Bonjour. Vous avez mis en œuvre une mauvaise méthode. Vous avez constaté le déclenchement d'un DJ de calibre 16 A supposé. Il fallait alors mesurer l'intensité du courant à la pince ampèremétrique de façon à voir si la ligne n'est pas surchargée, le DJ pouvant déclencher sur surcharge intense et brève, ou surcharge moyenne et longue. Le fait qu'il soit tiède montre que ce DJ est déjà bien chargé, d'où les mesures préalables à effectuer.
Les contrôles que vous avez effectués ne sont pas utiles initialement.
AEG n'est pas responsable à priori et leur réaction est la bonne. Il faut tout d'abord effectuer des vérifications qui entrent dans le cadre de compétences d'un électricien professionnel rompu aux procédés de dépannage méthodique.
Auparavant, vous ne pouvez que vérifier le serrage des connexions sur les borniers du DJ.
05 décembre 2013 à 11:31
forum consulter ce sujet Accumulateur AEG WSP et problème disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour. A vous lire on peut penser que cela est un exercice qui vous est proposé dans le cadre d'une formation. Dans ce cas, il faudrait en préciser le niveau.
Il serait bon de préciser ce que signifie QPUG.
05 décembre 2013 à 11:11
forum consulter ce sujet Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. On peut espérer que "on" n'est pas le chauffagiste. Le transformateur d'isolement n'est pas une solution. C'est au chauffagiste professionnel de faire le diagnostic rigoureux de ce défaut et d'envisager les solutions à mettre en œuvre.
Voir la question 13178 qui traite un sujet identique.
03 décembre 2013 à 13:14
forum consulter ce sujet Installation transfo d'isolement sur chaudière gaz sur le forum Électricité

Bien reçu. Prendre son temps est la bonne méthode.
Cordialement.
02 décembre 2013 à 20:25
forum consulter ce sujet Problème électrique sur Karcher haute pression 7.20 M sur le forum Divers

Bonjour. En installation domestique, une ligne de section 4 mm² doit être protégée à son départ par un DJ de calibre 25 A.
Peu importe la longueur de la ligne.
02 décembre 2013 à 14:09
forum consulter ce sujet Calibre disjoncteur d'un tableau principal alimentant un tableau secondaire sur le forum Électricité

Bien reçu Franck.
Pour les paires phase-neutre, vous pouvez effectuer une repérage visuel derrière le tableau. Mais s'il y a une dérivation d'une phase ou d'un neutre en aval du départ vous ne le verrez pas ; dans le cas de votre méthode ne convient pas.
Citation :
Est-ce correct comme méthode ?
Un peu artisanale et restrictive quant à la certitude du repérage.
Personnellement, j'utilise une petite pince ampèremétrique (genre Multimetrix CM605 - un bon investissement pour un bricoleur expérimenté) en cherchant des intensités identiques dans les deux conducteurs d'un circuit en service. On peut opérer seul, sous tension au tableau avec les précautions d'usage.
Les seuls circuits à protéger avec DJ tétrapolaire sont la cuisson (avec des plaques qui fonctionnent au minimum avec deux phases et un neutre), le chauffe-eau (systématiquement à connecter en triphasé), et le circuit de chauffage électrique avec la répartition sur les trois phases pour un bon équilibrage. Il faudra penser à la programmation et délestage soit avec fils pilote, soit avec courants porteurs, soit par radio.

Pour le câblage il faut de l'outillage spécifique de bonne qualité (tournevis, pinces, pince à dénuder automatique etc.), multimètre et CM605.

