Merci pour votre retour JPX. Vous avez gagné votre journée.
06 novembre 2013 à 00:46
consulter ce sujet Disjonction différentiel Arthur Martin ASI 6232 au remplissage sur le forum ÉlectroménagerBonjour. La réponse à votre question est non pour ce qui concerne tous les appareils bas de gamme, généralement vendus en grandes surfaces. Les appareils de marques, certes un peu plus chers, ne présentent pas cet inconvénient.
Conclusion : il faudra faire avec, ou si vous êtes chez vous, investir dans du matériel de gamme supérieure.
Conclusion : il faudra faire avec, ou si vous êtes chez vous, investir dans du matériel de gamme supérieure.
06 novembre 2013 à 00:11
consulter ce sujet Conseil changement boitiers de commande compatibles chauffage à inertie sur le forum ÉlectricitéBien reçu Miquel.
Non, c'était juste au cas où il y en aurait eu un au plafond, au droit d'un luminaire. On le démontait et avec un peu de chance et quelques contorsions, il y aurait eu moyen de jeter un œil dans le vide au dessus du plafond.
Citation :
En acquérir ça m’embête un peu car je n"en aurai plus l'utilité.
Non, c'était juste au cas où il y en aurait eu un au plafond, au droit d'un luminaire. On le démontait et avec un peu de chance et quelques contorsions, il y aurait eu moyen de jeter un œil dans le vide au dessus du plafond.
05 novembre 2013 à 10:11
consulter ce sujet Comment puis-je trouver la gaine dans le plafond sans faire de saignée sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste un avis en passant.
Il ne m'étonnerait pas que ce beau mur avec pierres des champs (certainement collées puis jointoyées sur un mur en ?), se trouve au Québec.
Il va falloir protéger tout le reste de la maison de la poussière avec des plastiques partout.
Il ne m'étonnerait pas que ce beau mur avec pierres des champs (certainement collées puis jointoyées sur un mur en ?), se trouve au Québec.
Il va falloir protéger tout le reste de la maison de la poussière avec des plastiques partout.
04 novembre 2013 à 21:16
consulter ce sujet Démolition d'un mur intérieur en pierre des champs sur le forum MaçonnerieBonjour. Il faudrait justement savoir ce qu'il y a au dessus, et peut-être aller voir chez les voisins à quoi ressemblent leurs plafonds.
Les poutres sont-elles un décor ou ont-elles une fonction support ? Sont-elles au dessus du plafond, donc invisibles ? Quelle hauteur par rapport au sol ?
Quelques photos nettes jointes lors d'un prochain envoi nous permettraient de visualiser le problème et de pouvoir vous proposer quelques pistes.
A suivre.
Les poutres sont-elles un décor ou ont-elles une fonction support ? Sont-elles au dessus du plafond, donc invisibles ? Quelle hauteur par rapport au sol ?
Quelques photos nettes jointes lors d'un prochain envoi nous permettraient de visualiser le problème et de pouvoir vous proposer quelques pistes.
A suivre.
04 novembre 2013 à 11:37
consulter ce sujet Etat des poutres apparentes au dessus d'un faux plafond sur le forum MenuiserieBonjour.
Vous pouvez rajeunir la portée de chaque joint en la fraisant avec un outil spécifique.
A la limite vous pouvez passer un coup de toile émeri mais ce sera moins efficace.

Vous pouvez rajeunir la portée de chaque joint en la fraisant avec un outil spécifique.
A la limite vous pouvez passer un coup de toile émeri mais ce sera moins efficace.

04 novembre 2013 à 11:29
consulter ce sujet Problème eau coule encore en mince filet robinets mitigeur baignoire sur le forum PlomberieBonjour réponse 4. Sans notice du produit concernant les bornes à utiliser et le type de charge à connecter, on ne pourra vous conseiller quoi que ce soit. Vous pouvez essayer la méthode de la lampe à incandescence en parallèle.
Sauf si la notice le précise, il n'y a pas de neutre à raccorder sur le module. Il s'agit certainement d'un relais statique de type série pour lampes à incandescence.
Il ne reste plus qu'à vous faire rembourser au plus vite.
Voir ci dessous les questions apparentées.
Sauf si la notice le précise, il n'y a pas de neutre à raccorder sur le module. Il s'agit certainement d'un relais statique de type série pour lampes à incandescence.
Il ne reste plus qu'à vous faire rembourser au plus vite.
Voir ci dessous les questions apparentées.
03 novembre 2013 à 22:33
consulter ce sujet Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led sur le forum ÉlectricitéBonjour Arnaud. Il suffit juste de demander sur le forum et la bonne nouvelle arrive.
La soudure maléfique est un classique de cette série de LV. Voir en question 14253 et suivre le lien proposé en réponse 1.
Il vous faudra un bon fer à souder. En espérant que le diagnostic à distance soit bon.
A vos tournevis de toute façon, et à suivre après votre démontage.
La soudure maléfique est un classique de cette série de LV. Voir en question 14253 et suivre le lien proposé en réponse 1.
Il vous faudra un bon fer à souder. En espérant que le diagnostic à distance soit bon.
A vos tournevis de toute façon, et à suivre après votre démontage.
03 novembre 2013 à 21:57
consulter ce sujet Problème de chauffe lave vaisselle Electrolux ASF 64030 sur le forum ÉlectroménagerBonjour à tous.
Les documents Atlantic, certes commerciaux, préconisent la technologie ACI hybride et se contentent de préciser l'usage d'une eau potable (très agressive dans le cas exposé) conforme aux normes en vigueur. Les arguments sont juste commerciaux. Une question auprès du service clientèle de la marque serait à poser à ce sujet. Ou à Batimat cette semaine.
Est-ce qu'une eau de titre hydrotimétrique (Th) de 2 est réglementaire ?
Ce serait au fournisseur de préciser la valeur du Th de l'eau distribuée. car 2 °f est très faible.
Voir ce document , et particulièrement la reminéralisation de l'eau de Saint-Léger-en-Yvelines :
information qualite eau calcaire.pdf
On ne confond pas Th et pH (potentiel hydrogène). 7 est la valeur d'une eau neutre, ni acide ni basique.
Pour Bemu :
A suivre.
Citation :Eh bien je ne sais pas, mais je n'ai trouvé aucun document mentionnant cette valeur limite inférieure.
...si TH inférieur à 16, alors que fait-on ???
Les documents Atlantic, certes commerciaux, préconisent la technologie ACI hybride et se contentent de préciser l'usage d'une eau potable (très agressive dans le cas exposé) conforme aux normes en vigueur. Les arguments sont juste commerciaux. Une question auprès du service clientèle de la marque serait à poser à ce sujet. Ou à Batimat cette semaine.
Est-ce qu'une eau de titre hydrotimétrique (Th) de 2 est réglementaire ?
Ce serait au fournisseur de préciser la valeur du Th de l'eau distribuée. car 2 °f est très faible.
Voir ce document , et particulièrement la reminéralisation de l'eau de Saint-Léger-en-Yvelines :
information qualite eau calcaire.pdf
On ne confond pas Th et pH (potentiel hydrogène). 7 est la valeur d'une eau neutre, ni acide ni basique.
Pour Bemu :
Citation :Oui mais où exactement ? On imagine mal une agressivité telle que la cuve soit percée en si peu de temps. Avez vous constaté cette dégradation, et qu'avez vous entrepris auprès du constructeur ? Auprès du client ?
...énorme fuite provenant de la cuve.
