Profil du membre GL
Actuellement
2 493
questions dans le
forum isolation
Membre inscrit GL

a posté 30 718 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour réponse 2. C'est la mort classique d'un condensateur d'antiparasitage toujours sous tension : claquement, fumée blanche, odeur forte, trouille pour l'opérateur.
Le condensateur perd sa valeur et se coupe. L'appareil peut repartir sans problème.
On change le condensateur pour un modèle identique et l'on n'en parle plus ; il y en a chez Conrad.
Cordialement.
Le condensateur perd sa valeur et se coupe. L'appareil peut repartir sans problème.
On change le condensateur pour un modèle identique et l'on n'en parle plus ; il y en a chez Conrad.
Cordialement.
03 septembre 2015 à 14:02

Bonjour Laurent. ERDF n'est pour rien dans les sorties du DJ de branchement.
Il faudrait ouvrir le capot en bas du DJ afin de voir s'il alimente le tableau.
S'il y a plus d'un conducteur par borne de sortie, c'est anormal.
Vous avez des doutes sur cette partie de l'installation électrique. A votre place, on aurait les mêmes.
Le tableau ne semble pas être de première jeunesse (pas d'interrupteurs différentiels, des fusibles semble-t-il et non des disjoncteurs). Des rajouts ont été faits (prises, ce qui ressemble à un tableau secondaire).
Une expertise sommaire pourrait lever quelques doutes.
Quoi qu'il en soit, une mise en sécurité minimum serait à envisager.
Ne confondez pas compteur et disjoncteur de branchement. Le compteur n'est pas là.
Cordialement.
Il faudrait ouvrir le capot en bas du DJ afin de voir s'il alimente le tableau.
S'il y a plus d'un conducteur par borne de sortie, c'est anormal.
Vous avez des doutes sur cette partie de l'installation électrique. A votre place, on aurait les mêmes.
Le tableau ne semble pas être de première jeunesse (pas d'interrupteurs différentiels, des fusibles semble-t-il et non des disjoncteurs). Des rajouts ont été faits (prises, ce qui ressemble à un tableau secondaire).
Une expertise sommaire pourrait lever quelques doutes.
Quoi qu'il en soit, une mise en sécurité minimum serait à envisager.
Ne confondez pas compteur et disjoncteur de branchement. Le compteur n'est pas là.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 23:31

On touche juste la carcasse après avoir retiré le capot, normalement reliée à la terre.
Par sécurité vous débranchez du réseau 200 V.
Les gros consommateurs en France sont alimentés en triphasé 400 V. Le tri se justifie quand on a des grosses machines à faire tourner (pétrin, hachoir etc.).
Nouvelles de France : les restaurants de sushis ne font plus recette (Le Monde - 9 août).
Cordialement.
Par sécurité vous débranchez du réseau 200 V.
Les gros consommateurs en France sont alimentés en triphasé 400 V. Le tri se justifie quand on a des grosses machines à faire tourner (pétrin, hachoir etc.).
Nouvelles de France : les restaurants de sushis ne font plus recette (Le Monde - 9 août).
Cordialement.
01 septembre 2015 à 21:53

Bien reçu Lina. Si la deuxième porte rend l'accès libre dès l'instant où l'on appuie sur votre bouton, le problème reste entier semble-t-il, mais c'est vous et la copropriété qui voyez.
Des évènements récents sont à prendre en compte avant de shunter la fonction de contrôle de l'ouverture par chaque occupant.
Technologiquement l'avis de l'installateur reste indispensable pour ce qui concerne cette possibilité de fonctionnement, la programmation éventuelle étant de son ressort.
Cordialement.
Des évènements récents sont à prendre en compte avant de shunter la fonction de contrôle de l'ouverture par chaque occupant.
Technologiquement l'avis de l'installateur reste indispensable pour ce qui concerne cette possibilité de fonctionnement, la programmation éventuelle étant de son ressort.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 15:41

Bonjour Lina. Certes, ce fonctionnement vous libérerait de répondre et d'ouvrir la porte, mais dans ce cas les occupants de l'immeuble pourront voir d'un mauvais œil le fait que l'ouverture de porte soit hors contrôle.
Technologiquement c'est certainement possible, l'installateur pourrait le confirmer, mais une décision de la copropriété semble indispensable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Technologiquement c'est certainement possible, l'installateur pourrait le confirmer, mais une décision de la copropriété semble indispensable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 14:51

Ok. Vous voulez dire 2 kVA en pointe et 1,5 kVA en permanent.
Pour vous tranquilliser vous ôtez le couvercle pour toucher la carcasse.
Chauffage d'appoint, pourquoi pas, mais basse température.
Il est vrai que l'énergie perdue dans le transformateur est transformée en chaleur de façon indirecte.
On ne peut guère en faire plus à distance, et quelle distance !
Vous avez souscrit un contrat pour le 100 V et un autre pour le 200 V ? Mono ou triphasé ?
Cela ressemble un peu à la distribution au Québec.où le 200 V est une tension composée à partir d'un transformateur de distribution délivrant 100 V par enroulement. avec un point milieu servant de neutre.
Cordialement.
Pour vous tranquilliser vous ôtez le couvercle pour toucher la carcasse.
Chauffage d'appoint, pourquoi pas, mais basse température.
Il est vrai que l'énergie perdue dans le transformateur est transformée en chaleur de façon indirecte.
On ne peut guère en faire plus à distance, et quelle distance !
Vous avez souscrit un contrat pour le 100 V et un autre pour le 200 V ? Mono ou triphasé ?
Cela ressemble un peu à la distribution au Québec.où le 200 V est une tension composée à partir d'un transformateur de distribution délivrant 100 V par enroulement. avec un point milieu servant de neutre.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 13:21