Vous pouvez continuer à utiliser ce topic qui est donc le votre pour ce problème particulier.
02 décembre 2013 à 10:30
forum consulter ce sujet Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
Avez-vous un schéma de démontage ou de l'intérieur du délesteur ?
Eh non. Comme vous n'avez rien à perdre, il faut vous lancer dans cette opération sans filet.
02 décembre 2013 à 10:11
forum consulter ce sujet Problème de fonctionnement d'un délesteur monophasé sur le forum Électricité

Bonsoir. Pour rester positif et afin de pouvoir approfondir le principe des SLT (schéma des liaisons à la terre) et leurs utilisations dans le monde, on peut télécharger sur les net les cahiers techniques Schneider Electric n° 172 et 173.
01 décembre 2013 à 22:09
forum consulter ce sujet Avis efficacité prise de terre en France sur le forum Électricité

Bonjour.
La ligne 32 A est dédiée à la plaque de cuisson ; une PC classique 20 A est normalement dédiée à un four.

Voir la question 12988 qui aborde ce sujet. Bob vous propose un branchement toléré à partir de la ligne 32 A.
01 décembre 2013 à 20:35
forum consulter ce sujet Peut-on brancher sur prise 32A une plaque de cuisson mixte avec un four sur le forum Électricité

Bonjour. Il faudrait que votre collègue révise les schémas de liaison à la terre. Une prise de terre n'agit pas plus sur une phase que sur le neutre. En réalité, elle n'agit sur rien.

Bien des personnes ont eu la vie sauve suite à un défaut d'isolement sur un équipement grâce à la prise de terre ; on ne peut donc pas dire qu'elle est inefficace.
La formation permanente permettrait à votre collègue de mettre à jour ses connaissances.
Cordialement.
01 décembre 2013 à 20:28
forum consulter ce sujet Avis efficacité prise de terre en France sur le forum Électricité

Bonjour. Il va y avoir du sport pour effectuer le repérage. Vous devriez avoir autant de départs rouge et bleu. Ce serait déjà une difficulté de levée. Ensuite, vous pourriez utiliser l'emplacement de ce tableau pour le transformer en bornier une fois les circuits appairés.
Après il resterait à installer un nouveau tableau comme vous pouvez en voir un beau en question 8908 (merci CMT). On pourrait rajouter un ID tétrapolaire pour le circuit chauffage.
Le nouveau tableau pourrait être de 4 ou 5 rangées de 18 ou 24 modules.

Pour la transmission CPL vous pouvez mettre un coupleur de phases.

De toute façon, il y a du temps à passer en étude préalable.
01 décembre 2013 à 19:45
forum consulter ce sujet Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible sur le forum Électricité

Merci pour le retour. Vous êtes très fort.
Cordialement.
01 décembre 2013 à 17:50
forum consulter ce sujet Problème électrique sur Karcher haute pression 7.20 M sur le forum Divers

Bien reçu. L'agrandissement de l'orifice a résolu mon problème, dû à un engorgement au bas du tube. La crosse est libre comme l'air et n'est pas serrée dans le tube initial. En plus le tube de vidange est plus haut ce qui n'est pas mauvais pour l'écoulement. Cela augmente également la pression à l'entrée du siphon (voir photo 3) quand la machine vidange. A condition que vous ayez un siphon.
L'eau de vidange coule donc librement par gravité dans le conduit. Vous pouvez mettre un manchon provisoire juste collé avec un ruban adhésif et faire l'essai.
Citation :
pourquoi cela ne déborde pas...
Peut-être parce que le tube souple n'est pas serré dans le conduit, peut-être également parce que le débit est moindre qu'en sortie de pompe de LL.
Il faut donc faire quelques essais, tout en s'assurant qu'il n'y a pas de bouchon en aval. Un coup de karcher ne serait pas inutile.
Citation :
Mais comment se fait-il que le problème ait surgi maintenant ?