A suivre.
03 novembre 2013 à 20:55
consulter ce sujet Conseils traitement d'une eau trop douce sur le forum PlomberieBon, finalement le schéma est joint. On pourrait le remettre à plat pour retrouver le schéma habituel d'un ohmmètre analogique. La résistance R18 permet le tarage.
Le fusible F1 est à contrôler. Vous pouvez contrôler la continuité du circuit à partir de la borne - de la pile de 25 V. La résistance R5 de 1 130 ohm peut être suspectée, voire R14 et R15.
La connaissance du code des couleurs des résistances est nécessaire.
Un petit jeu de pistes.
Un peu d'aérosol spécial pour les contacts du rotacteur ne ferait pas de mal. Idem pour le potentiomètre de tarage.
Voici le schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le fusible F1 est à contrôler. Vous pouvez contrôler la continuité du circuit à partir de la borne - de la pile de 25 V. La résistance R5 de 1 130 ohm peut être suspectée, voire R14 et R15.
La connaissance du code des couleurs des résistances est nécessaire.
Un petit jeu de pistes.
Un peu d'aérosol spécial pour les contacts du rotacteur ne ferait pas de mal. Idem pour le potentiomètre de tarage.
Voici le schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 novembre 2013 à 19:04
consulter ce sujet Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Mauvais contact, pas forcément, résistance détériorée ou ayant changé de valeur, c'est possible. Vous repassez en rouge sur le schéma la fonction en cause et vous verrez peut-être où peut se trouver l'origine du défaut (sinon il faudrait que je le fasse et c'est un peu long).
Quand vous précisez la déviation, dites plutôt, 1er tiers de la graduation totale ou 1/5, ou photographiez le cadran. En position ohmmètre on lit sur une échelle non linéaire généralement verte avec 0 à fond à droite et l'infini à gauche au début de la graduation..
A suivre.
Quand vous précisez la déviation, dites plutôt, 1er tiers de la graduation totale ou 1/5, ou photographiez le cadran. En position ohmmètre on lit sur une échelle non linéaire généralement verte avec 0 à fond à droite et l'infini à gauche au début de la graduation..
A suivre.
03 novembre 2013 à 18:03
consulter ce sujet Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H sur le forum ÉlectricitéBien reçu Marcelle. Si le tableau est du genre capharnaüm il veut mieux ne pas ouvrir.
Vous pouvez brancher le four sur une prise non utilisée en utilisant un prolongateur avec la terre. Si vous constatez qu'il fonctionne normalement sans déclencher quoi que ce soit vous laissez ainsi en provisoire.
Le réparateur aurait pu faire cet essai, mais il y a fort à parier qu'il n'est pas très proche du métier.
Il est effectivement nécessaire de faire intervenir un bon professionnel. Le devis devra être détaillé et non pas fait à la louche, avec description du tableau (nomenclature du matériel) + MO, délais de réalisation etc. Et matériel de grande marque (Legrand, Schneider Electric, Hager etc.). 1 500 € est une base sans plus de valeur que cela.
Voir en forum "Litiges travaux" les précautions à prendre.
Cordialement.
Vous pouvez brancher le four sur une prise non utilisée en utilisant un prolongateur avec la terre. Si vous constatez qu'il fonctionne normalement sans déclencher quoi que ce soit vous laissez ainsi en provisoire.
Le réparateur aurait pu faire cet essai, mais il y a fort à parier qu'il n'est pas très proche du métier.
Il est effectivement nécessaire de faire intervenir un bon professionnel. Le devis devra être détaillé et non pas fait à la louche, avec description du tableau (nomenclature du matériel) + MO, délais de réalisation etc. Et matériel de grande marque (Legrand, Schneider Electric, Hager etc.). 1 500 € est une base sans plus de valeur que cela.
Voir en forum "Litiges travaux" les précautions à prendre.
Cordialement.
03 novembre 2013 à 17:56
consulter ce sujet Gros problèmes électriques dans ma maison sur le forum ÉlectricitéRe-re-re bonjour Audrey. On colle à la colle spéciale PVC en ayant préalablement dépoli les surfaces en contact.
Ce n'est donc pas du silicone mais colle Geb ou équivalente.
Pour tester l'étanchéité, on bouche la ou les sorties et on remplit.
M37 devrait revenir d'ici peu, mais il a peut-être des visites de cave en Touraine cet am.
Ce n'est donc pas du silicone mais colle Geb ou équivalente.
Pour tester l'étanchéité, on bouche la ou les sorties et on remplit.
M37 devrait revenir d'ici peu, mais il a peut-être des visites de cave en Touraine cet am.
03 novembre 2013 à 15:30
consulter ce sujet Comment protéger tuyaux d'évacuation dans une dalle en béton armé sur le forum MaçonnerieBien reçu Audrey. L'installation d'avant avait l'air plus saine. Remarquez que le plombier avait utilisé des manchons de dilatation verticaux, Nicoll semble-t-il.
Nota : quand on a essayé le matériel de bricobidule et le matériel de marque professionnelle, on sait rapidement quel est le meilleur.
Reste quand même le problème des évacuations baignoire et douche en bas avec les risques exposés. Et comme suggéré, tous les tampons de visite ou regard (s).
Faites au mieux, en préparant le pire ; en évacuation, ce sont les bouchons, et les eaux qui peuvent remonter, ou suivant les lieux, inonder tout le bas. Un clapet anti-retour vers le tout à l'égout pourrait se justifier en cas d'engorgement du collecteur (gros orage par exemple, qui fait sauter les tampons en fonte sur la route).
Cordialement.
Nota : quand on a essayé le matériel de bricobidule et le matériel de marque professionnelle, on sait rapidement quel est le meilleur.
Reste quand même le problème des évacuations baignoire et douche en bas avec les risques exposés. Et comme suggéré, tous les tampons de visite ou regard (s).
Faites au mieux, en préparant le pire ; en évacuation, ce sont les bouchons, et les eaux qui peuvent remonter, ou suivant les lieux, inonder tout le bas. Un clapet anti-retour vers le tout à l'égout pourrait se justifier en cas d'engorgement du collecteur (gros orage par exemple, qui fait sauter les tampons en fonte sur la route).
Cordialement.
03 novembre 2013 à 15:24
consulter ce sujet Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation sur le forum PlomberieBien reçu Jeannot.
En fonction ohmmètre (échelle verte), il faut tarer l'aiguille à fond à droite sur zéro ohm en court-circuitant les pointes de touche. Si les piles sont bonnes.
Il y a deux calibres, ohms ×1 000 et ohm×1. Si vous avez deux résistances connues dans une boite à tout, vous pouvez tester la fonction ohmmètre.
A suivre.
Citation :Pas forcément, car pour tester les diodes en antiparallèle il faut leur déconnecter chacune un coté. Mais si les fonctions volt et ampère sont correctes, elles doivent être bonnes.
Je suppose donc que c'est bien ces 2 diodes qu'il faut changer.
En fonction ohmmètre (échelle verte), il faut tarer l'aiguille à fond à droite sur zéro ohm en court-circuitant les pointes de touche. Si les piles sont bonnes.
Il y a deux calibres, ohms ×1 000 et ohm×1. Si vous avez deux résistances connues dans une boite à tout, vous pouvez tester la fonction ohmmètre.
A suivre.
03 novembre 2013 à 15:12
consulter ce sujet Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H sur le forum ÉlectricitéBonjour Audrey. Si l'on comprend bien, il y aurait deux appartements au dessus plus celui que vous allez réaliser en rez de chaussée. C'est pire.