C'est un peu du chinois, ou plutôt du japonais. 2 kVA et 10 kg, je n'étais pas loin.
Il semble que ses caractéristiques soient du type abaisseur de tension, ce que vous recherchez. Prévu pour 20 A, son échauffement doit être raisonnable, sans que l'on se brule.
A vrai dire, pour pouvoir faire une réponse un peu justifiée scientifiquement, il faudrait au minimum voir la plaque de caractéristiques, et au mieux avoir la fiche de caractéristiques complètes constructeur.
Le seul moyen pour vous est de vérifier l'échauffement. Dans le cas de la charge maximale on doit pouvoir mettre la main sur le circuit magnétique sans se bruler.
On peut tabler sur 25 W de pertes à vide, plus des pertes par échauffement proportionnelles au carré du courant débité. Ce qui fait que l'on ne peut les donner sans mesure au labo. Mais pour 2 kVA, on ne doit pas être loin d'une bonne centaine de watts de perdus en charge maximale. Peut-être plus si le transformateur dans sa boite est sous dimensionné, ce qui est toujours possible.
Avec une pince wattmétrique la mesure du rendement en charge serait rapide.
Opération rentable ou pas, il faut effectuer quelques calculs pour une consommation estimée, et voir au bout de combien de temps l'achat sera amorti.
Cordialement.
Il semble que ses caractéristiques soient du type abaisseur de tension, ce que vous recherchez. Prévu pour 20 A, son échauffement doit être raisonnable, sans que l'on se brule.
A vrai dire, pour pouvoir faire une réponse un peu justifiée scientifiquement, il faudrait au minimum voir la plaque de caractéristiques, et au mieux avoir la fiche de caractéristiques complètes constructeur.
Le seul moyen pour vous est de vérifier l'échauffement. Dans le cas de la charge maximale on doit pouvoir mettre la main sur le circuit magnétique sans se bruler.
On peut tabler sur 25 W de pertes à vide, plus des pertes par échauffement proportionnelles au carré du courant débité. Ce qui fait que l'on ne peut les donner sans mesure au labo. Mais pour 2 kVA, on ne doit pas être loin d'une bonne centaine de watts de perdus en charge maximale. Peut-être plus si le transformateur dans sa boite est sous dimensionné, ce qui est toujours possible.
Avec une pince wattmétrique la mesure du rendement en charge serait rapide.
Opération rentable ou pas, il faut effectuer quelques calculs pour une consommation estimée, et voir au bout de combien de temps l'achat sera amorti.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 12:01

Bonjour. Tout d'abord, il faudrait connaitre la puissance en VA de votre transformateur car pour alimenter quelques appareils ménagers avec un peu de marge il faudrait entre 500 et 1 000 VA.
Soit environ 5 kg de fer pour le 1 kVA.
Le transformateur à vide chauffe assez peu, ses pertes étant réduites. Moins de 20 W pour un 1 kVA.
En charge il n'en n'est pas de même car des pertes dans les enroulements parcourus par des courants non négligeables s'y ajoutent.
Si le transformateur chauffe trop et qu'il sent un peu, il est surchargé.
Le rendement du transformateur dépend de sa taille et du courant délivré.
Pour un petit modèle comme ceux précités on peut penser que l'ordre de grandeur tourne autour de 0,9 ou un peu plus, mais il faudrait revoir les caractéristiques de la machine et ses conditions d'emploi.
Cordialement.
Soit environ 5 kg de fer pour le 1 kVA.
Le transformateur à vide chauffe assez peu, ses pertes étant réduites. Moins de 20 W pour un 1 kVA.
En charge il n'en n'est pas de même car des pertes dans les enroulements parcourus par des courants non négligeables s'y ajoutent.
Si le transformateur chauffe trop et qu'il sent un peu, il est surchargé.
Le rendement du transformateur dépend de sa taille et du courant délivré.
Pour un petit modèle comme ceux précités on peut penser que l'ordre de grandeur tourne autour de 0,9 ou un peu plus, mais il faudrait revoir les caractéristiques de la machine et ses conditions d'emploi.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 11:05

Oui, le tout est de réaliser un montage qui tienne.
Préférence pour du bois dur comme signalé, avec avant trou.
On en a tous dans nos réserves si l'on bricole un peu.
Les platines de chez Bricobidule (pour des rampes en kit) sont peu larges et les 3 trous d'entraxe inférieur à 40 mm (pour ce que je connais).
Cordialement
Préférence pour du bois dur comme signalé, avec avant trou.
On en a tous dans nos réserves si l'on bricole un peu.
Les platines de chez Bricobidule (pour des rampes en kit) sont peu larges et les 3 trous d'entraxe inférieur à 40 mm (pour ce que je connais).
Cordialement
01 septembre 2015 à 09:58

Bonjour. Vous pouvez vous inspirer du schéma joint en l'adaptant (il s'agit d'un démarreur étoile triangle), en le simplifiant. La commande est classique, quand le secteur disparait, l'auto-maintien s'ouvre et il faut alors une action de l'opérateur pour remettre en service le dispositif.
Votre disjoncteur thermique différentiel sert juste à contrôler le fonctionnement du moteur triphasé avec les 3 phases présentes, et les trois intensités équilibrées ne dépassant pas le réglage.
Cordialement.

Votre disjoncteur thermique différentiel sert juste à contrôler le fonctionnement du moteur triphasé avec les 3 phases présentes, et les trois intensités équilibrées ne dépassant pas le réglage.
Cordialement.

