FORUM ISOLATION

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum isolation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 2 493 questions dans le forum isolation


Membre inscrit GL

GL
a posté 30 692 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Isolation

Bien reçu. On imagine mal une surintensité, mais plutôt un défaut d'isolement "costaud" de quelques centaines de mA pouvant être dû à une résistance du four.
Vous vérifiez les autres fonctions de la cuisinière une par une. Si seul le four fait déclencher, il faudra donc rechercher de ce côté. La possession d'un multimètre faciliterait un diagnostic même à distance.
Le DJ de branchement est 63 A, mais certainement avec fonction différentielle 500 mA.
A suivre.
17 décembre 2013 à 21:52
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
...ne correspond donc pas au Neutre
Effectivement, les deux enroulements sont isolés, il n'y a aucun point commun. L’intérêt est, outre réduire la tension, isoler le circuit de commande (BP) du secteur.
17 décembre 2013 à 18:16
forum consulter ce sujet Branchement sonnette Lexic 8/12V sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. Si vous branchez la borne C du BP sur la borne 8 V, la sonnette fonctionne sur 4 V et vous n'entendez pas grand chose. Il faut donc brancher C sur la borne 0 en haut pour que la sonnette fonctionne sous 12 V.
Un coup de tournevis et l'on n'en parle plus.
17 décembre 2013 à 16:19
forum consulter ce sujet Branchement sonnette Lexic 8/12V sur le forum Électricité

Bonjour. La cuisinière est branchée en 230 V monophasé.
Citation :
...tout a sauté.
Oui, mais quoi exactement ? Dans quelles conditions d'utilisation : four seul ? Four + plaques ? Plaques seules ?
17 décembre 2013 à 15:38
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques sur le forum Électricité

Bien reçu Guy. Merci pour votre retour. On ne pouvait pas trouver derrière l'écran, malgré les hypothèses formulées. Mais vous êtes parvenu à résoudre votre problème grâce à votre persévérance.
Cordialement.
17 décembre 2013 à 11:06
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour. Si vous avez testé votre groupe VMC sur l'établi conformément à la notice de branchement et qu'il fonctionne, vous ne pouvez qu'incriminer votre cablage. Bob vous a fourni le schéma standard, qu'il faudrait comparer à celui qu'il vous faut mettre en oeuvre suivant le modèle en votre possession.
Il se pourrait qu'une aide par un proche expérimenté soit nécessaire.
17 décembre 2013 à 10:55
forum consulter ce sujet Installation VMC conseils branchement électrique sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4. Ce n'est pas le premier des outillages électro-portatifs à acquérir. Si c'est pour dégrossir des surfaces brutes et faire des mises à niveau, une ponceuse à bande convient.
Pour poncer une porte avant peinture, une ponceuse vibrante fait l'affaire, sans risque de creuser. Mais la finition se fait à la main, ce qui permet un travail de qualité avec un état de surface uniforme.
Pour un parquet à rénover avant vitrification par exemple, comme signalé par réponse 3, il vaut mieux avoir de l'expérience pour manipuler une ponceuse industrielle.
Ci-dessous une ponceuse à bande en action pour mise à niveau plancher avant pose parquet flottant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
ponceuse à bandemise à niveau plancher


16 décembre 2013 à 15:31
forum consulter ce sujet Choix ponceuse parquet sur le forum Outillage

Bonjour. Certes votre installation électrique ne respecte pas les normes actuelles, tant au niveau des PC commandées et un circuit lumière, que de la mise en sécurité, présence ou non de la terre sur certaines prises et absence de protection différentielle 30 mA.
Le contrôle qui va être fait va mentionner ces manques qui induiront une moins value conséquente suite aux frais de mise en sécurité que l'acheteur devra probablement effectuer. Il n'y a pas obligation de réaliser les travaux avant la vente, c'est vous qui voyez.
Le contrôle abordera bien d'autres points essentiels.
16 décembre 2013 à 11:48
forum consulter ce sujet Avis prises de courant commandées sur le forum Électricité