Pas de réponse sans être sur place ; peut-être un bouchon en aval ?
01 décembre 2013 à 17:48
forum consulter ce sujet Débordement lave vaisselle incompréhensible sur le forum Plomberie

Bonjour. S'il s'agit du ronflement d'un contacteur, le ronflement doit disparaitre si vous tapotez sur ce dernier. Si c'est ainsi, il faut changer ce contacteur.
01 décembre 2013 à 11:44
forum consulter ce sujet Remède contre le bourdonnement d'un délesteur chauffe-eau électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Apparemment le LV n'est pas en cause, mais seulement l'évacuation.
La crosse doit être introduite dans le tuyau d'évacuation normalement muni d'un siphon dont le diamètre doit être suffisant, 40 mm étant la bonne côte minimale. S'il y a débordement ce peut être parce que la mise à l'air de ce conduit n'est pas bonne. On peut alors passer le diamètre de raccordement de la crosse à 50 mm en collant un manchon, mais on peut aussi monter un clapet d'équilibrage des pressions au niveau de l'évacuation.
Voir la question 5653 : Sanibroyeur refoule dans la douche qui aborde ce sujet, avec des liens utiles vers d'autres réponses.
Voir les photos ci dessous d'une évacuation de LL qui débordait lors de la vidange.
On voit l'élargissement du tuyau avec un manchon et la crosse qui assure une bonne mise à l'air de l'évacuation ; le siphon est en bas..

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
évacuation lave linge plomberieévacuation lave linge plomberieévacuation lave linge plomberie

01 décembre 2013 à 11:42
forum consulter ce sujet Débordement lave vaisselle incompréhensible sur le forum Plomberie

Bonjour. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Avec un automate programmable c'est très simple, quoique...
Dans le temps cela aurait été un sujet de logique câblée avec des conditions bien posées : nombre de points de commande, séquences d'allumage etc.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
01 décembre 2013 à 10:28
forum consulter ce sujet Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois sur le forum Électricité

Bonjour. Sur l'établi avec un multimètre en état de marche, on pourrait déterminer les deux enroulements, et voir quel est celui à mettre en série avec le condensateur.
On testerait les différentes bornes du commutateur, en déterminant s'il doit assurer une inversion du sens de rotation, donc avec 3 positions dont l'arrêt.
Mais derrière l'écran on ne peut effectuer aucune manipulation. Il faut donc que vous voyiez avec un professionnel, sachant qu'un bobinier règlerait ce problème rapidement.

Malgré ces restrictions, la seule certitude est que le moteur est monophasé, qu'il nécessite un condensateur pour tourner, et qu'il est possible de l'utiliser sans le commutateur.
Vous pouvez faire une recherche sur le forum avec les mots branchement condensateur moteur, vous arriverez à des questions qui traitent ce sujet, dont les questions 10908 : Branchement moteur de compresseur 220 V - 3 fils et la question 11981 Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
01 décembre 2013 à 00:14
forum consulter ce sujet Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts sur le forum Électricité

Bien reçu. Un peu désolé de ne pouvoir vous aider. Mais pour rester optimiste, s'il fonctionne tout nu, il doit fonctionner capoté.
Mais si on vous a donné le Karcher, pour le moment vous n'avez rien perdu... ni gagné.
Cordialement.
30 novembre 2013 à 21:31
forum consulter ce sujet Problème électrique sur Karcher haute pression 7.20 M sur le forum Divers

Bonjour. Ok pour le tableau, mais quelle est la référence de l'horloge ? Une photo nette de la face avant serait souhaitable.
Ce mode d'alimentation tout ou rien n'est pas forcément économique. Les radiateurs modernes sont commandés par thermostat électronique, et la programmation peut se faire directement par action sur le fil pilote par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'énergie. Certains radiateurs peuvent être munis d'une cassette de programmation, dont les ordres peuvent être transmis aux autres radiateurs.
Bref il y a des solutions plus souples.
Attendons les éléments manquants. Le mode perm doit permettre la mise en service forcée des convecteurs par l'intermédiaire d'un contacteur.
30 novembre 2013 à 21:23
forum consulter ce sujet Réglagle horloge pour convecteur électrique Hager gamma IP305 sur le forum Électricité

Bien reçu.
Concernant les méthodes de mesure, elles sont décrites ci-dessus.
A ce niveau on ne peut pas imaginer qu’un moteur asynchrone absorbe des courants en ligne très différents, car il n'y a pas de machine plus symétrique qu'un moteur asynchrone triphasé, charge équilibrée par excellence, et qui ne nécessite pas de raccordement au neutre réseau en couplage étoile.
C'est parce que c'est une charge équilibrée qu'un moteur asynchrone nécessite, pour le contrôle des intensités en ligne, un relais électromécanique différentiel à bilame. Quelques % d'écart à un chiffre entre les 3 intensités est tolérable. Pour pinailler les performances de la pince seraient à prendre en compte.
Citation :
qu'est-ce qui pourrait expliquer que l'intensité d'une phase soit significativement différente de celles des deux autres ? Vous me suivez ?

