Bonjour Dan.
Avez-vous résolu vos problèmes de fixation au plafond ?
Citation :
Quelqu'un peut me dire les causes de ce désordre ?

Pas forcément, hormis que l’alimentation est peut-être défectueuse.
Il faut contrôler les connexions sur l'interrupteur. Ensuite, vous remplacez un spot par une lampe témoin, et verrez alors si la ligne est alimentée ou non.
A suivre.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 12:24
forum consulter ce sujet Lampes qui s'allument et s'éteignent sur le forum Électricité

Citation :
Une idée ?
Eh non, sinon que le capot appuie quelque part où il ne faut pas.
Par contre, il y a un délai entre la pose du capot et l'apparition de la panne ?
Si oui, c'est bizarre.
Désolé.
15 septembre 2015 à 12:19
forum consulter ce sujet Problème interphone Bticino 363011 pour entendre et se faire entendre sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. Si l'interphone fonctionne capot ouvert, sur l'établi en fils volants, le fait de remonter le capot provoque un mauvais contact quelque part et altère les fonctions.
A part vous inciter à rechercher ce qui se passe, on ne peut pas dire grand chose de plus.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 11:53
forum consulter ce sujet Problème interphone Bticino 363011 pour entendre et se faire entendre sur le forum Électricité

Bien reçu. La gaine ICTA de 16 (diamètre intérieur) suffit pour alimenter un seul poste, en 3 fois 1,5 mm² ou 3 fois 2,5 mm². Le rigide est plus difficile à passer après coup. Le souple est plus facile.
En général, on encastre le plus couramment possible des gaines de 20 mm.

"Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²" signifie que dans une alvéole on peut raccorder 2 conducteurs (cas des montages en cascade). Mais il s'agit bien de la capacité maximum. Vous pouvez mettre du 1,5 mm² si vous adaptez le calibre de la protection comme précisé précédemment.
Au pire vous laissez le circuit en 1,5 mm². Mais si vous optez pour du 2,5 mm² partout, vous pouvez changer le toron.

Vous faites au mieux.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 11:45
forum consulter ce sujet Section du conducteur indiquée dans la notice d'une prise murale sur le forum Électricité

Bonjour. Il est d'usage de câbler les PC avec une ligne de 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum, avec un nombre maxi de 8 PC, mais porté à 12 depuis le 27 juin 2015.
Pour une alimentation en 1,5 mm², la protection impose un DJ de calibre 16 A maxi, avec 5 PC maxi mais porté à 8 depuis la même date.
Pour le circuit PC cuisine, 6 socles avec ligne 2,5 mm². D'autres prises cuisine peuvent être alimentées depuis un circuit extérieur à la cuisine.
Enfin, tous les circuits spécialisés (lave-linge etc.) sont en 2,5 mm².

Conclusion : on câble toutes les PC en 2,5 mm² sans réfléchir et sans chercher à réduire la section des conducteurs, ce qui n'apporterait rien.
On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K avec des embouts si le passage ou le raccordement du HO7V-U rigide pose quelques problèmes.

Cordialement.
15 septembre 2015 à 11:05
forum consulter ce sujet Section du conducteur indiquée dans la notice d'une prise murale sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
... il peut accepter...
Comme ça derrière l'écran et vu l'heure je ne sais pas. Voir la documentation.
10 min plus tard : 16 mm² sans embout pour Legrand 4068061

A l'arrivée de la ligne, comme vous avec deux ID, vous alimentez en amont le tout avec un interrupteur-sectionneur de calibre 40 A.
A la limite, en attendant vous laissez le DB tétrapolaire qui coupera l'alimentation du tableau secondaire et assurera la fonction. Mais c'est du luxe, vu le prix d'un DB tétra.

Si vous n'avez pas investi dans le livret Promotelec "Locaux d'habitation" ; il est encore temps.

Revoir votre tableau principal en installant plusieurs ID serait à étudier.

Faites une pose et revoyez tout cela, si vous voulez. Des exemples de tableaux abondent sur le forum.
Voir l'article en tête de forum. On y trouve un tableau triphasé rénové cet hiver et un petit mono. Les deux avec plus d'un ID.