01 septembre 2015 à 09:32

Bonjour Patrick.
On peut espérer que l'entreprise en question ait pu vous orienter vers un autre fournisseur.
Peut-être à l'étranger ?
En attendant, le four est à l'arrêt depuis quelques mois.
On espère également que votre production n'est pas trop altérée, et que vous disposez d'autres moyens de fusion, hormis le 350 kW.
Cordialement.
On peut espérer que l'entreprise en question ait pu vous orienter vers un autre fournisseur.
Peut-être à l'étranger ?
En attendant, le four est à l'arrêt depuis quelques mois.
On espère également que votre production n'est pas trop altérée, et que vous disposez d'autres moyens de fusion, hormis le 350 kW.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 09:23

Bonjour. Je dirais pareil que GC.
Une hotte au dessus de la plaque de cuisson, dont le conduit déboucherait à l'extérieur, serait nécessaire.
Voir alors la compatibilité avec la chaudière.
On suppose que la cuisine est équipée de prises d'air haute et basse de section suffisante.
Électriquement, une ligne dédiée 32 A en 6 mm² sur sortie de câble ou prise.
Cordialement.
Une hotte au dessus de la plaque de cuisson, dont le conduit déboucherait à l'extérieur, serait nécessaire.
Voir alors la compatibilité avec la chaudière.
On suppose que la cuisine est équipée de prises d'air haute et basse de section suffisante.
Électriquement, une ligne dédiée 32 A en 6 mm² sur sortie de câble ou prise.
Cordialement.
31 août 2015 à 22:45

Bonjour Dan73. Une méthode personnelle du type "on se débrouille".
Faire un trou rectangulaire vertical de 7 cm sur 9 cm, et usiner un tasseau de 6 cm sur 12 cm. (épaisseur 2 cm, bois dur)
Se débrouiller pour faire rentrer le tasseau de façon qu'il tienne tout seul. Mettre quelques vis sur le tasseau pour faire des points d'ancrage lors du collage.
Le retirer, préparer du map et de la filasse chanvre, humidifier le trou, enduire le trou de map, introduire le tasseau, placer comme on peut des nattes de filasse enduite de map de façon à sceller le tasseau et donc de répartir la charge future au pourtour du trou.
Après séchage, on peut enduire et fixer les platines.
De bons résultats sur du placo alvéolé en cloison.
Variante s'il y a du dur derrière : une fois le trou effectué, on peut fixer directement le tasseau sur la parpaing avec vis et chevilles. Le map peut être utilisé pour faire un collage préalable.
Cordialement.
Faire un trou rectangulaire vertical de 7 cm sur 9 cm, et usiner un tasseau de 6 cm sur 12 cm. (épaisseur 2 cm, bois dur)
Se débrouiller pour faire rentrer le tasseau de façon qu'il tienne tout seul. Mettre quelques vis sur le tasseau pour faire des points d'ancrage lors du collage.
Le retirer, préparer du map et de la filasse chanvre, humidifier le trou, enduire le trou de map, introduire le tasseau, placer comme on peut des nattes de filasse enduite de map de façon à sceller le tasseau et donc de répartir la charge future au pourtour du trou.
Après séchage, on peut enduire et fixer les platines.
De bons résultats sur du placo alvéolé en cloison.
Variante s'il y a du dur derrière : une fois le trou effectué, on peut fixer directement le tasseau sur la parpaing avec vis et chevilles. Le map peut être utilisé pour faire un collage préalable.
Cordialement.
31 août 2015 à 22:20

Bonjour. Il s'agit d'un condensateur moteur de taille respectable.
20 microfarads non polarisé.
Tension de service en régime permanent 400 V, tension pointe 450 V. MK est relatif à l'isolant.
Chez Conrad : condensateur moteur MKP WB40200/A sortie radiale 20 µF 450 V/AC
Ou équivalent avec d'autres types de connexions.
Quant à l'utilité de ce condensateur dans le GE, pas d'idée.
Cordialement.
20 microfarads non polarisé.
Tension de service en régime permanent 400 V, tension pointe 450 V. MK est relatif à l'isolant.
Chez Conrad : condensateur moteur MKP WB40200/A sortie radiale 20 µF 450 V/AC
Ou équivalent avec d'autres types de connexions.
Quant à l'utilité de ce condensateur dans le GE, pas d'idée.
Cordialement.
31 août 2015 à 21:51

Bien reçu. Nous pouvons lire : " un inter-dif doit protéger soit des lignes lumière, soit des lignes prises".
Nous aimerions connaitre la justification normative ou scientifique de cette affirmation. A moins que le texte ne soit erroné.
Cordialement.
Nous aimerions connaitre la justification normative ou scientifique de cette affirmation. A moins que le texte ne soit erroné.
Cordialement.
31 août 2015 à 20:12

Bonjour;
De même "un bref courant d’extra rupture ou équivalent" est une donnée trop vague et surtout inexistante qui ne peut tenir lieu d'explication.
On sait comment déclenche un DDR (autrement qu'en lui donnant des claques), mais le pourquoi dépend des conditions extérieures.
Et ici elles ne sont pas définies de façon absolue, ce qui est très gênant pour hipkiss.
Cordialement.
Citation :Pourriez vous préciser l'origine de cette préconisation et les raisons technologiques afférentes ?
Le mélange des 2 n'est pas préconisé.
De même "un bref courant d’extra rupture ou équivalent" est une donnée trop vague et surtout inexistante qui ne peut tenir lieu d'explication.
On sait comment déclenche un DDR (autrement qu'en lui donnant des claques), mais le pourquoi dépend des conditions extérieures.
Et ici elles ne sont pas définies de façon absolue, ce qui est très gênant pour hipkiss.
Cordialement.
31 août 2015 à 16:31

