'ailettes a votre échangeur d'UE? Perso j'ai une clim qui a 2 couches pour 2.7 kW annoncés, et 2 autres qui n'ont qu'une couche pour 3.5 kW. Celui à 2 couches givre à +2, voire +1, les autres à +5. Ces 2 là sont des bas de gamme, mais ils dégivrent sans problème à -10.

Il faudrait que sur une journée un peu froide vous surveilliez votre UE et les dégivrages éventuels. Entre autres, le ventilo de l'UE doit s'arrêter aussi (comme celui de l'UI). Présence de givre ou pas quand ils commencent?
11 février 2025 à 00:39
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible pas performante en mode chauffage sur le forum Climatisation

Les thermistances à cet endroit font en général vers les 10 à 20 kOhms, donc mettez en calibre 20 kOhms, ou 200 kOhms si"1" est affiché (dépassement). A priori, les 4 sondes doivent avoir la même valeur. Elles arrivent sur le connecteur CN39. Fils 1/2 - 3/4 - 5/6 - 7/8. A mesurer courant coupé et câble enlevé. Si toutes identiques, rebranchez le câble, mettez sous tension et mesurez les tensions sur chaque couple. Pareil, elles doivent être identiques.
10 février 2025 à 17:32
forum consulter ce sujet Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus sur le forum Climatisation

Le bouquin vous renseignera pages 30 et suivantes

https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_MSZ-AP15-20_Service_Manual_Eng.pdf
10 février 2025 à 10:57
forum consulter ce sujet Accès partie inférieure splits Mitsubishi Mural Compact sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour le même prix, vous auriez pu mettre les références complètes. Quantité de modèles ont LM vers la fin, mais il y a encore des caractères après, qui font la différence.

Bref, sur une AOY24LMAm² , vos clignotements correspondent à une sonde de l'UE, fixée sur un des tuyaux de cuivre qui partent vers les UI. Comparez les valeurs des sondes soeurs, puisque c'est un bisplit.
10 février 2025 à 10:16
forum consulter ce sujet Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Cherchez le "service manual" de votre modèle. En général la procédure de démontage est indiquée en fin de doc. Comme vous n'avez pas mis la référence (MSZxxxxxx), on ne peut le faire à votre place.
10 février 2025 à 10:04
forum consulter ce sujet Accès partie inférieure splits Mitsubishi Mural Compact sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je suppose que vous avez changé le moteur du ventilateur de l'UI, pas de l'UE, sinon c'était une erreur.

Le moteur de l'UI est un haute tension DC. Quand ce type de moteur claque dans sa partie HT, un fusible grille souvent dans la foulée, comme le dit Clim76. En espérant que le claquage du moteur n'ait pas détruit d'autres composants de la carte, comme le dit AAC. Un défaut C1 indique une non communication UI/UE, souvent parce qu'une alim basse tension est HS (UI ou UE).

J'espère aussi que vous avez mis le moteur neuf hors tension, sinon gros risque de LE claquer lui aussi.
10 février 2025 à 10:01
forum consulter ce sujet Code erreur C01 clim Daikin FBQ60 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il y a 2 tests possibles sur les phases appliquées au compresseur quand il tourne. En DC, par rapport au 0V (soit patte(s) "N"), il faut lire environ 160V, la moitié de la HT. En AC, entre 2 phases, une tension qui peut varier suivant la charge du compresseur, au moins 100VAC, mais ces tensions sont très complexes, un voltmètre numérique pourrait être très perturbé par leur nature. Le mieux est de les mesurer avec un appareil à aiguille, à l'ancienne.
10 février 2025 à 09:34
forum consulter ce sujet Panne PAC Hitachi RAF et RAC-50XF8 sur le forum Climatisation

Oui, laissez tourner au moins 6-7 minutes. Certaines machines ne démarrent pas le compresseur moins de 3 mn après un rétablissement du secteur.