Cordialement.
14 septembre 2015 à 22:43
forum consulter ce sujet Brancher un compteur électrique secondaire sur le forum Électricité

Bonjour.
Inutile de chercher le schéma, un micro-contrôleur contrôle la charge de différents types de batteries Hilti.
Donc il doit y avoir du monde à l'intérieur sur la carte.
Vous pouvez juste essayer de charger une autre batterie (en état) de la marque pour voir si le défaut persiste.
Désolé pour la réponse peu éclairée. Mais on fait au mieux.
Un échange standard chez Hilti devrait être possible si vous êtes professionnel.
Mais il faudra être certain que le chargeur est en cause.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 septembre 2015 à 22:05
forum consulter ce sujet Problème chargeur Hilti C7/24 ne charge plus sur le forum Outillage

Bonjour LisaB.
Citation :
comment puis-je effectuer le branchement ?

Le plus simple serait de changer ce DJ pour un DPN de largeur un module. Peut-être que 20 A conviendrait.
Sinon, à part utiliser des conducteurs 6 mm² raccordés en sortie de l'ID, il n'y aura pas d'autre solution.
Remarque : sauf erreur, il n'est pas certain que la PAC nécessite une alimentation protection surdimensionnée.
Que dit la notice de branchement de la PAC concernant le raccordement ?
On rappelle qu'un DJ en tête de ligne protège la ligne, et non le récepteur.
Citation :
Je voulais mettre ces deux disjoncteurs à la suite ...

Attention, ce n'est pas du bricolage occasionnel. Il faut être proche du métier. Des précautions sont à prendre, et des règles sont à respecter.

Cordialement.
14 septembre 2015 à 21:46
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur D32A 2 modules sur le forum Électricité

Bonjour. Quelques remarques en passant.

Des conducteurs HO7V-U sortent directement sous le tableau sans protection mécanique. Vous allez certainement remédier à cette anomalie provisoire.

Citation :
je pense que je vais m’orienter vers un abonnement de 15 KVA
Ce n'est pas fait, car sauf erreur ou exception, le contrat de fourniture d'énergie en monophasé est limité à 12 kVA.

Il semble que le tableau principal ne comporte qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA (calibre ?). Au moindre défaut d'isolement tout l'habitat sera dans le noir.

Votre remarque 2 : vous utilisez un DJ de branchement tétrapolaire qui ne se justifie pas. On rappelle que la ligne doit être protégée par un DJ classique situé sur le tableau principal. C'est ce DJ qui protège la ligne, pas le tableau. Loys vous a précisé cela.
Il devrait y avoir un dispositif de coupure général sur le tableau secondaire.
Un DJ différentiel de branchement et un disjoncteur modulaire n'ont pas les mêmes caractéristiques.

S'il s'agit d'un studio destiné à la location autre que saisonnière, ou meublé, il doit être pourvu d'un point de livraison comptage indépendant.

Il aurait fallu élaborer votre projet conformément aux règles de l'art (structure d'un tableau principal ou secondaire, protections et calibres, raccordements etc.) ou le confier à un professionnel.
Mais vous pouvez encore le modifier pour que l'installation se rapproche des normes actuelles.

Cordialement.
14 septembre 2015 à 21:34
forum consulter ce sujet Brancher un compteur électrique secondaire sur le forum Électricité

Bonjour. Trop tard.
Vous pouvez regarder la question 5746 : Débordement lave vaisselle incompréhensible qui aborde ce problème.
En cas de bouchon aval, l'évacuation peut refouler.
Si c'est le cas, l'écoulement peut être diminué pour n'importe quel évier, lavabo, voire WC.

Cordialement.
14 septembre 2015 à 17:46
forum consulter ce sujet Problème d'évacuation des eaux usées dans ma cuisine sur le forum Plomberie

Merci GC pour ces précisions. La résolution du problème est sur les rails.
La mesure de la pression statique sans débit est du même ressort que de mesurer une tension à vide entre deux bornes d'un circuit électrique sans charge. Mesure nécessaire mais insuffisante.
Citation :
Mais on sort du bricolage basique...
Oui, il faut que le professionnel approfondisse. Shunter la chaudière ne lui serait pas bien difficile.
Bien cordialement.

14 septembre 2015 à 17:39
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude qui diminue sur le forum Plomberie

Ok. Pas d'idée sur la durée de l'essai. Il faut un certain temps, le même pour que le fût du canon refroidisse.
Pas d'autre idée ; mais si l'appareil date des années 50, il se pourrait qu'il soit prévu pour 110 V.
On peut trouver une source 110 V et voir si le fonctionnement semble normal.
Cordialement.
14 septembre 2015 à 17:23
forum consulter ce sujet Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220v sur le forum Électricité

Bonjour nounours74.
Citation :
si il est câblé en 110 quel risque y a t-il à le brancher sur du 220v ?