Bien reçu Belair. Merci pour votre retour. Si l'eau monte c'est qu'elle a du mal à couler ; peut-être un tuyau petit, ou un encrassement dans un coude avec de la lessive.
Quand il fera beau vous pourrez essayer de donner un coup de nettoyeur haute pression pour souffler les dépôts éventuels en aval.
Cordialement.
14 décembre 2013 à 23:40
forum consulter ce sujet Débordement lave vaisselle incompréhensible sur le forum Plomberie

Bonjour. Votre description est trop vague pour que l'on puisse vous guider derrière l'écran.
Il faudrait déjà voir si les radiateurs sont bien alimentés, ensuite suivant la technologie, contrôler les éléments chauffants et leur commande.
Il faudrait faire intervenir un proche expérimenté ou un professionnel.
Cette marque ne semble pas bien répandue, pour ne pas dire inconnue.
14 décembre 2013 à 16:56
forum consulter ce sujet Problème convecteurs Sylvania 1000W connectés sur même thermostat sur le forum Chauffage

Bonjour. La téléinformation du client est réalisée par une liaison série numérique modulée qui diffuse en
permanence des informations contenues dans les mémoires du compteur. En conséquence, seul ERDF est en mesure de vérifier le fonctionnement de cette sortie.
Si vous possédez un gestionnaire d'énergie en état de marche relié à cette sortie, son voyant de fonctionnement ne doit pas clignoter.
14 décembre 2013 à 08:46
forum consulter ce sujet Bon fonctionnement télé information du compteur électronique sur le forum Électricité

Bonsoir. Marron = 1, vert = 5, orange = 3 (nombre de 0), soit 15 000 ohms. à ± 5 %

Pour réponse 1 : une photo nette du thermostat avec les résistances en place permettrait de vérifier de visu ces valeurs.
Cordialement.
12 décembre 2013 à 23:47
forum consulter ce sujet Valeur résistances thermostat électronique Noirot Calidou sur le forum Chauffage

Bonjour réponse 2. Il faut tout simplement mettre un réducteur de pression en aval du compteur d'eau. Vous rajoutez un manomètre en sortie pour visualiser la pression de réglage si vous voulez.
12 décembre 2013 à 20:50
forum consulter ce sujet Trop de pression cumulus 200 litres sur le forum Plomberie

Citation :
...et que l'on raccorde l'ampèremètre en parallèle (Aïe, ça va faire mal !), on n'a pas le même renseignement ?
Eh non, un ampèremètre (qui mesure l'équivalent d'un débit) se monte en série avec la charge.
Un voltmètre (qui mesure l'équivalent d'une pression) se monte en parallèle avec la charge (on dit aussi "en dérivation").
L'avantage de la pince, c'est que la mesure d'une intensité se fait sans couper le circuit de la charge, et est donc sans danger ni pour la charge ni pour l'appareil de mesure. En quelques secondes vous avez le résultat.
12 décembre 2013 à 20:47
forum consulter ce sujet Déterminer le sens du courant appareil de mesure sur le forum Électricité

Citation :
peut-être un autre appareil ?
Oui, soit la pince CM605, ou bien n'importe quel ampèremètre analogique ou numérique en fonction ampèremètre DC. Mais cela oblige :
1. à couper le circuit dans lequel vous insérez l'ampèremètre en série.
2. de connaitre l'ordre de grandeur de l'intensité afin de choisir un calibre supérieur.

Conclusion : la pince à effet Hall est la plus adaptée ; il en existe dans différentes marques ; mais il faut en avoir l'usage. Cela nécessite quelques bonnes dizaines d'euros. Un investissement au même titre qu'une bonne perceuse de marque.
12 décembre 2013 à 13:57
forum consulter ce sujet Déterminer le sens du courant appareil de mesure sur le forum Électricité

Bonjour réponse 15. Normalement il n'y a pas de contre-indication formelle, mise à part que si les moteurs sont de type asynchrone, ils vont tourner plus vite.
Des précisions sur la motorisation (plaques signalétiques moteurs) et le réseau qui les alimente seraient bienvenues.
12 décembre 2013 à 10:44
forum consulter ce sujet La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique sur le forum Électricité