Au niveau maçonnerie, une dalle de 13 cm ce n'est pas bien épais, avec des tubes qui font déjà 10 à 11 cm, il ne reste guère de matière au dessus. Vous ne dites pas si vous envisagez une dalle flottante au dessus avec une bonne isolation.
Pour les écoulements des deux appartements, vous auriez pu adopter le système Chutunic de Nicoll ou un système équivalent.
Les raccordements biscornus avec chevauchements, inaccessibles, sonores pour les occupants du rez de chaussée, en PVC de grande surface de bricolage, ce n'est franchement pas le top de la réalisation d'écoulements sans risques à très longue durée de vie. Vous n'avez pas prévu de mise à l'air libre des évacuations.
Au minimum vous pourriez ne mettre qu'un seul collecteur enterré de bon diamètre, et caché pour caché, pourquoi ne pas le mettre en biais comme suggéré.
Il y a des raccordements femelle femelle source de bouchons, un autre mâle femelle dans le mauvais sens (pvc 04), un manque de longueur de certains tronçons (pvc 05).
Quand il y aura un bouchon en rez de chaussée sous la dalle, tous les appartements pourront être plus ou moins inondés avec les eaux grises et noires.
Le confort du rez de chaussée ainsi creusé et tuyauté (avec du PVC premier prix - matière - épaisseur - solidité - longévité) ne sera pas des meilleurs.
Douche et baignoire en bas sont (presque) déjà bouchées ; les eaux du haut vont allègrement couler dans le fond de la baignoire et le bac de douche (pvc 03) et inonder le rez de chaussée à la première chasse d'eau tirée. Sans compter les autres écoulements tels qu'évier, lavabo sdb, LV, LL.
J'aurais tendance à revoir complètement ce projet depuis le début (quitte à ne pas faire d'appartement en bas) ; mais c'est le vôtre. Un plombier professionnel sur place aurait été de bon conseil, voire un architecte pour l'aménagement général de l'édifice.
Reste à voir la distribution eau chaude eau froide, l'électricité, les protections, la ventilation. Bigre !
Impression personnelle : ce n'est pas bon du tout, mais perfectible.
Attendons les avis des professionnels du forum.
Au niveau maçonnerie, une dalle de 13 cm ce n'est pas bien épais, avec des tubes qui font déjà 10 à 11 cm, il ne reste guère de matière au dessus. Vous ne dites pas si vous envisagez une dalle flottante au dessus avec une bonne isolation.
Pour les écoulements des deux appartements, vous auriez pu adopter le système Chutunic de Nicoll ou un système équivalent.
Les raccordements biscornus avec chevauchements, inaccessibles, sonores pour les occupants du rez de chaussée, en PVC de grande surface de bricolage, ce n'est franchement pas le top de la réalisation d'écoulements sans risques à très longue durée de vie. Vous n'avez pas prévu de mise à l'air libre des évacuations.
Au minimum vous pourriez ne mettre qu'un seul collecteur enterré de bon diamètre, et caché pour caché, pourquoi ne pas le mettre en biais comme suggéré.
Il y a des raccordements femelle femelle source de bouchons, un autre mâle femelle dans le mauvais sens (pvc 04), un manque de longueur de certains tronçons (pvc 05).
Quand il y aura un bouchon en rez de chaussée sous la dalle, tous les appartements pourront être plus ou moins inondés avec les eaux grises et noires.
Le confort du rez de chaussée ainsi creusé et tuyauté (avec du PVC premier prix - matière - épaisseur - solidité - longévité) ne sera pas des meilleurs.
Douche et baignoire en bas sont (presque) déjà bouchées ; les eaux du haut vont allègrement couler dans le fond de la baignoire et le bac de douche (pvc 03) et inonder le rez de chaussée à la première chasse d'eau tirée. Sans compter les autres écoulements tels qu'évier, lavabo sdb, LV, LL.
J'aurais tendance à revoir complètement ce projet depuis le début (quitte à ne pas faire d'appartement en bas) ; mais c'est le vôtre. Un plombier professionnel sur place aurait été de bon conseil, voire un architecte pour l'aménagement général de l'édifice.
Reste à voir la distribution eau chaude eau froide, l'électricité, les protections, la ventilation. Bigre !
Impression personnelle : ce n'est pas bon du tout, mais perfectible.
Attendons les avis des professionnels du forum.
03 novembre 2013 à 12:09
consulter ce sujet Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation sur le forum PlomberieRe bonjour Audrey. Tel que vous présentez votre projet en question 5721 du forum plomberie on peut penser que celui-ci est mal ficelé et qu'il faut le revoir, sous peine de désagréments à court terme.
Pour la technique de pose sur lit de sable M37 va vous répondre. Mais couler du béton sans avoir fait d'essai d'étanchéité ni d'écoulement est une prise de risque importante.
Attendons d'autres avis.
Pour la technique de pose sur lit de sable M37 va vous répondre. Mais couler du béton sans avoir fait d'essai d'étanchéité ni d'écoulement est une prise de risque importante.
Attendons d'autres avis.
03 novembre 2013 à 10:05
consulter ce sujet Comment protéger tuyaux d'évacuation dans une dalle en béton armé sur le forum MaçonnerieBien reçu.
Fin de l'épisode. Cordialement.
Citation :Youpi !
Et ça marche !
Citation :Normalement si, mais il faut forcer le bouton vers le bas (du moins il me semble ; on doit toujours pouvoir forcer l'arrêt). Cet am vous mettez le bouton à zéro, vous attendez le passage en HC ce soir ; normalement le bouton doit rester à 0 ; puis vous mettez le bouton en auto, le contacteur doit alors être alimenté jusqu'à demain.
...je ne peux pas passer en position 0 (arrêt) le contacteur...
Citation :Il faut juste vérifier que le délestage cascado-cyclique fonctionne bien, et pour cela mettre les radiateurs en position programme. On observe le fonctionnement en mode éco forcé en agissant sur le boitier d'ambiance dans l'habitat. Vous devez alors vérifier que les radiateurs obéissent bien aux ordres du système.
...je ne vois pas à quoi m'attendre.
Fin de l'épisode. Cordialement.
03 novembre 2013 à 09:47
consulter ce sujet Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n sur le forum ÉlectricitéBien reçu Marcelle.
Certes le réseau est sujet aux surtensions, mais si cela était le cas chez vous, le voisinage serait affecté également. Il peut y avoir surtensions en cas de distribution à partir d'un réseau aérien, et les jours d'orage.
A priori c'est une piste à exclure. On peut supposer que les lampes à filament ne grillent pas plus que cela, c'est à dire une de temps en temps.
Je n'osais pas écrire que l'électricien n'était peut-être pas le meilleur. Bien évidemment, il faut faire intervenir un professionnel expérimenté, capable de faire une rénovation comme suggéré plus haut. Mais avant tout, il y a le problème du four à résoudre. Si l'on subit une électrisation en le touchant, ce peut vite devenir grave.
Il faudrait que l'électricien vérifie si les sorties du DJ de branchement sont bien serrées, les incidents relatifs à la box sont bizarres : coupure puis remise en service supposée. Ce n'est pas très clair.
Une photo du tableau capot démonté permettrait de se faire une idée sur la qualité de réalisation et la facilité à mener la rénovation. Avant signature avec l'électricien.