C'est simple : le moteur fume et finit par s'arrêter.
Ensuite c'est destination déchèterie, sauf s'il y a une protection interne.
Mais le 110 V est une tension abandonnée depuis le début des années 60 en France.
On peut supposer qu'il s'agit d'une "récup".

Cordialement.
14 septembre 2015 à 12:48
forum consulter ce sujet Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220v sur le forum Électricité

Bonjour nat62.
- GC évoque la présence éventuelle d'un filtre, Le plombier a-t-il vérifié ?
- le plombier évoque un manque de pression à l'arrivée (mais cela se mesure, et vous même quand vous ouvrez un robinet d'eau froide proche de l'arrivée devez voir si "ça pousse" ou non),
- le plombier pense à un entartrage des canalisations, non prouvé semble-t-il et sauf erreur.
- le changement de pièce n'a rien résolu. Avez-vous constaté un entartrage ?

Alors que faire ?
- Poser la question à Viessmann (évoquer la garantie - mais Viessmann vous demandera peut-être la pression réseau, la présence d'un réducteur de pression en aval du robinet général).
- Insister auprès de votre plombier pour qu'il fasse davantage d'investigations (mesure de la pression à l'arrivée notamment),
- Faire intervenir un professionnel compétent et motivé.
- ?

Qu'en pense GC ?

Cordialement.
14 septembre 2015 à 10:38
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude qui diminue sur le forum Plomberie

Bonjour. Pas d'idée particulière, sauf un ou deux essais peut-être réalisables par un bricoleur outillé et expérimenté afin de tester le débit dans les canalisations eau chaude si on les connecte provisoirement à l'arrivée eau froide.

Mais c'est au plombier de faire des hypothèses certes, et de les vérifier. Le remplacement de l'échangeur semble avoir été inutile. On peut supposer que vous avez payé la facture ? A moins que cela ait été fait au titre de la garantie.

Pour éviter de bricoler, vous pouvez poser la question ici : Votre installation SAV Viessmann

Cordialement.
13 septembre 2015 à 22:27
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude qui diminue sur le forum Plomberie

Bonjour. Quelques remarques.
Une rapide recherche montre que la plupart du temps ces systèmes sont plutôt électromécaniques.
Pas trouvé l'appareil de Aikijm.
Néanmoins, on suppose que le système en question fonctionne à 200 Hz, avec une intensité de 20 A efficace environ.
La formule utilisée pour la chute de tension est valable pour une fréquence d'utilisation de 50 Hz. A la fréquence de 200 Hz la réactance linéique est multipliée par 4.
A cette fréquence, l'effet de peau peut avoir déjà une certaine incidence, ce qui fait que la composante résistive du modèle de la ligne est supérieure.

Sans pouvoir approfondir plus que cela, on peut penser qu'il vaudrait mieux prendre une section suffisante. 10 mm² pourrait alors être une bonne valeur.

Il faudrait voir les caractéristiques d'une machine complète, actionneur vibrant, la ligne qui l'alimente, le convertisseur.
Cordialement.
13 septembre 2015 à 12:46
forum consulter ce sujet Calcul de la section d'un câble électrique sur le forum Électricité

Bonjour Fireworks. On peut être bricoleur du samedi et même du dimanche, mais un peu de logique ne nuit pas.
Il est préférable de percer le trou pour l'interrupteur avant de poser le carrelage car, rappelons le, derrière le carrelage se trouvera l'alvéole recevant l'appareillage.
Dans l'ordre : percer le trou pour le boitier appareillage, poser ou sceller le conduit et le boitier d'encastrement (cela est fait chez vous), commencer le carrelage et au moment de la pose du carreau on fait le trou. Si l'on se loupe (carrelage fendu par exemple), on recommence.

Pour vous ce ne sera pas simple pour percer le carrelage sans le détruire. Vous pourrez utiliser la méthode des pointillés : on perce tout le tour intérieur avec un foret à carrelage avec un soin extrême. Quand cela sera fini vous pourrez enlever la partie centrale et ajuster la cote du trou avec un très gros abrasif, ou une râpe à bois 1/2 ronde denture moyenne un peu usagée. Mais le boitier déjà présent pourra être endommagé.