On a eu le cas de sondes d'UI défaillantes qui empêchaient le démarrage de l'UE. Donc peut-être voir ce point.
09 février 2025 à 16:38
forum consulter ce sujet Panne PAC Hitachi RAF et RAC-50XF8 sur le forum Climatisation

"et le mode chauffage a fonctionné pendant 5 minutes..." Et ça s'est terminé par une disjonction ou vous avez arrêté l'essai de vous même?

On a eu sur ce forum pas mal de cas où l'électrovanne qui dose la quantité de gaz vers l'UI présentait une fuite entre un de ses 4 enroulements et la ferraille, elle même en contact avec les tuyaux et la terre. Piste à explorer si récidive.
09 février 2025 à 15:26
forum consulter ce sujet Problème court-circuit climatiseur Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

"J'ai réussi à l'allumer, elle s'est allumée toute seule après quelques heures". Pour chacune des parties de la phrase, vous parlez de la TC ou de l'appareil? Donc 2 réponses de votre part.

Idéalement, c-à-d sans panne, quand vous appuyez sur M/A, est-ce que l'affichage de la TC est modifié par cet appui? Et maintenant est-ce le cas sur les 3?
09 février 2025 à 10:16
forum consulter ce sujet Problème télécommande climatiseur Technibel SCDF sur le forum Climatisation

Avec la photo...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clim Daikin erreur UA

09 février 2025 à 02:07
forum consulter ce sujet Suite à foudre erreur AU split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai une doc Daikin qui dit autre chose pour le UA. Tout dépend du type d'installation, et dans votre cas je pense qu'on est dans du RA (residential quelque chose).

Dyslexie... Quand vous dites "1→5 = 18,6 Vcc", ne serait-ce pas plutôt "4→5 = 18,6 Vcc" Oui, 310V c'est 220 redressé et filtré par une capa réservoir. Si vous suivez les pistes entre le pont redresseur et les fils 1 et 4, vous allez sans doute voir qu'il y a bien connexion.

Et oui, l'UI commande la mise en marche de l'UE. Et apparemment, ça ne se fait plus chez vous.

Je pense qu'il est temps de vous pencher sur l'UE, et en particulier de voir si l'alimentation basse tension fonctionne. Dites ce qui est écrit sur le 7 pattes qui commande le transfo (IC200).
09 février 2025 à 02:06
forum consulter ce sujet Suite à foudre erreur AU split Daikin sur le forum Climatisation

OK, belles photos. Vous avez un certain nombre de points de test, il serait bien de vérifier que toutes les tensions continues sont correctes. 35V, SPM17V, 12V, 5V. Pour chaque, bien utiliser le 0V dédié. "0V" est pour le 5V et le 12V. Supposez que le 17V du SPM (power module) soit HS, le compresseur ne pourrait pas tourner. Ces tests se font carte remontée et tout branché.

Vérifiez que ZD901 et 902 se comportent bien comme des diodes, et que le petit transfo L801 a bien ses enroulements non coupés. Tests à faire avant le remontage. (mode test de diodes pour les diodes, mode ohmmètre pour L801).

Chez certaines marques, le ventilo démarre avant le compresseur. peut-être attendre un peu avant d'arrêter la machine en mode test. Rappel, un problème de comm peut aussi être dû à l'UI.
09 février 2025 à 01:23
forum consulter ce sujet Panne PAC Hitachi RAF et RAC-50XF8 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour le point 2, la turbine est une sorte de rouleau qui tourne dans un espace assez restreint. Si l'axe n'est pas tout à fait bien centré, le rouleau frotte légèrement. En "tordant" un peu l'UI, vous pouvez parfois arrêter le bruit. Sinon, il faut ouvrir l'UI est bouger un peu le moteur.

Pour le point 1, peut-être un "muffler"?...
08 février 2025 à 19:46
forum consulter ce sujet Clim Daikin R32 bruit splits series sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour des raisons techniques, le constructeur est obligé de laisser un "débit de fuite" sur les UI qui ne sont pas en service, l'électrovanne est ouverte à 10%, en général. Du coup, si vous mettez la ventilation, vous récupérez de l'air chaud, mais à priori moins chaud que si l'UI était en demande.