Pour le vocabulaire : le compteur compte ; le disjoncteur de branchement, un interrupteur différentiel, un disjoncteur modulaire déclenchent ; un fusible se coupe ou fond. L'usage des bons mots techniques facilitera votre relation avec le professionnel qui interviendra.
Posez quand même quelques questions aux voisins s'il y en a pas loin.
Certes le réseau est sujet aux surtensions, mais si cela était le cas chez vous, le voisinage serait affecté également. Il peut y avoir surtensions en cas de distribution à partir d'un réseau aérien, et les jours d'orage.
A priori c'est une piste à exclure. On peut supposer que les lampes à filament ne grillent pas plus que cela, c'est à dire une de temps en temps.
Je n'osais pas écrire que l'électricien n'était peut-être pas le meilleur. Bien évidemment, il faut faire intervenir un professionnel expérimenté, capable de faire une rénovation comme suggéré plus haut. Mais avant tout, il y a le problème du four à résoudre. Si l'on subit une électrisation en le touchant, ce peut vite devenir grave.
Il faudrait que l'électricien vérifie si les sorties du DJ de branchement sont bien serrées, les incidents relatifs à la box sont bizarres : coupure puis remise en service supposée. Ce n'est pas très clair.
Une photo du tableau capot démonté permettrait de se faire une idée sur la qualité de réalisation et la facilité à mener la rénovation. Avant signature avec l'électricien.
Pour le vocabulaire : le compteur compte ; le disjoncteur de branchement, un interrupteur différentiel, un disjoncteur modulaire déclenchent ; un fusible se coupe ou fond. L'usage des bons mots techniques facilitera votre relation avec le professionnel qui interviendra.
Posez quand même quelques questions aux voisins s'il y en a pas loin.
02 novembre 2013 à 23:29
consulter ce sujet Gros problèmes électriques dans ma maison sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous êtes dans la maison depuis 12 ans, mais le tableau de distribution est peut-être plus ancien.
Refaire le tableau serait peut-être une solution si l'électricien :
- monte plusieurs interrupteurs différentiels et non un seul
- remplace les fusibles par des disjoncteurs modulaires phase neutre
- appaire les différents départs phase neutre
- calibre les protections en fonction de la nature des lignes à protéger
- rajoute des protections non prévues à l'origine (clim plutôt sur DJ différentiel dédié) ; le circuit 32 A est destiné à la cuisson
- protège le congélateur avec un DJ différentiel dédié ou un interrupteur différentiel + disjoncteur dédiés.
- vérifie toutes les liaisons à la terre : il n'est pas normal que le dépanneur ait été électrisé en touchant le four.
Indépendamment de cela, l'origine des pannes nous demeure inconnue à ce stade de votre description.
On peut se demander si l'électricien a eu la bonne réaction. Il n'avait pas à suggérer l'intervention de ERDF pour des incidents relatifs à votre matériel ou installation.
Voir un exemple de rénovation de tableau en question 6640
Conclusion : il semble y avoir un incident sur le circuit du four (raccordement Ph + N ? Terre ?) ; il faut que l'électricien résolve ce problème majeur en premier, il en va de votre sécurité.
Refaire le tableau serait peut-être une solution si l'électricien :
- monte plusieurs interrupteurs différentiels et non un seul
- remplace les fusibles par des disjoncteurs modulaires phase neutre
- appaire les différents départs phase neutre
- calibre les protections en fonction de la nature des lignes à protéger
- rajoute des protections non prévues à l'origine (clim plutôt sur DJ différentiel dédié) ; le circuit 32 A est destiné à la cuisson
- protège le congélateur avec un DJ différentiel dédié ou un interrupteur différentiel + disjoncteur dédiés.
- vérifie toutes les liaisons à la terre : il n'est pas normal que le dépanneur ait été électrisé en touchant le four.
Indépendamment de cela, l'origine des pannes nous demeure inconnue à ce stade de votre description.
On peut se demander si l'électricien a eu la bonne réaction. Il n'avait pas à suggérer l'intervention de ERDF pour des incidents relatifs à votre matériel ou installation.
Voir un exemple de rénovation de tableau en question 6640
Conclusion : il semble y avoir un incident sur le circuit du four (raccordement Ph + N ? Terre ?) ; il faut que l'électricien résolve ce problème majeur en premier, il en va de votre sécurité.
02 novembre 2013 à 22:51
consulter ce sujet Gros problèmes électriques dans ma maison sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
1. vous laissez cette liaison sans y toucher.
2. vous déconnectez cette liaison au neutre non protégé, et vous reliez la liaison en sortie de DJ 2 A sur la sortie neutre
Mais si vous êtes un peu perdu, il y a une autre solution :
Vous débranchez les deux fils qui vont vers la borne A2 ; vous les raccordez dans un domino et isolez ce dernier. Ainsi, le fil inconnu sera alimenté. Puis vous rebranchez un fil bleu sur la borne A2 et vous le connectez sur 1 du nouveau Calybox = neutre en sortie du DJ 2 A.
Et comme signalé plusieurs fois, la borne A1 est à brancher sur le 6 du nouveau Calybox.
En conclusion : il faut brancher la bobine du contacteur comme dans le schéma du bas. Et c'est tout.
Il aurait été plus simple de repérer les branchements initiaux plutôt que de se référer au schéma théorique.
Gardons le moral.
Citation :C'est correct si l'on considère que la phase directe arrive en 7 de l'ancien Calybox ; le câbleur a interverti phase directe et phase coupée mais ce n'est pas grave. Il faudra enlever ce fil de phase direct comme sur le schéma du haut.
La borne A1 part bien vers le 6 du Calybox ancien.
Citation :Dans ce cas, c'est la liaison au neutre de la bobine du contacteur (mais vous vérifiez quand même) ; deux possibilités :
la borne A2 part vers le compteur (fil noir), je ne sais pas ce qu'elle va y faire.
1. vous laissez cette liaison sans y toucher.
2. vous déconnectez cette liaison au neutre non protégé, et vous reliez la liaison en sortie de DJ 2 A sur la sortie neutre
Citation :Eh bien, c'est ce qui est proposé en 2 ci-dessus.
Dois-je relier la borne A2 du contacteur et donc aussi débrancher ce qui est existant en A2.du nouveau Calybox
Citation :Le problème est que l'on ne sait pas ce que c'est. Vous pouvez toujours essayer de suivre la piste du fil inconnu et de le raccorder au neutre direct.
Et donc aussi débrancher ce qui est existant en A2.
Mais si vous êtes un peu perdu, il y a une autre solution :
Vous débranchez les deux fils qui vont vers la borne A2 ; vous les raccordez dans un domino et isolez ce dernier. Ainsi, le fil inconnu sera alimenté. Puis vous rebranchez un fil bleu sur la borne A2 et vous le connectez sur 1 du nouveau Calybox = neutre en sortie du DJ 2 A.
Et comme signalé plusieurs fois, la borne A1 est à brancher sur le 6 du nouveau Calybox.
En conclusion : il faut brancher la bobine du contacteur comme dans le schéma du bas. Et c'est tout.
Il aurait été plus simple de repérer les branchements initiaux plutôt que de se référer au schéma théorique.
Gardons le moral.
02 novembre 2013 à 22:17
consulter ce sujet Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n sur le forum ÉlectricitéBonjour Audrey.
On peut penser que la photo est faite dans le sous-sol.
Donc que dans ce cas les tubes collecteurs peuvent être apparents.