Faire un trou dans du carrelage non collé, quand on est peu outillé, est relativement simple si l'on possède une petite disqueuse. Il suffit juste d'être patient et méticuleux. On travaille dehors.
Cordialement.
12 septembre 2015 à 12:59
forum consulter ce sujet Problème pour poser un interrupteur sur le forum Sols . Carrelages

Bien reçu. La pose d'un seul système en toiture, sans moteur, pourrait vous permettre d'en tester l'efficacité pour peu d'euros.
Il faudra juste soigner l'étanchéité entre le chapeau et le conduit, pour éviter d'inonder la pièce en dessous les jours de pluie.
Comme on dit : "faut voir".
Cordialement.
12 septembre 2015 à 12:33
forum consulter ce sujet Conseils pour le choix d'un système de ventilation VMR sur le forum Électricité

Bonjour. On n'ira pas plus loin, 12 kW mono, 52 ampères. Sur quelle source monophasée 230 V ?
Cordialement.
12 septembre 2015 à 09:07
forum consulter ce sujet Brancher en 230V un four à pizza 12kW 380V sur le forum Électricité

Bonjour CMT.
Oui, 10 mm² est le minimum de la section pour un branchement mono pour la PAC seule, d'autant plus que la distance de 40 m ne tient pas forcément compte de boucles ou remontées de câble, et 10 m de plus est possible.
La pompe et les équipements annexes sont à prendre en compte et 1 kW de plus est vite arrivé.
D'où la section de 16 mm² qu'il faut conseiller à Kheplin pour l'alimentation de l'équipement complet ou non avec chutes de tension modérées.

L'alimentation en tri qui pourrait s'imposer un jour pourrait être prévue, en 6 mm² et non 2,5.

Ce n'est que le début du projet de Kheplin et il en connait désormais les contraintes ; il doit affiner les données techniques (qui ne nous sont pas connues).

Le recours à un professionnel pourra s'avérer obligatoire compte tenu des particularités de l'équipement, électrique d'une part, et du traitement de l'eau ensuite.
Cordialement.
12 septembre 2015 à 09:00
forum consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres sur le forum Électricité

Bon ; ça va tirer fort. EJP, 18 kVA mono : un abonnement de collection à garder.
Prévoyez quand même un gros tube vers le local piscine, si jamais il fallait passer un jour en triphasé. Ou bien passez directement un 5g2,5 en plus du 2x10 mm². ; ce sera fait.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 23:58
forum consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres sur le forum Électricité

Bien reçu. C'est perfectible.
L'extracteur, bien ancien, doit être bruyant. Vous avez donc une arrivée lumière (avec l'interrupteur), qui alimente l'éclairage interne des éléments, une PC au cas où, et l'extracteur.
Si vous voulez rendre le fonctionnement de l'extracteur ou un modèle plus costaud et moins bruyant, il faut récupérer la phase directe dans le boitier appareillage de l'interrupteur. C'est le minimum.
Le conducteur de terre est cruellement manquant.
Le diagnostic est fait, il faut maintenant envisager un traitement efficace.

Réfection complète de la cuisine, des carrelages neufs des PC au dessus du plan de travail, une vraie VMC ou ventilation mécanique répartie, une hotte s'il n'y en n'a pas etc. Un travail pour l'automne.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 22:28
forum consulter ce sujet Comment séparer plusieurs prises électriques sur le forum Électricité

Bonjour Carbo.
Citation :
Je suis navré pour le dérangement!

Pas de dérangement pour quiconque, c'est le bon endroit pour poser la question.
Les contributeurs apportent juste un peu d'aide quand c'est possible.
De temps en temps Patrice inclut une photo de l'ancien temps ; il y en a aussi à l'entrée de chaque forum.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 22:12
forum consulter ce sujet Quels sont les travaux qu'un maçon auto-entrepreneur peut réaliser ? sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Complément.
Par anticipation, vous pouvez passer malgré tout un câble de téléinformation courants faibles. Bien pratique pour une gestion énergétique à venir avec délestage possible.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 22:02
forum consulter ce sujet Renseignements sur le fil heure creuse cumulus sur le forum Électricité

Autre chose : 18 kVA en mono, ou plutôt en tri ? Si c'est le cas (livraison en triphasé), une pompe en triphasé aurait été préférable pour l'équilibrage des intensités.
Vous avez droit, en tri, à 6 kVA par phase.
Avec la pompe mono vous allez déjà utiliser pas loin de 5. Gare au déclenchement du DJ de branchement... Si vous êtes en triphasé.
A suivre, tard ce soir.
11 septembre 2015 à 19:54
forum consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres sur le forum Électricité

On va (faire) calculer la chute de tension pour une ligne monophasée de 40 m pour deux sections, 10 et 16 mm². avec facteur de puissance de 0,8 qui convient pour un moteur de pompe. On trouve
S (mm²) L (m) I (A) U (V) Cosφ ΔV Δ (%)
Cuivre 10 40 30 230 0.8 4.42 1.92
Cuivre 16 40 30 230 0.8 2.76 1.2
Ce qui signifie qu'avec 10 mm² la chute de tension est inférieure à 5 V, ce qui convient parfaitement.