Bien reçu. Ce sont les conducteurs adaptés à la commande filaire tout ou rien par le contact C1 C2.
Néanmoins, on peut penser que la liaison devrait fonctionner tant bien que mal si elle n'est pas trop longue..
Essayez en fils volants avec un câble prévu pour, c'est à dire
1. Paire torsadée avec écran aluminium et conducteur de drain (autrement dit, câble blindé une paire avec écran)
2. Conducteur monobrin de diamètre 0,5 mm.
3. Isolant PVC.
4. En résumé, câble classique SYT une paire blindée
Respectez le branchement préconisé dans le document Schneider.
Pas d'expérience sur l'inversion, mais ce pourra être fait en cas de besoin.
Cordialement.
Néanmoins, on peut penser que la liaison devrait fonctionner tant bien que mal si elle n'est pas trop longue..
Essayez en fils volants avec un câble prévu pour, c'est à dire
1. Paire torsadée avec écran aluminium et conducteur de drain (autrement dit, câble blindé une paire avec écran)
2. Conducteur monobrin de diamètre 0,5 mm.
3. Isolant PVC.
4. En résumé, câble classique SYT une paire blindée
Respectez le branchement préconisé dans le document Schneider.
Pas d'expérience sur l'inversion, mais ce pourra être fait en cas de besoin.
Cordialement.
31 août 2015 à 10:33

Bonjour. Tout ce que vous demandez est expliqué sur la notice de montage et de réglage normalement en votre possession (ici, on ne l'a pas). On suit pas à pas la démarche proposée.
Les réponses : 1. voir notice, 2. oui, 3. voir notice, 4. idem.
Il vaut mieux être très proche du métier et donc, avoir une certaine expérience.
Désolé de ne pouvoir vous aider derrière l'écran, il faut être sur place.
Cordialement.
Les réponses : 1. voir notice, 2. oui, 3. voir notice, 4. idem.
Il vaut mieux être très proche du métier et donc, avoir une certaine expérience.
Désolé de ne pouvoir vous aider derrière l'écran, il faut être sur place.
Cordialement.
31 août 2015 à 00:42

Bonjour.
Le sujet est très clair comme l'a expliqué blackfenrir. La livraison est en monophasé, le tableau est en tri.
Pour mémoire le 1er post de blackfenrir :
N'étant pas proche du métier, il vaudrait mieux que blackfenrir fasse intervenir un ami expérimenté pour des modifications qui demandent des connaissances précises en électricité.
Cordialement.
Citation :
CMT, si le réseau est en triphasé, ça ne risque pas de faire un court-circuit entre phases ?
Le sujet est très clair comme l'a expliqué blackfenrir. La livraison est en monophasé, le tableau est en tri.
Citation :
Votre réseau électrique maintenant est en triphasé ou en monophasé ?
Pour mémoire le 1er post de blackfenrir :
Citation :
De terre sort le câble mono ainsi que le câble de télécommande jour nuit.
N'étant pas proche du métier, il vaudrait mieux que blackfenrir fasse intervenir un ami expérimenté pour des modifications qui demandent des connaissances précises en électricité.
Cordialement.
31 août 2015 à 00:36

Re bonjour. Bien difficile de déterminer la cause de la panne car celle-ci n'est pas localisée.
La sortie I1 I2 peut être testée par un technicien ERDF disposant du matériel adéquat.
L'entrée Fip'clic c'est plus délicat, on ne peut agir que par comparaison, par exemple chez un voisin qui aurait une sortie I1 I2 active, pour voir si le Fip'clic fonctionne ou non.
Le contrôle de la ligne à l'ohmmètre ainsi que les raccordements ont sans doute été faits, mais une erreur est toujours possible. Perso, je referais.
Pas d'autre idée pour le moment.
Difficile de penser que le Fip'clic, s'il sort de sa boite, soit en défaut.
Cordialement.
La sortie I1 I2 peut être testée par un technicien ERDF disposant du matériel adéquat.
L'entrée Fip'clic c'est plus délicat, on ne peut agir que par comparaison, par exemple chez un voisin qui aurait une sortie I1 I2 active, pour voir si le Fip'clic fonctionne ou non.
Le contrôle de la ligne à l'ohmmètre ainsi que les raccordements ont sans doute été faits, mais une erreur est toujours possible. Perso, je referais.
Pas d'autre idée pour le moment.
Difficile de penser que le Fip'clic, s'il sort de sa boite, soit en défaut.
Cordialement.
29 août 2015 à 12:54

Bonjour. Complément (suite). Effectivement, l'activation de la téléinformation n'est pas systématique.
Corareg doit s'assurer de cette activation auprès de ERDF si ce n'est pas fait.
Voir ce document : activation de la sortie tele information.pdf
Cordialement
Corareg doit s'assurer de cette activation auprès de ERDF si ce n'est pas fait.
Voir ce document : activation de la sortie tele information.pdf
Cordialement
29 août 2015 à 11:09

Bonjour.
Votre recherche d'une formation sera difficile car les métiers de l'électricité sont nombreux.
Vous possédez déjà un diplôme professionnel.
Il faudrait savoir si vous voulez une formation diplômante généraliste niveau bac par exemple, qui aborde ces thèmes assez spécialisés.
Ces derniers nécessitent des connaissances générales, que l'on approfondit ensuite en fonction des applications envisagées. l'AFDAS pourrait également vous conseiller, sans oublier votre employeur qui doit connaitre des organismes correspondant aux besoins de formation de ses employés.
Certes, il y a des organismes de formation, mais n'importe qui peut en ouvrir un et toucher des aides.
Il faudrait vous adresser à un Greta proche de votre domicile, plus apte à vous orienter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Votre recherche d'une formation sera difficile car les métiers de l'électricité sont nombreux.
Vous possédez déjà un diplôme professionnel.
Il faudrait savoir si vous voulez une formation diplômante généraliste niveau bac par exemple, qui aborde ces thèmes assez spécialisés.
Ces derniers nécessitent des connaissances générales, que l'on approfondit ensuite en fonction des applications envisagées. l'AFDAS pourrait également vous conseiller, sans oublier votre employeur qui doit connaitre des organismes correspondant aux besoins de formation de ses employés.
Certes, il y a des organismes de formation, mais n'importe qui peut en ouvrir un et toucher des aides.
Il faudrait vous adresser à un Greta proche de votre domicile, plus apte à vous orienter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 août 2015 à 10:03