Pour ce qui est de suivre, pas de problème. Dans le cas d'un moteur asynchrone (et non de l'ensemble moteur + commande) seul un gros défaut moteur au niveau des enroulements serait une première hypothèse qui pourrait entrainer, après mise en évidence du défaut interne, le rebobinage ou le changement du moteur.
Citation :
si un jour je devais avoir affaire à ça.

Vous avez le temps d'attendre.
Citation :
...Il n'y a pas de borniers avec des barrettes.

Sur le bornier du moteur triphasé il y a forcément un bornier permettant le couplage Y ou D.
Citation :
D'où ma question concernant le couplage de cette pompe.

Il s'agit bien du couplage statorique du moteur d'entrainement de la pompe.

Voilà pour le moment.
30 novembre 2013 à 21:02
forum consulter ce sujet Maintenance pompe de relevage triphasée conseils mesures sur le forum Électricité

Bonjour. On ne peut répondre derrière l'écran. Il faut que vous étudiiez ce qui peut se passer lors du remontage : connexion défectueuse ? Conducteur coupé par intermittence ? Etc.
30 novembre 2013 à 19:08
forum consulter ce sujet Problème électrique sur Karcher haute pression 7.20 M sur le forum Divers

Bonjour. Le plus simple est de contacter le SAV Acova dont vous trouverez le lien sur le net. Une résistance n'est pas forcément dédiée à un seul appareil.
30 novembre 2013 à 19:02
forum consulter ce sujet Résistance pour radiateur Acova sur le forum Chauffage

Bien reçu.
Normalement, le moteur de pompe est plutôt de type 230/400 V (cela signifie que la tension nominale d'un enroulement est de 230 V), ce qui fait que sur votre réseau 230/400 V le couplage du stator est étoile ; cela se repère bien sur le bornier où l'on voit les 3 barrettes ensemble en ligne, caractéristique du couplage étoile.

Concernant la mesure des intensités, il faut bien mesurer celles-ci dans les fils de phase alimentant le stator ; en cas de couplage Y ce sera également l'intensité dans chaque enroulement (à condition de raccorder le neutre réseau sur le point nodal de l'étoile). On devrait alors trouver au voisinage de 3 A dans votre cas ; la valeur de 4 A n'est pas très admissible si vous avez fait ainsi, mais on peut trouver des explications néanmoins en fonction des précisions que vous apporterez.. Sur la plaque signalétique du moteur devraient se trouver les intensités nominales en ligne consommées en Y et en D.
On précise que la charge (donc le moteur) étant équilibrée, il n'y a pas lieu de raccorder le neutre réseau sur le point nodal du couplage étoile.

Si les intensités sont mesurées en ligne, donc en aval de l'alimentation réseau vers l'entrée du boitier de commande de la pompe, on pourrait admettre cette dissymétrie compte tenu de la présence du circuit de commande.

Vous refaites donc vos mesures d'intensités moteur couplé en Y, et pendant que vous y serez, vous mesurerez les 3 tensions phase / point nodal du couplage Y. Si vous avez du temps, vous refaites ces 6 mesures avec le point nodal du couplage Y raccordé provisoirement au neutre réseau.

Le test d'isolement bobinage / carcasse ou entre bobinages se fait bien évidemment hors tension stator découplé de sa commande. Il faut un appareil spécifique (mégohmmètre) qui travaille sous quelques centaines de volts. L'utilisation d'un multimètre en position ohmmètre n'est pas significative sauf s'il y a un défaut franc.