L'intensité en ligne nominale est celle que l'on peut mesurer en régime établi.
Au démarrage la pompe consommera une intensité pointe occasionnant une chute de tension plus importante.

Pour une pompe de moins de 5 kW il faut un abonnement au minimum de 9 kVA, mais 12 kVA serait plus confortable.
Vous avez intérêt à ne la faire fonctionner que la nuit en tarification hors creuses si vous avez souscrit le double tarif HC / HP.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 19:21
forum consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres sur le forum Électricité

Bonjour.
On peut penser qu'il s'agit de la puissance thermique, et non électrique.
Cette dernière donnée serait à connaitre.
D'autre part, il faudrait préciser s'il s'agit bien d'une alimentation monophasée. Avec 40 m, une terre locale pourrait vous éviter 40 de cuivre.
Bref, sans données techniques plus pointues on ne pourra pas vous guider.
La notice de la PAC précise la puissance électrique consommée, le mode de raccordement (mono ou tri), l'intensité en ligne nominale, cette dernière grandeur étant la principale pour déterminer la section.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 18:27
forum consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres sur le forum Électricité

Bonjour. L'acide chlorhydrique dissout le calcaire, et ensuite attaque le cuivre.
Pas bien bon.
Changer le corps de chauffe est toujours possible.
Citation :
...et qu'il fallait remplacer la chaudière.
Un peu hâtif. Mais 2005 cela fait 10 ans. Est-ce dans la moyenne ?
Cordialement.
11 septembre 2015 à 12:05
forum consulter ce sujet Litige avec un chauffagiste suite à entretien annuel sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. 12 kW en mono, êtes-vous certain d'avoir cette puissance disponible en régime continu ?
230 V suppose une alimentation monophasée.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 00:17
forum consulter ce sujet Brancher en 230V un four à pizza 12kW 380V sur le forum Électricité

Bonjour. Tel que vous décrivez le montage, on comprend que l'interrupteur commande les trois récepteurs en même temps. Est-ce cela ?
Un schéma unifilaire serait nécessaire, afin de savoir si vous pouvez "vous y prendre". Ce n'est pas simple.
Ce que vous appelez VMC n'en n'est certainement pas une. A voir.
On comprend que l'installation, sauf erreur, résulte d'un bricolage n'ayant qu'un lointain rapport avec les règles de l'art.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
10 septembre 2015 à 21:09
forum consulter ce sujet Comment séparer plusieurs prises électriques sur le forum Électricité

Bonjour.
Merci pour votre retour.
Le problème est que le DJ de branchement ait déclenché une fois.
Ce peut être par dépassement de l'intensité maximum dans une phase pendant un certain temps ou également un gros défaut d'isolement ; dans ce dernier cas, l'ID 30 mA en aval devrait déclencher.
On peut même affirmer que l'ID 30 mA doit déclencher seul, le différentiel du DJ de branchement étant temporisé.
On peut exclure une usure du DJ de branchement, mais qui sait... Ils sont très robustes.
Ce déclenchement n'a pas d'explication derrière l'écran.

A part séparer les circuits avec plusieurs ID et pose d'un DJ de branchement de type S s'il n'y en n'a pas, il n'y a pas d'autres idées que celles déjà exposées le 16 aout.
Vous serez toujours ennuyé si la protection actuelle garde la même structure.
La situation en bout de ligne n'est pas une cause de déclenchement d'une protection différentielle. Les voisins subissent-ils les mêmes désagréments ?
Pour la panne de Roger MG, on donnera aussi notre langue au chat.
S'il s'agit du DJ de branchement, son entrée est inaccessible à l'usager.

Cordialement.
10 septembre 2015 à 14:20
forum consulter ce sujet Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. Cette solution utilisant des extracteurs individuels pourrait être une solution qui vous conviendrait. Le net propose plusieurs marques bien connues qui ont ce matériel au catalogue.
Outre le débit, il faudra privilégier le bruit en fonctionnement. On choisit les appareils en fonction des pièces à ventiler. Les documents expliquent bien la démarche.
Pour les entrées d'air en haut des fenêtres il y a les classiques et les hygroréglables acoustiques (prétendument isolant davantage des bruits extérieurs).