Bonjour. C1 C2 n'est qu'un simple contact exempt de tension (on dit alors "contact sec").
Le fait que vous ayez connecté l'entrée du Fip'clic sur ce contact est sans danger.
Il faut alors vérifier votre liaison à partir de E1 E2.
A suivre.
Cordialement.
Le fait que vous ayez connecté l'entrée du Fip'clic sur ce contact est sans danger.
Il faut alors vérifier votre liaison à partir de E1 E2.
A suivre.
Cordialement.
29 août 2015 à 09:51

Bonjour Loys.
On peut rappeler au lecteur que ce peut être une manip dangereuse si l'on utilise un appareil spécifique pour la mesure des isolements sous tension de quelques dizaines à quelques centaines de volts. L'électronique interne de l'appareil peut ne pas supporter. Mais le bricoleur lambda ne possède pas ce type d'appareil.
Éventuellement, on peut utiliser un ohmmètre classique, mais son usage est plus spécifié pour mesurer une résistance quelconque, mais pas d'isolement. Ce peut être néanmoins une première indication, avec un calibre assez faible, et sans danger.
Dans le cas de hipkiss, ce sera de toute façon difficile de déterminer si le frigo est responsable, vu le caractère aléatoire du déclenchement de l'ID, d'autant plus que l'on peut comprendre qu'il n'y en a qu'un seul sur le tableau.
Ce serait donc à préciser.
Si c'est le cas, un seul ID super-immunisé pourrait être une solution.
Il pourrait également interroger le voisinage afin de savoir si des déclenchements d'interrupteurs différentiels se sont produits lors de la réapparition du secteur.
Mais pour le moment, la description du phénomène reste imprécise.
A suivre.
Cordialement.
Citation :
...un défaut d'isolement dans le frigo (au mégohmmètre)
On peut rappeler au lecteur que ce peut être une manip dangereuse si l'on utilise un appareil spécifique pour la mesure des isolements sous tension de quelques dizaines à quelques centaines de volts. L'électronique interne de l'appareil peut ne pas supporter. Mais le bricoleur lambda ne possède pas ce type d'appareil.
Éventuellement, on peut utiliser un ohmmètre classique, mais son usage est plus spécifié pour mesurer une résistance quelconque, mais pas d'isolement. Ce peut être néanmoins une première indication, avec un calibre assez faible, et sans danger.
Dans le cas de hipkiss, ce sera de toute façon difficile de déterminer si le frigo est responsable, vu le caractère aléatoire du déclenchement de l'ID, d'autant plus que l'on peut comprendre qu'il n'y en a qu'un seul sur le tableau.
Ce serait donc à préciser.
Si c'est le cas, un seul ID super-immunisé pourrait être une solution.
Il pourrait également interroger le voisinage afin de savoir si des déclenchements d'interrupteurs différentiels se sont produits lors de la réapparition du secteur.
Mais pour le moment, la description du phénomène reste imprécise.
A suivre.
Cordialement.
29 août 2015 à 09:20

Bonjour.
Il faut vous référer à la notice de branchement et de réglage.
notice automatisme portail beninca bill50.pdf
Il faut bien évidemment que la motorisation soit dimensionnée en fonction des masses à mettre en mouvement.
pour contacter le service clients.
Cordialement.
Il faut vous référer à la notice de branchement et de réglage.
notice automatisme portail beninca bill50.pdf
Il faut bien évidemment que la motorisation soit dimensionnée en fonction des masses à mettre en mouvement.
pour contacter le service clients.
Cordialement.
29 août 2015 à 00:54

Bonjour. La seule réponse possible est de dire que la cohabitation de ces câbles courants faibles et courants (très peu) forts ne pose pas de problème.
On peut rappeler, et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, que dans le monde de l'éclairage scénique les courants sont très importants par rapport à ceux présents dans l'habitat, et que les commandes sont numériques.
Idem pour la commande vidéo. Pas d'interférences particulières.
Dans l'industrie, la commande des machines tournantes impose des règles de câblage qui, dès lors qu'elles sont respectées, rend le fonctionnement fiable à 100 %.
Votre disjoncteur de branchement Gardy est obsolète et devrait être changé pour un modèle différentiel 500 mA de type S avec bouton test.
Cordialement.
On peut rappeler, et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, que dans le monde de l'éclairage scénique les courants sont très importants par rapport à ceux présents dans l'habitat, et que les commandes sont numériques.
Idem pour la commande vidéo. Pas d'interférences particulières.
Dans l'industrie, la commande des machines tournantes impose des règles de câblage qui, dès lors qu'elles sont respectées, rend le fonctionnement fiable à 100 %.
Votre disjoncteur de branchement Gardy est obsolète et devrait être changé pour un modèle différentiel 500 mA de type S avec bouton test.
Cordialement.
28 août 2015 à 08:59