Les deux tubes collecteurs se justifient-ils ? Dans un cas comme celui-ci, j'aurais tendance, si c'est possible, de faire un seul collecteur monté sur le mur mais posé à 30° dans lequel viendraient se brancher des culottes en Y qui pourraient recevoir tous les tubes du haut.
En sous sol vous devez mettre des regards, au moins en sortie.
Il y a beaucoup de virages qui peuvent être sources d'engorgement. Il se peut qu'en cas de fuite il n'y ait d'autre solution, après mise en évidence, que de tout casser.
Il n'y a aucun tampon de visite (sur culotte Y) permettant un débouchage éventuel ; pas de manchons permettant un démontage éventuel. De même, si vous ne mettez pas l’évacuation à l'air en toiture, l'écoulement se fera mal, et des siphons pourront se vider et glouglouter.
Le petit tube de 40 pour la douche sous-sol mériterait de passer au moins à 80. Idem pour la baignoire sous-sol.
C'est donc perfectible, car les raccordements sont assez biscornus, pas de tampons ni regard (cela se justifierait en sous-sol - très pratique pour déboucher et cela n'arrive pas qu'aux autres).
On utilise du matériel professionnel Nicoll à approvisionner chez un grossiste, on ébavure chaque coupe pour éviter que des déchets papier s'accumulent etc.
Désolé de vous avoir mis le moral à zéro.
Attendons d'autres avis.
On peut penser que la photo est faite dans le sous-sol.
Donc que dans ce cas les tubes collecteurs peuvent être apparents.
Les deux tubes collecteurs se justifient-ils ? Dans un cas comme celui-ci, j'aurais tendance, si c'est possible, de faire un seul collecteur monté sur le mur mais posé à 30° dans lequel viendraient se brancher des culottes en Y qui pourraient recevoir tous les tubes du haut.
En sous sol vous devez mettre des regards, au moins en sortie.
Il y a beaucoup de virages qui peuvent être sources d'engorgement. Il se peut qu'en cas de fuite il n'y ait d'autre solution, après mise en évidence, que de tout casser.
Il n'y a aucun tampon de visite (sur culotte Y) permettant un débouchage éventuel ; pas de manchons permettant un démontage éventuel. De même, si vous ne mettez pas l’évacuation à l'air en toiture, l'écoulement se fera mal, et des siphons pourront se vider et glouglouter.
Le petit tube de 40 pour la douche sous-sol mériterait de passer au moins à 80. Idem pour la baignoire sous-sol.
C'est donc perfectible, car les raccordements sont assez biscornus, pas de tampons ni regard (cela se justifierait en sous-sol - très pratique pour déboucher et cela n'arrive pas qu'aux autres).
On utilise du matériel professionnel Nicoll à approvisionner chez un grossiste, on ébavure chaque coupe pour éviter que des déchets papier s'accumulent etc.
Désolé de vous avoir mis le moral à zéro.
Attendons d'autres avis.
02 novembre 2013 à 20:20
consulter ce sujet Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation sur le forum PlomberieBonjour. Normalement il faut un appareil spécifique que possèdent certains électriciens. Les mots clé pour la recherche sont : détecteur canalisation électrique mais pour un appareil spécifique pour canalisation électrique ou câble encastré il faut quelques centaines d'euros. Peut-être peut-on le louer.
L'autre solution est de regarder dans le vide au dessus du BA13 par l'intermédiaire d'un boîtier d'encastrement plafond s'il y en a un.
On peut trouver également pour quelques bonnes dizaines d'euros des petits endoscopes pour bricoleurs, mais la portée est limitée à la longueur du flexible. Mots clé pour la recherche : endoscope bricolage
Toujours en cas d'existence d'un boitier d'encastrement, une petite lampe 3,5 V au bout d'un câble rigide et un miroir, associés à une bonne vue, permettent de voir à quelques dizaines de centimètres.
Conclusion : il y a des solutions, mais ce n'est pas simple.
Attendons d'autres avis.
L'autre solution est de regarder dans le vide au dessus du BA13 par l'intermédiaire d'un boîtier d'encastrement plafond s'il y en a un.
On peut trouver également pour quelques bonnes dizaines d'euros des petits endoscopes pour bricoleurs, mais la portée est limitée à la longueur du flexible. Mots clé pour la recherche : endoscope bricolage
Toujours en cas d'existence d'un boitier d'encastrement, une petite lampe 3,5 V au bout d'un câble rigide et un miroir, associés à une bonne vue, permettent de voir à quelques dizaines de centimètres.
Conclusion : il y a des solutions, mais ce n'est pas simple.
Attendons d'autres avis.
02 novembre 2013 à 19:52
consulter ce sujet Comment puis-je trouver la gaine dans le plafond sans faire de saignée sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Oui, c'est ce qu'il faut faire, à condition que le montage ancien soit bien câblé comme sur le schéma du haut (donc une borne de la bobine du contacteur en 6, l'autre borne et elle seule étant alors à connecter au neutre en sortie de DJ 2 A (fil rouge avec deux ponts à l'ancienne).
Par contre, ce qui est écrit, c'est qu'il faut relier le nouveau 6 sur A1.
Non, il n'y a plus d'ancien 6. Sur le fil dessiné en rouge (qui allait de l'ancien 6 à la phase directe) il est écrit "enlever".
Si vous mettez l'ancien 6 (la phase directe) sur la sortie S4 du nouveau 6, il va se passer quelque chose de néfaste, peut-être une réaction fumante interne au Calybox 220.
Vous remarquerez que les bornes 7 et 8 du Calybox 220 ne sont pas utilisées car à priori vous ne devez pas avoir acquis d'option compatible.
J'ai mis en gras ou souligné les points importants.
Citation :
ce que j'ai branché, c'est l'ancien 7 sur le nouveau 6.
Oui, c'est ce qu'il faut faire, à condition que le montage ancien soit bien câblé comme sur le schéma du haut (donc une borne de la bobine du contacteur en 6, l'autre borne et elle seule étant alors à connecter au neutre en sortie de DJ 2 A (fil rouge avec deux ponts à l'ancienne).
Citation :Je ne crois pas avoir écrit cela, et encore moins dessiné cela. L'ancien 6 était l'alimentation phase directe du contact. On n'en n'a plus besoin et c'est pour cela qu'il faut l'enlever.
...vous mettez ancien 6 vers A1 donc vers le contacteur.
Par contre, ce qui est écrit, c'est qu'il faut relier le nouveau 6 sur A1.
Citation :
Est-ce donc bien ancien 6 qu'il faut relier au nouveau 6 ?
Non, il n'y a plus d'ancien 6. Sur le fil dessiné en rouge (qui allait de l'ancien 6 à la phase directe) il est écrit "enlever".
Si vous mettez l'ancien 6 (la phase directe) sur la sortie S4 du nouveau 6, il va se passer quelque chose de néfaste, peut-être une réaction fumante interne au Calybox 220.
Vous remarquerez que les bornes 7 et 8 du Calybox 220 ne sont pas utilisées car à priori vous ne devez pas avoir acquis d'option compatible.
J'ai mis en gras ou souligné les points importants.
02 novembre 2013 à 19:34
consulter ce sujet Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait que vous testiez les autres fonctions.
le schéma du MX462 est en question 8936 : Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Suivant la mauvaise manipulation effectuée, une ou des résistances sont peut-être grillées. Les diodes CR5 et CR6 sont des éléments de protection du cadre mobile. Elles peuvent avoir souffert, mais aucune fonction ne serait alors active. Le fusible F1 de 50 mA est également à contrôler.