Voir les solutions Vortice, Atlantic, Kloeber et Rona (systèmes passifs en toiture), d'autres systèmes passifs en toiture ici http://reseau-ventilation.oxygen-industry.com/index.php/extracteur-air/tourelle-deflecteur-toit-cheminee.html
Peut-être que les solutions en toiture seraient plus simples à mettre en œuvre.
Mot clé : ventilation aérateur en toiture
Vous faites au mieux.
Cordialement.
09 septembre 2015 à 21:33
forum consulter ce sujet Conseils pour le choix d'un système de ventilation VMR sur le forum Électricité

Re bonjour 1Insp.
Je partage bien entendu votre point de vue. Il y a bien des posts où l'on ne peut répondre que le recours à un professionnel pourrait être la seule solution, et encore.
Ici, il semble que le projet soit mort né, et l'ami internaute s'en apercevra bien vite sur l'établi, et aussi d'après nos contributions... Un moteur tri doit fonctionner en tri et c'est tout.
Allons profiter du soleil.
Cordialement.
09 septembre 2015 à 17:30
forum consulter ce sujet Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé sur le forum Électricité

Bonjour 1Insp. Le lien affiche erreur 404 (Philippe a disparu), par contre une recherche rapide avec le référence fournie amène à http://couteliers.com/archives/moteurs/moteur_tri_rapide/
C'est un peu recette de cuisine, où l'on bricole avec les unités pour trouver des µF. Mais c'est l'ordre de grandeur. Reste à voir si la machine tourne rond avec un peu de couple, surtout au démarrage.
Il y a aussi le site de La Bobine https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono/1---couplage-moteur-tri-en-mono
Cordialement.
09 septembre 2015 à 09:45
forum consulter ce sujet Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. Il s'agit certainement d'une machine industrielle, telle que l'on peut en voir sur le site de la marque, sans savoir de quelle machine il s'agit, le catalogue étant fourni.
Il n'est pas certain que la machine fonctionne en monophasé, car on sait bien que cette transformation provoque une diminution notable du couple moteur pouvant empêcher un démarrage en charge.
Quand on ne dispose que d'une alimentation monophasée, il est préférable de passer par un convertisseur de fréquence mono / tri en couplant le stator du moteur en triangle tout en revoyant la commande qu'il faut adapter.
Tout cela pour dire qu'a distance on ne pourra vous guider davantage. Si vous avez repéré les bornes des enroulements, et comme il semble que vous vous référiez à un document, il faut suivre les branchements proposés.
Mais il restera à adapter la commande.
Pour tout cela, il faut faut être du métier, et être sur place.
Peut-être que l'acquisition d'une machine alimentée en monophasé par construction serait la solution. Ou le convertisseur si vous gardez la machine actuelle.
Cordialement.
08 septembre 2015 à 20:30
forum consulter ce sujet Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Pierre. Juste un avis en passant. Sans lumières particulières.
On peut supposer que si le côté gauche ne fonctionne pas, ce n'est pas un problème d'afficheur. Ainsi, intervertir les deux, certes toujours possible, ne devrait rien changer.
Si les modules de puissance sont rigoureusement identiques vous pouvez les intervertir juste pour voir si les inducteurs ne sont pas en cause.
A part cela, en l'absence de tout document technique décrivant la procédure de dépannage, ce dernier sera forcément difficile. C'est pourquoi lors de l'achat d'une table à induction il vaut mieux souscrire une extension de garantie.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 septembre 2015 à 19:57
forum consulter ce sujet Problèmes après changement module de puissance table induction Sauter STI 982 B2 sur le forum Électroménager

Bonjour pepperoni94.
Novice et nul à la fois, rassurez-vous, on va essayer de se mettre à votre portée.
D'après la notice disponible ici : notice installation tywatt 1000.pdf
Le défaut 7 consiste en une rupture de la liaison entre la sortie téléinformation du compteur électronique (bornes I1 I2), et l'entrée info du Tywatt en bornes 3 et 4 du boitier technique présent au voisinage ou sur le tableau de répartition.