Normalement ça ne se produit pas en froid, dans ce cas l'électrovanne est complètement fermée.
08 février 2025 à 19:40
forum consulter ce sujet Unité intérieure en mode FAN diffuse de la chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre console s'allume, donc elle reçoit du 35V. Ce 35V est issu de l'alimentation basse tension, qui est gérée par IC901, un STRF6523. Il est classique que ce composant chauffe au point de brunir le circuit imprimé. Quant à ZD901, elle sert de charge minimum sur le 35V, donc ces 2 pistes sont hélas à écarter.

Pour finir d'ajouter une photo, il faut cliquer "ajouter photo" pour valider l'ajout, peut-être avez-vous oublié cette étape.
08 février 2025 à 17:19
forum consulter ce sujet Panne PAC Hitachi RAF et RAC-50XF8 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quand vous tentez une remise sous tension, le disjoncteur tombe en un quart de seconde, ou quelques secondes plus tard, ou lors d'une demande de chaud?

Le diag dépendra du type de disjonction qui intervient : différentielle ou par surintensité. Au tableau électrique, si vous débranchez le fil de terre et que ça ne disjoncte plus, alors vous avez une fuite à la terre "simple". Une fois cet essai fait, remettez le fil de terre, il ne faut jamais faire marcher la clim sans.

Si le disjoncteur tombe toujours, alors c'est une surintensité due à un composant claqué, par exemple le pont de diodes principal, une varistance... On verra d'autres hypothèses suivant vos résultats. Profitez-en pour faire une photo de la carte. Ou des cartes.
08 février 2025 à 16:52
forum consulter ce sujet Problème court-circuit climatiseur Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ajouterai que la réparation de ce genre de câbles ne présente pas de difficulté spéciale dans la mesure où les terminaisons de câbles sont probablement intactes. N'importe quel électronicien (voire électricien) pourra vous faire cela sans problème. Une photo des blessés?
08 février 2025 à 09:44
forum consulter ce sujet Remplacement câbles Dakin 5MXS90E7V3B sur le forum Climatisation

Bonjour.

En question 9317, vous écriviez : "Cet appareil a parfaitement fonctionné la 1ère année, aussi bien en chaud qu'en froid." Donc l'hypothèse complément de gaz ne tient pas, sinon le chaud n'aurait jamais marché correctement.

D'autre part, toujours en 9317, vous avez signalé début 2024 une prise en glace massive de l'UE, donc on dirait bien qu'il y avait déjà un souci dans la régulation au sens général. Il faudrait observer ce qui se passe lors d'un dégivrage : début de fonte du givre... ou rien du tout.
07 février 2025 à 10:22
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible pas performante en mode chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avec un appareil photo, filmez la LED infrarouge quand vous appuyez sur une touche (en particulier la M/A). Si vous voyez une lueur violette c'est que la TC fonctionne, et que le problème est sur le récepteur. Car le point commun des 3 TC... c'est quand même l'appareil commandé...
07 février 2025 à 10:00
forum consulter ce sujet Problème télécommande climatiseur Technibel SCDF sur le forum Climatisation

Bonjour. Vous n'avez pas fait les mesures en post 19?

Mettez en ohmmètre le fil noir sur 4. Puis le rouge sur 1 et 5 successivement. Sur un bon, vous devez lire l'infini sur 1 et une valeur assez forte sur 5. Pour le tachymètre, post 19.
07 février 2025 à 09:52
forum consulter ce sujet Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Pourquoi pas, mais pas les 3, uniquement ceux avec un X. L'autre est pour la vanne 4 voies, il est beaucoup moins sollicité.
07 février 2025 à 09:45
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'était une des possibilités évoquées par Daikin, réponse 54. La partie de la carte qui gère la communication serait HS, pourquoi pas, et ce même si 90% de la carte fonctionnent.
06 février 2025 à 11:31
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Le forum regorge de clims dont le ventilo à HT continue a claqué. C'est indépendant du compresseur ou du gaz. Je me souviens du cas d'une grosse clim avec 2 ventilos extérieurs dont 1 HS : le réparateur prévoyait 2200€ pour changer la carte et les 2 moteurs...