Bien reçu. Les calibres préconisés par Bob sont les bons pour une alimentation en 2,5 mm² et l'usage prévu.
De toute façon la puissance totale sera limitée par le DJ 20 A, soit un peu moins de 5 kW ce qui est amplement suffisant pour votre usage.
12 décembre 2013 à 10:39
forum consulter ce sujet Installer prises de courant et points lumineux dans garage sur le forum Électricité

Bonjour à tous. C'est effectivement déjà curieux que les spots s'allument. Pour ce qui est du clignotement ce n'est pas très surprenant. Voir la question 6847 qui aborde ce sujet.
11 décembre 2013 à 23:04
forum consulter ce sujet Problème installation télérupteur elec Yokis MTR500 5 poussoirs sur le forum Électricité

Bien reçu. Contents pour vous que le problème soit résolu. Ce problème de combustion n'avait rien à voir avec l'alimentation comme nous l'avions suggéré au début du topic. Néanmoins, le branchement du transformateur d'isolement a été effectué conformément à votre question initiale.
Merci pour votre retour.
11 décembre 2013 à 09:07
forum consulter ce sujet Brancher un transformateur d'isolement sur le forum Électricité

Citation :
si je m'oriente vers un équilibrage des phases, le travail pourra donc être effectué par un électricien
Oui et il travaillera directement dans le tableau et pas ailleurs. Avec sa pince ampèremétrique il verra la consommation des lignes et répartira les charges sur les 3 phases, en envisageant des fonctionnements simultanés.
Mais l'équilibrage aurait dû être effectué par le propriétaire. Il vous loue une maison dont l'installation électrique semble mal faite.
10 décembre 2013 à 17:58
forum consulter ce sujet Déséquilibrage installations électriques triphasé sur le forum Électricité

Bien reçu. Je vous laisse découvrir l'effet Hall en cherchant sur le net ; vous verrez, c'est passionnant.
Toujours est-il que ce type de capteur est sensible aux grandeurs continues, ce que ne permet pas votre pince ampèremétrique classique 975840 Tibelec (si l'on se réfère à ce document) :
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
10 décembre 2013 à 17:54
forum consulter ce sujet Déterminer le sens du courant appareil de mesure sur le forum Électricité

Bien reçu. La pose d'un programmateur gestionnaire d'énergie est un travail d'électricien et ERDF n'a rien à voir dans la réalisation de l'opération ; il faudra que chaque radiateur (possédant un thermostat électronique) soit relié au programmateur par les fils pilote, et ceux-ci ne sont peut-être pas passés. Mais il s'agit d'un travail de propriétaire et non de locataire ; vous n'avez pas un euro à investir dans ce projet quelque peu couteux rentable à long terme.

Il y aura quelques modifications mineures de câblage à effectuer au niveau du tableau de répartition si vous passez en monophasé. 8kVA pourraient suffire si vous allez doucement sur la température de consigne.
Vous ne parlez pas de l'eau chaude sanitaire. Si le chauffe eau éventuel est branché en triphasé, il faudra modifier son raccordement.

Mais encore une fois, il faut associer le propriétaire à l'opération.

Conclusion
: pour le moment vous traitez le contrat de fourniture, vous verrez ensuite ce qu'il faut faire au niveau du chauffage si le propriétaire prend en charge, comme il se doit, la gestion du chauffage et le délestage.
10 décembre 2013 à 13:41
forum consulter ce sujet Déséquilibrage installations électriques triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. Une pince ampèremétrique à effet hall (AC + DC) ferait l'affaire, telle que la CM605 Multimetrix.
10 décembre 2013 à 13:05
forum consulter ce sujet Déterminer le sens du courant appareil de mesure sur le forum Électricité

Bien reçu. Pour effectuer cette recherche, donc pour équilibrer l'installation, il faut plonger dans le tableau de répartition. Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux ne pas ouvrir le couvercle.
Comme il s'agit de la responsabilité technique et financière du propriétaire, c'est à lui de mandater un électricien qui fera l'opération.
10 décembre 2013 à 13:02
forum consulter ce sujet Déséquilibrage installations électriques triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. On peut penser qu'étant locataire le propriétaire vous fournisse une installation électrique équilibrée incluant tous les récepteurs monophasés que vous avez cités, et ce ne serait donc pas à vous de faire ce travail d'équilibrage et de répartition forcément couteux.
En monophasé 12 kVA vous auriez moins de soucis ; avec un gestionnaire d'énergie permettant le délestage cascado-cyclique encore moins, voire avec 8 kVA au lieu de 12.