Bonjour. Juste un avis en passant.
Ce type de chauffage n'a d'intérêt que si l'abonnement est à double tarif : l'accumulateur se charge en HC, et diffuse en HP. Valable anciennement pour les habitats peu isolés.
C'est gros, lourd et encombrant, rayonne un peu et diffuse principalement par convection (circulation forcée d'air chaud).
Certes les radiateurs modernes rayonnants à inertie tiennent moins de place et sont plus esthétiques, ils se prêtent très bien à la régulation.
A priori la copropriété, s'il y en a une, ne devrait pas avoir à autoriser ou non le remplacement de radiateurs.
Vous faites au mieux en fonction de vos moyens, de l'esthétique des produits modernes, et de l'isolation de l'habitat.
Mais à l'encombrement près, le système chauffe. Reste à voir le ressenti au niveau du confort.
Cordialement.
Ce type de chauffage n'a d'intérêt que si l'abonnement est à double tarif : l'accumulateur se charge en HC, et diffuse en HP. Valable anciennement pour les habitats peu isolés.
C'est gros, lourd et encombrant, rayonne un peu et diffuse principalement par convection (circulation forcée d'air chaud).
Certes les radiateurs modernes rayonnants à inertie tiennent moins de place et sont plus esthétiques, ils se prêtent très bien à la régulation.
A priori la copropriété, s'il y en a une, ne devrait pas avoir à autoriser ou non le remplacement de radiateurs.
Vous faites au mieux en fonction de vos moyens, de l'esthétique des produits modernes, et de l'isolation de l'habitat.
Mais à l'encombrement près, le système chauffe. Reste à voir le ressenti au niveau du confort.
Cordialement.
27 août 2015 à 00:26

Bonjour.
Sans rentrer dans les détails, si vous avez utilisé une multiprise, on peut penser que phase et neutre ont été inversés. le fait que les deux minuteurs soient actifs en même temps a suffit pour créer un court-circuit.
Cordialement.
Sans rentrer dans les détails, si vous avez utilisé une multiprise, on peut penser que phase et neutre ont été inversés. le fait que les deux minuteurs soient actifs en même temps a suffit pour créer un court-circuit.
Cordialement.
26 août 2015 à 14:55

Bonjour.
On enlève le boitier actuel et on encastre un boitier double ; un emplacement pour les liaisons, un autre pour la sortie de câble. Facile.
Ou deux boitiers contigus, un gros et un petit. Facile aussi.
Pour choisir les références, il y a le E-catalogue facilement accessible. Voire les GSB bien approvisionnées.
Cordialement.
On enlève le boitier actuel et on encastre un boitier double ; un emplacement pour les liaisons, un autre pour la sortie de câble. Facile.
Ou deux boitiers contigus, un gros et un petit. Facile aussi.
Pour choisir les références, il y a le E-catalogue facilement accessible. Voire les GSB bien approvisionnées.
Cordialement.
25 août 2015 à 09:24

Bonjour.
La solution est ici www.etme.com
Cordialement.
Citation :Hélas non, car pour intervenir sur ces équipements il faut la notice détaillée, câblage et réglage.
Pouvez-vous m'aider ?
La solution est ici www.etme.com
Cordialement.
24 août 2015 à 16:13

Bien reçu. Vous ne pourrez pas commuter 8 kW en monophasé avec l'interrupteur et le thermostat sans passer par un contacteur de puissance.
C'est pour cela qu'il faut avoir l'appareil sous les yeux et adapter.
Il devrait y avoir une sécurité thermique à prendre en compte au cas ou le thermostat devient défaillant.
Un travail d'électricien.
Cordialement.
C'est pour cela qu'il faut avoir l'appareil sous les yeux et adapter.
Il devrait y avoir une sécurité thermique à prendre en compte au cas ou le thermostat devient défaillant.
Un travail d'électricien.
Cordialement.
24 août 2015 à 11:12

Bonjour.
Il manquerait le neutre à connecter sur le bornier du haut à droite, commun à la commande et à la pompe.
Comment est commandé la fonction arrêt/marche avec le bouton du bas ?
Cordialement,
Il manquerait le neutre à connecter sur le bornier du haut à droite, commun à la commande et à la pompe.
Comment est commandé la fonction arrêt/marche avec le bouton du bas ?
Cordialement,
24 août 2015 à 09:41

Bonjour. C'est certainement faisable, mais malheureusement pas derrière un écran. Il faut des tournevis, pinces, multimètre, savoir-faire.
Un schéma de principe et les caractéristiques de l'appareil sont les renseignements indispensables pour traiter le problème à distance.
La puissance de la friteuse est une donnée à prendre en compte afin d'envisager un éventuel fonctionnement en monophasé.
Toutes raisons pour lesquelles il faudrait qu'un professionnel intervienne sur place sur cette machine.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.
Un schéma de principe et les caractéristiques de l'appareil sont les renseignements indispensables pour traiter le problème à distance.
La puissance de la friteuse est une donnée à prendre en compte afin d'envisager un éventuel fonctionnement en monophasé.
Toutes raisons pour lesquelles il faudrait qu'un professionnel intervienne sur place sur cette machine.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.
24 août 2015 à 09:35

Il faut que ce soit juridiquement cadré. Si le chantier est foireux, ce sera pour vous. Il serait bien que vous soyez le patron.
Cordialement.
Citation :Il faut des écrits de toute façon. Il serait dommage que vous y laissiez des plumes.
Mr. X me dit qu'il donne les sous pour que je paye les charges
Cordialement.
23 août 2015 à 20:54