Le potentiomètre sert au tarage.
Qu'il soit à fond ou non ne change pas la sensibilité.
Conclusion : il faut observer de près les éléments précités.
le schéma du MX462 est en question 8936 : Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Suivant la mauvaise manipulation effectuée, une ou des résistances sont peut-être grillées. Les diodes CR5 et CR6 sont des éléments de protection du cadre mobile. Elles peuvent avoir souffert, mais aucune fonction ne serait alors active. Le fusible F1 de 50 mA est également à contrôler.
Le potentiomètre sert au tarage.
Qu'il soit à fond ou non ne change pas la sensibilité.
Conclusion : il faut observer de près les éléments précités.
02 novembre 2013 à 19:06
consulter ce sujet Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne voit pas trop ce qui est tombé, et on ne peut savoir si cela a pu entrainer une panne.
Pour pouvez bien décrire le problème et éventuellement poser la question au constructeur en suivant ce lien : allauve.com
N'y a t-il pas possibilité de démonter et de remédier au problème en refixant quelques vis ?
Pour pouvez bien décrire le problème et éventuellement poser la question au constructeur en suivant ce lien : allauve.com
N'y a t-il pas possibilité de démonter et de remédier au problème en refixant quelques vis ?
02 novembre 2013 à 14:52
consulter ce sujet Remplacement boitier de commande radiateur de Calo Confort sur le forum ChauffageBon, on va reprendre point par point.
L'ancienne 1 devient nouvelle 1 oui, c'est le neutre
L'ancienne 2 devient nouvelle 2 oui, c'est la phase
L'ancienne 3 devient nouvelle 3 oui, c'est une connexion pour un fil pilote S1
L'ancienne 4 était inutilisée c'était la sortie fil pilote S2
L'ancienne 5 (fil pilote 3) devient 4 c'est la sortie fil pilote S2
L'ancienne 6 devient inutilisé oui, on déconnecte ce fil qui allait au 2 pour alimenter le contact sec anciennement 6&7.
L'ancienne 7 (borne de la sortie contact vers bobine) devient 6 oui
L'ancienne 8 (télé info) devient nouvelle 11 Vérifier polarité
L'ancienne 9 (télé info) devient nouvelle 12 Vérifier polarité
L'ancienne 10 (+ bus boitier ) devient nouvelle 9 (vérifier si c'est bien le + du bus)
L'ancienne 11 (- bus boitier) devient nouvelle 10 (vérifier si c'est bien le - du bus)
Le contacteur n'est pas responsable du dysfonctionnement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'ancienne 1 devient nouvelle 1 oui, c'est le neutre
L'ancienne 2 devient nouvelle 2 oui, c'est la phase
L'ancienne 3 devient nouvelle 3 oui, c'est une connexion pour un fil pilote S1
L'ancienne 4 était inutilisée c'était la sortie fil pilote S2
L'ancienne 5 (fil pilote 3) devient 4 c'est la sortie fil pilote S2
L'ancienne 6 devient inutilisé oui, on déconnecte ce fil qui allait au 2 pour alimenter le contact sec anciennement 6&7.
L'ancienne 7 (borne de la sortie contact vers bobine) devient 6 oui
L'ancienne 8 (télé info) devient nouvelle 11 Vérifier polarité
L'ancienne 9 (télé info) devient nouvelle 12 Vérifier polarité
L'ancienne 10 (+ bus boitier ) devient nouvelle 9 (vérifier si c'est bien le + du bus)
L'ancienne 11 (- bus boitier) devient nouvelle 10 (vérifier si c'est bien le - du bus)
Citation :Oui, mais quoi ? Les réponses effectuées tiennent compte du fait que le GP 500 était supposé connecté conformément au schéma initial. Il faut donc que vous leviez le mystère de l'ancien branchement de la bobine de contacteur. Il y a donc du temps à passer, sachant que l'ancien branchement devait être rigoureusement conforme à celui que vous avez fourni. Si la borne A2 était un neutre, il y avait peut-être un conducteur repris dessus, mais lequel ?
Il y a autre chose connecté sur la borne A2
Le contacteur n'est pas responsable du dysfonctionnement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 novembre 2013 à 14:45
consulter ce sujet Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il semble que vous vous soyez "mélangé les pinceaux" entre les nouveaux numéros et les anciens. Rappelons qu'il faut brancher une borne de la bobine sur la sortie 6 du nouveau boitier, et le neutre bobine en sortie neutre du DJ 2 A. On peut espérer que le gestionnaire n'est pas mort. Voir question 13120.
Sortie 6/Borne A1 - Borne A2/ neutre disjoncteur 2A. Et rien d'autre concernant le Calybox 220
Sortie 6/Borne A1 - Borne A2/ neutre disjoncteur 2A. Et rien d'autre concernant le Calybox 220
02 novembre 2013 à 11:05
consulter ce sujet Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour. Vous savez désormais tout sur le va et vient. Mais on réserve le bleu pour le neutre, on n'utilise ni jaune ni vert, le jaune/vert est réservé au conducteur de terre.
Cordialement.
Cordialement.
01 novembre 2013 à 21:23
consulter ce sujet Conseils branchement double va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 8. Comme vous l'avez vu en lisant les contributions, la section dépend du calibre maximum du DJ de branchement, et bien évidemment de la longueur. 75 m étant une longueur brute, il faut y rajouter quelques mètres pour les remontées de câble.
Il faut également passer le câble de téléinformation.
On ne voit pas pourquoi vous proposez 4 fois 35 mm². Rappelons que l'on ne doit pas dédoubler les câbles. Dans votre cas, 2 fois 70 mm² semble convenir.
Il faut également passer le câble de téléinformation.
On ne voit pas pourquoi vous proposez 4 fois 35 mm². Rappelons que l'on ne doit pas dédoubler les câbles. Dans votre cas, 2 fois 70 mm² semble convenir.
01 novembre 2013 à 13:37
consulter ce sujet Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut tout d'abord mettre l'horloge à l'heure, puis tirer les index vers vous pour programmer la période horaire qui vous convient. La notice est disponible sur le net avec les mots clé : Theben SUL 181 H
01 novembre 2013 à 13:25
consulter ce sujet Conseils pour régler programmateur Theben SUL 181 H sur le forum ÉlectricitéBonjour. Une autre solution qui vous éviterait de bricoler serait de monter une prise télécommandée que vous pourrez trouver dans n'importe quelle grande surface de bricolage. Votre mère aurait alors à disposition une petite télécommande avec bouton marche et arrêt. On branche juste la lampe sur cette prise.
31 octobre 2013 à 09:52
consulter ce sujet Comment installer interrupteur poire sur lampe de chevet sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le kit 8026 est un petit gradateur à réglage de phase comme on en trouve sur les lampadaires halogène.
Le moteur est de type asynchrone vu la vitesse nominale fonction de la fréquence (à spire de Frager ?) à 4 pôles ; les deux sont compatibles. La preuve en est que votre assemblage fonctionne sans risque.
Le gradateur réduit la valeur efficace de la tension appliquée, et par conséquent l'intensité.
Le moteur est de type asynchrone vu la vitesse nominale fonction de la fréquence (à spire de Frager ?) à 4 pôles ; les deux sont compatibles. La preuve en est que votre assemblage fonctionne sans risque.
Le gradateur réduit la valeur efficace de la tension appliquée, et par conséquent l'intensité.