Attendons d'autres avis.
10 décembre 2013 à 11:58
forum consulter ce sujet Déséquilibrage installations électriques triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.
1,70 m de hauteur sous plafond dans la cave n'est pas bien grand, ce qui va limiter la capacité. 200 l nécessite de ne pas gâcher l'eau chaude. Le fait de faire un appel en cuisine ou dans la salle de bain du haut consommera de toute façon quelques litres avant que l'eau chaude arrive. Certes, on peut isoler les canalisations et c'est le minimum à effectuer. Mais ce n'est pas d'une grande efficacité entre deux tirages d'eau chaude.
A la cave, il faut pouvoir raccorder le siphon vers un point d'écoulement bas pour une installation classique. Mais on peut mettre le groupe de sécurité proche du plafond pour récupérer le niveau nécessaire.

Sur terre battue, il faudrait faire une petite dalle béton pour l'assise du cumulus.

Suivant que vous êtes deux ou cinq dans l'habitat, la capacité à installer devra être adaptée.

L'installation à l'étage nécessite une capacité du support à subir une charge pouvant être importante. S'il s'agit d'un plancher sur solives, il faudrait renforcer l'assise de façon à répartir la charge qui au minimum pour 200 l sera environ 250 kg. Mais si l'espace disponible est supérieur à celui de la cave, pourquoi pas en prenant des précautions. On peut hésiter.

Un chauffe-eau fuit rarement, mais au bout d'un certain temps il faut être vigilant. Une fuite à l'étage peut-être gênante. Un bac de rétention pourrait être utile.

Dans votre cas, il n'y a pas de contre-indication formelle pour l'une ou l'autre des solutions, aucune n'étant satisfaisante dans l'absolu. Il faudra faire au mieux, sachant que ce sera forcément un compromis entre des inconvénients.

Attendons d'autres remarques ou avis.
10 décembre 2013 à 09:38
forum consulter ce sujet Conseils emplacement ballon d'eau chaude électrique sur le forum Plomberie

Bonjour. Juste un avis en passant.
S'il a collé sur des plots, il y a donc des creux en dehors de ceux-ci, et cela peut présenter un risque de rupture en cas de choc.
N'aurait-il pas pu faire un double encollage plutôt que des plots ?
De même, si le sol présentait de grosses irrégularités de planéité, pourquoi un ragréage n'a-t-il pas été entrepris ?
Personnellement, je changerais ces carreaux en mettant ce qu'il faut comme colle pour une bonne assise des ceux-ci.

Attendons d'autres avis.
09 décembre 2013 à 23:33
forum consulter ce sujet Carrelage qui sonne creux à la pose sur le forum Litiges Travaux

Bien reçu.
Citation :
Le fait de mettre du CC à la place du AC a-t-il une incidence pour la gâche ?
Oui c'est possible, car ce qui limite l'intensité en AC est l'impédance Z de la bobine (paramètre incluant la résistance, l'inductance et la fréquence), alors qu'en DC seule la résistance R de la bobine limite l’intensité.
Il faudrait mesurer l'intensité efficace nominale sous 12 V AC et régler la tension DC pour avoir la même intensité.
Peut-être une magnétisation du circuit magnétique en DC aura-t-elle une influence sur le fonctionnement de la gâche. Il faut faire l'essai.
Si le montage fonctionne (et c'est vous qui faites les essais comparatifs), l'autonomie dépendra non de la valeur de la tension DC, mais de la capacité de la source continue en Ah.
Il faudra prévoir une ouverture possible si la source continue est vide.