Il faudrait contrôler les raccordements du câble de téléinformation issu du compteur EDF, peut-être n'y a-t-il que des vis à resserrer. Voir page 3.
A suivre ;
Cordialement.
08 septembre 2015 à 18:43
forum consulter ce sujet Problème Tywatt défaut 7 sur le forum Électricité

Bonjour. L'expert de votre assurance est à même de vous répondre.
Ne s'agissant pas d'un entretien normal dû à l'usage par le locataire, cette mise en conformité est de la responsabilité du propriétaire, qui doit mettre en location un logement décent juridiquement parlant.
Votre experts pourrait peut-être se mettre en rapport avec votre propriétaire pour le convaincre.
Ce document est explicite : anil.org obligations du propriétaire
Cordialement.
08 septembre 2015 à 13:20
forum consulter ce sujet Travaux de tubage qui doit payer la mise en conformité ? sur le forum Litiges Travaux

Bonjour Pascal. La réponse à cette question ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage du forum.
Un passage au garage s'impose, avec tous les moyens d'investigation dont disposent les techniciens.
Désolé, mais on n'y connait rien.
Cordialement.
08 septembre 2015 à 12:16
forum consulter ce sujet Panne voiture Honda Civic 1.4SI à chaud le moteur s'arrête sur le forum Divers

Une bonne chose de faite. Merci pour votre retour.
On vous prescrit 3 mois de repos.
Cordialement.
07 septembre 2015 à 18:56
forum consulter ce sujet Table de salle à manger branlante sur le forum Menuiserie

Ok. Il n'y a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur asynchrone monophasé.
Celui-ci étant alimenté en alternatif avec une seule tension, son fonctionnement est indépendant de la façon dont est fournie l'énergie en courant alternatif, d'autant plus que la sortie de l'onduleur débite sur le réseau.
Dans tous les cas, le moteur "voit" le réseau, avec son 50 Hz, et sa tension sinusoïdale de 230 V (efficace).
Une idée en passant : branchez la machine chez un voisin afin de lever vos doutes.
Cordialement.
07 septembre 2015 à 12:55
forum consulter ce sujet Moteur électrique tourne dans le mauvais sens sur le forum Électricité

Bonjour Mig. Pas de problème pour la fixation de l'extracteur au dessus de la douche au delà de 2,25 m = zone 3. Choisir plutôt un modèle temporisé par la commande lumière.
Prévoir un nettoyage bi-annuel des moumoutes, et du conduit au dessus.
Il n'est pas d'usage d'asperger l'appareil.
Inconvénients de l'appareil : manque de discrétion en fonctionnement et débit limité ; mais c'est mieux que rien.
Vous pouvez associer une bouche VMC silencieuse, ou la prévoir pour une rénovation future.
Les amis du forum devraient vous confirmer la possibilité de ce montage.

Cordialement.
07 septembre 2015 à 12:01
forum consulter ce sujet Installation extracteur d'air dans une salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour Piairault.
Citation :
J'ai inversé les deux fils de la rallonge

Et il est normal que le moteur tourne dans le même sens, étant soumis à une tension alternative.
Il faut que vous soyez absolument certain que la machine tourne bien à l'envers.
Électriquement on ne peut qu'émettre des doutes sur le condensateur moteur. S'il est mort, le moteur s'arrête et grogne, mais ne tourne pas à l'envers. Il ne possède plus le couple moteur lui permettant de tourner.
Une protection surintensité doit alors déclencher sous peine de destruction du moteur.
Peut-être pouvez vous observer une machine identique sur un lieu de vente pour pouvoir confirmer le sens de rotation de la lame.
Pour l'instant, on ne peut être que dans l'expectative si le moteur tourne avec suffisamment de couple pour hachicoter la verdure.
On suppose également qu'aucune modification de câblage sur le bornier n'a été effectué ; d'ailleurs on se demanderait pourquoi.
A suivre.
Cordialement.
07 septembre 2015 à 09:56
forum consulter ce sujet Moteur électrique tourne dans le mauvais sens sur le forum Électricité

Bonjour PL et Piairault.
Bien sûr, on suppose que la machine est alimentée en triphasé.
En mono, ce serait moins simple et on se demanderait pourquoi cette machine a décidé de tourner à l'envers.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
06 septembre 2015 à 20:21
forum consulter ce sujet Moteur électrique tourne dans le mauvais sens sur le forum Électricité

Bonjour Vincent. Il faudrait vous référer au guide de montage qui précise avec exactitude les côtes de fixation.
Doit-on comprendre que le pré-perçage est sur le pilier ?
Il doit y avoir une tolérance de précisée. Peut-être que 90° est insuffisant.
Cordialement.
06 septembre 2015 à 13:00
forum consulter ce sujet Raccourcir support de vérin pour portail sur le forum Divers