Ce type de moteur est efficace énergétiquement parlant, et silencieux (il y en a très souvent dans les UI), mais pour ce qui est de la fiabilité, c'est pas glorieux.
06 février 2025 à 11:23
forum consulter ce sujet Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Ben oui, ou alors il faut la réparer... Mais comme je le dis souvent, avec du Daikin qui ne donne pas les schémas au niveau composants, ça ne va pas être un long fleuve tranquille...

Ce que vous pouvez faire, et qui ne mange pas de pain, c'est faire quelques mesures sur le connecteur du ventilo. Il a 7 positions dont 2 et 3 sont inoccupées. La 4 est le 0V, la 1 le 330V, et la 5 le 15V. Mesurez déjà ces 2 tensions machine sous tension et à l'arrêt. Si c'est bon, et uniquement si c'est bon, faites tourner à la main l'hélice et voyez ce que donnent 6 et 7 par rapport à 4. Sur l'une des deux, vous devez avoir des alternances haut / bas, c'est l'info vitesse, des impulsions dont la fréquence reflètent la vitesse en temps normal.

Si vous n'avez pas de 15V, c'est que la mort du ventilo a créé des dommages sur la ligne 15V. Tout cela sous réserves vu que je n'ai pas de schémas. Il faudra alors trouver ce qui a tué le 15V.
06 février 2025 à 10:40
forum consulter ce sujet Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez raison, si ça bippe, l'alim fonctionne. En ce moment, je traite plusieurs cas Daikin en //, et il m'arrive de me mélanger les pinceaux. Et d'après vos observations, on envoie bien la HT DC sur S102, comme c'est indiqué par le schéma... sauf qu'en principe on n'envoie pas de HT avec des fils aussi fins. D'un autre côté, si les positions 2 et 3 sont vides, la HT n'a pas de voisin...

Pour aiguiller un peu plus les recherches, la télécommande fournit des codes erreur, sauf que le AU dont vous parlez n'a pas l'air connu chez Daikin. Ce ne serait pas plutôt UA? Ou autre chose?

Au début, vous dites "Sur l’UI sur le module A2P (pcb power) d’après le schéma le secteur devrait être appliqué sur le redresseur VR1 → en sortie je mesure 0V (module HS ?)". C'est contredit par vos dernières mesures ou je n'ai pas tout compris?

Les primaires d'alims à découpage sont toujours reliés au secteur via un pont de diodes, donc il est normal de trouver 120 avec la terre. Pour la partie puissance (compresseur...) c'est pareil.

La communication UE/UI se fait très souvent par des optos, cela évite de cramer des composants si on inverse phase et neutre, car la comm se fait par référence à la phase ou au neutre. Juste des data binaires, pas des fréquences comme avec les CPL.
06 février 2025 à 01:10
forum consulter ce sujet Suite à foudre erreur AU split Daikin sur le forum Climatisation

Oui on abandonne, car la surchauffe sera expliquée par la non-ventilation. Cela dit, les 3 mesures prennent 30 secondes, ce n'est pas l'amer à boire, comme disent ceux qui n'aiment pas la Suze.

Si le ventilo ne repart pas, peu de chances que ce soit lui stricto sensu, peut-être le condensateur à gauche sur "ma" photo, mais il y a 8 chances sur 10 que ce soit un relais. Pas mal de cas sur ce forum.

Un relais HS peut aussi se réparer, il faut l'ouvrir et passer les contacts au papier de verre très fin. Mais bon, faut connaître, et oser.
06 février 2025 à 00:07
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Alors ce moteur est un haute tension continue. Il contient une carte électronique à laquelle il faut fournir du 330VDC et du 15VDC. Le 15V c'est pour la régulation et la génération de l'info vitesse, le 330V c'est pour la partie puissance. Quand la partie 330V claque, elle crée très souvent des dommages sur la partie 15V, qui hélas va servir de "relais" pour en créer sur la carte. Supposez que l'info vitesse (impulsions de 5V) envoie soudainement du 100V voire plus, eh bien bonjour pour avoir ensuite une info vitesse... et la carte, ne voyant plus de vitesse, va vous dire "fan lock"...