09 décembre 2013 à 22:50
forum consulter ce sujet Déverrouiller gâche électrique par poussoir sur le forum Électricité

Bonjour à tous,
Après recherche, il s'avère que les textes à disposition peuvent présenter des interprétations semblant contradictoires ; exemple :
"Mode de pose sous moulures ou plinthes
...Une telle disposition (ceinturage) n'exclut pas la pose en encastré ou noyé pour l'alimentation depuis le tableau de répartition ni pour certains circuits (éclairage...).
Les moulures ne doivent pas être noyées dans la maçonnerie, le couvercle devant toujours rester apparent et facilement accessible."


On en conclut que notre ami Zouzou doit démonter les goulottes en les remplaçant par des conduits de type ICTA, d'autant plus que les appareillages seront certainement posés dans des boites encastrées type Batibox, et que c'est à l'intérieur de celles-ci que les dérivations éventuelles seront effectuées.
Ce que l'on aurait fait de toute façon dans les mêmes conditions.
Cordialement.
09 décembre 2013 à 22:38
forum consulter ce sujet Laisser moulure électrique en PVC derrière un doublage sur le forum Électricité

Bonjour. Les moulures et plinthes ne sont pas interdites en encastré. La seule condition étant qu'aucune connexion ou dérivation ne doit être présente dans les goulottes. Donc aucun conducteur ne doit être coupé.

Mais remplacer les moulures par du tube souple annelé ICT serait peut-être plus pratique, surtout si vous devez faire des ajouts.

Vous faites au mieux, mais sans domino ou raccord rapide inaccessibles, avec conducteurs (de bonne section suivant l'usage) d'un seul tenant.
09 décembre 2013 à 21:07
forum consulter ce sujet Laisser moulure électrique en PVC derrière un doublage sur le forum Électricité

Bien reçu. Le câblage du permutateur entre les deux va et vient ne doit pas poser de problème, une fois que vous avez repéré les deux paires de navettes relatives à chaque va et vient. N'aurait-il pas été préférable de monter un télérupteur ?
De toute façon, puisque les 4 conducteurs sont passés vous n'avez droit qu'à la réussite.
09 décembre 2013 à 18:25
forum consulter ce sujet Problème installation mini spots basse tension clignotent sur le forum Électricité

Bien reçu. Avec le numéro de produit on pourra le retrouver sur le site Atlantic pour pouvoir vous conseiller au mieux. Il serait fort étonnant qu'il ne soit pas commutable en triphasé. Mais il faut en avoir le cœur net.
09 décembre 2013 à 18:21
forum consulter ce sujet Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous avez compris le problème. Vous avez souscrit 6 kVA environ et vous ne pouvez utiliser que la moitié. Il faudrait remplacer ce DJ de 16 A par un interrupteur différentiel 30 mA type A 40 A ou 60 A suivant le calibre maximum du DJ de branchement. Au moins, vous auriez une sécurité pour les personnes en plus, et vous pourrez tirer toute la puissance disponible. Suivant que vous êtes propriétaire ou non, il faudra voir qui sera le bon interlocuteur, votre électricien ou le propriétaire éventuel.
Il faudra faire l'inventaire des lignes à protéger, c'est à dire les départs de lignes PC et lumière.
09 décembre 2013 à 15:50
forum consulter ce sujet Disjoncteur 30A relié directement à un sous-disjoncteur de 16A sur le forum Électricité

Bonjour.
380 V, ou plus exactement 400 V, correspond à la tension entre phases, que vous n'utilisez que si vous avez des récepteurs triphasés équilibrés tels que machines entrainées par moteurs asynchrones ou chauffe-eau.