30 octobre 2013 à 22:59
consulter ce sujet Régler vitesse ventilateur récupérateur de chaleur Equatair Classic sur le forum ÉlectricitéBonjour PL. Il semble que l'appareil acheté convient, car d'après ce que l'on en voit en schéma 4, il comporte bien deux va et vient indépendants, un avec les bornes en haut et l'autre avec les bornes en bas. Pour chacun le commun est au milieu, les navettes aux extrémités latérales.
Les couleurs utilisées dans le montage initial (avec appareillage Neptune Legrand sauf erreur) montrent que l'installateur s'est quelque peu assis sur les normes.
Il est vrai qu'un zoom sur le schéma 4 aurait simplifié la vision des bornes.
Michou peut câbler à l'identique.
Cordialement.
Les couleurs utilisées dans le montage initial (avec appareillage Neptune Legrand sauf erreur) montrent que l'installateur s'est quelque peu assis sur les normes.
Il est vrai qu'un zoom sur le schéma 4 aurait simplifié la vision des bornes.
Michou peut câbler à l'identique.
Cordialement.
30 octobre 2013 à 19:42
consulter ce sujet Conseils branchement double va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous pouvez faire une recherche sur le forum : "mise en sécurité" ; vous arriverez entre autres à la question 1757 qui aborde des points importants à connaitre.
30 octobre 2013 à 18:58
consulter ce sujet Coût pour remise aux normes C15-100 partielle tableau électrique sur le forum Électricité"sans qu'il pousse pas à la consommation."
Erreur due à une relecture trop rapide ; lire "sans qu'il pousse à la consommation"
Erreur due à une relecture trop rapide ; lire "sans qu'il pousse à la consommation"
30 octobre 2013 à 13:45
consulter ce sujet Changement de radiateur sur un circuit en acier sur le forum ChauffageBonjour réponse 4. Un radiateur à eau, quel qu'il soit, est prévu pour assurer l'échange de chaleur entre l'eau chaude et l'air ambiant (convection) et la matière elle même rayonne de l'infra-rouge. Les paramètres principaux, avec la matière du radiateur sont sa masse et sa surface émissive, voire la directivité, sans oublier la puissance restituée. On retrouve ces propriétés dans les radiateurs électriques rayonnants à inertie.
La principale source d'économie est l'isolation de l'habitat.
Il faudra peut-être que vous changiez les radiateurs pour des modèles plus modernes avec dispositif de réglage, mais il serait sage de laisser passer l'hiver avant de prendre des décisions.
La chaudière peut être couplée avec un thermostat programmable. Dans bien des cas cela suffit.
Un professionnel du chauffage pourrait vous conseiller, sans qu'il pousse pas à la consommation.
Attendons d'autres avis.
La principale source d'économie est l'isolation de l'habitat.
Il faudra peut-être que vous changiez les radiateurs pour des modèles plus modernes avec dispositif de réglage, mais il serait sage de laisser passer l'hiver avant de prendre des décisions.
La chaudière peut être couplée avec un thermostat programmable. Dans bien des cas cela suffit.
Un professionnel du chauffage pourrait vous conseiller, sans qu'il pousse pas à la consommation.
Attendons d'autres avis.
30 octobre 2013 à 10:45
consulter ce sujet Changement de radiateur sur un circuit en acier sur le forum ChauffageBien reçu.
Cordialement.
Citation :Juste pour la précision : il s'agit d'un interrupteur différentiel (qui détecte les défauts d'isolement) en amont des disjoncteurs modulaires (qui détectent les surintensités).
et l'arrivée du disjoncteur principal en bas
Cordialement.
30 octobre 2013 à 09:01
consulter ce sujet Conseils avis rénovation tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. L'essentiel est que du courant passe dans la bobine quand le contact EDF C1 C2 se ferme. D'habitude on coupe la phase et non le neutre.
1. Ne touchez à rien et refermez le capot.
2. Ou bien inversez les départs Ph et N en sortie de DJ 2 A : 2 minutes avec un tournevis DJ coupé. A condition que le neutre soit bleu.
Il y a peut-être des désordres plus importants dans le tableau.
1. Ne touchez à rien et refermez le capot.
2. Ou bien inversez les départs Ph et N en sortie de DJ 2 A : 2 minutes avec un tournevis DJ coupé. A condition que le neutre soit bleu.
Il y a peut-être des désordres plus importants dans le tableau.
29 octobre 2013 à 23:55
consulter ce sujet Problème contacteur jour-nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Si le soufflant a déjà fonctionné normalement, que le moteur n'est pas grippé, que l'ensemble respire bien quand il est monté sur le radiateur, on pourrait incriminer le klixon ; quoique... ce n'est qu'une malheureuse bilame non sujette à l'usure. On peut le tester avec un générateur d'air chaud, voire avec un sèche-cheveux costaud.
Le klixon est en série avec la résistance, mais où est-il placé dans l'appareil ? L'essai sur l'établi a-t-il été effectué ? Personnellement je commencerais par là.
170 € c'est beaucoup, surtout si le problème se renouvelle. Un petit radiateur soufflant d'appoint est moins cher.
Le klixon est en série avec la résistance, mais où est-il placé dans l'appareil ? L'essai sur l'établi a-t-il été effectué ? Personnellement je commencerais par là.
170 € c'est beaucoup, surtout si le problème se renouvelle. Un petit radiateur soufflant d'appoint est moins cher.
29 octobre 2013 à 23:26
consulter ce sujet Panne soufflant sèche serviette se met en sécurité sur le forum ChauffageMerci pour votre retour Yalaire. Eh oui, nous connaissons bien notre norme C15-100, mais la version nord-américaine nous échappe, bien que nous ayons fait des efforts de formation personnelle concernant la distribution au Québec. Les fils vivants et les fils thermiques n'ont plus aucun secret pour nous.
Chez vous, le passage de câbles sous conduits serait préférable au BX (difficile à utiliser sans outils spécifiques), comme ici d'ailleurs. Dans les murs vous pouvez encastrer de la gaine ICT (souple annelée) et y passer des câbles.
Cordialement.
Chez vous, le passage de câbles sous conduits serait préférable au BX (difficile à utiliser sans outils spécifiques), comme ici d'ailleurs. Dans les murs vous pouvez encastrer de la gaine ICT (souple annelée) et y passer des câbles.
Cordialement.
29 octobre 2013 à 20:50
consulter ce sujet Câble BX dans une écurie nécessaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne pourra vous répondre car il faut la notice complète du produit.
Devireg 520 semble spécifique à Deleage.
Vous auriez la réponse en contactant le service client à Saint Malo : http://devi.danfoss.com/france
Vous serez certainement orienté vers un professionnel agréé. Mais il faut essayer le contact en ligne.
Devireg 520 semble spécifique à Deleage.
Vous auriez la réponse en contactant le service client à Saint Malo : http://devi.danfoss.com/france
Vous serez certainement orienté vers un professionnel agréé. Mais il faut essayer le contact en ligne.
29 octobre 2013 à 18:32
consulter ce sujet Coupler thermostat Devireg 520 avec un gestionnaire d'énergie sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut supposer que cette écurie n'est pas en Europe.
Une recherche rapide amène à cet article qui explique l'origine (1900) et l'usage de ce type de câble blindé encore installé ici en France au milieu du siècle dernier : seatekco.com câble BX
Mais depuis, l'industrie des câbles a fait de gros progrès. Les câbles blindés existent sous d'autres formes.
