Rénovation maison en brique creuse année 80
Actuellement
2 492
questions dans le
forum isolation
2488
Question Forum Isolation : Rénovation maison en brique creuse année 80
Bonjour.
Je me lance dans la rénovation d'une maison des années 80 en Gironde, construite en brique creuse de 20 cm.
Les plafonds sont en briquettes et les combles perdues ont été réisoler en 2018 (avec du projeté)
En revanche l'isolation intérieure est en polystyrène de 60 mm + placo.
Je vais refaire petit à petit toute l'isolation en ITI.
J'ai commencé par une chambre où j'ai mis à nu les murs.
Par ailleurs, bizarrerie de cette maison, le plafond est à 2,75m. Je vais tout rabaisser à 2,55m
Mes interrogations sont les suivantes
1- au niveau du plafond, il y a par endroit un jour entre le mur en brique et le plafond en briquette.
De la vielle laine de verre tombe et beaucoup d'insectes passent (guêpes notamment).
Faut-il que je comble avec de la mousse expansive ? Autre chose ? Ou je laisse comme ça ?
2- je dois donc refaire toute l'isolation. La chambre par laquelle je commence est exposée plein sud.
J'aimerais autant que faire un isolant performant tant pour lhuver que pour l'été. Quelles seraient vos recommandations ?
3- je ne sais pas si la réponse à la question 2 à une incidence, mais faut il que je remette de l'isolant dans le fais plafond que je vais créer ?
Je vous remercie pour votre lecture et votre aide.
FrAnzZ
Je me lance dans la rénovation d'une maison des années 80 en Gironde, construite en brique creuse de 20 cm.
Les plafonds sont en briquettes et les combles perdues ont été réisoler en 2018 (avec du projeté)
En revanche l'isolation intérieure est en polystyrène de 60 mm + placo.
Je vais refaire petit à petit toute l'isolation en ITI.
J'ai commencé par une chambre où j'ai mis à nu les murs.
Par ailleurs, bizarrerie de cette maison, le plafond est à 2,75m. Je vais tout rabaisser à 2,55m
Mes interrogations sont les suivantes
1- au niveau du plafond, il y a par endroit un jour entre le mur en brique et le plafond en briquette.
De la vielle laine de verre tombe et beaucoup d'insectes passent (guêpes notamment).
Faut-il que je comble avec de la mousse expansive ? Autre chose ? Ou je laisse comme ça ?
2- je dois donc refaire toute l'isolation. La chambre par laquelle je commence est exposée plein sud.
J'aimerais autant que faire un isolant performant tant pour lhuver que pour l'été. Quelles seraient vos recommandations ?
3- je ne sais pas si la réponse à la question 2 à une incidence, mais faut il que je remette de l'isolant dans le fais plafond que je vais créer ?
Je vous remercie pour votre lecture et votre aide.
FrAnzZ
01 juillet 2025 à 23:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum-isolation
Rénovation maison en brique creuse année 80
Bonjour Fr4nzz.
- Combles - Une inconnue dans votre description pose question : l'isolation des combles.
Vous indiquez " isolation en projeté", je suppose qu'il s'agit d'isolant soufflé ( de quelle épaisseur ?).
C'est ce que vous voyez entre les briquettes du plafond et le mur de briques brut ou peut être des chutes de laine de verre glissées pour boucher le vide (?).
Plafond - Vous souhaitez "descendre" les plafonds à une hauteur de 2,55m, les plaques de plâtre font 2,50 ou 2,60m.
Pour un ensemble vous auriez intérêt à utiliser des plaques standard.
Le montage pourrait être à partir de suspentes à platine, fourrures, isolant avec P.V. et P de P.
Pour éviter les ponts thermiques l'isolant devra être en contact avec l'isolant des murs.
- Murs - L'isolation peut être faite avec un produit adapté pour cela, en laine verre ou laine de bois par exemple.
Le niveau de Résistance Thermique à obtenir doit être de R 3,70 au minimum.
Cela amène à utiliser un isolant de 120 à 150 mm suivant sa valeur lambda.
Pour l'ossature, une fourrure horizontale, rails haut et bas ,entretoises, puis isolant, membrane d'étanchéité à l'air et P de P.
Prévoyez des gaines électriques en quantité , aux emplacements utiles dans des boites étanches.
Bonne réflexion.
Cordialement. Gad
- Combles - Une inconnue dans votre description pose question : l'isolation des combles.
Vous indiquez " isolation en projeté", je suppose qu'il s'agit d'isolant soufflé ( de quelle épaisseur ?).
C'est ce que vous voyez entre les briquettes du plafond et le mur de briques brut ou peut être des chutes de laine de verre glissées pour boucher le vide (?).
Plafond - Vous souhaitez "descendre" les plafonds à une hauteur de 2,55m, les plaques de plâtre font 2,50 ou 2,60m.
Pour un ensemble vous auriez intérêt à utiliser des plaques standard.
Le montage pourrait être à partir de suspentes à platine, fourrures, isolant avec P.V. et P de P.
Pour éviter les ponts thermiques l'isolant devra être en contact avec l'isolant des murs.
- Murs - L'isolation peut être faite avec un produit adapté pour cela, en laine verre ou laine de bois par exemple.
Le niveau de Résistance Thermique à obtenir doit être de R 3,70 au minimum.
Cela amène à utiliser un isolant de 120 à 150 mm suivant sa valeur lambda.
Pour l'ossature, une fourrure horizontale, rails haut et bas ,entretoises, puis isolant, membrane d'étanchéité à l'air et P de P.
Prévoyez des gaines électriques en quantité , aux emplacements utiles dans des boites étanches.
Bonne réflexion.
Cordialement. Gad
03 juillet 2025 à 12:25