220 V, ou plutôt 230 V, correspond à la tension entre n'importe quelle phase et le neutre. Tout votre habitat est alimenté ainsi, que ce soit pour les circuits de PC ou les circuits lumière, dont vos lampes leds. S'il s'agit de matériels de premiers prix, on ne s'étonne guère d'aléas de fonctionnements tels que vous pouvez les constater. Si vous alimentez des lampes classiques à incandescence et qu'elles ne clignotent pas, la démonstration est faite, vos lampes leds sont défectueuses.
Le calibre de la protection n'est pas en cause.
L'alimentation en triphasé ne se justifie que si l'on a des machines à faire fonctionner (machines outils, pompes etc.) ou si la puissance souscrite est supérieure à 12 kVA.
09 décembre 2013 à 10:03
forum consulter ce sujet Problème installation mini spots basse tension clignotent sur le forum Électricité

Bien reçu. Êtes-vous certain que le chauffe-eau n'est pas commutable en triphasé ? Serait-ce un premier prix ?
10 A sur une phase vous mange déjà pas mal de puissance.

La solution que vous envisagez ni la bonne ni la plus simple.
08 décembre 2013 à 19:19
forum consulter ce sujet Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes sur le forum Électricité

Bonjour. Il faudrait que vous fassiez la comparaison vous même, les avis étant forcément subjectifs. On dit assez de mal de l'éclairage à led dans le domestique sur le forum (surtout l'auteur de ces lignes), concernant la directivité et le rendu des couleurs, avec le fameux test du beurre.
On connait les avantages de l'incandescence quant aux particularités plutôt contraires.
Cordialement.
08 décembre 2013 à 16:32
forum consulter ce sujet Conseils choix éclairage liseuse sur le forum Électricité

Bonjour. Merci CMT d'avoir documenté la réponse avec précision.
Dans l'hypothèse où notre ami souscrit un nouveau point de livraison dans le sous-sol à proximité de son emplacement, ne sera-t-il pas soumis à la délivrance d'un certificat Consuel, même pour une prise de courant ?

Si la prise est dans les communs et non dans un box fermé, ne devra-t-il pas verrouiller la ligne pour éviter tout usage autre que le sien ?

Cordialement.
08 décembre 2013 à 11:08
forum consulter ce sujet Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Il semblerait que vous ne soyez pas obligé d'ouvrir les portes de votre propriété. On pourrait penser que le passage sur votre terrain soit négocié par écrit.
Essayez de voir ce qu'en pense un notaire.
Peut-être y-a-t-il des sujets équivalents sur le forum, accessibles par le moteur de recherche.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 décembre 2013 à 01:52
forum consulter ce sujet Litige réalisation travaux par mairie sur maison préemptée sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. La bulle a bon dos. On connait les criques en métallurgie, mais pas les bulles.
Mis à part qu'il faut que vous ayez l’œil sur l'ensemble des soudures, on ne peut rien conseiller, ou bien peut-être de trouver des sujets équivalents sur le forum. Vous devriez y trouver de bons conseils de MJD concernant les procédures à mettre en oeuvre "au cas où".
Cordialement.

Attendons d'autres avis.
08 décembre 2013 à 01:47
forum consulter ce sujet Chaudière vient d'être installée et nous venons de subir 2 fuites sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Voir la question 13210, puis les sujets apparentés proposés.
Votre description est succincte.
Cordialement.
07 décembre 2013 à 19:58
forum consulter ce sujet Problème installation mini spots basse tension clignotent sur le forum Électricité

Complément.

Voir question : Connecter câble avec du courant que je ne peux pas couper
07 décembre 2013 à 18:21
forum consulter ce sujet Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Si vous disposez d'un box (fermé de préférence), il y aurait possibilité de tirer une ligne spécialisée depuis votre appartement en passant par les communs (le travail d'un électricien professionnel - EDF n'est pas votre interlocuteur, sauf pour le paiement de vos factures). Quelle est l'intensité à délivrer ?
Si oui, on s'efforcera de trouver les textes règlementaires. La porte n'est pas fermée.

Installer un nouveau point de livraison n'est certainement pas impossible, mais probablement d'un prix de revient non négligeable.
Cordialement.
07 décembre 2013 à 18:09
forum consulter ce sujet Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique sur le forum Électricité

Bonjour jpGavet.
Citation :
J'ai changé mon chauffe eau triphasé par un monophasé.