En mettant un moteur neuf, qui lui va vouloir donner une bonne info vitesse... ben vous aurez quand même fan lock.

J’ESPÈRE que vous avez essayé vos divers moteurs avec la clim coupée depuis au moins 5 mn entre chaque essai, sinon vous claquez quasi à coup sûr le moteur même neuf... Il ne faut jamais brancher ou débrancher un moteur de cette techno avec la machine sous tension.
05 février 2025 à 19:34
forum consulter ce sujet Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Oublié la photo...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
daikin relais v

05 février 2025 à 19:15
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Au général ou au petit disjoncteur dont votre clim est censée dépendre. MAIS...

Le courant d'air du ventilo est censé refroidir le radiateur... Je pense qu'on est sur la bonne voie. A mon avis, un des 2 relais qui sélectionnent la vitesse est HS. Il faut les tester tous les 2. Surtout pas sur la carte, vous risquez de détruire quelque chose.

1/ Dessoudez les relais en les repérant
2/ Alimentez la bobine (les 2 soudures proches) avec 10-14V, le relais doit faire clac
3/ Testez le contact (les 2 autres soudures) quand le relais est activé. Normalement moins de 0.2 ohm. Si un des 2 relais est HS, bingo.

Si vous êtes pressé, mettez le relais bon à l'autre emplacement. Ne remontez pas celui qui est HS.
Si vous n'êtes pas pressé, achetez 2 relais et montez les. Et c'est reparti.
05 février 2025 à 19:15
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Procédure de ma réponse 19. Il faut mesurer AVEC PRECISION les enroulements. Un bip se fait entendre si la résistance mesurée fait moins d'une vingtaine d'ohms, donc aucune précision. Ici, on cherche des différences très faibles sur des résistances déjà faibles. Vous devriez lire quelque chose comme 0.7 / 0.7 / 0.7 (par ex). Si vous lisez 0.7 / 0.5 / 0.5 alors cela dénotera un souci sur un enroulement.

Pour des résistances de moins de quelques ohms, il faut enlever la "tare" de l'appareil. Réunissez les pointes ; si vous lisez 0.4 (par ex), il faudra enlever 0.4 de vos mesures.
05 février 2025 à 17:38
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

OK pour la photo.

Test de la diode : vous avez sans doute testé en voltmètre, pas comme je le disais. La tension décroissante vient certainement du gros condo qui se décharge peu à peu. En tous cas, elle n'est apparemment pas en court-circuit, ce que je craignais.

Pour tester le ventilo, il faut évidemment remettre la machine en marche puisqu'elle fonctionne une heure avant un L4. C'est durant cette période qu'il faut vérifier si le ventilo tourne. C'est un modèle 2 vitesses, il se peut que l'une d'elles ne marche pas.

Pour le compresseur, vous n'avez pas suivi ma procédure "19". Il est normal que ça bippe vu les valeurs attendues.
05 février 2025 à 14:59
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Plein de choses pas communes sur cette carte, et Daikin qui ne met pas ses schémas à disposition pour qu'on puisse mieux comprendre...

Apparemment le traditionnel IPM (intelligent power module) est "démembré" en plusieurs entités, et la grosse pièce est apparemment uniquement les 6 transistors de puissance (normalement inclus dans un IPM normal). 11 pattes donnent 6 entrées, 3 sorties, + et -.Je doute fort que ce soit le pont de diodes DB1 qui chauffe, donc je reste sur mon hypothèse d'un souci compresseur qui ne l'empêche pas de tourner mais qui le fait surconsommer et probablement surchauffer. Du coup ce qui l'alimente chauffe anormalement aussi.

On voit une zone qui a pas mal roussi, il serait bon de tester la santé des quelques composants impactés, en particulier la petite diode zener Z01 (tester en mode "test de diodes").