A suivre, avec des précisions sur les conditions de mesure qui pourraient expliquer cette intensité de 4 A.
Cordialement.
30 novembre 2013 à 11:32
forum consulter ce sujet Maintenance pompe de relevage triphasée conseils mesures sur le forum Électricité

Bonjour Sheldon,
Mesurer une intensité à la pince ampèremétrique classique ne pose pas de problème particulier dans le cas d'un moteur asynchrone. Il faut simplement enserrer chaque conducteur qui est connecté au bornier du moteur. On doit trouver des valeurs sensiblement identiques à condition que le régime soit établi (en couple et vitesse). Il peut y avoir de très légères différences si l'on fait des mesures à partir du boîtier d'alimentation de l'équipement compte tenu de la présence du circuit de commande.

Pour mesurer la résistance de chaque enroulement il faut déconnecter une borne de chaque. Mais cela est inutile si les 3 intensités sont équilibrées. Ensuite, la résistance de chaque enroulement étant minime il faut un multimètre adapté à la mesure des faibles résistances.
29 novembre 2013 à 20:46
forum consulter ce sujet Maintenance pompe de relevage triphasée conseils mesures sur le forum Électricité

Bonjour. Pour faire l'essai c'est assez simple. Si déjà vous pouvez forcer le délestage avec le contact externe c'est un bon point.
Vous le réglez au minimum, soit 16 A, vous branchez une charge suffisante sur la sortie non prioritaire et vous voyez si le délestage opère, avec allumage du voyant témoin. Vous pouvez brancher quelques radiateurs en direct, à concurrence de 3, 7 à 4 kW (I = P / U), sachant que l'appareil est sensible à l'intensité.
Une mesure à effectuer si possible avec une pince ampèremétrique pour voir le seuil de déclenchement.
Si le voyant s'allume vous contrôlez ensuite à la lampe témoin l'état des sorties délestées.

Compte tenu de vos observations, s'il n'y a pas délestage on pourrait incriminer un défaut interne dont le plus facile à corriger serait une mauvaise soudure du tore de mesure de l'intensité ; ce contrôle nécessiterait un démontage du boîtier.

Conclusion : une petite manipulation pas très compliquée, mais il faut un peu d'expérience et de matériel.
29 novembre 2013 à 14:53
forum consulter ce sujet Problème de fonctionnement d'un délesteur monophasé sur le forum Électricité

Bonjour. On peut deviner que vous n'êtes pas franchement du métier.
Quel est le donneur d'ordre qui vous demande de calibrer la protection de la machine ?

Le premier point est d'oublier que dans ce cas de figure 3×50 ne fait pas 150.
Il faut raisonner par phase.
Avant d'aller plus loin, vous devriez recopier la plaque signalétique de la machine.
Quelle est la tension d'alimentation de la machine ?
Vous préciserez ensuite la nature de la partie opérative, et mentionnerez si le fonctionnement est permanent, ou intermittent avec la fréquence des démarrages par heure.
La machine est-elle commandée par l'intermédiaire d'un démarreur et de quel type, ou un variateur de vitesse ?

Bref, à quoi sert ce moteur ?

Nota : la plupart du temps les départs des moteurs sont spécifiques (cas des pompes par exemple).
28 novembre 2013 à 23:49
forum consulter ce sujet Moteur 150A triphasé que dois-je mettre comme protection sur le forum Électricité

Bonjour. Il n'y a pas de problème à mettre en service cet indicateur, l'appareil est neuf, il appartient juste à une gamme qui a été renouvelée.
28 novembre 2013 à 18:45
forum consulter ce sujet Indicateur de consommation d'énergie Hager sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
la panne pourrait-elle provenir du relais qui met IN/OFF le condensateur de démarrage ???
D’après vos descriptions initiales, il n'est pas certain que votre machine dispose d'un contacteur de mise en service du condensateur ; donc si c'est le cas il faut vous assurer qu'il joue bien son rôle.
Certains moteurs anciens possédaient un interrupteur centrifuge qui coupait le circuit du condensateur une fois le démarrage terminé. Chez vous ce peut donc être un relais mais il faut vous en assurer. Néanmoins, si votre machine est récente, le condensateur est permanent.
Si le moteur grogne au démarrage, le condensateur est inactif ; au bout d'un certain temps la protection surintensité déclenche.
A suivre, après éclaircissement des incertitudes.
28 novembre 2013 à 17:44
forum consulter ce sujet Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux sur le forum Électricité