Merci Selia pour votre retour.
23 août 2015 à 13:44

Bonjour.
A part poser les appareillages vous n'avez aucun regard sur quoi que ce soit. Quant à toucher 2 000 € par mois (net ? brut ? horaires ? Vacances légales ? heures supplémentaires ? etc. Bref, il y a une convention collective à respecter) cela implique un chiffre d'affaires conséquent permettant de dégager au moins 40 k€ annuel.
Qu'aurez vous comme moyens techniques : outils, camionnette etc.
Qui endossera les responsabilités techniques, assurances, garanties etc. ?
Il serait plus sage de consulter la Chambre des métiers du bâtiment mieux à même pour vous conseiller et vous mettre en garde sur un projet où vous ne faites qu'aligner des fils. Apparemment.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :On peut donc supposer qu'il est du métier. D'autre part, si le devis est établi, la commande des matériels est de son ressort, pas du vôtre (qui sera titulaire des comptes professionnels chez les fournisseurs ? Qui aura la signature ?).
Mr. X fait le devis
A part poser les appareillages vous n'avez aucun regard sur quoi que ce soit. Quant à toucher 2 000 € par mois (net ? brut ? horaires ? Vacances légales ? heures supplémentaires ? etc. Bref, il y a une convention collective à respecter) cela implique un chiffre d'affaires conséquent permettant de dégager au moins 40 k€ annuel.
Qu'aurez vous comme moyens techniques : outils, camionnette etc.
Qui endossera les responsabilités techniques, assurances, garanties etc. ?
Citation :Non car le forum est plutôt technique et non juridique. Mais présenté ainsi, on ne voit pas les ficelles qui peuvent se cacher derrière cette proposition. On les subodore, sans plus.
...pourriez me dire si c'est une bonne idée ?
Il serait plus sage de consulter la Chambre des métiers du bâtiment mieux à même pour vous conseiller et vous mettre en garde sur un projet où vous ne faites qu'aligner des fils. Apparemment.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 août 2015 à 10:02

Bonjour. Le chargeur est hors de cause. Seule la prise présente un défaut.
22 août 2015 à 17:59

Bonjour.
Juste une idée en passant. OK pour le manchon à lèvre de 40. Si en plus il était en bout d'un coude à 90° le tube annelé pourrait rentrer verticalement.
On peut mettre aussi un tampon de visite de 40 pour un débouchage éventuel.
On utilise de la colle PVC, on nettoie bien les surfaces à coller, on dépolit avec un papier de verre fin pour que la colle dissolve bien le PVC.
Voir à quoi ressemble un manchon à lèvre (vertical) en question 5521 :
Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
Cordialement.
Juste une idée en passant. OK pour le manchon à lèvre de 40. Si en plus il était en bout d'un coude à 90° le tube annelé pourrait rentrer verticalement.
On peut mettre aussi un tampon de visite de 40 pour un débouchage éventuel.
On utilise de la colle PVC, on nettoie bien les surfaces à coller, on dépolit avec un papier de verre fin pour que la colle dissolve bien le PVC.
Voir à quoi ressemble un manchon à lèvre (vertical) en question 5521 :
Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
Cordialement.
22 août 2015 à 13:00

Bonjour. Il faudrait déjà ausculter cette prise, habitat hors tension.
Le chargeur fonctionne-t-il sur une autre prise ?
A suivre.
Cordialement.
Le chargeur fonctionne-t-il sur une autre prise ?
A suivre.
Cordialement.
22 août 2015 à 00:36

OK.
Pour les produits un peu spéciaux il vaut mieux taper à la bonne porte. Mais vous pouvez aller dans une GSB.
Un produit silicone risque de se décoller, il faudrait un adhésif puissant, de celui qui sert à coller les plinthes PVC ou un produit pour maçonnerie, bref, du bien collant dont on peut pas se débarrasser quand on en a sur les doigts. Sauf avec de l'acétone.
Faites au mieux.
Cordialement.
Citation :
.....dans les chaînes type LM ou Cast ?
Pour les produits un peu spéciaux il vaut mieux taper à la bonne porte. Mais vous pouvez aller dans une GSB.
Un produit silicone risque de se décoller, il faudrait un adhésif puissant, de celui qui sert à coller les plinthes PVC ou un produit pour maçonnerie, bref, du bien collant dont on peut pas se débarrasser quand on en a sur les doigts. Sauf avec de l'acétone.
Faites au mieux.
Cordialement.
21 août 2015 à 17:40

Bonjour. Sauf erreur il s'agit d'une évacuation Ikea.
Le tube annelé est plutôt prévu pour être raccordé à une sortie verticale et non horizontale.
Il serait nécessaire de refaire cette sortie.
Ce que vous pouvez faire en attendant : vous dégraissez bien la sortie du tube et l'élément horizontal dans lequel vous allez introduire le tube souple. Vous enlevez toutes les traces de colle PVC.
Vous pouvez utiliser un mastic d'étanchéité (avec son pistolet) pour enduire les parties mâle et femelle en laissant bien sécher le temps qu'il faut. Un grossiste en matériel sanitaire pourrait vous donner le bon produit (Cedeo, Brossette etc.).
Le joint est peut-être détérioré.
En espérant que cela suffise.
La photo ne renseigne pas suffisamment. Il manque toute la partie gauche pour voir où va le tube rigide.
Cordialement.
Le tube annelé est plutôt prévu pour être raccordé à une sortie verticale et non horizontale.
Il serait nécessaire de refaire cette sortie.
Ce que vous pouvez faire en attendant : vous dégraissez bien la sortie du tube et l'élément horizontal dans lequel vous allez introduire le tube souple. Vous enlevez toutes les traces de colle PVC.
Vous pouvez utiliser un mastic d'étanchéité (avec son pistolet) pour enduire les parties mâle et femelle en laissant bien sécher le temps qu'il faut. Un grossiste en matériel sanitaire pourrait vous donner le bon produit (Cedeo, Brossette etc.).
Le joint est peut-être détérioré.
En espérant que cela suffise.
La photo ne renseigne pas suffisamment. Il manque toute la partie gauche pour voir où va le tube rigide.
Cordialement.
21 août 2015 à 15:27