Mauvaise idée dont vous constatez les inconvénients.
Normalement, un chauffe-eau est équipé d'un élément chauffant à 3 résistances. L'appareil peut être commuté en mono, ou en tri grâce à une connexion à effectuer sur le bornier, ou bien plus directement avec un adaptateur tel que le "facilitri" de certaines grandes marques.
Bob vous a apporté le meilleur conseil possible.
07 décembre 2013 à 18:01
forum consulter ce sujet Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes sur le forum Électricité

Bonjour Bob. Le problème est qu'il faut remettre à zéro à chaque fois. Peut-être que cette solution simple conviendra à Mimrod dans un premier temps.
Cordialement.
07 décembre 2013 à 17:52
forum consulter ce sujet Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois sur le forum Électricité

Bonjour.
Le problème est que cette gâche doit être alimentée en AC et non en CC. En CC, l'intensité du courant peut-être trop forte.
Il faudrait faire en sorte que les deux intensités en AC et CC soient les mêmes. Essayez déjà en 9 V ou moins.
07 décembre 2013 à 10:01
forum consulter ce sujet Déverrouiller gâche électrique par poussoir sur le forum Électricité

Oui, mais en automatique ce ne sera pas facile sans y passer beaucoup de temps. On peut comprendre que le candidat appuie sur un bouton et qu'il allume une lampe, et que le premier qui appuie allume en éteignant les autres.
Dans ce cas, il faudrait mettre en œuvre une solution électronique avec un petit automate programmable, ce qui nécessite des connaissances dans ce domaine. On dépasse alors le cadre de l'entraide dans ce forum.

Mais ce peut être un projet intéressant que certains établissements d'enseignement technologique sont à même de concevoir dans le cadre de la réalisation d'un projet. Il suffirait alors de rentrer en contact avec un établissement de votre région.
07 décembre 2013 à 09:13
forum consulter ce sujet Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
est-ce qu'une s'allumera à la fois ?
Oui, mais à condition que vous éteigniez la lampe allumée.
C'est comme chez vous : un interrupteur commande une lampe. Vous pouvez éclairer plusieurs pièces à la fois ou une par une.
06 décembre 2013 à 22:58
forum consulter ce sujet Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
j'ai rebranché les neutres sans vraiment faire attention où était chaque fil à l'origine.
Désolé, mais là on ne peut rien pour vous.
Citation :
Les fusibles "Lave-vaisselle" (2-6) et "Lave-Linge" (2-8) ont grillés. Très étrange...
Ils ont sans doute rempli leur fonction.
On ne peut savoir ce que vous avez fait comme fausse manœuvre. Le repérage en enlevant les neutres n'est pas le plus rapide ni précis. C'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser une pince ampèremétrique.
Il faut de toute façon que vous continuiez le repérage. Dans l'immédiat, vous devez repérer les lignes des appareils en cause (LL, LV) et que vous les branchiez entre phase et neutre.
A vous d'être attentif et prudent. Le travail que vous avez entrepris n'est pas simple ; il nécessite des connaissances assez précises et une méticulosité indispensable.
Bonne recherche..
06 décembre 2013 à 14:18
forum consulter ce sujet Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible sur le forum Électricité

Bien reçu. Dans le laps de temps qui vous reste vous ne pouvez que réaliser 4 simples allumage (sans électronique).
Pour ce qui est du commutateur rotatif, il y en a plein sur le net. Ce n'est pas un relais sinon on aurait utilisé ce nom.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage. Le temps manque.
06 décembre 2013 à 14:07
forum consulter ce sujet Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois sur le forum Électricité

Bien reçu. Dans ce cas il faut faire vite et mettre en œuvre le schéma de Bob. Il faut donc approvisionner un commutateur rotatif à un circuit et n positions + 1 (pour l'extinction) n étant le nombre de lampes. Chaque lampe s'éclairera après la précédente.
L'autre solution artisanale consiste à câbler autant de circuits simple allumage que de lampes avec des interrupteurs.
Regardez chez Conrad en VPC, il doit y avoir différents commutateurs.
QPUG, je ne connais pas. Davantage QPUC.
05 décembre 2013 à 13:15
forum consulter ce sujet Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois sur le forum Électricité