Pour tester les enroulements compresseur, coupez le jus et mesurez en calibre 200 ohms entre les 3 fils RED, YLW et BLU, qui correspondent aux phases U, V et W du compresseur. Voir réponse 19.

Une photo du verso de la carte ne serait pas de trop.

QUESTION BETE : est-ce que le ventilateur de l'UE fonctionne correctement? J'espère qu'il n'est pas arrêté, sinon ça pourrait expliquer (c'est Daikin qui le dit!).

Vous parlez d'une "ancienne carte mère"... késako? "On ne nous dit pas tout!"... :-)

05 février 2025 à 11:30
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

C'est anormal que ce radiateur soit brûlant. Vous avez une idée de sa température? Une main résiste à 50°, normalement. Si vous avez un thermomètre adéquat, mesurez la.

Il est probable que c'est l'IPM qui chauffe, bien qu'il y ait à priori aussi le pont de diodes, le transistor (IGBT) utilisé pour le PFC, et une autre grosse diode. Si l'IPM chauffe, il se peut qu'il y ait un court-circuit partiel sur un des enroulements du compresseur. Mesurez UV-UW-VW avec la plus grande précision possible. Soignez les contacts, vu la faible valeur mesurée. Les 3 valeurs, en général de l'ordre d'un ohm, doivent être rigoureusement égales, à la précision de l'appareil près, donc 0.1 ohm.

Une photo du radiateur montrant si possible les composants fixés dessus serait pas mal.
04 février 2025 à 23:45
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Disons que la prise de vue n'est pas optimale. Elle semble montrer une zone un peu roussie, à gauche sous la partie ensoleillée. Et peut-être une autre en haut, à droite du régulateur monté sur radiateur (pas sûr).

Sinon, un peu plus loin que la carte verte vous avez le bouton test. Si vous appuyez dessus plus d'une seconde, vous allez mettre en marche la clim en mode froid, comme l'a fait l'intervenant. Cela vous permettra de savoir si le compresseur tourne ou non. Si le bruit du ventilo vous gêne, vous pouvez enlever l'hélice (mais pas le moteur), celui-ci sera très silencieux. Le tuyau qui sort au dessus du compresseur devrait chauffer assez vite. Ceci pour éliminer ou non l'hypothèse compresseur. Ne jamais déconnecter le ventilo avec la clim sous tension, vous grilleriez le moteur (attendre 3 minutes après avoir coupé le jus).
04 février 2025 à 16:02
forum consulter ce sujet Panne PAC Hitachi RAF et RAC-50XF8 sur le forum Climatisation

Oui, bien sûr, c'est le radiateur dont je parle depuis ma 1ère réponse. Le gros truc avec des ailettes fines au dos de l'UE, c'est un échangeur, et ça n'a rien à voir.
04 février 2025 à 09:29
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Pour être complet, 8 clignotements aiguillent vers le compresseur, mais aussi vers un possible manque de gaz...

Pour les 9, le problème peut se situer dans l'UI ou l'UE. Une photo de la carte principale de l'UE?
04 février 2025 à 00:51
forum consulter ce sujet Panne PAC Hitachi RAF et RAC-50XF8 sur le forum Climatisation

Oups, j'avais raisonné depuis le début sur une carte qui est en fait celle de l'UE... avec son condo vert fluo!... :-))

Alors, cette carte de l'UI, ci-dessus, je l'ai eue entre les mains, et on va essayer d'aller directement sur l'intervention qui avait ressuscité la PAC de la question citée plus haut (4289).

Changez le gros condo au centre de la carte, un 2200µF. Si ça ne suffit pas changez les autres. L'internaute 4289 a eu 2 pannes à quelques semaines d'intervalle, la 1ère avec ce condo (sûr à 100%, vérifié à l'oscilloscope), la 2ème avec un des autres.

Comme je l'ai dit plus haut, votre TC fait n'importe quoi, un peu comme en 4289, et le fonctionnement s'est dégradé avec les semaines. Donc pour moi la piste condo est TRES sérieuse.
04 février 2025 à 00:41