Bonjour Bérangère.
Tout d'abord il faut préciser sur quel genre de prise de courant vous allez brancher cette cuisinière. Il faudrait une prise ou une sortie de câble 32 A avec 3 conducteurs de section 6 mm² délivrant du 230 V (donc neutre bleu, phase et terre jaune/vert), si l'on était en France avec alimentation en monophasé 230 V.
Peut-être disposez-vous d'une alimentation entre phases 400 V et sans neutre ?
A suivre, avec des précisions sur l'alimentation, et aussi sur les caractéristiques du raccordement de la cuisinière. Beaucoup d'incertitudes.
Cordialement.
Tout d'abord il faut préciser sur quel genre de prise de courant vous allez brancher cette cuisinière. Il faudrait une prise ou une sortie de câble 32 A avec 3 conducteurs de section 6 mm² délivrant du 230 V (donc neutre bleu, phase et terre jaune/vert), si l'on était en France avec alimentation en monophasé 230 V.
Peut-être disposez-vous d'une alimentation entre phases 400 V et sans neutre ?
Citation :Non, à ne pas faire.
fil bleu + fil brun branchés ensemble.
A suivre, avec des précisions sur l'alimentation, et aussi sur les caractéristiques du raccordement de la cuisinière. Beaucoup d'incertitudes.
Cordialement.
21 août 2015 à 14:19

Bonjour. Le plus simple est de faire effectuer plusieurs devis.
Il y aura besoin d'un disjoncteur tétrapolaire, d'un contacteur tétrapolaire, d'un disjoncteur bipolaire 2 A pour l'horloge, + l'interrupteur programmable + un voyant commande active (facultatif) + le coffret pour y mettre tout ce matériel.
A cela il faudra rajouter la main d’œuvre.
A rajouter la filerie, fonction des distances et de la puissance du four.
Bref, pas difficile, mais il faut un devis descriptif précis.
Cordialement.
Il y aura besoin d'un disjoncteur tétrapolaire, d'un contacteur tétrapolaire, d'un disjoncteur bipolaire 2 A pour l'horloge, + l'interrupteur programmable + un voyant commande active (facultatif) + le coffret pour y mettre tout ce matériel.
A cela il faudra rajouter la main d’œuvre.
A rajouter la filerie, fonction des distances et de la puissance du four.
Bref, pas difficile, mais il faut un devis descriptif précis.
Cordialement.
21 août 2015 à 09:43

Bonjour. Le 15032 Schneider Electric convient à condition de :
- câbler le neutre
- respecter le branchement du circuit de commande A1 pour la phase et A2 pour le neutre.
Le neutre est relié au BP, et la commande arrive sur la borne 2.
Il faut voir chez vous comment est câblée la commande.
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/e10/index.htm Page E8
Pas étudié Yokis.
Cordialement.
- câbler le neutre
- respecter le branchement du circuit de commande A1 pour la phase et A2 pour le neutre.
Le neutre est relié au BP, et la commande arrive sur la borne 2.
Il faut voir chez vous comment est câblée la commande.
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/e10/index.htm Page E8
Pas étudié Yokis.
Cordialement.
21 août 2015 à 09:37

Bonjour. Il s'agit probablement (à préciser) du condensateur moteur de la pompe de cyclage, non polarisé. Donc pas de sens de branchement.
Cordialement.
Cordialement.
20 août 2015 à 14:59

Bonjour Loys, juste une précision pour Pierre.
Ok pour les navettes.
Mais pour ne pas mélanger les circuits : le fil marron qui était en L2 va en L1
Le fil rouge qui allait en L1 va en LA.
Les photos sont particulièrement nettes. C'est rare.
Cordialement.
Ok pour les navettes.
Mais pour ne pas mélanger les circuits : le fil marron qui était en L2 va en L1
Le fil rouge qui allait en L1 va en LA.
Les photos sont particulièrement nettes. C'est rare.
Cordialement.
20 août 2015 à 14:20

Bonjour.
12 kW en monophasé, bigre ! Il ne va rien rester de disponible ne serait-ce que pour faire un café.
Regardez d'autres marques (ou gammes) pour le DJ bipolaire.
On peut souhaiter que vous ayez souscrit un contrat double tarif HP HC.
Cordialement.
Citation :Non, la coupure doit être omnipolaire.
Puis je uniquement protéger la phase et connecter le neutre au commun ?
12 kW en monophasé, bigre ! Il ne va rien rester de disponible ne serait-ce que pour faire un café.
Regardez d'autres marques (ou gammes) pour le DJ bipolaire.
On peut souhaiter que vous ayez souscrit un contrat double tarif HP HC.
Cordialement.
20 août 2015 à 13:16

Merci pour votre retour. Un problème de résolu.
2 ans c'est faible. Y a-t-il une explication ?
Cordialement.
2 ans c'est faible. Y a-t-il une explication ?
Cordialement.
20 août 2015 à 08:48

Bien reçu. On évite le pif car la couleur des conducteurs a une signification.
Il faudrait préciser la section de la ligne et le calibre de sa protection.
Ensuite on verra ce que l'on peut vous conseiller.
Il faudrait que cette alimentation soit en 6 mm² protégée par un DJ ou fusible 32 A.
Que voulez vous brancher sur la prise auxiliaire ?
Cordialement.
Il faudrait préciser la section de la ligne et le calibre de sa protection.
Ensuite on verra ce que l'on peut vous conseiller.
Il faudrait que cette alimentation soit en 6 mm² protégée par un DJ ou fusible 32 A.
Que voulez vous brancher sur la prise auxiliaire ?
Cordialement.
20 août 2015 à 00:17

Bonjour. On ne peut répondre. Sur le schéma il est noté arrivée 400 V avec des couleurs d'isolants inhabituelles.
Il faudrait préciser ce qui semble anormal. De même, quelle est la section de la ligne qui arrive et quel est le calibre de la protection ?
Cordialement.
Il faudrait préciser ce qui semble anormal. De même, quelle est la section de la ligne qui arrive et quel est le calibre de la protection ?
Cordialement.
19 août 2015 à 22:37