Bien reçu. C'est beaucoup mieux ainsi.
Il semble que vous ayez fait un montage de type série ; c'est bien une boucle. Il est donc normal que le montage ne fonctionne pas.

La consultation du site Osram montre que les spots sont indépendants et ne peuvent fonctionner en "maître esclave" comme vous l'espériez.
Il vous faut donc deux spots à détecteur, chacun étant alimenté entre phase et neutre.
Cordialement.
27 novembre 2013 à 23:10
forum consulter ce sujet Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pouvez consulter les sujets apparentés ci-dessous. Un schéma à main levée aurait été préférable pour la compréhension rapide ; il n'est pas trop tard.
A suivre.
27 novembre 2013 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt sur le forum Électricité

Bien reçu. Bien que vous n'apportiez pas trop de détails électriques, on suppose que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche, et l'on suppose également que celui-ci détecte un défaut d'isolement ; mais tout cela sans certitude. La présence de sel et d'eau au niveau de certains connecteurs pourrait expliquer un défaut d'isolement éventuel.

Affinez bien vos observations, et avant d'appeler un SAV, essayez de nettoyer les dépôts au voisinage des connecteurs.

Mais si vous n'êtes pas trop versée dans le bricolage (il faut savoir ce que l'on cherche et faire quelques mesures en conséquence), il vaut mieux vous faire aider par quelqu'un plus expérimenté, quitte à ce que ce soit un technicien en SAV gros électroménager.
26 novembre 2013 à 18:02
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Smeg fait disjoncter sur le forum Électroménager

Bien reçu.
En monophasé, l'usage est de raccorder un appareil de cuisson sur une ligne 6 mm² protégé par DJ 32 A.
On ne connait pas la puissance de chauffe, mais elle doit être telle que la ligne risque d'être sous-dimensionnée.
D'ailleurs vous ne précisez pas le calibre du DJ qui a déclenché.

Vous faites connaissance avec l'effet Joule au niveau de la rallonge.
Pensez à raccorder la terre.
26 novembre 2013 à 17:06
forum consulter ce sujet Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé sur le forum Électricité

Bonjour nic-lec.
Ce problème est finalement facile à résoudre, j'ai obtenu les renseignements au comptoir de Ficop Aubade, les professionnels du forum n'ayant pas traité cette question.
Tout d'abord, il n'est pas normal que le tube se soit démanché lors du retournement du radiateur ; peut-être l’emmanchement était-il défectueux dès l'assemblage par le constructeur (des traces à 120° devraient être visibles à l'extrémité du tube en cuivre).
Il faut donc ré-emmancher le tube comme vous l'avez fait, bien que la méthode soit assez basique.
Ensuite, circuit du chauffage coupé, il faut enlever le bouchon provisoire, insérer la pièce en plastique dans le robinet, puis poser le radiateur.
Ensuite, on remet en eau et l'on purge.
Le montage peut être comparé au système ventouse pour les chaudières, avec aller retour des fluides dans deux tubes concentriques.
On peut penser que la pièce plastique a été mise de côté au moment de la pose du bouchon.

Il faudra regarder si le tube cuivre ne doit pas rentrer ne serait-ce que de 1 mm dans la pièce plastique pour qu'il y ait bien différentiation des flux montants et descendants sans trop de mélanges. A moins que la face supérieure de la pièce plastique fasse joint d'étanchéité avec la portée de la pièce métallique dans laquelle est enserré le tube.
Si le montage est correct, le radiateur doit présenter une température sensiblement uniforme en surface.

Vous faites au mieux, en faisant attention au dos.