Citation :
il y a 2 prises rouges.
Oui, mais ne connaissant pas les branchements et encore moins votre GE, on peut penser qu'elles sont en parallèle sur la sortie avec des disjoncteurs séparés ; rien ne vous empêche d'essayer.
Si un défaut affecte une sortie, elle se répercute sur l'autre.
Panne grave ou pas on ne peut savoir, car pour cela il faudrait connaitre la cause, la régulation à priori, mais ce n'est qu'une supposition.
15 kVA est déjà une grosse machine. Le moteur thermique doit être de bonne taille.
Faites déjà les essais en charge.
06 septembre 2015 à 11:38
forum consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphasé sur le forum Électricité

Oui, si vous n'avez que la prise rouge, ce sera difficile. Il faut trouver un autre endroit.
Vous mettez en service le GE, vous chargez avec des équipements de l'habitat, et si vous avez accès au tableau de répartition et à l'inverseur de sources, vous mesurez la tension en sortie du GE à ce niveau, ou sur les borniers du tableau.
Sans démonter quoi que ce soit, vous pouvez aussi mesurer aux bornes d'une prise de courant. Mais le mieux est de faire la mesure au niveau du tableau ou de l'inverseur où vous avez accès aux trois phases et le neutre. Comme c'est une mesure sous tension, il faudra que vous soyez prudent, notamment en utilisant des gants isolants et des lunettes. Ne manipulez pas tout seul.
Cordialement.
06 septembre 2015 à 10:34
forum consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphasé sur le forum Électricité

Déjà, les tensions à vide semblent équilibrées, mais faibles ; la tension nominale réseau est 230 V +- 10 % ; si vous aviez une valeur plus grande ce serait déjà une bonne chose.
Mais le problème vient du fonctionnement en charge, vu les effets visibles de la chute de tension.
Essayez d'équilibrer le débit (s'il y a 3 ampèremètres sur le tableau du GE). tout en mesurant les tensions en charge.
Il faudrait voir si une seule phase est affectée ou les trois.
Le dépannage sera la phase ultérieure. Mais qui pourra l'effectuer ?
06 septembre 2015 à 09:52
forum consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. La tension à vide est une donnée, mais ce qu'il faut connaitre est plutôt la tension en charge et donc l'état de la régulation. A cela s'ajoute la stabilité en fréquence.
212 V à vide n'est pas bien grand ; entre phases vous devriez trouver racine(3) fois plus.
Les voltmètres de tableau ne sont pas d'une précision importante ; on préfère utiliser un multimètre de qualité.
Il faut donc effectuer des mesures de tension en charge entre les 3 phases et le neutre.
Cela ne vous permettra pas de dépanner mais de voir au moins le comportement du GE.
D'après vos dires, on peut soupçonner un défaut sur le GE, régulation ou l'alternateur.
Vous pouvez apporter quelques précisions sur la génératrice synchrone utilisée ; ce n'est pas forcément un alternateur classique, quoique avec 15 kVA, on peut s'attendre à une machine classique avec bagues et balais.
Cordialement.
06 septembre 2015 à 09:19
forum consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. Suivant le degré de souplesse du sol, vous serez conduit à effectuer un scellement dans du béton.
Vous faites un trou de 30 cm de diamètre sur 40 de profondeur environ.
Vous plantez quelques vieux piquets en biais pour tenir le plot. Vous augmentez la longueur des tubes éventuellement avec d'autres vieux piquets que vous solidarisez sur le tube avec des tiges filetées qui dépassent. Vous mettez en place et coulez alors du béton.
Vous pouvez vous inspirer de la question 5592 du forum maçonnerie :
Quelle densité de béton pour scellement balançoire
Si le tube est de petit diamètre, il faudra mettre une jambe de force.
Sur les photos on voit que le sol est sablonneux ; les montants et jambes de force de l'étendoir ont été posés comme pour les fixations de la balançoire.
Ce serait à refaire, il faudrait faire faire sur mesure des supports en inox de bon diamètre (50 à 60 mm minimum) avec une bonne épaisseur de matière. Les kits de grandes surfaces ne sont pas très rigides, étant fabriqués à l'économie.
Bref, on fait des implants.
Cordialement.
05 septembre 2015 à 20:23
forum consulter ce sujet Installer étendoir extérieur dans sol meuble sur le forum Divers