Concernant l'obligation de l'usage de ces câbles dans des environnements particuliers, il faudrait consulter la règlementation de votre pays. Celle-ci impose peut-être l'usage de câbles MC ou AC ou des conduits de protection pour des câbles non blindés.
Vous pourriez demander à vos interlocuteurs de vous présenter les extraits de normes les obligeant à mettre en œuvre des câbles blindés. Mais s'agissant de professionnels ils ont l'obligation de respecter les normes.
Si les protections électriques respectent les normes de même que les conditions de pose, des câbles plus classiques pourraient être utilisés dans des conduits adaptés ou des chemins de câbles métalliques fermés ou non. Cette solution serait plus facile à mettre en œuvre, et évolutive si des modifications de circuits sont envisagées ultérieurement.
Vous ne dites pas si cette installation est petite et privée (quelques boxs), ou s'il agit d'un club hippique de plus grande taille accueillant du public. Les règlementations ne sont peut-être pas identiques.
Une recherche rapide amène à cet article qui explique l'origine (1900) et l'usage de ce type de câble blindé encore installé ici en France au milieu du siècle dernier : seatekco.com câble BX
Mais depuis, l'industrie des câbles a fait de gros progrès. Les câbles blindés existent sous d'autres formes.
Concernant l'obligation de l'usage de ces câbles dans des environnements particuliers, il faudrait consulter la règlementation de votre pays. Celle-ci impose peut-être l'usage de câbles MC ou AC ou des conduits de protection pour des câbles non blindés.
Vous pourriez demander à vos interlocuteurs de vous présenter les extraits de normes les obligeant à mettre en œuvre des câbles blindés. Mais s'agissant de professionnels ils ont l'obligation de respecter les normes.
Si les protections électriques respectent les normes de même que les conditions de pose, des câbles plus classiques pourraient être utilisés dans des conduits adaptés ou des chemins de câbles métalliques fermés ou non. Cette solution serait plus facile à mettre en œuvre, et évolutive si des modifications de circuits sont envisagées ultérieurement.
Vous ne dites pas si cette installation est petite et privée (quelques boxs), ou s'il agit d'un club hippique de plus grande taille accueillant du public. Les règlementations ne sont peut-être pas identiques.
29 octobre 2013 à 18:20
consulter ce sujet Câble BX dans une écurie nécessaire sur le forum ÉlectricitéOui, en gros c'est ça.
En résumé il faut que la tige dans le siphon soit centrée, et on règle la vis du bouchon pour que tirette appuyée le bouchon soit levé, et tirette levée le bouchon soit fermé.
Allez voir en grande surface comment ça se présente. Il n'y aurait pas un voisin charitable pas loin ?
Vous n'ennuyez personne, l'intérêt du forum est d'aider tout le monde, les initiés ou non.
A suivre, avec succès si possible.
En résumé il faut que la tige dans le siphon soit centrée, et on règle la vis du bouchon pour que tirette appuyée le bouchon soit levé, et tirette levée le bouchon soit fermé.
Allez voir en grande surface comment ça se présente. Il n'y aurait pas un voisin charitable pas loin ?
Vous n'ennuyez personne, l'intérêt du forum est d'aider tout le monde, les initiés ou non.
A suivre, avec succès si possible.
29 octobre 2013 à 12:45
consulter ce sujet Problème bonde de lavabo qui ne tient pas sur le forum PlomberieCitation :Elle est sur la photo 2 au milieu. Il y a une sorte d'écrou en plastique avec deux ailettes qui est vissé sur le siphon.
Ou se trouve la rotule sur le photo 3 SVP ???
C'est le même système que sur la photo du 27 octobre 2013 à 15:54. On y voit la tige, l'écrou en plastique, et la rotule juste derrière. Normalement le système d'emboitement de l'ensemble tige horizontale + rotule est systématiquement centré. Chez vous c'est la même chose.
Vous allez chez un grossiste ou une grande surface de bricolage et vous vous faites expliquer la mécanique du système. C'est très simple.
Mais ne pourriez vous pas vous faire aider par un proche ?
29 octobre 2013 à 11:04
consulter ce sujet Problème bonde de lavabo qui ne tient pas sur le forum PlomberieBonjour. Sauf si un spécialiste passe par ici, on ne pourra vous renseigner. Il faudrait la notice du produit. Il doit bien y avoir une marque qui vous permettrait de remonter à la source. Sinon, ce que vous demandez est relativement simple si l'on est devant la platine et ses borniers.
Mais le plus simple serait de contacter une société spécialisée dans l'installation de portails motorisés, davantage expérimentée que nous derrière l'écran.
La photo n'est d'aucun secours.
Attendons d'autres avis.
Mais le plus simple serait de contacter une société spécialisée dans l'installation de portails motorisés, davantage expérimentée que nous derrière l'écran.
La photo n'est d'aucun secours.
Attendons d'autres avis.
29 octobre 2013 à 10:18
consulter ce sujet Ajouter une lampe sortie porte de garage et changer la fréquence sur le forum ÉlectricitéBonjour Gaetan.
On ne comprend pas ce que vous voulez faire. On ne conseille pas l'installation de pieuvres, toute modification, adaptation ou aménagement étant impossibles.
On peut comprendre que vous allez entreprendre une installation électrique. Au pire, il faut pour cela être très proche du métier.
Cordialement.
On ne comprend pas ce que vous voulez faire. On ne conseille pas l'installation de pieuvres, toute modification, adaptation ou aménagement étant impossibles.
On peut comprendre que vous allez entreprendre une installation électrique. Au pire, il faut pour cela être très proche du métier.
Cordialement.
29 octobre 2013 à 10:12
consulter ce sujet Installation de spots sur un point lumineux central sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Dans ce cas, vous désolidarisez la tirette de la tige horizontale et vous déplacez latéralement la tige avec la rotule. Normalement on peut centrer la tige. On remonte ensuite de façon à garder le centrage.
Vous pouvez aussi démonter cette tige (solidaire de la rotule) pour voir ce qui se passe. Mais à priori ce ne semble pas utile.
Vous pouvez aussi démonter cette tige (solidaire de la rotule) pour voir ce qui se passe. Mais à priori ce ne semble pas utile.
29 octobre 2013 à 09:43
consulter ce sujet Problème bonde de lavabo qui ne tient pas sur le forum PlomberieBien reçu. Je ne connais pas bien la technologie de raccordement Hager. Mais si les arrivées sont en dessous avec les peignes verticaux, les départs sont en haut avec les peignes horizontaux. L'essentiel est que les connexions soient bien faites. Éventuellement, vous joignez une photo et on verra ensemble.
29 octobre 2013 à 09:39
consulter ce sujet Conseils avis rénovation tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Ça a bien avancé. Si vous avez la place et pour faire joli vous pouvez brancher la sonnette sur un DJ 2 A, sinon il est admis de la brancher sur un circuit lumière. Cette dernière solution serait peut-être plus simple, économique et immédiate.
Pour les peignes je n'ai pas de réponse particulière. Si vous alimentez les ID par le bas il suffit juste de le signaler avec une étiquette. Électriquement un ID et un DJ fonctionnent de la même façon quel que soit le sens de branchement.
Cordialement.
Pour les peignes je n'ai pas de réponse particulière. Si vous alimentez les ID par le bas il suffit juste de le signaler avec une étiquette. Électriquement un ID et un DJ fonctionnent de la même façon quel que soit le sens de branchement.
Cordialement.
28 octobre 2013 à 22:52
consulter ce sujet Conseils avis rénovation tableau électrique sur le forum Électricité