Cordialement.
26 novembre 2013 à 16:58
forum consulter ce sujet Raccordement sèche serviette monotube sur le forum Plomberie

Bonjour.
La recherche sur le net ne donne pas de remède absolu.
Citons pèle-mêle :
- Introduire de la soude et laisser agir
- Mélange eau chaude + détergent, après avoir fait passer un furet.
- Passer un tuyau et envoyer de l'eau chaude sous pression afin d'effectuer un trou dans la graisse, même minime. En espérant qu'à la longue le produit se dégrade.

La combinaison de ces moyens pourrait donner quelques résultats avant démontage ultérieur.

Attendons d'autres avis.
26 novembre 2013 à 12:48
forum consulter ce sujet Canalisations bouchées avec de la Végétaline sur le forum Plomberie

Bonjour Amandine. S'agissant d'une panne électrique, il faut que votre description soit plus précise.
Citation :
J'ai un lave vaisselle Smeg qui disjoncte
On peut comprendre que l'usage du LV entraine le déclenchement d'une protection :
- Disjoncteur ou fusible modulaire présent sur le tableau de répartition,
- Interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition,
- Disjoncteur différentiel de branchement.

Le déclenchement se produit à quel moment du cycle ? Notamment au cours de la chauffe ? Le déclenchement se produit-il alors que la machine est sous tension, mais sans cycle démarré ?

L'intervention d'un SAV pourrait être envisagé rapidement, il faut être expérimenté et outillé pour résoudre ce genre de panne.
26 novembre 2013 à 10:09
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Smeg fait disjoncter sur le forum Électroménager

Bonjour. On pourrait incriminer un entartrage du serpentin. Le démonter et le détartrer (voire le changer pour un neuf) ne pose pas de problème particulier.

Pas d'avis pour la partie gaz, pour laquelle l'intervention d'un professionnel serait sécurisante.

Attendons d'autres avis.
26 novembre 2013 à 09:59
forum consulter ce sujet Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers sur le forum Plomberie

Bonjour. Ce peut être une bonne idée, mais comme on dit, "si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal" ; la littérature indique que les systèmes à ressort sont moins performants que les systèmes pneumatiques à membrane. J'aurais tendance tout d'abord à installer un réducteur de pression en sortie de compteur d'eau.

Attendons d'autres avis davantage éclairés sur ces systèmes anti coup de bélier.
26 novembre 2013 à 09:54
forum consulter ce sujet Conseils installation anti coup de bélier sur le forum Plomberie

Bonjour à tous; Je n'interviens pas sur ce sujet, plutôt galère, mais vous invite à aller en forum toitures 1522 où un bardage est étanchéifié avec du silicone ; une horreur. Mais s'il n'y avait que cela...
25 novembre 2013 à 22:42
forum consulter ce sujet Problème rénovation plancher reposant sur une structure de poutres en bois sur le forum Maçonnerie

Ok. Si vous avez une machine avec un volant de lancement c'est bon. Dans le cas contraire c'est fichu.
Mais un moteur asynchrone ne coûte pas cher. On en trouve d'occasion.
25 novembre 2013 à 13:20
forum consulter ce sujet Problème moteur électrique qui chauffe les fils sur le forum Électricité

Bien reçu. Ce moteur devait fonctionner en 110 V, et il l'entrainait avec le volant pour le faire démarrer. Si vous voulez utiliser la machine, vous essayez de brancher ce moteur en 220 V, ou vous cherchez un moteur monophasé de 1 cv environ.
25 novembre 2013 à 12:05
forum consulter ce sujet Problème moteur électrique qui chauffe les fils sur le forum Électricité

Bien reçu. Ce sont donc des lampes à filament qui ne posent pas de problème avec votre interrupteur sans fil.
25 novembre 2013 à 12:00
forum consulter ce sujet Problème bloc prise interrupteur sans fil sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
est-ce vraiment ça le problème ?
On ne sait pas, mais ce n'est pas une marque connue pour ce type de matériel. Il aurait été préférable d'installer du matériel de bonne notoriété dans le métier, en Legrand, Schneider Electric ou Yokis.
Votre interrupteur semble sujet aux mises en services intempestives suite à un problème de compatibilité électromagnétique (donc de qualité).
Si le phénomène persévère, soit vous changez pour un modèle fiable, ou bien remettez un interrupteur classique.
Mais vous ne précisez pas quel est le type de lampe que vous commandez : lampes à incandescence ou lampes fluocompactes ou led. Dans ces deux derniers cas il faut vous assurer que l'interrupteur électronique peut commander ce type de charge.
24 novembre 2013 à 23:50
forum consulter ce sujet Problème bloc prise interrupteur sans fil sur le forum Électricité

Bonjour réponse 3. Il aurait mieux valu ouvrir un sujet neuf plutôt que d'écrire dans celui-ci où il risque de demeurer sans visibilité.
Il faudrait décrire précisément votre problème : où est ce tube, en quelle matière est-il, pourquoi est-il percé et depuis combien de temps ?
Mais une solution efficace serait de faire intervenir un professionnel spécialisé dans ce mode de chauffage. On peut penser que rares sont les internautes qui ont eu un tel problème, et encore plus rares ceux qui peuvent passer par ce forum et donner une indication utilisable.
Cordialement.

Attendons d'autres avis néanmoins.
24 novembre 2013 à 23:36
forum consulter ce sujet Percer dalle de chauffage au sol sur le forum Chauffage

Bien reçu.
Réponse à 1 : A2 et A1 sont les bornes de la bobine d'un contacteur ; elles sont permutables sans problème.
Réponse à 2 : Vous faites comme sur le schéma en bas avec les trais rouges. Il n'y a aucun mystère.
24 novembre 2013 à 21:31
forum consulter ce sujet Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n sur le forum Électricité

Bonjour. Votre dernière question : ID 40 A à câbler en 10 mm² ; ID 63 A à câbler en 16 mm².
24 novembre 2013 à 20:53
forum consulter ce sujet Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA sur le forum Électricité

Bien reçu. Derrière l'écran on ne peut répondre à la question. Que faisait-il avec ce moteur ?
Le 110/220 a été abandonné il y a fort longtemps.
24 novembre 2013 à 20:27
forum consulter ce sujet Problème moteur électrique qui chauffe les fils sur le forum Électricité

Bien reçu. Un classique 1 kW devrait suffire.
Acova radiateurs sèche-serviettes
Thermor radiateur sèche serviettes salle de bains
Un calculateur est proposé dans le site Acova. Vous verrez que les ouvertures et l'isolation ont une certaine importance.
24 novembre 2013 à 20:23
forum consulter ce sujet Changer un chauffage radiateur type grille pain sur le forum Chauffage

Bonjour réponse 3. Vous branchez l'extracteur en parallèle avec la lampe.
24 novembre 2013 à 19:34
forum consulter ce sujet Brancher extracteur d'air avec mise en route lumière sur le forum Électricité

Bonjour.
Pourriez-vous apporter des précisions sur cet appareil ? Sans fil signifie-t-il que vous avez remplacé un interrupteur classique par un interrupteur électronique télécommandé ?
A ce stade, on peut penser que l'appareil est un premier prix.
A suivre.
24 novembre 2013 à 16:20
forum consulter ce sujet Problème bloc prise interrupteur sans fil sur le forum Électricité

Bonjour. Dans une salle de bain de taille moyenne 1 kW suffit amplement, sauf si elle fait 30 m².
Vous connaissez les grandes marques leader : Acova, Thermor, Atlantic, Campa etc. Certains radiateurs acceptent une cassette de programmation, d'autres un thermostat programmable déporté à transmission infrarouge.
Bref, il y a le choix.
Certains modèles existent avec un soufflant incorporé. On peut rajouter au besoin un petit soufflant nomade.
24 novembre 2013 à 14:04
forum consulter ce sujet Changer un chauffage radiateur type grille pain sur le forum Chauffage